Omakotitalon lämmitys toimii heikosti. Lämmönlähteenä kaukolämpö ja vesikiertoiset patterit, on vielä alkuperäinen verkosto 70-luvulta. Kaukolämpökoneisto on vuodelta 2006, jolloin vaihdettiin pois öljylämmityksestä.

Ohjauspaneelista katsottuna menolämpötila 8 asteen ulkolämpötilassa on 51 ja paluu 29. Omaan silmään menolämpötila näyttää korkealta.

Joka tapauksessa sisällä huoneissa on lämpötila sellaista 18 asteen luokkaa. Osa pattereista on lämpimiä ja osa jääkylmiä. Kylmät patterit ovat samalla puolen taloa.

Maalaisjärjellä epäilisin kiertopumpun ongelmaa, mahdanko olla oikeilla jäljillä? Minkähänlainen homma sen uusiminen on?
Patteriverkon tasapainotus ja/tai vialliset termostaatit ja/tai jumittuneet patterin venttiilit termostaattien alla. Patteriverkon kaavio auttaisi ymmärtämään missä vika voisi tarkemmin olla, kun selviäisi miten nuo "samalla puolella taloa" ovat patterit on kytketty suhteessa muihin pattereihin. Jos ei ole kovin monimutkainen systeemi, niin piirrä vaikka paperille käsin miten putket menee. Joka tapauksessa, jos siellä osa pattereista lämpenee niin kiertovesipumpussa ei ole ainakaan sen tason vikaa että sen uusiminen korjaisi ongelmasi. Tuo 22 asteen "delta T" on kyllä aika iso, joten pumpun nopeus voi olla yksi vaikuttava tekijä, mutta edellenkään en usko ongelman olevan varsinaisesti pumpussa.

E: korkea menoveden lämpö varmaan ollut jonkun edellisen sankarin yritys korjata ongelmaa ymmärtämättä mitä tekee. Toisaalta sillä lämpötilalla ei ole niin suurta väliä patteritalossa, tai öljylämmitystalossa, joten voi olla vaan ajateltu että lämpötila kovaksi ja termarit hoitaa säädön.
 
Omakotitalon lämmitys toimii heikosti. Lämmönlähteenä kaukolämpö ja vesikiertoiset patterit, on vielä alkuperäinen verkosto 70-luvulta. Kaukolämpökoneisto on vuodelta 2006, jolloin vaihdettiin pois öljylämmityksestä.

Ohjauspaneelista katsottuna menolämpötila 8 asteen ulkolämpötilassa on 51 ja paluu 29. Omaan silmään menolämpötila näyttää korkealta.

Joka tapauksessa sisällä huoneissa on lämpötila sellaista 18 asteen luokkaa. Osa pattereista on lämpimiä ja osa jääkylmiä. Kylmät patterit ovat samalla puolen taloa.

Maalaisjärjellä epäilisin kiertopumpun ongelmaa, mahdanko olla oikeilla jäljillä? Minkähänlainen homma sen uusiminen on?

laita lämpimät patterit kiinni niin silloin kaiken kierron pitäisi mennä kylmiin pattereihin. jos ne eivät silti lämpene niin vika on jossain muualla kuin pumpussa.

venttiilien toiminnan tarkastus, virtaamien säätö ja tasapainotus.

pumpun uusinta ei yleensä ole kummoinen homma jos löytyy sopiva ja sen on helpossa paikassa. sähkärin voi virallisesti tarvita. pumpulla tosin on yleensä jonkin verran hintaa. riippuen pumpusta.
 
Venttiilien neulat jumissa. Termarit irti ja painelet neulat herkäksi. Myös esisäädön pyöräytys ympäri voi auttaa jos tukossa. Onko kuumat patterit kädelle todella kuumia vai kiertääkö viileämpi vesi kuin tuo 51?
 
Kiitos hyvistä neuvoista. Kävin tutkimassa, mistä saisi kiertopumpun nopeutta lisättyä, kun ei ole siihen tarvinut ikinä koskea.

No, pumpun näytössähän lukee virhekoodi E10. Tarkoittaa tukkeutunutta pumppua. Käyttöohjeen mukaan pumpussa on jokin automaattinen puhdistusrutiini, mutta ilmeisesti ei ole auttanut. Pitääpä huomenna soittaa LVI-huoltoon.
 
Isomman pesualtaan kylppäriin aattelin asentaa. Nyt kun kylillä käymässä, niin tarvikkeita voi ostella.
Onko noissa kiinnike kohdissa mitään tiivisteitä tms?
IMG_20241003_061042_931.jpg



Edit: on niissä rinkula tiiviste, otin varmuueksi muutaman mukaan. Mutta eihän niihin laiteta mitää teippiä / hamppukittiä, kun on kuminen tiiviste siellä?
 