Ilmanvaihto eli IV-keskustelu

Vanhassa talossa katolla Vilpen huippuimuri joka imee pesuhuoneesta ja wc:stä ilmaa pihalle. Ongelma on sisälle kantautuva kova ääni, johtunee siitä että suht suora putki sisältä katolle. Kokeilin työntää kanavaan säätövaimentimia mutta ne pääasiassa muuttivat ääntä viheltäväksi. Välikatossa on tilaa noin 1-1,5m, mietin jos tuohon väliin tekisi jotain mutkaa ja lisäisi joitain oikeita äänenvaimentimia. Onko noissa jotain nyrkkisääntöjä miten tehdä tai miten ei ainankaan kannata tehdä?
Onko varmistettu ettei huippuimuri ole viallinen ,esim. laakerit menneet ja siksi ääntää.
 
Nuo taipuisat alumiinikanavat (mikä on tuon taipuisan änkkärin sisällä) on vähän ei, ei-juttuja. Suorat 90 kulmatkaan ei ole tehokkaita vaan pitäisi tehdä t-haaralla josta tulpataan yksi suunta.
 
Nuo taipuisat alumiinikanavat (mikä on tuon taipuisan änkkärin sisällä) on vähän ei, ei-juttuja. Suorat 90 kulmatkaan ei ole tehokkaita vaan pitäisi tehdä t-haaralla josta tulpataan yksi suunta.

Hyvin toimii kysyjän tapauksessa, jossa niihin pääsee helposti käsiksi. Pelkkä huippuimuri kun on kyseessä niin ei tarvitse ekaan 20 vuoteen edes puhdistaa. En minäkään tuollaista laittaisi välikatolle puhallusvillojen sekaan, jossa mahdollinen IV-kanavien nuohous aiheuttaa fyysistä rasitusta vaimentimelle.
 
^^^ Olisiko sitten paras ratkaisu 2 laattikkovaimenninta päällekkäin vaakaan, ja tuosta aiemmasta kuvauksesta poiketen teen mutkat t-kappaleilla mistä tulppaan turhan?
 
^^^ Olisiko sitten paras ratkaisu 2 laattikkovaimenninta päällekkäin vaakaan, ja tuosta aiemmasta kuvauksesta poiketen teen mutkat t-kappaleilla mistä tulppaan turhan?

Miksi ylispeksata. Laitat tuommoisen joustavan ensin siihen pystyosaan putkistoa (mahdollisimman ylös). Tunnin homma könyämisineen. Sitten järeämpää viritystä jos ei tuolla tarpeeksi vaimene.
 
Miksi ylispeksata. Laitat tuommoisen joustavan ensin siihen pystyosaan putkistoa (mahdollisimman ylös). Tunnin homma könyämisineen. Sitten järeämpää viritystä jos ei tuolla tarpeeksi vaimene.
Ehkäpä kun en tiedä mikä on riittävä, ja ajatus oli tehdä kerralla kunnolla, ei niin mukavaa ryömiä välikatossa.
 
Tuli nyt laitettua vanhaan taloon lossnayt. Iso olohuoneeseen ja pieni makuuhuoneeseen. Isompi pelaa hyvin, mutta ei tuo pienempi jaksa pitää makuuhuoneen co2-tasoja lähellekään nykynormin mukaisella(?) alle 800 ppm tasolla edes täysillä kierroksilla ja yhden hengen "kuormalla", ellei ovi olohuoneeseen ole auki. Oudosti lukema ei näytä laskevan lainkaan, jos nopeuden muuttaa pieneltä suurelle.
 
Vanhassa talossa katolla Vilpen huippuimuri joka imee pesuhuoneesta ja wc:stä ilmaa pihalle. Ongelma on sisälle kantautuva kova ääni, johtunee siitä että suht suora putki sisältä katolle. Kokeilin työntää kanavaan säätövaimentimia mutta ne pääasiassa muuttivat ääntä viheltäväksi. Välikatossa on tilaa noin 1-1,5m, mietin jos tuohon väliin tekisi jotain mutkaa ja lisäisi joitain oikeita äänenvaimentimia. Onko noissa jotain nyrkkisääntöjä miten tehdä tai miten ei ainankaan kannata tehdä?
Laitat vaan äänenvaimentimen väliin ja unohdat kaikki mutkaviritykset. Neliskanttinen vaimennin taitaa olla hiukan tehokkaampi, kuin pyöreä, joka sekin vaimentaa tosi hyvin.
 
Mutta kun tämä talo on valmistunut (2008) niin kokonaistuloksi on mitattu 74 l/s ja nyt saatiin vaan tuo 55 l/s.. joten mikäköhän tuon eron tässä 16v ajassa selittää..

Mä en nyt oikein ole vakuuttunut näistä mittauksista koska kyllä nuo molemmat puhaltimet pyörivät ihan fine ilman rohinoita ja pätkimisiä joten en mä osaa sanoa käykö se tulopuhallin hitaammin kuin poiston...tarkistin nimittäin silmämääräisesti kun tarkastelin konetta ja sitä missä kondensaattorit sijaitsevat..
Tuon tuloilman eron voi selittää itse puhallin tai suodattimet. Eli onko siellä alunperin ollut vain jokin vanusuodatin ja nyt laitettu kunnollinen paperifiltteri? Tietysti myös puhaltimen lapoihin kerääntynyt pöly heikentää sen tehokkuutta.

Itse moottorinkin tuottama akseliteho voi heikentyä, esim hieman tiukemman laakerin vaihdolla. Myös nuo kondensaattorit toisinaan "kuluvat", joka ensiksi näkyy vain moottorin lievänä hidastumisena.. en usko että tuota pystyy mitenkään aistivaraisesti toteamaan. Periaatteessa moottorin pinnan lämpötilaeron voisi kai havaita, mutta tuollaisen puhaltimen yhteydessä sekään tuskin on kovin merkittävä.
 
Tuon tuloilman eron voi selittää itse puhallin tai suodattimet. Eli onko siellä alunperin ollut vain jokin vanusuodatin ja nyt laitettu kunnollinen paperifiltteri? Tietysti myös puhaltimen lapoihin kerääntynyt pöly heikentää sen tehokkuutta.

Itse moottorinkin tuottama akseliteho voi heikentyä, esim hieman tiukemman laakerin vaihdolla. Myös nuo kondensaattorit toisinaan "kuluvat", joka ensiksi näkyy vain moottorin lievänä hidastumisena.. en usko että tuota pystyy mitenkään aistivaraisesti toteamaan. Periaatteessa moottorin pinnan lämpötilaeron voisi kai havaita, mutta tuollaisen puhaltimen yhteydessä sekään tuskin on kovin merkittävä.
Ihan asiallisia filttereitä olen käyttänyt koko sen ajan kuin olen tuossa talossa asunut. Puhaltimet putsasin samalla kuin vaihdoin laakerit, laakerit taisi olla 608zz.
 
Vallox-talotuuletin, vuoden vanha.

Käyttänyt tähän asti ykkösasetuksella, koska asun yksin 40 nm vuokra-asunnossa.


Ykkösasetus on siitä hyvä, että sen desibelitaso on 33 ja yöllä pystyy nukkumaan. Olen herkkä äänille ja melulle, mutta käyttöohje suosittelee käyttämään ykkösasetusta vain poissaolon aikana. Normaalitilassa 2-3 ja tehostettu 4 ruoanlaitossa ja saunomisessa/suihkussa. Mikä on paras ratkaisu toimivan ilmanvaihdon kannalta? Alanko pitää kakkosessa päivisin ja nukkumaan mentäessä lasken ykkösasentoon parempiin uniin? Kakkosasetuksen melu käyttöohjeen mukaan 44 desibeliä ja nukun siis makuhuoneessa ovet kiinni keittiötupaan ja kylpyhuonevessaan. Jos pidän sen tasolla 2 niin ei tule uni millään.
 
