Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Kyllä se siellä on ollut mutta laitettu ylimääräset turhat osat lavalle.

Se pallo siellä vesilukossa estää hörpy- jne. äänet kun kone vetää vesilukon tyhjäksi.
Teoreettisesti voi imaista lattiakaivonkin tyhjäksi mihin se tippavesi on vedetty.
Jos on vedetty kaivon liitäntään niin saa olla melkoinen teollisuusimuri että vetäisee lattiakaivon tyhjäksi. Se kumminkin on liitetty siihen vesilukon yläpuolelle...
 

Onko tietoa, onko nämä Altechin paisuntasäiliöt jotain mallia halpa ja huono? Meillä vaan taloyhtiössä tällainen vaihdettu 2,5 vuotta sitten ja taas on kalvo paskana. Koitin takuuehtoja löytää, mutta ei löytynyt mitään, eli takuu lienee silloin vain YSE:n mukainen kaksi vuotta.
Flamcon tuotteita näyttäsi olevan. pitäisi olla ihan laatukamaa. Joutuuko niitä siis vaihtamaan 2-3 vuoden välein? Onko Kaikki speksien mukaan tehty?
 
Flamcon tuotteita näyttäsi olevan. pitäisi olla ihan laatukamaa. Joutuuko niitä siis vaihtamaan 2-3 vuoden välein? Onko Kaikki speksien mukaan tehty?
Tuntuu että tämän talon lämmitysjärjestelmässä ei ole mitään tehty speksien mukaan. Talo on nyt seitsemän vuotta vanha ja pitkin matkaa jatkuvasti jotain pitänyt säädellä tai korjata. Tätä taloa ollut tekemässä nyt jo edesmennyt Rakennusvarma, tateurakoitsijana Laptitec/Terawatt ja maalämpöjärjestelmän toimittanut Suomen Ekolämpö. Onneksi on vieläkin takuuajan vakuus pidätettynä ja kun niin taloyhtiön kuin monen osakkaankin takuutarkastuslistaan tuli maininta lämmitysongelmista tai verkon epätasapainosta, niin on saatu iso osa säätelyistä ja selvittelyistä takuuajan vakuudesta katettua.

Ulkomuistista:
- Lattialämmitysverkkoa ei tähän päivään mennessä ole saatu täysin tasapainoon
- Linjasäätöventtiilien määrässä säästelty, ei ole sitä määrää mitä suunnitelmissa
- Varoventtiilit olivat alkujaan lähestulkoon kaikki liian alhaisella avautumispaineella
- Urakoitsija jätti aikoinaan verkoston huuhtelematta, osassa asuntoja oli piireissä älytön määrä moskaa
- Toisesta Niben pumpusta lahosi viime vuonna lämmönvaihdin ja en tiedä mitä muuta ongelmaa siinä oli. Pitkään huoltoliike (TT-Lämpöpumppuhuolto) sen kanssa turasi eikä saanut kerrrasta kuntoon. Onneksi meni vakuutukseen
- Joku latausventtiilihässäkkä alkoi temppuilla taannoin. Ekolämpö muutti kytkentää ja poisti tuon viritelmän kokonaan kun sanoivat että jos vaihtaa vaan uudet kalut, niin muutaman vuoden päästä hajoaa taas. Kuulemma aikanaan tuo oli Niben suositus tehdä se noin.
- Fidelixin automaatio temppuillut silloin tällöin
- Kaikenlaista hämärää ongelmaa. Yks kaks saattanut pakkasella iv-jälkilämmitys tipahtaa pois tms.
- Muutaman huoneiston kohdalla oli jakotukkien säätölaitteet ristissä, säätö vaikutti naapurin lämpötilaan

Pitkään meillä oli vielä se ongelma, että MLP-järjestelmälle ei tahtonut löytyä mitään hyvää huoltokumppania vaan saatavilla tuntui olevan vain kaikenmaailman nollatauluhiacemiehiä kun haimme tahoa, joka olisi ottanut seurattavakseen pumpun että jos tulee hälytyksiä, niin niihin reagoitaisiin nopeasti. Kellään ei ole ollut intoa tarjota tällaista. Nyt vaikuttaa lupaavalta, kun taannoin Ekolämpö laajensi pysyvää oloaan pääkaupunkiseudun alueelle ja saatiin heidän kanssa solmittua huolto/ylläpitosopimus maalämpöjärjestelmään.

