Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Sen verran vielä tarkennusta, että liesituuletin tarvitsee aina oman kanavansa vesikatolle. Ei voi yhdistää mihinkään.
 
Et voi yhdistää huippuimurijärjestelmään liesituuletinta - se työntää ylipaineen kanavaan ja mahdollisesti käryt lähimmästä venttiilistä ulos.
Kiitos. Mutta sellaisen hellanhan vois hankkia missä on se alaspäin imevä systeemi mitä ei ole pakko liittää talon ilmanvaihtoon? Hintaahan niillä kyllä on..
 
Kyllä sinne yläpuolellekin voi laittaa huoneilmaan palauttavan aktiivihiilisuodattimella varustetun liesituulettimen. Huipparille oma kytkin johonkin seinälle tms.
 
Joo, huoneilmaan palauttavat ovat toki oma juttunsa. Nuo eivät sitten poista kosteutta, lämpökuormaa eivätkä esimerkiksi häkää, eli niitä käyttäessä olisi hyvä saada yleisilmanvaihtoa tehostettua. Toki talvella tuo kosteus ja lämpö onkin mukava pitää sisällä.
 
Mikä miele pesukoneen osa ja mikä sen kytkentä kaava/toiminta periaate.. releeltä tulee sille 230 ja siitä lähtee toisista navoista lämmitysvastukselle ja sit siihe tulee viel kaksi pienenmpää piuhaa

20251231_171003.jpg
 
Mikä miele pesukoneen osa ja mikä sen kytkentä kaava/toiminta periaate.. releeltä tulee sille 230 ja siitä lähtee toisista navoista lämmitysvastukselle ja sit siihe tulee viel kaksi pienenmpää piuhaa

20251231_171003.jpg
"Dishwasher pressure switch. Adjusts water amount. Original spare part for many Miele G1000, G2000, G3000, G4000, G5000, G6000 -series models."
 
Google sanoo F24 virhekoodiksi Mielen omilla sivuilla lämpöreleen vikaa, ja tuo on painekytkin.

Mielen sivun ohje voi olla vähän suurpiirteinen. Jos painekytkin ei saa tietoa oikeasta veden määrästä niin ei liene pois suljettua et ruudulle tulee vaikka f24 ylikuumentumisen estämiseksi kuivana jne.

Mutta tutkimalla selvinnee syy. Onko jokin tukkinut pumpun mikä estää veden saannin tai jos nämä näyttää ok niin sit vaikka sitä lämpörelettä ihmetellä.
 
Siis releeltä tulee sähkö tolle painekytkimelle joka päästää sitten sähkön lämpövastukselle ja samalla näköjään katkasee sähkön parilta ohuemmalta piuhalta jotka menee jonnekkin ehkä piirilevylle? Tosiaan kun tota gooklas niin tohon myydään kalvoa mutta ei tuota avattua saa.. sain sitä painettua reiästä niin siellä on kumi ja sen takana pari relettä naksuu ja mitaten kärjet toimii.. siin toises liittimes vaan oli vesitippa..
 
Onko keskuslämmitys kattila osaajia? Minulla on högforsin karkki 2 kattila vuodelta 1960 muistaakseni. Niin sen toiminnasta haluaisin tietää. Googlella en löytänyt oikein mitään.
 
Omakotitalo, huippuimurilla, ei LTO:ta.
Keittiöremontin yhteydessä pitäisi uusia liesikupu. Nykyisessä oli samassa huippuimurin ohjaus, mutta ei mitään omaa tuuletinta. Ts. kokkakauksen ajaksi kun laittoi imun täysille niin oli vain huippari käytössä.

Kysymys kuuluu että nyt kun uutta hommaan niin voinko hommata sellaisen liesikuvun missä on myös itsessään tuuletin joka imee tehokkaammin esim ruuan teon aikana, vai sotkeeko tuo jotain tasapainoja ilmanvaihdossa?
RIippuen huipparin tehosta ja mitä kaikkea muuta kanavassa on, mutta meillä ainakin toimi ihan hyvin keittiörempan yhteydessä vaihtamani kupu. Siinä oli moottoroitu pelti eli avoimena pelti veti ilmanvaihdon "epätasapainoon" (suurempi osuus ilmasta keittiön kautta) ja huippari täysille niin ihan riittävästi veti käryjä ilman kummempaa melua.

Nykyisessä joku on laittanut kuvun tilalle liesituulettimen vaikka on huippari ja nuita huoneita samassa kanavassa, eli ekoja kertoja liesituuletinta käytettyäni ihmettelin miksi koko kämpässä on aikamoinen käry :cigarbeye:

Kunhan tässä pääsee keittiöremppaan asti niin pitää miettiä laittaako kuvun, ilmaa kierrättävän vai jotain muuta...
 
Perkules minulla on maalammön paisuntasäiliö tyhjä ja ylimäärinen maalämpöneste loppu. Minulla oli muutama litra talon mukana tullutta, mutta se on tainnut vuosien kuluessa mennä. Saako tuota mistään lisää "helposti" ilman tukkujen tilejä tms.?
Eiköhän paikallinen huoltofirma tule mielellään täyttämään säiliön ruhtinaallisella korvauksella, mutta onko nuo huoltofirmat myös ainoita joista mennä kerjäämään tavaraa mukaan?
 
Perkules minulla on maalammön paisuntasäiliö tyhjä ja ylimäärinen maalämpöneste loppu. Minulla oli muutama litra talon mukana tullutta, mutta se on tainnut vuosien kuluessa mennä. Saako tuota mistään lisää "helposti" ilman tukkujen tilejä tms.?
Eiköhän paikallinen huoltofirma tule mielellään täyttämään säiliön ruhtinaallisella korvauksella, mutta onko nuo huoltofirmat myös ainoita joista mennä kerjäämään tavaraa mukaan?
Lasketaanko netistä tilaaminen "helposti"?
 
Lasketaanko netistä tilaaminen "helposti"?
Kyllä sinänsä, tuossa on vaan 10-20 vuoden menekki nykyisellä tahdilla. Toki kyllähän omakotitaloon mahtuu kaikkea muutakin tarpeellista :cool:
Minä kuvittelin että tuo on ihan Puuilo/Motonet -kamaa, mutta nopealla googletuksella ei näkynyt kivijaloissa...

Laitat vettä sen mitä tarvii tällä kertaa?
Joo kävi mielessä. Ehkä soitan huomenna tuohon lähifirmaan ja jos ei irtoa niin lisään pelkkää vettä ja laitan pönikän tilaukseen.
 
Mutta jos -80 luvun tilanne on kumminkin jo valmiiksi niin että kaikki poistoputket ovat samassa ? Huononeeko se siitä kun katolla on kumminkin jonkinlainen jatkuva imu
Sen verran vielä tarkennusta, että liesituuletin tarvitsee aina oman kanavansa vesikatolle. Ei voi yhdistää mihinkään.
 
Mutta jos -80 luvun tilanne on kumminkin jo valmiiksi niin että kaikki poistoputket ovat samassa ? Huononeeko se siitä kun katolla on kumminkin jonkinlainen jatkuva imu
Silloin siinä täytyy olla liesikupu. Kanavaan puhaltavaa tuuletinta ei ole mahdollista liittää järjestelmään.
 
Mutta jos -80 luvun tilanne on kumminkin jo valmiiksi niin että kaikki poistoputket ovat samassa ? Huononeeko se siitä kun katolla on kumminkin jonkinlainen jatkuva imu
Ongelma on että sulla on useampihaarainen putkisto josta on tarkoitus imeä ilmaa muista haaroista läpi ja puhaltaa ulos yhdestä paikkaa. Puhaltamalla lisäksi sisään yhteen haaraan ilma ei kulje suunnitellusti. Toki yksinkertaistettuna jos huippari on aina tehokkaammalla kuin liesituuletin niin ilmamääräthän menevät oikein, mutta käytännössä asia ei ole noin yksinkertainen. Riippuen pohjasta, kanavista, säädöistä, korvausilmasta jne. voi olla että esim.
osa liesituulettimen työntämästä ilmasta puhalletaankin kanavaa pitkin naapurihuoneeseen ja tulee oviaukon kautta uudestaan liesituulettimelle tms. jolloin liesituuletin vain levittää käryä...
 
Paikallisen Euroniksin avustuksella sellainen löytyi järvenpään kodinkonehuolto Rannalta.
Nyt tuntuu kone toimivan😃
Ihmeiden aika ei ole ohi. Tuntuu nykyään että mitään muuta ei ole kellään varastossa kuin maitoa tai banaaneja. Kivijalka liikkeetkin alkavat olla katoava luonnonvara. hyvä että välillä käy tuuri. :)
 
Ihmeiden aika ei ole ohi. Tuntuu nykyään että mitään muuta ei ole kellään varastossa kuin maitoa tai banaaneja. Kivijalka liikkeetkin alkavat olla katoava luonnonvara. hyvä että välillä käy tuuri. :)
Juu, tuo kodinkonehuolto Ranta on ihan hyvä paikka, sieltä olen itsekin muutaman kerran jotain kodinkoneiden varaosia hakenut. Järvenpäässä oli joku toinenkin vähän vastaava firma josta sai vähän toisenlaisia varaosia ja tarvikkeita mitä ei ihan joka paikasta saa, mutta en nyt yhtäkkiä muista mikä se oli. Ja kolmas Järvenpääläinen firma missä on jonkun verran tullut asioitua kodinkoneiden huoltoon liittyen on Uudenmaan Pultti, sieltä on löytynyt kaikenlaisia erikoisempia ruuveja.
 
Kymysys: autotallin jakotukilla on kaksi lattialämmityspiiriä. Toisella virtaa suunnitelmien mukainen ~3 l/min, toinen nollissa ja toimilaitteet tällä hetkellä irti.

Esisäätöjutuista ei minulla ole tietoa. Rothin jakotukki on kyseessä ja kun sen ”toimivan” piirin karan painaa pohjaan sen virtaus menee nollille ihan loogisesti, mutta toisella ei mitään merkitystä onko kara ylhäällä vai alhaalla.

Tästä aiheutuu epäilys ettei toisessa piirissä kierrä vesi. Jos oletetaan että se jousellinen mittari ei ole viallinen vaan toisessa piirissä ei todella kierrä vesi lainkaan niin mitä syitä tälle ja mitä toimenpide-ehdotuksia?

Itse en osaa heikoilla LVI-perusteilla veikata muuta kuin putki valun sisällä lytyssä tai tukos putkessa…? Millä lähtisi pois sulkemaan ja varmistamaan?

Kävisikö järkeen esim. sulkea sen loogisesti käyttäytyvän piirin venttiili ja alkaa sitten ilmata että saisi ilmattua pelkkää ongelmapiiriä?
 
Kymysys: autotallin jakotukilla on kaksi lattialämmityspiiriä. Toisella virtaa suunnitelmien mukainen ~3 l/min, toinen nollissa ja toimilaitteet tällä hetkellä irti.

Esisäätöjutuista ei minulla ole tietoa. Rothin jakotukki on kyseessä ja kun sen ”toimivan” piirin karan painaa pohjaan sen virtaus menee nollille ihan loogisesti, mutta toisella ei mitään merkitystä onko kara ylhäällä vai alhaalla.

Tästä aiheutuu epäilys ettei toisessa piirissä kierrä vesi. Jos oletetaan että se jousellinen mittari ei ole viallinen vaan toisessa piirissä ei todella kierrä vesi lainkaan niin mitä syitä tälle ja mitä toimenpide-ehdotuksia?

Itse en osaa heikoilla LVI-perusteilla veikata muuta kuin putki valun sisällä lytyssä tai tukos putkessa…? Millä lähtisi pois sulkemaan ja varmistamaan?

Kävisikö järkeen esim. sulkea sen loogisesti käyttäytyvän piirin venttiili ja alkaa sitten ilmata että saisi ilmattua pelkkää ongelmapiiriä?
kaikki piirit kiinni, paluun jakotukilta jakotukin sulku kiinni. Ja jos on tyhjennysventtiili niin siitä on helppo laskea pihalle. letku tai imuri siihen, se auki, ja alkaa piiri kerrallaan avaamaan niin näkee onko tukossa ja virtaako. samalla saa piiskattua piirit läpi jos on ilmaa. Hyvä olla kaveri täyttämässä tarvittaessa verkostoa.

Tämä foorumi antaa myös liittää kuvia...
 
Meillä on kahden auton talli kiinni talossa, tarkemmin ottaen alakerrassa. Tänne on vedetty vesikiertoinen lattialämmitysputkisto mutta edellisillä omistajilla eikä minullakaan vielä ole siellä ikinä kiertänyt vesi.

Tällä hetkellä autotallin lämpötila on n.6 astetta. Seinät lecaharkkoa + tasote & maali, lattiassa epoksimaali. Olisiko syytä avata kierto sinne ja jos olisi niin millaisilla säädöillä kannattaisi lähteä liikkeelle lähinnä sillä ajatuksella että tallissa n.10-15 astetta vai onko vain kokeiltava kunnes ok? Säädöt on siis sekä menossa että paluussa täysin kiinni tällä hetkellä. Erillisia toimilaitteita ei autotallin piiriin ole asennettu. Onko piirien avaamiselle jotain riskiä jäätymisen kannalta kun nosto-ovia välillä luonnollisesti avataan kun autoja säilytetään siellä?
 
Meillä on kahden auton talli kiinni talossa, tarkemmin ottaen alakerrassa. Tänne on vedetty vesikiertoinen lattialämmitysputkisto mutta edellisillä omistajilla eikä minullakaan vielä ole siellä ikinä kiertänyt vesi.

Tällä hetkellä autotallin lämpötila on n.6 astetta. Seinät lecaharkkoa + tasote & maali, lattiassa epoksimaali. Olisiko syytä avata kierto sinne ja jos olisi niin millaisilla säädöillä kannattaisi lähteä liikkeelle lähinnä sillä ajatuksella että tallissa n.10-15 astetta vai onko vain kokeiltava kunnes ok? Säädöt on siis sekä menossa että paluussa täysin kiinni tällä hetkellä. Erillisia toimilaitteita ei autotallin piiriin ole asennettu. Onko piirien avaamiselle jotain riskiä jäätymisen kannalta kun nosto-ovia välillä luonnollisesti avataan kun autoja säilytetään siellä?
Kai se nyt jäätyy helpommin kun ei vesi kierrä.. varmaan ite avaisin vartin sunttia ja päivän päästä taas vartin ja seurailis tilannetta
 
kaikki piirit kiinni, paluun jakotukilta jakotukin sulku kiinni. Ja jos on tyhjennysventtiili niin siitä on helppo laskea pihalle. letku tai imuri siihen, se auki, ja alkaa piiri kerrallaan avaamaan niin näkee onko tukossa ja virtaako. samalla saa piiskattua piirit läpi jos on ilmaa. Hyvä olla kaveri täyttämässä tarvittaessa verkostoa.

Tämä foorumi antaa myös liittää kuvia...
Ei lähtenyt vielä vesi kiertämään nosto-ovien puoleisessa piirissä. Nostin tallin lämpöjä puhaltimilla tulevaksi yöksi ja koitan aamulla taas ilmata piiri kerrallaan.

IMG_0628.jpeg
 
Ei lähtenyt vielä vesi kiertämään nosto-ovien puoleisessa piirissä. Nostin tallin lämpöjä puhaltimilla tulevaksi yöksi ja koitan aamulla taas ilmata piiri kerrallaan.

IMG_0628.jpeg

Laita ensimmäinenpiiri kiinni niin silloin veden on pakko kiertää toisen piirin kautta, jos ei kierrä niin jotain on pielessä/jumissa. ja onko toinen piiri varmasti auki? tuossa mallissa myös virtausmittarin pitäisi toimia sulkuna.
 
Mistä olet noin varma?
Noh avasin tallin molemmat lattialämmityspiirit.

Alkoi kuulua putkista kohinaa ja pesutilojen lämmönsäätäjä (automix 10) löi venttiilin kiinni ja pitää sitä kiinni, kuivien tilojen venttiili sen sijaan toimii normisti. Tietystikään en ottanut asioista tarpeeksi selvää vaan avasin suinpäin ne piirit 🙄 tyhmästä päästä kärsii..

Noh, osaisiko joku neuvoa miten tälläinen järjestelmä ilmataan kun en itse ainakaan näe selkeitä ilmausventtileitä mihin liittää letkua yms..

20260106_105103.jpg
Tässä on siis yläkerran jakotukit. Eikö noissa tukkien yläpäissä ole jotkin ilmanpoistajat?

20260106_095428.jpg
Tässä on alakerran tukit. Avasin nuo at iso ja at pieni eli reunimmaiset piirit. Nämä vissiin ainakin ilmataan tuosta vasemmalla olevasta venttiilistä?
 
Noh avasin tallin molemmat lattialämmityspiirit.

Alkoi kuulua putkista kohinaa ja pesutilojen lämmönsäätäjä (automix 10) löi venttiilin kiinni ja pitää sitä kiinni, kuivien tilojen venttiili sen sijaan toimii normisti. Tietystikään en ottanut asioista tarpeeksi selvää vaan avasin suinpäin ne piirit 🙄 tyhmästä päästä kärsii..

Noh, osaisiko joku neuvoa miten tälläinen järjestelmä ilmataan kun en itse ainakaan näe selkeitä ilmausventtileitä mihin liittää letkua yms..

20260106_105103.jpg
Tässä on siis yläkerran jakotukit. Eikö noissa tukkien yläpäissä ole jotkin ilmanpoistajat?

20260106_095428.jpg
Tässä on alakerran tukit. Avasin nuo at iso ja at pieni eli reunimmaiset piirit. Nämä vissiin ainakin ilmataan tuosta vasemmalla olevasta venttiilistä?
Siinä alakerrassa on ballofixit vasemmassa reunassa, niistä voi ilmata ja letkuttaa eli piiskata halutessaan, voi myös lyödä ilmaruuvit siihen päähän jos haluaa vähemmällä roiskimisella ilmata. Muista lisätä järjestelmään vettä tarvittaessa.

Ja jos ne pari piiriä ovat olleet tyhjinä niin ne tosiaan voi joutua piiskaamaan että saa ilmat pois piiristä kokonaan.

yläkerran tukkien yläpään kuvat on niin huonot että laha niistä sanoa mitään. Jotkut venttiilit siellä näyttäisi olevan.
 
Siinä alakerrassa on ballofixit vasemmassa reunassa, niistä voi ilmata ja letkuttaa eli piiskata halutessaan, voi myös lyödä ilmaruuvit siihen päähän jos haluaa vähemmällä roiskimisella ilmata. Muista lisätä järjestelmään vettä tarvittaessa.

Ja jos ne pari piiriä ovat olleet tyhjinä niin ne tosiaan voi joutua piiskaamaan että saa ilmat pois piiristä kokonaan.

yläkerran tukkien yläpään kuvat on niin huonot että laha niistä sanoa mitään. Jotkut venttiilit siellä näyttäisi olevan.
Laitan kohta parempaa kuvaa, pahoittelut.

Eli jos ilmaan tuon alakerran tukin tuosta venttiilistä niin pitääkö jotain sulkea/avata? Katsoa että paine verkostossa on riittävä ja kiertovesipumppu luonnollisesti päällä?

Edit: kerkesin muokata vielä.

20260106_112543.jpg20260106_112600.jpg

Tässä on yläkerran tukit
 
Laitan kohta parempaa kuvaa, pahoittelut.

Eli jos ilmaan tuon alakerran tukin tuosta venttiilistä niin pitääkö jotain sulkea/avata? Katsoa että paine verkostossa on riittävä ja kiertovesipumppu luonnollisesti päällä?
No vähän pitää järkeillä miten ilmaa.. varmaan paluu tukki kii ja tulosta vesi ja sit paluutukista ilmaruuvii auki esim
 
Laitan kohta parempaa kuvaa, pahoittelut.

Eli jos ilmaan tuon alakerran tukin tuosta venttiilistä niin pitääkö jotain sulkea/avata? Katsoa että paine verkostossa on riittävä ja kiertovesipumppu luonnollisesti päällä?

Edit: kerkesin muokata vielä.

20260106_112543.jpg20260106_112600.jpg

Tässä on yläkerran tukit
Yläkerrassa on ilmaruuviavaimella avattavat venttiilit, tai jakarilla tms. siellä on pieni neliö kara. alakerran jakotukkien venttiileihin voi kiinnittää letkuliittimen tai puolen tuuman kaksoinipan niin saa helposti 1/2 kytkentäletkun ruuvattu kiinni molempiin jakotukkeihin sitten.

piiskatessa piiriä läpi sulje paluutukin venttiili ja kaikki piirit. avaa piiri jonka haluat piiskata, avaa paluu puolen ilmaus venttiili jolloin vesi virtaa piirin läpi puskien ilmat mennessään. Riippuen piirin pituudesta tässä voi mennä tovi. Jos letkun pään laittaa esim ämpäriin missä on vettä niin siitä näkee hyvin että räkiikö ilmaa veden seassa.

täytä verkosta samalla paineen laskiessa.
 
Yläkerrassa on ilmaruuviavaimella avattavat venttiilit, tai jakarilla tms. siellä on pieni neliö kara. alakerran jakotukkien venttiileihin voi kiinnittää letkuliittimen tai puolen tuuman kaksoinipan niin saa helposti 1/2 kytkentäletkun ruuvattu kiinni molempiin jakotukkeihin sitten.

piiskatessa piiriä läpi sulje paluutukin venttiili ja kaikki piirit. avaa piiri jonka haluat piiskata, avaa paluu puolen ilmaus venttiili jolloin vesi virtaa piirin läpi puskien ilmat mennessään. Riippuen piirin pituudesta tässä voi mennä tovi. Jos letkun pään laittaa esim ämpäriin missä on vettä niin siitä näkee hyvin että räkiikö ilmaa veden seassa.

täytä verkosta samalla paineen laskiessa.
Mahtaako tässä järjestyksellä olla väliä, että pitäisikö yläkerran piirit ensin ilmata ja sitten alakerran ?
 
Laita ensimmäinenpiiri kiinni niin silloin veden on pakko kiertää toisen piirin kautta, jos ei kierrä niin jotain on pielessä/jumissa. ja onko toinen piiri varmasti auki? tuossa mallissa myös virtausmittarin pitäisi toimia sulkuna.
Kokeilin ensimmäinen piiri kiinni eikä jaksanut kiertää joten nyt on lähinnä enää se että olisko hyvällä säkällä jäätynyt kynnykseltä putken suuntaisesti eikä halkaissut putkea. Paine ei laske yön aikana barin kymmenystä eikä edes puolikasta, luulis laskevan jos olis putki halki ja vuotais.

Yritän selvittää löytyskö esim. Akkukäyttöstä konetta jolla sais alipaineella imettyä putken tyhjäksi meno- ja paluupuolelta ja sitten lämpöjä nostamalla painettua sinne uudet lämpimämmät vedet tilalle.

E: nyt on siis tallin jakotukilla sekä piirin meno- että paluupuolella vettä mutta sitä ei saa virtaamaan sieltä läpi. Matkalla täytyy olla jäätymä tai tukos (oliskohan se silloin saanut mitenkään paluupuolelta letkua täytettyä kun kumminkin pumppu vetää tuolla talon päässä. Eli laittaisin tässä vaiheessa panokseni jäätymälle kun ei tollanen 17mm lattialämmitysputkikaan niin helposti kai littaan mene esim. astumalla valuvaiheessa päälle tms.
 
Kokeilin ensimmäinen piiri kiinni eikä jaksanut kiertää joten nyt on lähinnä enää se että olisko hyvällä säkällä jäätynyt kynnykseltä putken suuntaisesti eikä halkaissut putkea. Paine ei laske yön aikana barin kymmenystä eikä edes puolikasta, luulis laskevan jos olis putki halki ja vuotais.

Yritän selvittää löytyskö esim. Akkukäyttöstä konetta jolla sais alipaineella imettyä putken tyhjäksi meno- ja paluupuolelta ja sitten lämpöjä nostamalla painettua sinne uudet lämpimämmät vedet tilalle.

E: nyt on siis tallin jakotukilla sekä piirin meno- että paluupuolella vettä mutta sitä ei saa virtaamaan sieltä läpi. Matkalla täytyy olla jäätymä tai tukos (oliskohan se silloin saanut mitenkään paluupuolelta letkua täytettyä kun kumminkin pumppu vetää tuolla talon päässä. Eli laittaisin tässä vaiheessa panokseni jäätymälle kun ei tollanen 17mm lattialämmitysputkikaan niin helposti kai littaan mene esim. astumalla valuvaiheessa päälle tms.

Itse tässä vaiheessa nyppäisisin putken irti jakotukeista ja varmistaisin imurilla, paineilmalla tai koepainepumpulla että onko putki oikeasti tukossa. Lämpökameralla katsoisin lattian että onko pakkasen puolella ja lattian lämmitys puhaltimilla tms. löydösten perusteella jatketaan sitten erotusdiagnoosin tekoa. vaatiko putki tutkimuksia vai jakotukit.
 
Huomasin eilen, että asuntomme kylmän veden kulutus on ollut kylpyhuoneremontin ajan(suihku ja pyykinpesukone pois käytöstä) about samaa luokkaa kuin ennen sitä. Mitenhän tämä voi olla mahdollista?

Lisäksi tein semmoisen kivan pienen havainnon, että mittarin lukema kasvaa yhdellä vähän reilussa tunnissa vaikka mistään ei lasketa vettä(musta ratas ei pyöri) eikä wc-pytyt vuoda. Mitään ajatusta mistä voisi johtua? Olen ihmetellyt meidän vedenkulutuksen määrää koko sen ajan kun olemme nykyisessä asunnossa asuneet reilun kolme vuotta. Ehkä tuossa mittarissa on selitys?
 
Huomasin eilen, että asuntomme kylmän veden kulutus on ollut kylpyhuoneremontin ajan(suihku ja pyykinpesukone pois käytöstä) about samaa luokkaa kuin ennen sitä. Mitenhän tämä voi olla mahdollista?

Lisäksi tein semmoisen kivan pienen havainnon, että mittarin lukema kasvaa yhdellä vähän reilussa tunnissa vaikka mistään ei lasketa vettä(musta ratas ei pyöri) eikä wc-pytyt vuoda. Mitään ajatusta mistä voisi johtua? Olen ihmetellyt meidän vedenkulutuksen määrää koko sen ajan kun olemme nykyisessä asunnossa asuneet reilun kolme vuotta. Ehkä tuossa mittarissa on selitys?
Onko vesimittarista käyttöpisteille päin sulkuja, että voisit sulkea eri alueita pois tekstiksi.
Voi olla myös niin että vesijärjestelmässäsi on vuoto, jonka vesi johtuu alapohjaan.
 
Huomasin eilen, että asuntomme kylmän veden kulutus on ollut kylpyhuoneremontin ajan(suihku ja pyykinpesukone pois käytöstä) about samaa luokkaa kuin ennen sitä. Mitenhän tämä voi olla mahdollista?

Lisäksi tein semmoisen kivan pienen havainnon, että mittarin lukema kasvaa yhdellä vähän reilussa tunnissa vaikka mistään ei lasketa vettä(musta ratas ei pyöri) eikä wc-pytyt vuoda. Mitään ajatusta mistä voisi johtua? Olen ihmetellyt meidän vedenkulutuksen määrää koko sen ajan kun olemme nykyisessä asunnossa asuneet reilun kolme vuotta. Ehkä tuossa mittarissa on selitys?

Eli vesimittarin lukema muuttuu vaikka mittari ei pyöri? Ei pitäisi niin mennä. Mikä on tämän yhden yksikkö? kuutiometri, kuutiodesimetri vai jotain muuta? ja muuttuuko lukema vastaavasti esim. yön aikana 8 yksikköä jos kukaan ei käytä vettä?

jos jossain on vuoto niin lukeman pitäisi muuttua tasaisesti ajan funktiona silloin kun vettä ei käytetä.
 
Yläkerrassa on ilmaruuviavaimella avattavat venttiilit, tai jakarilla tms. siellä on pieni neliö kara. alakerran jakotukkien venttiileihin voi kiinnittää letkuliittimen tai puolen tuuman kaksoinipan niin saa helposti 1/2 kytkentäletkun ruuvattu kiinni molempiin jakotukkeihin sitten.

piiskatessa piiriä läpi sulje paluutukin venttiili ja kaikki piirit. avaa piiri jonka haluat piiskata, avaa paluu puolen ilmaus venttiili jolloin vesi virtaa piirin läpi puskien ilmat mennessään. Riippuen piirin pituudesta tässä voi mennä tovi. Jos letkun pään laittaa esim ämpäriin missä on vettä niin siitä näkee hyvin että räkiikö ilmaa veden seassa.

täytä verkosta samalla paineen laskiessa.
Sain homman tehtyä sinun ja paikallisen putkarin ohjeiden mukaan, samallailla hän neuvoi myös. Kohinat ja pulputukset loppuivat ja järjestelmä tuntuu toimivan ainakin mittareiden perusteella.
Katsotaan lähteekö talli lämpeämään.
Kiitosta vaan!
 