Vetotesti jämäpätkälle on hyvä ja virallisestikin käytetty. Tosin noita isompia kaapelikokoja saa vetää niin isolla voimalla että se voi vaatia vähän lisäaskartelua.Miten tavis harrastaja sen voi parhaiten kokeilla ? Siis jos tuossa ajatus oli se että puristetaan ensin ja sen jälkeen kokeillaan.
Sen ymmärrän että jos käsi/silmääräisesti vaikuttaa epävarmalta niin se on huono, tai jos liianpieni niin silmääräisesti ehkä näkee että puristusjälki liian pienellä.
Krimppauksen muotoa tarkkailemalla pääsee pitkälle, jos kaapelikenkä ei muotoudu täysin kuusikulmaiseksi vaan kulmat jäävät pyöristetyiksi niin krimppi on luultavasti vajaa. Jos kaapelikenkään tulee isot "korvat" eli kaapelikenkä pursuaa leukojen välistä niin krimppi on luultavasti liian tiukka.
Tuohonkin on muistaakseni joku merkittävä poikkeus, joku kaapelikenkä on niin isosuinen että sillä tulee aina korvat. Jonkun verran korvaa saattaa ja saa tulla, "korvat" ovat suurempi haitta >4kV suurjänniteasennuksissa kun niistä syntyy koronapurkauksia.
Kolmantena vaihtoehtona kaapelikenkävalmistajan krimppausmittataulukko jossa on ohjemitta kuusikulmaisen puristuksen tasasta-tasaan mitalle. Esim Ounevalta löytyy puristusmitat ja täällä sähköasennusliikkeissä myytäävät kaapelikengät ovat usein Ounevan tekemiä tai ainakin ns. ruotsalaista standardia.
https://www.sahkonumerot.fi/5201184/doc/installationinstruction/
BS7609 & BS7727 The British Standards for Crimping
BS7609 & BS7727 The British Standards for Crimping
cable-glands-cable-cleats-crimping-tools.co.uk