Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Omakotitalon lämmitys toimii heikosti. Lämmönlähteenä kaukolämpö ja vesikiertoiset patterit, on vielä alkuperäinen verkosto 70-luvulta. Kaukolämpökoneisto on vuodelta 2006, jolloin vaihdettiin pois öljylämmityksestä.

Ohjauspaneelista katsottuna menolämpötila 8 asteen ulkolämpötilassa on 51 ja paluu 29. Omaan silmään menolämpötila näyttää korkealta.

Joka tapauksessa sisällä huoneissa on lämpötila sellaista 18 asteen luokkaa. Osa pattereista on lämpimiä ja osa jääkylmiä. Kylmät patterit ovat samalla puolen taloa.

Maalaisjärjellä epäilisin kiertopumpun ongelmaa, mahdanko olla oikeilla jäljillä? Minkähänlainen homma sen uusiminen on?
Patteriverkon tasapainotus ja/tai vialliset termostaatit ja/tai jumittuneet patterin venttiilit termostaattien alla. Patteriverkon kaavio auttaisi ymmärtämään missä vika voisi tarkemmin olla, kun selviäisi miten nuo "samalla puolella taloa" ovat patterit on kytketty suhteessa muihin pattereihin. Jos ei ole kovin monimutkainen systeemi, niin piirrä vaikka paperille käsin miten putket menee. Joka tapauksessa, jos siellä osa pattereista lämpenee niin kiertovesipumpussa ei ole ainakaan sen tason vikaa että sen uusiminen korjaisi ongelmasi. Tuo 22 asteen "delta T" on kyllä aika iso, joten pumpun nopeus voi olla yksi vaikuttava tekijä, mutta edellenkään en usko ongelman olevan varsinaisesti pumpussa.

E: korkea menoveden lämpö varmaan ollut jonkun edellisen sankarin yritys korjata ongelmaa ymmärtämättä mitä tekee. Toisaalta sillä lämpötilalla ei ole niin suurta väliä patteritalossa, tai öljylämmitystalossa, joten voi olla vaan ajateltu että lämpötila kovaksi ja termarit hoitaa säädön.
 
Omakotitalon lämmitys toimii heikosti. Lämmönlähteenä kaukolämpö ja vesikiertoiset patterit, on vielä alkuperäinen verkosto 70-luvulta. Kaukolämpökoneisto on vuodelta 2006, jolloin vaihdettiin pois öljylämmityksestä.

Ohjauspaneelista katsottuna menolämpötila 8 asteen ulkolämpötilassa on 51 ja paluu 29. Omaan silmään menolämpötila näyttää korkealta.

Joka tapauksessa sisällä huoneissa on lämpötila sellaista 18 asteen luokkaa. Osa pattereista on lämpimiä ja osa jääkylmiä. Kylmät patterit ovat samalla puolen taloa.

Maalaisjärjellä epäilisin kiertopumpun ongelmaa, mahdanko olla oikeilla jäljillä? Minkähänlainen homma sen uusiminen on?

laita lämpimät patterit kiinni niin silloin kaiken kierron pitäisi mennä kylmiin pattereihin. jos ne eivät silti lämpene niin vika on jossain muualla kuin pumpussa.

venttiilien toiminnan tarkastus, virtaamien säätö ja tasapainotus.

pumpun uusinta ei yleensä ole kummoinen homma jos löytyy sopiva ja sen on helpossa paikassa. sähkärin voi virallisesti tarvita. pumpulla tosin on yleensä jonkin verran hintaa. riippuen pumpusta.
 
Venttiilien neulat jumissa. Termarit irti ja painelet neulat herkäksi. Myös esisäädön pyöräytys ympäri voi auttaa jos tukossa. Onko kuumat patterit kädelle todella kuumia vai kiertääkö viileämpi vesi kuin tuo 51?
 
Kiitos hyvistä neuvoista. Kävin tutkimassa, mistä saisi kiertopumpun nopeutta lisättyä, kun ei ole siihen tarvinut ikinä koskea.

No, pumpun näytössähän lukee virhekoodi E10. Tarkoittaa tukkeutunutta pumppua. Käyttöohjeen mukaan pumpussa on jokin automaattinen puhdistusrutiini, mutta ilmeisesti ei ole auttanut. Pitääpä huomenna soittaa LVI-huoltoon.
 
Isomman pesualtaan kylppäriin aattelin asentaa. Nyt kun kylillä käymässä, niin tarvikkeita voi ostella.
Onko noissa kiinnike kohdissa mitään tiivisteitä tms?
IMG_20241003_061042_931.jpg



Edit: on niissä rinkula tiiviste, otin varmuueksi muutaman mukaan. Mutta eihän niihin laiteta mitää teippiä / hamppukittiä, kun on kuminen tiiviste siellä?
 
