Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
IMG20231212103132.jpg


Onko ideoita, miten saisi jumittuneen LK-520 Multifillin suodattimen irti? Korkki pyörii, mutta suodatinta ei saa nostettua ylös tuolla mukana tulleella työkaluilla eikä putkipihdeillä tai muillakaan vääntämällä, vaikka ilmausnappiakin pitää pohjassa.
Palataas tähän, tätä kävi tuttu lvi-huoltaja ihmettelemässä ja kun lopulta tulpan sai irti, ei sihdissä ollut oikeastaan pahemmin puhdistettavaa. Korkkia ei sitten kuitenkaan enää saanut luotettavasti takaisin vaikka laittoi toisesta vastaavasta täyttöryhmästä sisuksia vanhaan täyttöryhmään, joten taitaa mennä vaihtoon koko täyttöryhmä. Paineet alkoivat välittömästi tippumaan järjestelmästä vaikka korkki on asianmukaisesti suljettu ja lattialla näkyy viinatippoja. :tdown:
 
Rintamaiestalon huonosti eristettyyn kylppäriin on tehty vesikirtoinen lattialämpö 90-luvun lopulla. Nyt varaajan 42 asteinen vesi ei kylmillä keleillä jaksa pitää vessaa alkuunkaan lämpimänä vaikka kiertovesipumppu eli arviolta 25 vuotias viinipunainen grunfos ei ainakaan kokonaan mykältä vaikuta. Voiko pumpun teho hiipua ja vaihto olisi ajankohtaista, vai kannattaa kokeilla jotain muuta?
 
Rintamaiestalon huonosti eristettyyn kylppäriin on tehty vesikirtoinen lattialämpö 90-luvun lopulla. Nyt varaajan 42 asteinen vesi ei kylmillä keleillä jaksa pitää vessaa alkuunkaan lämpimänä vaikka kiertovesipumppu eli arviolta 25 vuotias viinipunainen grunfos ei ainakaan kokonaan mykältä vaikuta. Voiko pumpun teho hiipua ja vaihto olisi ajankohtaista, vai kannattaa kokeilla jotain muuta?

pumppu irti, huuhtele putkisto, tarkista pumpun toiminta. näin aluksi. putkisto voi tukkeutua jolloin ei ole riittävästi virtaamaa, tai pumpun juoksupyörä voi kulua /vauriotua jolloin ei ole tarpeeksi virtaamaa.
 
Kiitokset @Tiutau ja @Lumimies sekä toki muutkin asiaan kontribuoineet!

Oraksen suihkuhanan tiputtelusta siis edellisellä sivulla kyselin ja sainkin varaosanumerot tai vielä parempaa eli linkin tonne oraksen pdf:ään jossa oli varaosat sekä huolto ohjeet, joten ton hanan varaosat löytyivät näppärästi ja vaihto oli muutaman minuutin homma, jos auton sulattelua umpijäästä kauppareissulle ei lasketa tähän :D
 
Rintamaiestalon huonosti eristettyyn kylppäriin on tehty vesikirtoinen lattialämpö 90-luvun lopulla. Nyt varaajan 42 asteinen vesi ei kylmillä keleillä jaksa pitää vessaa alkuunkaan lämpimänä vaikka kiertovesipumppu eli arviolta 25 vuotias viinipunainen grunfos ei ainakaan kokonaan mykältä vaikuta. Voiko pumpun teho hiipua ja vaihto olisi ajankohtaista, vai kannattaa kokeilla jotain muuta?

Iästä huolimatta siinä on varmaan jokin kiertokytkin eri tehoille kytkentäkotelon kannessa et onko niillä vaikutusta? Kotelon sisällä oleva käyntikondensaattori voi olla aikansa elänyt tai miksei koko pumppu.
 
Oletteko vaihtaneet tonttiliittymän vesiputkia? Katsoin, niin putket näyttävät huonokuntoisilta siltä osalta mitä näkyy ennen perustusten sisään menemistä. Mitä tuossa tulisi ottaa huomioon? Vesilaitos on tekemässä alueella saneerausta, mutta en tiedä tulevatko ihan tänne asti.
 
Oletteko vaihtaneet tonttiliittymän vesiputkia? Katsoin, niin putket näyttävät huonokuntoisilta siltä osalta mitä näkyy ennen perustusten sisään menemistä. Mitä tuossa tulisi ottaa huomioon? Vesilaitos on tekemässä alueella saneerausta, mutta en tiedä tulevatko ihan tänne asti.