Näin sähkömiehenä on usko koetuksella lvi-alaan. Jos sähköverkot olisivat yhtä epäluotettavia, niin sähkökatkoja olisi yhtenään.
 
Viimeksi muokattu:
Tuntuu että tämän talon lämmitysjärjestelmässä ei ole mitään tehty speksien mukaan. Talo on nyt seitsemän vuotta vanha ja pitkin matkaa jatkuvasti jotain pitänyt säädellä tai korjata. Tätä taloa ollut tekemässä nyt jo edesmennyt Rakennusvarma, tateurakoitsijana Laptitec/Terawatt ja maalämpöjärjestelmän toimittanut Suomen Ekolämpö. Onneksi on vieläkin takuuajan vakuus pidätettynä ja kun niin taloyhtiön kuin monen osakkaankin takuutarkastuslistaan tuli maininta lämmitysongelmista tai verkon epätasapainosta, niin on saatu iso osa säätelyistä ja selvittelyistä takuuajan vakuudesta katettua.

Ulkomuistista:
- Lattialämmitysverkkoa ei tähän päivään mennessä ole saatu täysin tasapainoon
- Linjasäätöventtiilien määrässä säästelty, ei ole sitä määrää mitä suunnitelmissa
- Varoventtiilit olivat alkujaan lähestulkoon kaikki liian alhaisella avautumispaineella
- Urakoitsija jätti aikoinaan verkoston huuhtelematta, osassa asuntoja oli piireissä älytön määrä moskaa
- Toisesta Niben pumpusta lahosi viime vuonna lämmönvaihdin ja en tiedä mitä muuta ongelmaa siinä oli. Pitkään huoltoliike (TT-Lämpöpumppuhuolto) sen kanssa turasi eikä saanut kerrrasta kuntoon. Onneksi meni vakuutukseen
- Joku latausventtiilihässäkkä alkoi temppuilla taannoin. Ekolämpö muutti kytkentää ja poisti tuon viritelmän kokonaan kun sanoivat että jos vaihtaa vaan uudet kalut, niin muutaman vuoden päästä hajoaa taas. Kuulemma aikanaan tuo oli Niben suositus tehdä se noin.
- Fidelixin automaatio temppuillut silloin tällöin
- Kaikenlaista hämärää ongelmaa. Yks kaks saattanut pakkasella iv-jälkilämmitys tipahtaa pois tms.
- Muutaman huoneiston kohdalla oli jakotukkien säätölaitteet ristissä, säätö vaikutti naapurin lämpötilaan

Pitkään meillä oli vielä se ongelma, että MLP-järjestelmälle ei tahtonut löytyä mitään hyvää huoltokumppania vaan saatavilla tuntui olevan vain kaikenmaailman nollatauluhiacemiehiä kun haimme tahoa, joka olisi ottanut seurattavakseen pumpun että jos tulee hälytyksiä, niin niihin reagoitaisiin nopeasti. Kellään ei ole ollut intoa tarjota tällaista. Nyt vaikuttaa lupaavalta, kun taannoin Ekolämpö laajensi pysyvää oloaan pääkaupunkiseudun alueelle ja saatiin heidän kanssa solmittua huolto/ylläpitosopimus maalämpöjärjestelmään.

Näin sähkömiehenä on usko koetuksella lvi-alaan. Jos sähköverkot olisivat yhtä epäluotettavia, niin sähkökatkoja olisi yhtenään.
Tuollaiset laajemmat kokonaisuudet monesti toisiaan hankalia kun pitäisi olla niin ammattitaitoista porukkaa että ymmärtäisi koko järjestelmän päälle ja sitten sille pitäisi vielä olla aikaa säätää ja tarkkailla järjestelmää. Tuo huuhtelu kyllä monesti jätetään tekemättä. Siinä vain menisi loppupeleisessä niin paljon aikaa ettei urakoitsijaa välttämättä kiinnosta tehdä sitä. Tuo toimilaitteet ristissä on yleinen ongelma, yleensä tosin vain huoneistokohtaisesti.

