Ilmanvaihto eli IV-keskustelu

Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 950
Eikö tuollainen verkko huurru umpeen talvella?
Ei kai se varsinaisesti huurru kun verkko on suht samanlämpöinen kuin ulkoilmakin jolloin kosteuden ei pitäisi tiivistyä siihen? Eri asia on voiko siihe tuiskuta lunta ja sillä tavoin jäätyä.

Ilmanvaihtokanavista kantautuvasta IV-koneen melusta. Vaikka meillä on makkari kaukana koneesta ja normaaliasetuksena 2/4 nopeudella, kuluu hiljaiseen aikaan itseäni häiritsevää kuminaa ilmanvaihdosta mikä häviää kun laskee nopeutta (Vallox 130 AC-kone). Laakerit on vanhat mutta ylimääräistä ääntä mikä viittaisi huonoihin laakereihin ei kuulu koneen lähellä. Muistelen joskus nähneeni, että (tuloilma) kanava pitäisi päättää tulpattuun T-kappaleeseen, eikä viedä mutkalla suoraan venttiiliin. Yritin etsiä mainintaa tästä mutten löytänyt enää. Onko tietoa voiko/kannattaisiko näin tehdä? Eli kanavan päässä olevaan tuloilmaventtiiliin vievä 90 asteen mutka korvata tulpatulla T-kappaleella?
 
Liittynyt
03.07.2023
Viestejä
7
Ilmanvaihtokanavista kantautuvasta IV-koneen melusta. Vaikka meillä on makkari kaukana koneesta ja normaaliasetuksena 2/4 nopeudella, kuluu hiljaiseen aikaan itseäni häiritsevää kuminaa ilmanvaihdosta mikä häviää kun laskee nopeutta (Vallox 130 AC-kone). Laakerit on vanhat mutta ylimääräistä ääntä mikä viittaisi huonoihin laakereihin ei kuulu koneen lähellä. Muistelen joskus nähneeni, että (tuloilma) kanava pitäisi päättää tulpattuun T-kappaleeseen, eikä viedä mutkalla suoraan venttiiliin. Yritin etsiä mainintaa tästä mutten löytänyt enää. Onko tietoa voiko/kannattaisiko näin tehdä? Eli kanavan päässä olevaan tuloilmaventtiiliin vievä 90 asteen mutka korvata tulpatulla T-kappaleella?
Minulle IV suunnittelija neuvoi laittamaan nuo T kappaleet aina tuloilman alaslaskuihin.
Siihen tulpattavaan päähän voi laittaa sisälle solukumia.

Toinen mitä voi halvalla ja helposti kokeilla on tälläinen kanavaan asennettava "äänenvaimennin"
 
Liittynyt
05.08.2019
Viestejä
23
Tuli teetätettyä ilmastoinnin nuohous ja säätö 12 vuotta semmoisenaan pyörineeseen systeemiin. Oli kyllä rahansa arvoinen, ihan jo asumismukavuuden vuoksi. Suhinat ja resonoinnit hävisi kaikilla nopeuksilla. Ihan välikommenttina, kun sen verran tyytyväinen olen tilanteeseen :D
 
Liittynyt
12.07.2022
Viestejä
48
Millaisia ilmankosteusarvoja teillä on ollut tänä kesänä ja miten pidätte niitä kurissa? Erityisesti kiinnostaa pientalot, joissa ILP ja koneellinen poisto. Läntinen pääkaupunkiseutu kyseessä.

Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa omassa 2-kerroksisessa talossa ollut toistuvasti 70 %:n kieppeillä suhteellinen kosteus, välillä vähän ylikin. En muista että tämmöistä olisi ollut lähivuosina.

Raitisilmaventtiileitä on riittävästi. Ilppi pöhkii alakerrassa ja yläkerrassa on vähän pakko pitää ikkunoita auki kun lämpötila muuten tukalaa. Pyykki pakko kuivata sisällä kun ulkona ei kuivu. Se tapahtuu kuitenkin pesuhuoneessa, jossa oma ilmanpoistoventtiili

Miten tuota kosteutta parhaiten pitää hallinnassa? Olen itse pitänyt päiväsaikaan ilppiä viilennystilassa, pyynti 21-22 astetta, jotta se poistaisi kosteutta. Näin kosteus putoaa alakerrassa (jossa ilp on) jonnekin 60-65 % tienoille, yläkerrassa hieman korkeampi. Sitten illalla, kun viilennystarvetta ei enää ole, olen vaihtanut lämmitykselle ja laittanut pyynnön 24-25 astetta, jotta kosteudelle olisi ”tilaa” ja suhteellinen kosteus ei nousisi..

Olisko joku parempi tapa hoitaa asiaa ilpillä kuin tuo vaihto viilennyksen ja lämmityksen välillä? Kuivaustoiminto ei vaikuta tehokkaalta.
 

Dieselnautti

Make ATK Great Again
Liittynyt
14.07.2020
Viestejä
276
Ei kai se varsinaisesti huurru kun verkko on suht samanlämpöinen kuin ulkoilmakin jolloin kosteuden ei pitäisi tiivistyä siihen? Eri asia on voiko siihe tuiskuta lunta ja sillä tavoin jäätyä.
Huurtuminen on yleinen ongelma talvisin jos käytetään tiheää verkkoa. Lämpötilan vaihdellessa suhteellinen kosteus tuppaa nousemaan tappiinsa ja kosteus tiivistyy ihan kaikkeen ja homma eskaloituu sen verkon kohdalla, koska siitä vedetään jatkuvasti sitä ilmaa läpi.

Muistelen joskus nähneeni, että (tuloilma) kanava pitäisi päättää tulpattuun T-kappaleeseen, eikä viedä mutkalla suoraan venttiiliin. Yritin etsiä mainintaa tästä mutten löytänyt enää. Onko tietoa voiko/kannattaisiko näin tehdä? Eli kanavan päässä olevaan tuloilmaventtiiliin vievä 90 asteen mutka korvata tulpatulla T-kappaleella?
Ääni jakaantuu siinä T-kappaleessa pinta-alojen suhteessa, eli sen sijaan että kaikki päätyisi huonetilaan kuten mutkaa käytettäessä, T-haaralla osa äänienergiasta jatkaa siihen tulpattuun päähän ja heijastuu siitä takaisin (ja tekee saman uudestaan) Vaikutus voi olla konkreettisempi siinä ettei esim. puhe kulkeudu ymmärrettävänä kanavistossa huoneesta toiseen kuin tosiasiallinen melun väheneminen. Eli melu voi olla sävyltää miellyttävämpää. Se T-haara kun lisää itsessään hieman melutasoa verrattuna mutkaan. Miinuksena voi tulla vaikeudet puhdistusharjan syöttmisessä kanavistoon sitä puhdistettaessa jos siellä on T-haara vastassa mutkan sijaan.

