2009 valmistunut vuokra kerrostalo. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ilman jäähdytystä.
Huoneistoon tuleva ilma kesällä vuorokauden kylmimpinäkin vuorokauden aikana reilusti yli 20 astetta.
Esim ulkoilma aamulla/yöllä 15 tulee kämpän tuloilmatötteröistä 25 asteista ilmaa.

Huollon mukaan lämmön talteenotto ohitettu. Huoltoukko myös mitannut tulevaa ilmaa ja sai 27 astetta ulkoilman ollessa 16 astetta.

Onko kovin haitallista tukkia huoneistoon tulevat tuloilmakanavat jos vain itse huolehtii tuulettamalla huoneistoon tulevasta korvausilmasta?
 
2009 valmistunut vuokra kerrostalo. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ilman jäähdytystä.
Huoneistoon tuleva ilma kesällä vuorokauden kylmimpinäkin vuorokauden aikana reilusti yli 20 astetta.
Esim ulkoilma aamulla/yöllä 15 tulee kämpän tuloilmatötteröistä 25 asteista ilmaa.

Huollon mukaan lämmön talteenotto ohitettu. Huoltoukko myös mitannut tulevaa ilmaa ja sai 27 astetta ulkoilman ollessa 16 astetta.

Onko kovin haitallista tukkia huoneistoon tulevat tuloilmakanavat jos vain itse huolehtii tuulettamalla huoneistoon tulevasta korvausilmasta?
Eikö nyt vaan kannattaisi patistaa huoltoa tilaamaan jonkun selvittämään mistä johtuu. Ei huoltomiesten ammattitaito riitä tuollaisten ongelmien selvittelyyn.
 
Eikö nyt vaan kannattaisi patistaa huoltoa tilaamaan jonkun selvittämään mistä johtuu. Ei huoltomiesten ammattitaito riitä tuollaisten ongelmien selvittelyyn.
Terveysviranomaisia ja väkivallalla uhkailua lukuun ottamatta kaikki tiedossa olevat keinot käytetty.
Isännöitsijä pitää normaalina tai tietää vian korjaamisen maksavan liikaa eikä silloin hommat etene.
 
Terveysviranomaisia ja väkivallalla uhkailua lukuun ottamatta kaikki tiedossa olevat keinot käytetty.
Isännöitsijä pitää normaalina tai tietää vian korjaamisen maksavan liikaa eikä silloin hommat etene.
Pitääkö tässäkin tapauksessa isännöitsijä itseään taloyhtiön jäseniä korkea-arvoisempana? Mitä hallitus asiasta sanoo?
 
Pitääkö tässäkin tapauksessa isännöitsijä itseään taloyhtiön jäseniä korkea-arvoisempana? Mitä hallitus asiasta sanoo?
Vuokrakasarmi.

Vuokrayhtiötä
[ ] kiinnostaa
[ x ] ei kiinnosta
käyttää rahaa ongelman korjaamiseen. -> Eiku muuttoa kehiin.
 
2009 valmistunut vuokra kerrostalo. Koneellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla ilman jäähdytystä.
Huoneistoon tuleva ilma kesällä vuorokauden kylmimpinäkin vuorokauden aikana reilusti yli 20 astetta.
Esim ulkoilma aamulla/yöllä 15 tulee kämpän tuloilmatötteröistä 25 asteista ilmaa.

Huollon mukaan lämmön talteenotto ohitettu. Huoltoukko myös mitannut tulevaa ilmaa ja sai 27 astetta ulkoilman ollessa 16 astetta.

Onko kovin haitallista tukkia huoneistoon tulevat tuloilmakanavat jos vain itse huolehtii tuulettamalla huoneistoon tulevasta korvausilmasta?
Iv-kone asunnossa sisällä? Käytä luukut auki ja ota kuvat ja mallitiedot tänne. Eiköhän se selviä onko siellä kenno oikeasti ohitettu ja jälkilämmitys kytketty pois.
 
Iv-kone asunnossa sisällä? Käytä luukut auki ja ota kuvat ja mallitiedot tänne. Eiköhän se selviä onko siellä kenno oikeasti ohitettu ja jälkilämmitys kytketty pois.

Ei ole asunnossa sisällä. Kaikki kanavistot rakenteissa, vain tuloilmasäleiköt näkyvissä.
 
Voinko katkaista ~viikon lomalle lähtiessäni veden pääsulun ja jättää PILP:n päälle ilman sen kummempia toimenpiteitä?

PILP mallia Nibe F470, jossa kiinni vesikiertoinen lattialämmitys, käyttövesi ja ilmanvaihto. Loma-asetus laitteesta löytyy, mutta siinä voi vaan säätää IV-nopeuksia ja käyttöveden lämpötilaa, mutta veden katkaisusta ei mainita mitään?
 
Voinko katkaista ~viikon lomalle lähtiessäni veden pääsulun ja jättää PILP:n päälle ilman sen kummempia toimenpiteitä?

PILP mallia Nibe F470, jossa kiinni vesikiertoinen lattialämmitys, käyttövesi ja ilmanvaihto. Loma-asetus laitteesta löytyy, mutta siinä voi vaan säätää IV-nopeuksia ja käyttöveden lämpötilaa, mutta veden katkaisusta ei mainita mitään?
Voit katkaista
 
Miten yleensä on noissa kylmäpuolen jutuissa kuulasulkujen kahvojen kondenssivesi ratkaistu? Eli esim. maalämmön putkissa? Onko tarkoitus napata kahva irti ja vetää vaan eriste päälle ja kahva johonkin lähelle oottelemaan tarvetta? Teknisessä tilassa pari tommoset kondensoi nyt tietysti aika reippaasti, niin pitäs varmaan jotain keksiä, kun ovat tiputtelemassa maalämpökoneen päälle. Lisäksi vielä konvektorille menevässä Wilon pumpussa on idioottimaisesti sitä metallirunkoa eristeen ulkopuolella näkyvissä, niin sekin kondesoi. Grunfossin pumpussa paljon fiksummin tehty, kun se styroksi jättää näkyviin ainoastaan muovipintaa.
 
Ei mulla ainakaan ole maapiiriä eristetty kuin ihan kahvoihin asti. Kahvat paljaana, en ole kiinnittänyt huomiota kondensioon. Käyttöveden putkisto hikoilee, vähän kaupungin iso putki ja mittarin ympäristö. Tämäkin tietysti vain silloin, kun vettä on päästelty ns. huolella. Mites se sun tilan ilmanvaihto?
 
Voihan ne sulut eristää niin, että kahvatkin saa olla paikoillaan ja eristää sillain, ettei kahvojen kohdalle jää rakoja + kahvat edelleen kääntyy eristeitä paskomatta ja kahvan metalliosat sitte solukumiteipillä. Muovipäällysteosa / päällisukka/tarttumaosa saa jäädä ilman. Taitolaji ja vaatii osaamista ja esteettistä silmää. Samoin ku vesimittareiden tai vaikka vakiopaineventtiilin eristäminen siten, ettei haittaa säätöä/luentaa mutta on kuitenkin kaunis kuin possu pienenä. Itse oon lvi-inssi vaan ja niitä hommia palkkatyöksi teen, mutta olisi/on suotu lahja eristämiseen ns. lonkalta mitä vaan niin joskus välillä pitää näyttää kuinka homma tehään :D Yks intialainen parturi on kans aika hyvä näiden kans... Perusti sitten oman firman ja jonoa riittää.
 

Katkaisin veden tulon ennen vesimittaria, mutta korkeataajuista sirinää kuului vissiin kiertovesipumpusta, kun palattiin takaisin. Ääni loppui ja kaikki toimii normaalisti, kun vesi avattiin taas. Ehtiköhän tuolle tulla jotain vahinkoa? Varmaan ensi kerralla tuokin olisi hyvä laittaa kiinni…
 
Katkaisin veden tulon ennen vesimittaria, mutta korkeataajuista sirinää kuului vissiin kiertovesipumpusta, kun palattiin takaisin. Ääni loppui ja kaikki toimii normaalisti, kun vesi avattiin taas. Ehtiköhän tuolle tulla jotain vahinkoa? Varmaan ensi kerralla tuokin olisi hyvä laittaa kiinni…
onko teillä lämpimän veden kierto?
 
Miksi niitä vesiä pitää katkoa? Eipä ole itse tullut muuten katkottua, kuin jos olen jotain uusia putkia vetänyt tms.
 
Joo, kyllä tuolta tällänen löytyy, mutta ei kyllä mitään on/off nappia taida tuossa olla. Ehkä vaan parempi jättää ne vedet päälle jatkossa, en tosin tiedä mitä vakuutusyhtiöt tykkää.
Ainakin kyseinen kuuman käyttöveden kierto kannattaa sammuttaa, kun lähtee pois. Samoin suosittelen veden katkaisua.

Meillä on itsestään alkanut vuotamaan pytyn liitin, josta vesi menee säiliöön. Muovi halkesi ja täyttöventtiili meni vaihtoon. Olisi ollut potentiaalinen vesivahingon aiheuttaja, jos olisi tapahtunut, kun olemme pois kotoa. Toisessa pytyssä taas on alkanut vuotamaan itsestään liitin, jossa pex-putkeen on yhdistetty sulku. Tuli kuntoon kiristyksellä. Siinä vessassa onneksi oli lattiakaivo. Kaikessa hiljaisuudessa on myös hajonnut kuumavesivaraaja ja kastellut koko teknisen tilan lattiasta kattoon. Näillä kokemuksin siis väännän aina veden pois, kun ollaan yksikin yö pois kotoa.
 
Ei mulla ainakaan ole maapiiriä eristetty kuin ihan kahvoihin asti. Kahvat paljaana, en ole kiinnittänyt huomiota kondensioon. Käyttöveden putkisto hikoilee, vähän kaupungin iso putki ja mittarin ympäristö. Tämäkin tietysti vain silloin, kun vettä on päästelty ns. huolella. Mites se sun tilan ilmanvaihto?

Teknisessä tilassa koneellinen iv, oliskohan 4-6l/s, en tarkkoja lukuja muista.

Voihan ne sulut eristää niin, että kahvatkin saa olla paikoillaan ja eristää sillain, ettei kahvojen kohdalle jää rakoja + kahvat edelleen kääntyy eristeitä paskomatta ja kahvan metalliosat sitte solukumiteipillä. Muovipäällysteosa / päällisukka/tarttumaosa saa jäädä ilman. Taitolaji ja vaatii osaamista ja esteettistä silmää. Samoin ku vesimittareiden tai vaikka vakiopaineventtiilin eristäminen siten, ettei haittaa säätöä/luentaa mutta on kuitenkin kaunis kuin possu pienenä. Itse oon lvi-inssi vaan ja niitä hommia palkkatyöksi teen, mutta olisi/on suotu lahja eristämiseen ns. lonkalta mitä vaan niin joskus välillä pitää näyttää kuinka homma tehään :D Yks intialainen parturi on kans aika hyvä näiden kans... Perusti sitten oman firman ja jonoa riittää.

Jaa, no häätyypä sitten miettiä miten tuo onnistaisi. Aika roisin näköiseksi jo mennyt, kun noita kahvan muttereita jo ruosteessa, kahvat itsessään näyttäisi olevan jotain korroosiota kestävämpää.
 
Otin virrat pois IVLP:stä usean päivän reissun ajaksi, kun on ukkosia luvattu. Ei kai tästä mitään ongelmia pitäisi tulla? Niben VVM+AMS10 splitti.
 
Mites nämä Oraksen hanaan integroidut magneettiventtiili pesukoneliitännät pitäisi toimia? Huomasin nimittäin laittaneeni koneen vahingossa tiskaamaan eikä hana ollut auki. Sammutin astianpesukoneen ja avasin luukun niin vettähän sieltä roiskusi. Eli onko todennäköistä että hanan venttiili vuotaa? Tai sitten koneen rakenteisiin/letkuihinvoi jäädä vettä ihan reilusti eikä aiheudu mitään virhetilaa.
 
Mites nämä Oraksen hanaan integroidut magneettiventtiili pesukoneliitännät pitäisi toimia? Huomasin nimittäin laittaneeni koneen vahingossa tiskaamaan eikä hana ollut auki. Sammutin astianpesukoneen ja avasin luukun niin vettähän sieltä roiskusi. Eli onko todennäköistä että hanan venttiili vuotaa? Tai sitten koneen rakenteisiin/letkuihinvoi jäädä vettä ihan reilusti eikä aiheudu mitään virhetilaa.
Venttiili on 4 tai 12 tuntia päällä, riippuen painatko kerran vai pitkään. Venttiili on voinut jäädä auki edellisestä pesusta.

Olikohan jopa niin että siinä venttiilissä ei ole jousta, vaan se menee auki ja kiinni sähkön voimalla, eli kun patteri loppuu niin venttiili jää siihen asentoon kuin se silloin on.
 
Mites nämä Oraksen hanaan integroidut magneettiventtiili pesukoneliitännät pitäisi toimia? Huomasin nimittäin laittaneeni koneen vahingossa tiskaamaan eikä hana ollut auki. Sammutin astianpesukoneen ja avasin luukun niin vettähän sieltä roiskusi. Eli onko todennäköistä että hanan venttiili vuotaa? Tai sitten koneen rakenteisiin/letkuihinvoi jäädä vettä ihan reilusti eikä aiheudu mitään virhetilaa.
Meillä Damixan venttiili niin vaikea sanoa, mutta Boschin tiskari ei lähde pyörittämään ohjelmaa jos vettä ei tule :hmm:
 
Osaako kukaan opastaa miten liesituulettimen "kompensointi" lto ilmanvaihdon kanssa toteutetaan (erilliset poistot, liesituulettimen poisto menee oman hormin kautta)? Nyt '04 valmistuneessa talossa pieni ongelma, että liestituulettimen käyttö alkaa vetää savuhormien kautta ilmaa kuin talo alipaineistuu. Lisäksi jos erehtyy takkassa pitämään tulta samalla saa savut sisälle. Ilmanvaihto tasapainotettu, eikä auttanut.

Ohjaako liesituuletin lto-konetta/keskustelevatko keskenään, vai pystyykö lto-kone itsenäisesti ottamaan tämän huomioon? Nyt keittiö menossa remppaan ja mietin pitäisikö tulevan liesituulettimen tukea tällaista toiminnallisuutta. Nykyinen lto-kone vanha vallox 130 ja sen vaihto ehkä jossain vaiheessa edessä.

E: Eli ymmärtääkseni kun liesituuletin päällä pitäisi poistoja pientää tai tulovirtaa kasvattaa.
 
Viimeksi muokattu:
Osaako kukaan opastaa miten liesituulettimen "kompensointi" lto ilmanvaihdon kanssa toteutetaan (erilliset poistot, liesituulettimen poisto menee oman hormin kautta)? Nyt '04 valmistuneessa talossa pieni ongelma, että liestituulettimen käyttö alkaa vetää savuhormien kautta ilmaa kuin talo alipaineistuu. Lisäksi jos erehtyy takkassa pitämään tulta samalla saa savut sisälle. Ilmanvaihto tasapainotettu, eikä auttanut.

Ohjaako liesituuletin lto-konetta/keskustelevatko keskenään, vai pystyykö lto-kone itsenäisesti ottamaan tämän huomioon? Nyt keittiö menossa remppaan ja mietin pitäisikö tulevan liesituulettimen tukea tällaista toiminnallisuutta. Nykyinen lto-kone vanha vallox 130 ja sen vaihto ehkä jossain vaiheessa edessä.

Liesituulettimen ei itsessään tarvi sitä tukea. Tässä pari vaihtoehtoa.

1. Jos iv-koneessa on tuki, niin ohjauksen voi toteuttaa esimerkiksi lieskarin kanavassa olevalla paine-anturilla, josta lähtee tieto iv-koneelle. Toinen vaihtoehto on ylivirtarele tms. lieskarille, josta taas lähtee tieto iv-koneelle. Huono puoli on, että käytännössä pelkkä valon päällelaitto tässä jälkimmäisessä tapauksessa ylipaineistaa huushollin. Iv-kone kompensoinnin huono puoli on, että jos esim makkareissa on omat tulot ja poistot niin ne ylipaineistuu siinä samalla.
2. Teet erillisen moottoripellillä varustetun tuloröörin liesituulettimen korvausilmalle, ohjaus edellä mainituilla tavoilla. Tässä hyvä puoli, että vaikuttaa vain keittiössä. Huono puoli, että talvella pitkiä aikoja päällä pitäessä sen kylmän tuloilman huomaa. Tulorööri saa olla pykälää isompi, kuin lieskarin rööri. Meillä tämä vaihtoehto ja huono puoli on etupäässä se, että tulorööri on se sama 125mm mikä lieskarilla(tai huipparilla), joten ulko-ovet vähän vastustaa.
 
Meillä on uudessa kodissa takasin sisään puhaltava. Rakentaja kertoi, että nykyään todella yleisesti tehdään tällaisia, koska ulos puhaltavat aiheuttavat niin suuria haasteita ilmanvaihdolle. Eihän tuo tietenkään niin hyvin käryjä vie pois, mutta yllättävän hyvin toimii. Laitteessa toki suodattimet ja ilmanvaihdon poistoilmaventtiili on ulospuhalluksen vieressä.
 
Osaako kukaan opastaa miten liesituulettimen "kompensointi" lto ilmanvaihdon kanssa toteutetaan (erilliset poistot, liesituulettimen poisto menee oman hormin kautta)? Nyt '04 valmistuneessa talossa pieni ongelma, että liestituulettimen käyttö alkaa vetää savuhormien kautta ilmaa kuin talo alipaineistuu. Lisäksi jos erehtyy takkassa pitämään tulta samalla saa savut sisälle. Ilmanvaihto tasapainotettu, eikä auttanut.

Ohjaako liesituuletin lto-konetta/keskustelevatko keskenään, vai pystyykö lto-kone itsenäisesti ottamaan tämän huomioon? Nyt keittiö menossa remppaan ja mietin pitäisikö tulevan liesituulettimen tukea tällaista toiminnallisuutta. Nykyinen lto-kone vanha vallox 130 ja sen vaihto ehkä jossain vaiheessa edessä.

E: Eli ymmärtääkseni kun liesituuletin päällä pitäisi poistoja pientää tai tulovirtaa kasvattaa.

Esim Valloxilla on liesituulettimia, joka kertoo lto-koneelle milloin se on päällä. Tällöin lto-kone osaa lisätä tuloilman määrää. Lto-kone pitää myös olla uudehko, että se osaa lukea liesituulettimelta tulevan viestin.
 
Meillä on uudessa kodissa takasin sisään puhaltava. Rakentaja kertoi, että nykyään todella yleisesti tehdään tällaisia, koska ulos puhaltavat aiheuttavat niin suuria haasteita ilmanvaihdolle. Eihän tuo tietenkään niin hyvin käryjä vie pois, mutta yllättävän hyvin toimii. Laitteessa toki suodattimet ja ilmanvaihdon poistoilmaventtiili on ulospuhalluksen vieressä.
Eikai takaisin puhaltavat ole yleisiä kuin kerrostaloissa? Rivareissa ja omakotitaloissa nuo kai on puhaltanut ulos 80-luvults lähtien.
 
On meilläkin okt:ssä sisäänpuhaltava. Liesi on saarekkeessa, sisäkatto on vino ja korkea. Kaipa tuohonkin ratkaisut olisi, mutta omat hankaluutensa. Liesituuletin on nyt siis tasosta nouseva.

Nykytaloissa liesituulettimen poistoa on vaikea kompensoida, liesituulettimen poistoilmamäärät on sen verran reilut, ettei lto-koneessa useinkaan riitä tehot kompensoimaan tätä tuloilmamäärää nostamalla ellei kone ole reilusti ylimitoitettu normaalitilanteessa. Lisäksi talvella pelkän tuloilmamäärän reilu nosto tai poistoilmamäärän lasku voinee aiheuttaa kennon jäätymistä. Vähintäänkin tuloilman lämpötila laskee jolloin on vähän sama tilanne kuin olisi se yksi avattava korvausilmarööri suoraan ulkoa.
 
Eikai takaisin puhaltavat ole yleisiä kuin kerrostaloissa? Rivareissa ja omakotitaloissa nuo kai on puhaltanut ulos 80-luvults lähtien.
Tänä vuonna valmistuneesta okt puhutaan
Niinkuin edellä olevakin sanoi ja meidän rakentajakin puhui, niin nykyään hyvin yleistä asentaa sisälle puhaltava, juurikin ilmavaihdollisten haasteiden takia.

Ja juurikin silloin 80-00 luvuilla oli yleistä ulospuhaltava, koska ilmanvaihto oli pääasiassa joko psinovoimainen tai pelkällö poistopuhaltimella, jolloin korvausilma tuli luonnollisesti. Nykyään kun tuloilmakin tulee puhaltimen kautta, niin mistään ei tule korvausilmaa luonnollisesti.
 
Huomasin saunoessa, että kun suihkun hanan kääntää kylmälle, alkaa kuulumaan vihellys/vinkuminen. Mistähän voisi johtua? Myös vedenpaine laskee kylmällä. Lämmin toimii normaalisti, eikä muissa hanoissa ole vastaavaa ongelmaa.

Järjestelmä porakaivo paisarilla.
 
Vaihda säätöosa/patruuna, jos termostaattisekoittaja tarkista myös suodatintiivisteet hanan ja liittimien välistä. Muista tiivisteissä nännit ulospäin.

Ei ole tullut vähään aikaan tullut tehtyä OMK-taloja mutta vähän oudolle kuulostaa tuo väite että laitetaan aktiivihiili-liesituulettimia. En ainankaan itselle laittaisi (nykyään meinaan on).
 
Valaiskaa tietämätöntä, joka suunnittelee joskus olevansa tässä tilanteessa: Jos asuu omistusasunnossa kerrostalossa ja haluaa työhuoneeseen koteloidun 3D-tulostimen, niin voiko tulostimelle teettää poistoilmaventtiilin suoraan ulos seinän läpi (tai poistoilmakanavaan jos mahdollista)? Tämän pitäisi onnistua ilman, että 1) tämä olisi julkisivumuutos, jonka taloyhtiö tod. näk. kieltäisi, 2) kylmä ilma pääsisi sisälle kun tulostin on pois päältä, 3) asunnon ilmanvaihtosysteemi menisi uusiksi rajusti ja kalliilla tavalla, tai 4) jokin asia rajoittaisi asentajan työtä (asunnon korkea sijainti, seinämateriaali)?
 
Valaiskaa tietämätöntä, joka suunnittelee joskus olevansa tässä tilanteessa: Jos asuu omistusasunnossa kerrostalossa ja haluaa työhuoneeseen koteloidun 3D-tulostimen, niin voiko tulostimelle teettää poistoilmaventtiilin suoraan ulos seinän läpi (tai poistoilmakanavaan jos mahdollista)? Tämän pitäisi onnistua ilman, että 1) tämä olisi julkisivumuutos, jonka taloyhtiö tod. näk. kieltäisi, 2) kylmä ilma pääsisi sisälle kun tulostin on pois päältä, 3) asunnon ilmanvaihtosysteemi menisi uusiksi rajusti ja kalliilla tavalla, tai 4) jokin asia rajoittaisi asentajan työtä (asunnon korkea sijainti, seinämateriaali)?
Miksei vaan vie poistoilmaa ikkunasta ulos ja aina käytön jälkeen poistoletku pois ikkunasta? Lisäksi on olemassa juotoskaasuimureita minkä suodatus varmasti toimisi myös tuon tulostimen kanssa eivätkä vaadi edes ulospoistoa vaan niissä on omat laadukkaat suodattimensa. Ihan helposti nuo muut asiat tuskin onnistuu kerrostalossa.
 
Osaako kukaan opastaa miten liesituulettimen "kompensointi" lto ilmanvaihdon kanssa toteutetaan (erilliset poistot, liesituulettimen poisto menee oman hormin kautta)? Nyt '04 valmistuneessa talossa pieni ongelma, että liestituulettimen käyttö alkaa vetää savuhormien kautta ilmaa kuin talo alipaineistuu. Lisäksi jos erehtyy takkassa pitämään tulta samalla saa savut sisälle. Ilmanvaihto tasapainotettu, eikä auttanut.

Ohjaako liesituuletin lto-konetta/keskustelevatko keskenään, vai pystyykö lto-kone itsenäisesti ottamaan tämän huomioon? Nyt keittiö menossa remppaan ja mietin pitäisikö tulevan liesituulettimen tukea tällaista toiminnallisuutta. Nykyinen lto-kone vanha vallox 130 ja sen vaihto ehkä jossain vaiheessa edessä.

E: Eli ymmärtääkseni kun liesituuletin päällä pitäisi poistoja pientää tai tulovirtaa kasvattaa.
Jos iv-koneessa on takkakytkin niin sillä pitäisi pystyä riittävästi kompensoimaan liesarin käyttöä.
 
Jos iv-koneessa on takkakytkin niin sillä pitäisi pystyä riittävästi kompensoimaan liesarin käyttöä.

Minkä kukakin määrittelee riittäväksi, liesituuletin poistaa helposti ilmaa 100-200 l/s ja normaalin omakotitalon koko mitoitustuloilmamäärä voi olla 50 l/s. Jos iv-konetta ajetaan normaalisti puolella teholla ja se kykenee maksimissaan 100 l/s tuloilman jää silti vielä 100 l/s paikattavaa.
 
Minkä kukakin määrittelee riittäväksi, liesituuletin poistaa helposti ilmaa 100-200 l/s ja normaalin omakotitalon koko mitoitustuloilmamäärä voi olla 50 l/s. Jos iv-konetta ajetaan normaalisti puolella teholla ja se kykenee maksimissaan 100 l/s tuloilman jää silti vielä 100 l/s paikattavaa.
Kokeilemallahan se selviää, ainakin meillä riitti siihen että takanhormi ei ollut se helpoin reitti korvausilmalle.
 
Meidän IV-koneessa on vain kytkentämahdollisuus kärkitiedolle liesituulettimesta. Mitään tietoa esim. liesituulettimen tehoasetuksesta ei siis siirry. Koneen asetuksista pystyy säätämään, kuinka paljon tehostaa tuolloin tuloa ja vähentää poistoa.

Meillä on keittiötä lähimmässä makkarissa 125 pikapoistoventtiili, joka on tarkoitus avata, kun käyttää liesituuletinta.
 
WC:n allas ja hana pitäisi vaihtaa. Entiseen tulee 15mm kupariputket ja sitten joku supistus, ei sulkuja. Haluaisin laittaa kuulasulkuventtiilit tuohon 15mm putkeen ja sitten hanan putket kiinni venttiiliin. Mutta millainen se venttiilin toinen pää pitää olla jotta Oras hanan saa suoraa siihen kiinni? G3/8 liittimet siinä hanassa kai on, mutta mihin se sitten käy?
 
WC:n allas ja hana pitäisi vaihtaa. Entiseen tulee 15mm kupariputket ja sitten joku supistus, ei sulkuja. Haluaisin laittaa kuulasulkuventtiilit tuohon 15mm putkeen ja sitten hanan putket kiinni venttiiliin. Mutta millainen se venttiilin toinen pää pitää olla jotta Oras hanan saa suoraa siihen kiinni? G3/8 liittimet siinä hanassa kai on, mutta mihin se sitten käy?
Käy suoraan joko ballofix 15-10 (näissä on 3/8 ulkokierre tai vaihtoehtoisesti ostat pari sulkua + Liitinnippa Opal EM 3/8" x 10 mm UK/Putki 2 kpl

Varmista kuitenkin työntömitalla että on 15mm eikä 14 putkea.
 
Ballofixiä saatetaan käyttää synonyymiä kuulasuluille joten nimenomaan tuo Ballofix-merkkinen on 3/8. Esim. Opalin (tai Altech) 15-10 taas ei väkisin ole.
 
Allas ja hana asennettu, ei ole vielä vedenpaisumusta... Tuollaisella Oras kuulasulkuventtiilillä onnistui suoraan, tosin myyjä ei sitä tiennyt ja tuli turhaan ostettua nuo adapteritkin.
 
Onko kenelläkään kokemuksia Akvatek -nimisestä LVI firmasta. Vanhempani hassahtivat lipevän myyntimiehen tarjoamaan ilmaiseen viemärikuvaukseen. Netistä kun luin niin homma menee samalla tavalla kuin yleensä; jotain järkyttävää löytyy ja heti pitäisi sopia parin tonnin rasvanpuhdistus diili tms. Myöskään firman toimarin Jukka-Pekka Koskelon Lämpölux kytkökset eivät vakuuta.

Kertokaa nyt joku pari kauhutarinaa joiden nojalla saisin porukoille perusteltua koko kuvauksen peruuttamista.
 
Onko kenelläkään kokemuksia Akvatek -nimisestä LVI firmasta. Vanhempani hassahtivat lipevän myyntimiehen tarjoamaan ilmaiseen viemärikuvaukseen. Netistä kun luin niin homma menee samalla tavalla kuin yleensä; jotain järkyttävää löytyy ja heti pitäisi sopia parin tonnin rasvanpuhdistus diili tms. Myöskään firman toimarin Jukka-Pekka Koskelon Lämpölux kytkökset eivät vakuuta.

Kertokaa nyt joku pari kauhutarinaa joiden nojalla saisin porukoille perusteltua koko kuvauksen peruuttamista.
Turhaa touhua jos ei ole viemäreissä ilmennyt ongelmia aiemmin, vähän sama kun myydään lämpöjohto remontteja, ei ne putket mene miksikään ellei ole kellarin kosteassa betonilaatassa
 
Meillä kävi Suomen vesiturvasta kuvaamassa viemärit. Oli oikein asiallinen, eikä painostanut kauppoihin. Keittiön viemäri oli viittä vaille tukossa kohdasta, jossa sukelsi maahan. Kai rasva kovettuu mielellään siihen, kun kohtaa viileän maan. Kertoi, että voivat tulla pesemään auki, mutta se ei olisi heidän ydin liiketoimintaansa. Olisivat joutuneet tulemaan paikalle kohtuuttomalla kalustolla suhteessa hommaan, eli hinta ei olisi kilpailukykyinen. Vanhemmillani kävi kuvaamassa Kotisun ja siinä tapahtuikin sitten kaikki mahdolliset kliseet. Sopivat viemäreiden pesun muutaman päivän päähän järkyttävään hintaan. Tempaus kyllä peruttiin. Olen itsekin päästänyt Kotisunin tarjoamaan kaksissa eri merkeissä palvelujaan ja molemmilla kerralla ovat olleet maineensa arvoisia.
 
Keittiön alamenokohta kantsii putsata parin vuoden välein. Vesilukot ym. vaakavedot irti ja hanskalla kaapii rasvapaskat pois (tai jos ei hanska mahdu jos pieni putkikoko niin pulloharja, metalliytimistä rassia ei kantsi, tulee naarmuja jos sitä huvikseen käyttää). Ei se mitään viileetä maata siinä kohtaa vaan ekoihin osamuunnoksiin / mutkiin kertyy. Näin säästyy paljolta ja samalla keittiön vesilukkokin pysyy vetävänä. Meillä tehään aina joulukuussa "joulusiivouksessa" ja mitä useemmin tekee, sen helpompi. 2010 ku uusin keittiön niin annoin olla eka 5 vuotta ja voi jösses kun oli kertymää/pinttymää. Apk-aineetkin vaikuttaa. Oppia ikä kaikki.

Kuinka moni tekee tän? :D Veikkaan että 1/100... Vähän sama ku lattiakaivojen putsi.
 
Eihän nykyään tavallinen tallaaja edes osaa putsata vesilukkoja ja lattiakaivoja (niinkuin ei tunnu osaavan juuri mitään muutakaan). Meillä kyllä tulee muutaman kerran vuodessa putsattua lattiakaivo kun emännän pitkiä hiuksia sinne jotenkin kerääntyy kauhea kasa pikkuhiljaa ja samalla sitten kun kätensä likaa, tulee yleensä vesilukotkin availtua ja putsailtua. Uskomattomia määriä kaikkea moskaa noihin kertyy, joten en kyllä yhtään ihmettele että jossakin on putket tukossa jos se mössö sieltä vaan annetaan pursuta vesilukoista ulos viemärin mutkaan.
 
Eihän nykyään tavallinen tallaaja edes osaa putsata vesilukkoja ja lattiakaivoja (niinkuin ei tunnu osaavan juuri mitään muutakaan). Meillä kyllä tulee muutaman kerran vuodessa putsattua lattiakaivo kun emännän pitkiä hiuksia sinne jotenkin kerääntyy kauhea kasa pikkuhiljaa ja samalla sitten kun kätensä likaa, tulee yleensä vesilukotkin availtua ja putsailtua. Uskomattomia määriä kaikkea moskaa noihin kertyy, joten en kyllä yhtään ihmettele että jossakin on putket tukossa jos se mössö sieltä vaan annetaan pursuta vesilukoista ulos viemärin mutkaan.
Tossa vesilukon purkamisessakin on muutama muuttuja. Monessa vanhassa talossa noi on niin hauraita että jos menee itte irroittamaan ni koko roska hajoaa eikä saa enää kasaan tai tiivisteet haperoitunu niin että jää vuotamaan vaikka mitä tekis.. Että ihan soitellen sotaan ei kannata lähteä jos vanhat varsinkin muoviset putket joita ei ole koskaan avannut..
 
Tossa vesilukon purkamisessakin on muutama muuttuja. Monessa vanhassa talossa noi on niin hauraita että jos menee itte irroittamaan ni koko roska hajoaa eikä saa enää kasaan tai tiivisteet haperoitunu niin että jää vuotamaan vaikka mitä tekis.. Että ihan soitellen sotaan ei kannata lähteä jos vanhat varsinkin muoviset putket joita ei ole koskaan avannut..
Toki siinä saattaa olla muuttujia mutta meillekin tuli taloyhtiöltä oikein lappu että vesilukkojen ja varsinkin lattiakaivon putsaus kuuluu lähtökohtaisesti asukkaalle, huoltoyhtiö kyllä tulee putsailemaan mutta veloittaa siitä jonkun summan. Tiedän kyllä tapauksia joissa edes sulakkeita ei ole itse osattu tarkistaa tai valaisimien polttimoita vaihtaa ja noita sitten huoltomiehet juoksivat jonkun aikaa alkuun ilmaiseksi (tyyliin ensimmäinen kerta ja samalla yrittivät opettaa asukasta) ja seuraavista sitten lasku perään.

Sinänsä huvittavaa että esim poistoilmaventtiileitä kyllä ihmiset putsailivat ihan omatoimisesti ja samalla onnistuivat niistä aina säädöt sotkemaan.
 
Keittiön alamenokohta kantsii putsata parin vuoden välein. Vesilukot ym. vaakavedot irti ja hanskalla kaapii rasvapaskat pois (tai jos ei hanska mahdu jos pieni putkikoko niin pulloharja, metalliytimistä rassia ei kantsi, tulee naarmuja jos sitä huvikseen käyttää). Ei se mitään viileetä maata siinä kohtaa vaan ekoihin osamuunnoksiin / mutkiin kertyy. Näin säästyy paljolta ja samalla keittiön vesilukkokin pysyy vetävänä. Meillä tehään aina joulukuussa "joulusiivouksessa" ja mitä useemmin tekee, sen helpompi. 2010 ku uusin keittiön niin annoin olla eka 5 vuotta ja voi jösses kun oli kertymää/pinttymää. Apk-aineetkin vaikuttaa. Oppia ikä kaikki.
Selitätkö nyt vielä vähän tarkemmin mitä kohtaa tuossa on tarkoitus putsata? Jos on vesieristetty kaappi kuten nykyisin on hyvä olla niin miten siinä mitään muuta pystyy purkamaan kuin altaan poistoventtiilin ja vesilukon?
 