Mitenkäs tämä homma on suttaantunut?
Tuli vain mieleeni, kun tässä juuri tällä viikolla kävin yhden nollavian korjaamassa. Vika ilmeni juurikin satunnaisena keittiön sähkölaitteiden hajoamisena ja sähköt olivat kuitenkin muutaman vuoden vanhat sekä jo kertaalleen sähkärin tarkistamat ja mittaamat. Vika paikallistui sitten, kun asiakas vikahetkellä mikron hajotessa kuuli sirinää yhdeltä jakorasialta.
Tällä jakorasialla oli jaettu 3-vaiheryhmä 1-vaiheisiin pistorasiaryhmiin. Tässähän oli sitten syötön puolen nollajohdin huonosti kiinni, joka aiheutti nollan "kellumisen" ja todennäköisesti jonkin tehokkaamman laitteen käydessä (esim. astianpesukone) suuren vaihtelun jännitteisiin eri ryhmissä, hajottaen nämä laitteet. Vika ilmeni siis vain tämän jakorasian jälkeisissä laitteissa, eikä talon muissa osissa, esim. valaistuksessa.
@ddude Onko sulla keittiön pistorasiat ja laitteet kuinka monen sulakkeen/johdonsuojakatkaisijan perässä? Esim. pistorasiat, apk, mikro, jääkaappi tms? Osaatko sanoa että meneekö sulla 5x2,5 kaapeli keittiöön ensiksi yhdelle jakorasialle, josta kaapelointi olisi jaettu näille laitteille?
Nollavika on siitä viheliäinen, että se saattaa ilmetä vasta kun laitteita kuormitetaan, eikä lauo johdonsuojia/sulakkeita tai vikavirtasuojia. Eikä myöskään välttämättä ilmene perusmittauksissakaan, jos nollajohdin on vain löysällä eikä kokonaan irti.