mun tarkoitus tosiaan just avara kaikki termarit täysin auki ja säätää käyrää maalämmöltä sopivaksi. Onko mun tapauksesss kumminkin parempi aloittaa projekti niin, että säädään eka jakotukeille(märkätilat, muut huoneet ja autotalli) tulevan virtauksen suunnitelman mukaan ja seuraille tilannetta. Sit jos joku huone on liian kuuma/kylmä niin säätää yksittäisen piirin esisäätöä?
Laitat ihan ensimmäiseksi kaikki arvot tarkasti ylös. Tuo on ihan ykkös juttu, kun aloitat ja on ainakin alkuunsa hyvä perälauta kun kohtisellaan alkaa lämpö kuitenkin olemaan tarpeellista.
Alkuun saattaa lämpöä tupata liiankin, mutta laskee käyrää ja tarkistaa joka paikan. Kiertovesipumppu on hyvä tarkastaa, että onko jo valmiiksi kovemmalla, kun sillä on kohtuu suuri vaikutus. Uudet pumput on myös energiatehokkaita ja niissä löytyy myös automaattisa toimintoja esim patteri, tai lattialämmitys kiertoihin. Kuristuksia jos on, niin niiden säätämiseen saa varautua. Älä tee liikaa säätöjä kerralla. Jos esim kuristat yhtä piiriä lämmityksessä, niin saattaa olla, että kaikki muutkin muuttuu ja ehkä se aikaisemmin kylmä onkin jo hyvä. Tai päinvastoin. Itte avasin kaikki selälleen ja rupesin laskemaan lämpöjä. Ei oo paljonkaan tarvinnut puuttua, kun sain vielä ilmattua joka paikan erikseen sulkemalla muut ja avaamalla yksitellen niitä auki.
Onnea ja menestystä. Puuhasteltavaa varmaan riittää talveksi ainakin.
 
Tuosta vielä, että onko tuo Lämpö ässä tulistin pumppu? Eli minkälainen varaaja systeemi siinä on?
Jos on tulistin versio, niin lämpimänveden kanssa saattaa tulla hankaluuksia tehdä matalalla lattialämmöllä. Ja jos n vanhempi asennus, niin miten on lämmön keräämisen kanssa. Onko esim maapiiri, vai kaivo? Jos matalahko kaivo, niin kuinka kylmää on nyt tulo? Lisätehoa otto kaivosta voi tuottaa ongelmia valmiiksi kylmästä kaivosta. Usein vanhemmat Lämpö Ässät asennettiin 3-putki keräimillä, jotka saattaa helpottaa vähän tuon kanssa.
 
Maapiirin kanssa ei tule jäätymisestä ongelmia, joten siltäosin on homma bueno. Tulistinpumppu ja lattialämpö saattaa tuottaa suihkuvesien kanssa hieman ongelmia, kun ei paljon ole sitä tulistusta saatavilla poistettavaksi tuonne varaajan yläosaan. En osaa tuon kanssa oikeestaan enempää järkeilläkään, kun nuo tulistin vehkeet ei ole tuttuja. Nuo ylä ja alaosan lämpöjen säätelyt on mulle täyttä hepreaa, mutta LÄ käyttäjät on yleensä niistä hyvin perillä.
 
Viimeksi muokattu:
Itte avasin kaikki selälleen ja rupesin laskemaan lämpöjä.
Aiempana oli puhetta noista lattialämmityssuunnitelmista. Omassa tapauksessani suunnitelma oli ihan älytön - laskettu jollain 1 litra minuutissa kierrolla ja 6 asteen deltalla. Kyllähän sillä saa oikeat tehot lattiaan, mutta noin suuri delta pakottaisi lämpöpumpun tekemään ihan turhan kuumaa vettä.

Avasin lainauksesi mukaisesti aikanaan kaikki selälleen ja nyt kierto per piiri on jossain 3-5 litran välissä per minuutti ja delta (tulo- ja menoveden lämpöero) on pari astetta. Aluksi tuli tietysti kuuma, mutta siitä vaan lämpökäyrää alas ja hieman kiertoja kuristellen huoneiden väliset erot kohdalleen.

@not again
Onko mun tapauksesss kumminkin parempi aloittaa projekti niin, että säädään eka jakotukeille(märkätilat, muut huoneet ja autotalli) tulevan virtauksen suunnitelman mukaan ja seuraille tilannetta.
Sullakin noi kiertonopeudet kuulostaa aika pieniltä lämpöpumpun parhaan toiminnan kannalta. Onko suunnitelmaan merkattu Deltaa?
 
Aiempana oli puhetta noista lattialämmityssuunnitelmista. Omassa tapauksessani suunnitelma oli ihan älytön - laskettu jollain 1 litra minuutissa kierrolla ja 6 asteen deltalla. Kyllähän sillä saa oikeat tehot lattiaan, mutta noin suuri delta pakottaisi lämpöpumpun tekemään ihan turhan kuumaa vettä.

Avasin lainauksesi mukaisesti aikanaan kaikki selälleen ja nyt kierto per piiri on jossain 3-5 litran välissä per minuutti ja delta (tulo- ja menoveden lämpöero) on pari astetta. Aluksi tuli tietysti kuuma, mutta siitä vaan lämpökäyrää alas ja hieman kiertoja kuristellen huoneiden väliset erot kohdalleen.