mutta moska ei välttämättä ole huuhtelematta jättämisestä. Jos ei ole täytetty hapettomalla vedellä ja on teräsrunkoa ja lattialämmitys niin moskaa kertyy monesti putkistoon. juuri yhdessä kohteessa tulee huuhtelu ja uudelleen täyttö hapettomalla vedelle...
TimePhoto_20241021_083625~(1).jpg

Sähkö taitaa vaan olla helpompaa, joko sitä on tai sitten sitä ei ole, ei tartte piuhoja kuristaa niin että sähköä riittäisi joka pistekkokkeeseen sopivan volttisena ja sopivasti Watteja. Hertsitkään ei taida paljon muuttua kun sähkö kulkee asunnosta toiseen.
 
Jos on vedetty kaivon liitäntään niin saa olla melkoinen teollisuusimuri että vetäisee lattiakaivon tyhjäksi. Se kumminkin on liitetty siihen vesilukon yläpuolelle...

Meillä on juuri näin; teknisen tilan lattikaivosta nostettu valun sisällä 32mm "kondenssiputki" seinälle juuri tätä tarkoitusta varten. Valloxin kondenssit (ja sulatusvedet) johdetaan tuohon.

Jos tuo imisi vedet lattiakaivosta, niin kuvittelisin että silent klick olisi koko ajan kuiva koska siinä imumatka/-korkeus huomattavasti lyhyempi ja vesimassa paljon pienempi.
 
Osaisiko joku suositella roskasihtiä tällaiseen vanhan malliseen keittiön lavuaariin, jossa nuo aukot ovat samalla tasolla altaan pohjan kanssa? Kaikki mitä pikaisella etsinnällä löysin sopii ainoastaan noihin uudempiin malleihin jossa on syvennys.

PXL_20241108_145636430.jpg
 
Tiistaina aloitettu LVI remppa pitäisi olla maanantaina valmis. Eli siis kaikki käyttövesiputket ja uuden käyttövesivaraajan kytkentä. Ilman varaajaa sovittu hinnaksi 3000€. Kuparilla ja pesuhuoneen putket kromikuparilla. Lisähintaan tuli myös uudet vessan ja pesuhuoneen Oras allashanat. Keittiön ja suihkun hanat ostin itse.

Hinta siis pitäisi olla vähän yli 3000€ ja sain kohtuullisen nopeasti rempan alkuun.

Katsoin vielä viesteistä, että olihan se nyt selkeästi maks 3000 (ilman hanoja). On siis tuntityönä, mutta hintakatto 3k€.

"Pitää puristaa siten, että päästään maks 3000€."

Ihan kaikilta ei palvelua tullut ollenkaan, kun tarjousta ei kuulunut?
 
On sellainen Oras 2734F (tai ainakin saman näköinen) hana paristokäyttöisellä pesukoneventtiilillä. Se päästää pesukoneelle veden oli painiketta painettu tai ei. Onko venttiili jumittunut auki, vai onko voitu asentaa jotain väärin? Oli aiemmin paristo loppu (vilautti punaista valoa), mutta vesi virtasi silti pesukoneelle. Myös pariston vaihdon jälkeen vesi virtaa oli painiketta painettu tai ei. Painiketta painaessa kuuluu venttiililtä pieni naksahdus.
 
On sellainen Oras 2734F (tai ainakin saman näköinen) hana paristokäyttöisellä pesukoneventtiilillä. Se päästää pesukoneelle veden oli painiketta painettu tai ei. Onko venttiili jumittunut auki, vai onko voitu asentaa jotain väärin? Oli aiemmin paristo loppu (vilautti punaista valoa), mutta vesi virtasi silti pesukoneelle. Myös pariston vaihdon jälkeen vesi virtaa oli painiketta painettu tai ei. Painiketta painaessa kuuluu venttiililtä pieni naksahdus.
Onko kuinka vanha hana? Noissa ollut kahta vikaa, joko painikkeen painonapin kalvo ei enää paina painiketta kunnolla tai juurikin tuo venttiili jumittaa auki tai kiinni asentoon. Vaihtamalla korjaantuu tai mahdollisesti putsaamalla, helpoo vaihtaa.
 