Solukumia en tunkisi koska se tuppaa olemaan umpisoluista, vähän sama kuin tunkisi kiviä sinne kanavaan.
 

Eräilves

Turrien turri
Tukijäsen
Liittynyt
18.01.2019
Viestejä
2 233
Millaisia ilmankosteusarvoja teillä on ollut tänä kesänä ja miten pidätte niitä kurissa? Erityisesti kiinnostaa pientalot, joissa ILP ja koneellinen poisto. Läntinen pääkaupunkiseutu kyseessä.

Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa omassa 2-kerroksisessa talossa ollut toistuvasti 70 %:n kieppeillä suhteellinen kosteus, välillä vähän ylikin. En muista että tämmöistä olisi ollut lähivuosina.

Raitisilmaventtiileitä on riittävästi. Ilppi pöhkii alakerrassa ja yläkerrassa on vähän pakko pitää ikkunoita auki kun lämpötila muuten tukalaa. Pyykki pakko kuivata sisällä kun ulkona ei kuivu. Se tapahtuu kuitenkin pesuhuoneessa, jossa oma ilmanpoistoventtiili

Miten tuota kosteutta parhaiten pitää hallinnassa? Olen itse pitänyt päiväsaikaan ilppiä viilennystilassa, pyynti 21-22 astetta, jotta se poistaisi kosteutta. Näin kosteus putoaa alakerrassa (jossa ilp on) jonnekin 60-65 % tienoille, yläkerrassa hieman korkeampi. Sitten illalla, kun viilennystarvetta ei enää ole, olen vaihtanut lämmitykselle ja laittanut pyynnön 24-25 astetta, jotta kosteudelle olisi ”tilaa” ja suhteellinen kosteus ei nousisi..

Olisko joku parempi tapa hoitaa asiaa ilpillä kuin tuo vaihto viilennyksen ja lämmityksen välillä? Kuivaustoiminto ei vaikuta tehokkaalta.
Itse toki täällä toisella puolen suomea, mutta 2 kerroksinen omakotitalo myös. Mitsun rw35 ilppinä alakerrassa.

Koneellinen poisto ja raitisilmaventtiilit löytyy. Jostain syystä todella kuivaa tuntuu olevan aina, talvella alta 10% jollei kostuttimia käytä, ja kesällä max ollut pahimmillaan 53%..
Suosittelen ilmankuivaajaa, itse käytän jos paljon pyykkejä kuivattelee taikka helkutin pitkiä sadekausia on. Lorottaa veden suoraan lattiakaivoon sitten..

Tuollainen itselläni.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 550
Millaisia ilmankosteusarvoja teillä on ollut tänä kesänä ja miten pidätte niitä kurissa? Erityisesti kiinnostaa pientalot, joissa ILP ja koneellinen poisto. Läntinen pääkaupunkiseutu kyseessä.

Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa omassa 2-kerroksisessa talossa ollut toistuvasti 70 %:n kieppeillä suhteellinen kosteus, välillä vähän ylikin. En muista että tämmöistä olisi ollut lähivuosina.

Raitisilmaventtiileitä on riittävästi. Ilppi pöhkii alakerrassa ja yläkerrassa on vähän pakko pitää ikkunoita auki kun lämpötila muuten tukalaa. Pyykki pakko kuivata sisällä kun ulkona ei kuivu. Se tapahtuu kuitenkin pesuhuoneessa, jossa oma ilmanpoistoventtiili

Miten tuota kosteutta parhaiten pitää hallinnassa? Olen itse pitänyt päiväsaikaan ilppiä viilennystilassa, pyynti 21-22 astetta, jotta se poistaisi kosteutta. Näin kosteus putoaa alakerrassa (jossa ilp on) jonnekin 60-65 % tienoille, yläkerrassa hieman korkeampi. Sitten illalla, kun viilennystarvetta ei enää ole, olen vaihtanut lämmitykselle ja laittanut pyynnön 24-25 astetta, jotta kosteudelle olisi ”tilaa” ja suhteellinen kosteus ei nousisi..

Olisko joku parempi tapa hoitaa asiaa ilpillä kuin tuo vaihto viilennyksen ja lämmityksen välillä? Kuivaustoiminto ei vaikuta tehokkaalta.
Saman kosteuden huomannut itsekin tänä kesänä, tosin talossa koneellinen IV kumpaankin suuntaan. Syynä kai lähinnä kostea ulkoilma ja pieni viilennystarve. Mä olen käyttänyt ilpoa 2-3h vuorokaudessa kuivatuksella, joka on aika hyvin laskenut kosteutta, tosin vain yhdessä tasossa ja pidän ikkunat kiinni.

Kuivatusmoodihan ei ole kovin tehokkaan tuntuinen, kun se toteutetaan käytännössä laittamalla puhallus minimiin ja jäähdytttämällä kenno jonnekin 4˚c tuntumaan, jolloin ilmankosteus tiivistyy kennoon. Tosin, jos kylmäaine on vähissä kennoa ei saa riittävän kylmäksi, kone kyllä jäähdyttää vielä kun puhallusta on riittävästi, mutta ei enää kuivaa (eikä juuri lämmitä kun kelit jäähtyy).
 
Liittynyt
21.10.2016
Viestejä
3 342
Millaisia ilmankosteusarvoja teillä on ollut tänä kesänä ja miten pidätte niitä kurissa? Erityisesti kiinnostaa pientalot, joissa ILP ja koneellinen poisto. Läntinen pääkaupunkiseutu kyseessä.

Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa omassa 2-kerroksisessa talossa ollut toistuvasti 70 %:n kieppeillä suhteellinen kosteus, välillä vähän ylikin. En muista että tämmöistä olisi ollut lähivuosina.

Raitisilmaventtiileitä on riittävästi. Ilppi pöhkii alakerrassa ja yläkerrassa on vähän pakko pitää ikkunoita auki kun lämpötila muuten tukalaa. Pyykki pakko kuivata sisällä kun ulkona ei kuivu. Se tapahtuu kuitenkin pesuhuoneessa, jossa oma ilmanpoistoventtiili

Miten tuota kosteutta parhaiten pitää hallinnassa? Olen itse pitänyt päiväsaikaan ilppiä viilennystilassa, pyynti 21-22 astetta, jotta se poistaisi kosteutta. Näin kosteus putoaa alakerrassa (jossa ilp on) jonnekin 60-65 % tienoille, yläkerrassa hieman korkeampi. Sitten illalla, kun viilennystarvetta ei enää ole, olen vaihtanut lämmitykselle ja laittanut pyynnön 24-25 astetta, jotta kosteudelle olisi ”tilaa” ja suhteellinen kosteus ei nousisi..

Olisko joku parempi tapa hoitaa asiaa ilpillä kuin tuo vaihto viilennyksen ja lämmityksen välillä? Kuivaustoiminto ei vaikuta tehokkaalta.
Juuri katsoin, että ilmankosteuden kuukauden keskiarvo on 58% alakerrassa (2-kerroksinen talo). Mittauspiste on viereinen huono pesuhuoneesta / saunasta, joten varmasti kosteimpia huoneita asunnossa. Koneellinen ilmanvaihto LTO:lla ja ILP sijaitsee yläkerrassa, joka on päällä 24/7 näin kesällä. Yläkerran kosteutta en ole mitannut mutta varmasti alhaisempi se on kuin alakerran. Ongelma meillä on talvella liian kuiva ilma.
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 969
60-67% välillä näköjään kosteudet oleskelutiloissa viimeisen viikon ajalla. En näe ongelmaksi. Tällaista se aina loppukesästä on.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
163
Millaisia ilmankosteusarvoja teillä on ollut tänä kesänä ja miten pidätte niitä kurissa? Erityisesti kiinnostaa pientalot, joissa ILP ja koneellinen poisto. Läntinen pääkaupunkiseutu kyseessä.

Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa omassa 2-kerroksisessa talossa ollut toistuvasti 70 %:n kieppeillä suhteellinen kosteus, välillä vähän ylikin. En muista että tämmöistä olisi ollut lähivuosina.

Raitisilmaventtiileitä on riittävästi. Ilppi pöhkii alakerrassa ja yläkerrassa on vähän pakko pitää ikkunoita auki kun lämpötila muuten tukalaa. Pyykki pakko kuivata sisällä kun ulkona ei kuivu. Se tapahtuu kuitenkin pesuhuoneessa, jossa oma ilmanpoistoventtiili

Miten tuota kosteutta parhaiten pitää hallinnassa? Olen itse pitänyt päiväsaikaan ilppiä viilennystilassa, pyynti 21-22 astetta, jotta se poistaisi kosteutta. Näin kosteus putoaa alakerrassa (jossa ilp on) jonnekin 60-65 % tienoille, yläkerrassa hieman korkeampi. Sitten illalla, kun viilennystarvetta ei enää ole, olen vaihtanut lämmitykselle ja laittanut pyynnön 24-25 astetta, jotta kosteudelle olisi ”tilaa” ja suhteellinen kosteus ei nousisi..

Olisko joku parempi tapa hoitaa asiaa ilpillä kuin tuo vaihto viilennyksen ja lämmityksen välillä? Kuivaustoiminto ei vaikuta tehokkaalta.
73%RH lukemia näkyy nyt olleen heinä-elokuussa korkeimmillaan. Myös koneellinen poisto ja ILP. Aika normaaleja nuo 65-70%RH lukemat loppukesän kosteilla ilmoilla. Tänä kesänä tosin tuntunut olevan erityisen kosteaa ajoittain. En muista, että viime kesänä olisi yli 70%RH lukemia juuri ollut.

Erillinen ilmankuivain tässä olisi paras ratkaisu. Aika turhaa minusta tuollainen ilpin ramppaus välillä lämmitykselle, eikö tuo tee vaan olon entistä tukalammaksi kun lisää lämpöä pusketaan. Kuivausmoodia ennemmin käyttäisin, jos pakko kuivata ilpillä, mutta se voi saada talon ajoittain liian viileäksi kun tuo luonnollisesti samalla viilentää varsinkin jos ulkonakaan ei ole kovin lämmin. Jos ilpissä on lämpötila-asetus kuivaukselle, täytyisi se pitää riittävän matalana, jotta kone käy pitkiä jaksoja eikä lyhyitä pätkiä, jolloin kuivaus on tehotonta.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
2 074
Näin loppukesästä vaihtelee meillä 55-65% välillä. Ilmanvaihto on reilunlainen, kosteissa tiloissa on rempan ja tilojen yhdistelyn jälkeen yhteensä neljä poistoventtiiliä ja kaksi tuloa ja silti tuntuu, että pyykit kuivuu melko hitaasti :D
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 550
Erillinen ilmankuivain tässä olisi paras ratkaisu. Aika turhaa minusta tuollainen ilpin ramppaus välillä lämmitykselle, eikö tuo tee vaan olon entistä tukalammaksi kun lisää lämpöä pusketaan. Kuivausmoodia ennemmin käyttäisin, jos pakko kuivata ilpillä, mutta se voi saada talon ajoittain liian viileäksi kun tuo luonnollisesti samalla viilentää varsinkin jos ulkonakaan ei ole kovin lämmin. Jos ilpissä on lämpötila-asetus kuivaukselle, täytyisi se pitää riittävän matalana, jotta kone käy pitkiä jaksoja eikä lyhyitä pätkiä, jolloin kuivaus on tehotonta.
Ilppi jäähdyttää kuivatuksella, tulee kylmä.

En ole koskaan tutkinut tuota ilpin kuivatusta, laittaako se samalla jonkun ison hystereesin lämpötilasäätöön, ainakin kakessa pysyy lämpötila-asetus näkyvissä kuivatusmoodissa, vai vaihtaako se peräti automaattisesti lämmitykselle välillä.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
163
Ilppi jäähdyttää kuivatuksella, tulee kylmä.

En ole koskaan tutkinut tuota ilpin kuivatusta, laittaako se samalla jonkun ison hystereesin lämpötilasäätöön, ainakin kakessa pysyy lämpötila-asetus näkyvissä kuivatusmoodissa, vai vaihtaako se peräti automaattisesti lämmitykselle välillä.
Nuissa on toteutustapoja todella erilaisia. Service manuaaleissa yleensä kuvattu tarkemmin. Toshibat esim. katkoo kuivatusta kun lämpötila 1C alle kaukosäätimen asetuksen. Mitsut päättää kuivauksen lopetuslämpötilan kuivausmoodin käynnistyshetkellä olleen hetkellisen lämpötilan perusteella eikä sitä tainnut itse voida säätää.

Toshiballa ainakin tuo kuivatus on lähes olematonta sitten kun käyntiä ruetaan katkomaan ja tästä johtuen asetus pitää olla riittävän matala että kuivatusta oikeasti tapahtuu. Sivuvaikutuksena tietysti sitten menee liian kylmäksi jos ulkonakin riittävän viileää.

Niinpä kuten tuossa aiemminkin totesin, niin normaali ilmankuivain parempi ratkaisu, varsinkin jos lämpökuorma on niin pientä, että kuivausmoodikin viilentää liikaa. Jossain kuumassa pätsissä voisi toimiakin ihan ok.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.08.2021
Viestejä
2 564
Millaisia ilmankosteusarvoja teillä on ollut tänä kesänä ja miten pidätte niitä kurissa? Erityisesti kiinnostaa pientalot, joissa ILP ja koneellinen poisto. Läntinen pääkaupunkiseutu kyseessä.

Heinäkuun loppupuolella ja elokuussa omassa 2-kerroksisessa talossa ollut toistuvasti 70 %:n kieppeillä suhteellinen kosteus, välillä vähän ylikin. En muista että tämmöistä olisi ollut lähivuosina.

Raitisilmaventtiileitä on riittävästi. Ilppi pöhkii alakerrassa ja yläkerrassa on vähän pakko pitää ikkunoita auki kun lämpötila muuten tukalaa. Pyykki pakko kuivata sisällä kun ulkona ei kuivu. Se tapahtuu kuitenkin pesuhuoneessa, jossa oma ilmanpoistoventtiili

Miten tuota kosteutta parhaiten pitää hallinnassa? Olen itse pitänyt päiväsaikaan ilppiä viilennystilassa, pyynti 21-22 astetta, jotta se poistaisi kosteutta. Näin kosteus putoaa alakerrassa (jossa ilp on) jonnekin 60-65 % tienoille, yläkerrassa hieman korkeampi. Sitten illalla, kun viilennystarvetta ei enää ole, olen vaihtanut lämmitykselle ja laittanut pyynnön 24-25 astetta, jotta kosteudelle olisi ”tilaa” ja suhteellinen kosteus ei nousisi..

Olisko joku parempi tapa hoitaa asiaa ilpillä kuin tuo vaihto viilennyksen ja lämmityksen välillä? Kuivaustoiminto ei vaikuta tehokkaalta.
Aika pitkälti samat speksit kämpällä täällä. Todella kosteaa ollut ja mitä alemmas kerroksissa menee, sitä kosteampaa on ollut. Yläkerroksessa kosteus on ollut vielä siedettävää n. 60% tienoilla, alakerroksessa ollaan oltu 70% liepeillä ja kellarissa ollut välillä lähemmäs 80% eli jo selvästi liikaakin. En oikein tiedä mitä asialle pystyisi kuitenkaan järkevästi tekemään. Yläkerran ILPin kuivaus alentaa kosteutta vähän, mutta kuutioita on sen verran paljon että puhutaan lähinnä joistakin prosenteista. Alakerrassa (rinnetalo) taas on valmiiksi jo sen verran viileää, että kuivatusta ei oikein viitsi käyttää kun se pudottaa myös lämpötilaa. Järkevintä olisi varmaan ainakin tuonne kellariin laittaa jonkinlainen sähköinen ilmankuivain, mutta en ole jaksanut oikein selvitellä mikä olisi se paras ja halvin...

1723277872873.png

(tuo kostein purppura viiva on kellari, jonka AirThings ei oikein tykkää pysyä HA:ssa kiinni)

Talvella ongelma taas on päinvastainen, eli ilmankosteus varsinkin yläkerran oleskelu- ja makuutiloissa tippuu 30% ja allekin.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
25.07.2024
Viestejä
8
Swegon w5, toukokuussa asennettu. Käy ja kukkuu. Mitenkäs siitä saisi dataa pihalle, ja jonkinsortin logia? Paneelista saa tän hetkiset tiedot, mutta tuleva lämmityskausi kiinnostaa, että koska ottaa ja kuinka paljon. Ja paljonko esim. saunominen vaikuttaa lämpötiloihin?

Edit. Smart access näköjään, mutta aika suolasen hintainen. SEM-boksi löytyy, saisikohan siitä mitään pihalle?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
628
Swegon w5, toukokuussa asennettu. Käy ja kukkuu. Mitenkäs siitä saisi dataa pihalle, ja jonkinsortin logia? Paneelista saa tän hetkiset tiedot, mutta tuleva lämmityskausi kiinnostaa, että koska ottaa ja kuinka paljon. Ja paljonko esim. saunominen vaikuttaa lämpötiloihin?

Edit. Smart access näköjään, mutta aika suolasen hintainen. SEM-boksi löytyy, saisikohan siitä mitään pihalle?
SEM-boksista saa Modbus-väylällä jolla saa jo aika paljon luettua ja kirjoitettua perusjuttuja. Tarvii vain jonkun säätimen. Ehkä raspi + joku muunnin?
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
628
Tämänkaltainen muunnin RS485 (Modbus) USB:ksi Raspille jos sellainen löytyy. Tarvittaessa raspin löytänee torista viidellä kympillä. Sitten kysyy vähän koodaritaitoja ellei jostain löydy valmiiksi modbus-rajapintaa Swegonille. Sillä saa sitten jo tallenneltua vähän trendiseurantaa ja varmaan raporttipohjiakin modbus-datasta. Rekisterit on tutut mutta raspille en ole moista koodannut. Valloxin iv-koneelle aion tehdä vastaavan raspilla jossain välissä. Raspille saa hyvin edullisia näyttöjä myös vaikka seinälle kiinnitettäväksi.
 
Liittynyt
18.08.2021
Viestejä
2 564
Järkevintä olisi varmaan ainakin tuonne kellariin laittaa jonkinlainen sähköinen ilmankuivain, mutta en ole jaksanut oikein selvitellä mikä olisi se paras ja halvin...
Ei ollut halvin, enkä tiedä (vielä) oliko paras, mutta kävin tällaisen hakemassa pois ja laitoin kellariin. Voi taas todeta, että minkähän ihmeen takia en ollut hommannut tuollaista heti pari vuotta sitten kun tuon kellarin kosteuden havaitsin. Ihan muutamassa tunnissa tippui suhteellinen kosteus parikymmentä pinnaa. :thumbsup:

(kellarilla kokoa n. 35 m2, katto tosin 210 cm joten kuutioita ei älyttömästi ole)
 
Liittynyt
16.01.2019
Viestejä
68
Pohdiskeluja oman 80 luvun talon ilmanvaihdosta. Huippari imee tavallisesti kylppärin, wc:n, vaatehuoneen ja liesituulettimen kautta. Muuton jälkeen laitoin korvausilmaventtiilit ikkunan tuuletusluukkuihin. Siltäosin kaikki ok.

