Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
WC Pöntön s-lukko tyhjenee muutamassa tunnissa. Ei nyt ihan kokonaan mutta sen verran että haju puskee sen jälkeen sisään.
Ei kuitenkaan silminnähtävää vuotoa missään, voiko vuotaa allepäin?
Vai mikä tuollaisen voi aiheuttaa?
Okt/rivari, kerrostalo? Mones kerros? Onko alkanut juuri vai jatkunut pitkään? Helpompi arvata jos tietoja on vähän enemmän. Ellet näe lattialla puolta litraa vettä vähän väliä, vesilukko ei vuoda. Seuraava syyllinen on yleensä viemärin tuuletus/tukos viemärissä.
 
2kerroksinen Omakotitalo, alkanut muutaman päivän sisään, pöntön sijainti talon ensimmäisessä kerroksessa.

Tuulista täällä on ollut ja talo "kukkulalla". En tiedä voisiko sitten tosiaan tuo viemärin tuuletus ollut vaikuttanut.
Täytyy hiukan seurata. Ei tuosta nyt varmaan mitään hajua kummempaa haittaa ole, jos ei kerran voi mihinkään piiloon vuotaa.
Kiitos tähänastisista.
 
WC Pöntön s-lukko tyhjenee muutamassa tunnissa. Ei nyt ihan kokonaan mutta sen verran että haju puskee sen jälkeen sisään.
Ei kuitenkaan silminnähtävää vuotoa missään, voiko vuotaa allepäin?
Vai mikä tuollaisen voi aiheuttaa?
viemärin tuuletus tukossa ja alipaine imasee vedet pois ois arvaus.
 
Tämäpäs nyt on mysteeri. Vedin eilen vähän fairyä pönttöön ja annoin liota josko siellä jotain tukosta / rasvaa / hiuksia tmv jossain olisi.
No nyt sitten taas toimii normaalisti.
 
Onko kokemuksia noista Ikean suihkusekoittajista? Pitäsi Orakseen remonttia tehdä, mutta on niin arvokkaita nuo osat, että taitaa mennä koko sekoittajat vaihtoon. 10v takuu houkuttaa noissa Ikean vehkeissä ja onhan ne puolet halvempiakin kuin Orakset, joissa on vaan 2v takuu ja ei vissiin kovin lujiakaan ole.
 
Onko kokemuksia noista Ikean suihkusekoittajista? Pitäsi Orakseen remonttia tehdä, mutta on niin arvokkaita nuo osat, että taitaa mennä koko sekoittajat vaihtoon. 10v takuu houkuttaa noissa Ikean vehkeissä ja onhan ne puolet halvempiakin kuin Orakset, joissa on vaan 2v takuu ja ei vissiin kovin lujiakaan ole.
Ihan vain omakohtaisena kokemuksena uusien(<10v) Oraksien kanssa ollut laatumurheita enemmän kuin Ikealaisten kanssa. Ainoa ikävyys halppiksissa että niihin ei aina löydy osia. Vanhat Orakset kyllä korjaisin. Meillä ja työmailla Oraksissa ollut ongelmaa lähennä valujen kanssa eli liian ohuita kohtia tai jäämiä valuosissa mitkä haittaa toimintaa.
 
Onko kokemuksia noista Ikean suihkusekoittajista? Pitäsi Orakseen remonttia tehdä, mutta on niin arvokkaita nuo osat, että taitaa mennä koko sekoittajat vaihtoon. 10v takuu houkuttaa noissa Ikean vehkeissä ja onhan ne puolet halvempiakin kuin Orakset, joissa on vaan 2v takuu ja ei vissiin kovin lujiakaan ole.

Mitä itselle on töissä tullut Ikealaisia vastaan, niin tuntuvat ihan käyttökelpoisilta. Varaosien saatavuudesta tai takuun kattavuudesta ei mitään tietoa.

Oraksen laatu on tosiaan laskenut kuin lehmän häntä viimeisen 10v aikana.

Ennen tuli aina napattua Oras hyllystä jos itse sai valita,mutta nykyään melkein Grohe tai Hans Grohe on se valinta.
 
Ei kellään ole mitään MagCyver temppua, jolla voisi yrittää paikantaa kadonnutta jakotukkia? Talossa kaksi kerrosta. Teknisen tilan katosta lähtee välipohjaa pitkin yläkertaan 5kpl 12pex paria ja yksi 15pex pari. Yläkerrassa on kuitenkin 7 radiaattoria eli jossain tuo 15pex haaroitetaan kahdelle radiaattorille, joille kummallekkin tulee 12pexit.

