Mikäs tilanne se tälläinen on? Eli tila on nyt puolikylmä mutta muutat osan siitä lämpimäksi?
Juuri näin. Täältä foorumilta sain suosituksen tuollaisesta atlanticin lto iv koneesta, joka liikuttaa ilmaa samaan aikaan molempiin suuntiin, ja se on nyt paikallaan. Eli huoneeseen ei pitäisi tulla yli/alipainetta jos tuo toimii kuten luvattu
 
Viimeksi muokattu:
Jääkö akryyli-/tetramassa kuivuttuaan haisemaan? Pitääkö aina maalata yli? Piti tiivistää kohtuu isoilla määrillä ja joku huoneessa nyt haisee, jos pitää pitkään ovia kiinni. Nimenomaa sellainen kemiallinen haju, joka voisi lähteä liimasta / massasta. Tästä on kuitenkin nyt aikaa jo varmaan kolme kuukautta. Saattoi haista jo aiemmin, mutta vintiltä vuotanut purun haju ehkä peitti sen. Hajun lähdettä ei toisaalta pysty millään paikallistamaan, vaikka kuinka nuuskisi ympäriinsä.
 
Juuri näin. Täältä foorumilta sain suosituksen tuollaisesta atlanticin lto iv koneesta, joka liikuttaa ilmaa samaan aikaan molempiin suuntiin, ja se on nyt paikallaan. Eli huoneeseen ei pitäisi tulla yli/alipainetta jos tuo toimii kuten luvattu

Rakenne vaikuttaisi oikealta, mutta yleensä ilmansulkupaperia ei suositella käytettäväksi kivivillan kanssa koska kivivilla ei kestä kosteutta jota ilmansulkupaperi päästää lävitse. Jos kivivillan tilalle laittaa ekovillaa, rakenne olisi parempi, tai sit käyttää puhtaasti muovia höyrynsulkuna. Tuossa huonona puolena jää teoreettinen riski että jollakin kelillä tuon ns. viileän puolen lämpötila nousisikin korkeemmaksi kuin lämpimän puolen jolloin kosteus tiivistyisi väärälle puolelle (melko teoreettista taitaa olla jos tuolla viileellä puolella ei ole ikkunoita joista aurinko pääsisi lämmittämään tilaa kesällä kuumaksi.) Yksi vaihtoehto olisi myös käyttää seinässä finnfoamia jolloin näitä ongelmia ei tulisi eikä erillistä ilman-/höyrynsulkua tarvitttaisi. Se ilman-/höyrynsulku pitäisi sitten oikeaoppisesti liittää siihen vanhaan olemassaolevaan sulkuun jotta vuotokohtia ei jää rakenteeseen ja jos sinne uuden rakenteen sisään jää väliseiniä (entisiä ulkoseiniä) missä on vanha sulku niin se pitäisi mielellään myös poistaa/puhkoa.

Jääkö akryyli-/tetramassa kuivuttuaan haisemaan? Pitääkö aina maalata yli? Piti tiivistää kohtuu isoilla määrillä ja joku huoneessa nyt haisee, jos pitää pitkään ovia kiinni. Nimenomaa sellainen kemiallinen haju, joka voisi lähteä liimasta / massasta. Tästä on kuitenkin nyt aikaa jo varmaan kolme kuukautta. Saattoi haista jo aiemmin, mutta vintiltä vuotanut purun haju ehkä peitti sen. Hajun lähdettä ei toisaalta pysty millään paikallistamaan, vaikka kuinka nuuskisi ympäriinsä.

Se maalaus on lähinnä siksi että tetramassa kerää huoneen lian tehokkaasti itseensä ja muuttuu likaiseksi ajan kanssa. Maalaus siis helpottaa tetramassan puhtaanapitoa. Vähän oudolta kuulostaa että tetramassasta tuollainen haju tulisi, ennemminkin veikkaan että siellä rakenteissa on jotain muuta joka haisee.
 
Mites nämä loisteputkien rungot ovat kiinni? Ei tarvi ehjänä saada irti, mutta irrottaa kuitenkin. Tässä on 3 noita jonossa yhden johdon päässä, ottaisin alas maalausta varten ja sähkömies saa tulla purkamaan seinästä viennin. Pitääkö tuosta ensin ottaa tuo sytytin irti ja mistä sitten lähden kokeilemaan irrotusta?
 

Liitteet

  • lp.png
    lp.png
    788,3 KB · Luettu: 150
Mites nämä loisteputkien rungot ovat kiinni? Ei tarvi ehjänä saada irti, mutta irrottaa kuitenkin. Tässä on 3 noita jonossa yhden johdon päässä, ottaisin alas maalausta varten ja sähkömies saa tulla purkamaan seinästä viennin. Pitääkö tuosta ensin ottaa tuo sytytin irti ja mistä sitten lähden kokeilemaan irrotusta?
Eikö tuo pitkä, valaisimen pituinen peitelevy lähde irti kun vähän nitkuttaa tai laittaa ruuvaria väliin? Sen alla on sitten kiinnitysruuvit.
 
