Tilasin sitten Shelly Plus Uninkin. Pitää tutkia miten toimii. Suosin kyllä Zigbee laitteita kantaman, luotettavuuden ja ehkä tietoturvankin takia.
zigbee on kyllä kiva ko joka verkkovirtalaite toimii myös si repeaterina, ja verkko kasvaa äkkiä todella laajaksi ja kuuluvaksi, ihan sen laitehankinnan kansa jonka tarvee, ilman ekstara repeatereja
 
Sähköasentaja sanoi, ettei termostaattien taakse saa laittaa releitä koska on riski, että tila jäähtyy liikaa. En saanu vielä vastausta mikä tossa oli takana, kun saahan ne termostaatit pois päältä muutenkin ihan omista napeistaan. Onko tossa joku lainsäädännöllinen juttu vai asentajan oma mieltymys?

Oli tarkotus laittaa yhden kerroksen lattialämmitys Shelly Pro4 releiden taakse kytkemään niitä pois päältä vuorokauden pörssisähkön huonoimmilla tunneilla.

Selvitin nyt tämän ja tossa oli takana ilmeisesti huonot kokemukset, et jos joku laittaa termostaattien releisiin staattisen hintakaton, niin voi käydä että kovimmalla pakkasella jää talo kokonaan kylmäks ja alkaa myös kerääntyä kosteutta tietyssä ilman alassa. Eli siis tyhmä kotiautomaatio, vaikka se kuin seuraisi pörssisähköä.

Mutta mitään ongelmaahan ei ole kun käyttää noita dynaamisia pörssisähköseurantoja kytkemään ongelmatunnit pois päältä, eli vuorokauden rank/tier kun on hintakattona niin ei ongelmaa. GitHub - T3m3z/spotprices2ha: Simple copy-paste approach to fetch data from api.spot-hinta.fi (see https://spot-hinta.fi) to Home Assistant. Includes simple sensors and UI elements to ease automation work.
 
Selvitin nyt tämän ja tossa oli takana ilmeisesti huonot kokemukset, et jos joku laittaa termostaattien releisiin staattisen hintakaton, niin voi käydä että kovimmalla pakkasella jää talo kokonaan kylmäks ja alkaa myös kerääntyä kosteutta tietyssä ilman alassa. Eli siis tyhmä kotiautomaatio, vaikka se kuin seuraisi pörssisähköä.

Mutta mitään ongelmaahan ei ole kun käyttää noita dynaamisia pörssisähköseurantoja kytkemään ongelmatunnit pois päältä, eli vuorokauden rank/tier kun on hintakattona niin ei ongelmaa. GitHub - T3m3z/spotprices2ha: Simple copy-paste approach to fetch data from api.spot-hinta.fi (see https://spot-hinta.fi) to Home Assistant. Includes simple sensors and UI elements to ease automation work.
Itse ainakin tekisin jonkun "varasäännön" tuollaisiin lämmitysautomaatioihin, esimerkiksi pakotettu lämmitys kun lämpötila laskee jonkun tietyn rajan alle, maksaisi sähkö kuin paljon tahansa tms. Vastaavasti sitten lämmitykselle pakkokatkaisu jossain lämpötilassa jos rupeaa tulemaan liian kuuma. Ja tottakai jonkinlainen valvonta lämpöantureille että jos signaali katoaa tai ei muutu ollenkaan pitkään aikaan niin siitä hälytys ja/tai jotain varatoimenpiteitä jne.

Muutenkin kun olen töissäkin tehnyt kaikenlaisia automaatioita ja releohjauksia niin olen aina yrittänyt miettiä että jos joku hajoaa niin kokonaisuus hajoaa "turvallisesti". Kotonakin on kyllä automaatiossa aika paljon kaikenlaisia ilmaisimien ja antureiden valvontoja joista tulee sitten hälytys kännykkään jos joku asia toimii poikkeuksellisesti. Aikanaan esimerkiksi yksi ilmankosteusanturi vaan jämähti tiettyyn arvoon eikä muuttunut moneen päivään, tuosta tuli 8h jälkeen ilmoitus koska voi olettaa että mikään ilmankosteus ei pysy prosentin kymmenyksen tarkkuudella 8h täysin samana.
 
Itse ainakin tekisin jonkun "varasäännön" tuollaisiin lämmitysautomaatioihin, esimerkiksi pakotettu lämmitys kun lämpötila laskee jonkun tietyn rajan alle, maksaisi sähkö kuin paljon tahansa tms. Vastaavasti sitten lämmitykselle pakkokatkaisu jossain lämpötilassa jos rupeaa tulemaan liian kuuma. Ja tottakai jonkinlainen valvonta lämpöantureille että jos signaali katoaa tai ei muutu ollenkaan pitkään aikaan niin siitä hälytys ja/tai jotain varatoimenpiteitä jne.

Muutenkin kun olen töissäkin tehnyt kaikenlaisia automaatioita ja releohjauksia niin olen aina yrittänyt miettiä että jos joku hajoaa niin kokonaisuus hajoaa "turvallisesti". Kotonakin on kyllä automaatiossa aika paljon kaikenlaisia ilmaisimien ja antureiden valvontoja joista tulee sitten hälytys kännykkään jos joku asia toimii poikkeuksellisesti. Aikanaan esimerkiksi yksi ilmankosteusanturi vaan jämähti tiettyyn arvoon eikä muuttunut moneen päivään, tuosta tuli 8h jälkeen ilmoitus koska voi olettaa että mikään ilmankosteus ei pysy prosentin kymmenyksen tarkkuudella 8h täysin samana.
Joo tottakai tossa on lämpöanturit mukana, että spottihinnasta täysin välittämättä täyttä pökkyä pesään jos sitä oikeesti vaaditaan.

Mutta mikä ihmeen "liian kuuma". Termostaatti itse hoitaa kun se on päällä, ja meillä on siis iso kasa niitä. Se on täysin tyhmä termostaatti, ei automaatioon kytketty. Noiden yläpuolella on sähkökaapissa oleva rele ja kumpikaan ei tiedä toisistaan mitään.
 
Joo tottakai tossa on lämpöanturit mukana, että spottihinnasta täysin välittämättä täyttä pökkyä pesään jos sitä oikeesti vaaditaan.

Mutta mikä ihmeen "liian kuuma". Termostaatti itse hoitaa kun se on päällä, ja meillä on siis iso kasa niitä. Se on täysin tyhmä termostaatti, ei automaatioon kytketty. Noiden yläpuolella on sähkökaapissa oleva rele ja kumpikaan ei tiedä toisistaan mitään.
Tuo "liian kuuma" -valvonnan tarpeellisuus tietty riippuu millaisia termostaatteja on ja kuinka paljon jne. Itse vaan ajattelen yleensä vähän liiankin failsafe-tyyliin, joten vähän kaikki vikatilanteet tulee mietittyä läpi ja varmistettua että mitään odottamatonta (mahdollisuuksien rajoissa toki) ei pääse tapahtumaan. Ja kyllähän termostaatit, releet, kontaktorit sun muutkin joskus hajoavat, olivat sitten automaatioon kytkettyinä tai eivät.
 
Tuo "liian kuuma" -valvonnan tarpeellisuus tietty riippuu millaisia termostaatteja on ja kuinka paljon jne. Itse vaan ajattelen yleensä vähän liiankin failsafe-tyyliin, joten vähän kaikki vikatilanteet tulee mietittyä läpi ja varmistettua että mitään odottamatonta (mahdollisuuksien rajoissa toki) ei pääse tapahtumaan. Ja kyllähän termostaatit, releet, kontaktorit sun muutkin joskus hajoavat, olivat sitten automaatioon kytkettyinä tai eivät.
Voi tuollainen "liian kuuma" -automaatio olla myös hyvä. Itsellä on ainakin lattialämmön termarihajonnut ja lämpö ollut kokoajan päällä, niin tuossa voisi sitten rele pistää virrat poikki, jos lämpö nousee yli asetetun arvon.
 
Voi tuollainen "liian kuuma" -automaatio olla myös hyvä. Itsellä on ainakin lattialämmön termarihajonnut ja lämpö ollut kokoajan päällä, niin tuossa voisi sitten rele pistää virrat poikki, jos lämpö nousee yli asetetun arvon.
empä tiennykkään et se itse sensori voi hajota tohon suuntaan.
 