Koitettu työntää paineilmaa suojaputkeen tuloksetta sekä työntämällä tuollainen nylon vetonaru ja se rapisee jossai välipohjassa keittiön päällä. Mitään luukkua ei kuitenkaan missään ole.

Tuntuisi hullulta, että 95 rakennetussa talossa, jakotukki olisi vain tiputettu välipohjaan puhallusvillojen sekaan. Kaikki muut talon putket on ihan normaalisti suojaputkissa, jotka menevät lämmönjakohuoneeseen
 
Viimeksi muokattu:
Ei kellään ole mitään MagCyver temppua, jolla voisi yrittää paikantaa kadonnutta jakotukkia? Talossa kaksi kerrosta. Teknisen tilan katosta lähtee välipohjaa pitkin yläkertaan 5kpl 12pex paria ja yksi 15pex pari. Yläkerrassa on kuitenkin 7 radiaattoria eli jossain tuo 15pex haaroitetaan kahdelle radiaattorille, joille kummallekkin tulee 12pexit.

Koitettu työntää paineilmaa suojaputkeen tuloksetta sekä työntämällä tuollainen nylon vetonaru ja se rapisee jossai välipohjassa keittiön päällä. Mitään luukkua ei kuitenkaan missään ole.

Tuntuisi hullulta, että 95 rakennetussa talossa, jakotukki olisi vain tiputettu välipohjaan puhallusvillojen sekaan. Kaikki muut talon putket on ihan normaalisti suojaputkissa, jotka menevät lämmönjakohuoneeseen

työnnä mysteeriputkeen radiosondi niin pitkälle kuin se menee ja paikanna se paikantimella. mistä sitten löytää niin pienen on eri asia. Tai lupaa jollekin ammattilaiselle palkkio paikannuksesta ja dokumentoinnista. sitä on nähty niin ihmeellisiä virityksiä että mikään ei yllätä. mm vesiposti on ollut väliseinän sisällä.

IMG-20240518-WA0013.jpg
 
Ei kellään ole mitään MagCyver temppua, jolla voisi yrittää paikantaa kadonnutta jakotukkia? Talossa kaksi kerrosta. Teknisen tilan katosta lähtee välipohjaa pitkin yläkertaan 5kpl 12pex paria ja yksi 15pex pari. Yläkerrassa on kuitenkin 7 radiaattoria eli jossain tuo 15pex haaroitetaan kahdelle radiaattorille, joille kummallekkin tulee 12pexit.

Koitettu työntää paineilmaa suojaputkeen tuloksetta sekä työntämällä tuollainen nylon vetonaru ja se rapisee jossai välipohjassa keittiön päällä. Mitään luukkua ei kuitenkaan missään ole.

Tuntuisi hullulta, että 95 rakennetussa talossa, jakotukki olisi vain tiputettu välipohjaan puhallusvillojen sekaan. Kaikki muut talon putket on ihan normaalisti suojaputkissa, jotka menevät lämmönjakohuoneeseen
Talvella kun ensin sammuttaa lämmityksen ja antaa talon vähän viiletä, sitten laittaa lämmöt täysille, niin lämpökameralla näkee missä putket menee.
 
Kysymys koneellisen ilmanvaihdon ohjauksesta. Kuuluuko jäätymissuojan katkaista ohjaus sekä tulo- että poistoilmanpuhaltimilta, vaiko vain tuloilmanpuhaltimelta?
 
Ei kellään ole mitään MagCyver temppua, jolla voisi yrittää paikantaa kadonnutta jakotukkia? Talossa kaksi kerrosta. Teknisen tilan katosta lähtee välipohjaa pitkin yläkertaan 5kpl 12pex paria ja yksi 15pex pari. Yläkerrassa on kuitenkin 7 radiaattoria eli jossain tuo 15pex haaroitetaan kahdelle radiaattorille, joille kummallekkin tulee 12pexit.

Koitettu työntää paineilmaa suojaputkeen tuloksetta sekä työntämällä tuollainen nylon vetonaru ja se rapisee jossai välipohjassa keittiön päällä. Mitään luukkua ei kuitenkaan missään ole.

Tuntuisi hullulta, että 95 rakennetussa talossa, jakotukki olisi vain tiputettu välipohjaan puhallusvillojen sekaan. Kaikki muut talon putket on ihan normaalisti suojaputkissa, jotka menevät lämmönjakohuoneeseen


merkkisavua suojaputkeen ja katsoo tuleeko jostain ulos. ainakin joissain kärcherin märkäimureissa voi ulospuhallukseen liittää letkun.
 
