Eristän vajan nukkumakäyttöön, koko noin 4m2. Harjakatto tiputetaan alas tasaiseksi. Ilmanvaihdosta pari kysymystä:
Miten tuloilma/poistoilmaventtiilit pitäisi sijoittaa? Ajatus oli laittaa tuloilmaventtiili jalkopäähän oven viereen noin 0,5m korkeudelle. Poistoilma toiseen päähän kattoon. Kiertääkö ilma ilman puhallinta?
Alunperin olin miettinyt, että poistoilma tapahtuu suoraan välikattoon ja katon harjan alla seinässä on tuuletusritilä ulkoilmaan. Ajatuksena oli, että kesällä lämpenevä huopakatto lämmittäisi ilmaa välikatossa, ja tämä aiheuttaisi konvektion ja imisi ilmaa eristetystä tilasta. Toimiiko näin, vai pitäisikö poistoilma ohjata tuuletusritilälle putken avulla? Onko riski, että välikatosta alkaa viileämmällä puskemaan kylmä ilma sisään ja kierto menee sekaisin?
Yhtenä ajatuksena myös rakentaa aurinkolämmitin tuloilmaventtiilin yhteyteen, mutta tämä lähinnä kuivattelee rakenteita talvikaudella. Eli kesän osalta pitäisi kierto vielä saada kuntoon.
Paras on jos veät suoraan katolle riittävän pitkällä putkella jotta tulee luontainen imu. Ei niitä sisäilmoja minnekkään välikattoon kannata johtaa. Ylös seinään voi myös tehdä reiän, mutta ei välttämättä ole kovin hyvä veto useilla keleillä ainakaan ilman puhallinta.