Piipussa on 6 hormia, kiukaalle yksi, puuhellalle yksi, takka/leivinuunille yksi. Muut on vähän mysteereitä. Ilmeisesti neljännen hormin kyljestä on iv putkella vedetty ilmanvaihto saunan lauteiden alle. Outoa on, se että viidennestä hormista on vedetty metriset iv putket rinnakkain, jotka päättyvät avoimeisina yläpohjan villojen sekaan! Ei kuitenkaan kosteusvahinkoja tjsp. Mutta mitäpä tuolle kannattaisi tehdä, missäköhän se on aiemmin ollut, poistoilmana saunan katossa? Kannattanee laittaa vaan umpeen jollain muovihatulla & teipillä?

Kiukaalle tulee korvausilmaa kylpyhuoneen läpi ulkoseinässä olevasta tuuletusreijästä..

Takalle/leivarille/puuhellalle ei ole korvausilmaputkea.

Vinkkejä, ideoita? Lisäksi takkahuoneen puolella on yksi ylimääräinen piipunpelti, jolle ei tunnu löytyvän käyttötarkoitusta. Ajattelin pyytää nuohoojaa kuvaamaan tässä syksyllä
 
Liittynyt
11.07.2018
Viestejä
99
Mä luulen että ollaan saneerauskohteessa saatu viimein konstruktio selville - eli tehdään patteriverkosto huonetilaan (noin 130 neliötä) ja vesikiertoinen lattialämpö pesu/eteistiloihin (noin 45 neliötä). Pitää vielä laskeskella, oisko lämmönlähde maa- vai poistoilmalämpöpumppu.

IV-ratkaisu olisi varmaan MLP kanssa sitten erillinen LTO-kone, ja PILPin kanssa (Esim Nibe 735) laitteen lisäosana "tuloilmamoduuli".

Onko näistä kummastakaan kokemusta esilämmitys/viilennyspiirien asentamisesta? Meillä on pihassa jo valmiina 120m syvä käyttämätön porakaivo, niin teoriassa sopisi tuollaiselle aika hyvin. Eli nestekierukka sijoitettaisiin ennen LTO kennoa ja se sitten joko viilentäisi (ja poistaisi kosteutta) tai pahimmilla pakkasilla esilämmittäisi tuloilmaa. Ajatus suoraan huoneisiin tulevasta, hieman esiviilennetystä ja etenkin kuivatusta tuloilmasta olis ihan kiinnosta. Mahtaako olla vaivan väärti tuollainen näpertely?
 
Liittynyt
21.02.2019
Viestejä
264
Ei ollut halvin, enkä tiedä (vielä) oliko paras, mutta kävin tällaisen hakemassa pois ja laitoin kellariin. Voi taas todeta, että minkähän ihmeen takia en ollut hommannut tuollaista heti pari vuotta sitten kun tuon kellarin kosteuden havaitsin. Ihan muutamassa tunnissa tippui suhteellinen kosteus parikymmentä pinnaa. :thumbsup:

(kellarilla kokoa n. 35 m2, katto tosin 210 cm joten kuutioita ei älyttömästi ole)
Kappas, toimisikohan tuo lämpimässä autotallissa. Joskus mietityttänyt, ettei ne parit räppänät ulkoilmaan kyllä paljoa tee, jos sinne loskaisen autonsa ajaa. Ikinä ei vaan jaksanut hyvää tuotetta etsiä, mutta Wilfoista muuten hyviä kokemuksia.
 
Liittynyt
18.08.2021
Viestejä
2 564
Kappas, toimisikohan tuo lämpimässä autotallissa. Joskus mietityttänyt, ettei ne parit räppänät ulkoilmaan kyllä paljoa tee, jos sinne loskaisen autonsa ajaa. Ikinä ei vaan jaksanut hyvää tuotetta etsiä, mutta Wilfoista muuten hyviä kokemuksia.
Joo, olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen tuohon värkkiin. Helppo käyttää ja pitää kellarin ilmankosteuden erittäin tehokkaasti kurissa. Bonuksena siihen päälle vähän lämmittääkin.

Oikeastaan ainoa isompi miinus on mukana tuleva letku suorapoistolle, joka on säälittävä alle metrin nysä. Pitäisi jaksaa hommata ja viritellä pidempi letku tuohon ettei tarvitsisi käydä kerran 1-2 vrk tyhjäämässä säiliötä.
 
Liittynyt
23.08.2024
Viestejä
6
Vallox 110 lämmöntalteenottokennon toiminta arveluttaa.

Taustaa: Emokortti kärähti talvella ja jouduttiin vaihtamaan uuteen. Tuolloin kone ikään kuin buutattiin ja puhallinasetukset laitettiin niille säädöille jotka talon valmistusvaiheessa oli laitettu. Kärähtäminen johtu ilmeisesti jäätymisestä tai kondenssikosteudesta.

Nyt kesällä ollu melko lämmin (2019 rakennettu energiatehokas talo ilman koneellisia viilentimiä). Sisälämpö ollu kesähelteillä 25-28 välillä tästä syystä. Talon lämmitysmuotona kaukolämpö.

Nyt sitten elokuussa kelit lähtee viilenemään. Tuloilman pyynti koneessa 16 astetta. Ulkona 19 astetta (helteet loppunu noin viikko sitten). Ohitus päällä ja osittainen ohitus päällä. Lämmittimet pois päältä. Sisäilma noin 25-26 astetta.

Silti kone näyttää että lämmöntalteenotto on päällä. Tuloilma 27 astetta 16 asteen pyynnistä huolimatta ja jäteilma 20 astetta. Näytöllä lukee että kenno on lämmöntalteenotto-tilassa.

Kuuluuko tuon toimia näin? En osaa yhtään sanoa että onko joku vikana. Osaako joku suoraan sanoa että jotain pitää tehdä.
 
Liittynyt
20.02.2017
Viestejä
282
Vallox 110 lämmöntalteenottokennon toiminta arveluttaa.

Taustaa: Emokortti kärähti talvella ja jouduttiin vaihtamaan uuteen. Tuolloin kone ikään kuin buutattiin ja puhallinasetukset laitettiin niille säädöille jotka talon valmistusvaiheessa oli laitettu. Kärähtäminen johtu ilmeisesti jäätymisestä tai kondenssikosteudesta.

Nyt kesällä ollu melko lämmin (2019 rakennettu energiatehokas talo ilman koneellisia viilentimiä). Sisälämpö ollu kesähelteillä 25-28 välillä tästä syystä. Talon lämmitysmuotona kaukolämpö.

Nyt sitten elokuussa kelit lähtee viilenemään. Tuloilman pyynti koneessa 16 astetta. Ulkona 19 astetta (helteet loppunu noin viikko sitten). Ohitus päällä ja osittainen ohitus päällä. Lämmittimet pois päältä. Sisäilma noin 25-26 astetta.

Silti kone näyttää että lämmöntalteenotto on päällä. Tuloilma 27 astetta 16 asteen pyynnistä huolimatta ja jäteilma 20 astetta. Näytöllä lukee että kenno on lämmöntalteenotto-tilassa.

Kuuluuko tuon toimia näin? En osaa yhtään sanoa että onko joku vikana. Osaako joku suoraan sanoa että jotain pitää tehdä.
Ei kuulu. Kyllä sen tossa tapauksessa pitäis mennä LTO-kennon ohitukselle. Tarkasta nyt alkuun ainakin ohituksen asetukset. Valloxin sivuilta löytyy varmaan ohjeita.
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
628
Vallox 110 lämmöntalteenottokennon toiminta arveluttaa.

Taustaa: Emokortti kärähti talvella ja jouduttiin vaihtamaan uuteen. Tuolloin kone ikään kuin buutattiin ja puhallinasetukset laitettiin niille säädöille jotka talon valmistusvaiheessa oli laitettu. Kärähtäminen johtu ilmeisesti jäätymisestä tai kondenssikosteudesta.

Nyt kesällä ollu melko lämmin (2019 rakennettu energiatehokas talo ilman koneellisia viilentimiä). Sisälämpö ollu kesähelteillä 25-28 välillä tästä syystä. Talon lämmitysmuotona kaukolämpö.

Nyt sitten elokuussa kelit lähtee viilenemään. Tuloilman pyynti koneessa 16 astetta. Ulkona 19 astetta (helteet loppunu noin viikko sitten). Ohitus päällä ja osittainen ohitus päällä. Lämmittimet pois päältä. Sisäilma noin 25-26 astetta.

Silti kone näyttää että lämmöntalteenotto on päällä. Tuloilma 27 astetta 16 asteen pyynnistä huolimatta ja jäteilma 20 astetta. Näytöllä lukee että kenno on lämmöntalteenotto-tilassa.

Kuuluuko tuon toimia näin? En osaa yhtään sanoa että onko joku vikana. Osaako joku suoraan sanoa että jotain pitää tehdä.
Jos tuloilma-asetus on asennossa viilennys, silloin ohjaa pellit talteenottoasentoon ottaakseen tuloilmaa viileämpää poistoilmaa talteen tulopuolelle.

Jos haluat että se menee ohitukselle vaihda tuloilman ohjaustavaksi viilennys -> tuloilma.
 
Liittynyt
23.08.2024
Viestejä
6
Ei kuulu. Kyllä sen tossa tapauksessa pitäis mennä LTO-kennon ohitukselle. Tarkasta nyt alkuun ainakin ohituksen asetukset. Valloxin sivuilta löytyy varmaan ohjeita.
Jos tuloilma-asetus on asennossa viilennys, silloin ohjaa pellit talteenottoasentoon ottaakseen tuloilmaa viileämpää poistoilmaa talteen tulopuolelle.

Jos haluat että se menee ohitukselle vaihda tuloilman ohjaustavaksi viilennys -> tuloilma.
Kyllä tuossa koneessa on joku nyt pielessä.

Itsetestauksen mukaan kaikki toimii normaalisti. Myös LTO-kennon ohitus.

Kaikki asetukset on kohillaan.

Ohitusautomatiikka on päällä ja tuloilman ohjaustapana on tuloilman lämpö.

Sitten naurettavan tyhmä kysymys: Mietin tuossa että pitäis varmaan liittää tuo kone pilveen että sais koneella seurattua ja hoidettua päivitykset jne.

Miten tuo vallox cloudiin liittyminen tapahtuu. Olen katsonu ohjeet ja ohjevideot jne. Kaikki alkaa sanoilla "Liitä tietokone ilmanvaihtokoneen harmaaseen johtoon".

Mihin harmaaseen johtoon? Ei tuossa minun koneessa ole mitään johtoa.

On kyllä ärsyttävän sekavaa ja vaikeaa.
 
Liittynyt
16.10.2017
Viestejä
107
Kyllä tuossa koneessa on joku nyt pielessä.

Itsetestauksen mukaan kaikki toimii normaalisti. Myös LTO-kennon ohitus.

Kaikki asetukset on kohillaan.

Ohitusautomatiikka on päällä ja tuloilman ohjaustapana on tuloilman lämpö.

Sitten naurettavan tyhmä kysymys: Mietin tuossa että pitäis varmaan liittää tuo kone pilveen että sais koneella seurattua ja hoidettua päivitykset jne.

Miten tuo vallox cloudiin liittyminen tapahtuu. Olen katsonu ohjeet ja ohjevideot jne. Kaikki alkaa sanoilla "Liitä tietokone ilmanvaihtokoneen harmaaseen johtoon".

Mihin harmaaseen johtoon? Ei tuossa minun koneessa ole mitään johtoa.

On kyllä ärsyttävän sekavaa ja vaikeaa.
Mun Vallox 125:stä lähtee sellainen harmaa johto jonka päässä on siis ethernet-liitin (naaras). Lähtee tuolta samoilta suunnilta kuin virtapiuha ja ohjausyksikön piuha.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
12 119
En ole koskaan tutkinut tuota ilpin kuivatusta, laittaako se samalla jonkun ison hystereesin lämpötilasäätöön, ainakin kakessa pysyy lämpötila-asetus näkyvissä kuivatusmoodissa, vai vaihtaako se peräti automaattisesti lämmitykselle välillä.
Nuissa on toteutustapoja todella erilaisia. Service manuaaleissa yleensä kuvattu tarkemmin. Toshibat esim. katkoo kuivatusta kun lämpötila 1C alle kaukosäätimen asetuksen. Mitsut päättää kuivauksen lopetuslämpötilan kuivausmoodin käynnistyshetkellä olleen hetkellisen lämpötilan perusteella eikä sitä tainnut itse voida säätää.

Toshiballa ainakin tuo kuivatus on lähes olematonta sitten kun käyntiä ruetaan katkomaan ja tästä johtuen asetus pitää olla riittävän matala että kuivatusta oikeasti tapahtuu. Sivuvaikutuksena tietysti sitten menee liian kylmäksi jos ulkonakin riittävän viileää.

Niinpä kuten tuossa aiemminkin totesin, niin normaali ilmankuivain parempi ratkaisu, varsinkin jos lämpökuorma on niin pientä, että kuivausmoodikin viilentää liikaa. Jossain kuumassa pätsissä voisi toimiakin ihan ok.
Ei ollut halvin, enkä tiedä (vielä) oliko paras, mutta kävin tällaisen hakemassa pois ja laitoin kellariin. Voi taas todeta, että minkähän ihmeen takia en ollut hommannut tuollaista heti pari vuotta sitten kun tuon kellarin kosteuden havaitsin. Ihan muutamassa tunnissa tippui suhteellinen kosteus parikymmentä pinnaa. :thumbsup:

(kellarilla kokoa n. 35 m2, katto tosin 210 cm joten kuutioita ei älyttömästi ole)
Samantapaisia havaintoja olen tehnyt ja oma Samsungin ilppi ei tee varsinaisesti ihmeitä ilmankosteudelle, vaikka siinäkin auttaa. Se vaan pysähtyy kun lämpötila saavutetaan, jolloin luontaisesti hyvin aurinkosuojatussa asunnossa ei ilma kuivu ihan niin paljon kuin haluaisin. Tässä kun on sellainen positiivinen ongelma, että lämpökuorma ja viilennystarve on hyvin pieni. Periaatteessa voisi kikkailla ajamalla välillä lämmitysjakson, jotta saa kuivata eikä tule vilu, mutta vähän ruma puukotushan se olisi. Tai jos olisi oikein sika, pitäisi olohuoneen patterin pyynnin 23 asteessa ja viilennyksen(kuivauksen) 22 asteessa. :psmoke:

Mutta ajatuksillanne se loksahti paikalleen, miten homman toteutan ja vieläpä edullisesti. Koska ILP ja HA on jo, nythän on varsin helppoa tehdä vakiolämpötilan lisäksi jotakuinkin vakiokosteus huoneistoon. Huoneenlämmössä toimiva kuivaaja auttaa kesällä, Ufoxin höyrystävä kostutin talvella ja ainakin jälkimmäinen tietysti tarvitsee automaation, mikä puolestaan ei vaadi rautaa kosteusanturilaitteen lisäksi kuin sopivan älyrasian. Täten saa olla ilppi jäähdytyksellä koko kesän ja lämmityksellä koko talven eikä sen kanssa tarvitse perseillä.
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
628
Ohitusautomatiikka on päällä ja tuloilman ohjaustapana on tuloilman lämpö.
Löytyykö tällaista valikkoa: Ammattilaisasetukset -> Ohjausasetukset -> °C säätötapa? Tässä vaihtoehdot viilennys, poistoilma ja tuloilma. Jos tossa asetus tuloilma niin ottaa lämpöä talteen ja jos viilennys niin sen pitäisi olla talteenottoasennossa myös silloin kun tuloilma on poistoilmaa lämpimämpää. Vai onkohan kuinka vanha kone jos on eri valikot?

Sitten naurettavan tyhmä kysymys: Mietin tuossa että pitäis varmaan liittää tuo kone pilveen että sais koneella seurattua ja hoidettua päivitykset jne.

Miten tuo vallox cloudiin liittyminen tapahtuu. Olen katsonu ohjeet ja ohjevideot jne. Kaikki alkaa sanoilla "Liitä tietokone ilmanvaihtokoneen harmaaseen johtoon".

Mihin harmaaseen johtoon? Ei tuossa minun koneessa ole mitään johtoa.

On kyllä ärsyttävän sekavaa ja vaikeaa.
Kaikissa Valloxeissa joihin olen työelämässä törmännyt, on roikkunut naarasmallin RJ45-kaapeli johon siis menee perus verkkopiuha kiinni, mutta omaani ei ainakaan sitä ole talotehtaalla laitettu. Ajattelin joskus ajan kanssa kattoa minne se pitäisi itse kytkeä, mutta onhan se tympeää alkaa purkamaan kattokannatteisesta koneesta tuon takia kotelointeja pois joten tyydyn varmaan kohtalooni.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 434
Minulla on tuo MV125 yläpuolelta auki yhä ja RJ45 kaapeli tulee sieltä. Voin tarvittaessa yrittää katsella mihin se tarkemmin menee.
 
Liittynyt
23.08.2024
Viestejä
6
Löytyykö tällaista valikkoa: Ammattilaisasetukset -> Ohjausasetukset -> °C säätötapa? Tässä vaihtoehdot viilennys, poistoilma ja tuloilma. Jos tossa asetus tuloilma niin ottaa lämpöä talteen ja jos viilennys niin sen pitäisi olla talteenottoasennossa myös silloin kun tuloilma on poistoilmaa lämpimämpää. Vai onkohan kuinka vanha kone jos on eri valikot?

Kaikissa Valloxeissa joihin olen työelämässä törmännyt, on roikkunut naarasmallin RJ45-kaapeli johon siis menee perus verkkopiuha kiinni, mutta omaani ei ainakaan sitä ole talotehtaalla laitettu. Ajattelin joskus ajan kanssa kattoa minne se pitäisi itse kytkeä, mutta onhan se tympeää alkaa purkamaan kattokannatteisesta koneesta tuon takia kotelointeja pois joten tyydyn varmaan kohtalooni.
Juu. Eli ohjausasetuksissa C:n säätötapana on "Tuloilma". Myöskään "Viilennys"-tilaan asettaminen ei tuo ongelmaan ratkaisua. LTO-kennon lämmöntalteenotto on itsepintaisesti päällä.

Ajoin vielä kerran koko koneen itsetestauksen läpi. Sen mukaan LTO-kennon ohitus toimii normaalisti.

Kävin sitten vielä huoltovalikosta asettamassa manuaalisesti LTO-kennon ohitustestin päälle. Tämän jälkeen vedin johdon irti koneesta ja aukaisin luukun. Kennon ohitusläppän on ihan normaalisti auki. Eli se toimii.

Sitten kone taas päälle ja normaalitoimintaan. Ja yhä: Lämmöntalteenotto päällä.

Säädöt tällä hetkellä:
-Pyynti: 10C
-Ohjaustapa: Tuloilman lämpö
-Ohitus: Päällä
-Osittainen ohitus: Pois (tämän asennolla ei ole mitään merkitystä)
-Viileäntalteenotto: päällä (tämän asennolla ei mitään merkitystä).
-Lämmittimet: Kaikki pois päältä
-Lämmityskausi: +1C
-Lto-kennon sulatusasetus: Ohitus
-Kosteus: Automaattinen


Alkaa oleen vähän pinna kireällä. Syyskuu. Ulkona päivällä tänään +22C. Tuloilma +27C. Jäteilma +21C ja pyynti tosiaan +10C
 
Liittynyt
23.08.2024
Viestejä
6
Mun Vallox 125:stä lähtee sellainen harmaa johto jonka päässä on siis ethernet-liitin (naaras). Lähtee tuolta samoilta suunnilta kuin virtapiuha ja ohjausyksikön piuha.
Minulla on tuo MV125 yläpuolelta auki yhä ja RJ45 kaapeli tulee sieltä. Voin tarvittaessa yrittää katsella mihin se tarkemmin menee.
Okei. No minulla tuo kone on kattoon asennettu eli piuha lienee tuolla jossakin koneen ja katon välissä. Kiva. Pitää varmaan vaan nyt tyytyä siihen että koneeseen en sitä saa.
 
Liittynyt
25.07.2024
Viestejä
8
Juu. Eli ohjausasetuksissa C:n säätötapana on "Tuloilma". Myöskään "Viilennys"-tilaan asettaminen ei tuo ongelmaan ratkaisua. LTO-kennon lämmöntalteenotto on itsepintaisesti päällä.

Ajoin vielä kerran koko koneen itsetestauksen läpi. Sen mukaan LTO-kennon ohitus toimii normaalisti.

Kävin sitten vielä huoltovalikosta asettamassa manuaalisesti LTO-kennon ohitustestin päälle. Tämän jälkeen vedin johdon irti koneesta ja aukaisin luukun. Kennon ohitusläppän on ihan normaalisti auki. Eli se toimii.

Sitten kone taas päälle ja normaalitoimintaan. Ja yhä: Lämmöntalteenotto päällä.

Säädöt tällä hetkellä:
-Pyynti: 10C
-Ohjaustapa: Tuloilman lämpö
-Ohitus: Päällä
-Osittainen ohitus: Pois (tämän asennolla ei ole mitään merkitystä)
-Viileäntalteenotto: päällä (tämän asennolla ei mitään merkitystä).
-Lämmittimet: Kaikki pois päältä
-Lämmityskausi: +1C
-Lto-kennon sulatusasetus: Ohitus
-Kosteus: Automaattinen


Alkaa oleen vähän pinna kireällä. Syyskuu. Ulkona päivällä tänään +22C. Tuloilma +27C. Jäteilma +21C ja pyynti tosiaan +10C
Tuli vaan semmoinen mieleen, että tuleeko tuloventtiileistä oikeasti +27c ilmaa, vai väittääkö kone vaan niin? Anturi rikki, nojailee johonkin lämpöseen osaan koneessa jne.?
 
Liittynyt
20.02.2017
Viestejä
282
Juu. Eli ohjausasetuksissa C:n säätötapana on "Tuloilma". Myöskään "Viilennys"-tilaan asettaminen ei tuo ongelmaan ratkaisua. LTO-kennon lämmöntalteenotto on itsepintaisesti päällä.

Ajoin vielä kerran koko koneen itsetestauksen läpi. Sen mukaan LTO-kennon ohitus toimii normaalisti.

Kävin sitten vielä huoltovalikosta asettamassa manuaalisesti LTO-kennon ohitustestin päälle. Tämän jälkeen vedin johdon irti koneesta ja aukaisin luukun. Kennon ohitusläppän on ihan normaalisti auki. Eli se toimii.

Sitten kone taas päälle ja normaalitoimintaan. Ja yhä: Lämmöntalteenotto päällä.

Säädöt tällä hetkellä:
-Pyynti: 10C
-Ohjaustapa: Tuloilman lämpö
-Ohitus: Päällä
-Osittainen ohitus: Pois (tämän asennolla ei ole mitään merkitystä)
-Viileäntalteenotto: päällä (tämän asennolla ei mitään merkitystä).
-Lämmittimet: Kaikki pois päältä
-Lämmityskausi: +1C
-Lto-kennon sulatusasetus: Ohitus
-Kosteus: Automaattinen


Alkaa oleen vähän pinna kireällä. Syyskuu. Ulkona päivällä tänään +22C. Tuloilma +27C. Jäteilma +21C ja pyynti tosiaan +10C
Oot varmaan tehny ohjelmistopäivitykset ja koittanu palauttaa tehdasasetukset? Onko tuo ongelma ollut aina vai onko se alkanut jossain vaiheessa?
 
Liittynyt
08.01.2020
Viestejä
131
Oot varmaan tehny ohjelmistopäivitykset ja koittanu palauttaa tehdasasetukset? Onko tuo ongelma ollut aina vai onko se alkanut jossain vaiheessa?
Stuntti seis!
Ennen tehdasasetuksia asetukset muistiin, eli puhallinprosentit, mahdolliset io:t yms.
Muuten sinne saa roudata lvi- heput säätämään sen jos ei satu käyttöönottopöytäkirjoista löytymään prosentteja.
 
Liittynyt
23.08.2024
Viestejä
6
Stuntti seis!
Ennen tehdasasetuksia asetukset muistiin, eli puhallinprosentit, mahdolliset io:t yms.
Muuten sinne saa roudata lvi- heput säätämään sen jos ei satu käyttöönottopöytäkirjoista löytymään prosentteja.
Mulla on tuo käyttöönottopöytäkirja ja siinä lukee että tulo 53% ja poisto 50%.

Tarviiko jotain muuta tietää?
 
Liittynyt
23.08.2024
Viestejä
6
Semmonen tuli vielä mieleen, että ku koneen liittää virtajohtoon (eli laittaa takas päälle), niin kone herjaa että konfiguraationumeroa ei ole asennettu. Ja se pitäis asentaa MyVallox cloudissa. Ja kuten yllä kirjoitin, mulla ei ole harmainta hajua missä tuon koneen verkkokaapeli on.

Perkele.
 