Kysymys koneellisen ilmanvaihdon ohjauksesta. Kuuluuko jäätymissuojan katkaista ohjaus sekä tulo- että poistoilmanpuhaltimilta, vaiko vain tuloilmanpuhaltimelta?

Riippuu paljolti siitä, että minkä kokoluokan koneista puhutaan ja miten niiden ohjaus on toteutettu.

Isommissa koneissa ainakin on suositeltavaa että koko kone rampautuu, koska sulkupelti ei koskaan ole täysin tiivis. Tällöin poiston jäädessä päälle, kylmää ilmaa virtaa edelleen hieman patterin läpi ja koko roska jäätyy hajalle.

Kotikoneiden logiikasta ei niin tietoa ole. Toki varmasti selviää manuaalista katsomalla.
 
Siis meidän rivitalon asuntokohtaisista koneista kysyn. Kun tässä vuosien varrella joutunut näitä korjailemaan. Yhdesä pysähtyy molemmat puhaltimet ja toisessa vain tuloilma.
 
Siis meidän rivitalon asuntokohtaisista koneista kysyn. Kun tässä vuosien varrella joutunut näitä korjailemaan. Yhdesä pysähtyy molemmat puhaltimet ja toisessa vain tuloilma.

Mikä kone kyseessä?
Yleensä kennon sulatuksella pysähtyy vain tuloilma ja lämpimällä poistoilmalla sulatetaan lto-kenno.

Jos taas patterin jäätymisenesto laukeaa, luulisi koko koneen menevän kiinni.
 

merkkisavua suojaputkeen ja katsoo tuleeko jostain ulos. ainakin joissain kärcherin märkäimureissa voi ulospuhallukseen liittää letkun.

Tässä pelasti satumainen tuuri. Kaikki pinnat on jo rempattu niin ei tuo yläkerran purkaminen oikein napannut. Keksittiin sitten kairata kaapin pohjan kautta reikä jos käsikopelolla löytyisi liitoksia. Kuinkas ollakkaan, kun kaapin pohjalevy ja kolme kipsilevyä oli sahattu niin näky oli seuraava:

Ei tarvi lottoa tehdä… Jotenkin on vaikea mennä mielenmaisemaan, että jättää kuusi liitosta välipohjaan makaamaan. :btooth:
IMG_8643.jpegIMG_8642.jpeg
 
Onko olemassa pölysuojattuja (IP pölysuoja 5+) pistorasiatermostaatteja/lämpövahteja? Ajatuksena olisi hankkia putkilämmitin pölyiseen tilaan, mutta laittaa se termostaatin taakse. Pistorasian taakse laitettavat termostaatit kuten tämä ovat useimmat IP20 luokituksella, mutta olen löytänyt paremmin suojattuja kuten Biogreen Thermo2, mutta tuossakin IPX4, joten ei ole varmuutta onko sopiva.

Mietin myös jos sähkömies laittaisi lämmittimen huonetermostaatin taakse joka olisi koteloitu, mutta niissä on sisäiset anturit. Miten termostaatti lattialämmitysanturilla käyttäytyy jos anturi on sisäilmassa vaikka seinällä? Mietin että voiko käyttää sellaisenaan, vai pitääkö säätää vain hieman eri arvoihin kuin jos olisi lattiaa lämmittämässä vai eikö sovellu ollenkaan.
 
Onko olemassa pölysuojattuja (IP pölysuoja 5+) pistorasiatermostaatteja/lämpövahteja? Ajatuksena olisi hankkia putkilämmitin pölyiseen tilaan, mutta laittaa se termostaatin taakse. Pistorasian taakse laitettavat termostaatit kuten tämä ovat useimmat IP20 luokituksella, mutta olen löytänyt paremmin suojattuja kuten Biogreen Thermo2, mutta tuossakin IPX4, joten ei ole varmuutta onko sopiva.

Mietin myös jos sähkömies laittaisi lämmittimen huonetermostaatin taakse joka olisi koteloitu, mutta niissä on sisäiset anturit. Miten termostaatti lattialämmitysanturilla käyttäytyy jos anturi on sisäilmassa vaikka seinällä? Mietin että voiko käyttää sellaisenaan, vai pitääkö säätää vain hieman eri arvoihin kuin jos olisi lattiaa lämmittämässä vai eikö sovellu ollenkaan.
Onhan noita ulkotermostaatteja esim tämä, mutta sen kytkemiseen tarvitset sähkömiehen.
Tuossa Biogreen Thermossa on irtoanturi, jonka voit sijoittaa eri tilaan kuin missä itse sähkökytkennät ovat. Sen voit myös kytkeä itse, olisiko se helpompi?
 
