Onko Green lämpöpumput jollekin tuttuja? Ilma-vesilämpöpumppu Versati III tuntuu oikuttelevan niin, että sähkökatkoksen jälkeen oli alkanut lämmittää pattereita muttei käyttövettä lainkaan. Kohde on eläkeläisillä reilun 100km päässä joten videopuhelun välityksellä avitin ettei tarvinnut lähteä yötä vasten ajelemaan paikan päälle.
Käyttömoodi oli videopuhelun aluksi käyttövesi+lämmitys ja vaihdettiin se asetukselle lämmitys+käyttövesi eli muuten sama mutta priorisointi toisinpäin. Manuaalia tulkkasin että priorisointi olisi sillä joka on mainittu plusmerkin jälkeen
Tuo muutos tuntui laukaisevan Greellä jonkin korjaavan toimenpiteen sillä se lähti tekemään lämmintä käyttövettä yli vuorokauden tauon jälkeen (pitkään kesti ennen kuin käyttövesi oli päässyt kylmäksi kahden vanhuksen kulutuksella 180l varaajasta). Eli kuten kaikissa parhaissa keisseissä, niin tässäkin vian syy jäi mysteeriksi ja ratkaisu löytyi vahingossa kuin itsestään. Tuntuu nukahtelevan ja unohtavan mitä sen piti tehdä katkoksen jälkeen. Muita asetuksia ei muuteltu, vastaavanlainen ratkaisu on ennenkin korjannut vastaavassa tilanteessa tällä laitteella.
Ajattelin ostaa sinne jostain satkun SER-läppärin ja laittaa sen USB-RS485-muuntimella Green modbus-väylään kiinni ja Teamviewer auki. Sitten voisin kotoa ottaa yhteyden tuohon läppäriin ja kirjoitella väylän kautta sille komentoja ja tarkkailla miten lämpötilat lähtee elämään. Onko muita ideoita? Hyvät neuvot olisi tämän rakkineen kanssa kalliit.
Edit: Gree+ äppi on myös tiedossa, yritinkin joskus tunkaista koneen porukoiden wifiin mutta reititin on toisessa päässä taloa ja pannuhuoneen ovi blokkaa signaalin suht tehokkaasti. Äpillä kai olisi voinut myös etänä sitä ohjailla ja tarkkailla mittauksia. Yksi vaihtoehto siis vois myös olla äppi omaan puhelimeen ja jokin signaalinvahvistin tms pannuhuoneen ovelle mikäli Gree suostuu menemään siihen wifiin. Viimeksi yrittäessä en ihan saanut varmuutta enkö osannut yhdistää sitä vai eikö se vain löytänyt sitä wifiä lainkaan. Helpottaisi myös kuulla jos joku käyttää onnistuneesti ja sujuvasti tota Gree+:aa.
Edit2:
Jos käyttää sitten käsisäätöisellä potentiometrillä, niin ottaisin pari paine-eromittausta vaipan yli varmistaakseni ettei säädöstä aiheudu merkittävää alipainetta (muutamia pascaleita korkeintaan). Sain käsityksen ettei sulla ole koneellista tuloilmaa niin silloin ylipaineesta on turha murehtia.
Käyttömoodi oli videopuhelun aluksi käyttövesi+lämmitys ja vaihdettiin se asetukselle lämmitys+käyttövesi eli muuten sama mutta priorisointi toisinpäin. Manuaalia tulkkasin että priorisointi olisi sillä joka on mainittu plusmerkin jälkeen
Tuo muutos tuntui laukaisevan Greellä jonkin korjaavan toimenpiteen sillä se lähti tekemään lämmintä käyttövettä yli vuorokauden tauon jälkeen (pitkään kesti ennen kuin käyttövesi oli päässyt kylmäksi kahden vanhuksen kulutuksella 180l varaajasta). Eli kuten kaikissa parhaissa keisseissä, niin tässäkin vian syy jäi mysteeriksi ja ratkaisu löytyi vahingossa kuin itsestään. Tuntuu nukahtelevan ja unohtavan mitä sen piti tehdä katkoksen jälkeen. Muita asetuksia ei muuteltu, vastaavanlainen ratkaisu on ennenkin korjannut vastaavassa tilanteessa tällä laitteella.
Ajattelin ostaa sinne jostain satkun SER-läppärin ja laittaa sen USB-RS485-muuntimella Green modbus-väylään kiinni ja Teamviewer auki. Sitten voisin kotoa ottaa yhteyden tuohon läppäriin ja kirjoitella väylän kautta sille komentoja ja tarkkailla miten lämpötilat lähtee elämään. Onko muita ideoita? Hyvät neuvot olisi tämän rakkineen kanssa kalliit.
Edit: Gree+ äppi on myös tiedossa, yritinkin joskus tunkaista koneen porukoiden wifiin mutta reititin on toisessa päässä taloa ja pannuhuoneen ovi blokkaa signaalin suht tehokkaasti. Äpillä kai olisi voinut myös etänä sitä ohjailla ja tarkkailla mittauksia. Yksi vaihtoehto siis vois myös olla äppi omaan puhelimeen ja jokin signaalinvahvistin tms pannuhuoneen ovelle mikäli Gree suostuu menemään siihen wifiin. Viimeksi yrittäessä en ihan saanut varmuutta enkö osannut yhdistää sitä vai eikö se vain löytänyt sitä wifiä lainkaan. Helpottaisi myös kuulla jos joku käyttää onnistuneesti ja sujuvasti tota Gree+:aa.
Edit2:
EC-puhaltimille voisi etsiä sopivaa potentiometriä (samanlainen pyöriteltävä nuppi heikkovirtakytkennällä kun kattelee EC-puhaltimen jonka liitännöissä on sille paikka). Sillä saa sitten asetella ne sopivan tuntuiselle ilmamäärälle perstuntumalle mikäli ei ole piirustuksia mihin merkattu ilmamäärät. Jos on, nämä kannattaisi mitata ja säätää, hyvä nuohooja osaa tehdä tämän jos ei itsellä ole luotettavaa ilmamäärämittaria.Itse säädinhän (2x) on luokkaa kuvanmukainen, siinä ei hirveästi ole faktoja mikä on sopiva vakioasetus![]()
Jos käyttää sitten käsisäätöisellä potentiometrillä, niin ottaisin pari paine-eromittausta vaipan yli varmistaakseni ettei säädöstä aiheudu merkittävää alipainetta (muutamia pascaleita korkeintaan). Sain käsityksen ettei sulla ole koneellista tuloilmaa niin silloin ylipaineesta on turha murehtia.