Eikö tuo pitkä, valaisimen pituinen peitelevy lähde irti kun vähän nitkuttaa tai laittaa ruuvaria väliin? Sen alla on sitten kiinnitysruuvit.
En oikein keksi että mihin väliin. Päädyistä kun koittaa niin nuo päätylevyt johon loisteputki kiinnitetään, rutisee ja paukkuu mutta tuo keskilevy on kyllä kiinni ja pysyy. Tuo ura yläosassa on osa sitä peitelevyä. Edit. Koitin vielä vetää seinästä poispäin ja alas, sekä raottaa reunoista, ei lähde mihinkään. Edit 2: Lähtihän ne raa'alla voimalla..
 
Viimeksi muokattu:
Huomenna alkaa. Asbestit poraillaan ja tiistaina heti sulku.

photo5875477276693476830.jpg


Hana sekä lattiakaivo vielä huomenna tilaukseen. Sit on suihkuseinää ja pyyhekuivainta vaille kaikki kalusteet.

Lattiakaivoksi löyty mielestäni aika tyylikäs Puruksen tiili-insertti:

fal-qbank-572970215202095105.jpg
KPH2611.jpg


Purku edistynyt..

Plussat:
  • Ei kosteutta (lavuaarin alla pintakerroksessa oli hiukan, mutta kuivuu)
  • Putket hyväkuntoiset
Miinukset:
  • Ei mahdollisuutta uusia käyttövesiputkia
Tarkoituksena oli uusia kaikki putket ja viemärit. Vesiputket piti ottaa uudella liitoksella noususta. Huonekohtainen sulku ja mittaukselle paikka olisi helppoja lisäyksiä. Valitettavasti vanhoja liitoksia ei saada tulpattua nousukuilun tilanpuutteen vuoksi.

Mennään siis vanhoilla vesiputkilla. Viemärit uusitaan.
 
Viimeksi muokattu:
KPH2611.jpg


Purku edistynyt..

Plussat:
  • Ei kosteutta (lavuaarin alla pintakerroksessa oli hiukan, mutta kuivuu)
  • Putket hyväkuntoiset
Miinukset:
  • Ei mahdollisuutta uusia käyttövesiputkia
Tarkoituksena oli uusia kaikki putket ja viemärit. Vesiputket piti ottaa uudella liitoksella noususta. Huonekohtainen sulku ja mittaukselle paikka olisi helppoja lisäyksiä. Valitettavasti vanhoja liitoksia ei saada tulpattua nousukuilun tilanpuutteen vuoksi.

Mennään siis vanhoilla vesiputkilla. Viemärit uusitaan.

Eikö sitä nousukuilua pysty avata lisää jotta tulppaus onnistuisi ja liitoksen mahtuisi tekemään? Kannattaa uusia vesiputket ainakin seinän sisältä jäävältä osuudelta niin että laittaa peksit seinän sisään ja nostaa yläkautta sisäkaton yläpuolelle jonne tekee liitokset. Tällöin mahdolliset liitoksen vuodot tulee näkyviin ja lisäks liitoksesta on helppo jatkaa eteenpäin jos loput putket uusitaan tulevaisuudessa isomman remontin yhteydessä.
 
Juuri näin on tehty. Avattu kahdesta kohtaa. Naapurin puolelle pitäisi päästä, kun tulpattavia kohteita on kahdeksan.

Huoneeseen rakennetaan alaslaskettu katto ja sinne olisi tullut täysin uusi jakotukki. Tämä olisi ollut paras ratkaisu, kuten myös ideoit.

Alla lisäkuvia nousukuilun aukoista:

KPH reikä.jpg


KPH reikä 2.jpg


KPH reikä 3.jpg


Edit. kolmas kuva lisätty.
 
Viimeksi muokattu:
Kieltämättä aika ahtaaltahan tuo näyttää. Pystyisköhän ne vanhat putket tulpata vähän kauempaa sun huoneiston puolelta ja tuohon lisäämään sit ne uudet liitookset?
 
Jep, inha paikka juotella kiinni. Mietin, että onkohan aikanaan ollut vain kylmäputki ja viemäri? Vai miten 40-luvulla lämminvesi tuotiin asuntoon?

Tuota hiukan pidemmältä tulppausta voisi vielä valvojalta kysäistä. Saisi uudet muoviset käyttövesiputket sekä sulun, mutta pieniä paineellisia häntiä jäisi seiniin. Mitään liitoksiahan ei rakenteissa saa olla, mutta tulppaamista ei taideta tällaiseksi laskea?
 
Jep, inha paikka juotella kiinni. Mietin, että onkohan aikanaan ollut vain kylmäputki ja viemäri? Vai miten 40-luvulla lämminvesi tuotiin asuntoon?

Tuota hiukan pidemmältä tulppausta voisi vielä valvojalta kysäistä. Saisi uudet muoviset käyttövesiputket sekä sulun, mutta pieniä paineellisia häntiä jäisi seiniin. Mitään liitoksiahan ei rakenteissa saa olla, mutta tulppaamista ei taideta tällaiseksi laskea?
En tiiä lasketaanko se tulppauskin sellaseks, mutta jos mahdollista niin tulppaa ne jonnekkin piiloon ja esim koteloi silleen että jos vuoto tulee, niin valuu näkösälle. Ainahan se parempi ois jos sais ns. asunnon puolella olevat käyttövesiputket asunnossa uusittua suurimmilta osin ja sit jäis vaan lyhyt pätkä niitä vanhoja putkii jotka sit vaihettaisiin linjasaneerauksen yhteydessä tulevaisuudessa.
 
Keittiön tasot menossa vaihtoon. Selannut noita myyjien sivuja ja menee termit jo materiaaleissa sekaisin.
Mitäs noita on muita korkeakiiltoisia sileitä tasoja kun kvartsi ja kivitasot.
Noissa mennee hinnat yli budjetin kun ideana kuitenkin vanhan keittiön facelift.
Eli tasoista ja niiden ostopaikoista otetaan suosituksia vastaan.
 
En tiiä lasketaanko se tulppauskin sellaseks, mutta jos mahdollista niin tulppaa ne jonnekkin piiloon ja esim koteloi silleen että jos vuoto tulee, niin valuu näkösälle. Ainahan se parempi ois jos sais ns. asunnon puolella olevat käyttövesiputket asunnossa uusittua suurimmilta osin ja sit jäis vaan lyhyt pätkä niitä vanhoja putkii jotka sit vaihettaisiin linjasaneerauksen yhteydessä tulevaisuudessa.
Soittelin vielä urakoitsijalle, niin isoin ongelma tosiaan on nousuun liittyminen. Menee niin lähellä naapurin seinää, että ei enää uskalla piikata lisää työtilaa. Seuraavaksi menee vesieristeet naapurilta. Liitoksen juottaminen on hyvin hankalaa.

Oli myös ehtinyt jutella valvojan kanssa, niin valvoja ei oikein tykännyt seinän sisään tulppauksesta. Vanha pk-liitäntä joudutaan tulppaamaan, niin tämä tuodaan luultavasti pintaan. Pitää peittää esim. pyyhkeillä tms.
 
Soittelin vielä urakoitsijalle, niin isoin ongelma tosiaan on nousuun liittyminen. Menee niin lähellä naapurin seinää, että ei enää uskalla piikata lisää työtilaa. Seuraavaksi menee vesieristeet naapurilta. Liitoksen juottaminen on hyvin hankalaa.

Oli myös ehtinyt jutella valvojan kanssa, niin valvoja ei oikein tykännyt seinän sisään tulppauksesta. Vanha pk-liitäntä joudutaan tulppaamaan, niin tämä tuodaan luultavasti pintaan. Pitää peittää esim. pyyhkeillä tms.

:( Ei se sit auta... Nuo vanhat kohteet on aina tuollaisia joissa saa kaikenlaisia viritelmiä tehdä ja harvoin saa niin hyvää kuin uudesta. Onneksi asia on ilmeisesti hyvin selvitetty että tulee paras mahdollinen ratkaisu!
 
:( Ei se sit auta... Nuo vanhat kohteet on aina tuollaisia joissa saa kaikenlaisia viritelmiä tehdä ja harvoin saa niin hyvää kuin uudesta. Onneksi asia on ilmeisesti hyvin selvitetty että tulee paras mahdollinen ratkaisu!
Juurikin näin. Kiitos myös sinulle vinkeistä ja näkökulmista. Vanhassa kun ei aina pääse helpointa ja suorinta. Reittejä voi myös olla monia.

Onneksi tämä suuremmin vaikuta järjestykseen. Alla viimeisin pohja.

KPH pohja.jpg


Takaseinän pyyhekuivaimen olisin laittanut lavuaarin kanssa samalle seinälle, jos vesijohdot olisi uusittu.

KPH 3d.jpg


Pesukone saadaan vielä sinne kodinhoitokaappiin. Nyt lisänä sinne tulee vielä kuivausrumpu.
 
Juurikin näin. Kiitos myös sinulle vinkeistä ja näkökulmista. Vanhassa kun ei aina pääse helpointa ja suorinta. Reittejä voi myös olla monia.

Onneksi tämä suuremmin vaikuta järjestykseen. Alla viimeisin pohja.

KPH pohja.jpg


Takaseinän pyyhekuivaimen olisin laittanut lavuaarin kanssa samalle seinälle, jos vesijohdot olisi uusittu.

KPH 3d.jpg


Pesukone saadaan vielä sinne kodinhoitokaappiin. Nyt lisänä sinne tulee vielä kuivausrumpu.

Pääasia että tulee mieleinen ja saat rahallesi vastinetta. Mielenkiinnolla seurataan projektia.
 
Juuri näin on tehty. Avattu kahdesta kohtaa. Naapurin puolelle pitäisi päästä, kun tulpattavia kohteita on kahdeksan.

Huoneeseen rakennetaan alaslaskettu katto ja sinne olisi tullut täysin uusi jakotukki. Tämä olisi ollut paras ratkaisu, kuten myös ideoit.

Alla lisäkuvia nousukuilun aukoista:

KPH reikä.jpg


KPH reikä 2.jpg


KPH reikä 3.jpg


Edit. kolmas kuva lisätty.
En tajua noita kuvia, eikös toi alin kuva olekaan KPH:stä (nykyisen WC istuimen takaa) nurkasta? Vai onko hormissa 2-viemärinousua?

Ei näköjään ollutkaan kananpaskaa vaan lapekivimuuraus, sitä voi paremmin timantilla roilota.
Näyttäs siltä, että tossa on jo putket uusittu jossain vaiheessa (80-90luvulla?), kuvista päätellen muovipinnoitettua kuparia noi KPH-vesijohdot. Pidän niitä "ikuisina" KPH:si osalta (liitokset voivat vuotaa jos huonosti hitsattu?), ellei vedessä ole jotain outoa, eli koska niissä ei olle hitauksia välillä. Vesi tuskin niitä kotvaan puhki syövyttää.

Oletteko selvittäneet missä kohtaa putket liittyy nousuhin, niiden liitoskohdat olis hyvä tarkistaa.
Tosta menee ilmeisesti myös naapuriin ja et asu ylimmässä kerroksessa?
 
Hormi avattiin siis useasta kohtaa. Kylpyhuoneen puolelta avattiin pöntön takaa (alin kuva) ja pöntön kohdilta katon rajasta. Lisäksi avattiin isommin käytävän puolelta. Eli oikein luit kuvia.

Putket on meidän tiedon mukaan uusittu -93. Silloin on tehty remonttia kylpyhuoneisiin isommin. Hormissa tai nousuissa ei näkynyt märkää avauksessa, eli liitosten uskotaan olevan pitäviä. Jotain kuraa inhottavasti valunut hormissa meidän liitoksien päälle. Meille niitä liitoksia lähtee kahdeksan.

Putket olivat putkareiden mukaan hyväkuntoisia ja ne tosiaan sinne jätetään. Pesukoneliitäntä tulpataan, muuten mennään samoilla paikoilla.

Meidän asunto keskitalossa. Alla ja päällä asunnot.
 
Pientä nussintaa mutta kuparia ei hitsata vaan juotetaan.
Kovajuotosliitoshan on hyväksytty piiloon jääviin asennuksin.
Eikä tuolloin 90-luvulla ajateltu vaihdettavuutta ja tuskimpa montaa ajatusta tuhlattiin asuntokohtaisille suluille/vesimittarille.
Ainoa että tuolloin ei vielä maalattu noita valurautaputkien leikkauspäitä mikä voi lyhentää niiden käyttöikää.
 
Ei tosiaan ole liikaa hormissa mietitty vaihdettavuutta. Sulkua tai mittaria ei tohon mitenkään laiteta. Vaatii linjasaneerauksen.

Uusia liitoksia ei nyt saada runkolinjaan juotettua, kun putki kulkee niin lähellä naapurin seinää. Ei riitä työtila.
 
Mites tuollainen 1965-rakennettu omakotitalo Helsingistä. Jos sellaisen ostelee, pitäisikö varautua budjetissa jo lähitulevaisuudessa vaihtelemaan tonttiliittymät? Viemärit pitäisi joka tapauksessa rempata, ehkä sukittaa. Vesijohdot on jo pääosin uusittu.
 
Hyvä räikkäsarja hakusessa lahjaksi. Onkohan tuo Bauhausin JBM 79e nyt laadukas sarja? Hylsy- ja räikkäsarja JBM 179-osainen
Tai kannattaisiko ennemmin ostaa Bilteman "klassikko"? Hylsyavainsarja 152 osaa
Bauhausin sarja näyttää kovin samalta kuin hyväksi hinta/laaduksi todettu KS Tools Amazonista https://www.amazon.de/-/en/Tools-917-0779-CLASSIC-socket-set/dp/B00DEGW6D6

Kannattaa vähän miettiä tarvitseeko puhdasta hylsysarjaa vai mieluummin tuo Bilteman jossa on myös lenkkiavaimet.

Kaikissa noissa kyllä saa paljon asiallista hylsyä per euro että vikaan ei oikein voi mennä.
 
Hormi avattiin siis useasta kohtaa. Kylpyhuoneen puolelta avattiin pöntön takaa (alin kuva) ja pöntön kohdilta katon rajasta. Lisäksi avattiin isommin käytävän puolelta. Eli oikein luit kuvia.
Sitten olen todella hämilläni, onko toi alin kuva peilikuvana ja käännetty ympäri? Vai kulkeeko hormissa tosiaa 2-viemärinousua??? (näet eron, jos piirrät hormista pohjakuvan ja laitat sinne noi putket eteisen ja kph:n kuvasi mukaan)
Putket on meidän tiedon mukaan uusittu -93. Silloin on tehty remonttia kylpyhuoneisiin isommin. Hormissa tai nousuissa ei näkynyt märkää avauksessa, eli liitosten uskotaan olevan pitäviä. Jotain kuraa inhottavasti valunut hormissa meidän liitoksien päälle. Meille niitä liitoksia lähtee kahdeksan.
Onko liitokset siellä hormissa vaiko kph:n lattiassa, kuvistasi ei sitä näe. Hormissa ollee niin vähän
tilaa, että voi epäillä työtavaksi mitä vain. Jos on hankapaikka hitsata (tehdään kaasulla jolla oikeastikin hitsataan teräsputkia, eikä juoteta kuten tässä olisi se "virallinen nimitys" => mulle se on siis hitsausta eikä muuksi muutu :) siksi vanhat putkaritkin kutsuivat), niin sinne jää helposti hankaliin kohtiin heikkolaatuisempi liitoksia, siksi suosittelin niiden tarkistamista,
Putket olivat putkareiden mukaan hyväkuntoisia ja ne tosiaan sinne jätetään. Pesukoneliitäntä tulpataan, muuten mennään samoilla paikoilla.

Meidän asunto keskitalossa. Alla ja päällä asunnot.
Nyt kun teillä on hormissa reikä, saattas olla hyvä laittaa siihen tarkistusta varten paloluukku, jos kestät sen näön eteisessä. Laita putkien paikat itsellesi ylös, myös ton hormin osalta.
 
Viimeksi muokattu:
Pientä nussintaa mutta kuparia ei hitsata vaan juotetaan.
Kovajuotosliitoshan on hyväksytty piiloon jääviin asennuksin.
Eikä tuolloin 90-luvulla ajateltu vaihdettavuutta ja tuskimpa montaa ajatusta tuhlattiin asuntokohtaisille suluille/vesimittarille.
Ainoa että tuolloin ei vielä maalattu noita valurautaputkien leikkauspäitä mikä voi lyhentää niiden käyttöikää.
Kts #4444 :)
 
Mites tuollainen 1965-rakennettu omakotitalo Helsingistä. Jos sellaisen ostelee, pitäisikö varautua budjetissa jo lähitulevaisuudessa vaihtelemaan tonttiliittymät? Viemärit pitäisi joka tapauksessa rempata, ehkä sukittaa. Vesijohdot on jo pääosin uusittu.
Ainakin siinä vaiheessa, jos kadulla putket uusitaan. Muuten se on niin paikkasta / miten on tehty...
Minä varautuisin siihen.
 
Sitten olen todella hämilläni, onko toi alin kuva peilikuvana ja käännetty ympäri? Vai kulkeeko hormissa tosiaa 2-viemärinousua??? (näet eron, jos piirrät hormista pohjakuvan ja laitat sinne noi putket eteisen ja kph:n kuvasi mukaan)

Hormin putket.jpg


Tässä hormin putket. Omia liitoksia en piirtänyt sekoittamaan kuvaa. Ala-aukko eteisessä.

Onko liitokset siellä hormissa vaiko kph:n lattiassa, kuvistasi ei sitä näe. Hormissa ollee niin vähän
tilaa, että voi epäillä työtavaksi mitä vain. Jos on hankapaikka hitsata (tehdään kaasulla jolla oikeastikin hitsataan teräsputkia, eikä juoteta kuten tässä olisi se "virallinen nimitys" => mulle se on siis hitsausta eikä muuksi muutu :) siksi vanhat putkaritkin kutsuivat), niin sinne jää helposti hankaliin kohtiin heikkolaatuisempi liitoksia, siksi suosittelin niiden tarkistamista,

Liitokset on mielestäni hormissa. Lattiassa ei ainakaan avatuilta osin näy liitoksia.

KPH avattu.jpg

Viemäriosuudet avattu.

Hormiliitos.jpg

Mahdollinen hormiliitos lämminvesiputkessa?

Nyt kun teillä on hormissa reikä, saattas olla hyvä laittaa siihen tarkistusta varten paloluukku, jos kestät sen näön eteisessä. Laita putkien paikat itsellesi ylös, myös ton hormin osalta.

Hmm, periaatteessa ihan hyvä idea. Tulee tosin näkyvälle paikalle.

Onko tuonne hormiin yleensä kovin usein asiaa? Eli kannattaako ulkonäöllisesti hiukan kärsiä?



Tässä vielä videota hormista. Kuvattu eteisen puolen aukosta.
 
Tosta ei näe onko liitokset lattiassa? On sen verran "säheltäen roiskittu" betonia/ laastia, että panee miettimään...
tosin vuotojahan ei ole. Kuvaa vielä siitä toisestakin suunnasta videolla sitä hormiasi.
Sulla on tossa hormissa kaksi rautaputkea, ne voivat olla: Patteriverkon tulo ja paluuputket ja paluuputki on lämpöeristetty
kondenssin varalta (kokeile ovatko lämpimiä jos asia kiinnostaa) tai kondenssin lämpöeristetty putki on kylmävesi ja toinen rautaputki on kaasuputki?
Noi kaksi muuta ovat kuumavesi- ja kiertovesi-putkia, jos toi rautaputki on kylmävesiputki (muuten kiertoveden tilalla on kylmävesi)

Hormiin ei yleensä tarvitse katsella., mutta jos/kun vuotoja tulee niin tollanen luukku voi helpottaa vuotokohdan löytämistä tai varmistetaan, ettei se ainakaan tossa kohtaa vuoda. Taloyhtiö sen sitten päättää, jos haluat sellaista heille ehdottaa. Ne luukut ovat kyllä ihan siistejä. Eikä niihin hetken päästä juurikaan huomiota kiinnitä?
 
Hormissa olevan laastin alkuperään mietittiin putkarien kanssa. Voi olla, että valunut ylhäältä valujen yms yhteydessä. Siistiä kuvaa se ei anna, eikä helpota tilanteen selvittämistä.

Molemmat vasemmat rautaputket ovat lämpimiä. Olisivatko nämä sitten patteriverkon putket?

Folioeristettyjä en ole vielä sormeillut, mutta kokeilen huomenna. Nämä voisivat siis olla kylmä- ja kuuma käyttövesi?

Näin ainakin putkimäärä täsmää:
2xpatteriputki + 1xkylmävesi + 1xkuumavesi + viemäri = 5 putkea.

Välitän ajatuksen tarkastusluukusta työnjohtajalle. Pitänee varmistaa myös äänieristys, että ei kaikki lorinat kuulu koko asuntoon sen läpi.

Kaasuputki painaa lähempänä keittiötä. Sen siirtoon tullaan törmäämään alkuvuodesta.
 
Hormissa olevan laastin alkuperään mietittiin putkarien kanssa. Voi olla, että valunut ylhäältä valujen yms yhteydessä. Siistiä kuvaa se ei anna, eikä helpota tilanteen selvittämistä.

Molemmat vasemmat rautaputket ovat lämpimiä. Olisivatko nämä sitten patteriverkon putket?
Ne on sitten patteriverkon putket.
Folioeristettyjä en ole vielä sormeillut, mutta kokeilen huomenna. Nämä voisivat siis olla kylmä- ja kuuma käyttövesi?

Näin ainakin putkimäärä täsmää:
2xpatteriputki + 1xkylmävesi + 1xkuumavesi + viemäri = 5 putkea.
hyvin toden näköisesti noin, eli ei ole kuumaa kiertovettä.
Välitän ajatuksen tarkastusluukusta työnjohtajalle. Pitänee varmistaa myös äänieristys, että ei kaikki lorinat kuulu koko asuntoon sen läpi.
Oikeastaan toi on taloyhtiön asia.
Kaasuputki painaa lähempänä keittiötä. Sen siirtoon tullaan törmäämään alkuvuodesta.
Ainakin ennen niitä sai tulpata pois käytöstä. Kokit tykkää kaasusta. Peini tulipalon vaarahan noissa toki aina on.
 
Ei sinne mitään tarkastusluukkuja kannata laittaa. Rumiahan ne peltisetkin on jos haetaan viimeisen päälle laitettua pelkistettyy asuntoa. Sit jos vuoto tulee niin on isompiakin ongelmia kuin reiän teko hormiin. Korkeintaan tekee kipsilevystä sellaisen paikan siihen jonka saa nopeesti sit tarvittaessa lyötyä auki. Muistaa villoittaa myös tarkkaan ettei ääntä tule.
 
Ne on sitten patteriverkon putket.

hyvin toden näköisesti noin, eli ei ole kuumaa kiertovettä.

Oikeastaan toi on taloyhtiön asia.

Ainakin ennen niitä sai tulpata pois käytöstä. Kokit tykkää kaasusta. Peini tulipalon vaarahan noissa toki aina on.
Mitä on kuuma kiertovesi? Ei oo ihan kaikki alan termit hallussa.

Ja joo, talonyhtiö sen lopulta tietenkin hyväksyy. Teknisen toteutuksen ja kustannukset selvitän ensin urakoitsijan kanssa ja tämän jälkeen lähden tarjoamaan valvojalle/yhtiölle.

Kaasu on tällä hetkellä tulpattu, mutta koska keittiö avataan, niin joudutaan siirtämään. Samassa operaatiossa kaasu otetaan taas käyttöön

Ei sinne mitään tarkastusluukkuja kannata laittaa. Rumiahan ne peltisetkin on jos haetaan viimeisen päälle laitettua pelkistettyy asuntoa. Sit jos vuoto tulee niin on isompiakin ongelmia kuin reiän teko hormiin. Korkeintaan tekee kipsilevystä sellaisen paikan siihen jonka saa nopeesti sit tarvittaessa lyötyä auki. Muistaa villoittaa myös tarkkaan ettei ääntä tule.
Jep. Jos sen saisi jotenkin piiloon, taulun tai peilin taakse, niin voisi toimia. Tämänhetkinen idea on muurata aukot takaisin kiinni.
 
