En tarkoita tätä etsintä hommaa vaan sitä lopullista ratkaisua, ne säätimet voi olla irroitettu sen minimivirtaus asian vuoksi.
Tilannehan voi olla se että kämpän sisälämpötila nousee sellaiseksi että missään tilassa ei tarvitse lämmitystä niin kaikki säätimet on kiinni -> lopputuloksena se että MLP pumppaa seinäävasten ja vesi ei kierrä -> pumppu vikatilaan kun yrittää lämmittää.
Yleensä märkätiloista jätetään säätimiä pois -> siellä kiertää aina.
Itsellä on Uponor:in järjestelmä jonka saa säädettyä niin että se pitää itse huolta siitä että minimivirtaus täyttyy.
Meillä termostaatti ohjatut säätimet löytyy:
Yläkerran maakuuhuoneen lattia (2 piiriä yhdellä säätimellä) toimii kuten pitää.
Alakerran makuuhuoneet 1-3 (jokaisessa huoneessa oma säädin) huoneen 3 säädin ei toimi, joten sen vuoksi nähtävästi kaikki makkarit kytketty irti.
Olohuone (3 piiriä yhdellä säätimellä) Ei toimi/voi käyttää, koska johto vedetty väärälle jakotukille.
KHP+S ja KHH alueella ei ole kuin tukista säätö. Osaa olla kyllä kettumainen säädettävä, kun KPH+S on samassa piirissä, mutta saunan lattiaa ei meinaa saada lämpimäksi millään, vaikka KPH lämpenee hyvin. Seinän takana KHH (2 piiriä) ja lattia, joko lämpenee liikaa tai menee kylmäksi. Sopivaa ei meinaa saada millään. Samassa tukissa on olohuoneelle 3 piiriä.
Yhtä ärsyttävä on ns. välitason tukki, jossa MH 1-3 omilla piireillä, eteinen+WC yhdistetty piiri, keittiö ja ruokailutila erillisinä piireinä. Säädin tästä eteinen+WC piiriä kiinni päin, koska WC on kuin sauna ja samalla säädin keittiön ja ruokailutilan piirejä vähän auki, että siellä olisi lämpimämpää, niin samassa yhteydessä MH 3 meni kylmäksi?! En ole koskenut MH 1-3 säätöihin.
Tulisiko tukin kokonaisvirtausta ajatellen pyrkiä LVI suunnitelman mukaiseen arvoon vai onko tuolla väliä?
Tulisiko jossakin tapauksessa muuttaa tukille tulevaa painetta/virtausta ennen tukkia olevalla säätimellä?
Lisäksi tuli mieleen, kun LVI suunnitelmassa on merkitty esim. piirit 1-6 yhdelle tukille, onko käytäntö, että piirit alkavat aina vasemmalta numerosta 1-> eteenpäin, riippumatta siitä tuleeko vesi tukille vasemmalta vai oikealta?