Yleensä kyse on tasan kahdesta putkesta, luultavimmin 110mm viemäriputki ja 32-50mm käyttövesiputki. Käyttövedelle on sulku jossain. Kannattaa paikalliseen vesilaitokseen olla yhteydessä ensin ja joka tapauksessa ajoittaa saneeraus kesäkauteen mieluummin kuin tammikuulle.
 
Oletteko vaihtaneet tonttiliittymän vesiputkia? Katsoin, niin putket näyttävät huonokuntoisilta siltä osalta mitä näkyy ennen perustusten sisään menemistä. Mitä tuossa tulisi ottaa huomioon? Vesilaitos on tekemässä alueella saneerausta, mutta en tiedä tulevatko ihan tänne asti.
Meillä maalämmön tulon yhteydessä vaihtui teknisen tilan paikka ja talon sisälle asti tulleet putket uusittiin. Ulkopuolelle tekivät liitoksen. "Kyllä nämä perinteisesti on vaihdettu kokonaan, mutta tässä kun on tätä matkaa sululle....". Vaihtotyö viivästyi kahdesti, ensimmäisellä kerralla tilasivat imuriauton putsaamaan tonttisulun muurahaispesästä. Toisella kertaa etsivät sulkuun sopivaa avainta. Lopulta työn teki kaveri hieman pelko perseessä, että pitääkö sulku, kun sen toiminta oli vähän 1x2.

Vanhassa muoviputkessa oli 2x seinämäpaksuus uuteen nähden, muutenkin vaikutti ihan hyvältä kun poistettua pätkää testailin. Ulkoisesti tietysti vähän ruman näköinen. Hieman hankala hahmottaa mitä tarkoitat huonokuntoisen näköisellä. Pyyhkäise puhtaaksi rätillä ja katso paraneeko ulkonäkö?

e: Käyttövedestä siis puhun. Betoniset viemäritkin menivät vaihtoon, mutta niiden "kunto" oli tietysti selvä asia jo hommaan ryhdyttäessä.
 
Talossamme (75m2 rivarikolmio) on koneellinen ilmanvaihto. Säädöt 1, 2, 3 ja 4. Normaalisti pidän ykkösellä, paitsi saunan/suihkun jälkeen nostan 3/4 ja saatan pitää yönkin siinä, kuivuupahan nopeasti. Jos ykkösellä pitää saunomisen jälkeen, kestää todella kauan kuivua. Peilikin pysyy huurtuneena silloin pitkään.

Nyt kovilla pakkasilla (-25-30) ulko-ovien lasien alareunoihin on kertynyt jäätä. Liittyykö huonoon ilmanvaihtoon, vai onko ihan normaalia? Talo on 25 vuotta vanha, eli ei ole ikkunatkaan uudet, mutta vaikuttavat mielestäni ihan ok - kylmiltä tuntuvat, mutta niin kai se kuuluukin.

Onko ilmanvaihdossa jotain vikaa? Voinko testata/havannoida jotenkin itse, vai pitääkö hommata ammattilainen tsekkaamaan? Mitä kaikkea pitäisi sitten samalla katsoa? Tiedän, että on taloyhtiön vastuulla, mutta en ole vielä ottanut puheeksi.

Jos ykkönen on "liian heikko", kannattaako suosiolla hommata huoltoa tms., vai paahtaa 2-4 ykkösen sijaan?

Vähän epämääräistä tajunnanvirtaa, mutta jospa ymmärtäisitte Kiitos vastauksista.
 
Talossamme (75m2 rivarikolmio) on koneellinen ilmanvaihto. Säädöt 1, 2, 3 ja 4. Normaalisti pidän ykkösellä, paitsi saunan/suihkun jälkeen nostan 3/4 ja saatan pitää yönkin siinä, kuivuupahan nopeasti. Jos ykkösellä pitää saunomisen jälkeen, kestää todella kauan kuivua. Peilikin pysyy huurtuneena silloin pitkään.

Nyt kovilla pakkasilla (-25-30) ulko-ovien lasien alareunoihin on kertynyt jäätä. Liittyykö huonoon ilmanvaihtoon, vai onko ihan normaalia? Talo on 25 vuotta vanha, eli ei ole ikkunatkaan uudet, mutta vaikuttavat mielestäni ihan ok - kylmiltä tuntuvat, mutta niin kai se kuuluukin.