@not again

Sullakin noi kiertonopeudet kuulostaa aika pieniltä lämpöpumpun parhaan toiminnan kannalta. Onko suunnitelmaan merkattu Deltaa?
Juu, 3,9 näyttäisi olevan. Suunnitelmaan nähden todellisuudessa tossa WJT-3 ei mene iv-kone vaan iv-koneelle menee maalämmöltä suoraan. Eli eilen kun tarkistin niin noi tukkien esisäädöt menee WJT-3 6,25 -> 2. WJt-1 7,75 -> 5,75 ja autotallin WJT-2 on 4 suunnitelman mukaan.
IMG_0172.jpeg
 
Jos kotona on 1) vesikiertoinen lattialämmitys ja 2) on/off-maalämpöpumppu ilman muuta ohjausta (ei invertteritekniikkaa eikä spot-ohjausta) sekä 3) pörssisähkö- tai kulutusvaikutussopimus, niin minusta on järkevää seuraava toimintatapa:

A) Kaikki termarit täysin auki ja kiertovesipumppu täysille
B) Lämmityskäyrä noin +4 astetta haluttua tasoa korkeammalle koko lämpötilaskaalalla
C) Pudotusohjelma (kello-ohjelma) käyttöön, jossa tilastojen mukaan kalliiden pörssisähkötuntien aikana pudotetaan lämmityskäyrää -8 astetta

Tällä saadaan maalämpöpumppu käynnistymään harvemmin, "lataamaan" lattiaan lämpöä halpojen tuntien aikaan, jota sitten luovutetaan huoneilmaan kalliiden tuntien aikaan, kun pumppu ei käy. Kalliita tunteja ovat yleensä klo 7-13 ja 17-23.

Hyvä puoli tässä viritelmässä on sähkölaskun alentamisen lisäksi kompuran käyntijaksojen väheneminen, joka yleensä lisää kompuran eli maalämmön kalleimman komponentin elinikää. Lisäksi noin säätämällä iltaisin on hieman viileämpää (unen kannalta hyvä) ja aamuisin lämpimämpää (heräämisen kannalta mukavaa).

Huonona puolena on, että lattianlämmitysjakson aikana ei välttämättä piisaa heti lämmintä vettä suihkua varten. Tosin lämmitysjaksot lienevät työssä käyvillä sellaisia, että harvemmin silloin ollaan suihkussa.
 
Jos kotona on 1) vesikiertoinen lattialämmitys ja 2) on/off-maalämpöpumppu ilman muuta ohjausta (ei invertteritekniikkaa eikä spot-ohjausta) sekä 3) pörssisähkö- tai kulutusvaikutussopimus, niin minusta on järkevää seuraava toimintatapa:

A) Kaikki termarit täysin auki ja kiertovesipumppu täysille
B) Lämmityskäyrä noin +4 astetta haluttua tasoa korkeammalle koko lämpötilaskaalalla
C) Pudotusohjelma (kello-ohjelma) käyttöön, jossa tilastojen mukaan kalliiden pörssisähkötuntien aikana pudotetaan lämmityskäyrää -8 astetta

Tällä saadaan maalämpöpumppu käynnistymään harvemmin, "lataamaan" lattiaan lämpöä halpojen tuntien aikaan, jota sitten luovutetaan huoneilmaan kalliiden tuntien aikaan, kun pumppu ei käy. Kalliita tunteja ovat yleensä klo 7-13 ja 17-23.

Hyvä puoli tässä viritelmässä on sähkölaskun alentamisen lisäksi kompuran käyntijaksojen väheneminen, joka yleensä lisää kompuran eli maalämmön kalleimman komponentin elinikää. Lisäksi noin säätämällä iltaisin on hieman viileämpää (unen kannalta hyvä) ja aamuisin lämpimämpää (heräämisen kannalta mukavaa).

Huonona puolena on, että lattianlämmitysjakson aikana ei välttämättä piisaa heti lämmintä vettä suihkua varten. Tosin lämmitysjaksot lienevät työssä käyvillä sellaisia, että harvemmin silloin ollaan suihkussa.
Ihan hyvä. Itse olen säätänyt invetteri-VILPin niin, että lämpökäyrää pudotetaan aamuisin ja iltaisin pari astetta ja öisin ja päivisin nostetaan pari astetta. Tällä saadaan jonkin verran painotettua lämmitystä tilastollisesti halvemmille tunneille vuorokauden sisällä.
 
Jiihaa, huomenna vaihtuu sähkömittari varttimittaukseen kykenevään. Samalla saa han1 portin, siihen p1wizard-mokkula onkin jo hommattu. Ja reaaliaikaisen kulutuksen nähtäväksi. Ajankohta on sellainen, että välttämättä kukaan ei ole kotona. Saas nähä, kuinka älylaitteet heräilee henkiin äkillisen katkon jälkeen. (themot, ilppi, reititin ja kytkin, lto-kone)
Vastaan itselleni, hyvin käynnistyi älyt. Ilppi mietti vähän kauemmin 12.5w kulutuksella, mitä tekis, mutta alkoi sitten lämmittämään.