- Liittynyt
- 01.11.2022
- Viestejä
- 182
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Väliseiniin saa ilmansiirtimiä, mutta riippuen neliöistä hankkisin toisen ilpin taktiseen paikkaan taloa, en tosin makkariin lämmityskäyttöön (sulatussyklit tussahtelee ja naksuu pilaten yöunet, jäähdytys kyllä on tasaista suhinaa). Pelkkä esim. 125mm reikä putkenpätkällä ei kyllä ilmaa liikuta.Mulla on dilemma lämmityksen kanssa talvella, kun omistamani 1965 rakennettu talo lämpenee pääsääntöisesti Ilpin avulla joka on köökissä, mutta talon pohja on vähän epäkäytännöllinen, ilma ei pääse kiertämään, niin joko makkarissa on lämmin ja olkkarissa viileä tai sitten lämmin ja makkarissa kuuma. Ovet on poistettu, mutta ns. karmit on paikoillaan ja tykkään siitä että oviaukko ei ole kattoon asti auki, mikä tietysti tuo ilman liikkuvuudelle rajoitteita. Mutta mulla on ajatus että köökin ja olkkarin väliin katon rajaan tekis aukon jolloin se lämmin ilma kulkisin helpommin olkkarin puolelle.
Onko tässä jotain rajoitteita mitä en tiedä? Kaapelointi menee katon kautta, niin tuossa kohtii seinää(punaiset viivat) johon ajattelin tämän ilmanvaihtoaukon tehdä, ei ole. En tiedä millaista eristettä sisäseinissä on käytetty vuonna -65 kun talo on rakennettu.
Mulla on eri pumppu, mutta sai suosiolla nostaa alarajaa. Oli joku ekomoodi. Siltikin jos koko 4 henkeä täytyy päästä suihkuun, niin tarvitsee lukusmoodin päälle, jolla nostaa 60 asteeseen. Hieman nafti tuo 180 litraa on, jos lämmöt pitää lämpöpumpun kannalta sopivissa rajoissa.
e: Siis hetkinen, alhaalla enemmän lämpöä kuin ylhäällä. Ei tuo kyllä sitten ehjä ole.
Jos löytyy liitoskohtalausunto niin siitä voipi tiirailla. Mahdollisesti ainankin tontin rajalta mutta saattaapi olla että kiinteistön vastuu tonttiviemäristä menee ihan sinne runkolinjaan asti.
Tilaat vesihuoltolaitokselta kohteen liitoskohtalausunnon, niin siitä tuo selviää.
Edit. Parilla sekunnilla liian hidas.
Mutuna heittäisin, että paine ei tiivistä jotain tiivistettä paikoilleen ja sen takia falskaa ohiOnkohan täällä viisaamilla näkemystä, mistä seuraava voisi johtua: OKT:n vesijohtoliitännät alkavat työntää kuulasulkuventtiileistä (?) vedet ulos, kun vesijohtoverkon paine laskee (jakeluhäiriö / jakelukatko). Tätä on toistunut nyt kolme kertaa. Normaalitilanteessa vettä ei tiputa ollenkaan. Pahiten falskaavat vessojen liittimet, mutta myös vesihanojen tiputtavat hieman. Alla olevassa kuvassa kiertämällä venttiiliä hieman kiinni sain vuotoa rajattua. Ei varmaan auta kuin soittaa putkiukkoa paikalle, mutta mielellään kuulisi arvauksia täältäkin.
Kiitos jo etukäteen kommenteista!
Onkohan täällä viisaamilla näkemystä, mistä seuraava voisi johtua: OKT:n vesijohtoliitännät alkavat työntää kuulasulkuventtiileistä (?) vedet ulos, kun vesijohtoverkon paine laskee (jakeluhäiriö / jakelukatko). Tätä on toistunut nyt kolme kertaa. Normaalitilanteessa vettä ei tiputa ollenkaan. Pahiten falskaavat vessojen liittimet, mutta myös vesihanojen tiputtavat hieman. Alla olevassa kuvassa kiertämällä venttiiliä hieman kiinni sain vuotoa rajattua. Ei varmaan auta kuin soittaa putkiukkoa paikalle, mutta mielellään kuulisi arvauksia täältäkin.
Kiitos jo etukäteen kommenteista!
Kiitos!Väliseiniin saa ilmansiirtimiä, mutta riippuen neliöistä hankkisin toisen ilpin taktiseen paikkaan taloa, en tosin makkariin lämmityskäyttöön (sulatussyklit tussahtelee ja naksuu pilaten yöunet, jäähdytys kyllä on tasaista suhinaa). Pelkkä esim. 125mm reikä putkenpätkällä ei kyllä ilmaa liikuta.
Nuo huoneet lienee samaa palo-osastoa joten reikien tekeminen heikentää lähinnä äänieristystä. Jos seinät on vaakalautaa ja esim. pehmeetä kuitulevyä/halltexia pinnassa, ontelossa lienee tyhjää tai peräti lasivillaa. Sähköjä jos sattuu menemään muoviputkissa, ne taipuu pois läpivientiputken ulkoreunojen tieltä kyllä pari senttiä jos kohdalle sattuu. Vanhoissa asennuksissa sähköjä on viety myös väliseinätolppien läpi vaakasuuntaan, ei aina ullakolta tai välipohjasta pystysuoraan alas. Eli ensin pieni 10mm reikä pariin kohtaan mistä tihrustaa ja puutikulla sohii sattuiko putkia, tolppaa tai muuta estettä ennenkuin tekee 90-125mm reikiä.
Joissain näissä Mobaireissa on Noctuan tuulettimet, eli right at home meille tämän foorumin lurkkaajille.
Mobair 4100 -lämmönsiirtopuhallin
Mobair 4100 on ainutlaatuinen lämmönsiirtopuhallin, joka siirtää lämmintä tai viileää ilmaa kätevästi huoneesta toiseen.scanoffice.fi
Kiitos! Täytyy siis panna vaihtoon.Oraksen 1/2 10 kulmasulut. tyypillistä. Yleensä vanhemmiten vuotavat käännettäessä ja monesti jäävät vuotamaan. tiiviste ei tykkää asennonmuutoksista. Samasta syystä alkaa paineettommana vuotamaan kuten yllä jo sanottiin.
Tarkoitit varmaan alipainetta? Ylipainetta sinne ei voi syntyä, mutta jostain sen huippuimurin imemän ilman täytyy tulla taloon. Jos hallittu tapa on estetty, niin sitten hallitsemattomasti jostain. Meillä yhdessä luhtitalossa oli niin kova imu, että ovea ei meinannut saada auki. Alakerran naapurin röökit tuli saumoista läpi. Onneksi oli fiksu ja pyynnöstä lopetti sisällä polttamisen. Vuokrayhtiötä ei tietysti kiinnostanut.
Tapana laittaa vedet poikki kokonaan kun asentelee jotain, vaikka onkin tuo sulku tuossa.siellä on 1/4 kierteet, pistä sinne 10 3/8 hananipat (tartte 10 helmet) ja siihen vaan oraksen apk venttiili väliin kylmälle. olettaen että letkut riittää. ja nuo sulut voivat aueta väärästä kohdasta eli parempi varmistaa että tietää mitä tekee ja mistä saa veden poikki tarvittaessa.
mutta jos khh kyseessä niin miksei hanaa missä on apk liitäntä. tavallinen tai elektroninen?
noi sun linkkaamat osat on ihan vääriä tuohon hommaan.
Lvi numerolla tai hakusanalla toki saman osan saa muualtakin. MUUNNOSNIPPA EM 1/2x3/8 SK/UK - L1571056 - Kodinrakennus.com - Rakenna edullisemmin!Onniselta en voi tilata.
kiitos, etsin juuri itsekin tuota samaa tuotenumerolla ja päädyin samalle sivulle.Lvi numerolla tai hakusanalla toki saman osan saa muualtakin. MUUNNOSNIPPA EM 1/2x3/8 SK/UK - L1571056 - Kodinrakennus.com - Rakenna edullisemmin!
Tapana laittaa vedet poikki kokonaan kun asentelee jotain, vaikka onkin tuo sulku tuossa.
Pitäisi löytää sellainen hana, jossa (1) apk-liitäntä sulkeutuu automaattisesti, (2) on joustavat putket asennusta helpottamaan sekä (3) ulos tuleva/joustava juoksuputki, jotta voi roiskia ympäri allasta. En tiedä semmoisia niin kattelin jos erikseen pistäisi tuon apk-liitännän ja hanan.
Jaa, kun siinä luki että käy vesiputkistoihin niin aattelin että se toimisi. Minkälainen osa olisi oikea? Onniselta en voi tilata.
Kahta eri Optima-mallia löytyy Orakselta spekseillä automaattisesti sulkeutuva pesukoneventtiili, joustavat liitäntäputket ja joustava juoksuputki:Tapana laittaa vedet poikki kokonaan kun asentelee jotain, vaikka onkin tuo sulku tuossa.
Pitäisi löytää sellainen hana, jossa (1) apk-liitäntä sulkeutuu automaattisesti, (2) on joustavat putket asennusta helpottamaan sekä (3) ulos tuleva/joustava juoksuputki, jotta voi roiskia ympäri allasta. En tiedä semmoisia niin kattelin jos erikseen pistäisi tuon apk-liitännän ja hanan.
Oras olisi varmasti hyvä, mutta aika kallis ja liian korkea. Juuri tämän tuotteen takia lisäsin tuon neljännen vaatimuksen myöhemmässä viestissäKahta eri Optima-mallia löytyy Orakselta spekseillä automaattisesti sulkeutuva pesukoneventtiili, joustavat liitäntäputket ja joustava juoksuputki:
36cm Keittiöhana Damixa Osier, C-juoksuputkella, pesimin, kromi (18120)Oras olisi varmasti hyvä, mutta aika kallis ja liian korkea. Juuri tämän tuotteen takia lisäsin tuon neljännen vaatimuksen myöhemmässä viestissä
Kuvan perusteella tuossa on 3/8 kierre vasemmassa ja 1/2 oikeassa. Eli ihan oikeassa on hakiessaan 1/2"-3/8 muunnosnippaa. Tuosta pystyy jatkamaan tuolla pesukoneventtiilillä ja sen jälkeen hanan letkut.
ONNLINE MUUNNOSNIPPA EM 1/2x3/8 SK/UK EM | Kierreliittimet
Sinkkikadonkestävät, erikoismessinkiset putkiyhteet, laipat sekä asennustarvikkeet kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesilaitteistojen asennuksiin sekä teollisuuden eri sovelluksiin. Tuotteiden ensisijainen käyttötarkoitus on vesijärjestelmät ja ne soveltuvat juomavesikäyttöön. Putkiyhteitä voidaan...www.onninen.fi
Katotaanko me samaa kuvaa? Oikea ei kapene tippaakaan ja siinä on joskus ollut ta:n 1/2-10 tms puserrusmutteri. Nyt siinä on 1/2 sk-10.Mä kyllä edelleenkin väitän että molemmissa suluista on sama kierre, ja se on 1/4. kummassakaan ei ole 1/2 kierrettä kuin seinän puolella. oikeassa on 1/4 sk 10 kuteri ja vasemmassa on sitten 10 3/8 suora jatko. ja jos on terävä pää ja siihen ei saa kytkeä tiivisteellistä 3/8 mutteria. pitää olla tasainen pää, siksi liitinnippa väliin. Ensin tuosta tottakai puretaan nuo kaikki vanhat jatkot yms pois tieltä. tai jos letkut ei riitä niin sitten 10 putkella jatkoa ja sitten 10 3/8 uk liittimet väliin.
ONNINEN LIITINNIPPA EM 3/8x10mm UK/PUTKI KROMI | Kierreliittimet
Sinkkikadonkestävät, erikoismessinkiset putkiyhteet, laipat sekä asennustarvikkeet kiinteistöjen kylmä- ja lämminvesilaitteistojen asennuksiin sekä teollisuuden eri sovelluksiin. Tuotteiden ensisijainen käyttötarkoitus on vesijärjestelmät ja ne soveltuvat juomavesikäyttöön. Putkiyhteitä voidaan...www.onninen.fi
Katotaanko me samaa kuvaa? Oikea ei kapene tippaakaan ja siinä on joskus ollut ta:n 1/2-10 tms puserrusmutteri. Nyt siinä on 1/2 sk-10.
Tälläinen mutta ei pitkä malli.
Turhapa tuosta on stressiä ottaa. Osa irti ja jos molemmat on samaa kokoa, sitten vaan suoraan kilkkeet kiinni ja mitään uusia osia ei tarvitse. Paitsi aiemmin mainitut kannakoinnit.
Turhapa tuosta on stressiä ottaa. Osa irti ja jos molemmat on samaa kokoa, sitten vaan suoraan kilkkeet kiinni ja mitään uusia osia ei tarvitse. Paitsi aiemmin mainitut kannakoinnit.
Tämä. Hyvin harvoin itsellä ainakaan on ylipäätään kuvia työstä ja vaikka olisikin, niin se olisi yhtä tukussa ravaamista jos autossa ei olisi sälää pieniin hommiin. Ja tukuistakin tulee välillä vaikkapa 12-12 osan sijaan 12-10 jos ei ole tarkkana, kun ukkelit heittelee niitä mihin laatikoihin sattuu.
Moi, osaakos joku sanoa miksi taloyhtiö/isännöitsijä/joku muu taho (mikä?) pakottaa taloyhtiössä suihkun putket koteloimaan tämmöseen rumiluksen sisälle? Kyseessä luhtitalo, mutta taloyhtiöön kuuluu myös rivareita. 2006 rakennettu, taloyhtiön remppa sen takia että pistevuotoja alkoi ilmaantumaan kuparivetoihin.
Taustatarinana et asuttu tässä kohta 5v, teetätetään kylppäriremppa ja taloyhtiöltä tuli oma projekti kylkeen jossa korvattii kupariputket komposiittiin käyttövesien osalta. Ostettii kylppärirempan palvelu firmasta X, mutta firma Y tekee LVI-hommat koska on päävastuussa taloyhtiön projektista.
Sielä on sitten jonku määräyksen mukaan "jouduttu" asentamaan tämmöne kotelo joka nyt kivasti peittää korosteseinän johon pistettii extraeuroja.
Isännöitsijälle viesti jo vetämässä, mutta sen verta näkyy punaista visiossa että pakko myös tutkia itse mikä rakennusmääräys tuon voisi vaatia.
Pelkona että se on porattu korosteseinäkaakeleihin kiinni ja jos asennus onkin vain mielipide eikä määräys, kotelon alta paljastuukin sitten X reikää ja korvausriitely ei ole koskaan kivaa jos haluaisi tehdä uusiksi seinämän.
Kiitoksia fiksummille etukäteen jos on jotain ideaa heittää!
Nytkö käyttövesipatterit eli "rättipatterit" on taas sallittuja? Jossain vaiheessa nuo kiellettiin, koska ei saanut olla lämpimän käyttöveden kierrossa lämpöä luovuttavia laitteita tai järjestelmiä. Liittyikö juurikin legionellaan, kun niitä suljetaan vaikka ei saisi, koska legionellariskin takia kierto pitää olla aina päällä. Ja eihän se hanasta heti saatava lämmin vesi käyttövesipatterin olemassaoloon liity, vaan käyttöveden kiertoon, joka on olemassa ilman mitään rättipattereitakin.varmaan noita vaaditaan koska pelko, että ilman rättipatteria tulee kosteusongelmia. Lisäksihän nuo takaa sen, että hanasta saa nopeasti lämmintä vettä. Itse käännän samanlaisen kiinni kesäksi omassa kerrostalokämpässä koska se on muutenkin sauna kesällä, pakko poistaa kaikki lämpökuorma.
Väärä perustelu. Legionella ei ole vaarallinen juotuna, vaan legionellabakteeri tarttuu hengitysteiden kautta. Veden pitää siis höyrystyä, että bakteeri pääsee hengitysteihin. Eli se tarttuu suihkussa, ei juomalla.Oma asunto onneksi, ettei sen hätää.
Joo meillä tuo vastaava kierto katkaistiin vuotovahinkojen takia, mutta perusteltii kokouksissa sillä että sitä ei vahingossakaan voi joutua suuhun juomaveden mukana. Onko se sitten oma syöte ja linja joka on eristetty käyttövedestä, artikkelin kuvassa näyttäisi että selkeästi sama putki.
Riski tiedettii että kierron katko voi aiheuttaa tuota että alkaa pöpöt viihtymään siinä verkossa.
Väärä perustelu. Legionella ei ole vaarallinen juotuna, vaan legionellabakteeri tarttuu hengitysteiden kautta. Veden pitää siis höyrystyä, että bakteeri pääsee hengitysteihin. Eli se tarttuu suihkussa, ei juomalla. Ja ei ole mikään "oma linja", vaan nimenoman käyttöveden kiertoon liitetty, eli samaa vettä mitä hanasta tulee.Oma asunto onneksi, ettei sen hätää.
Joo meillä tuo vastaava kierto katkaistiin vuotovahinkojen takia, mutta perusteltii kokouksissa sillä että sitä ei vahingossakaan voi joutua suuhun juomaveden mukana. Onko se sitten oma syöte ja linja joka on eristetty käyttövedestä, artikkelin kuvassa näyttäisi että selkeästi sama putki.
Riski tiedettii että kierron katko voi aiheuttaa tuota että alkaa pöpöt viihtymään siinä verkossa.