Kaukolämpöjärjestelmän paisuntasäiliöstä kun testaa neulaventtiiliä painamalla, tiputtaa venttiili vettä. Paineet järjestelmässä ovat olleet jo kuitenkin yli vuoden tasaisesti 1 bar ja paineet tippuivat kesän aikana n. 0,2 baria, mutta vettä lisäämällä järjestelmään paineet nousivat tuonne 1 bar takaisin ja ovat pysyneet nyt pari kuukautta siellä.
Tarvitseeko paisuntasäiliötä lähtee vaihtamaan kerta paineet ovat koko ajan OK järjestelmässä ja en ole huomannut, että vedenpaineet vaihtelevat esim. hanasta vettä valuttaessa.
Paisari tuskin on kaukolämmön puolella vaan talon lämmitysverkostossa. kytke paisari irti, tyhjennä ja tarkista esipaine/kalvon/pussin ehjyys. jos ehjä niin esipaine sopivaksi ja takaisinkytkentä. jos kalvo rikki niin säiliön / kalvon uusinta. Lämmitysverkoston paisarilla ei ole mitään tekemistä hanan paineiden kanssa.
voi pyytää ammattilaisen (tai edes jonkun asiasta ymmärtävän) paikalle.