Normaalisti ne pääsulakkeet ovat kuitenkin vain sen 25A joten kyllä niitä vaihekohtaisia on pakko hieman katsella. Ne pari pumppua, uuni ja sähkökiuas on jo paljon jne. Saati sitten piikit.
Vaikka minkäänlaista ammattitaitoa talosähköistä minulla ei ole, niin jonkinlainen mielenkiinto ja perusymmärrys tekniikkaan ja luonnontieteisiin. Tällaista optimointia olen miettinyt, kun sattuu olemaan 35 A liittymässä
- varsinainen asunto 12kW nimellisen antotehon invertteri-MLP:llä(ei ole kyllä näyttänyt jatkuvaa ottotehoa kovalla pakkasellakaan kuin noin 2 kW) ja 6 kW sähkösaunalla feat. 1 kW suorasähkölämmitin kylppärissä sekä sähköliedellä ja -uunilla, tähän tietty päälle mikrot, leivänpaahtimet sun muut tiski-, pyykki- ja kuivauskoneet
- toinen mökki jossa on suorasähkölämmitys yli 3 kW huipputeholla(joka usein saavutetaan alennettua lämpöä mukavuuslämpöön nostaessa), 2 kW käyttövesivaraani, niinikään sähköuuni ja -liesi ja teoriassa samat pistotulppaliitäntäiset keittiökoneet kuin toisessa asunnossa, sentään vain yksi pyykkikone
- kiinteistöllä muutamia satoja watteja putkien sulanapitokaapeleita talvikaudella
- kunnallisen veden takia repivä paskapumppu, toki kolmivaiheinen, ja silti ulkokäyttöön varavesisysteemi porakaivopumppu
- talli jossa pelkkä valaistus haukkaa toista kilowattia ja varusteena on mm. 3 kW kompressori(tietenkin järjellä ajateltuna kolmivaiheinen), käytetään kaikenlaista rälläkkää, poraa sun muuta pikkukonetta ja teoriassa joskus harvoin sähköhitsataan
- maataloustoiminnan takia viljankuivaamo, jossa melko isoja sähkömoottoreita
- näihin kaikkiin liittyen useita monen sadan watin purkausvalaisimia halli- ja pihavalaistukseen
- lisäksi maajussityyliin kylmäkoneita on noin 7 ja kaikki vähintään keskisuuria, jotka onnistuvat ainakin sähkön pätkiessä nykimään jonkinlaista starttikuormaa
Kaikki on aina toiminut ilman ylikuormitusongelmia, mutta laskematta voi helposti sanoa, että 35 A liittymän ylikuormittaminen jo pienellä varomattomuudella onnistuisi. Tahallaan huudattamalla pääsisi sellaisiin lukemiin että vaikka 63 A ylittyisi.
Nykyisellään en siis ole huolissani, koska peruskuorman vähentämiseksi on tehty viime vuosina paljon jo Carunan sikahinnan takia. Ensinnäkin normaali kodinvalaistus on vaihdettu energiataloudelliseksi eli sen ottama maksimi on laskenut ainakin pari kilowattia hehkulamppuajasta, käytännön tyypillinen hämärän ajan jatkuva tehokin satoja. Toiseksi se MLP ottaa jatkuvaa vähemmän kuin aiemmin käytetyn massavaraajan varavastukset, ja MLP:n varavastukset on estetty hätätilaa lukuunottamatta(ja sekin olisi inhimillisissä lukemissa). Käytännössä sähkösaunaa lämmitetään samalla kun viljankuivaamo käy(ei toki
käynnisty), mutta siihen aikaan vuodesta ei vielä mene juurikaan lämmityssähköä tai valaistusta ja muutenkin raskas sähkönkäyttö tällöin tietysti vältetään.
Silti kun tähän yhtälöön pitäisi vielä lisätä yksi pieni ilppi, yritän siis edellä mainitun skenaarion takia ajatuksella miettiä mihin vaiheeseen. Lisäksi sähköpattereiden uusimisen yhteydessä vähennettiin hieman niiden tehoa, koska vähempikin riittää hätätapauksessa kovassakin pakkasessa pitämään kämpän terveellisessä lämmössä ja ilmalämpöpumpun kanssa niiden käyttöaste normaalitilanteessa laskee.
Voi vaan todeta, että täyssähköauto kunnon latausasemalla tulisi kalliiksi. Seuraava liittymäkoko maksaisi kymmeniä euroja lisää perusmaksussa kuukaudessa päivityksen ja laturi-investoinnin päälle.