Viimeksi muokattu:
Mitä on kuuma kiertovesi? Ei oo ihan kaikki alan termit hallussa.
Sen avulla saadaan vähän nopeammin hanoista kuumaa vettä, ei sillä muuta merkitystä ole.
Jep. Jos sen saisi jotenkin piiloon, taulun tai peilin taakse, niin voisi toimia. Tämänhetkinen idea on muurata aukot takaisin kiinni.
Ei se luukku mikään välttämättömyys ole. Helpottaisi mahdollisesten tiuhuvuotojen paikannusta tulevaisuudessa.
Paloluukkua suosittelin siksi, että se pitää paremmin ääntä ja toi hormisi on noin 60min paloluokituksen kestävä.

Tosin noissa olee aika huonot paloneristykset muutenkin, joten hyöty siinä suhteessa ollee pieni.
 
Oikea termihän on lämminvesikierto.
Pitäisin outona että tuon kokoisessa talossa ei ole lämminvesikiertoa.
Joskus on kierto ja lämminvesi vedetty yhteen ja eritetty saman eristeen sisälle.
Eikö siellä ollut rättipatteri?

Radiaattorilinjan meno on eristetty, paluu on voitu jättää eristämättä. Meno sen takia että lämpöhäviö pienenee ja turha sitä kuilua on lämmittää.
Käyttövesiputket, varsinkin kylmävesi, eristetään alumiinipintaisella eristeellä kondenssitiiviisti.
 
Kiitos molemmille tiedoista!

Talossa 18 asuntoa, kuusi per kerros. Pyyhekuivain löytyy ja se uusitaan.

Tänään oli vedetty viemäriä lattiaan:
Kodinhoitokaapin viemärit.jpg
 
Kiitos molemmille tiedoista!

Talossa 18 asuntoa, kuusi per kerros. Pyyhekuivain löytyy ja se uusitaan.

Tänään oli vedetty viemäriä lattiaan:
Kodinhoitokaapin viemärit.jpg
En tekisi itselle noin. Minusta tossa näyttäs olevan mm. naaras-naaras liitos. Kun vedessä on saiputta (pesukoneen poistovesi) se menee luokkaa nanomillimetriä olevista raoista läpi. @Lumimies onko tohon jotain turvallisempaa tapaa tehdä toi viemäröinti eteisen pyykinpesukoneelle?
 
Viimeksi muokattu:
Oikea termihän on lämminvesikierto.
Tässä voin antaa sinulle periksi :)
Pitäisin outona että tuon kokoisessa talossa ei ole lämminvesikiertoa.
Joskus on kierto ja lämminvesi vedetty yhteen ja eritetty saman eristeen sisälle.
Eikö siellä ollut rättipatteri?
Minustaki outoa, siellä on rattipatterikin.
Radiaattorilinjan meno on eristetty, paluu on voitu jättää eristämättä. Meno sen takia että lämpöhäviö pienenee ja turha sitä kuilua on lämmittää.
Käyttövesiputket, varsinkin kylmävesi, eristetään alumiinipintaisella eristeellä kondenssitiiviisti.
Mäkin uskon mustien putkien olevan patteriverkko siitä oli yhtessä kuvassa liitos huoneistoon. Toi lämpöhäviö selittänee
sen eristyksen (eli kuumenpi putki eristetään, ei kylmempi kuten aiemmin mainitsin),
 
En tekisi itselle noin. Minusta tossa näyttäs olevan mm. naaras-naaras liitos. Kun vedessä on saiputta (pesukoneen poistovesi) se menee luokkaa nanomillimetriä olevista raoista läpi. @Lumimies onko tohon jotain turvallisempaa tapaa tehdä toi viemäröinti eteisen pyykinpesukoneelle?
Naaras-uros -liitos se taitaa olla, kaksoismuhvi.

Viemärijatko.jpg


Vastaavanlainen uros-naaras-uros -liitos tulee mutkissa, jos en ole ihan hakoteillä. Teoriassahan tuossa on riskipaikka, mutta vuotavatko nuo ikinä? Hyvät tiivisteethän noissa taitaa olla.
 
Naaras-uros -liitos se taitaa olla, kaksoismuhvi.

Viemärijatko.jpg


Vastaavanlainen uros-naaras-uros -liitos tulee mutkissa, jos en ole ihan hakoteillä. Teoriassahan tuossa on riskipaikka, mutta vuotavatko nuo ikinä? Hyvät tiivisteethän noissa taitaa olla.

Mulla oli kylpyhuoneen allaskaapissa 2016 kaikki tiivisteet tohjona. 2006 vuonna tehty remontti ja vissiin ihan tuota samaa valkoista putkea, eli vissiin ne voi mennä rikki. Sitähän en tosin tiedä miten ne on asennettu alunperin ja onko vuotanut uudesta lähtien. Jokasen osan kun vaihdoin niin alko vettä pitämään.
 
Joo, tarkat asennusohjeet noissa, mitä vilkuilin. Mut noita ne taitaa valuihinkin vedellä.
 
Joo, tarkat asennusohjeet noissa, mitä vilkuilin. Mut noita ne taitaa valuihinkin vedellä.

Kyllä. Luulen että valussa ne ei ainakaan joudu samallalailla rasitukselle kuin tuollaisessa jossa niitä roikotetaan ilmassa, kun on valettu paikoilleen. Mut en oo mikään putkimies et vähän mutua.
 
Totta, molemmista päistä valetaan tuokin. Ja keskellä ei montaa sataa milliä joudu ilmassa roikkumaan.
 
Naaras-uros -liitos se taitaa olla, kaksoismuhvi.

Viemärijatko.jpg


Vastaavanlainen uros-naaras-uros -liitos tulee mutkissa, jos en ole ihan hakoteillä. Teoriassahan tuossa on riskipaikka, mutta vuotavatko nuo ikinä? Hyvät tiivisteethän noissa taitaa olla.
Mieti tuota saipuavettä, se menee sellaisista raoista läpi mitä silmä ei näe. Tuossa on kohta (naaras.naaras) missä putki on päittäin putkea vasten. Noi uros -naaras (putki menee toisen putken sisään kaatosuunnassa) liioksetkin ovat riski, varsinkin jos kaivosi tulvii (läheskään kaikki eivät muista sitä puhdistaa hiuksista yms.) tai ei muuten kerkiä pesukoneen vettä poistamaan.

Ei ole kiva korjailla alakerran kattoa (omasta lattiasta puhumattakaan,) kun kohtuullisen todennäköinen vuoto joskus tulee esiin.
 
Mieti tuota saipuvettä, se menee sellaisista raoista läpi mitä silmä ei näe. Tuossa on kohta (naaras.naaras) missä putki on päittäin putkea vasten. Noi uros -naaras (putki menee toisen putken sisään kaatosuunnassa) liioksetkin ovat riski, varsinkin jos kaivosi tulvii (läheskään kaikki eivät muista sitä puhdistaa hiuksista yms.) tai ei muuten kerkiä pesukoneen vettä poistamaan.

Ei ole kiva korjailla alakerran kattoa (omasta lattiasta puhumattakaan,) kun kohtuullisen todennäköinen vuoto joskus tulee esiin.
Mutta eikös tuo mene urakoitsijan piikkiin jos se vuotaa? Käsitin, ettei tässä itse tehdä mitään? Eikö luulisi että urakoitsija tietää miten tuo on paras tehdä ja käyttää sitä?
 
Mieti tuota saipuavettä, se menee sellaisista raoista läpi mitä silmä ei näe. Tuossa on kohta (naaras.naaras) missä putki on päittäin putkea vasten. Noi uros -naaras (putki menee toisen putken sisään kaatosuunnassa) liioksetkin ovat riski, varsinkin jos kaivosi tulvii (läheskään kaikki eivät muista sitä puhdistaa hiuksista yms.) tai ei muuten kerkiä pesukoneen vettä poistamaan.

Ei ole kiva korjailla alakerran kattoa (omasta lattiasta puhumattakaan,) kun kohtuullisen todennäköinen vuoto joskus tulee esiin.
Nyt en ymmärrä, että missä tuossa on naaras-naaras -liitos?

Mutkissahan tulee samanlainen tilanne vastaan:
Pesukoneliitoksen mutka.jpg


Tämä siis internetistä.


Mutta eikös tuo mene urakoitsijan piikkiin jos se vuotaa? Käsitin, ettei tässä itse tehdä mitään? Eikö luulisi että urakoitsija tietää miten tuo on paras tehdä ja käyttää sitä?

Juurikin näin. Urakoitsija tekee nämä. Itse seuraan sivusta ja toimin tarvittaessa siivoojana/purkajana.

Yhtiön palkkaama valvoja on myös pelissä mukana ja vastaa osaltaan oikeasta toteutuksesta.
 
Mutta eikös tuo mene urakoitsijan piikkiin jos se vuotaa? Käsitin, ettei tässä itse tehdä mitään? Eikö luulisi että urakoitsija tietää miten tuo on paras tehdä ja käyttää sitä?
Urakoitsija vastaa yleensä 2-vuotta omista töistää , törkeissä tapauksissa mahd. 10-vuotta, mikäli sattuu olemaan yritys pystyssä. Lopusta vastannee tässä asukas (teettäjä). Tollasten satunnaisten vuotojen ongelmat saattavat viedä kauan ennenkuin tulevat esiin (sahan puru imee vettä).
 
Nyt en ymmärrä, että missä tuossa on naaras-naaras -liitos?

Mutkissahan tulee samanlainen tilanne vastaan:
Pesukoneliitoksen mutka.jpg


Tämä siis internetistä.




Juurikin näin. Urakoitsija tekee nämä. Itse seuraan sivusta ja toimin tarvittaessa siivoojana/purkajana.

Yhtiön palkkaama valvoja on myös pelissä mukana ja vastaa osaltaan oikeasta toteutuksesta.
Minusta tuossakin on naaras-naaras liitos. Noita käytetään paljon näkyviin jäävissä paikoissa, lattian alle en itselle laittaisi. Ainakaan kattoon kuten tässä, alakerran asukkaan kannalta on tilanne.
 