Onhan noita ulkotermostaatteja esim tämä, mutta sen kytkemiseen tarvitset sähkömiehen.

Jotain tuollaisia olen nähnytkin etsiskellessä, mutta en osannut sanoa onko ne oikeasti sopivia ja jotenkin harvinaisia. Kiitos varmistuksesta, tuo voisi olla ratkaisu.

Tuossa Biogreen Thermossa on irtoanturi, jonka voit sijoittaa eri tilaan kuin missä itse sähkökytkennät ovat. Sen voit myös kytkeä itse, olisiko se helpompi?

Termostaattia ei voi sijoittaa eri tilaan kuin sähkökytkennät, ellei ulos laita. Tila on siis 6m2 eristetty kanala, johon tulee kaksi tilaa, mutta tilan jakaa vain kanaverkkoseinä ja ovi.
 
Onko olemassa pölysuojattuja (IP pölysuoja 5+) pistorasiatermostaatteja/lämpövahteja? Ajatuksena olisi hankkia putkilämmitin pölyiseen tilaan, mutta laittaa se termostaatin taakse. Pistorasian taakse laitettavat termostaatit kuten tämä ovat useimmat IP20 luokituksella, mutta olen löytänyt paremmin suojattuja kuten Biogreen Thermo2, mutta tuossakin IPX4, joten ei ole varmuutta onko sopiva.

Mietin myös jos sähkömies laittaisi lämmittimen huonetermostaatin taakse joka olisi koteloitu, mutta niissä on sisäiset anturit. Miten termostaatti lattialämmitysanturilla käyttäytyy jos anturi on sisäilmassa vaikka seinällä? Mietin että voiko käyttää sellaisenaan, vai pitääkö säätää vain hieman eri arvoihin kuin jos olisi lattiaa lämmittämässä vai eikö sovellu ollenkaan.

Kannattanee kysellä tuolla sähkärien langassa Kysymyksiä sähkömiehille Siellä pitäisi olla paremmin tietoa mikä liittyy sähköllä lämmittämiseen ja ohjauksiin.
 
Keittiön tiskialtaan viemäröinti ja vesiputkitus menevät kuvan mukaisesti.

Viemäriputkella ei ole minkäänlaista tukea, vaan se pääsee melko vapaasti liikkumaan. Viemäriputken seuralaisena on sähkökaapeli.

Mitään eristeitä ei ole noiden kylmä/kuumavesiputkien ympärillä ja putket menevät suoraan seinästä läpi. Mitään höyrynsulkuteippauksia ei ole. Viemäriputken repaleinen höyrynsulku oli tuollainen, kun kurkkasin tilanteen.

Kylpyhuone on tuon seinän toisella puolella, jonne viemäriputki ja vesiputket jatkavat matkaansa.

Edit: Niin se kysymys. Näyttääkö tuo asennus joltain Tee-Se-Itse miehen tekemälle vai onko tälläistä jälkeä ihan ammattilaiset tehneet.


Screenshot_2024-08-06-15-21-21-74_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpgScreenshot_2024-08-06-15-20-57-01_92460851df6f172a4592fca41cc2d2e6.jpg
 
Kyllä osa ihan ammattilaisistakin tekee tuollaista jälkeä. Aika monesti noita näkee keittiökaappien alla korkeintaan jollain palikalla tuettuna
 
Näyttää ja voi, toiset viitsii tollasta jättää ihmisille.

Tässä asunnossa on tullut vastaan hieman erikoisia virityksiä myös sähköissä. Saman sulakkeen takana on valot ja monet pistorasiat.

Minkään valtakunnan LVI tai sähkökuvia ei tullut mukana. Niitä ei ollut kunnan rakennusvalvonnassakaan.

Oli idea avata seinää ja tutkailla tarkemmin rakenteita. Kolme vuotta on tullut asuttua tässä eikö tänä aikana ole tullut mitään kosteusongelmia tai sieniä vastaan.

Lähellä asustelee putkari, joka voisi käydä pyörähtää paikalla ja tehdä astianpesukoneliitinnät sekä paperit kuntoon.

Kyllä osa ihan ammattilaisistakin tekee tuollaista jälkeä. Aika monesti noita näkee keittiökaappien alla korkeintaan jollain palikalla tuettuna

Tuollainen vapaana oleva viemärin tukipalikka kuulostaa aika epävarmalle ja laiskalle ratkaisulle. Parhaillaan se viemäriputken liitos pääsee löystymään ja sitten sieltä kusee vedet lattioille/seinän sisään.
 
50-luvun kerrostaloasunnossa oleva pyykinpesukone saa viemärin pulputtamaan (linkki ääneen) kun se poistaa tai yrittää poistaa vettä koneesta. Usein pulputtamisen jälkeen kuulostaa siltä ikään kuin kone vetäisi vettä takaisinpäin. Pyykkäri on uusi ja tuntuu siltä, että pesuohjelmat pitkittyvät kun kone yrittää poistaa vettä useita kertoja. Lopulta alkaa kuitenkin linkoamaan ja kuivaa pyykkiä tulee. Poistoletku on kytketty seinässä olevaan poistokulmaan, jossa on imusuoja paikallaan. Viemäri putsattu ja poistokulmaakin kävi kerran ihmettelemässä huoltomies. Kun poistokulmaan syöttää vettä letkulla, vaikuttaa se menevän normaalisti suihkun viemäriin.

Mikä tässä voisi olla vikana ja miten lähteä rajaamaan, onko ongelma pyykkärissä vai viemärissä?
 
Keittiön tiskialtaan viemäröinti ja vesiputkitus menevät kuvan mukaisesti.

Viemäriputkella ei ole minkäänlaista tukea, vaan se pääsee melko vapaasti liikkumaan. Viemäriputken seuralaisena on sähkökaapeli.

Mitään eristeitä ei ole noiden kylmä/kuumavesiputkien ympärillä ja putket menevät suoraan seinästä läpi. Mitään höyrynsulkuteippauksia ei ole. Viemäriputken repaleinen höyrynsulku oli tuollainen, kun kurkkasin tilanteen.

Kylpyhuone on tuon seinän toisella puolella, jonne viemäriputki ja vesiputket jatkavat matkaansa.

Edit: Niin se kysymys. Näyttääkö tuo asennus joltain Tee-Se-Itse miehen tekemälle vai onko tälläistä jälkeä ihan ammattilaiset tehneet.

Väliseinän ollessa kyseessä, ei siellä mitään höyrynsulkua tarvitse olla. Ja jos vielä seinän takana on kph jossa oletettavasti vesieristys, niin sitä suuremmalla syyllä tuolla ei muovia saa olla (tulee kaksi höyrytiivistä pintaa vastakkain)

Kytkentäjohtoja ei tarvitse eristää.

Viemäri on surullinen viritys.
 
50-luvun kerrostaloasunnossa oleva pyykinpesukone saa viemärin pulputtamaan (linkki ääneen) kun se poistaa tai yrittää poistaa vettä koneesta. Usein pulputtamisen jälkeen kuulostaa siltä ikään kuin kone vetäisi vettä takaisinpäin. Pyykkäri on uusi ja tuntuu siltä, että pesuohjelmat pitkittyvät kun kone yrittää poistaa vettä useita kertoja. Lopulta alkaa kuitenkin linkoamaan ja kuivaa pyykkiä tulee. Poistoletku on kytketty seinässä olevaan poistokulmaan, jossa on imusuoja paikallaan. Viemäri putsattu ja poistokulmaakin kävi kerran ihmettelemässä huoltomies. Kun poistokulmaan syöttää vettä letkulla, vaikuttaa se menevän normaalisti suihkun viemäriin.

Mikä tässä voisi olla vikana ja miten lähteä rajaamaan, onko ongelma pyykkärissä vai viemärissä?

Onko samalla seinällä yläpuolella IV-koneen kondenssi viemäri viemäröity pesukoneliitännän yläpuolelta seinään. Se on klassinen virhe johtaa samalla putkella lattiakaivon sivuliitäntään yhdellä V32M viemäriputkella sekä ivkone että pesukoneliitäntä. Pulputus on tällöin taattu lattiakaivossa. Vika on tällöin viemärin puolella ja ei kannata tehdä mitään kuin kuunnella pulputtavaa viemäriä pesukonetta käytettäessä.

Mielestäni tämän ei pitäisi kuitenkaan hidastaa pesutoimintaa - silloin voi olla muusta kyse.
 
Kysymys koneellisen ilmanvaihdon ohjauksesta. Kuuluuko jäätymissuojan katkaista ohjaus sekä tulo- että poistoilmanpuhaltimilta, vaiko vain tuloilmanpuhaltimelta?
Kyseessä on ilto250
Ilto 250:ssä vain tulopuhallin pysähtyy, jos poistopuolen (talteenottokennon jälkeinen termostaatti) menee liian kylmäksi.
Myös Econo mallin ( jälkilämmitys vedellä) lämmityspatterissa sijaitseva termostaatti pysäyttää myös vain tulopuhaltimen.
A8DB5692-1C64-431B-9679-F150E889DB38.jpeg
 
Ei ihan tuo. Meillä on siinä semmoinen ILVA 250, 6-asentoinen muuntajasäädin. Sieltä tulee säädetyn vaiheen lisäksi myös suora vaihe esilämmitysvastukselle, kun on valittuna muu kuin nolla asento. Mutta muuten periaatteessa tuo näyttää oikealta. Täytyy ottaa talteen tulevia keikkoja varten. Kiitos
 
Iltoja! Oli lomalla yksi askareista vaihtaa suihkuun sekoittaja, ja uusi tuli hankittua vähän käytettynä.

Tänään sain vanhan otettua irti, ja takana on ns. hanakulmarasiat, jotka oli struutattu täyteen jotain silikonin tapaista, mutta tuskin silikonia, koska oli melko kuivaa, ja lähti lohkeillen paloina irti?

Rapsuttelin nuo massat pois, koska huomasin kylmän veden puolella, että massa oli päältä hieman märkä, samoin massan ja liittimen välinen sauma oli vähän märkä. Tämän jälkeen kostetutta/vettä tuli hieman kuvan mukaisesta saumasta (merkattu sinisellä):
20240809_223123.jpg

Ajattelin kysäistä täältä, koska viikonloppuna ei juuri mikään putkari palvele. Pitääkö huolestua tuosta vedestä, vai lieköhän se vaan kondenssia? Jos, niin mitenhän saan tuota mahdollisesti kiristettyä? Ja mitä raati suosittelee laitettavan tuonne rasian sisään tiivisteeksi, silikonia? Jotain juuri tähän tarkoitettua massaa? Vai sitten oikein tähän tarkoitettua tiivisteholkkia, esim:

Tuolla rasian sisällä on muutamassa kohtaa M-kirjain, joten voinen siitä olettaa sen olevan Merikan tekele.

Kiitokset! :kippis:
 
Merikan (eikä kenenkään muunkaan) HK-rasiassa ei ole merkitsemässäsi kohdassa saumaa.
Rasian sisään ei kuulu laittaa silikonia, ainoastaan rasian ja laatan väliseen rakoon.
 
Silikoni ja muutkin massat kuivuu aikanaan. Nopeammin jos ovat lämpimässä. Tuohon rasiaan kertyy kyllä kosteutta suihkusta/hikoilevasta kylmän veden sulusta. En nyt hirveästi stressaisi. Jos silikoni tai massa on kovaa, se kannattaa rapsutella pois ja laittaa uusi.
 
image.jpg
Talon yläkerrassa on 6kpl radiaattoreita jolle on vedetty 12-pexit. Vaihdettiin uudet putket ja nyt tuli ongelma ettei 12puserrushelmi puristu noihin ollenkaan ja vanha”Upolet” liittimillä tehty kartio on paljon suurempi. Mikä nyt neuvoksi?
 
image.jpg
Talon yläkerrassa on 6kpl radiaattoreita jolle on vedetty 12-pexit. Vaihdettiin uudet putket ja nyt tuli ongelma ettei 12puserrushelmi puristu noihin ollenkaan ja vanha”Upolet” liittimillä tehty kartio on paljon suurempi. Mikä nyt neuvoksi?

Siellä on kombi liitin. pistä 15 12 suppari tai pakkaa 1/2 UK 12 kuterit venttiiliin. ja uudet tukoholkit. kai uusi pexi oli happidiffuusiosuojattua? Jos laittaa tavallista pexiä niin se läpäisee ilmaa ja patterit ruostuu puhki/menee tukkoon ruosteesta.
 
Siellä on kombi liitin. pistä 15 12 suppari tai pakkaa 1/2 UK 12 kuterit venttiiliin. ja uudet tukoholkit. kai uusi pexi oli happidiffuusiosuojattua? Jos laittaa tavallista pexiä niin se läpäisee ilmaa ja patterit ruostuu puhki/menee tukkoon ruosteesta.
Kiitoksia kovasti :kippis: Olisiko mahdollista pyytää linkkejä noihin vaihtoehtoihin, kun en oikein puhu ”putkiemissslangia”? :D Joo on Roth multipexiä joten diffuusiosuojaus on kunnossa.
 
Kiitoksia kovasti :kippis: Olisiko mahdollista pyytää linkkejä noihin vaihtoehtoihin, kun en oikein puhu ”putkiemissslangia”? :D Joo on Roth multipexiä joten diffuusiosuojaus on kunnossa.


näitä voi olla vähän hankalampi saada alan muualta kuin alan liikkeistä.



näitä saa helpommin.
 

