Tarkempaa infoa ja mielipiteitä löydät tuolta
Lampopumput - Keskustelua lämpöpumpuista
Mitsun käyttölogiikkaa on moitittu, ei ole niin hyvin säädettävissä kuin ainakaan Niben laitteet ja ongelmia ollut. Boschista olen kuullut vielä vähemmän, vaikkakin pidän laatulaitteena. Pohjoisemmas usein sositellaan Niben Polaria, ehdottaisin pyytämään siitä tarjouksen tai tarjouksia. Minimi -25C.
Lämpöpumppufoorumin porukka myös suosii monoblockkeja, millainen tuo Boschin ilmeisesti on. Eli ulkona kiertää vesi ja laitteen kylmäainekirto on ainaoastaan ulkoyksikön sisällä ja tehtaalla suljettu.
SCOP arvoja on vaikea arvioida, kun Nibe tuntuu olevan ainoa joka antaa sen edes Helsingin leveysasteelle. SCOP ~4.8 ei voi pitää paikkaansa meidän leveysasteilla. Polarin SCOP keskimääräinen ilmasto on samaa luokkaa 4.8, kun taas kylmä ilmasto 4.1 (35C meno lattialämmitykselle).
Mitoitus on sitten kanssa yksi asia. Ei kannata liian tiukkaan mitoittaa ettei ala lisäsähköä ottamaan kylpiessä.
E: Olet varmaan tietoinen energia-avustuksesta? Öljystä pois siirtyessä (jos alkuperäinen lämmitysmuoto) tukea saa 50% kuluista jos ehdot täyttyy. Muille 25%. IVLP kohteissa työn osuus usein pieni jolloin tämä kannattavampi. MLP kohteissa taas kotitalousvähennys voi olla kannattavampi kahdelle henkilölle. Max 4000e (6000e jos menee matalaenergialuokkaan).