Kiitoksia tiedosta. On se varmaan jotain 8 vuotta. Oletettavasti venttiili jumissa, koska painonappi tuntuu toimivan oikein. Pitää irrottaa ja kokeilla saako sitä enää toimimaan. Ei ole kovin halpa varaosa, jos se on tuo magneettiventtiili 600047V.
 
Kaukolämpöjärjestelmän paisuntasäiliöstä kun testaa neulaventtiiliä painamalla, tiputtaa venttiili vettä. Paineet järjestelmässä ovat olleet jo kuitenkin yli vuoden tasaisesti 1 bar ja paineet tippuivat kesän aikana n. 0,2 baria, mutta vettä lisäämällä järjestelmään paineet nousivat tuonne 1 bar takaisin ja ovat pysyneet nyt pari kuukautta siellä.

Tarvitseeko paisuntasäiliötä lähtee vaihtamaan kerta paineet ovat koko ajan OK järjestelmässä ja en ole huomannut, että vedenpaineet vaihtelevat esim. hanasta vettä valuttaessa.
 
Kaukolämpöjärjestelmän paisuntasäiliöstä kun testaa neulaventtiiliä painamalla, tiputtaa venttiili vettä. Paineet järjestelmässä ovat olleet jo kuitenkin yli vuoden tasaisesti 1 bar ja paineet tippuivat kesän aikana n. 0,2 baria, mutta vettä lisäämällä järjestelmään paineet nousivat tuonne 1 bar takaisin ja ovat pysyneet nyt pari kuukautta siellä.

Tarvitseeko paisuntasäiliötä lähtee vaihtamaan kerta paineet ovat koko ajan OK järjestelmässä ja en ole huomannut, että vedenpaineet vaihtelevat esim. hanasta vettä valuttaessa.

Paisari tuskin on kaukolämmön puolella vaan talon lämmitysverkostossa. kytke paisari irti, tyhjennä ja tarkista esipaine/kalvon/pussin ehjyys. jos ehjä niin esipaine sopivaksi ja takaisinkytkentä. jos kalvo rikki niin säiliön / kalvon uusinta. Lämmitysverkoston paisarilla ei ole mitään tekemistä hanan paineiden kanssa.

voi pyytää ammattilaisen (tai edes jonkun asiasta ymmärtävän) paikalle.
 
Astianpesukoneelle muunnosnippaa!

En ole nyt koneen ja hanan äärellä että saisin mitattua niin kysytään eksperteiltä, mitä kierteitä käytetään oraksen hanan Apk liitännässä ja astianpesukoneen letkussa?
Käytössä on nyt koneen mukana tullut muovinen josta haluaisin eroon.
Muistelen että hanan päässä on pienempi ulkokierre ja letkussa isompi naaras mallinen.
 
Astianpesukoneelle muunnosnippaa!

En ole nyt koneen ja hanan äärellä että saisin mitattua niin kysytään eksperteiltä, mitä kierteitä käytetään oraksen hanan Apk liitännässä ja astianpesukoneen letkussa?
Käytössä on nyt koneen mukana tullut muovinen josta haluaisin eroon.
Muistelen että hanan päässä on pienempi ulkokierre ja letkussa isompi naaras mallinen.
APK 1/2" ja letku 3/4"
 
Astianpesukoneelle muunnosnippaa!

En ole nyt koneen ja hanan äärellä että saisin mitattua niin kysytään eksperteiltä, mitä kierteitä käytetään oraksen hanan Apk liitännässä ja astianpesukoneen letkussa?
Käytössä on nyt koneen mukana tullut muovinen josta haluaisin eroon.
Muistelen että hanan päässä on pienempi ulkokierre ja letkussa isompi naaras mallinen.

kuten yllä sanottiin niin 1/2 sk ja 3/4 uk. ja kannataa katsoa että ostaa nimenomaan muunnosnipan eikä supistusnippaa. eli sellainen jossa on 1/2 tasotiiviste mukana. Jostain syystä nuo kaupoissa myytävät muunnosnipat on 99% paskaa, ainakin omasta mielestä. käytännössä Ainostaan dahlilta saa hyvää tavaraa. Eli sellaisen mistä saa hyvin jakarilla kiinni.
 
Paisari tuskin on kaukolämmön puolella vaan talon lämmitysverkostossa. kytke paisari irti, tyhjennä ja tarkista esipaine/kalvon/pussin ehjyys. jos ehjä niin esipaine sopivaksi ja takaisinkytkentä. jos kalvo rikki niin säiliön / kalvon uusinta. Lämmitysverkoston paisarilla ei ole mitään tekemistä hanan paineiden kanssa.

voi pyytää ammattilaisen (tai edes jonkun asiasta ymmärtävän) paikalle.
Nojoo, tuli aivopieru tuon hana-asian kanssa, lämmitysjärjestelmänhän paisari tuo toki on, näissäkään ei tosiaan ole ollut ongelmia ja huoneet lämpiää moitteetta.

Täytyy pyytää ammattilainen ( tai edes jonkun asiasta ymmärtävä) paikalle. :rolleyes:
 
Onko jollain kokemusta/ajatuksia Rakennuspelastajien Houselungs-järjestelmästä? Voisi ehkä jokin talopuoli olla parempi paikka, mutta kokeilen täällä. Pääsin seuraamaan heidän promoaan, ja jäi melkein enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Kotisivulla pitkä sepustus historiasta ja toiminnasta:


Googlella ei oikein mitään löytynyt. Täyttä paskaa? Ihmetuote joka korjaa kaiken?

Botin tekemä tiivistys asiasta:

HouseLungs-järjestelmä poistaa alapohjasta kosteuden, radonin ja epäpuhtaudet alipaineistamalla tilan puhaltimella, joka imee ilman sokkelista ulos. Alapohjaan korvausilma tulee hallitusti sisätiloista tai venttiileistä. Tämä estää epäpuhtauksien nousun sisäilmaan ja parantaa rakenteiden kuivumista ja ilmanvaihtoa. Keskeistä on alipaineen ylläpito ja ilmavirtojen hallinta.
 
Tämä menee nyt ehkä hieman ketjun aiheen rajamaille, mutta en äkkiä löytänyt parempaakaan ketjua.

Ostimme käytettynä Torista Eeese Adam -ilmankuivaimen, koska asunnossamme alkoi ilmankosteus nousta melkoisiin lukemiin etenkin näin lämpiminä syksyinä. Edellinen omistaja oli ilmeisesti jättänyt kosteutta laitteen sisään ennen varastointia, sillä ilmantuloaukosta tupsahtaa melko maanläheinen ja jopa homeinen tuoksu aina, kun laitteen käynnistää.

Mielelläni en rupeaisi tuota kovin paljon availemaan, koska käyttöohjeessa varoitellaan herkästi syttyvistä kylmäaineista. Uskaltaisikohan tuon sisään suhauttaa ilmanottoaukon kohdalta puhdistusvaahtoa, joka on tarkoitettu muun muassa ilmalämpöpumppujen puhdistukseen? K-Rauta näyttää myyvän Teho Coil Cleaner Plus -nimistä ainetta.

Lisään vielä spoilerin taakse kuvan, millainen näkymä odottaa ilmanottoritilikön takana.
IMG_9657.jpg
 
Nyt tuli lasku 1981 talon uusista kupari käyttövesiputkista. Pesuhuone ja vessa tuli kromikuparilla. Sovittu hinta 3000€ ja siihen pari hanaa lisää, hajulukko, takaiskuventiili ja vesimittarin jälkeen toinen sulkuhana. = 3460€. Uuden käyttövesivaraajan ostin itse. Neljä päivää asentelivat uusia putkia.

Melko tyytyväinen tuohon hintaan, kun kilpailuttamalla sai 500€ pienemmän hinnan. Täytyy vielä odotella uutta sähköpostia, johon olisi laskettu myös kotitalousvähennys.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
259 104
Viestejä
4 502 148
Jäsenet
74 329
Uusin jäsen
Bopperhopper

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom