Kysymyksiä sähkömiehille

Keittiön pistorasioista lähti yht äkkiä sähköt.
Huomasin että kahvinkeittimen virtakytkimen valo värisi hieman, ja että topseleihin ei tosiaan tule virtaa. Tai ainakin lamput, jääkaappi, jne. mitkä oli näissä pistokkeissa oli pimeinä.
Kuukausi sitten kävi sama homma, kesken mikron käytön meni virrat, mutta sulake oli ehjä. Ihmettelin aikani, ja juuri kun olin soittamassa sähkömiehelle, virta palasi takaisin.
Nyt kokeilin sellaisella pistorasiatesterillä, ja näytti seuraavalle:
Pistoke1.jpg

Sorry huono kuva.
Mutta normipistokkeessa näyttää tälle:
Pistoke2.jpg


Eli tossa mihin ei tule virtaa, niin live/Grn reverse... :redface:
Mitäs ihmettä on tapahtunut. Onkohan nolla jostain kohtaa poikki/ löysällä? :hmm:
Nyt olen ottanut sulakkeen pois, sähkäri tulee vasta maanantaina.

Edit:
Aukaisin parit jakorasiat, ja yhdessä oli liitin selvästi sulanut.
Saa sähkömies tosiaan ihmetellä.
Jakorasia1.jpg
Jakorasia2.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Tuossa sulaneen liittimen kohdalla näkyy myös kuinka yksi johdin ei ole yhtä syvällä. Huono kontakti.

Ihmeellisellä tavalla solmittu noita johtoja toisiinsa, ihan kun olisi wago tyyppisellä liittimellä yritetty tehdä samanlainen kierto kuin mikä huppuliittimillä tuli enemmän tai vähemmän pakolla.
 
Tuossa sulaneen liittimen kohdalla näkyy myös kuinka yksi johdin ei ole yhtä syvällä. Huono kontakti.

Ihmeellisellä tavalla solmittu noita johtoja toisiinsa, ihan kun olisi wago tyyppisellä liittimellä yritetty tehdä samanlainen kierto kuin mikä huppuliittimillä tuli enemmän tai vähemmän pakolla.
Käyn tänään hakemassa uuden, isomman rasian. Toi vanha niin pieni noille johtimille, että hädin tuskin tilaa noille liittimille. Samalla uudet Wagot. Saa sähkäri vaihtaa kaikki samalla rahalla.
 
Tuossa sulaneen liittimen kohdalla näkyy myös kuinka yksi johdin ei ole yhtä syvällä. Huono kontakti.

Ihmeellisellä tavalla solmittu noita johtoja toisiinsa, ihan kun olisi wago tyyppisellä liittimellä yritetty tehdä samanlainen kierto kuin mikä huppuliittimillä tuli enemmän tai vähemmän pakolla.
Ja juuri tuolla kierto liikkeellä saa noi wagot irti. En sitten tiedä onko se syypää liittimen löystymiseen.
 
Äkkiä tulee mieleen että Rauno on katsonut viereiseen jakorasiaan, ja yrittänyt itse tehdä samanlaisen, eikä ole ymmärtänyt miksi siinä viereisessä rasiassa johdot on kietoutuneet, ja miksi, vain hieman erinäköisellä liittimellä, niin ei tulisi olla.
 
Toi rasia on niin saatanan pieni noille piuhoille, että varmaan siksi vedetty spagetille noi johdot.
Keskellä vielä kiinnitysruuvi tolle kannelle.
Kävin hakemassa Motonetistä isomman kotelon, mahtuu noi johdot ja liittimet huomattavan helpommin.
 
Toi rasia on niin saatanan pieni noille piuhoille, että varmaan siksi vedetty spagetille noi johdot.
Keskellä vielä kiinnitysruuvi tolle kannelle.
Kävin hakemassa Motonetistä isomman kotelon, mahtuu noi johdot ja liittimet huomattavan helpommin.
Tonnehan mahtuis vaikka kuinka paljon enemmänkin lankoja, jos niitä ei olisi niin älyvapaasti surrattu yhteen.
 
Sivareilla huppuliittimet veks ja kuorii uudelleen... Sen näkee sitten kun noi aukaisee että onko ne wagoissa olevat päät kaikki kierteellä/väännelty suoraan.
Ja koitat saada ne kaikki johdot suoraan riviin ja koitat työntää kaikki johdot kerrallaan, ja sieltä keskeltä sen vajaaksi jääneen jollain kärkipihdillä..?

Paljon helpompi pyöräyttää tuo kierto auki ja tökkiä ne suorana.
 
Tuossa sulaneen liittimen kohdalla näkyy myös kuinka yksi johdin ei ole yhtä syvällä. Huono kontakti.

Ihmeellisellä tavalla solmittu noita johtoja toisiinsa, ihan kun olisi wago tyyppisellä liittimellä yritetty tehdä samanlainen kierto kuin mikä huppuliittimillä tuli enemmän tai vähemmän pakolla.
Juu, tuolla kiertämisellä on lähinnä vaikeutettu asiaa kun työvaraakaan ei ole loputtomasti jätetty.

Ja huonostihan tuolla on muitakin johtimia paikallaan. Ei varmasti olisi huono vähän satunnaisotannalla tarkistella, miltä muualla näyttää.
Tonnehan mahtuis vaikka kuinka paljon enemmänkin lankoja, jos niitä ei olisi niin älyvapaasti surrattu yhteen.
Tämähän se. Ei vielä tuossa kohden mitään ongelmaa.
Sivareilla huppuliittimet veks ja kuorii uudelleen... Sen näkee sitten kun noi aukaisee että onko ne wagoissa olevat päät kaikki kierteellä/väännelty suoraan.
Paljon helpompi pyöräyttää tuo kierto auki ja tökkiä ne suorana.
Auki pyöräyttäisin itsekin oletuksena varsinkin kun maltillinen määrä johtimia. Muutoinkin jättäisin ne sivarit rauhaan jollei ole pakko. Ei se työvaroja ainakaan lisää jos suorilta lähtee niitä käyttelemään.
 
Juu, tuolla kiertämisellä on lähinnä vaikeutettu asiaa kun työvaraakaan ei ole loputtomasti jätetty.

Ja huonostihan tuolla on muitakin johtimia paikallaan. Ei varmasti olisi huono vähän satunnaisotannalla tarkistella, miltä muualla näyttää.

Tämähän se. Ei vielä tuossa kohden mitään ongelmaa.


Auki pyöräyttäisin itsekin oletuksena varsinkin kun maltillinen määrä johtimia. Muutoinkin jättäisin ne sivarit rauhaan jollei ole pakko. Ei se työvaroja ainakaan lisää jos suorilta lähtee niitä käyttelemään.
Heitin vaan potentiaalisen tekotavan ilmoille kun ei tuossa kiertämisessä muuten mitään järkisyytä ole...
 
Käyn tänään hakemassa uuden, isomman rasian. Toi vanha niin pieni noille johtimille, että hädin tuskin tilaa noille liittimille. Samalla uudet Wagot. Saa sähkäri vaihtaa kaikki samalla rahalla.
varmasti on kaikilla sähkäreillä wagoja ja rasioita autossa...
 
KIIREELLISIÄ VASTAUKSIA TOIVOTAAN

Elikkäs vikavirtasuoja alkanut laukeilemaan, uudehko talo (5v sitten rakennettu) eli sulakkeet on uudenmallisia automaatteja ja niiden perässä on vikavirtasuoja. Nyt muutamana iltana vikavirtasuoja lauennut ja tänään laukesi niin että ei enää nouse ollenkaan ylös. Pitäisikö VVS:n nousta ylös kuitenkin siinä vaiheessa kun kaikki sulakkeet on alhaalla? Vai pitääkö tässä siitä huolimatta että sulakkeet on alhaalla niin ottaa kaikki sähkölaitteet ja lamput pois kannoistaan?

Eli vikaa pyritty diagnostisoimaan seuraavasti:
1. Kaikki em. ryhmään liittyvät sulakkeet alas --> ei anna aktivoida VVS
 
KIIREELLISIÄ VASTAUKSIA TOIVOTAAN

Elikkäs vikavirtasuoja alkanut laukeilemaan, uudehko talo (5v sitten rakennettu) eli sulakkeet on uudenmallisia automaatteja ja niiden perässä on vikavirtasuoja. Nyt muutamana iltana vikavirtasuoja lauennut ja tänään laukesi niin että ei enää nouse ollenkaan ylös. Pitäisikö VVS:n nousta ylös kuitenkin siinä vaiheessa kun kaikki sulakkeet on alhaalla? Vai pitääkö tässä siitä huolimatta että sulakkeet on alhaalla niin ottaa kaikki sähkölaitteet ja lamput pois kannoistaan?

Eli vikaa pyritty diagnostisoimaan seuraavasti:
1. Kaikki em. ryhmään liittyvät sulakkeet alas --> ei anna aktivoida VVS
Mahdollisen vioittuneen laitteen etsintä poistamalla ryhmän alla olevia sähkölaitteita seinästä (yksittäin) , kunnes vikavirtasuoja ei enää laukea. Toinen vaihtoehto on, että itse vikavirtasuoja on vioittunut. Muutaman olen uran aikana vaihtanut.

Ps. Musta teksti on todella huonolukuista tummalla teemalla.
 
MMJ:tä siis saa käyttää ulkoasennuksissa, niin milloin se pitää laittaa putkeen? Saako tuon saman sähköjohdon laittaa villan ja seinän väliin, mutta ei kuitenkaan villan sekaan sellaisenaan. Eli jos tuon johdon sisäpuolelta ulkoseinään niin tuon välin ilmeisesti pitää mennä putkessa? Vai voiko seinän sisällä pudottaa alemmas villan ja seinän välissä ulkopuolen reikää varten, jos sisäänmeno on ylempänä, tarviiko tuolloin olla seinän sisässä putkessa jälkiasenteiset johdot? Tulipa sekava teksti. :O
 
MMJ:tä siis saa käyttää ulkoasennuksissa, niin milloin se pitää laittaa putkeen?

Betoniin upotettuna
Saako tuon saman sähköjohdon laittaa villan ja seinän väliin,
Joo
mutta ei kuitenkaan villan sekaan sellaisenaan. Eli jos tuon johdon sisäpuolelta ulkoseinään niin tuon välin ilmeisesti pitää mennä putkessa?
Ei
Vai voiko seinän sisällä pudottaa alemmas villan ja seinän välissä ulkopuolen reikää varten, jos sisäänmeno on ylempänä,
Joo
tarviiko tuolloin olla seinän sisässä putkessa jälkiasenteiset johdot?
. ei.
 
KIIREELLISIÄ VASTAUKSIA TOIVOTAAN

Elikkäs vikavirtasuoja alkanut laukeilemaan, uudehko talo (5v sitten rakennettu) eli sulakkeet on uudenmallisia automaatteja ja niiden perässä on vikavirtasuoja. Nyt muutamana iltana vikavirtasuoja lauennut ja tänään laukesi niin että ei enää nouse ollenkaan ylös. Pitäisikö VVS:n nousta ylös kuitenkin siinä vaiheessa kun kaikki sulakkeet on alhaalla? Vai pitääkö tässä siitä huolimatta että sulakkeet on alhaalla niin ottaa kaikki sähkölaitteet ja lamput pois kannoistaan?

Eli vikaa pyritty diagnostisoimaan seuraavasti:
1. Kaikki em. ryhmään liittyvät sulakkeet alas --> ei anna aktivoida VVS


Joo elikkäs vikaa selvitelty lisää. Otin kaikki sulakkeet ja laitteet pois ja sitten antoi nostaa VVS ylös, laitteita kytkettäessä suoja laukeaa kun ilmanvaihtokone kytketään, suoja laukeaa VASTA kun ilmanvaihtokoneen sisäinen virtanappi laitetaan ON asentoon, ei siis vielä siinä vaiheessa kun IV koneen töpseli on sille kuuluvassa pistorasiassa vaan vasta kuin laite laitetaan päälle. Eli varmaan tässä onkin sitten syytä ottaa yhteyttä Swegon Casan huoltoon, nyt sähköt on taas talossa päällä poislukien IV kone.

Kiitoksia jälleen foorumille tässäkin asiassa hyvistä ja nopeista vinkeistä :smoke:
 
Sähkökysymys. Puran teslan laturin pois, mutta haluaisin jättää syötön varaukseksi. Pääkeskukselta lähtee syöttö laturille ( pääkeskuksen voimavirtapistorasia samojen sulakkeiden takana ). Jos rasioisin tuon nykyisen syötön pään olemassa olevalle paikalla ja jokaiseen johtimeen oma wagoliitin? Voiko silloin jättää sulakkeet ylös ja tarpeen mukaan voimapistorasiaa käyttää?
 
Sähkökysymys. Puran teslan laturin pois, mutta haluaisin jättää syötön varaukseksi. Pääkeskukselta lähtee syöttö laturille ( pääkeskuksen voimavirtapistorasia samojen sulakkeiden takana ). Jos rasioisin tuon nykyisen syötön pään olemassa olevalle paikalla ja jokaiseen johtimeen oma wagoliitin? Voiko silloin jättää sulakkeet ylös ja tarpeen mukaan voimapistorasiaa käyttää?
Kyllä
 
Onko linkin takaa löytyvän poistopuhaltimen kytkentä mahdollista 2 napaisella kaapelilla johon pistotulppa päähän? Siis ihan on/off puhallin ilman mitään antureita tms.
Tuossa kytkennässähän napaisuus voi olla joko tai, riippuu miten päin töpselin seinään laittaa. Ohjeessa käsketään noudattaa napaisuutta kytkennässä.


Ohje:

 
Onko linkin takaa löytyvän poistopuhaltimen kytkentä mahdollista 2 napaisella kaapelilla johon pistotulppa päähän? Siis ihan on/off puhallin ilman mitään antureita tms.
Tuossa kytkennässähän napaisuus voi olla joko tai, riippuu miten päin töpselin seinään laittaa. Ohjeessa käsketään noudattaa napaisuutta kytkennässä.


Ohje:

Ite kytkin Bilteman puhaltiman 2-napaisella johdolla ilman kytkimiä, jossa pistotulppa päässä. Eli virrat katkeaa siitä kun vetää pistotulpan irti pistorasiasta. Napaisuus taidettiin siinäkin mainita, mutta sama mitenpäin töpseli on seinässä niin yhteen suuntaan se pyörii.
 
Ite kytkin Bilteman puhaltiman 2-napaisella johdolla ilman kytkimiä, jossa pistotulppa päässä. Eli virrat katkeaa siitä kun vetää pistotulpan irti pistorasiasta. Napaisuus taidettiin siinäkin mainita, mutta sama mitenpäin töpseli on seinässä niin yhteen suuntaan se pyörii.

Ei sitä napaisuutta pyörimissuunnan takia näissä mainitakkaan. Vaan, usein on kytkin millä ohjataan päälle/pois, niin aina pitäis ohjata sitä vaihetta, ei nollaa, turvallisuuden takia.
 
Ei sitä napaisuutta pyörimissuunnan takia näissä mainitakkaan. Vaan, usein on kytkin millä ohjataan päälle/pois, niin aina pitäis ohjata sitä vaihetta, ei nollaa, turvallisuuden takia.
miten sä sit selität kaupasta ostetut töpseli vehkeet kun voi törkätä miten päin huvittaa ja silti myydään vaikka nollaa katkastaankin.
 
miten sä sit selität kaupasta ostetut töpseli vehkeet kun voi törkätä miten päin huvittaa ja silti myydään vaikka nollaa katkastaankin.
no katkee siinä se vaihekin ko otat tökkelin irti.. oli jos kytkin josta katkotaan jompaa kumpaa, ni tietää kumpaa katkoo, eli vaihetta....
 
Aikas menossa tietokoneen powerissa esim on virtakytkin. Katkaisee yhden johdon…

Pitkään aikaan en powereita ole availlut, mutta kyllä ennen ainakin monessa katkaisi molemmat johdot. Eikä sillä kaikissa tapauksissa ole väliä edes, mutta pääsääntö tuo että vaihetta katkotaan (tai molempia), ja parempi valmistajan näin ohjeistaa myöskin
 
Viimeksi muokattu:
Pitäisi vaihtaa ulkovaloja ohjaavat ajastimet, koska kellojen paristot on loppu. Täällä on jonkin verran sähkökatkoja kun on ilmajohdot. Ei jaksaisi aina olla laittamassa kelloja uudestaan aikaan katkon jälkeen. Lisäksi olisi kiva saada älykkäämmät ohjaukset.

Shellyn laitteita löytyy jo, joten ajattelin niitä laittaa. Jos jollain muulla merkillä on parempia laitteita niin saa ehdottaa niitäkin. Ohjaus tulee mahdollisesti Home assistantilla. On vasta testauksessa, joten ei ole aivan 100 % varmaa.

Nykyisissä ohjaimissa on kaksi kanavaa. Olisiko Pro 2 hyvä korvaaja?

Autotalliin voisi samalla kertaa laittaa ajastuksen auton lämmitykselle. Pro 3 voinee ohjata valot ja ulkopistorasian?
 
Onko mestareilla ja tietäjillä heitellä vaihtoehtoja sulakkeeksi/releeksi?

Tarve: Sulakkeen toimintaa saisi jonkun rajapinnan(matter tai vastaava) kautta ohjattua. Pörssisähkön seuraus ja manuaalisesti puhelimen/smart homen avulla päälle/pois.

Vesivaraaja ja lattialämmöt tarkoitus pörssin mukaan ohjailla ja kiukaalle olisi kiva kun saisi itse puhelimella laiteltua päälle.
 
Onko mestareilla ja tietäjillä heitellä vaihtoehtoja sulakkeeksi/releeksi?

Tarve: Sulakkeen toimintaa saisi jonkun rajapinnan(matter tai vastaava) kautta ohjattua. Pörssisähkön seuraus ja manuaalisesti puhelimen/smart homen avulla päälle/pois.

Vesivaraaja ja lattialämmöt tarkoitus pörssin mukaan ohjailla ja kiukaalle olisi kiva kun saisi itse puhelimella laiteltua päälle.
Shelly rele varaajan ja lämmityksen kontaktoria ohjaamaan lienee se suosituin tapa laittaa ne pösä ohjatuksi.

Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan. Esimerkiksi painike pesuhuoneessa jolla vahvistat että sauna on turvallinen etäkäynnistää, se etäkäynnistysmahdollisuus pysyy aktiivisena kunnes saunan ovi aukaistaan ja joku käy laittamassa pyyhkeen kiukaan päälle.
 
Shelly rele varaajan ja lämmityksen kontaktoria ohjaamaan lienee se suosituin tapa laittaa ne pösä ohjatuksi.

Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan. Esimerkiksi painike pesuhuoneessa jolla vahvistat että sauna on turvallinen etäkäynnistää, se etäkäynnistysmahdollisuus pysyy aktiivisena kunnes saunan ovi aukaistaan ja joku käy laittamassa pyyhkeen kiukaan päälle.
Saunan osaltako tuo tosiaan on pakollista?
Shellyltä jokin tietty malli? Onko Shellylle kilpailijoita näiden saralla?
 
Kiukaan etäohjauksen kanssa siellä pitää olla järjestelmä jolla kiukaan etäkäynnistyksen turvallisuus varmistetaan.
Kuulostaa järkevältä. Muutamia taloja paloi 90-luvulla kun näitä etäkäynnistyksiä tuli. Pyykkien kuivaus lienee yleisin syy.
 
Jos Shelly ohjaa erillistä kontaktoria niin onko noista Shellyn PM -versioista mitään iloa? Varsinainen kuormahan kulkee silloin kontaktorin kautta joten ei kait tuo Shelly PM saa kuormaa siitä mitattua?
 
Jos Shelly ohjaa erillistä kontaktoria niin onko noista Shellyn PM -versioista mitään iloa? Varsinainen kuormahan kulkee silloin kontaktorin kautta joten ei kait tuo Shelly PM saa kuormaa siitä mitattua?
Ei ole iloa. Laita EM mittamaan, saa myös releen.
 
Onko sähkömiehillä kokemusta Uni-T:n asennustestereistä?

Ei asennustesteristä, mutta eristysvastusmittarista on.

Tämän tyylisestä: Eristysvastusmittari UNI-T 501

Ja sen perusteella sanoisin että kannattaa jättää ostamatta. Mittarilla voi mitata 1000v:lla, mutta mittajohdot oli speksattu vain 500v. Yksi tuollainen on "räjähtänyt" käsiin, mittarissa ei ollut mitään sulakkeita ym suojia sisällä. Muutenkin sisältä näytti huonolaatuiselta, ohuimmat mahdolliset johdotukset, huonon näköiset liitokset ja tinaukset (näytti käsin kolvatulta).
 
Vähän saman tyylisiä kokemuksia tuosta merkistä, harrasteluhommissa osa kamppeista ihan hyviä mutta en noita sotkisi mukaan mihinkään liiketoimintaan jossa testaillaan asennusten turvallisuutta tai työskennellään verkkojännitteen parissa. Eikä nuo ole edes mitään älyttömän halpoja verrattuna joihinkin alalla käytössä oleviin edullisemman pään perustestereihin.
Jos raha on tiukassa niin mielummin ostaa vaikka jonkun käytetyn ja mittailee sillä.
 
Vähän saman tyylisiä kokemuksia tuosta merkistä, harrasteluhommissa osa kamppeista ihan hyviä mutta en noita sotkisi mukaan mihinkään liiketoimintaan jossa testaillaan asennusten turvallisuutta tai työskennellään verkkojännitteen parissa. Eikä nuo ole edes mitään älyttömän halpoja verrattuna joihinkin alalla käytössä oleviin edullisemman pään perustestereihin.
Jos raha on tiukassa niin mielummin ostaa vaikka jonkun käytetyn ja mittailee sillä.

Käytettyjä asennustestereitä vähän heikosti tarjolla. Joskus katsonut ja halvempi melkein ostaa uusi ellei jostain konkurssipesästä löydy.
 
Entisessä opinahjossa noin 15 vuotta sitten oli Uni-T:n käyttöönottomittareita. Silloin ei vielä kiinnittänyt niin paljon huomiota, mutta nyt parempia (Fluke/Beha) testereitä käyttäneenä huomaa, kuinka kömpelöitä käyttää (mielipide) nuo olivat. Ja näkyy mittaustoleranssitkin olevan vähän isommat.
 
Ite pitkään etin mittaria ja päädyin lopulta Beha-Amprobe Proinstall 100 hankkimaan. Taisi olla halvin mitä markkinoilta löytyi ja pystyi tekemään kaikki testit. Jälkikäteen paljastui itelle tuon olevan raudaltaan Fluken 1662 eri kääreissä, tuo fluke vaan maksaa yli tuplasti enemmän.
 
Käytettyjä asennustestereitä vähän heikosti tarjolla. Joskus katsonut ja halvempi melkein ostaa uusi ellei jostain konkurssipesästä löydy.

Ei noita kauheasti myytävänä pyöri eli vaatii melko paljon omaa aktiivisuutta ja aikaa että löytää hyvän diilin, mutta jos testeriä ei ihan heti ole pakko saada niin ajan kanssa sellainen voi jopa osua eteen.
Mutta jos tarve on todellinen niin rahan ei pitäisi olla este edes uuden hankinnalle koska laskutettavaa pitäisi kertyä jo siihen malliin että saa nuo välttämättömät työkaluhankinnat tehtyä.
 
Ei noita kauheasti myytävänä pyöri eli vaatii melko paljon omaa aktiivisuutta ja aikaa että löytää hyvän diilin, mutta jos testeriä ei ihan heti ole pakko saada niin ajan kanssa sellainen voi jopa osua eteen.
Mutta jos tarve on todellinen niin rahan ei pitäisi olla este edes uuden hankinnalle koska laskutettavaa pitäisi kertyä jo siihen malliin että saa nuo välttämättömät työkaluhankinnat tehtyä.

Voihan noille olla todellista tarvetta myös omissa hommissa joissa raha ei vaihda omistajaa. Jos luvat tehdä omia asennuksia niin todennäköisesti löytyy myös paikat/ihmiset keneltä tarvittaessa saa laitteita lainalle jos ei omia ole.
 
KIIREELLISIÄ VASTAUKSIA TOIVOTAAN

Elikkäs vikavirtasuoja alkanut laukeilemaan, uudehko talo (5v sitten rakennettu) eli sulakkeet on uudenmallisia automaatteja ja niiden perässä on vikavirtasuoja. Nyt muutamana iltana vikavirtasuoja lauennut ja tänään laukesi niin että ei enää nouse ollenkaan ylös. Pitäisikö VVS:n nousta ylös kuitenkin siinä vaiheessa kun kaikki sulakkeet on alhaalla? Vai pitääkö tässä siitä huolimatta että sulakkeet on alhaalla niin ottaa kaikki sähkölaitteet ja lamput pois kannoistaan?

Eli vikaa pyritty diagnostisoimaan seuraavasti:
1. Kaikki em. ryhmään liittyvät sulakkeet alas --> ei anna aktivoida VVS

Joo elikkäs vikaa selvitelty lisää. Otin kaikki sulakkeet ja laitteet pois ja sitten antoi nostaa VVS ylös, laitteita kytkettäessä suoja laukeaa kun ilmanvaihtokone kytketään, suoja laukeaa VASTA kun ilmanvaihtokoneen sisäinen virtanappi laitetaan ON asentoon, ei siis vielä siinä vaiheessa kun IV koneen töpseli on sille kuuluvassa pistorasiassa vaan vasta kuin laite laitetaan päälle. Eli varmaan tässä onkin sitten syytä ottaa yhteyttä Swegon Casan huoltoon, nyt sähköt on taas talossa päällä poislukien IV kone.

Kiitoksia jälleen foorumille tässäkin asiassa hyvistä ja nopeista vinkeistä :smoke:


Päivitelläänpäs miten tämä CASE 🚜 päättyi. Eli Ilmanvaihtokoneha oli siis pyörivällä kennolla varustettu mitä en huomannut aluksi mainita. Jo tehtaalta oli laitettu liian pitkä pätkä johtoa kennon sisääntuloilmanpuolelle josta se oli kennoa vastaan hangannut kunnes piuhasta kupari alkoi paistaa ja vikavirtasuoja täten laukesi. Kuvan osoittamalla tavalla pyörivä kenno on merkattu keltaisella ja tuloilmansuodatin punaisella, koska reikä oli hinkuttunut "väärälle" puolelle eli kennon ja suodattimen väliin sitä ei voinut helposti havaita silmällä ennenkuin kenno irroitettiin, toki jos olisi tiennyt mitä etsiä olisi sen varmasti löytänyt. Ratkaisuna sähkömies vaihtoi piuhan, jos olisin itse havainnyt vian olisi varmaan voinut ihan sähköteipillä korjata ja nippusiteellä laittamalla piuhan johonkin kiinni että ei enää laahaa, toki kun sähkömies paikalla uusi lyhyempi piuha parempi ratkaisu.

Sähkömiehen laskun maksan mutta kyllä tästä täytyy alkaa Swegonin kanssa riidellä vaikka takuuta ei enää olekkaan tuotetan on lähtökohtaisesti ollut viallinen kun em. piuha on edes pyörivään osaan voinut koskea. Ja ilmanvaihtonehan oli Swegon Casa R5 eli jos jollakin samaa ongelmaa.

laite.jpg
 
Päivitelläänpäs miten tämä CASE 🚜 päättyi. Eli Ilmanvaihtokoneha oli siis pyörivällä kennolla varustettu mitä en huomannut aluksi mainita. Jo tehtaalta oli laitettu liian pitkä pätkä johtoa kennon sisääntuloilmanpuolelle josta se oli kennoa vastaan hangannut kunnes piuhasta kupari alkoi paistaa ja vikavirtasuoja täten laukesi. Kuvan osoittamalla tavalla pyörivä kenno on merkattu keltaisella ja tuloilmansuodatin punaisella, koska reikä oli hinkuttunut "väärälle" puolelle eli kennon ja suodattimen väliin sitä ei voinut helposti havaita silmällä ennenkuin kenno irroitettiin, toki jos olisi tiennyt mitä etsiä olisi sen varmasti löytänyt. Ratkaisuna sähkömies vaihtoi piuhan, jos olisin itse havainnyt vian olisi varmaan voinut ihan sähköteipillä korjata ja nippusiteellä laittamalla piuhan johonkin kiinni että ei enää laahaa, toki kun sähkömies paikalla uusi lyhyempi piuha parempi ratkaisu.

Sähkömiehen laskun maksan mutta kyllä tästä täytyy alkaa Swegonin kanssa riidellä vaikka takuuta ei enää olekkaan tuotetan on lähtökohtaisesti ollut viallinen kun em. piuha on edes pyörivään osaan voinut koskea. Ja ilmanvaihtonehan oli Swegon Casa R5 eli jos jollakin samaa ongelmaa.

laite.jpg
Vois olettaa Swegonin korvaavan sähkömiehen laskun viasta joka ilmiselvä virhe laitteessa. Virhevastuulla ei saman laista aikarajaa kuten takuutapauksissa.
 
Vois olettaa Swegonin korvaavan sähkömiehen laskun viasta joka ilmiselvä virhe laitteessa. Virhevastuulla ei saman laista aikarajaa kuten takuutapauksissa.
Nojaa, tuo on voinut tulla myös virheellisestä käsittelystä, ts. joku nykinyt tuon johdon tuolta toisen kotelon puolelta tuohon.

Muutenkin virhevastuuhan koskee laitteen myyjää, eli käytännössähän jos swgon tuohon jotenkin tulee vastaan se on ihan vaan goodwilliä
 