Vallox-talotuuletin, vuoden vanha.

Käyttänyt tähän asti ykkösasetuksella, koska asun yksin 40 nm vuokra-asunnossa.


Ykkösasetus on siitä hyvä, että sen desibelitaso on 33 ja yöllä pystyy nukkumaan. Olen herkkä äänille ja melulle, mutta käyttöohje suosittelee käyttämään ykkösasetusta vain poissaolon aikana. Normaalitilassa 2-3 ja tehostettu 4 ruoanlaitossa ja saunomisessa/suihkussa. Mikä on paras ratkaisu toimivan ilmanvaihdon kannalta? Alanko pitää kakkosessa päivisin ja nukkumaan mentäessä lasken ykkösasentoon parempiin uniin? Kakkosasetuksen melu käyttöohjeen mukaan 44 desibeliä ja nukun siis makuhuoneessa ovet kiinni keittiötupaan ja kylpyhuonevessaan. Jos pidän sen tasolla 2 niin ei tule uni millään.
Ilmanvaihdon kannalta oikea valinta on se suunniteltu, kotona asetus. Eli jos ei ole muuta ohjetta, niin tuo 2-3.

Onko mainitsemasi desibelitasot päätelty jostain käyrästöstä, ei siis mitattuja makuutilasta. Oletan siis että kone ei ole makuuhuoneessa, vaan sieltä ventiilistä kuuluvat äänet häiritsee. Jos tyynyllä tuollainen ääni, niin sitten korjausta :-)

Jos korvatulpat sun muut ei vaihtoehto, ja et missään tapauksessa pidä riittävän tehokkaalla, niin sitten kai pidät nukkumaan mennessä pienillä, joten aamulla tuulettaa ja päiväksi sitten vähän koholle. ilma vaihtuu useamman kerran päivällä, ettei se siihen kaadu.

Jos illalla vedenkäyttöä, niin ehkä ennen nukkumaan menoa voisi käyttää tehostusta
 
Varokaa FRESHIN OY:tä



Asumme siis vanhemmassa OK-talossa, jossa painovoimainen ilmanvaihto. Meillä kävi kyseisen firman tyyppi aiemmin syksyllä ovella ja tyrkkäsi käteen Airthings ilmanlaatumittarin ja jonkun läpyskän, joka olisi pitänyt täyttää ja selitti vain, jotta tulevat hakemaan mittarin viikon kuluttua ja että ei maksa mitään, eivätkä myy mitään.

No sitten tuli toinen tyyppi sovitusti hakemaan mittaria ja purkamaan mittaus tulokset. Ilmeni että meillä on huono ilmanvaihto, korkea CO2 pitoisuus ja muutenkin hiukan huono ilmanlaatu, josta olimme itsekin aistineet viitteitä ja tuulettaneet tarpeen mukaan. No sitten alkoi myyntipuhe, joka kesti miltei pari tuntia. Kaveri oli kyllä kunnon myyntimiehen tapaan mukava ja ystävällinen sekä tarjosi ihan järkeväntuntuista ratkaisua huonekohtaista ilmnvaihtikoneista.

Lopulta laiton nimeni sopimukseen jonka hinta oli kyllä aika suolainen, jotta pääsisin typpistä eroon, näissä kotimyynneissähän on 2-viikon peruutusaika.

No sitten pyysin tietysti tarjouksen paikalliselta 6-vuotta toimineelta yritykseltä, joka myy ja asentaa Blaubergin laitteita, siis saman valmistajan kuin Freshin:in laitteet, ovat vain vaihtaneet niihin oman logonsa. Tarjous oli miltei 40 pinnaa edullisempi Freshinin, jonka peruin saantien sähköpostilla.

No tästä ei kulunut kuin pari tuntia, kun sama Freshinin tyyppi ilmestyi kutsumatta ovelle ja alkoi painostamaan jotta "peruisin perumiseni" ja selittämään kuinka heidän laitteensa ovat parannettuja versioita Blaubergin nimellä myydyt, jotka hajoavat alvariinsa. Lisäksi se alkoi haukkua paikallisia "pikku" firmoja, jotka menevät jatkuvasti konkurssiin ja ovat muutenkin epäluotettavia. Jotta pääsin tyypistä eroon, lupasin ilmoittaa päätökseni viimeistään seuraavaan päivän, ja ilmoitinkin s-postilla pysyväni päätöksessäni. Mutta ei tässä vielä kaikki, sama tyyppi oli seuraavan päivän iltana kutsumatta ovella ja halusi vielä keskustella asiasta, mutta minä en ja ilmoitin, että en halua enää olla missään tekemissä kyseisen firman tai sen edustajien kanssa ja lähetin tyypin matkoihinsa.



JOTTA TÄLLAINEN PUULAAKI.
 
Ilmanvaihdon kannalta oikea valinta on se suunniteltu, kotona asetus. Eli jos ei ole muuta ohjetta, niin tuo 2-3.

Onko mainitsemasi desibelitasot päätelty jostain käyrästöstä, ei siis mitattuja makuutilasta. Oletan siis että kone ei ole makuuhuoneessa, vaan sieltä ventiilistä kuuluvat äänet häiritsee. Jos tyynyllä tuollainen ääni, niin sitten korjausta :-)

Jos korvatulpat sun muut ei vaihtoehto, ja et missään tapauksessa pidä riittävän tehokkaalla, niin sitten kai pidät nukkumaan mennessä pienillä, joten aamulla tuulettaa ja päiväksi sitten vähän koholle. ilma vaihtuu useamman kerran päivällä, ettei se siihen kaadu.

Jos illalla vedenkäyttöä, niin ehkä ennen nukkumaan menoa voisi käyttää tehostusta
Ongelmana oli vanha Ilmo-talotuuletin, joka huusi kuin traktori pienemmälläkin asetuksella. Se vaihdettiin taloyhtiön toimesta vuokra-asuntooni noin 2 000 eurolla laite ja työ.

Valloxin ohje sanoo näin:

Poissaolokäyttö (asento 1)
Asunnon ollessa tyhjillään voidaan ilmanvaihdon tehoa pienentää.

2. Normaalikäyttö (asento 2 tai 3)
Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, jotta tavanomaisesta asumisesta syntyvät epäpuhtaudet poistuvat.

3. Tehostuskäyttö (asennot 3-4)
Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, ylilämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalia suuremman ilmanvaihdon tarpeen. Tällöin ilmanvaihtoa tulee tehostaa. Tämä tapahtuu tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun sulkuläppä auki, muulloin kiinni tai minimiasennossa.

Olen nyt käyttänyt viime yönä tuota kakkosasetusta, ovet kiinni ja pystyin nukahtamaan hyvin. Käytän jatkossa ykköstä vain kun asunto on pidempään tyhjillään ja kolmosta tiskatessa käsin, siivotessa, ruokaa laittaessa tai suihkun aikana ja sen jälkeen. Melutasosta sanotaan seuraavaa, oletusasetukset ovat 1, 2, 3, 4 tasolla 3, 5, 7, 10 käyttöohjeen mukaan.

Malli on

Vallox X-Line TTXP EC​


1730280980969.png


Taloyhtiössä on yhteisissä puku- ja suihkutiloissa hometta (saunassa ei ole varmaankaan remontin takia), niin sen takia mietin jos omaa ilmanvaihtoa tehostaisi ja luultavasti niin teenkin.
Suihku- ja pukutilojen ilmanvaihtoa on jo tehostettu huollon toimesta ja ensi vuonna lähdetään remontoimaan.
 
Varokaa FRESHIN OY:tä



Asumme siis vanhemmassa OK-talossa, jossa painovoimainen ilmanvaihto. Meillä kävi kyseisen firman tyyppi aiemmin syksyllä ovella ja tyrkkäsi käteen Airthings ilmanlaatumittarin ja jonkun läpyskän, joka olisi pitänyt täyttää ja selitti vain, jotta tulevat hakemaan mittarin viikon kuluttua ja että ei maksa mitään, eivätkä myy mitään.

No sitten tuli toinen tyyppi sovitusti hakemaan mittaria ja purkamaan mittaus tulokset. Ilmeni että meillä on huono ilmanvaihto, korkea CO2 pitoisuus ja muutenkin hiukan huono ilmanlaatu, josta olimme itsekin aistineet viitteitä ja tuulettaneet tarpeen mukaan. No sitten alkoi myyntipuhe, joka kesti miltei pari tuntia. Kaveri oli kyllä kunnon myyntimiehen tapaan mukava ja ystävällinen sekä tarjosi ihan järkeväntuntuista ratkaisua huonekohtaista ilmnvaihtikoneista.

Lopulta laiton nimeni sopimukseen jonka hinta oli kyllä aika suolainen, jotta pääsisin typpistä eroon, näissä kotimyynneissähän on 2-viikon peruutusaika.

No sitten pyysin tietysti tarjouksen paikalliselta 6-vuotta toimineelta yritykseltä, joka myy ja asentaa Blaubergin laitteita, siis saman valmistajan kuin Freshin:in laitteet, ovat vain vaihtaneet niihin oman logonsa. Tarjous oli miltei 40 pinnaa edullisempi Freshinin, jonka peruin saantien sähköpostilla.

No tästä ei kulunut kuin pari tuntia, kun sama Freshinin tyyppi ilmestyi kutsumatta ovelle ja alkoi painostamaan jotta "peruisin perumiseni" ja selittämään kuinka heidän laitteensa ovat parannettuja versioita Blaubergin nimellä myydyt, jotka hajoavat alvariinsa. Lisäksi se alkoi haukkua paikallisia "pikku" firmoja, jotka menevät jatkuvasti konkurssiin ja ovat muutenkin epäluotettavia. Jotta pääsin tyypistä eroon, lupasin ilmoittaa päätökseni viimeistään seuraavaan päivän, ja ilmoitinkin s-postilla pysyväni päätöksessäni. Mutta ei tässä vielä kaikki, sama tyyppi oli seuraavan päivän iltana kutsumatta ovella ja halusi vielä keskustella asiasta, mutta minä en ja ilmoitin, että en halua enää olla missään tekemissä kyseisen firman tai sen edustajien kanssa ja lähetin tyypin matkoihinsa.



JOTTA TÄLLAINEN PUULAAKI.
Itsehän otin jokusen vuosi sitten tuolta Freshiniltä mittalaitteen testiin ja otin siitä vehkeestä itselleni hallinnan seurantajakson ajaksi (muistaakseni oli jopa 4 viikkoa itsellä tuo vehje), että näin lukemat ilman ylimääräisiä myyntipuheita reaaliajassa. Tiesin kyllä mitkä on talon ongelmakohdat ja tuo laite vahvisti myös ne oikeiksi. Lisäksi kun kerroin että olin töissä IV alan yrityksessä ja halusin vain ihan huvikseni katsella missä mennään, ei kaveri lähtenyt edes tarjoamaan tai tyrkyttämään mitään kun sanoin että saisin luultavasti töiden kautta ihan oikean LTO ilmanvaihdon samaan hintaan kuin heidän ratkaisunsa. Ilmeisesti olisi silloin ollut pitkälle päälle 4ke asennettuna tuollainen muutaman satasen vehje.
 
Varokaa FRESHIN OY:tä



Asumme siis vanhemmassa OK-talossa, jossa painovoimainen ilmanvaihto. Meillä kävi kyseisen firman tyyppi aiemmin syksyllä ovella ja tyrkkäsi käteen Airthings ilmanlaatumittarin ja jonkun läpyskän, joka olisi pitänyt täyttää ja selitti vain, jotta tulevat hakemaan mittarin viikon kuluttua ja että ei maksa mitään, eivätkä myy mitään.

No sitten tuli toinen tyyppi sovitusti hakemaan mittaria ja purkamaan mittaus tulokset. Ilmeni että meillä on huono ilmanvaihto, korkea CO2 pitoisuus ja muutenkin hiukan huono ilmanlaatu, josta olimme itsekin aistineet viitteitä ja tuulettaneet tarpeen mukaan. No sitten alkoi myyntipuhe, joka kesti miltei pari tuntia. Kaveri oli kyllä kunnon myyntimiehen tapaan mukava ja ystävällinen sekä tarjosi ihan järkeväntuntuista ratkaisua huonekohtaista ilmnvaihtikoneista.

Lopulta laiton nimeni sopimukseen jonka hinta oli kyllä aika suolainen, jotta pääsisin typpistä eroon, näissä kotimyynneissähän on 2-viikon peruutusaika.

No sitten pyysin tietysti tarjouksen paikalliselta 6-vuotta toimineelta yritykseltä, joka myy ja asentaa Blaubergin laitteita, siis saman valmistajan kuin Freshin:in laitteet, ovat vain vaihtaneet niihin oman logonsa. Tarjous oli miltei 40 pinnaa edullisempi Freshinin, jonka peruin saantien sähköpostilla.

No tästä ei kulunut kuin pari tuntia, kun sama Freshinin tyyppi ilmestyi kutsumatta ovelle ja alkoi painostamaan jotta "peruisin perumiseni" ja selittämään kuinka heidän laitteensa ovat parannettuja versioita Blaubergin nimellä myydyt, jotka hajoavat alvariinsa. Lisäksi se alkoi haukkua paikallisia "pikku" firmoja, jotka menevät jatkuvasti konkurssiin ja ovat muutenkin epäluotettavia. Jotta pääsin tyypistä eroon, lupasin ilmoittaa päätökseni viimeistään seuraavaan päivän, ja ilmoitinkin s-postilla pysyväni päätöksessäni. Mutta ei tässä vielä kaikki, sama tyyppi oli seuraavan päivän iltana kutsumatta ovella ja halusi vielä keskustella asiasta, mutta minä en ja ilmoitin, että en halua enää olla missään tekemissä kyseisen firman tai sen edustajien kanssa ja lähetin tyypin matkoihinsa.



JOTTA TÄLLAINEN PUULAAKI.
Näistä on ollut paljon juttua ja monia eläkeläisiä ovatkin kusettaneet. Itse en kyllä jaksaisi katsella omassa kodissani lähemmäs kahta tuntia häirikköä jolta ei aio ostaa mitään.
 
Viimeksi muokattu:
Ongelmana oli vanha Ilmo-talotuuletin, joka huusi kuin traktori pienemmälläkin asetuksella. Se vaihdettiin taloyhtiön toimesta vuokra-asuntooni noin 2 000 eurolla laite ja työ.

Valloxin ohje sanoo näin:

Poissaolokäyttö (asento 1)
Asunnon ollessa tyhjillään voidaan ilmanvaihdon tehoa pienentää.

2. Normaalikäyttö (asento 2 tai 3)
Ilmanvaihdon tulee olla jatkuvaa, jotta tavanomaisesta asumisesta syntyvät epäpuhtaudet poistuvat.

3. Tehostuskäyttö (asennot 3-4)
Ruuanlaitto, saunominen, peseytyminen, pyykinkuivaus, ylilämpö tai vastaava tilanne saattaa aiheuttaa normaalia suuremman ilmanvaihdon tarpeen. Tällöin ilmanvaihtoa tulee tehostaa. Tämä tapahtuu tehostamalla ilmanvaihtoa yleensä tai tilakohtaisesti. Esim. ruuanlaiton aikana pidetään liesikuvun sulkuläppä auki, muulloin kiinni tai minimiasennossa.

Olen nyt käyttänyt viime yönä tuota kakkosasetusta, ovet kiinni ja pystyin nukahtamaan hyvin. Käytän jatkossa ykköstä vain kun asunto on pidempään tyhjillään ja kolmosta tiskatessa käsin, siivotessa, ruokaa laittaessa tai suihkun aikana ja sen jälkeen. Melutasosta sanotaan seuraavaa, oletusasetukset ovat 1, 2, 3, 4 tasolla 3, 5, 7, 10 käyttöohjeen mukaan.

Malli on

Vallox X-Line TTXP EC​


1730280980969.png


Taloyhtiössä on yhteisissä puku- ja suihkutiloissa hometta (saunassa ei ole varmaankaan remontin takia), niin sen takia mietin jos omaa ilmanvaihtoa tehostaisi ja luultavasti niin teenkin.
Suihku- ja pukutilojen ilmanvaihtoa on jo tehostettu huollon toimesta ja ensi vuonna lähdetään remontoimaan.
Meillä oli vanhassa asunnossa (90m^2 neliö, 4hlö) myös Valloxin talotuuletin. Muistaakseni 2-asennossa laitetta tuli pidettyä normaalisti. Keittiö ei myöskään ollut ihan makkareissa kiinni eikä ainakaan 2-3 asennolla melu häirinnyt nukkuessa. Poistoventtiilit oli vain kylppärissä, wcssä, vaatehuoneessa ja keittiössä, niin niistä ei tullut turhaa melua. Nykyisessä talossa tulee selvästi enemmän melua LTOn tuloventtiileistä makuuhuoneisiin.

Valloxin sivulta ei selvinnyt minulle helposti onko eritehoisia malleja. Luonnollisesti isommassa asunnossa laitteen poiston pitäisi olla suurempi kuin pienessä. Luulisin että 1-nopeuskin on riittävä 40m2 asuntoon ja yhdelle henkilölle, varsinkin jos aistinvaraisesti aamulla ilma on ok makkarissa. Tarkempi voisi tietysti hankkia ilmanlaatusensorin ja kokeilla miten laatu riippuu talotuulettimen nopeudesta. Sielä varmaan raitis korovausilma tulee ikkunoiden kautta ja/tai erillisestä seinässä olevasta korvausilmaräppänästä. Niitä on syytä pitää auki jossain määrin talvellakin ettei mahdollisesti huonoa korvausilmaa revitä rakenteista.
 
Varokaa FRESHIN OY:tä



Asumme siis vanhemmassa OK-talossa, jossa painovoimainen ilmanvaihto. Meillä kävi kyseisen firman tyyppi aiemmin syksyllä ovella ja tyrkkäsi käteen Airthings ilmanlaatumittarin ja jonkun läpyskän, joka olisi pitänyt täyttää ja selitti vain, jotta tulevat hakemaan mittarin viikon kuluttua ja että ei maksa mitään, eivätkä myy mitään.

No sitten tuli toinen tyyppi sovitusti hakemaan mittaria ja purkamaan mittaus tulokset. Ilmeni että meillä on huono ilmanvaihto, korkea CO2 pitoisuus ja muutenkin hiukan huono ilmanlaatu, josta olimme itsekin aistineet viitteitä ja tuulettaneet tarpeen mukaan. No sitten alkoi myyntipuhe, joka kesti miltei pari tuntia. Kaveri oli kyllä kunnon myyntimiehen tapaan mukava ja ystävällinen sekä tarjosi ihan järkeväntuntuista ratkaisua huonekohtaista ilmnvaihtikoneista.

Lopulta laiton nimeni sopimukseen jonka hinta oli kyllä aika suolainen, jotta pääsisin typpistä eroon, näissä kotimyynneissähän on 2-viikon peruutusaika.

No sitten pyysin tietysti tarjouksen paikalliselta 6-vuotta toimineelta yritykseltä, joka myy ja asentaa Blaubergin laitteita, siis saman valmistajan kuin Freshin:in laitteet, ovat vain vaihtaneet niihin oman logonsa. Tarjous oli miltei 40 pinnaa edullisempi Freshinin, jonka peruin saantien sähköpostilla.

No tästä ei kulunut kuin pari tuntia, kun sama Freshinin tyyppi ilmestyi kutsumatta ovelle ja alkoi painostamaan jotta "peruisin perumiseni" ja selittämään kuinka heidän laitteensa ovat parannettuja versioita Blaubergin nimellä myydyt, jotka hajoavat alvariinsa. Lisäksi se alkoi haukkua paikallisia "pikku" firmoja, jotka menevät jatkuvasti konkurssiin ja ovat muutenkin epäluotettavia. Jotta pääsin tyypistä eroon, lupasin ilmoittaa päätökseni viimeistään seuraavaan päivän, ja ilmoitinkin s-postilla pysyväni päätöksessäni. Mutta ei tässä vielä kaikki, sama tyyppi oli seuraavan päivän iltana kutsumatta ovella ja halusi vielä keskustella asiasta, mutta minä en ja ilmoitin, että en halua enää olla missään tekemissä kyseisen firman tai sen edustajien kanssa ja lähetin tyypin matkoihinsa.



JOTTA TÄLLAINEN PUULAAKI.

Hyvä varoitus. Eipä tule yllätyksenä että aikalailla koijausfirmoja nämä kaikki ovelta-ovelle-kaupustelijat on. Ei rehdin firman tarvi käydä painostamassa ihmisiä naamatusten. Olen ainakin tehnyt periaatteen että kaikille ovelle tuleville sanotaan tiukka ei ja ovea kiinni. Viimeksi jotain sector alarmin kaupustelijoita kiersi illalla kun juuri piti laittaa muksuja nukkumaan.
 
Noen / savun haju tulee sisään

Taloon laitettiin katolle huippuimuri ja keittiöön ulospuhaltava Thermex liesituuletin.
Pitäisi saada jollain kytkenällä niin että kun laittaa liesituulettimen päälle, niin huippuimuri sammuu
ja kun tuulettimen sammuttaa, huippari käynnistyy.

Onko kellään kokemusta / tietoa kuinka tuon toteuttaisi?
 
Noen / savun haju tulee sisään

Taloon laitettiin katolle huippuimuri ja keittiöön ulospuhaltava Thermex liesituuletin.
Pitäisi saada jollain kytkenällä niin että kun laittaa liesituulettimen päälle, niin huippuimuri sammuu
ja kun tuulettimen sammuttaa, huippari käynnistyy.

Onko kellään kokemusta / tietoa kuinka tuon toteuttaisi?
Liesituulettimessa ei todennäköisesti ole kärkilähtöä ulkoiselle ohjaukselle, mutta jos on, niin se pistetään vaan ohjaamaan normaalisti suljettua kontaktoria jonka takana huippari on.

Tuota voi ohjata myös liesituulettimen poistoputkea haistelevalla paine-erokytkimellä, eli kun liesituulettimen paine-ero asunnon sisään on riittävän iso komennetaan taas kontaktorilla huippari pois. Bonuksena oikein säädettynä tuo toimii vain tarvittaessa, eli jos esim keittiön ikkuna on selällään ja liesituuletin ei ole täysillä se ei vielä reagoi.

Kolmas kikka on virtavalvontarele, joka laitetaan valvomaan liesituulettimelle menevää virtaa ja kytkeytyy päälle kun raja-arvo ylittyy.. Saa asetettua niin ettei vielä kytkeydy kun valo on päällä.

Tuo virtavalvontarele on kätevä varsinkin jälkiasenteisena, jos liesituulettimelle menee sähkökeskuksesta oma syöttönsä, jolloin ei tarvitse lähteä virittelemään kaapeleita pitkinpoikin.
 