Mikähän
Honeywell D06F paineenalennusventtiiliä vaivaa, kun viheltää vettä laskiessa niin *erkeleesti. Ajattelin että puhdistamisella selviää, sedimentti(?)-kipossa oli vähän tavaraa eikä suodatinkaan ollut erityisen likainen. Kasasin venttiilin ja pyörittelin säätönuppia edes-takas. Sillä seurauksella, että venttiili alkoi vinkua vielä kovemmin ja paineet heittelee miten sattuu, 4,5 bar asetuksella mittari heitti 8 bariin asti... Sain paineet asettumaan 5 bariin mutta useamman kerran sai perussäädön tehdä.
Kupin O-rengas on aika neliskanttinen, mutta ei vuoda vettä. Suodattimen erikoinen uratiiviste on hankalampi, varaosakuvaston mukaan
Venttiilin vaihtosarja täydellinen D06F, D06FH (ilman suodat inta) 1/2" + 3/4" D06FA-1/2 sisältää ko. uratiivisteen, mutta maksaa viitisen kymppiä amazon.de:ssa. Onnisella ei tuota ole ja muutenkin koko venttiili näkyy olevan lakkautettu... Venttiili on mallia 2018, ehkä sisukset kannattaa kerran uusia jos sillä pääsee toiset 6 vuotta.