Thanx, Onniselle löytyy tili ja tuossa mitä selailin niin ilmeisesti tämä aja saaman asian? Tuolla kombi liittimellä saisi aikapaljon siistimmän asennuksen.

Kombi TA
 
Amatöörin kysymyksiä kiinteistön salaojista... Kyseessä v. 2019 valmistunut paritalo, ja tulipa mieleen tarkistaa salaojajärjestelmän toimivuutta, kun sitä ei talvella ostohetkellä pystynyt tarkistamaan. Papereista tarkistin, että meidän puolella pitäisi olla useampia salaojan tarkastuskaivoja rakennuksen (asunto + autokatos/varasto) nurkissa. Onnistuin paikantamaan tarkastuskaivoista kolme, en sitten tiedä ovatko muut kuvissa olevat kaivot maan alla piilossa vai valehtevatko kuvat (?).

Toiseksi, olen ymmärtänyt, että tarkastuskaivosta pitäisi kurkata, että sekä tuloputki että menoputki ovat vedenpinnan yläpuolella. Ongelma on, etten oikein pysty näkemään tätä kaivoista, koska niissä oleva kaulus peittää näkyvyyden. Kaivoissa on siis yläosassa ohuempaa putkea, jonka jälkeen putki jatkuu kauluksen takana paksumpana syvemmälle. Tuon kauluksen taakse on hyvin vaikea nähdä tarkistaakseen onko siellä putkia näkyvissä (?). Etupihan puolen kaivoissa (alempana kuin takapiha) kaivojen pohjalla on jonkin verran vettä. Takapihan puolella oleva kaivo sen sijaan on tyhjä, vaikka olen sen nyt tarkastanut usempaan otteeseen myös kovan sateen jäljiltä. Onkohan tässä jotain häikkää...? Tämä tyhjä kaivo on korkeammalla kuin etupihan kaivot, mutta kuvien perusteella tämä ei ole kaikkein korkeimmalla oleva kaivo, joten minun järjen mukaan sinne pitäisi myös virrata vettä takapihalta...
 
Amatöörin kysymyksiä kiinteistön salaojista... Kyseessä v. 2019 valmistunut paritalo, ja tulipa mieleen tarkistaa salaojajärjestelmän toimivuutta, kun sitä ei talvella ostohetkellä pystynyt tarkistamaan. Papereista tarkistin, että meidän puolella pitäisi olla useampia salaojan tarkastuskaivoja rakennuksen (asunto + autokatos/varasto) nurkissa. Onnistuin paikantamaan tarkastuskaivoista kolme, en sitten tiedä ovatko muut kuvissa olevat kaivot maan alla piilossa vai valehtevatko kuvat (?).

Toiseksi, olen ymmärtänyt, että tarkastuskaivosta pitäisi kurkata, että sekä tuloputki että menoputki ovat vedenpinnan yläpuolella. Ongelma on, etten oikein pysty näkemään tätä kaivoista, koska niissä oleva kaulus peittää näkyvyyden. Kaivoissa on siis yläosassa ohuempaa putkea, jonka jälkeen putki jatkuu kauluksen takana paksumpana syvemmälle. Tuon kauluksen taakse on hyvin vaikea nähdä tarkistaakseen onko siellä putkia näkyvissä (?). Etupihan puolen kaivoissa (alempana kuin takapiha) kaivojen pohjalla on jonkin verran vettä. Takapihan puolella oleva kaivo sen sijaan on tyhjä, vaikka olen sen nyt tarkastanut usempaan otteeseen myös kovan sateen jäljiltä. Onkohan tässä jotain häikkää...? Tämä tyhjä kaivo on korkeammalla kuin etupihan kaivot, mutta kuvien perusteella tämä ei ole kaikkein korkeimmalla oleva kaivo, joten minun järjen mukaan sinne pitäisi myös virrata vettä takapihalta...
Jos ne pohjatyöt on tehty oikein niin voi hyvinkin käydä että osa kaivoista jää kuivaksi.

Eli se talon alla oleva perusmaa on kaivettu pieneen laskuun kohti poistoputkea ja alla on kapillaarikatkona karkeaa sepeliä-> vesi kulkee salaojaputkien alapuolella sitä sepelikerrosta pitkin.
 
Jos ne pohjatyöt on tehty oikein niin voi hyvinkin käydä että osa kaivoista jää kuivaksi.

Eli se talon alla oleva perusmaa on kaivettu pieneen laskuun kohti poistoputkea ja alla on kapillaarikatkona karkeaa sepeliä-> vesi kulkee salaojaputkien alapuolella sitä sepelikerrosta pitkin.

Juurikin näin. Osa tarkastuskaivoista voi olla kuivana varsinkin näin kesällä.
Varsinkin jos salaojat kulkevat monen metrin syvyydessä, niin sadevesillä kestää melko kauan kulkeutua sinne asti. Suurin osa haihtuu jo maan pinnassa.

Mitähän nämä "kaulukset" mahtaa olla? Ettei nyt menisi rännikaivot ja salaojakaivot sekaisin?
 
Mitähän nämä "kaulukset" mahtaa olla? Ettei nyt menisi rännikaivot ja salaojakaivot sekaisin?
Kaivot lienevät niin syvällä että niihin on pitänyt laittaa jatkot tai niissä on sellaisen rautakannen kiinnityshilppeet.


Yhtä kaikki ei ole aihetta huoleen jos siellä on tyhjiä kaivoja, täydet olisi huolestuttavia...

Toki se luonnollinen maaperäkin voi olla hyvin vettä läpäisevää -> vesi imeytyy suoraan maaperään eikä mene edes salaojiin.
 
Amatöörin kysymyksiä kiinteistön salaojista... Kyseessä v. 2019 valmistunut paritalo, ja tulipa mieleen tarkistaa salaojajärjestelmän toimivuutta, kun sitä ei talvella ostohetkellä pystynyt tarkistamaan. Papereista tarkistin, että meidän puolella pitäisi olla useampia salaojan tarkastuskaivoja rakennuksen (asunto + autokatos/varasto) nurkissa. Onnistuin paikantamaan tarkastuskaivoista kolme, en sitten tiedä ovatko muut kuvissa olevat kaivot maan alla piilossa vai valehtevatko kuvat (?).

Toiseksi, olen ymmärtänyt, että tarkastuskaivosta pitäisi kurkata, että sekä tuloputki että menoputki ovat vedenpinnan yläpuolella. Ongelma on, etten oikein pysty näkemään tätä kaivoista, koska niissä oleva kaulus peittää näkyvyyden. Kaivoissa on siis yläosassa ohuempaa putkea, jonka jälkeen putki jatkuu kauluksen takana paksumpana syvemmälle. Tuon kauluksen taakse on hyvin vaikea nähdä tarkistaakseen onko siellä putkia näkyvissä (?). Etupihan puolen kaivoissa (alempana kuin takapiha) kaivojen pohjalla on jonkin verran vettä. Takapihan puolella oleva kaivo sen sijaan on tyhjä, vaikka olen sen nyt tarkastanut usempaan otteeseen myös kovan sateen jäljiltä. Onkohan tässä jotain häikkää...? Tämä tyhjä kaivo on korkeammalla kuin etupihan kaivot, mutta kuvien perusteella tämä ei ole kaikkein korkeimmalla oleva kaivo, joten minun järjen mukaan sinne pitäisi myös virrata vettä takapihalta...
Kaivot lienevät niin syvällä että niihin on pitänyt laittaa jatkot tai niissä on sellaisen rautakannen kiinnityshilppeet.
Jatkot mitä olen itse nähnyt tulevat ulkopuolelle. Itellä on joku kaivo sen verran vinossa ja syvä, että pitää oikeaan kulmaan katsoa että näkee pohjalle. Endoskoopilla tms. voi yrittää etsiä kaivon pohjaa ja tarkastaa miten putket sieltä lähtee.

Valitettavasti useasti noita tarkastuskaivoja peitellään. Pehmällä maalla voi kevyesti rautatangolla kokeilla löytyiskö kansi maan alta tai sitten vaan kaivelemaan. Omalla kohdalla oli alunperin 2/6 esillä, yksi on vielä hukassa eikä sen paikkaa nyt pysty kaivelemaan ilman VILPin purkua.
 
Jatkot mitä olen itse nähnyt tulevat ulkopuolelle. Itellä on joku kaivo sen verran vinossa ja syvä, että pitää oikeaan kulmaan katsoa että näkee pohjalle. Endoskoopilla tms. voi yrittää etsiä kaivon pohjaa ja tarkastaa miten putket sieltä lähtee.

Valitettavasti useasti noita tarkastuskaivoja peitellään. Pehmällä maalla voi kevyesti rautatangolla kokeilla löytyiskö kansi maan alta tai sitten vaan kaivelemaan. Omalla kohdalla oli alunperin 2/6 esillä, yksi on vielä hukassa eikä sen paikkaa nyt pysty kaivelemaan ilman VILPin purkua.
Useammin ne jatkot kuitenkin silleen sisäpuolelle tulee..
 

Statistiikka

Viestiketjuista
261 092
Viestejä
4 531 533
Jäsenet
74 739
Uusin jäsen
mustaroskis

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom