• Live: io-techin pikkujoulu- ja hyväntekeväisyysstriimi tänään alkaen klo 19. Pelataan io-techin toimituksen kesken PUBGia ja tavoitteena saada 10000 euroa täyteen Pelastakaa Lapset ry:n joulukeräykseen! Tule mukaan katselemaan ja keskustelemaan! Linkki lähetykseen >>

Kysy LVI:stä

  • Keskustelun aloittaja Keskustelun aloittaja Coanda
  • Aloitettu Aloitettu
  • Avainsanat Avainsanat
    lvi
Pitääkö vaihtaa suorilta koko säätöosa, vai voiko putsaaminen auttaa? Entä onko siinä mahdollisesti vaihdettavia tiivisteitä? Ei mikään ihan halpa mötikkä tuo säätöosa näköjään.
Uus säätö-osa maksoi orakseen paikallisesta LVI-liikkeestä 20€, en edes miettint vanhan putsausta. Toki toi Riihimäen öljypoltinhuolto on putkiosissa halvempi kuin puuilo tai biltema. Muissa kaupungeissa saattaa olla toisin.
 
Uus säätö-osa maksoi orakseen paikallisesta LVI-liikkeestä 20€, en edes miettint vanhan putsausta. Toki toi Riihimäen öljypoltinhuolto on putkiosissa halvempi kuin puuilo tai biltema. Muissa kaupungeissa saattaa olla toisin.
Tokkopa sentään kysyjän tarkoittamaa varaosaa kahteenkymppiin myyvät tai jokainen osa tuo pari kymppiä tappiota, tai osa lähtee tiskin alta käteisellä. Näkyy maksavan 30e ilman alvia putkiliikkeelle tukkurilla.
 
Tokkopa sentään kysyjän tarkoittamaa varaosaa kahteenkymppiin myyvät tai jokainen osa tuo pari kymppiä tappiota, tai osa lähtee tiskin alta käteisellä. Näkyy maksavan 30e ilman alvia putkiliikkeelle tukkurilla.
Putkiliikkeillä on tukkuun alennus-%. Ei ne niitä listahinnalla osta.
 
Tokkopa sentään kysyjän tarkoittamaa varaosaa kahteenkymppiin myyvät tai jokainen osa tuo pari kymppiä tappiota, tai osa lähtee tiskin alta käteisellä. Näkyy maksavan 30e ilman alvia putkiliikkeelle tukkurilla.

Tässä varmaan tarkoitettiin käyttöventtiiliä eikä termostaattia. Sen saa pariin kymppiin kyllä. Termostaatti ei liity mitenkään siihen jos vettä vuotaa putkesta / letkusta.

edit: mutta kyllä käyttöventtiili/vaihdin myös sen 40 näyttää maksavan. Paha sanoa nyt kun ei tiedä mikä versio optimaa on kyseessä. jos on optima 7160 niin siihen saa karapesä pariin kymppiin.
 
Viimeksi muokattu:
Tokkopa sentään kysyjän tarkoittamaa varaosaa kahteenkymppiin myyvät tai jokainen osa tuo pari kymppiä tappiota, tai osa lähtee tiskin alta käteisellä. Näkyy maksavan 30e ilman alvia putkiliikkeelle tukkurilla.
No siis tuo oli omaan hanaan, esimerkkinä laitoin. sama puuilosssa 40€. ja ihan kuitilla. On muuten tukussa eri alet niillä jotka ostaa vuodesssa 10k€ vs 100k€ tms. Tai miten supliikkimies olet tms. Tiedön ihan omalta alalta, hinnat putosi puoleen, kun huudatin kahta tukkua kilpaa.
 
Tässä varmaan tarkoitettiin käyttöventtiiliä eikä termostaattia. Sen saa pariin kymppiin kyllä. Termostaatti ei liity mitenkään siihen jos vettä vuotaa putkesta / letkusta.

edit: mutta kyllä käyttöventtiili/vaihdin myös sen 40 näyttää maksavan. Paha sanoa nyt kun ei tiedä mikä versio optimaa on kyseessä. jos on optima 7160 niin siihen saa karapesä pariin kymppiin.

Googlen kuvahaun perusteella kyseessä on Optima 7140. Mikä osa tähän kannattaisi nyt ensimmäisenä vaihtaa?
 
Googlen kuvahaun perusteella kyseessä on Optima 7140. Mikä osa tähän kannattaisi nyt ensimmäisenä vaihtaa?
Tuolta osa 02
K-rauta ekana hakuna myy 45,95€

Jos arveluttaa osan vaihto, niin näin esimerkkinä itselläni alkoi vanhemman mallinen Optima vuotamaan 3-4 vuoden jälkeen. Säätö-osan vaihdoin ja nyt on n.15-18v pelittänyt hyvin.
 
Paha sanoa nyt kun ei tiedä mikä versio optimaa on kyseessä.
Kallis varaosa ja kiinteä juoksuputki on aika hyviä vihjeitä arvailuun, vaikka toki aina kuva mistä tahansa ongelmasta olisi kiva. Niitä ainakin omassa työssä saa vaan turhan harvoin mikä hidastuttaa tekemistä.
 
Viimeksi muokattu:
Olen tässä talven mittaan huomannut, että iv-koneelta pääsee mahdollisesti poistoilmaa tuloilman sekaan. Esimerkiksi meillä on teknisessätilassa sellainen ominaishaju ja se sama haju tuntuu tulevan tuloilman kautta muualle taloon. Eniten se tuntuu siinä tuloilmakanavan ensimmäisen venttiilin kohdalla. Saunomisen jälkeen tuntuu, että saunan tuoksut tulevat tuloilman mukana varsinkin siihen ensimmäisen venttiilin kohdalle. Suodattimien vaihto auttoi vähän asiaa, mutta ei poistanut kokonaan ongelmaa. Iv-kanavat nuohottu ja ilmanvaihto säädetty vuosi sitten. Iv-kone on 11-vuotias Enervent Pandion Eco. Mistähän mahtaa johtua?
 
Tuolta osa 02
K-rauta ekana hakuna myy 45,95€

Jos arveluttaa osan vaihto, niin näin esimerkkinä itselläni alkoi vanhemman mallinen Optima vuotamaan 3-4 vuoden jälkeen. Säätö-osan vaihdoin ja nyt on n.15-18v pelittänyt hyvin.

Omaan silmään kakkososa maksaa yli 70 euroa.

1711364621545.png

EDIT:
Linkki veikin Oraksen sivuille ja suositushintoihin. Näköjään saa tosiaan toisaalta huokeammin.
 
Onkos ao. kaivot mallia "Beige Upovaiser" johon ei nykystandardeilla saa vesieristystä liitettyä? Eli meneekös remontissa kaivot vaihtoon.

1711372372728.png1711372417266.png1711372446576.png
 
Onkos ao. kaivot mallia "Beige Upovaiser" johon ei nykystandardeilla saa vesieristystä liitettyä? Eli meneekös remontissa kaivot vaihtoon.

1711372372728.png1711372417266.png1711372446576.png
Menee. Mutta mitä väliä? Kun puhutaan vesieristeistä, niin oletan "remontilla" tässä tarkoitettavan kylpyhuoneen kokonaissaneerausta, jonka hinnasta uudet kaivot on lienee jotain 1% luokkaa. Mitä kaikkea muuta ajattelit vanhasta hyödyntää säästääksesi muutaman kympin? Nuo pexit kannattaa muuten sitten uudessa asentaa uppoon.
 
Menee. Mutta mitä väliä? Kun puhutaan vesieristeistä, niin oletan "remontilla" tässä tarkoitettavan kylpyhuoneen kokonaissaneerausta, jonka hinnasta uudet kaivot on lienee jotain 1% luokkaa. Mitä kaikkea muuta ajattelit vanhasta hyödyntää säästääksesi muutaman kympin? Nuo pexit kannattaa muuten sitten uudessa asentaa uppoon.
Vesikiertoinen lattialämmitys olisi tarkoitus säästää. Täytyy lämpökameralla katsoa ja toivoa, että on riittävästi tilaa piikata nuo viemärit pois.
 
Toisessa kaivossa pilluviritys, joudut muuttamaan senkin. Eli tuo missä tulee pex kyljestä läpi, varaajan varon ulospuhallus tai iv-koneeen kondenssi, näin mutuna. Pitäisi liittyä kaivon 32mm sivuyhteeseen 32mm viemärillä.
 
Toisessa kaivossa pilluviritys, joudut muuttamaan senkin. Eli tuo missä tulee pex kyljestä läpi, varaajan varon ulospuhallus tai iv-koneeen kondenssi, näin mutuna. Pitäisi liittyä kaivon 32mm sivuyhteeseen 32mm viemärillä.
Joo lto:n kondenssi. Lisäksi tuohon liitttyy saunan kuivakaivo, mahtaa olla olla nautinto piikkailla tuo kaivo irti:btooth:
 
Olen tässä talven mittaan huomannut, että iv-koneelta pääsee mahdollisesti poistoilmaa tuloilman sekaan. Esimerkiksi meillä on teknisessätilassa sellainen ominaishaju ja se sama haju tuntuu tulevan tuloilman kautta muualle taloon. Eniten se tuntuu siinä tuloilmakanavan ensimmäisen venttiilin kohdalla. Saunomisen jälkeen tuntuu, että saunan tuoksut tulevat tuloilman mukana varsinkin siihen ensimmäisen venttiilin kohdalle. Suodattimien vaihto auttoi vähän asiaa, mutta ei poistanut kokonaan ongelmaa. Iv-kanavat nuohottu ja ilmanvaihto säädetty vuosi sitten. Iv-kone on 11-vuotias Enervent Pandion Eco. Mistähän mahtaa johtua?
Taitaa olla pyörivällä LTO:lla tuo kone, niin ainahan nuo hieman vuotavat poistoilmaa tuloilman joukkoon lämmöntalteenoton kautta.
 
Viemäröinnistä kysymys. Vanhan omakotitalon viemäröinti on tehty kahdella linjalla sakokaivoon. Toinen kylppäristä ja toinen keittiöstä. Keittiön linjassa ei ole minkäänlaista tuuletusta ja sen huomaa ajoittaisista veto-ongelmista ja siitä kun lavuaari pulputtaa, eli vetää korvausilmaa mistä pystyy. Pystyykö tuon korjaamaan helposti laittamalla tiskikaappiin jonkinlaisen korvausilmaventtiilin?
 
Viemäröinnistä kysymys. Vanhan omakotitalon viemäröinti on tehty kahdella linjalla sakokaivoon. Toinen kylppäristä ja toinen keittiöstä. Keittiön linjassa ei ole minkäänlaista tuuletusta ja sen huomaa ajoittaisista veto-ongelmista ja siitä kun lavuaari pulputtaa, eli vetää korvausilmaa mistä pystyy. Pystyykö tuon korjaamaan helposti laittamalla tiskikaappiin jonkinlaisen korvausilmaventtiilin?

Kuulostaa enemmänkin tukokselta. pulputus johtuu yleensä siitä että ilma ei pääse pois alta kun on tukosta ja putki padottaa niin lopulta paine ajaa ilman vesilukon kautta ulos. Itse kokeilisin huuhtaista viemärin ensin ennenkuin sinne mitään durgoa alkaa virittelemään.
 
Olisi suunnitelmissa vaihtaa kiuas. Nykyisessä on vesisäiliö kyljessä ja uudessa ei olisi. Onko olemassa mitään (budjettiystävällistä) tapaa lämmittää vesi jollain ulkoisella vedenlämmittimellä? Tarve olisi jollekin max 30l säiliölle. Säiliön pitäisi olla semmoinen, että sinne voisi kaataa veden sisälle.
 
Olisi suunnitelmissa vaihtaa kiuas. Nykyisessä on vesisäiliö kyljessä ja uudessa ei olisi. Onko olemassa mitään (budjettiystävällistä) tapaa lämmittää vesi jollain ulkoisella vedenlämmittimellä? Tarve olisi jollekin max 30l säiliölle. Säiliön pitäisi olla semmoinen, että sinne voisi kaataa veden sisälle.
Jos se on puukiuas niin niihin on mahdollista asentaa jälkikäteen vedenlämmitin. Maksavat 100-200€.
 
Milläköhän lailla tällainen kaivonkansi olisi tarkoitus saada auki? Kokeilin varovasti vivutella noista lovista sorkkaraudalla, ei ainakaan kohtuullisella voimalla liikahda. Millään koukulla tms. tuota ei pääse nostamaan kun nuo lovet ovat täysin umpinaiset. Pitäisi toivottavasti perusvesikaivo löytyä alta.
kansi.jpg
 
Milläköhän lailla tällainen kaivonkansi olisi tarkoitus saada auki? Kokeilin varovasti vivutella noista lovista sorkkaraudalla, ei ainakaan kohtuullisella voimalla liikahda. Millään koukulla tms. tuota ei pääse nostamaan kun nuo lovet ovat täysin umpinaiset. Pitäisi toivottavasti perusvesikaivo löytyä alta.
kansi.jpg
Magneettinostin - Jupalco Oy, Magneettinen kaivonkannen nostin, Magneettinen nostolaite mallit: magneettinostin Jupalco 1600 ja Jupalco 800 tuommoisella, mutta ovat aika kalliita kotikäyttöön. Kyllä sen pitäisi noista lovistakin saada nousemaan.
 
Milläköhän lailla tällainen kaivonkansi olisi tarkoitus saada auki? Kokeilin varovasti vivutella noista lovista sorkkaraudalla, ei ainakaan kohtuullisella voimalla liikahda. Millään koukulla tms. tuota ei pääse nostamaan kun nuo lovet ovat täysin umpinaiset. Pitäisi toivottavasti perusvesikaivo löytyä alta.
kansi.jpg
Sellaisella magneettikahvalla olen nähnyt noita availtavan jossa jotain vipua kääntämällä magneetti aktivoituu ja deaktivoituu. Eli joku tämäntapainen: TRAFINO KAIVONKANNENNOSTIN MAGNEETTI 1600 TELESKOOPPIVARSI | Kansistot ja tarvikkeet
 
Milläköhän lailla tällainen kaivonkansi olisi tarkoitus saada auki? Kokeilin varovasti vivutella noista lovista sorkkaraudalla, ei ainakaan kohtuullisella voimalla liikahda. Millään koukulla tms. tuota ei pääse nostamaan kun nuo lovet ovat täysin umpinaiset. Pitäisi toivottavasti perusvesikaivo löytyä alta.
kansi.jpg
Kyllä sen pitäs siitä kampeemalla lähteä. Rautakangella muutaman iskun antaa ihan vaikka pystysuoraan, tai lekalla ja taltalla lyö loveen ja koittaa saada kannen vähän pyörähtämään.
Ja kun olet kannen saanut "liikkeelle", saa sen ylös vaikka pistolapiolla.
 
Kyllä sen pitäs siitä kampeemalla lähteä. Rautakangella muutaman iskun antaa ihan vaikka pystysuoraan, tai lekalla ja taltalla lyö loveen ja koittaa saada kannen vähän pyörähtämään.
Ja kun olet kannen saanut "liikkeelle", saa sen ylös vaikka pistolapiolla.
Nuo rautakangen iskut lienee helpoin tapa. Irtoaa ruosteet ja muu mikä jumittaa kantta. Sitten vaan jollain reunaa ylös, vaikka isolla talttapäämeisselillä, sorkkarauta tuskin mahtuu koloon.
 
Joo, pistokärkinen lapio menee yleensä just kannen ja kauluksen väliin, sillä helppo kammeta ylös.
Magneettia ikinä tarvinnut, eikä se auta tuossa tilanteessa, jos kansi holvaantunut jumiin..
 
Kyllä sen pitäs siitä kampeemalla lähteä. Rautakangella muutaman iskun antaa ihan vaikka pystysuoraan, tai lekalla ja taltalla lyö loveen ja koittaa saada kannen vähän pyörähtämään.
Ja kun olet kannen saanut "liikkeelle", saa sen ylös vaikka pistolapiolla.
Kiitos, kyllä se sieltä tosiaan ylös tuli kun ensin tarpeeksi hakkasi ja sitten kampesi. :D
 
Miten tuollainen vesipostin asennus pitäisi oikeaoppisesti tehdä?

Asentaja kävi viime viikolla laittamassa talliin ja asuintaloon.
Kyselin ennen asennusta, että kai sinne joku suojaputki tulee jne. ja jäi semmoinen kuva vastauksesta että tulee.
Nyt laskun erittelyä selatessa en näe mitään läpivientiputkea missään, niin tulikohan sinne semmoista ollenkaan.
Eli näyttäisi että tuo Oraksen vesiposti vain laitettu seinästä läpi.

Onko tuo nyt ihan oikein vai pitäisikö korjauttaa vielä? Lähinnä näin ei-ammattilaisena tuli mieleen kun vesiputkessa kuitenkin aika kylmää vettä menee, niin kondensoituuko sihen vettä mikä nyt sitten voisi tippua sinne villoihin?
 
Miten tuollainen vesipostin asennus pitäisi oikeaoppisesti tehdä?

Asentaja kävi viime viikolla laittamassa talliin ja asuintaloon.
Kyselin ennen asennusta, että kai sinne joku suojaputki tulee jne. ja jäi semmoinen kuva vastauksesta että tulee.
Nyt laskun erittelyä selatessa en näe mitään läpivientiputkea missään, niin tulikohan sinne semmoista ollenkaan.
Eli näyttäisi että tuo Oraksen vesiposti vain laitettu seinästä läpi.

Onko tuo nyt ihan oikein vai pitäisikö korjauttaa vielä? Lähinnä näin ei-ammattilaisena tuli mieleen kun vesiputkessa kuitenkin aika kylmää vettä menee, niin kondensoituuko sihen vettä mikä nyt sitten voisi tippua sinne villoihin?

Siinähän sulla linkissä on asennusohje. Sen verran voisi sitä vaikka avata ja katsoa mitä siinä sanotaan asennuksesta. Mutta ei niihin mitään suojaputkia asennella. Mistäs se kostea ilma sinne villan sisään tulisi? Ja jos joku sinne jonkun läpivientiputken laittaisi niin se olisi joku sähköputken pätkä tms.
 
Itsekin mietin että sisäpuolelta sen ilman pitäisi tunkea tuohon reikään, jotta se saisi kosteaa ilmaa kondensoituvaksi. Ja jollei ilma rakenteessa vaihdu, ei myöskään kosteutta riitä kondensoituvaksi.
 
Itse uuteen taloon laitoin pesukoneventtiilin tekniseen tilaan kun en halunnut tuollaista seinälle.
Onhan siinä ongelmana myös höyrynsulun lävistys, kondenssivedet, kylmän johtaminen, mahdollinen jäätyminen jos joku unohtaa paineellisen letkun kiinni yms.
 
Itse uuteen taloon laitoin pesukoneventtiilin tekniseen tilaan kun en halunnut tuollaista seinälle.
Onhan siinä ongelmana myös höyrynsulun lävistys, kondenssivedet, kylmän johtaminen, mahdollinen jäätyminen jos joku unohtaa paineellisen letkun kiinni yms.
Kätevää. Käyt teknisessä tilassa aina kääntämässä venttiilin auki ja pois? Vai aina paineet päällä letkussa?
 
Itse uuteen taloon laitoin pesukoneventtiilin tekniseen tilaan kun en halunnut tuollaista seinälle.
Onhan siinä ongelmana myös höyrynsulun lävistys, kondenssivedet, kylmän johtaminen, mahdollinen jäätyminen jos joku unohtaa paineellisen letkun kiinni yms.

Tuo oras 431420 tyhjenee vaikka letku on kiinni. Ja kyllä se oven avaaminen hukkaa varmasti enemmän energiaa kuin vesipostin aiheuttama kylmäsilta. ja ainahan sen voi eristää sisäpuolelta jos se huolettaa. Kaikissa kohteissa ei ole teknisessä tilassa höyrysulkua niin ei siitäkään tule ongelmaa. Ja voihan sen höyrysulun läpiviennin tiivistää. Mites muuten ovenkahvat? onko niissä ongelma kylmäsillan suhteen? Edelleenkin ihmetyttää nuo kondenssivedet... mistä sitä tulee?
 
Kätevää. Käyt teknisessä tilassa aina kääntämässä venttiilin auki ja pois? Vai aina paineet päällä letkussa?
Ovenraosta letku ulos kun tarttee.... Aika vähäistä on itsellä ne kerrat kun vesipostia tarttee pidempään...
Ja jos olisi enemmän käyttöä niin joku fiksu läpivienti oveen
 
Tuo oras 431420 tyhjenee vaikka letku on kiinni. Ja kyllä se oven avaaminen hukkaa varmasti enemmän energiaa kuin vesipostin aiheuttama kylmäsilta. ja ainahan sen voi eristää sisäpuolelta jos se huolettaa. Kaikissa kohteissa ei ole teknisessä tilassa höyrysulkua niin ei siitäkään tule ongelmaa. Ja voihan sen höyrysulun läpiviennin tiivistää. Mites muuten ovenkahvat? onko niissä ongelma kylmäsillan suhteen? Edelleenkin ihmetyttää nuo kondenssivedet... mistä sitä tulee?
Selitäs miten se tyhjenee letku kiinni ja hana auki?

Se kylmäsilta asia oli lähinnä se kondenssi mielessä, kylmää metallia villojen sisään ei vaan kuullosta hyvälle, aina sitä ilmaa jonkinverran liikkuu ja jostain kumman syystä ulkona oleva metalli kerää sitä kuuraa pintaansa kuten se vesipostikin kylmällä vedellä ja kesäkuumalla..

Tympeä sitä höyrynsulkua on sinne kipsin taakse yrittää tiivistää...

Muutenkin olen pitänyt läpiviennit minimissä/järkevinä...
 
Selitäs miten se tyhjenee letku kiinni ja hana auki?

Se kylmäsilta asia oli lähinnä se kondenssi mielessä, kylmää metallia villojen sisään ei vaan kuullosta hyvälle, aina sitä ilmaa jonkinverran liikkuu ja jostain kumman syystä ulkona oleva metalli kerää sitä kuuraa pintaansa kuten se vesipostikin kylmällä vedellä ja kesäkuumalla..

Tympeä sitä höyrynsulkua on sinne kipsin taakse yrittää tiivistää...

Muutenkin olen pitänyt läpiviennit minimissä/järkevinä...

Joo, ei tyhjene jos hana on päällä ja letku kiinni. mutta niinpä vaan jäätyy se hanasta ulos vedetty letkukin jos sen jättää pihalle ulos pakkasella. Jossain vaiheessa Kannattaa muuttaa valvottuun palveluasuntoon ihmisten sitten kun omakotilalossa asuminen alkaa käydä ylivoimaiseksi.

Mutta edelleen, eristys estää sen kondenssin muodostumisen, siksi esim jäähdytysputket ja iv raitisilmaputket ja viemärin tuuletukset eristetään.

Nyt voisikin joku kaivaa tilastot kuinka paljon on tullut home- tai kosteusongelmaa vesipostin läpiviennin kondenssista. Niitä varmaan kun kumminkin on miljoonia asennettuna suomalaisissa taloissa ollut vuosikymmenten ajan. Sen verran olen noita vaihtanut että ei kyllä ikinä ole ollut tummentunut samalla tavalla kuin esim. eristämätön kylmävesiputki vaikkapa allaskaapissa.

mutta jokainen saa tehdä tavallaan. turvallisinta varmaan olisi hakea vesi kaivosta ämpärillä niin ei ole kondenssin, kylmäsiltojen, jäätymisen tai hanojen tai ovien aukiunohtumisen kanssa ongelmia.
 
Joo, ei tyhjene jos hana on päällä ja letku kiinni. mutta niinpä vaan jäätyy se hanasta ulos vedetty letkukin jos sen jättää pihalle ulos pakkasella. Jossain vaiheessa Kannattaa muuttaa valvottuun palveluasuntoon ihmisten sitten kun omakotilalossa asuminen alkaa käydä ylivoimaiseksi.

Mutta edelleen, eristys estää sen kondenssin muodostumisen, siksi esim jäähdytysputket ja iv raitisilmaputket ja viemärin tuuletukset eristetään.

Nyt voisikin joku kaivaa tilastot kuinka paljon on tullut home- tai kosteusongelmaa vesipostin läpiviennin kondenssista. Niitä varmaan kun kumminkin on miljoonia asennettuna suomalaisissa taloissa ollut vuosikymmenten ajan. Sen verran olen noita vaihtanut että ei kyllä ikinä ole ollut tummentunut samalla tavalla kuin esim. eristämätön kylmävesiputki vaikkapa allaskaapissa.

mutta jokainen saa tehdä tavallaan. turvallisinta varmaan olisi hakea vesi kaivosta ämpärillä niin ei ole kondenssin, kylmäsiltojen, jäätymisen tai hanojen tai ovien aukiunohtumisen kanssa ongelmia.
Kiitos, eli oras 431420 ei tyhjene.
 
Ovenraosta letku ulos kun tarttee.... Aika vähäistä on itsellä ne kerrat kun vesipostia tarttee pidempään...
Ja jos olisi enemmän käyttöä niin joku fiksu läpivienti oveen
Jaa niin puutarhaletkua varten vesipostin tilalle pesukoneventtiili. Sanoit "pesukoneventtiili", niin oletin, että pesukonetta varten venttiili teknisessä tilassa.
 
Jaa niin puutarhaletkua varten vesipostin tilalle pesukoneventtiili. Sanoit "pesukoneventtiili", niin oletin, että pesukonetta varten venttiili teknisessä tilassa.
Joo puutarhaletkulle, heti teknisentilan ovenpielessä on vesipostia korvaamassa.
(Sen käikäleen nimi on pesukoneventtiili niin ei se voi vesipostikaan olla )
Pesukone on ihan langattomalla pesukoneventtiilillä.
 
Viimeksi muokattu:
Joo puutarhaletkulle, heti teknisentilan ovenpielessä on vesipostia korvaamassa.
(Sen käikäleen nimi on pesukoneventtiili niin ei se voi vesipostikaan olla )
Pesukone on ihan langattomalla pesukoneventtiilillä.

Siinähän sitten pitäisi olla myös imusuoja/yksisuuntaventtiili jotta täytetään määräykset. Riskienhallintahan oli nyt tärkeässä osassa. vesipostissa nämä löytyy valmiiksi, muissa tapauksissa joutuu rakentamaan erikseen jos ei niitä ole valmiiksi.

oletan siis että kyseessä on tämä venttiili.

 
Siinähän sitten pitäisi olla myös imusuoja/yksisuuntaventtiili jotta täytetään määräykset. Riskienhallintahan oli nyt tärkeässä osassa. vesipostissa nämä löytyy valmiiksi, muissa tapauksissa joutuu rakentamaan erikseen jos ei niitä ole valmiiksi.

oletan siis että kyseessä on tämä venttiili.

Pidätkö minua urpona? IMG20240331170246.jpg
 
Pidätkö minua urpona? IMG20240331170246.jpg
Sen enempää asiaan kantaa ottamatta, jos miettii ennemmin "jotain fiksua läpivientiä oveen" testatun, hyväksytyn ja laajasti käytössä olevan vesipostin sijaan niin en sitä ainakaan suositeltavana toimintatapana liputtaisi.
 
Sen enempää asiaan kantaa ottamatta, jos miettii ennemmin "jotain fiksua läpivientiä oveen" testatun, hyväksytyn ja laajasti käytössä olevan vesipostin sijaan niin en sitä ainakaan suositeltavana toimintatapana liputtaisi.
Tuo on totta, oven raosta ulos on ollut tähänastinen käyttötapa, mutta eipä se letku kummoista reikää siihen oveen tarvitsisi.

Kastelut yms. onnistuu jokivedellä joten tuo on todellakin vähällä käytöllä...
Talvisin ulkosaunaan vedet ja kesäisin satunnaisia puhtaan veden ottoja.

Edit. Ne postit mitä itsellä on ollut ovat jostain syystä olleet myös usein jäässä kovilla pakkasilla joten ei siksikään itseä kiinnostanut sellaista "pommia" asentaa seinän sisälle..
 
Viimeksi muokattu:
Edit. Ne postit mitä itsellä on ollut ovat jostain syystä olleet myös usein jäässä kovilla pakkasilla joten ei siksikään itseä kiinnostanut sellaista "pommia" asentaa seinän sisälle..
Veikkaisin että olet joko itse asentanut ne, käytät 10e/h putkimiestä tai käytät niitä väärin. En ole kuullut ainakaan, että yksikään oma asentamani vesiposti olisi jäätynyt ja niitä on useampi kymmenen. En ole myöskään saanut omaa vesipostia ikinä jäätymään.
 
Veikkaisin että olet joko itse asentanut ne, käytät 10e/h putkimiestä tai käytät niitä väärin. En ole kuullut ainakaan, että yksikään oma asentamani vesiposti olisi jäätynyt ja niitä on useampi kymmenen. En ole myöskään saanut omaa vesipostia ikinä jäätymään.
Ei kai mikään noista, yksi oli kasarilta alkuperäinen ja ihan asiallisesti kai laitettu kun putki tuli suoraan seinän läpi eikä sitä esim. viety siellä ulkoseinän sisällä.
Ei myöskään käyttövirhettä että olisi ollut letku kiinni jäätyessään tms. Ihan vaan -28c pakkasta kun kokeili avata niin ei pisaran pisaraa...

Se meni vaihtoon ja sama homma uudemmalla jossa taisi kara pyöriä jotenkin tyhjää? (ei hirveästi muistikuvia tästä tapauksesta muuten kuin että taas sai kantaa vedet sisältä ämpärillä)

Toki ne kelit on olleet sitä kolmenkympin luokkaa mutta pitää silloinkin vettä saada...
 
Ei kai mikään noista, yksi oli kasarilta alkuperäinen ja ihan asiallisesti kai laitettu kun putki tuli suoraan seinän läpi eikä sitä esim. viety siellä ulkoseinän sisällä.
Ei myöskään käyttövirhettä että olisi ollut letku kiinni jäätyessään tms. Ihan vaan -28c pakkasta kun kokeili avata niin ei pisaran pisaraa...

Se meni vaihtoon ja sama homma uudemmalla jossa taisi kara pyöriä jotenkin tyhjää? (ei hirveästi muistikuvia tästä tapauksesta muuten kuin että taas sai kantaa vedet sisältä ämpärillä)

Toki ne kelit on olleet sitä kolmenkympin luokkaa mutta pitää silloinkin vettä saada...

Jos kyse oli oraksen jäätymättömästä vesipostista niin ei pitäisi olla mahdollista ilman että sisällä on myös pakkasta. Sulku on sisäpuolella siinä messinkisessä kulmassa. Olen kyllä nähnyt kun sellainen jäätyy, mutta silloin oli tosiaan sisäpuolellakin pakkasta koska se oli ns. kotelossa joka oli eristetty mutta ulkoseinän eristys oli puutteellinen niin kotelo toimi pakasterasiana. n. 60kpl kpl noita tullut vaihdettua / asennettua noin nopeasti laskien. Jos vuotaa läpi niin silloin kyllä jäätyy, mutta silloin se on jo muutenkin rikki. Ja saa karankin pyörimään tyhjää avatessa jos on asennettu väärin. Yleensä käy niin että sisäkierteen hampaat menee jolloin pyörii tyhjää eikä sulje. Tämä siis koskee 431015 ja vastaavia malleja, uudemmassa 431415 mallissa on myös omat ongelmansa. Mutta kuten sanottu noita on varmaan Suomessa asennettu tyyliin miljoona niin niistä on kyllä kertynyt käytönaikaista dataa. Suomessa on 1.2 miljoonaa pientaloa ja tuo 431015 löytyy varmasti suurimmasta osasta. Ollut vuodesta -87 myynnissä. Sanoisin että sellaisen uskaltaa asentaa seinään ilman pelkoa että talo välittämästi mätänee ja kärsii vesivahingon.
 
Suomessa on 1.2 miljoonaa pientaloa ja tuo 431015 löytyy varmasti suurimmasta osasta. Ollut vuodesta -87 myynnissä. Sanoisin että sellaisen uskaltaa asentaa seinään ilman pelkoa että talo välittämästi mätänee ja kärsii vesivahingon.

Voihan vesipostinkin asentaa oikein. Pieni sähköputki seinästä läpi (tulee melko tiiviisti höyrysulkuun jos venyttää muovin) ja sen sisään tuo vesipostin putki. Sitten tiivistää silarilla molemmat putken päät. En lähtisi eristelemään sitä messinkiosaa tosiaan sisäpuolella. Kupari on niin hyvä lämmönjohde, että kun ulkona on -25C pakkasta niin eristetty osa sisällä voi varmasti jäätyä. Eli sen pieni hikoilu ja muutaman watin "lämpöhäviö" on ominaisuus.
 

Statistiikka

Viestiketjuista
262 466
Viestejä
4 557 781
Jäsenet
74 971
Uusin jäsen
Maikkol

Hinta.fi

Back
Ylös Bottom