Viimeksi muokattu:
Warmian lattialämmitys. Syksyn tullen yksi huone ei lämmennyt, huomasin ettei toimilaite nouse ollenkaan ylös eli piiri suljettuna.
Vaihdoin huoneeseen termostaatin toisesta, toimivasta huoneesta ja ei nouse toimilaite vieläkään.
Jotain häikkää siis toimilaitteessa.

Nostin sen pois ja huone alkoi lämpeämään.

Mietin nyt voisiko tuo venttiili tmv olla jumissa kun toimilaite on kuitenkin lämmin?

Toimilaitteen poistamisen jälkeen venttiili näyttää tältä. Pitäisikö tuota kokeilla nostaa esim. pihdeillä ylös-alas?

1727948473804.png
 
Warmian lattialämmitys. Syksyn tullen yksi huone ei lämmennyt, huomasin ettei toimilaite nouse ollenkaan ylös eli piiri suljettuna.
Vaihdoin huoneeseen termostaatin toisesta, toimivasta huoneesta ja ei nouse toimilaite vieläkään.
Jotain häikkää siis toimilaitteessa.

Nostin sen pois ja huone alkoi lämpeämään.

Mietin nyt voisiko tuo venttiili tmv olla jumissa kun toimilaite on kuitenkin lämmin?

Toimilaitteen poistamisen jälkeen venttiili näyttää tältä. Pitäisikö tuota kokeilla nostaa esim. pihdeillä ylös-alas?

1727948473804.png
jos lähti lämpenemään toimilaitteen poiston jälkeen niin vika ei ole venttiilissä, ala-asennossa eli neula painettuna virtaus kiinni, yläasennossa vesi virtaa. näkyykö virtaus mittarissa (jos sellainen on) virtaamaa kun painaa neulaa? katso toimilaitetta että näkyykö siinä missä asennossa se on. aja säädä termostaatit vuorotellen kumpaankin ääriasentoon ja katso alkaako Toimilaite liikkumaan. jos ei niin selvitä missä vika. Kytke vaikka tosin toimilaitteen tilalle (jonka tiedät toimivaksi) ja katso mitä tapahtuu.
 
jos lähti lämpenemään toimilaitteen poiston jälkeen niin vika ei ole venttiilissä, ala-asennossa eli neula painettuna virtaus kiinni, yläasennossa vesi virtaa. näkyykö virtaus mittarissa (jos sellainen on) virtaamaa kun painaa neulaa? katso toimilaitetta että näkyykö siinä missä asennossa se on. aja säädä termostaatit vuorotellen kumpaankin ääriasentoon ja katso alkaako Toimilaite liikkumaan. jos ei niin selvitä missä vika. Kytke vaikka tosin toimilaitteen tilalle (jonka tiedät toimivaksi) ja katso mitä tapahtuu.
Kiitos vastauksesta. Virtausmittaria ei ole näkyvissä/luettavissa. Tänään aiemmin tein niin, että nostin huone kerrallaan lämpötilaa n. +4C ja kaikki muut toimilaitteet lähti avautumaan, eli nousi ylös ja tuli sinistä näkyviin --> virtaus kasvoi.

Tämä yksi on aina vaan samassa asennossa, ei liiku mihinkään.

Näyttää tässä asennossa olevan, riippumatta onko lämpötila asetettu 16C (min) vai lähemmäksi 30C (max).

1727953325954.png


Sisäpuolelta näyttää tältä:

1727953346322.png
 
Kiitos vastauksesta. Virtausmittaria ei ole näkyvissä/luettavissa. Tänään aiemmin tein niin, että nostin huone kerrallaan lämpötilaa n. +4C ja kaikki muut toimilaitteet lähti avautumaan, eli nousi ylös ja tuli sinistä näkyviin --> virtaus kasvoi.

Tämä yksi on aina vaan samassa asennossa, ei liiku mihinkään.

Näyttää tässä asennossa olevan, riippumatta onko lämpötila asetettu 16C (min) vai lähemmäksi 30C (max).

1727953325954.png


Sisäpuolelta näyttää tältä:

1727953346322.png
Nämä lämmöllä säätyvät jumittelee joskus, meisselin perällä voi kokeilla naputella josko lähtisi liikkumaan. Ellei lähde ni säätölaite vaihtoon. Samaten se neula jota tuo säätölaite painaa, voi jumittaa joskus, sitä voipi painella kans meisselin perällä alaspäin että lähteekö liikkumaan paremmin.
 
Kiitos vastauksesta. Virtausmittaria ei ole näkyvissä/luettavissa. Tänään aiemmin tein niin, että nostin huone kerrallaan lämpötilaa n. +4C ja kaikki muut toimilaitteet lähti avautumaan, eli nousi ylös ja tuli sinistä näkyviin --> virtaus kasvoi.

Tämä yksi on aina vaan samassa asennossa, ei liiku mihinkään.