Onko ilmanvaihdossa jotain vikaa? Voinko testata/havannoida jotenkin itse, vai pitääkö hommata ammattilainen tsekkaamaan? Mitä kaikkea pitäisi sitten samalla katsoa? Tiedän, että on taloyhtiön vastuulla, mutta en ole vielä ottanut puheeksi.

Jos ykkönen on "liian heikko", kannattaako suosiolla hommata huoltoa tms., vai paahtaa 2-4 ykkösen sijaan?

Vähän epämääräistä tajunnanvirtaa, mutta jospa ymmärtäisitte Kiitos vastauksista.
Onko se ilmanvaihto täysin koneellinen LTO:lla vai pelkkä huippari?
Onko jää ikkunan sisäpinnalla, välissä vai ulkopinnalla?
 
Talossamme (75m2 rivarikolmio) on koneellinen ilmanvaihto. Säädöt 1, 2, 3 ja 4. Normaalisti pidän ykkösellä, paitsi saunan/suihkun jälkeen nostan 3/4 ja saatan pitää yönkin siinä, kuivuupahan nopeasti. Jos ykkösellä pitää saunomisen jälkeen, kestää todella kauan kuivua. Peilikin pysyy huurtuneena silloin pitkään.

Nyt kovilla pakkasilla (-25-30) ulko-ovien lasien alareunoihin on kertynyt jäätä. Liittyykö huonoon ilmanvaihtoon, vai onko ihan normaalia? Talo on 25 vuotta vanha, eli ei ole ikkunatkaan uudet, mutta vaikuttavat mielestäni ihan ok - kylmiltä tuntuvat, mutta niin kai se kuuluukin.

Onko ilmanvaihdossa jotain vikaa? Voinko testata/havannoida jotenkin itse, vai pitääkö hommata ammattilainen tsekkaamaan? Mitä kaikkea pitäisi sitten samalla katsoa? Tiedän, että on taloyhtiön vastuulla, mutta en ole vielä ottanut puheeksi.

Jos ykkönen on "liian heikko", kannattaako suosiolla hommata huoltoa tms., vai paahtaa 2-4 ykkösen sijaan?

Vähän epämääräistä tajunnanvirtaa, mutta jospa ymmärtäisitte Kiitos vastauksista.

Käytättekö ilmankostutinta? Meillä kostutetaan 2000-luvun alun talossa makkari 30% kieppeille ja makkarin puolen ikkunoiden alareunoissa on hiukan kosteaa näillä reilun parin kympin pakkasilla. En ole huolestunut asiasta, mutta pyyhkäisen aamuisin kuivaksi.
 
Millainen rakenne on hanakulmassa. Meidän vessan vesiputki meni jäähän ja pöntön vieressä on kulmarasia. Pex suojaputkessa menee rasiaan. Ajattelin sulatella imuroimalla, mutta tuntuu että hanakulmasta ei mene ilmaa.
 
Jos ykkönen on "liian heikko", kannattaako suosiolla hommata huoltoa tms., vai paahtaa 2-4 ykkösen sijaan?
Varmuudella ei voi sanoa kuin kysymällä yhtiöltä ilmanvaihdon säätöraporttia (jos sellaista on ikinä edes tehty), mutta yleensä tuollaisessa 1-4 portaisessa ilmanvaihdossa 1 asetus on aivan liian tehoton asumiskäyttöön. Sitä yleensä on tarkoitus käyttää vain, jos asunnossa ei kukaan asu pidempään aikaan kuten lomamatkalla ollessa. Asetus 2 tai 3 on sitten se normitila, joka takaa riittävän ilmanvaihdon ja 4 asetusta sitten käytetään korkean kuorman aikaan esim. saunoessa tai jos asunnossa on normaalia enemmän väkeä.
 
Millainen rakenne on hanakulmassa. Meidän vessan vesiputki meni jäähän ja pöntön vieressä on kulmarasia. Pex suojaputkessa menee rasiaan. Ajattelin sulatella imuroimalla, mutta tuntuu että hanakulmasta ei mene ilmaa.
Jos on tehty nykymääräysten mukaisesti niin hanakulmarasia on täytetty silikonilla tai muulla vastaavalla. Liimat kaivaa pois ja eikun imuroimaan pexin suojaputkesta
 
Onko se ilmanvaihto täysin koneellinen LTO:lla vai pelkkä huippari?
Onko jää ikkunan sisäpinnalla, välissä vai ulkopinnalla?

Siis en tiedä LTO:sta, mutta täysin koneellinen tietääkseni. Varaajan yläpuolella n. 1m3 kokoinen kuutio Jää tosiaan ikkunan sisäpinnalla, saisi rapsutettua pois ja kuivattua. Jäätä siis vain ovissa, ikkunoissa (pl. toinen makuuhuone) kosteutta, ei jäätä.
 
Käytättekö ilmankostutinta? Meillä kostutetaan 2000-luvun alun talossa makkari 30% kieppeille ja makkarin puolen ikkunoiden alareunoissa on hiukan kosteaa näillä reilun parin kympin pakkasilla. En ole huolestunut asiasta, mutta pyyhkäisen aamuisin kuivaksi.

Ei käytetä, tosin mietinnässä on ollut - saattaa nimittäin olla kuiva sisäilma
 
Pystyykö hanasta tulevan kylmän veden lämpötilasta päättelemään, että alkaako putket olla vaarassa jäätyä? Juoksutin kylmää vettä ja noin 5 asteista tuli. Nimimerkillä: koko viikko ollaan oltu -30-33*C pakkaslukemissa. Onneksi puoliso ja muksu vielä lomailee ja itsekin pystyn pitämään etäpäiviä, niin vettä käytetään pitkin päivää, mutta pitäisikö sitä varmuuden vuoksi jättää yöksi joku hana valuttelemaan hiljaa vettä?
 
Jos on tehty nykymääräysten mukaisesti niin hanakulmarasia on täytetty silikonilla tai muulla vastaavalla. Liimat kaivaa pois ja eikun imuroimaan pexin suojaputkesta

mikäs se tämä nykymääräys on? ei ole itsellä tai muillakaan tullut vastaan vaikka alalla ollaan...

ihmettelie vain miten vuodonilmaisu toimii jos putki on tukittu silikonilla.
 
mikäs se tämä nykymääräys on? ei ole itsellä tai muillakaan tullut vastaan vaikka alalla ollaan...

ihmettelie vain miten vuodonilmaisu toimii jos putki on tukittu silikonilla.
Minulle ainakin kaikki täällä turun seudulla puhuu että hanakulmarasia täytyy tiivistää täyttämällä, sen myös jokaine lvi lopputarkastaja on tarkistanut että on tehty
 
Minulle ainakin kaikki täällä turun seudulla puhuu että hanakulmarasia täytyy tiivistää täyttämällä, sen myös jokaine lvi lopputarkastaja on tarkistanut että on tehty

seinän ja holkin väli kylläkin, ei hanakulmarasiaa varmaan kokonaan ole kukaan vaatinut täytettäväksi. siihen on olemassa oma tiiviste mitä en ole kyllä kymmen vuoden aikana nähnyt käytettävän missään mutta silikonilla päästään samaan lopputulokseen.

Screenshot_2024-01-04-16-41-48-63_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg
 
Jos tulee alajakoisesti suihkulle hanakulmat niin silloin on joutunut pistämään hkr:an umpeen, varsinkin jos holkin reuna jää laatan kanssa samaan tasoon tai syvemmälle.
 
Reissun aikana lämpimän veden putki vetänyt jäähän. Talon (1980 alkuperäiset kupariputket) alkupäässä vedet kulkee (suihkut), mutta loppupäässä (keittiö, khh) ei. Loppupään kolme vesipistettä eivät ole jäässä, sillä haaleaa vettä laskiessa kiertää muista hanoista kuumaa putkea ulos. Tuossa välissä putket menevät takaoven tuulikaapin alla betonissa, jonka arvaisin olevan jäätymiskohta. Tuulikaapissa ei ole lämmitystä ja se on suht viileä kun yksinkertainen lasi ja falskaava ovi. Vieressä menevä kylmä vesi ei jäässä.

Olen nyt nostanut talon lämpöjä, mutta tiilitalolla kestää lämmetä. Matkan aikana lämpö oli -4 astetta normaalista, eli sisälämpö n. 16-17. Lisäksi laitoin tuulikaappiin lämpöpuhaltimen. Onko jotain mitä tuolle kannattaisi tehdä muuta kuin tarkkailla millon sulaa ja tutkia vuotojen varalle silloin? Olisiko ammattilaisen sulatuksesta merkittävää hyötyä putken halkeamisen todennäköisyyden vähentämisessä? Onko jotain muuta itse tehtävissä riskin minimoimiseksi? Putken ympäristön lämpötila betonissahan ei tule äkillisesti laskemaan.

Suunnitelma tällä hetkellä: Annan sulaa, sulanee viimeistään ensi viikolla kun lämpötilat nousee. Tarkkailen sulamisajankohtaa ja tarkistan vuotaako heti kun tulee vetää läpi hanasta. Yöllä/kotoa poistuttaessa laitan lämpimän veden sulun kiinni. Jos ei vuotoa kun sulanut, hyvä ja putkiremppa parin vuoden sisään. Jos vuotaa, piikataan betonista putki esiin tuulikaapissa, tulpataan kuuma vesi ja putkiremontti lähikuukausina. En ole kovin huolestunut siitä jos pieni määrä vettä menee betoniin.

Hyviä vinkkejä, kommentteja? Jos joku jaksaa tarkemmin paneutua ja on hyödyksi niin voin jotenkin korvata käytettyä aikaakin.
 
Periaatteessa sulatus höyryllä tms ei vähennä riskiä vuotojen suhteen. Sillä vaan saadaan vesi nopeammin käyttöön. Kun putki jäätyy, se halkeaa jos on haljetakseen. Jäätulpan sulaessa vuoto tulee esiin. Toki jos haluaa käyttää hieman vaivaa, tokihan kyseisen putken voi tulpata lämppärissä, sulattaa tai antaa sulaa ja tämän jälkeen pitäisi hieman seurata vesimittaria jos on mahdollisuus, että se vuotaa rakenteisiin eikä tule näkyviin.
 
Periaatteessa sulatus höyryllä tms ei vähennä riskiä vuotojen suhteen. Sillä vaan saadaan vesi nopeammin käyttöön. Kun putki jäätyy, se halkeaa jos on haljetakseen. Jäätulpan sulaessa vuoto tulee esiin. Toki jos haluaa käyttää hieman vaivaa, tokihan kyseisen putken voi tulpata lämppärissä, sulattaa tai antaa sulaa ja tämän jälkeen pitäisi hieman seurata vesimittaria jos on mahdollisuus, että se vuotaa rakenteisiin eikä tule näkyviin.
Kiitoksia! Näin itsekin käsitin selvittelyistä että se halkeaa jos halkeaa. Ei ole mikään kiire saada tuota käyttöön kun suihkukin toimii. Ehkä voisikin olla fiksumpi että pidän lämpimän veden sulkua kiinni sulamiseen asti paitsi silloin kuin käy suihkussa/valuttelee pari kertaa päivässä. Tällöin jos vuoto tulee sulaessa niin siellä on se putkessa oleva n. litra nestettä joka voi valua. Ei taida olla mitään syytä pitää lämmönjakohuoneen ja jäätulpan välistä pätkää paineistettuna?
 
Täällä myös jäätyi pöntön tulovesi, kun teknisen tilan ovi ei ollut kunnolla kiinni ja siellä ilma pakkasen puolella. Yön aikana suli putki ja pönttö taas toimii. Jos putkeen olisi tullut vuoto niin pyörisikö vesimittari jatkuvasti. Nyt tutkaillut mittaria eikä pyöri, mutta voiko vuoto olla niin pientä ettei näkyisi pyörivässä rattaassa/hyrrässä. Putket pexiä suojaputkessa.
 
Täällä myös jäätyi pöntön tulovesi, kun teknisen tilan ovi ei ollut kunnolla kiinni ja siellä ilma pakkasen puolella. Yön aikana suli putki ja pönttö taas toimii. Jos putkeen olisi tullut vuoto niin pyörisikö vesimittari jatkuvasti. Nyt tutkaillut mittaria eikä pyöri, mutta voiko vuoto olla niin pientä ettei näkyisi pyörivässä rattaassa/hyrrässä. Putket pexiä suojaputkessa.
Putket kestää yleensä aika hyvin jäätymistä. Jäätulppa pääasiassa laajenee sinne minne helpoiten pääsee eli putken suuntaisesti. Jäädyttämällä putkia korjataankin. Toki itse olen sen verran vellihousu, etten jäädyttele kuin rautaa. Pexin kanssa on vähemmän huolta. Jos se putki rupeaa vuotamaan, tulee se kyllä ulos jommasta kummasta kummasta päästä suojaputkea. Kupari joka on rakenteissa on pahempi, jos se repeää sen verran vähän, että vuoto on pientä mutta jatkuvaa, kestää aikansa että vuodon huomaa. Aina ei edes huomaa jos vesi imeytyy maahan.
 
Täällä myös jäätyi pöntön tulovesi, kun teknisen tilan ovi ei ollut kunnolla kiinni ja siellä ilma pakkasen puolella. Yön aikana suli putki ja pönttö taas toimii. Jos putkeen olisi tullut vuoto niin pyörisikö vesimittari jatkuvasti. Nyt tutkaillut mittaria eikä pyöri, mutta voiko vuoto olla niin pientä ettei näkyisi pyörivässä rattaassa/hyrrässä. Putket pexiä suojaputkessa.

Voihan se olla et jos vesi on päässyt sopivasti siirtymään pöntön vesisäiliöön jäätymisen tapahtuessa niin ei ole päässyt syntymään semmoista tilannetta et olisi putki rikkoontunut?
 
Vuonna 2021 valmistuneessa erillistalossa havaittiin pakkasjakson loppupuolella poistoilmalämpöpumpun tuloilmakanavassa selvästi huurretta sisäseinän ja ilmakavan rajapinnassa. Kuvastakin jo ehkä näkee, että tuloilmaputken eriste päättyy juuri ennen teknisen tilan sisäseinää.

Kyseessä on varmaan rakennusvirhe? Näettekö miten vakavana tilanteena, kun kosteutta on jo päässyt ainkin levyn sisäpinnalle jonkin verran (näkee kuvasta)? Kuinka tällainen läpivienti pitäisi toteuttaa oikein ja onko korjaus isokin urakka?

Rakennusyhtiötä ei saa enää tästä vastuuseen konkurssin takia, mutta suorituskyvyttömyysvakuutus löytyy. Liekkö vaan "suurehko rakennusvirhe" kyseessä.

20240109_180452.jpg
 
Eilen illalla jäätynyt putki oli sulanut. Nyt tulee hyvillä paineilla lämmin vesi kaikista hanoista. Ei vaikuta olevan vuotoa kun mittari ei pyöri. Pitänee vielä seurata jokunen päivä mittaria.
 
WC-pöntölle menevä putki alkanut tuosta kulmasta tiputtelemaan - jos tuota kiristää, niin kummasta suunnasta katsotaan myötäpäivään kiristäminen, tuon liitospalan suunnasta vai putken suunnasta? :think:

IMG20240110172113.jpg
 
WC-pöntölle menevä putki alkanut tuosta kulmasta tiputtelemaan - jos tuota kiristää, niin kummasta suunnasta katsotaan myötäpäivään kiristäminen, tuon liitospalan suunnasta vai putken suunnasta? :think:

IMG20240110172113.jpg
Ei ole vasenkätistä kierrettä, niin ihan normaalisti kiristät.

Varaudu sitten laittamaan sulku kiinni kun vuoto pahenee kiristyksen jälkeen. :D
 
WC-pöntölle menevä putki alkanut tuosta kulmasta tiputtelemaan - jos tuota kiristää, niin kummasta suunnasta katsotaan myötäpäivään kiristäminen, tuon liitospalan suunnasta vai putken suunnasta? :think:

IMG20240110172113.jpg
Putken suunnasta. Pyydä nyt kuitenkin joku vesimittarille tai laita vesi kiinni ja kiristä tosi vähän ennen testausta. Yleensä puserrusliitokset ei ala vuotaa itsestään ellei mutteri halkea tai kupariputki ole hehkutettua ja tukiholkit puuttuu.
 
Putken suunnasta. Pyydä nyt kuitenkin joku vesimittarille tai laita vesi kiinni ja kiristä tosi vähän ennen testausta. Yleensä puserrusliitokset ei ala vuotaa itsestään ellei mutteri halkea tai kupariputki ole hehkutettua.

En tiiä onko tää rakennusvaiheessa n. 12 vuotta sitten tehty vähän sinne päin vai mikä on, mutta tiputtaa kahdesta kohtaa tuo parin metrin pätkä, molemmissa kohdissa samanlainen liitos. On pidetty pientä pakasterasiaa alla, mutta nyt alkoi sopivasti häiritsemään kun tässä etätöissä on vähän liikaa aikaa katsella kaikkia epäkohtia kotoa.
 
En tiiä onko tää trakennusvaiheessa n. 12 vuotta sitten tehty vähän sinne päin vai mikä on, mutta tiputtaa kahdesta kohtaa tuo parin metrin pätkä, molemmissa kohdissa samanlainen liitos. On pidetty pientä pakasterasiaa alla, mutta nyt alkoi sopivasti häiritsemään kun tässä etätöissä on vähän liikaa aikaa katsella kaikkia epäkohtia kotoa.
Kannattaa ehkä pyytää putkimies paikalle. Jos tuo on tehty hehkutetulla kuparilla tai osissa on jotain vikaa (helmet huulilla tms), uusiksi vaan ennenkuin losahtaa.
 
Kannattaa ehkä pyytää putkimies paikalle. Jos tuo on tehty hehkutetulla kuparilla tai osissa on jotain vikaa (helmet huulilla tms), uusiksi vaan ennenkuin losahtaa.
Jees, ehkäpä on parempi niin. Veemäistä pitää sulkua kiinni siihen asti että saa putkimiehen paikalle jos menee ensiksi itse vähän "yrittämään".
 
Kyllä nyt koettelee taas omakotitalo huumoria. Eilen suli lämminvesiputki, tänään illalla varastossa lattialla vettä. Maalämpökaivon keruuputket ilmeisesti tuovat vettä lattian läpi. Kaivo tuuttaa vettä ja maa jäässä niin ei pääse muualle. Pitää huomenna arpoa millä saisi putkien ympäriltä massattua paremmin niin ettei pääse vedet tulemaan jos ei kaivonporaajat saa asiaa hoidettua. Kaivo 2 vuotta vanha ja tosiaan putket tulee lattiasta niin ei saa edes mitään astiaa alle. Toinen vaihtoehto mitä tuli mieleen olisi hakea sulatusmatto ja päästää kaivosta vedet pois muualle, mutta tuo toki vain väliaikainen apu. Toivottavasti asentajat hoitavat takuuna homman.
 

Liitteet

  • IMG_8274.jpg
    IMG_8274.jpg
    178,5 KB · Luettu: 164
Reissuun lähdössä ja nyt alkaa taas kovat pakkaset. Mitäs putkille kannattaa tehdä etteivät jäätyisi? Ainakin veden pääsulku kiinni. Viimeksi kun oli kovat pakkaset jäätyi yksi vesipiste kun ei käytetty mutta silloin toki käytettiin muuten normisti. Nyt ei mahdollista reissun takia
 
Reissuun lähdössä ja nyt alkaa taas kovat pakkaset. Mitäs putkille kannattaa tehdä etteivät jäätyisi? Ainakin veden pääsulku kiinni. Viimeksi kun oli kovat pakkaset jäätyi yksi vesipiste kun ei käytetty mutta silloin toki käytettiin muuten normisti. Nyt ei mahdollista reissun takia
Pääsulku tosiaan kiinni. Itse pidin myös kaikki ovet auki, että lämpö pääsisi hyvin kaikkialle (Mitsu LN35 ILP ja 1000W puhallinpatteri).


Tiistaina kyllä jäätyi autotallissa oleva vesivaraaja. Eli siis sitä varaajaa on joskus aikoinaan lämmittetty puulämmityksellä. Tai tarkemmin varaajan lämminvesikierukan joku putki jäätyi ja rupesi vuotamaan. Onneksi ei ehtinyt kauaa vuotaa ja autotallissa on lattiakaivo hyvin lähellä varaajaa.

Muut putket oli sulkuhanalla kiinni (5 kpl), mutta epähuomiossa yksi lämmityskierukan putki oli kokonaan ilman sulkuhanaa, eli siis ei pystynytkään edes sulkemaan.

Autotallista olen myös tulpannut vesihanan pois ja samoin lämmityspatterin pois. Eli autotalli "lämpeää" vain talon hukkalämmöllä (varasto, pannuhuone (öljypoltin), pesuhuone ja sauna ovat autotallin seinustalla. 4 vuotta meni ongelmitta, mutta nyt viikon -30 asteen pakkanen oli liikaa ja varaaja viimeinkin jäätyi ja meni rikki.


Minähän sahasin tänään sitten nohevana vesiputken väärästä kohdasta poikki (korjaus mielessä). Eli täytyi ostaa Puuilosta hieman lisää putkiosia, että sai ehjättyä järjestelmän. Nyt siis tulee muutakin kuin vain kylmää vettä hanoista. Taisi olla ainakin 18mm ja 22mm kupariputkea käytetty.
 
