Jos se on 20A yksivaiheliesi, niin sitä ei voi kolmivaiheiseksi kytkeä, äläkä mene säveltämään tuon HarriH:n kuvan mukaisesti sitä jos se liesitaso ei itse ilmoita tuollaista mahdollisuutta.Tuli hommattua Siemensin induktiotaso (4600W), ohjeessa mainitaan että laite kytketään yhteen vaiheeseen ja keskukselta tulee 5x2,5mm2 kaapeli eli vaiheet siis 3x16A. Siemensiltä ei tullut mitään vastausta 2/3-vaihe kytkentään. Monestihan näitä tasoja laitetaan kahteen tai kolmeen vaiheeseen mutta tässä manuaalissa ei ollut mainintaa asiasta.
Mitenhän tämä nyt pitäisi vanhaan kaapelointiin kytkeä?
?![]()
Tuo liesi on tarkoitettu suomen markkinoilla lähinnä vanhempaan kerrostaloasuntoon jossa on liedelle 1x20A syöttö.
Voit kytkeä sen nykyiseen 3x16A lieden kaapelointiin yhden vaiheen ja nollan välille, jolloin maksimi käytettävissä oleva teho on 3600W, tehon rajaaminen tapahtuu joko pitämällä vaan huoli siitä ettei laita liian paljoa tasoja päälle yhtäaikaa, tai sitten laitteen asetuksista, osassa noista induktiotasoista on mahdollista rajoittaa maximiottovirtaa.