Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Pitäisi arvata kupariputken koko. Putki on asennettu 30v sitten. Kuulahana on asennettu putkeen 10v sitten. Hanan päällä lukee 18. Onko ilman muuta 18mm putkea?
1651605317625.png
 
Uusi/käyttämätön, varastossa vuosia lojunut käyttövesivaraaja. Eli siis 80L säiliö jossa sähkövastus jne.

Pakkauksen mukana tuli muoviset kierreosat, dielectric nylon coupler, jotka asennusohjeiden mukaan pitää laittaa vesilähtöihin. Suomeksi en löydä aiheesta oikein mitään käytännön asennuksiin liittyen ja englanniksi löytyy vain tällaisia liittimiä joissa erotus on tiivisterenkaalla https://southendplumbingllc.com/what-is-a-dielectric-union/

En ole koskaan nähnyt kummankaanlaisia liittimiä käyttövesiputkissa, tuollaisia tiivisteellä olevia metallisia liittimiä tai kokonaan muovisia. Miten tämä kuuluu nyt kytkeä oikeaoppisesti?

Varaajan liittimiet ovat rautaputkea ja niihin tulee kiinni kupariputket, jota muukin järjestelmä on.
Tekee teoriassa hyvää terässäiliölle, jos siitä eristää kupariputkiston. Vesijohtovesi on hapekasta, eli edellytys nopealle sähkökemialliselle korroosiolle on olemassa. Valitettavasti homma menee kuitenkin vihkoon, koska säiliön pitäisi olla maadoitettu ja niin myös putkiston. Ovat siis sähköisessä yhteydessä joka tapauksessa, eli hyvä teoria ei toteudu erikoislittimistä huolimatta.
 
Pitäisi arvata kupariputken koko. Putki on asennettu 30v sitten. Kuulahana on asennettu putkeen 10v sitten. Hanan päällä lukee 18. Onko ilman muuta 18mm putkea?
1651605317625.png

Onnea arvaukseen. eikö pysty mittamaan? jos on suoraan 18 sulkuun pantu ilman supparia niin silloin on (todennäköisesti) 18mm putkea. 17mm cu putkea ei oo enään vuosikymmeniin asennettu. se kyllä menee suppari helmellä 18 puserrusliittumeen... työntömitta vaan kauniiseen käteen ja mittaamaan.
 
Kohde on kesämökki eikä edes oma. Joudun silti korjaamaan. Lähinnä haen vahvistusta, että lähden korjaamaan 18mm Cu leluilla, enkä joudu tekemään montaa reissua.
 
Biltemasta haet setit välille 15-22 ja palautat ne mitä et tarvinnut :)

e: Kai tuossa on sen verran säätövaraa, että sun ei tarvitse putkia pistää uusiksi, jos uusi osa on vähän eri mitoissa. Sit menee jo rasittavaksi.
 
Mulla oli tuo sinetti lähtenyt jossain kohtaa kävelemään ja mittarin vaihdon yhteydessä ei tullut mitään mutinoita. Toki varmaan tapauskohtaista. Ohutta lankaa ja mittari lattialla puukattilan vieressä 70-luvulta asti. Jonkunmoinen ihme, jos sinetti olis ollut vielä paikallaan. Mut fiksumpi varmaan ottaa järjestelmä siten auki, että saat asennettua erillisen valutushanan sopivaan pisteeseen verkostoa.
 
Tuo nuppi taitaa liittyä säätämiseen, ainankin hajoituskuvassa se nimetään säätömutteriksi (jonka alla säätöruuvi), siksi ilmeisesti sinetöity jo tehtaalta. Itse vesimittari "blommataan", jos "blommataan", muovikuorella yhdistäjän päälle. Aika sekalainen käytäntö tuossa.
Helpompi vaikka tyhjentaa tuosta mittarin jälkeisestä yhdistäjästä.
 
Edit: Kai tää yhelläkin viestillä onnistuis. .
 
Tuo nuppi taitaa liittyä säätämiseen, ainankin hajoituskuvassa se nimetään säätömutteriksi (jonka alla säätöruuvi), siksi ilmeisesti sinetöity jo tehtaalta. Itse vesimittari "blommataan", jos "blommataan", muovikuorella yhdistäjän päälle. Aika sekalainen käytäntö tuossa.
Helpompi vaikka tyhjentaa tuosta mittarin jälkeisestä yhdistäjästä.

Niin, tuon langan tarkoitus ei tietenkään ole tarkoitus sinetöidä sitä säätömutteria vaan sen langan toisessa päässä oleva kaulus joka pitää sen lasin siinä mittarin päällä ja estää sen mittarin ronkkimisen jottei tule hinkua säästää.. Ne yhdistäjien päälle tulevat kaulukset sitten estävät koko mittarin viskaamisen hitoille.
 
Mulla oli tuo sinetti lähtenyt jossain kohtaa kävelemään ja mittarin vaihdon yhteydessä ei tullut mitään mutinoita. Toki varmaan tapauskohtaista. Ohutta lankaa ja mittari lattialla puukattilan vieressä 70-luvulta asti. Jonkunmoinen ihme, jos sinetti olis ollut vielä paikallaan. Mut fiksumpi varmaan ottaa järjestelmä siten auki, että saat asennettua erillisen valutushanan sopivaan pisteeseen verkostoa.
Joo täytyy laittaa sellainen hana niin saa putket talveksi tyhjäksi.
 
Pitäisi seinä-WC:n asennusta varten saada viemäri mahdollisimman lähelle takaseinää. Onnistuuko jollain helpolla/luovalla keinolla siirtää tuota viemäriä muutama sentti taakse, putkarin mukaan pitäisi piikata lattiaa puolisen metriä auki että viemäriputken jatkopalan saa liitettyä?
 

Liitteet

  • IMG20220508192649.jpg
    IMG20220508192649.jpg
    3,9 MB · Luettu: 93
Pitäisi seinä-WC:n asennusta varten saada viemäri mahdollisimman lähelle takaseinää. Onnistuuko jollain helpolla/luovalla keinolla siirtää tuota viemäriä muutama sentti taakse, putkarin mukaan pitäisi piikata lattiaa puolisen metriä auki että viemäriputken jatkopalan saa liitettyä?
Piikkaus viemärin takaa pelti rankaan asti ja kulman tilalle 110 pyöristetty muhvikulma,tulee samalla muhvi seinäwc:tä varten
 
Yksitasoisessa <10v vanhassa rivarissa mennyt 2 kertaa viemäri tukkoon. Tukkeutumisten väli reilut 2 kuukautta, ja tällä välillä ei havaittavissa mitään ongelmia. Molemmilla kerroilla WC alkoi melko yhtäkkiä vetää huonosti ja tukos korjautui kaatamalla runsaasti kuumaa vettä asunnossa toisaalla sijaitsevan suihkun ja toisen WC:n viemäreihin. Kun tukos kummallakin kerralla katosi, niin vesi pakeni liukkaasti ja äänestä päätellen putkisto tyhjeni sinne patoutuneesta vedestä. Välittömästi tämän jälkeen viemärien toiminnassa ei ollut havaittavissa enää mitään epänormaalia.

Syytä huoleen? Mistäköhän moinen voisi johtua? Ei ole ollut tapana laittaa viemäriin mitään sinne kuulumatonta.
Isännöitsijän kanssa juttelen asiasta joka tapauksessa, mutta kiinnostaisi tietää jos jollain tarkempaa ymmärrystä aiheesta.
 
Eipä sitä kukaan pysty arvaamaan mistä viemäri tukokset johtuu. Ainoastaan viemärikamera kertoo ja sekin monesti vain silloin, kun viemäri on tukossa. Siinä muutama syy:

Jyrkät kulmat rakenteissa
Alhainen/olematon kaato viemärissä
Ruostumaan alkanut valurautaviemäri joka kerää lian
Huono tuuri
Vanhat viemärit
Viemäriin kuulumattomat esineet
 
Viimeksi muokattu:
Piikkaus viemärin takaa pelti rankaan asti ja kulman tilalle 110 pyöristetty muhvikulma,tulee samalla muhvi seinäwc:tä varten
Milläs sä meinasit sen saada siihen paikoilleen? Jos osa mahtuu paikoilleen, niin eipä se paljon tuota lähemmäksi seinää tule. Ei tuollaisen betonin piikkaus ole kummoinenkaan juttu, ihan turha alkaa säheltää. Kunnolla tilaa ja uudet palikat sisään, lopuksi säkki-pari S100:sta päälle ja tasoitus.
 
Mitäs mieltä jengi on kun vuosi sitten tein kylpyhuone/saunaremontin jossa siirrettiin LV-varaaja kylppärista saunaan lauteiden alle. Vesimittarilta asti uusi vesijohto varaajalle ja vesipisteille ja varaajalta toinen vesijohto vesipisteille. Mittarilta sekä varaajalta olevat vesijohdot ovat kuparia ja kylppärin alaslasketun katon yläpuolelle tuli jakotukki josta pexit keittiöön, vessaan sekä suihkuun.

Ainoa mitä mietin tässä yhtälössä että ei tainnut mennä nykymääräysten mukaan kun vesiputket jotka menevät varaajalle seinää pitkin, jäivät tupla EK:n (siksi tupla koska asuntojen välinen seinä), alumiinipaperin, koolauksen ja paneloinnin taakse. Putket siis kuparia ja liitokset tehty juottamalla. Kuparit toki eristetty.

Lv-työt teki ihan osaava urakoitsija joten siinä mielessä se on ok mutta nykyään ei kait rakenteiden sisään saisi muuta jättää kuin pexejä suojaputkessa? Tuossa nyt ei periaatteessa mahd vuotovesiä tule näkemään.. Olisi ehkä pitänyt itse ottaa enemmän selvää ennen kuin jatkaa saunan/kylppärin rakentamista mutta tehty mikä tehty.
 
Nykysäädösten mukaan rakenteisiin jäävät putket pitäisi olla vaihdettavissa, eli käytännössä pexiä. Rivari? Eikai tuossa mitään, jos taloyhtiön valvoja ei asiasta mainitse tai vaadi muuttamaan.
 
Nykysäädösten mukaan rakenteisiin jäävät putket pitäisi olla vaihdettavissa, eli käytännössä pexiä. Rivari? Eikai tuossa mitään, jos taloyhtiön valvoja ei asiasta mainitse tai vaadi muuttamaan.
Rivari joo. Varsinaista valvojaa ei palkattu/edes vaadittu palkkaamaan, isännöitsijä (ei rakennusalan ammattilainen) "valvoi" työtä. Kysyin toki kyllä kaikki tuollaiset että pitääkö valvonta hankkia ym mutta ei kuulemma tarvinnut. No läpi meni ainakin, eikä mitään ongelmia ole syntynyt. Tulevaisuudesta ei kyllä ikinä tiedä. Mahtaako tuollainen tulla esille sitten kuntotarkastuksessa kun myy asunnon ja joku sellaisen haluaa? Kuvia kyllä on mulla tallessa jonkun verran remontista että sikäli ei ole hakuammuntaa missä vesiputket kulkevat
 
Pitäisi arvata kupariputken koko. Putki on asennettu 30v sitten. Kuulahana on asennettu putkeen 10v sitten. Hanan päällä lukee 18. Onko ilman muuta 18mm putkea?
1651605317625.png
Tämä olikin metka juttu. Putki oli vain liukunut pois helmen sisältä. Liitos ei ole vuotanut aikaisemmin, eli sen perusteella helmi on aikanaan riittävästi kiristetty. Tuli kuntoon pelkällä putken putsauksella ja uudella helmellä. En ole ennen törmännyt, että putki ei olisi pysynyt helmiliittimessä.
 
En ole ennen törmännyt, että putki ei olisi pysynyt helmiliittimessä

Itse en ole ikinäkoskaanmilloinkaan saanut kertaalleen oikein kiristettyä (ja oikean kokoista) helmeä irti kupariputkesta edes yrittämälläkään.
 
Itse en ole ikinäkoskaanmilloinkaan saanut kertaalleen oikein kiristettyä (ja oikean kokoista) helmeä irti kupariputkesta edes yrittämälläkään.

itse olen usein törmännyt että vuosia pitänyt liitos kun on avattu niin helmi on lähtenyt käsin pois. Ja olen törmännyt moniin liitoksiin joita ei ole kiristetty kunnolla. ja törmännyt mapress liitoksiin joita ei ole puristettu ja silti pitänyt pari vuotta uudessa kerrostalossa. Ja sopivasti jäätymällä helmenkin voi saada vähän venymään. ja olen saanut 12 helmiliitoksen pois putkesta vaikka oli oikein kiristetty. (ok, pulttasin sen kylläkin kattoon kiinni ja 100+kg painolla keinuin siinä testiksi kunnes petti) viimeksi tänään korjasin jäätymisen seurauksena pettäneen mapress liitoksen. IMG_20220509_111335.jpg
 
On noita helmiä joskus joutunut hakaamaan pois, tosin en muista miksi mutta jonkun erittäin pätevän syyn takia.
 
Löytyykö täältä kokemusta "älyvaraajista"? Jäspilta löytyy markkinointivideot, mutta itse tuotetta ei löydy mistään. Toinen on Haato HK SC. Onko muita tullut vastaan?
 
Hitusen näyttää rautasahan terää, irtoaa helpoiten.
Tai monitoimikoneen terää. Mutta joskus on ollut joku syy että on pitänyt vaan hakata se helmi pois. Ehkä ei ollut monitoimikonetta/rautasahaa lähettyvillä (aika harvoin minulla on kumpaakaan lähipakissa. ei edes rautasahan terää kierteitä varten)
 

Pannuhuoneessa vastaavan näköinen mutta arviolta 70-luvulta oleva venttiili. Se on tähän mennessä toiminut moitteetta mutta joku pässi meni säätämään sitä -> alkoi vuotamaan säätönupin juuresta. Laitoin sinne uudet tiivisteet, ei vuoda enää mutta nyt alkaa pukkaamaan haaleaa vettä n. 1-3 minuutin suihkun jälkeen. Hetken päästä tulee taas lämmintä ihan normaalisti. Ja vika on nimenomaan tässä venttiilistä, venttiilille menevä putki on koko ajan kuuma.

Mikä tässä voisi olla vikana ja miten koittaa korjata? Kovin pienen vian takia ei viitsi alkaa uusimaan koska nuo uudet on hieman pienemmillä mitoilla joten menis putketkin uusiksi.
 
Ehkä löytyy huoltosarja.
Luultavasti kun putket on tehty juottamalla niin paikasta riippuen hivenen pienempi venttiilirunko ei haittaa. Toki puserrusliittimen osat voi olla epäyhteensopivat uuden ja vanhan rungon välillä.
 
Onko maalämpövehkeiden hinnat laskussa vai nousussa? Laittaisitteko jo tänä vuonna vai odottaisitteko?
 
Ehkä löytyy huoltosarja.
Luultavasti kun putket on tehty juottamalla niin paikasta riippuen hivenen pienempi venttiilirunko ei haittaa. Toki puserrusliittimen osat voi olla epäyhteensopivat uuden ja vanhan rungon välillä.
Mitä tarkoitat tällä? Tuo oraksen venttiili on 80mm leveä, nykyinen on 100mm. Alalähdösta hankala sanoa kun voi mittakuvien perusteella päätellä.
 
Kovajuotos muuttaa kuparin pehmeäksi, jos ei ole hirveän nafti paikka niin pystyy vedättämään tuon 10mm puoleensa.
 
Onko maalämpövehkeiden hinnat laskussa vai nousussa? Laittaisitteko jo tänä vuonna vai odottaisitteko?
Tälle vuodelle (syksyyn asti) eri LVI-tarvikkeissa on ilmoiteltu semmoisia 5-30% hinnannousuja. En tosin muista oliko noissa maalämpöpumppuja. Epäilen hintojen laskua edes ensi vuonna.
 
Tälle vuodelle (syksyyn asti) eri LVI-tarvikkeissa on ilmoiteltu semmoisia 5-30% hinnannousuja. En tosin muista oliko noissa maalämpöpumppuja. Epäilen hintojen laskua edes ensi vuonna.
Ok, mulla on sellainen tilanne, että tankissa on vielä n. 1700 litraa öljyä eli piisaa ensi talveksi ja vähän pitempäänkin, mutta ajattelin, että jos laittaisi maalämmön jo tänä kesänä ja rahoittaisi sitä myymällä nuo öljyt pois, vaikka naapurille tms.
 
Taitaa myyjillä ja asentajilla sen verran kiirettä pitää, että voit olla auttamattoman myöhässä tämän vuoden osalta.
 
Ok, mulla on sellainen tilanne, että tankissa on vielä n. 1700 litraa öljyä eli piisaa ensi talveksi ja vähän pitempäänkin, mutta ajattelin, että jos laittaisi maalämmön jo tänä kesänä ja rahoittaisi sitä myymällä nuo öljyt pois, vaikka naapurille tms.

Tuota kannattanee peilata myös energian hinnan kautta. Ei siellä suuria laskuintoja taida olla, joten maalämmöllä saadaan vedettyä maksutonta energiaa käyttöön, odottelulla ei ole perusteita?

Edellyttääkö tukien saaminen edelleenkin öljyjärjestelmän purkua, vai voiko sen jättää rinnalle polttelemaan munkkirasvoja hurjimmilla pakkasilla?
 
Tuota kannattanee peilata myös energian hinnan kautta. Ei siellä suuria laskuintoja taida olla, joten maalämmöllä saadaan vedettyä maksutonta energiaa käyttöön, odottelulla ei ole perusteita?

Edellyttääkö tukien saaminen edelleenkin öljyjärjestelmän purkua, vai voiko sen jättää rinnalle polttelemaan munkkirasvoja hurjimmilla pakkasilla?
Jaa enpä tiedä, mutta miksipä sitä siihen rinnalle jättäisi?

Eikös tuohon hommaan saa tänä vuonna kotitalousvähennystä 3500 euroa? Siinähän oli joku toinenkin tukimahdollisuus, muistaakseni jotain 4000 euroa, mutta niiden tukien käsittely on kuulemma niin jumissa, ettei välttämättä kannata edes hakea.
 
Se öljylämmityksestä luopujalle tarkoitettu tuki edellyttää öljysäiliön purkua ja siitä dokumenttia.
 
Mahtoiko "helppo" öljylämmityksestä luopujan tuki jo loppua? Missä sai max 4000e? Aran tukea pitäisi vielä saada, mutta prosessi on raskaampi ja vaatii eluvun laskennat ennen ja jälkeen remontin ja energiatodistuksen. Oljystä luovuttaessa saa 50% tukea, max 4000e kun riittävä vähennys tai 6000e jos menee matalaenergialuokkaan. Tosin paranneltu kotitalousvähennys öljystä maalämpöön siirtyjälle voi olla parempi, erityisesti jos pystyy kahden aikuisen vähennykset käyttämään.
 
Yhdenkin henkilön vähennykset riittää mukavasti, jos pystyy projektin ajoittamaan vuodenvaihteeseen sopivasti. Esim. Porauslasku tälle vuodelle ja asennustyöt seuraavaan.
 
Miten painovoimaista ilmanvaihtoa saisi tehostettua kesäksi? Piipun hormiin ei mitään saa nykyään asentaa?
 
Miten painovoimaista ilmanvaihtoa saisi tehostettua kesäksi? Piipun hormiin ei mitään saa nykyään asentaa?
Onkohan kyseessä kerrostalokämppä vai omakotitalo? Kerrostalossa ei juuri itse saa mitään tehdä, kun on riskinä sotkea ilmanvaihto laajemmin rakennuksessa. Vedonparantajia aika lailla aina mahdollista asentaa hormin päähän vesikatolle, mutta niidenkin asentaminen kerrostaloissa toki taloyhtiön vastuulla.
 
Yhdenkin henkilön vähennykset riittää mukavasti, jos pystyy projektin ajoittamaan vuodenvaihteeseen sopivasti. Esim. Porauslasku tälle vuodelle ja asennustyöt seuraavaan.
Yksin asun, joten pitääpä yrittää, jos laskun saisi jaettua kahdelle vuodelle.
 
Onkohan kyseessä kerrostalokämppä vai omakotitalo? Kerrostalossa ei juuri itse saa mitään tehdä, kun on riskinä sotkea ilmanvaihto laajemmin rakennuksessa. Vedonparantajia aika lailla aina mahdollista asentaa hormin päähän vesikatolle, mutta niidenkin asentaminen kerrostaloissa toki taloyhtiön vastuulla.
Oma. Mitenhän tuollainen mahtaa toimia?
 
Viimeksi muokattu:
Oma. Mitenhän tuollainen mahtaa toimia?
Omassa on kyllä sallittua koneellistaakin noita, kun ei ole vaaraa muiden asuntojen ilmanvaihdon sotkemisesta ja hormi ei pääse vuotamaan muihin tiloihin ylipaineisena. Paremmin toki toimii jos hormin sukittaa tai putkittaa ensin tiiviiksi. Ja tulee toki myös huolehtia riittävän korvausilman saannista, jos tuohon lähtee, ettei osa hormeista ala toimia väärään suuntaan korvausilmareitteinä.

Vaihtoehtona siis koneellistaa, joko huippari katolle tai kanavapuhallin vanhan venttiilin tilalle, tai jättää painovoimaiseksi ja tehostaa esim. tuollaisella vedonparantajalla hormin toimintaa.

Poistoilmapuhallin esim. Pax Calima Poistoilmapuhallin 1550-1 valkoinen, täysautomaattinen!

Vedonparantaja esim. Turbowent vedonparantaja Ø150mm, laattamalli
 
Omassa on kyllä sallittua koneellistaakin noita, kun ei ole vaaraa muiden asuntojen ilmanvaihdon sotkemisesta ja hormi ei pääse vuotamaan muihin tiloihin ylipaineisena. Paremmin toki toimii jos hormin sukittaa tai putkittaa ensin tiiviiksi. Ja tulee toki myös huolehtia riittävän korvausilman saannista, jos tuohon lähtee, ettei osa hormeista ala toimia väärään suuntaan korvausilmareitteinä.

Vaihtoehtona siis koneellistaa, joko huippari katolle tai kanavapuhallin vanhan venttiilin tilalle, tai jättää painovoimaiseksi ja tehostaa esim. tuollaisella vedonparantajalla hormin toimintaa.

Poistoilmapuhallin esim. Pax Calima Poistoilmapuhallin 1550-1 valkoinen, täysautomaattinen!

Vedonparantaja esim. Turbowent vedonparantaja Ø150mm, laattamalli
Tulisija taitaa estää huipparin asennuksen?
En ole varma onko kummallakin poistolla oma hormi. Pitäisi varmaan olla jos puhaltimen laittaa? Korvausilmaa on myös tarkoitus lisätä, saisi tasaisemmin ilmaa.
 