Reissuun lähdössä ja nyt alkaa taas kovat pakkaset. Mitäs putkille kannattaa tehdä etteivät jäätyisi? Ainakin veden pääsulku kiinni. Viimeksi kun oli kovat pakkaset jäätyi yksi vesipiste kun ei käytetty mutta silloin toki käytettiin muuten normisti. Nyt ei mahdollista reissun takia

kannattaa pitää putket niin lämpiminä etteivät pääse jäätymään. Pelkkä pääsulun kiinni laitto ei estä jäätymistä, putket pitää myös tyhjentää. Jos ei ole vettä, se ei voi jäätyä. Pääsulun sulkeminen kyllä voi säästää vesivahingolta jos putki sattuu halkeamaan.
 
kannattaa pitää putket niin lämpiminä etteivät pääse jäätymään. Pelkkä pääsulun kiinni laitto ei estä jäätymistä, putket pitää myös tyhjentää. Jos ei ole vettä, se ei voi jäätyä. Pääsulun sulkeminen kyllä voi säästää vesivahingolta jos putki sattuu halkeamaan.
Tämä. Vaikka porukka sulkee vesimittarit mökeillä, putkia silti halkeilee ellei niitä tyhjennetä ja mieluummin vielä paineilmalla. Vähintään useampi hana auki ja mielellään vesimittarisulun jälkeen jotain liitintä hieman auki, että verkko tyhjenee mittarille. Tsäänssit tämän jälkeen, että jokin hajoaisi lämpimässä talossa on aika olematon [olettaen, että tonttijohto/varaaja ei pysty jäätyä tai tonttijohdossa on sulanapito]
 
Tämä. Vaikka porukka sulkee vesimittarit mökeillä, putkia silti halkeilee ellei niitä tyhjennetä ja mieluummin vielä paineilmalla. Vähintään useampi hana auki ja mielellään vesimittarisulun jälkeen jotain liitintä hieman auki, että verkko tyhjenee mittarille. Tsäänssit tämän jälkeen, että jokin hajoaisi lämpimässä talossa on aika olematon [olettaen, että tonttijohto/varaaja ei pysty jäätyä tai tonttijohdossa on sulanapito]
Ajattelinkin koittaa hanat auki ottamalla saisiko hiukan ainakin putkia tyhjäksi.
 
Ajattelinkin koittaa hanat auki ottamalla saisiko hiukan ainakin putkia tyhjäksi.

Ei ne kyllä varsinaisesti niin tyhjene, paine menee nollaan toki mut vesi jää makaamaan putkiin silti kun ei se vesi valu ylöspäin.
 
Nyt pakkasten lauhtuessa ja hetkellisesti plussalle noustessa huomasin, että yksi rännikaivo ja varmaan muutaman metrin matkalta siitä lähtevää sadevesiputkea on jäätynyt lähes umpeen.

Mikä olisi paras ratkaisu sadevesiputken sulatukseen tai jäätymisen ennaltaehkäisyyn? Sulanapitokaapelia mietin, mutta lähin pistorasia on 5 metrin päässä rännikaivosta. Johtokelalla tuon sulanapitokaapelin saa tuotua lähelle rännikaivoa, mutta rännikaivo on hyvin näkyvällä paikalla ja en mielellään johtokelaa tuossa esillä koko talvea pitäisi. Haittaa osaltaan lumenluontiakin alueelta.

Luin, että jotkut sulattavat sadevesiputkia keväällä siten, että työntävät sadevesiputkeen puutarhaletkua ja kaatavat sen läpi kuumaa vettä. Onko tuolle puutarhaletkulle tässä prosessissa jokin oleellinen funktio, kun eikö saman idean aja ihan se, että kaataa kuumaa vettä suoraan rännikaivoon? Siitähän se vesi joka tapauksessa valuu sadevesiputkessa jäätukosta kohti?
 
Koita kiehuvalla vedellä, jos lämmin vesi löytäisi tien läpi.
Kun saat sulaksi ni laita sinne se sulanapitokaapeli ja sitten kun on tarve, niin viet sähkön sinne. Ei sen tarvi jatkuvasti lämmittää.
Itsellä on noin ja keväällä muutamana kertana pitänyt laittaa päälle.

Noita vesiletkuja olen nähnyt laitettavan sinne valmiiksi sulaan aikaan, ja sitten kun mennyt jäähän niin varmaan lämpöstä vettä viety. Tai sitten rumpuputken läpi ja letkun päät ilmaan niin letkuun menevä lämmin ulkoilma rupeaa lämmittämään letkua, jolloin jää letkun ympärillä sulaa.
 