Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Hanan juoksuputkessa on 28mm kierre poresuuttimelle, mutta nyt siihen pitäisi saada ns. tavallista kokoa oleva suutinadapteri kiinni eli joko 22mm tai 24mm, mutta tuollaisia adaptereita ei näytä löytyvän ihan helpolla. Jos laitan tilaten tällaisen: https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B09PJLXRRH/ niin meneekö pahasti pieleen ts. syöpyykö tuo läpijuoksutettavaan veteen tai muuta kivaa. :confused:
 
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?
 
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?


Jos nykyiset vaimentimet on tarpeeksi väljät ja on tilaa uusille niin pistäisin uudet lisänä. Ja jos uusien vaimentimien vapaa tilavuus on about sama kuin IV putkella niin tuskin on merkitsevää eroa virtauksiin. En ainakaan automaattina tilaisi mitään säätöjä, ehkä sitten jos tuntuu että jotain on pielessä.
 
Koneellisen ilmanvaihdon tuloilmapuolen äänenvaimennus on huono. Parannanko sitä vaihtamalla nykyiset vaimentimet laadukkaampiin vai pistämällä uudet vaimentimet vanhojen perään? Onko tämä sellainen operaatio, jonka jälkeen ilmanvaihto pitäisi säädättää?
Vai olisiko kuitenkin puhaltimen laakerit vaihtokunnossa?
 
Hajuhaitta yläkerran WC .
Siellä suihkukaapin alla lattiakaivo johon jää mielestäni liian vähän vettä.?
vaikka kuinka lorottaa pinta jää tuolle korkeudelle
 

Liitteet

  • DSC_0238.JPG
    DSC_0238.JPG
    170,2 KB · Luettu: 178
Hajuhaitta yläkerran WC .
Siellä suihkukaapin alla lattiakaivo johon jää mielestäni liian vähän vettä.?
vaikka kuinka lorottaa pinta jää tuolle korkeudelle

Onko siinä ilmarako vai ei? jos on ilmarako niin hajut pääsee läpi. jos ei niin hajut ei pääse normaalisti läpi. ota rassitulppa pois ja katso että vedenpinta myös sitä kautta näyttää hyvältä. Ja tarkista pöntön mansetti ja pesualtaan hk kumi, jos sellaiset siis on. Myöskin alipaineventtiilit alkaa haista ajan kanssa jos ei huolla/putsaa.
 
Johan tuossa kaivossa on rassitulppa irrallaan, vai irroititko itse? Siitä ainakin tulee tuoksut läpi
 
Johan tuossa kaivossa on rassitulppa irrallaan, vai irroititko itse? Siitä ainakin tulee tuoksut läpi

No nytkun katsoo tarkemmin niin puuttuuhan siitä tulppa. there's your problem. tulppa paikoilleen. mittaa reiän halkaisija ja alan liikkeestä uusi sopiva.
 
No voi kiltin kelit.
Niin taitaa tulppa puuttua.
Eihän se kännykän valo voi muovista heijastaa.
Puolustuksena että en näe tuonne koska suihkukaapin alla ja kuvan otin siitä päältä makaamalla .
käynpä kopeloimaan ja hei kiitos ja kumarrus huomioista.
 
Kävin asuntonäytöllä. Kylppäri uusittu 8 vuotta sitten. Käyttövesiputket kromattu ja pintavedot. Putket mustassa ruosteessa 1,5 metristä alaspäin. Sekä kylmä että kuuma samalla tavalla. Mikä tämän voi aiheuttaa?
20240722_122807.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Kävin asuntonäytöllä. Kylppäri uusittu 8 vuotta sitten. Käyttövesiputket kromattu ja pintavedot. Putket mustassa ruosteessa 1,5 metristä alaspäin. Sekä kylmä että kuuma samalla tavalla. Mikä tämän voi aiheuttaa?
20240722_122807.jpg

edit:lisätty kuvia

Viemärikaasut. onko kämppä ollut tyhjillään ja lattiakaivot päässeet kuivumaan? tullut omalle kohdalle vastaan työn puolesta.
IMG_20180327_104732.jpgIMG_20180327_104736.jpgIMG_20180327_164333.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Kaikki rakennustarkastajat tuntuvat olevan lomalla joten kysytään täältä...

Meillä kävi pienehkö vesivahinko pienessä varastotilassa. Tilassa on pilp (nilan) ja sen vieressä lattiakaivo jonne pilpin tuottama kondensiovesi ohjataan. Vesi ohjataan lattiakaivoon erillisellä putkella joka menee lattian läpi ja yhdistyy kaivoon.

Jostain syystä tämä lattiakaivo oli mennyt tukkeeseen ja kobdensiovesi oli noussut valetulle betonilattialle joka maalattu. Tässä yhteydessä vettä oli ehtinyt imeytyä varaston seiniin jotka ovat maalattua levyä ja nämä levyt pitäisi nyt vaihtaa.

Vakuutusyhtiö ei korvaa koska heidän mukaansa kyseessä rakennusvirhe sillä tiloissa joissa on lattiakaivo pitäisi aina olla vedeneristys. Itse maallikkona olen tätä nyt yrittänyt selvittää ennen oikaisun tekoa vakuutusyhtiölle mutta tuntuu olevan vähän ristiriitaista tietoa. Rakennuttajan kanta nyt on tietysti se että rakennettu ihan säädösten mukaan. Vähän alkaa haiskahtaa siltä että artisti maksaa tämänkin laskun eli suoranaisesti rakennusvirheestä ei ole kyse mutta kuitenkin sellaisesta seikasta jonka perusteella vakuutusyhtiö pesee kätensä korvaukselta

Tilassa ei tosiaan tuon pilpin ja lattiakaivon lisäksi ole muuta eli esimerkiksi vesipistettä ei ole. Tila on ehkä noin 4m2 kokoinen lämmitetty varasto jonne erillinen ovi talon ulkopuolella. Itse kiinteistö on vuonna 2021 valmistunut paritalo.
 
Kaikki rakennustarkastajat tuntuvat olevan lomalla joten kysytään täältä...

Meillä kävi pienehkö vesivahinko pienessä varastotilassa. Tilassa on pilp (nilan) ja sen vieressä lattiakaivo jonne pilpin tuottama kondensiovesi ohjataan. Vesi ohjataan lattiakaivoon erillisellä putkella joka menee lattian läpi ja yhdistyy kaivoon.

Jostain syystä tämä lattiakaivo oli mennyt tukkeeseen ja kobdensiovesi oli noussut valetulle betonilattialle joka maalattu. Tässä yhteydessä vettä oli ehtinyt imeytyä varaston seiniin jotka ovat maalattua levyä ja nämä levyt pitäisi nyt vaihtaa.

Vakuutusyhtiö ei korvaa koska heidän mukaansa kyseessä rakennusvirhe sillä tiloissa joissa on lattiakaivo pitäisi aina olla vedeneristys. Itse maallikkona olen tätä nyt yrittänyt selvittää ennen oikaisun tekoa vakuutusyhtiölle mutta tuntuu olevan vähän ristiriitaista tietoa. Rakennuttajan kanta nyt on tietysti se että rakennettu ihan säädösten mukaan. Vähän alkaa haiskahtaa siltä että artisti maksaa tämänkin laskun eli suoranaisesti rakennusvirheestä ei ole kyse mutta kuitenkin sellaisesta seikasta jonka perusteella vakuutusyhtiö pesee kätensä korvaukselta

Tilassa ei tosiaan tuon pilpin ja lattiakaivon lisäksi ole muuta eli esimerkiksi vesipistettä ei ole. Tila on ehkä noin 4m2 kokoinen lämmitetty varasto jonne erillinen ovi talon ulkopuolella. Itse kiinteistö on vuonna 2021 valmistunut paritalo.
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 2018 perustelumuistio määrää että lattiakaivollisissa tiloissa on oltava vesieristys. Vesieristys tulee yltää kattoon asti.
 
Ympäristöministeriön asetus rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoista 2018 perustelumuistio määrää että lattiakaivollisissa tiloissa on oltava vesieristys. Vesieristys tulee yltää kattoon asti.
Ymmärtääkseni määräys menee niin että märkätiloissa tuo vedeneristeen pitää yltää kattoon asti. Muissa lattiakaivollisissa tiloissa vähintään 50mm tai 100mm ylösnostolla, riippuen vähän ”lähteestä”.

Tässä on Finealta vähän vastaava keissi ja kyllähän tuo taitaa olla hankalaa valuutusyhtiöltä ”karhuta”.

Fine

Tässä remonttia tehdessä on joutunut selvittelemään tuota märkätila / lattiakaivollinen tila jne. ja täytyy kyllä sanoa, että en ainakaan itse ole löytänyt selkeää ohjeistusta mitä ”tottelisi” rakentamismääräykset sekä vakuutusyhtiöt.

Jo itsessään tuo vesieristeen seinällenosto 100mm on älytön, kun seuraavassa lauseessa tulvakynnyksen tulee olla 15mm, jos kaivo patoutuu niin kaikki yli tuon 15mm eristeen nostot on maalaisjärjen mukaan melko turhia?
 
Eli vakuutusyhtiöltä ei kannata odottaa mitään kuten oletinkin.

Eli rakennuttajalle vaatimus korjauksesta ja tilan saattamisesta säädösten edellyttämään kuntoon vesieristyksen osalta. Pitäisi olla helppo homma kun asunto vasta 3v ikäinen ja rakennusvirhe kyseessä?
 
edit:lisätty kuvia

Viemärikaasut. onko kämppä ollut tyhjillään ja lattiakaivot päässeet kuivumaan? tullut omalle kohdalle vastaan työn puolesta.
IMG_20180327_104732.jpgIMG_20180327_104736.jpgIMG_20180327_164333.jpg

On ollut pitkään tyhjillään ja lattiakaivonkin kansi oli ruosteessa, vaikka lienee rosteria. Kumma kyllä, että viemäri ei haissut. Kenties joku välissä päästänyt hanasta vettä.
 
On ollut pitkään tyhjillään ja lattiakaivonkin kansi oli ruosteessa, vaikka lienee rosteria. Kumma kyllä, että viemäri ei haissut. Kenties joku välissä päästänyt hanasta vettä.

ennen näyttöä joku käynyt tuulettamassa ja laskenut vettä. ja onhan tuo voinut tapahtua koska vain, ei välttämättä juuri ennen kuin itse saavuit paikan päälle. Meidän kohteessa jouduttiin vaihtamaan kaikki hanat, putket ja muut kromiosat sekä katto ja ovet/karmit malaamaan uudestaan.
 
No voi kiltin kelit.
Niin taitaa tulppa puuttua.
Eihän se kännykän valo voi muovista heijastaa.
Puolustuksena että en näe tuonne koska suihkukaapin alla ja kuvan otin siitä päältä makaamalla .
käynpä kopeloimaan ja hei kiitos ja kumarrus huomioista.
Kannattanee samalla kun tuota putsaa, niin nostaa se muoviohjuri putsattavaksi (se missä on tulpan reikä, mikä lie tuon oikea nimi). Tosin tuossa kyllä näyttää, että siinä on jotain mustaa päällä. Siinä melkein pitäisi olla lukitusrengas, mutta ei tuo minusta siltä näytä.
 
Pienen teknisen tilan viilennys

Kyseessä muutaman neliön kokoinen tekninen tila. Kesäisin huoneen lämpötila nousee 35-40 asteeseen. Sinänsä eipä tuo haittaisi, mutta tilassa on kotiautomaatio- ja nettilaitteita ja nämähän eivät tunnetusti tykkää hyvää lämmöstä. Lisäsin tilan ilmanvaihtokanavaan puhaltimen ja se laskikin lämpöjä parisen astetta. Mutta ei oikein riitä.

Ajattelin seuraavaa: Ostaisin Verkkokauppa.comista alesta Strömen 12C -siirrettävän ilmanvaihtokoneen. Tästä poistoputki ulos em. ilmanvaihtokanavaa pitkin. Haasteena tuli mieleen ainakin se, että ilmanvaihtokanava on oven yläpuolella, joten em. laitteen mukana tulevan poistoputken pituus ei riitä ja toisekseen pitäisi keksiä adapteri, jollla mahduttaisi poistoilmaputken (150mm) ilmanvaihtokanavaan (taisi olla 100mm).

Onko tuollaisessa virityksessä jotain minkä vuoksi homma kannattaisi jättää ajatuksen tasolle?
 
Pienen teknisen tilan viilennys

Kyseessä muutaman neliön kokoinen tekninen tila. Kesäisin huoneen lämpötila nousee 35-40 asteeseen. Sinänsä eipä tuo haittaisi, mutta tilassa on kotiautomaatio- ja nettilaitteita ja nämähän eivät tunnetusti tykkää hyvää lämmöstä. Lisäsin tilan ilmanvaihtokanavaan puhaltimen ja se laskikin lämpöjä parisen astetta. Mutta ei oikein riitä.

Ajattelin seuraavaa: Ostaisin Verkkokauppa.comista alesta Strömen 12C -siirrettävän ilmanvaihtokoneen. Tästä poistoputki ulos em. ilmanvaihtokanavaa pitkin. Haasteena tuli mieleen ainakin se, että ilmanvaihtokanava on oven yläpuolella, joten em. laitteen mukana tulevan poistoputken pituus ei riitä ja toisekseen pitäisi keksiä adapteri, jollla mahduttaisi poistoilmaputken (150mm) ilmanvaihtokanavaan (taisi olla 100mm).

Onko tuollaisessa virityksessä jotain minkä vuoksi homma kannattaisi jättää ajatuksen tasolle?
Tuo 100mm on auttamattomasti liian pieni tuolle ilmanvaihtokoneen poistolle.

Miten tuohon tilaan on korvausilma järjestetty?
 
1,3kw/h kulutus, jäähdyttää tilan tosin varmasti nopesti, ja kuluttaa oikeasti vähemmän energiaa. Tilasta riippuen itse varmaan kokeilisin eristää laitteet omaksi osioiksi jonka saisi viilennettyä kevyemmin.
 
Oven raosta taitaa sen verran vetää. Eipä tuonne nähdäkseni muuta ole tehty.

Jäi vähän epäselväksi mimmonen tila ilmanvaihtoineen on mut ulko-oviin on saatavilla ilmanvaihdolle venttiileitä. Yksi oven yläosaan ja toinen ala-osaan? Toki tuo ei ratkaise ongelmaa kun on lämpimät kelit.
 
Jäi vähän epäselväksi mimmonen tila ilmanvaihtoineen on mut ulko-oviin on saatavilla ilmanvaihdolle venttiileitä. Yksi oven yläosaan ja toinen ala-osaan? Toki tuo ei ratkaise ongelmaa kun on lämpimät kelit.

Juu vähän epäselvästi ehkä kirjoitin. Tosiaan teknisestä tilasta on vain yksi halkaisijaltaan 100mm putki, joka kulkee teknisestä tilasta ulkoseinän läpi suoraan ulos. Toisin sanoen mitään koneellista ilmanvaihtoa ei ole ko. tilassa.
 
Juu vähän epäselvästi ehkä kirjoitin. Tosiaan teknisestä tilasta on vain yksi halkaisijaltaan 100mm putki, joka kulkee teknisestä tilasta ulkoseinän läpi suoraan ulos. Toisin sanoen mitään koneellista ilmanvaihtoa ei ole ko. tilassa.

Oletko mitannut lattianrajan lämmön ja katonrajan lämmön? Jos sijoitat laitteet tilan alaosaan viileämpään?
 
Oven raosta taitaa sen verran vetää. Eipä tuonne nähdäkseni muuta ole tehty.
Tuonne pitää kuitenkin tuota konetta varten rakentaa ihan oikea tuloilma. Nuo luo aivan valtavasti alipainetta ja eivät toimi hyvin jos ei ole tarpeeksi tuloilmaa. Suosittelisin ensin kokeilemaan sitä puhallinta vielä oikein vasitun tuloilmareiän kanssa. Ilmajäähdytyksellä pääsee yllättävän pitkälle kunhan on vain virtaus kunnossa ja riittävä.
 
Oletko mitannut lattianrajan lämmön ja katonrajan lämmön? Jos sijoitat laitteet tilan alaosaan viileämpään?

Hyvä idea sinänsä, mutta omalla kohdalla ei mahdollista, koska laitteet ovat avoinaisessa rackissa seinällä. Ei siis siirrettävissä mihinkään suuntaan.
 
Tuonne pitää kuitenkin tuota konetta varten rakentaa ihan oikea tuloilma. Nuo luo aivan valtavasti alipainetta ja eivät toimi hyvin jos ei ole tarpeeksi tuloilmaa. Suosittelisin ensin kokeilemaan sitä puhallinta vielä oikein vasitun tuloilmareiän kanssa. Ilmajäähdytyksellä pääsee yllättävän pitkälle kunhan on vain virtaus kunnossa ja riittävä.

Hyvää tietoa. Näyttääpä siis, että unohdan laitteen ainakin toistaiseksi. Kiitokset kaikille osallisille avusta ja ideoista.
 
Onko tuo tila ulkoseinällä? Pystyisikö poistoilma/tuloilmamäärää kasvattamaan helposti? Kanavapuhaltimet on halpoja.
 
Kannattanee samalla kun tuota putsaa, niin nostaa se muoviohjuri putsattavaksi (se missä on tulpan reikä, mikä lie tuon oikea nimi). Tosin tuossa kyllä näyttää, että siinä on jotain mustaa päällä. Siinä melkein pitäisi olla lukitusrengas, mutta ei tuo minusta siltä näytä.
4 euron tulppa paikoilleen ja kaikki taas hyvin.Haju häipyi parissa tunnissa
 
Putki vuotaa kylpyhuoneessa, patterin venttiilistä, ei auta säätö kiinni tai kokonaan auki. Kuumaa vettä tihkuu nonstop.

Soitanko päivystykseen heti vai laitanko normaalin huoltoilmoituksen ?
 
Niin kallis potentiaalinen vahinko, että eiköhän se tosiaan kannata.
Rättipatterivuodot on metkoja, että saattavat tiputtaa viikkoja samaa tahtia tai alkaa tiputtamisen jälkeen suihkuttaa ja kastella kylppärin/lähimmät huoneet vesihöyryllä hyvinkin nopeasti. Lienee yleisin päivystyskäynnin syy. Jos vettä tulee jo reilummin niin ehdottomasti pikakorjaus/sulut kiinni.
 
Putki vuotaa kylpyhuoneessa, patterin venttiilistä, ei auta säätö kiinni tai kokonaan auki. Kuumaa vettä tihkuu nonstop.

Soitanko päivystykseen heti vai laitanko normaalin huoltoilmoituksen ?

No jos on asoy niin soittaa vaan päivystykseen. Kyllä ne sitten lähettää jonkun heti tai päivällä sitten. Ainakin vastuu siirtyy silloin eteenpäin. Ja noissa pattereissa pitää laittaa meno JA paluu kiinni että vuoto loppuisi. sillä oletuksella että vuoto on venttiilien jälkeen. Käyttövesipattereissa vaan monesti ne tuppaa olemaan jumissa vanhemmiten.
 
Kotikadun huoltomies tuli yöllä kello 2 ja laittoi jonkunlaisen sulun kyseiseen putkeen. Nyt ei vuoda, tosin ei patteri toimi, eikä vettä tule kylpyhuoneen vessaan tai hanaan.

Suihku ja keittiöhana toimii. Kun tulin kotiin oli todella ummehtunut haju, eikä pyykkikään kuivunut normaalisti. Tästä vissiin johtui kun katsoin kylppäriin, sieltä tuli vettä vessan takaa tuosta venttiilistä hieman. Kun yritin kääntää sitä vipua kiinni, sieltä alkoi tulemaan sitten ihan kunnollakin, mistä pelästyin ja laitoin heti tänne viestiä. No putkimies tulee kuulemma tänään tai huomenna sitten.
 
No niin.. tarvittis puutarhaletkuun kolmitieventiilin että voisi saunan hanasta laskea joko 37ast vettä tai porakaivo vettä. tuntuu olevan hankala löytää 1/2" 3 tie ventiiliä messinkistä. sen lvi numero tarvittaisiin.
tai kävisi joku muukin 3tie hana ja jos on letkulähdöt niin ois plussaa.
Ja mistä sivustosta kandeis noita Lvi numeroita nippeleille kaivaa?
 
No niin.. tarvittis puutarhaletkuun kolmitieventiilin että voisi saunan hanasta laskea joko 37ast vettä tai porakaivo vettä. tuntuu olevan hankala löytää 1/2" 3 tie ventiiliä messinkistä. sen lvi numero tarvittaisiin.
tai kävisi joku muukin 3tie hana ja jos on letkulähdöt niin ois plussaa.
Ja mistä sivustosta kandeis noita Lvi numeroita nippeleille kaivaa?


tai rakentaa ihan itse jostain vaikka bilteman letkuliittimistä...

 
Ikean tiskikone 203.857.99 alkanut heittää i30 hälytystä eli valittaa vuotoa. Kellään kokemusta saako sieltä varaosia vai meneekö suoraan uuden ostoon?
 
Löytyisikö täältä asiaa tuntevia? Toimin hallituksen pj-roolissa rivitaloyhtiössä Uudellamaalla. Olemme käynnistämässä kilpailutusta käyttövesiputkiston remontista, joka tarkoitus toteuttaa nykymalliin pintavetoina. Yhtiön kylppärit on remontoitu 16-18 vuotta sitten ja mietin että jos nyt täytyy uusia käyttövedet niin miten paljon se vaikeuttaa tulevaisuudessa mahdollisia kph remontteja? Eli meneekö jokin työvaihe täysin hukkaan, vai voiko pintavetoputkia tarvittaessa purkaa ja uudelleenkoota jos laatoitukset uusitaan myöhemmin? Luonnollisestikin teemme kaikkiin kylppäreihin aluksi kosteuskartoitukset, mutta tiedossa ei ole tällä hetkellä kosteusongelmia. Lisätietona vielä se, että kiinteistö on rakennettu 1979, käyttövedet uusittu 1994 ja nykyisin jäätymisongelmia talvella. Muoviviemärit ovat alkuperäiset, mutta hyväkuntoiset. Niiden sukittaminen kuitenkin lienee ajankohtaista 10 vuoden sisällä.
 
Löytyisikö täältä asiaa tuntevia? Toimin hallituksen pj-roolissa rivitaloyhtiössä Uudellamaalla. Olemme käynnistämässä kilpailutusta käyttövesiputkiston remontista, joka tarkoitus toteuttaa nykymalliin pintavetoina. Yhtiön kylppärit on remontoitu 16-18 vuotta sitten ja mietin että jos nyt täytyy uusia käyttövedet niin miten paljon se vaikeuttaa tulevaisuudessa mahdollisia kph remontteja? Eli meneekö jokin työvaihe täysin hukkaan, vai voiko pintavetoputkia tarvittaessa purkaa ja uudelleenkoota jos laatoitukset uusitaan myöhemmin? Luonnollisestikin teemme kaikkiin kylppäreihin aluksi kosteuskartoitukset, mutta tiedossa ei ole tällä hetkellä kosteusongelmia. Lisätietona vielä se, että kiinteistö on rakennettu 1979, käyttövedet uusittu 1994 ja nykyisin jäätymisongelmia talvella. Muoviviemärit ovat alkuperäiset, mutta hyväkuntoiset. Niiden sukittaminen kuitenkin lienee ajankohtaista 10 vuoden sisällä.
Jos ei nyt uusi kylppäriä samalla niin käytännössä menee jälkikäteen rempatessa putketkin uusiksi, mutta vain ne pinta putket. Uudelleen kokoamiseen en lähtisi itse. Muoviviemärin sukituksessa en näe kyllä järkeä jos ei mitään vuotoon tai rikkoutumiseen viittaavaa ole.
 
Löytyisikö täältä asiaa tuntevia? Toimin hallituksen pj-roolissa rivitaloyhtiössä Uudellamaalla. Olemme käynnistämässä kilpailutusta käyttövesiputkiston remontista, joka tarkoitus toteuttaa nykymalliin pintavetoina. Yhtiön kylppärit on remontoitu 16-18 vuotta sitten ja mietin että jos nyt täytyy uusia käyttövedet niin miten paljon se vaikeuttaa tulevaisuudessa mahdollisia kph remontteja? Eli meneekö jokin työvaihe täysin hukkaan, vai voiko pintavetoputkia tarvittaessa purkaa ja uudelleenkoota jos laatoitukset uusitaan myöhemmin? Luonnollisestikin teemme kaikkiin kylppäreihin aluksi kosteuskartoitukset, mutta tiedossa ei ole tällä hetkellä kosteusongelmia. Lisätietona vielä se, että kiinteistö on rakennettu 1979, käyttövedet uusittu 1994 ja nykyisin jäätymisongelmia talvella. Muoviviemärit ovat alkuperäiset, mutta hyväkuntoiset. Niiden sukittaminen kuitenkin lienee ajankohtaista 10 vuoden sisällä.

Unohtakaa ainakin se viemärien sukitus, täysin turhaa jos vuotoja tai rikkoja ei ole. Ennemmin teiltä happanee talo ympäriltä kuin muoviviemäri kuluu loppuun.

Mitä noihin käyttövesiputkiin tulee, niin todellakin kph remontin yhteydessä uudet putket pintaan. Vanhat tulee näyttämään aivan karmeilta uudelleen käytettynä.
 
Unohtakaa ainakin se viemärien sukitus, täysin turhaa jos vuotoja tai rikkoja ei ole. Ennemmin teiltä happanee talo ympäriltä kuin muoviviemäri kuluu loppuun.

Mitä noihin käyttövesiputkiin tulee, niin todellakin kph remontin yhteydessä uudet putket pintaan. Vanhat tulee näyttämään aivan karmeilta uudelleen käytettynä.

samaa mieltä. Olen yhden kohteen nähnyt missä vanhat putket leikattiin irti, pantiin sivuun ja kph remontin jälkeen asennettiin takaisin. Hirveän näköistä kun uudessa kylppärissä kolhittu mutkalla ja maali sekä ties missä tahroiss olevat putket päällä. Lisäksi kollega kerran teki yksityisasiakkaalle saman homman asiakkaan nimenomaisesta vaatimuksesta ja sanoi että olisi ollut halvempaa tehdä uusiksi. vanhojen sovittaminen paikoilleen hitaampaa kuin uusien veto. Voi laskea kuinka paljon putkea saa putkarin tunnin palkalla. Minkä osissa säästää niin sen ajassa hukkaa.
 
Eli tässä tapauksessa lienee järkevintä tehdä nyt pintavetona putket, ja joskus aikanaan kph remontin yhteydessä sitten uutta putkea kylppäriin taas.
 
WC Pöntön s-lukko tyhjenee muutamassa tunnissa. Ei nyt ihan kokonaan mutta sen verran että haju puskee sen jälkeen sisään.
Ei kuitenkaan silminnähtävää vuotoa missään, voiko vuotaa allepäin?
Vai mikä tuollaisen voi aiheuttaa?
 

Statistiikka

Viestiketjuista
256 997
Viestejä
4 465 764
Jäsenet
73 878
Uusin jäsen
VilleIkola

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom