Laitat ihan ensimmäiseksi kaikki arvot tarkasti ylös. Tuo on ihan ykkös juttu, kun aloitat ja on ainakin alkuunsa hyvä perälauta kun kohtisellaan alkaa lämpö kuitenkin olemaan tarpeellista.mun tarkoitus tosiaan just avara kaikki termarit täysin auki ja säätää käyrää maalämmöltä sopivaksi. Onko mun tapauksesss kumminkin parempi aloittaa projekti niin, että säädään eka jakotukeille(märkätilat, muut huoneet ja autotalli) tulevan virtauksen suunnitelman mukaan ja seuraille tilannetta. Sit jos joku huone on liian kuuma/kylmä niin säätää yksittäisen piirin esisäätöä?
Alkuun saattaa lämpöä tupata liiankin, mutta laskee käyrää ja tarkistaa joka paikan. Kiertovesipumppu on hyvä tarkastaa, että onko jo valmiiksi kovemmalla, kun sillä on kohtuu suuri vaikutus. Uudet pumput on myös energiatehokkaita ja niissä löytyy myös automaattisa toimintoja esim patteri, tai lattialämmitys kiertoihin. Kuristuksia jos on, niin niiden säätämiseen saa varautua. Älä tee liikaa säätöjä kerralla. Jos esim kuristat yhtä piiriä lämmityksessä, niin saattaa olla, että kaikki muutkin muuttuu ja ehkä se aikaisemmin kylmä onkin jo hyvä. Tai päinvastoin. Itte avasin kaikki selälleen ja rupesin laskemaan lämpöjä. Ei oo paljonkaan tarvinnut puuttua, kun sain vielä ilmattua joka paikan erikseen sulkemalla muut ja avaamalla yksitellen niitä auki.
Onnea ja menestystä. Puuhasteltavaa varmaan riittää talveksi ainakin.