OK, pitää uudella uskolla ja paremmassa valossa käydä vielä kokeilemassa.
Jatkokysymyksenä, olettaen että sieltä jakorasiat löytyy. Parvekkeelle on yksi 16A sulake jonka takana jo kytketyt valot ja sähköpistokkeet. Voiko tuollaiseen kattorasiaan liittää esim 2kW lämmittimen, vai onko ne tarkoitettu ainoastaan pienempitehoisille laitteille, siis ainoastaan valoille?
Kunhan se sähkö ei valokytkimen kautta kulje, niin eihän siinä mitään. Sulake kyllä rajoittaa tarvittaessa.
Johdotuksen paksuus kannattaa myös katsoa. 2 kW tarvitsee sen melkein 9 A, ja se ei mene välttämättä jos siellä on joku vanha siimanohut vain valoille mitoitettu piuha. Siis vaikka jotain 0,75 millistä. (Tämä toki ei olisi ihan laillinen asennus, mutta jos joutuu jonkun muun asennukseen jotain jatkamaan, niin on yleensä hyvä katsoa että se on edes pintapuolisesti siedettävä.)
Tuo 2 kW tarvitsee vähintään sen 1,5 neliömillin piuhan, mutta toki kaiken johdotuksen pitäisi vähintään sitä tuollaisessa 16 A sulakkeen piirissä toki olla sitä 2,5 neliön kaapelia (paitsi jos se on alle 2 metrin veto, vai mitä näitä lisämääreitä on).