Näyttää tässä asennossa olevan, riippumatta onko lämpötila asetettu 16C (min) vai lähemmäksi 30C (max).

1727953325954.png


Sisäpuolelta näyttää tältä:

1727953346322.png

uutta tilalle tai jos haluaa varmistaa niin vaihtaa ristiin piuhat toisen toimilaitteen kanssa. jos vika seuraa toimilaitetta niin se on rikki, jos se toimii toisessa paikassa niin silloin vika ohjauksessa / termostaatissa
 
uutta tilalle tai jos haluaa varmistaa niin vaihtaa ristiin piuhat toisen toimilaitteen kanssa. jos vika seuraa toimilaitetta niin se on rikki, jos se toimii toisessa paikassa niin silloin vika ohjauksessa / termostaatissa
Toimilaite vaihdettu uuteen ja uudella toimii kuten pitää, lähti pyynti heti päälle ja nousi ylös.

Lämpökin aiemmin <20C huoneessa nyt lähes 22C kun oli päivästä lähtien täysi virtaus ja nyt viime tunnit uuden toimilaitteen kanssa.

Tarvitsee seurata seuraavat päivät miten lämpö tasaantuu. Kiitokset vielä vastauksista :thumbsup:
 
Nämä lämmöllä säätyvät jumittelee joskus, meisselin perällä voi kokeilla naputella josko lähtisi liikkumaan. Ellei lähde ni säätölaite vaihtoon. Samaten se neula jota tuo säätölaite painaa, voi jumittaa joskus, sitä voipi painella kans meisselin perällä alaspäin että lähteekö liikkumaan paremmin.
Itsellä tilanne että neula ei painelemalla nouse, ja virtausmittari näyttää ettei virtausta (säätölaite näyttää että piiri olisi auki, jolle säätö tulee termarilta). Mikä avuksi?
 
Onko Oras hanoissa ollut 80-luvulla jotain muita kierteitä käytössä kuin 3/4"? Imusuojan kun ottaa pois, jää hanaan sisäkierre, johon 3/4" ulkokierre on hieman liian iso.

20240912_122450.jpg


20241003_171643.jpg
 
Itsellä tilanne että neula ei painelemalla nouse, ja virtausmittari näyttää ettei virtausta (säätölaite näyttää että piiri olisi auki, jolle säätö tulee termarilta). Mikä avuksi?
Voi olla (ehkä) sallittua hieman nostaa sitä tappia, jos se on jumiutunut ala-asentoon?

Jos nousee ylöspäin, niin sitten taas painella sitä alas. Voi herkistyä ja alkaa toimimaan.
 
Onko Oras hanoissa ollut 80-luvulla jotain muita kierteitä käytössä kuin 3/4"? Imusuojan kun ottaa pois, jää hanaan sisäkierre, johon 3/4" ulkokierre on hieman liian iso.

20240912_122450.jpg


20241003_171643.jpg

Onhan niissä vieläkin millikierteitä tietyissä osissa. mittaa halkaisija ja nousu ja vertaa M kierre taulukkoon.
 
Mistä muuten tietää kuinka kovalla pitää olla lattialämmön kiertovesipumput?
Omien lukemisten ja kokemusten perusteella suoraan vastausta ei voi sanoa, riippuu putkien pituudesta, tasoista (kerroksista), pumpun tehosta, jne.

Warmian ohje menee suurinpiirtein niin, että jos tehotasoja on 3 kpl niin keväällä voi laskea 2 => 1 teholle ja syksyn tullessa, ns. lämmityskauden alussa nostaa 2-teholle ja talven aikana kun menee ja pysyy miinuksella, täysille 3-taso.

Tämä lukee Warmian ohjeessakin että talvella pitää olla täydellä teholla.

Jos jotain ongelmia yrittää ratkoa, esim. yksi huone on viileämpi kuin muut, niin kannattaa ajaa täydellä teholla, useasti todetaan putket eivät saa suunniteltua vesivirtaa jos tehot ei riitä. Kun vika on selvitetty niin voi sitten pienentää kiertovesipumpunkin tehoa jos vaan tavoitelämpö saavutetaan.
 
Voi olla (ehkä) sallittua hieman nostaa sitä tappia, jos se on jumiutunut ala-asentoon?

Jos nousee ylöspäin, niin sitten taas painella sitä alas. Voi herkistyä ja alkaa toimimaan.
Kiitos, tällä lähti liikkeelle. Pihdeillä hieman kevyesti kun nitkutti niin virtausmittarissa näytti 1l/min virtausta, vaikka kara ei omaan silmään näyttänyt että olisi oikein noussut. Ja sitten kun käänsin venttiilin kiinni ja uudestaan auki, niin virtausmittari pomppasi auki niinkuin kuuluukinja kara ylös.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
254 709
Viestejä
4 427 328
Jäsenet
73 412
Uusin jäsen
Matt Damon

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom