Kotiautomaatio

Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
379
Okei, jos (toivottavasti) minun pumpussa logiikka toimii samalla tavalla, niin silloin pitäisi kai vain seurata miten pitkään pumppu tekee töitä saavuttaakseen tavoitelämpötilan (uskoisin että se ei paljon vaihtele), ja ajastaa sitten automaatiossa se rele pois päältä vastaavasti, jotta on sitten valmiina taas seuraavaan lämmityskertaan (jos seuraavan vuorokauden halvin sähkö onkin vaikkapa 10 tunnin kuluttua, esimerkiksi).
Jos sulla on siinä laitteessa manuaalinen käyttöveden lisälämmitysnappi, pystyt testaamaan miten tuo toimii. Itselläni toimii niin, että kun VILP:ssä painaa tuota lisälämmitysnappia ja pitää pohjassa sekunnin-pari, niin tuo lisälämmitys menee päälle. Sen jälkeen voi vapauttaa napin ja lämmitys pysyy edelleen päällä. Muistaakseni uusi painallus deaktivoi lisälämmityksen.

Eli jos sinulla toimii tuo samoin, niin voit automaatiolla tehdä tuon niin että ohjaus (esim. rele) kytkee ja muutaman sekunnin päästä vapauttaa. Ei tarvitse siis tässä tilanteessa pitää ohjausta kytkettynä jatkuvana vaan kertaliipaisu riittää. Tässä tosin kannattaa varmistaa että onko tuossa jatkuva lämmitys, eli pitää tuon käyttöveden 24h putkeen tuolla korotetulla arvolla vai kertalämmitys (eli lisälämmitys sammuu automaattisesti kun tavoitearvo saavutetaan). Itselläni tuo on kertarykäisy.


Ahaa, kiitos tiedosta! Kuulostaa loogiselta. Mistäköhän tuon tietää miten korkeisiin lämpötiloihin MLP:n kompuraa voi rääkätä... Minun pumpussa voi valikossa säätää pysäytyslämpötila kompuralle kun lisäkäyttövesi on käytössä, ja sen voi säätää väliin 50-60 astetta. Jolloin voisi olettaa että se myös sen 60 astetta kestää, muuten tuo maksimiarvo olisi käyttöliittymässä asetettu alemmas? Lisäkäyttöveden pysäytyslämpötilaa taas voi säätää välille 40-70 astetta, eli jos haluan lämmittää veden päivittäin 60 asteeseen mutta ilman että sähkövastus tulee apuun, voisin säätää nuo molemmat arvot 60 asteeseen, tai esim. 58-59 asteeseen, näin ymmärtäisin...
Nopeasti kun googlettelin niin ilmeisesti tuossa vielä valmistaja lupaa 65 astetta kompuralla (en tiedä onko vielä kompuran optimialueella vai mennäänkö jo kompuran äärirajoille). Parhaiten ehkä tuohon saa varmuuden Maalämpöfoorumi - Etusivu tai https://lampopumput.info/ -forumeilta.
 
Liittynyt
27.10.2016
Viestejä
5 330
Suihkut menee varmaan keskimäärin tyyliin aikuinen 10min/kerta ja lapset yhteensä sen 10min. Elikkä joku puolisen tuntia päivässä suihkutellaan. Suihkutellaan sillä perus 38 asteisella vedellä, mikä on termostaattihanan perus asetus. Ei ole muita kuin keittiö-, khh ja 2x wc hanat, jotka käyttää suihkujen lisäksi lämmintä vettä, muut laitteet lämmittää käyttämänsä kylmän veden. Tänään sain aikaiseksi avattua varaajan kyljen ja sieltä todettuna, että varaaja olikin 270 litranen. Lämpötila oli säädetty n. 65 asteeseen. Koskaan ei ole lämmin vesi loppunut nykyisellä käyttötavalla ja aina riittänyt reilusti. Kattelin varaajan kilven kytkentäkaaviota ja vaikka sähköistä en mitään ymmärrä, niin kolmivaiheiselta tuo kytkentä vaikuttaa, kun löytyy L1, L2, N ja L3 ja joku mulle tuntematon merkki vielä.

Pitäisköhän sitä vaan lähteä liikenteeseen trial/error tyylisesti, miten milläkin ajastuksella vesi riittää ja kuin kauan tarvii lämmittää. Varmaan ensin tietty kokeilee nykyistä lämpötilaa ja lämmittää vaikka sen 3 tuntia yössä. Pyritään jatkossa käymään harrastuksissa suihkussa, että vähenis tuo lämpimän veden käyttötarve muutenkin. Huomenna tulee sähkäri asenteleen laitteet ja pääsee sitten asentelemaan Shellyyn asetuksia.
No jos siellä menee esim. se perus 12l/min ja lämpimän veden osuus on 60%, niin puolen tunnin suihkuttelut tarkoittaisi ~216l lämmintä vettä. Kokeilu ja erehdyn menetelmällähän se on lähdettävä. Tuon veden kulutuksen perusteella säätäisin sen varaajan vaikka 70c ja lämmitysajaksi vaikka 4h ja katsoisin miten se riittää. Shelly näyttää miten pitkään lämminvesivaraaja lämpeni yöllä ja saman näkee myös verkkoyhtiön/sähkön myyjän sivuilta.
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Mites GitHub - matsjo/nibe-analytics: Data Logger for Nibe Fighter heat pumps. ?

En tutkinut tarkemmin onko siellä mitään sisältöä, mutta jonkin verran noita harrastelijaprojekteja on. Itsellänikin BSB-LAN (Siemensin ohjaimille tehty) oman Oilonin pumpun perässä kiinni...
Tekijä lupaa tavoitteeksi 10% energiankäytön pudotuksen mukavuuksista tinkimättä, mikä kuulostaa ihan hyvältä. En vaan tiedä kun on 2 vuotta sitten viimeksi päivitetty, vaatii Arduinon ja jotain pilvipalvelutilejä yms... Ja listattuna ei ole juuri minun pumppua (jonka vuoksi itsekään en tuota ole aiemmin löytänyt), vaikka lupaakin että pitäisi toimia pumpuilla jotka on tarkoitettu sillä virallisella moduulilla käytettäväksi eli sikäli voisi toimia...
Jos sulla on siinä laitteessa manuaalinen käyttöveden lisälämmitysnappi, pystyt testaamaan miten tuo toimii. Itselläni toimii niin, että kun VILP:ssä painaa tuota lisälämmitysnappia ja pitää pohjassa sekunnin-pari, niin tuo lisälämmitys menee päälle. Sen jälkeen voi vapauttaa napin ja lämmitys pysyy edelleen päällä. Muistaakseni uusi painallus deaktivoi lisälämmityksen.

Eli jos sinulla toimii tuo samoin, niin voit automaatiolla tehdä tuon niin että ohjaus (esim. rele) kytkee ja muutaman sekunnin päästä vapauttaa. Ei tarvitse siis tässä tilanteessa pitää ohjausta kytkettynä jatkuvana vaan kertaliipaisu riittää. Tässä tosin kannattaa varmistaa että onko tuossa jatkuva lämmitys, eli pitää tuon käyttöveden 24h putkeen tuolla korotetulla arvolla vai kertalämmitys (eli lisälämmitys sammuu automaattisesti kun tavoitearvo saavutetaan). Itselläni tuo on kertarykäisy.
Siinä näyttää muuten olevan tuollainen nappi. Ja manuaalin mukaan "Yksi painallus antaa lisäkäyttövettä 3 tunnin ajaksi. Kaksi painallusta antaa lisäkäyttövettä 6 tunnin ajaksi. Kolme painallusta antaa lisäkäyttövettä 12 tunnin ajaksi. Neljä painallusta antaa lisäkäyttövettä 24 tunnin ajaksi. Viides painallus poistaa toiminnon. ". Tuota pitääkin testata tässä lähiaikoina. Ja siitä tuli mieleen että koko homma voisi onnistua jopa ilman sähkömiehen kutsumista paikalle (taas säästöä), jos hommaan alkuperäisen Switcbotin eli tällaisen vekottimen joka on juurikin suunniteltu nappuloiden painamiseen ja joita pystyy sitten vaikka Home Assistantilla ohjaamaan, maksaa about 30€ Suomesta tilattuna:

1672307988416.png


Pumpun oikeanpuoleista kylkeä pitäisi vaan pitää avoinna jotta tuo mokkula mahtuu paikoilleen, mutta se ei ole ongelma kun pumppu on teknisessä tilassa eikä näkyvillä. Bluetoothin kantama ei varmaankaan yllä tekniseen tilaan mutta ainahan voin tuonne laittaa yhden ESPHome -vekottimen niin sekään ei ole ongelma. Tästähän alkaa ainakin veden lämmityksen osalta tulla suunnitelma! :)

Nopeasti kun googlettelin niin ilmeisesti tuossa vielä valmistaja lupaa 65 astetta kompuralla (en tiedä onko vielä kompuran optimialueella vai mennäänkö jo kompuran äärirajoille). Parhaiten ehkä tuohon saa varmuuden Maalämpöfoorumi - Etusivu tai https://lampopumput.info/ -forumeilta.
Kuulostaa oikealta, jos käyttöliittymä tarjoaa säätöä välille 50-60 astetta niin sillä otetaan vielä ns. varman päälle eikä rasiteta kompuraa liikaa.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
379
Ja siitä tuli mieleen että koko homma voisi onnistua jopa ilman sähkömiehen kutsumista paikalle (taas säästöä), jos hommaan alkuperäisen Switcbotin eli tällaisen vekottimen joka on juurikin suunniteltu nappuloiden painamiseen ja joita pystyy sitten vaikka Home Assistantilla ohjaamaan, maksaa about 30€ Suomesta tilattuna:
Usein noissa on joku hyvin pieni (~5v) ohjausjännite ja matalat virrat eli saa myös itse kytkeä. Mutta samalla piirilevyllä voi olla myös 230v liittimiä (itselläni esim. optionaalisen ulkoisen kiertovesipumpun virtaliittimet on samalla levyllä ja ne on suojaamattomia. Suurimmassa osassa noita pienvirta -ohjausliittimiä on tuollainen MSTB (?) liitin, johon esimerkiksi ulkolämpötilan anturi tulee kiinni ohuilla johdoilla. Mutta mulla esimerkiksi lisäkäyttöveden liipaisimen liitin oli samanlainen riviliitin kuin tuo kiertovesipumpun liitin, josta nopeasti saattoi epäillä että siihenkin tulee muuta kuin pieni ohjausvirta. Ehdottomasti laite virrattomaksi (ei pelkästään laitteen kytkimestä vaan ihan turvakytkimestä tai sulakkeiden irroituksella / siirtämisellä 0 -asentoon. Ja ennen kytkemisiä olisi hyvä mitata yleismittarilla mitä ne liittimet oikeasti antaa jos itse lähtee tekemään.

Itsellä siis tuo oli hituvirtaa jota noihin liittimiin tuli, varmistin ennen kytkemistä yleismittarilla. Jos on epävarmaa , tai ei tiedä mitä tekee, niin sähkäri / switchbot on erittäin hyvä vaihtoehto tuohon.

Mulla on esphome homeassistantissa, jossa on esp32 ohjaamassa relekorttia. Releistä menee sitten rj45 kaapelilla ohjaus-signaali kiinni VILP:n noihin tarvittaviin matalajännitteisiin kytkimiin.
 

ChatGPT

BANNATTU
BANNED
Liittynyt
18.03.2022
Viestejä
1 342
Eikö tuollaisiin Niben vanhoihin "dummy" maalämpöpumppuihin riittäisi vain että vetäisi jollain shellyn releellä automatic virransyötön kokonaan pois päältä jos pörssisähkön hinta ylittää rajan x (+ muita sopivia ehtoja jottei torppa ihan kylmäksi pääse)?
Tietysti sen verran älyä, jotta nappaa virrat pois hallitusti, eikä juuri silloin kun mlp:n kompura käynnissä.
Vai ottaako vanha pumppu itseensä ja hajoaa jos sen virrattomaksi kytkee säännöllisesti?
 
Liittynyt
14.11.2022
Viestejä
48
Ainakin uudemmissa pumpuissa se käyttöveden lämpötilanmittaus tapahtuu vaan parikaapelin päässä olevan vastuksen avulla. Voisikohan tuon ohjauksen tehdä niin että mittaa vastusarvon kun vesi vaikka 70 astetta. Sitten homma vaihtoreleen joka vaihtaa sen vakioarvoisen vastuksen joka simuloi pumpulle 70 astetta aina kun vettä ei halua lämmittää. Laittaa sitten yhden oman DS18B20 anturin vesisäiliötä vasten jonka perusteella voi seurata aina todellista lämpötilaa ja tarvittaessa kytkeä lämpimän veden päälle jos varaaja pääsee liian kylmäksi. Eli logiikka on siis se että aina kun ei halua lämmittää vettä simuloi pumpulle 70 astetta jolloin se ei itse halua lämmittää vettä vaikka oikeasti lämpötila säiliössä tippuu. Pitäisi vain selvittää mitä pumppu tekee sillon kun hetkittäin lämpötilamittaus puuttuu kun rele vaihtaa.

Jos vastusarvo nousee kun lämpötila nousee niin periaatteessahan tuon voisi tehdä vain kytkemällä vastuksen irti aina kun ei halua lämmittää vettä koska eikö pumppu sillon näe itse maksimi lämpötilan varmaa joku 32767 tai vastaava?
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Eikö tuollaisiin Niben vanhoihin "dummy" maalämpöpumppuihin riittäisi vain että vetäisi jollain shellyn releellä automatic virransyötön kokonaan pois päältä jos pörssisähkön hinta ylittää rajan x (+ muita sopivia ehtoja jottei torppa ihan kylmäksi pääse)?
Tietysti sen verran älyä, jotta nappaa virrat pois hallitusti, eikä juuri silloin kun mlp:n kompura käynnissä.
Vai ottaako vanha pumppu itseensä ja hajoaa jos sen virrattomaksi kytkee säännöllisesti?
Jotenkin en kyllä uskaltaisi lähteä kokeilemaan, miten viisinumeroisen summan euroja maksava kolmivaihelaite jaksaa päivittäistä virrat pois - virrat päälle -sykliä... Satunnaiset sähkökatkot vielä on ok, mutta että tuota tehtäisiin 365 kertaa vuodessa... En jaksa uskoa ettei vaikuttaisi laitteen käyttöikään mitenkään.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 420
Ainakin uudemmissa pumpuissa se käyttöveden lämpötilanmittaus tapahtuu vaan parikaapelin päässä olevan vastuksen avulla. Voisikohan tuon ohjauksen tehdä niin että mittaa vastusarvon kun vesi vaikka 70 astetta. Sitten homma vaihtoreleen joka vaihtaa sen vakioarvoisen vastuksen joka simuloi pumpulle 70 astetta aina kun vettä ei halua lämmittää. Laittaa sitten yhden oman DS18B20 anturin vesisäiliötä vasten jonka perusteella voi seurata aina todellista lämpötilaa ja tarvittaessa kytkeä lämpimän veden päälle jos varaaja pääsee liian kylmäksi. Eli logiikka on siis se että aina kun ei halua lämmittää vettä simuloi pumpulle 70 astetta jolloin se ei itse halua lämmittää vettä vaikka oikeasti lämpötila säiliössä tippuu. Pitäisi vain selvittää mitä pumppu tekee sillon kun hetkittäin lämpötilamittaus puuttuu kun rele vaihtaa.

Jos vastusarvo nousee kun lämpötila nousee niin periaatteessahan tuon voisi tehdä vain kytkemällä vastuksen irti aina kun ei halua lämmittää vettä koska eikö pumppu sillon näe itse maksimi lämpötilan varmaa joku 32767 tai vastaava?
Jos lämpötilaa mittaamassa on NTC-vastus (joita yleisesti käytetään lämpöantureina) niin lämpötilan noustessahan vastusarvo pienenee. PTC-vastuksessa vastusarvo kasvaa kun lämpötila nousee mutta niitä harvemmin lämpötilan mittaamiseen käytetään.
 

Marius

...
Premium-jäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
353
Onkos jossakin tarjolla suhteellisen halpaa zigbee ulkopistorasiaa? Tulisi siis kausivalokäyttöön, niin voisi olla halpakin. Tämä näyttäisi olevan yksi edullisimpia Ledvance Smart+ Compact Outdoor Plug -etäohjattava pistorasia ulkokäyttöön, IP44 28,99

Wifi pistorasiat ne vasta halpoja onkin, mutta ei huvittaisi jumpata niitä HA:aan kiinni kun zigbeetä löytyy muutenkin kivasti. Vai pitäisikö..?
Vähän vanhaan viestiin vastaus, mutta mihin ulkopistorasiaan päädyit? Tai saa toki muutkin suositella.

Tarkoitus olisi laittaa auton lämmitys HA:n kautta ohjattavaksi. Tarve tosin poistuu kevään aikana, mutta käyttöä vaikkapa kausivaloille on jatkossakin.

Ledvancea tulee vastaan ja niissä näyttäisi lämpötilasuositus olevan -10 celsiuksesta ylöspäin, mutta toiminee kylmemmissäkin olosuhteissa.
 
Liittynyt
16.01.2019
Viestejä
40
Vähän vanhaan viestiin vastaus, mutta mihin ulkopistorasiaan päädyit? Tai saa toki muutkin suositella.

Tarkoitus olisi laittaa auton lämmitys HA:n kautta ohjattavaksi. Tarve tosin poistuu kevään aikana, mutta käyttöä vaikkapa kausivaloille on jatkossakin.

Ledvancea tulee vastaan ja niissä näyttäisi lämpötilasuositus olevan -10 celsiuksesta ylöspäin, mutta toiminee kylmemmissäkin olosuhteissa.

Päädyin kyseiseen pistorasiaan, jonka tuohon linkkasin. Monet Lidlin myymälät kiersin niiden ulkopistorasian toivossa, mutta ei löytynyt.

Auton lämmityskäyttöön olisi varmaan kätevä olla virranmittaus (automaatio voisi ilmoittaa jos johto on kytkemättä) eli eräs toinen Ledvance zigbee ulkopistorasia, jossa on virranmittaus voinee olla sopiva sulle. Tai sitten joku wifi pistorasia.
 
Liittynyt
05.11.2016
Viestejä
677
Mikä olisi helpoin tapa toteuttaa autotallin oven avaus ha:n kautta? Tuossa nosto-oven moottorissa ei itsessään ole mitään "älyä" mutta siinä on johdon päässä nappi josta sen saa auki/kiinni. Saisiko tuohon johtoon väliin jonkun kikkareen mitä saisi ohjattua ha:n kautta? Eli ymmärtääkseni (vaikken näistä mitään ymmärrä) pitäisi vaan yhdistää ne johdot kun nappia painaa.
 

KapteeniTunkki

Tukijäsen
S Y N T H W A V E
Liittynyt
07.05.2018
Viestejä
637
Saisiko tuohon johtoon väliin jonkun kikkareen mitä saisi ohjattua ha:n kautta?
Jos asia on noin kuin sanot, niin etäohjattava rele rinnakkain tuon napin kanssa ajaa asian. Esim. jokin esp32 viritelmä ESPHOME ESP32 DIY relay and switch module

Eli ymmärtääkseni (vaikken näistä mitään ymmärrä) pitäisi vaan yhdistää ne johdot kun nappia painaa.
Mutta tältä lähtötasolta en välttämättä lähtisi tunkkaamaan.
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Mikä olisi helpoin tapa toteuttaa autotallin oven avaus ha:n kautta? Tuossa nosto-oven moottorissa ei itsessään ole mitään "älyä" mutta siinä on johdon päässä nappi josta sen saa auki/kiinni. Saisiko tuohon johtoon väliin jonkun kikkareen mitä saisi ohjattua ha:n kautta? Eli ymmärtääkseni (vaikken näistä mitään ymmärrä) pitäisi vaan yhdistää ne johdot kun nappia painaa.
Katso tuosta pari viestiä ylempää minun postini jossa on Switchbotin kuva. Nuo Switchbotit ovat siitä käteviä että ne ovat Home Assistant -yhteensopivia ja ei tarvitse mitään muita systeemeitä rinnalle, ei tarvitse sähkäriä yms... Eli helppo asentaa ja poistaa tarvittaessa. Toimivat siis vain tilanteessa jossa pitää jotain nappia painaa. Toki samalla valmistajalla on muitakin vekottimia, esim. itsellä on pari Switcbot Curtain -verhorobottia hoitamassa olohuoneen verhojen avaamisen ja sulkemisen, ovat vähän hankalassa paikassa käsin hoidettavaksi niin tuolla on hoitunut hyvin.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 946
Osaako joku neuvoa riemann summin kanssa HA:ssa?
Mulla on Tuya-pistoke ja saan sieltä power (W) tiedon ulos. Nyt yritän kääntää W = kWh käyttäen riemann summia, mutta en ilmeisesti osaa.

1672417142416.png


Miten tuon raportin saa kWh:ksi?

Rieman summissa on tuo metric prefix -asetus. Jos vaihdan siihen (kilo), niin näyttää 0kWh. Eikös sen pitäisi tuolla asetuksella alkaa näyttämään 0,045kwh...

1672424264982.png
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
528
Osaako joku neuvoa riemann summin kanssa HA:ssa?
Mulla on Tuya-pistoke ja saan sieltä power (W) tiedon ulos. Nyt yritän kääntää W = kWh käyttäen riemann summia, mutta en ilmeisesti osaa.



Miten tuon raportin saa kWh:ksi?

Rieman summissa on tuo metric prefix -asetus. Jos vaihdan siihen (kilo), niin näyttää 0kWh. Eikös sen pitäisi tuolla asetuksella alkaa näyttämään 0,045kwh...

Lisää desimaaleja (precision .. decimals)
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 672
Osaako joku neuvoa riemann summin kanssa HA:ssa?
Mulla on Tuya-pistoke ja saan sieltä power (W) tiedon ulos. Nyt yritän kääntää W = kWh käyttäen riemann summia, mutta en ilmeisesti osaa.



Miten tuon raportin saa kWh:ksi?

Rieman summissa on tuo metric prefix -asetus. Jos vaihdan siihen (kilo), niin näyttää 0kWh. Eikös sen pitäisi tuolla asetuksella alkaa näyttämään 0,045kwh...

Tee ensin template sensori, joka muuttaa nuo watit kilowateiksi ja integroi sitä.

Varmaan joku muukin tapa olisi, mutta tähän päädyin itse samassa tilanteessa.
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
441
Oma Nibe tullut 2020 ja manuaalista löytyy etäkäytöt ja kaikki, mutta turhan hintavat on lisävarusteet omaan makuun. Harvemmin kuuluvat okt:n vakiotoimitukseen.

Noilla releohjauksilla tekee jo paljon jos voi estää sähkövastusten käytön ja kompuran käynnistyksen. Säästöt voi tosiaan jäädä MLP:llä pieniksi ja kaikista vähiten lähtisin älypistorasioilla niitä ottamaan kokonaan kylmäksi.

Kiinteistöautomaatiourakoinnissakin noita väyliä käytetään vain lämpötilojen ja hälytysten seurantaan ja kaikki toiminnallisuudet jätetään suosiolla lämpöpumpulle.
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Onko ideaa miksi Philips HUE kaukosäädin imee patterin tyhjäksi vauhdilla? Viimeksi muistan katsoneeni että eihän se kestänyt kuin kuukauden, nyt näyttää että 20 päivää. Eikä tuota edes käytetä kovin usein. Ja on kaiken lisäksi kirjaimellisesti metrin päässä Home Assistant -raspista...
1672482783355.png
1672482735086.png
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 125
Täältä löytyy kolmeneljä Philips HUE Dimmer Switchiä, alkuperäiset patterit paikallaan ja jotakin 2½-3 vuotta olleet käytössä. Yksi näyttää 45% paristoa, muissa enemmän.

Z2M + HA alustana.

Joko viallinen kapula kuten ylempänä todettiin, tai sitten muuten vain yrittää huudella kotiplaneetalleen kuluttaen paljon virtaa.
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Eipä minulla noita olekaan kuin yksi (eikä kovin kauaa ollut) joten ei ole vertailupohjaa. Mielestäni pariston vaihtosykli on kuitenkin koko ajan vain nopeutunut. Harmittavaa, etenkin kun HUE-vehkeet ovat kalliita. Ja tämä tuli jonkun aloituspakkauksen mukana eli en viitsi kaikkia palauttaa... No, katsotaan miten kauan tämä uusi paristo kestää :)
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
441
Eipä minulla noita olekaan kuin yksi (eikä kovin kauaa ollut) joten ei ole vertailupohjaa. Mielestäni pariston vaihtosykli on kuitenkin koko ajan vain nopeutunut. Harmittavaa, etenkin kun HUE-vehkeet ovat kalliita. Ja tämä tuli jonkun aloituspakkauksen mukana eli en viitsi kaikkia palauttaa... No, katsotaan miten kauan tämä uusi paristo kestää :)
Kuulostaa liian nopealta lähetys-/vastaanottoväliltä, joten luulis olevan ennemmin laitteesta kuin patterista kiinni. Onko auttanut käyttää kylmänä?
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Kuulostaa liian nopealta lähetys-/vastaanottoväliltä, joten luulis olevan ennemmin laitteesta kuin patterista kiinni. Onko auttanut käyttää kylmänä?
Ei muuten kuin pariston vaihdon yhteydessä, mutta ei tunnu auttavan sekään. Mutta itsekin vähän katselin että pariston tila päivittyy vähän turhan usein. Home Assistant+ Conbee 2 -yhdistelmä käytössä. Tiedä sitten voisiko tuota säätää jotenkin HUE-sillan ja apin kautta mutta en jaksaisi resetoida+parittaa+resetoida+parittaa vain kokeillakseni...
 
Liittynyt
26.02.2017
Viestejä
346
Ei muuten kuin pariston vaihdon yhteydessä, mutta ei tunnu auttavan sekään. Mutta itsekin vähän katselin että pariston tila päivittyy vähän turhan usein. Home Assistant+ Conbee 2 -yhdistelmä käytössä. Tiedä sitten voisiko tuota säätää jotenkin HUE-sillan ja apin kautta mutta en jaksaisi resetoida+parittaa+resetoida+parittaa vain kokeillakseni...
Kyllä tämä HUE dimmer taitaa olla entinen. Vaikka ei kai nämä kovin helpolla oikeasti hajoa... Mutta eilen vaihdoin patterin ja nyt kun katson pariston tilaa niin tältä näyttää. Sahaa kummasti myös.
1672558571429.png
 
Liittynyt
13.12.2022
Viestejä
6
Aloitin kotiautomaation opinnot ostamalla Nedisin älypistorasian. Se tuntuu toimivan Nedisin omalla appilla suunnilleen niinkuin oletinkin, mutta IP-osoite on yllättävä. Yleensä (sisäiseen) kotiverkkoomme liitettyjen laitteiden osoitteet ovat tyyppiä 192.168.10.xxx. Tämän Nedis-pistorasian osoitteesta tuli kuitenkin ihan erilainen, eli se on meidän sisäverkkomme ulkoinen osoite (reitittimen osoite). Tuntuu oudolta.

Sitten liitin samaan sisäverkkoon Shellyn releen. Sen osoitteeksi tuli 192.168.10.200, eli juuri sitä tyyppiä, mitä odotinkin.

Osaisiko joku selittää, mistä tässä on kysymys?
 
Liittynyt
14.11.2022
Viestejä
48
Aloitin kotiautomaation opinnot ostamalla Nedisin älypistorasian. Se tuntuu toimivan Nedisin omalla appilla suunnilleen niinkuin oletinkin, mutta IP-osoite on yllättävä. Yleensä (sisäiseen) kotiverkkoomme liitettyjen laitteiden osoitteet ovat tyyppiä 192.168.10.xxx. Tämän Nedis-pistorasian osoitteesta tuli kuitenkin ihan erilainen, eli se on meidän sisäverkkomme ulkoinen osoite (reitittimen osoite). Tuntuu oudolta.

Sitten liitin samaan sisäverkkoon Shellyn releen. Sen osoitteeksi tuli 192.168.10.200, eli juuri sitä tyyppiä, mitä odotinkin.

Osaisiko joku selittää, mistä tässä on kysymys?
Reitittimen DHCP ominaisuus on se joka automaattisesti jakelee uusia IP-osotteita uusille laitteille. Yleensä laitteissa voi asetuksista määrittää käyttääkö se uusi laite DHCP ominaisuutta saadakseen IP-osoitteen reitittimeltä. Olisikohan niin että shellyssä tämä on vakiona päällä ja siksi se sai automaattisesti 192.168.10.xxx osoitteen mutta nediksessä tämä ei ole päällä ja se pakotti itsellensä jonkin laitteeseen ennalta määritetyn osoitteen joka ei osu sinun sisäverkon kanssa yhteen mutta jostain syystä sattuu kuitenkin toimimaan. Jos pääset nediksin asetuksiin niin voiko sieltä laittaa DHCP päälle? Jos ei niin määritä sille asetuksista manuaalisesti jokin vapaa IP-osoite 192.168.10.xxx alueelta.

Edit. Toinen vaihtoehto on se että shelly ei ole liitettynä kodin wifiin. Nediksen oma appi osaa liittyä suoraan nediksen itse jakamaan wifiin joka on kokonaan eri verkko. Tätä käytetään siihen että nedikseen saa yhteyden ensimmäistä kertaa ja jonka kautta pääsee muuttamaan asetuksia ja liittämään laitteen kodin verkkoon. Se selittäisi miksi nediksen IP osoite vaikuttaa samalta kuin reitittimesi koska ne ovat kahdessa eri verkossa.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
1 946
Jälleen HA aiheinen kysymys. Ostin tuya-yhteensopivia pistorasioita parilta eri valmistajalta. Lisäsin rasiat Home Assistantiin cloudin kautta. Nyt huomasin, että local Tuya on olemassa ja lähdin tätä käyttöönottamaan. Kaikki menee mukavasti ja saan rasiat lokaaliin hallintaan, mutta millä helvetillä saan näille current, power ja energy -entityt käyttöön.

Kun lisään rasian localtuyaan niin asetukset ovat seuraavat ja laitteen saa lisättyä:

1672576074422.png


Seuraavassa vaiheessa valitaan nk. entityt. Oletan, että switch nyt ainakin tarvitaan.
1672576139178.png


..mutta mitä tässä ikkunassa pitää tehdä? Jos painan lähetä, niin saan pistokkeen switch-entityt käyttöön ja voin laittaa laitteen päälle ja pois. Tässä switchin asetussivulla näkyy current, current consumption ja voltage. Pitääkö tässä kohdassa näille riveille tehdä jotakin, vai mennä vain "lähetä" napilla eteenpäin.

1672576216469.png


Kun en saa mitään muuta entityä lisättyä kuin switchin, niin edellisen asetussivun jälkeen tulee vielä uusi mahdollisuus lisätä uusia entityjä.
Onko energy sitten "sensor" vai olenko ihan ulalla?

EDIT: toimii. Switch lisättiin switch-entitynä. Power lisättiin sensor-entitynä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
827
Aloitin kotiautomaation opinnot ostamalla Nedisin älypistorasian. Se tuntuu toimivan Nedisin omalla appilla suunnilleen niinkuin oletinkin, mutta IP-osoite on yllättävä. Yleensä (sisäiseen) kotiverkkoomme liitettyjen laitteiden osoitteet ovat tyyppiä 192.168.10.xxx. Tämän Nedis-pistorasian osoitteesta tuli kuitenkin ihan erilainen, eli se on meidän sisäverkkomme ulkoinen osoite (reitittimen osoite). Tuntuu oudolta.

Osaisiko joku selittää, mistä tässä on kysymys?
Nedis menee pilveen ja näyttää appissa lähdeosoitteen pilveen, eikä paikallista osoitetta?
 
Liittynyt
28.06.2017
Viestejä
1 229
Jos haluan ostaa pistokeeseen laitettavia virrankulutusmittareita, vähän kuin tällaisia TP-LINK Tapo P110 -etäohjattava pistorasia virrankulutuksen mittauksella 22,99, niin mitä mun pitäs noista tietää? Käyttö olisi ainakin tallin ja lämminvesivaraajan lämmityskulujen seuranta.

Tarpeita
-mielummin jotain open sourcea tai muuten yleistä protokollaa tukeva
-näkee käppyröitä vähintään puhelimesta, mielellään myös tietokoneella
-saa pienellä vaivalla datan ulos jotta sitä voi käyttää excelissä
-kaikki mittarit saman wifin kantamalla
-plussaa jos mittarissa olis myös lämpötila-anturi, ei pakollinen
-löytyy jo valmiiksi Lidlin hubi, jos sitä voi tässä hyödyntää
 
Liittynyt
14.04.2022
Viestejä
253
Kirjoittelin eilen toiseen ketjuun Carunan kuormanohjauspalvelun käyttämisestä lämminvesivaraajan ohjauksessa. Tiivistettynä ajatukseni on, että talvella LVV lämmittäisi käyttöveden yöllä (sähköverkkokuorman tasaaminen) ja kesäisin päivällä, jolloin saisin hyödynnettyä kiinteistömme aurinkosähköä lämmittämiseen.

Carunan kuormanohjauksen aurinkosähkön hyödyntämiseen optimoidut päivän kytkentäajat ovat seuraavat:
KytkentäryhmäPäällePoisPäällePois
Ryhmä 810.0015.00
Ryhmä 911.0016.00
Ryhmä 1012.0017.00
Ryhmä 119.0018.00
Ryhmä 121.005.0010.0014.00
Ryhmä 131.005.0011.0015.00
Ryhmä 141.005.0012.0016.00
Ryhmä 151.005.0010.0016.00

Ryhmät 8-11 ohjaavat kuorman vain päivälle, ryhmät 12-15 kytkevät kuorman päälle myös öisin. Käyttäjä ei voi luoda omia kytkentäasetuksia, mutta voi valita kaikkiaan 18:sta erilaisesta kytkentäryhmästä sopivimman.

Tämänkaltaisilla vakiokytkennöillä lämminvesivaraaja lämmittäisi vettä tietysti säätilasta riippumatta myös sellaisina päivinä, kun aurinkoenergiaa ei ole juurikaan saatavissa.

Nyt päästään varsinaiseen ketjun aiheeseen. Eilen kaverini vinkkasi Shelly 3EM -kulutusmittarista, jossa on myös rele-/kontaktoriohjasmahdollisuus. Kenellä on tällainen mittarointi ja ohjelmisto käytössä, osaatteko sanoa, saisiko tällä haisteltua invertterin ja keskuksen välisestä kaapeloinnista aurinkopaneelien verkkoon syöttämän tehon ja ohjelmistolla luotua säännön, että kun AP-teho ylittää esimerkiksi vaikka 1,0 kW, niin lämminvesivaraaja kytkeytyisi päälle. Ja vastaavasti kun taas teho laskee jonkin rajan alle, vaikkapa 800 W (mahdollisesti myös esim. 15 min aikaehto yksittäisten hetkellisten varjostumien vuoksi), lämmitys katkaistaisiin. Lisäksi sadepäiviä varten tarvitaan ohjelmaan vielä kiinteänä yöaika-asetus, että virta kytketään varaajaan muutamaksi tunniksi yösin. Ajattelen, että jos lämminvesivaraaja on saatu lämmitettyä päivällä, niin yöajan kulutus on joka tapauksessa pienempää, vaikka LVV kytkettäisiin päälle aina öisin.
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
833
Nyt päästään varsinaiseen ketjun aiheeseen. Eilen kaverini vinkkasi Shelly 3EM -kulutusmittarista, jossa on myös rele-/kontaktoriohjasmahdollisuus. Kenellä on tällainen mittarointi ja ohjelmisto käytössä, osaatteko sanoa, saisiko tällä haisteltua invertterin ja keskuksen välisestä kaapeloinnista aurinkopaneelien verkkoon syöttämän tehon ja ohjelmistolla luotua säännön, että kun AP-teho ylittää esimerkiksi vaikka 1,0 kW, niin lämminvesivaraaja kytkeytyisi päälle. Ja vastaavasti kun taas teho laskee jonkin rajan alle, vaikkapa 800 W (mahdollisesti myös esim. 15 min aikaehto yksittäisten hetkellisten varjostumien vuoksi), lämmitys katkaistaisiin. Lisäksi sadepäiviä varten tarvitaan ohjelmaan vielä kiinteänä yöaika-asetus, että virta kytketään varaajaan muutamaksi tunniksi yösin. Ajattelen, että jos lämminvesivaraaja on saatu lämmitettyä päivällä, niin yöajan kulutus on joka tapauksessa pienempää, vaikka LVV kytkettäisiin päälle aina öisin.
Kyllähän invertteristä saa irti tiedon, että paljon paneeli tuottaa sillä hetkellä. Toki voikai shellynkin siihen hommaan valjastaa.
Itselläni Shelly mittaa koko asunnon kulutusta ja rele ohjaa LVV:tä. Invertteristä saa tuottotiedon, joten näillä pystyisin helposti luomaan ko. automaation. Tällähetkellä ohjaan LVV:tä Shellyn releellä pörssisähkön mukaan.
 
Liittynyt
14.04.2022
Viestejä
253
Kyllähän invertteristä saa irti tiedon, että paljon paneeli tuottaa sillä hetkellä. Toki voikai shellynkin siihen hommaan valjastaa.
Itselläni Shelly mittaa koko asunnon kulutusta ja rele ohjaa LVV:tä. Invertteristä saa tuottotiedon, joten näillä pystyisin helposti luomaan ko. automaation. Tällähetkellä ohjaan LVV:tä Shellyn releellä pörssisähkön mukaan.
Itsekin kyllä äkkäsin eilen illalla, että invertteristä varmaan olisi saatavana ulos tieto hetkellisestä tehosta. Tämä vaatisi sitten sellaisen kojeen/kojeiden yhdistelmän, että sen tiedon saisi purettua ja muutettua LVV:n kytkentäohjaukseksi. Minulla ei riitä tällaisissa asioissa osaaminen kovinkaan pitkälle ja kovin suuria viritelmiä en viitsi käydä tekemään, joten melkoisen valmista ratkaisua haetaan.

Jos vesilämmitysautomatiikkaa toteuttaisi suoraan invertterivalmistajan (Fronius) tuotteilla, niin ymmärsin silloin tarvittavan kaksi eri lisälaitetta nykyiseen järjestelmään. Uuden älysähkömittarin ja LVV-kytkentäsäätimen hinta olisi pitkälti toista tuhatta euroa. Tämä ei ole sitä, mitä olen hakemassa.

Mikäli aikaisemmin kuvaamaani yksinkertaisempaa ohjausta suunnittelisi toteutettavaksi Shellyn kanssa, niin onko sen sovelluksessa mahdollista tehdä kuvaamiani tehoon perustuvia ohjauskytkentäsääntöjä?
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
245
Huippuimuria ohjaa 4 nopeudensäädön nappipainiketta ja on/off kytkimen sisältävä MUH X-LINE ohjauskeskus (linkissä toinen kuva - valmistus lopetettu).

Pystyykö tuohon virittelemään ohjausta jollain tuotteella (zigbee/wifi), jonka saisi sitten liitettyä Homeassistantiin?
Vai pitääkö korvata koko keskus jollain älykkäämmällä, jos haluaa ohjata muuten, kuin nappeja painamalla?
Takan poltto ja poissa/kotona automaatioita kaipaisi.
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
528
Huippuimuria ohjaa 4 nopeudensäädön nappipainiketta ja on/off kytkimen sisältävä MUH X-LINE ohjauskeskus (linkissä toinen kuva - valmistus lopetettu).

Pystyykö tuohon virittelemään ohjausta jollain tuotteella (zigbee/wifi), jonka saisi sitten liitettyä Homeassistantiin?
Vai pitääkö korvata koko keskus jollain älykkäämmällä, jos haluaa ohjata muuten, kuin nappeja painamalla?
Takan poltto ja poissa/kotona automaatioita kaipaisi.
Itselle virittelen releillä irtikytkettävän säätimen. Normitilanteessa huuva ohjaa huipparia. HA:lla sitten rele katkaisee huuvan ja ohjataan releillä ulkoista muuntajaa (jolla säätyy nopeus)
 
Liittynyt
03.12.2016
Viestejä
833
Itsekin kyllä äkkäsin eilen illalla, että invertteristä varmaan olisi saatavana ulos tieto hetkellisestä tehosta. Tämä vaatisi sitten sellaisen kojeen/kojeiden yhdistelmän, että sen tiedon saisi purettua ja muutettua LVV:n kytkentäohjaukseksi. Minulla ei riitä tällaisissa asioissa osaaminen kovinkaan pitkälle ja kovin suuria viritelmiä en viitsi käydä tekemään, joten melkoisen valmista ratkaisua haetaan.
No en itsekään kovin perehtynyt kysymykseesi, vaan oletin vain että Home Assistanttia ollaan vähintäänkin pystyttämässä. :)
HA tukee froniusta suoraan... Fronius
 
Liittynyt
14.04.2022
Viestejä
253
No en itsekään kovin perehtynyt kysymykseesi, vaan oletin vain että Home Assistanttia ollaan vähintäänkin pystyttämässä. :)
HA tukee froniusta suoraan... Fronius
Ajatus tosiaan on ainakin näin alkuvaiheessa mennä täysin Shellyn omalla softalla, mikäli sen ominaisuudet vain riittävät.

On kuitenkin hyvä tietää, että sekä Fronius että Shelly ovat Home Assistant yhteensopivia. Sikäli, jos haluan joskus kehittää automaatiota, saan kytkettyä nykyiset laitteet siihen.
 
Liittynyt
25.03.2020
Viestejä
13
Tietoa vähän ja taitoa sitäkin heikommin. Tiivi kristallin sälekaihtimen ja sen nupin automaatiota. Vakiokysymys, miten helpoiten ja suoraviivaisinta tietä tuon tekisi jos pysytään aiheessa eli kotiautomaatiossa? HAOS on tuttu, mutta elektroniikka ei niinkään. Valmiita ratkaisuja löytyy kaupoista muihin malleihin, mutta vastaan ei tullut tuohon "malliin/muotoiseen".
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
245
Samanmoinen millainen on ohjaavassa huuvassa. Kuvaa en tähän hätään saa. Muuntaa vaihtivirta-vaihtovirta välillä 50V-80V-150V-180V -tyyliin. Ja mulla on ebaystä hankittu 1-wire -rele.
Eli joku tämän tyyppinen säästömuuntaja?

Toimisiko kaverina sitten joku Zigbee relekortti neljällä ulostulolla ja interlock modella?
Esim. https://www.amazon.de/-/en/Channel-...fix=zigbee+4+channel+relay+230v,aps,99&sr=8-1 tai vastaava
 
Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 860
Huippuimuria ohjaa 4 nopeudensäädön nappipainiketta ja on/off kytkimen sisältävä MUH X-LINE ohjauskeskus (linkissä toinen kuva - valmistus lopetettu).

Pystyykö tuohon virittelemään ohjausta jollain tuotteella (zigbee/wifi), jonka saisi sitten liitettyä Homeassistantiin?
Vai pitääkö korvata koko keskus jollain älykkäämmällä, jos haluaa ohjata muuten, kuin nappeja painamalla?
Takan poltto ja poissa/kotona automaatioita kaipaisi.
Tässä on yksi ratkaisu Huippuimurin säätäminen. En tiedä mihin kaikkeen tuollainen tyristorisäädin sopii/ei sovi. Toisella foorumilla yksi sanoi, ettei eräs ac-huipparin säätöön tarkoitettu tyristorisäädin sopisi LTO-koneen ac-moottorien tehonsäätöön. Joitain kalliimpia tuotteita löytyy myös.

Toinen vaihtoehto olisi käyttää vaihtoreleitä tähän tyyliin Vallox MUH Ohjaaminen HA:ssa. Pari postausta eteenpäin on esimerkkirele. Linkin takana ei ole enkä ole valitettavasti löytänyt yhtä relettä, jolla voisi valita useammasta jännitteestä. Sadakseen useamman tehoasetuksen noita releitä joutuu pistämään sarjaan.
 
Liittynyt
09.10.2018
Viestejä
528
Tässä on yksi ratkaisu Huippuimurin säätäminen. En tiedä mihin kaikkeen tuollainen tyristorisäädin sopii/ei sovi. Toisella foorumilla yksi sanoi, ettei eräs ac-huipparin säätöön tarkoitettu tyristorisäädin sopisi LTO-koneen ac-moottorien tehonsäätöön. Joitain kalliimpia tuotteita löytyy myös.

Toinen vaihtoehto olisi käyttää vaihtoreleitä tähän tyyliin Vallox MUH Ohjaaminen HA:ssa. Pari postausta eteenpäin on esimerkkirele. Linkin takana ei ole enkä ole valitettavasti löytänyt yhtä relettä, jolla voisi valita useammasta jännitteestä. Sadakseen useamman tehoasetuksen noita releitä joutuu pistämään sarjaan.
Itse tulen ajamaan relekortin läpi 220V jonka ajan muuntajalle -> Huipparille. Käyttöjännitteen otan ennen huuvaa, jotta sama vaihe. Releillä hoidan huipparin irtikytkemisen huuvasta pienellä viiveellä.
 
Liittynyt
22.06.2017
Viestejä
249
Kyssäri... Laitoin sähkömittarin eteen led vilkkumista mittaavan anturin jotta saan HA:han tiedot online sähkönkulutuksesta. Se toimii mainiosti ja ok.

Energy säätimistä saa HA:sta myös tiedon hinnasta:

1672828602367.png


Nyt kuitenkin tämä hintahan on vain spottihinnan "nettohinta". Osaisiko joku jeesata (ja onko ylipäätään mahdollista) luoda tähän entityä jossa olisi mukana sähkönsiirron snt/kWh hinta + sähköntoimittajan marginaali? Käyttäisin mielummin tuollaista entityä - kiinteät eurot periaatteessa voi unohtaa...
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
399
Kyssäri... Laitoin sähkömittarin eteen led vilkkumista mittaavan anturin jotta saan HA:han tiedot online sähkönkulutuksesta. Se toimii mainiosti ja ok.

Energy säätimistä saa HA:sta myös tiedon hinnasta:



Nyt kuitenkin tämä hintahan on vain spottihinnan "nettohinta". Osaisiko joku jeesata (ja onko ylipäätään mahdollista) luoda tähän entityä jossa olisi mukana sähkönsiirron snt/kWh hinta + sähköntoimittajan marginaali? Käyttäisin mielummin tuollaista entityä - kiinteät eurot periaatteessa voi unohtaa...
En oo kotona nyt niin en voi tarkastaa kun tuo GitHub - custom-components/nordpool: This component allows you to pull in the energy prices into Home-Assistant. ainakin salli tuon additional_costs määreen jolla pistin 10% alvin ja siihen saisi tuon marginaalinkin laitettua.
 
Liittynyt
22.06.2017
Viestejä
249
Jeps... mulla tosin ei ole riviäkään configuration.yaml:ssa liittyen tähän nordpool komponenttiin. Eli tuohon tarvitsisin vähän jeesiä minne tuo kirjataan:

Example 2: Overhead per kWh
Add 1,3 cents per kWh overhead cost to the current hour's price

{{current_price + 0.013}}
edit: onhan se tuolla sensors.yamlissa... pitääpä muokata ja laittaa sinne.


- platform: nordpool
region: "FI"
precision: 3
price_in_cents: true


edit2: mites se tuonne lisätään jos haluaisin vaikkapa + 0.022 € tuonne lisää?
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
399
Jeps... mulla tosin ei ole riviäkään configuration.yaml:ssa liittyen tähän nordpool komponenttiin. Eli tuohon tarvitsisin vähän jeesiä minne tuo kirjataan:



edit: onhan se tuolla sensors.yamlissa... pitääpä muokata ja laittaa sinne.


- platform: nordpool
region: "FI"
precision: 3
price_in_cents: true


edit2: mites se tuonne lisätään jos haluaisin vaikkapa + 0.022 € tuonne lisää?
No niin nyt pääsin kotiin, pitäisi se vpn jaksaa tuohon pfsense purkkiin pistää niin pääsisi muualtakin. Mulla on homeassistantin configuration.yamlissa tämmöistä.
Eli tuossa on kerroin niin voisin kuvitella että laitellaan tuohon se 0.022 lisää eli additional_costs: "{{current_price * 0.1 + 0.022}}"

Koodi:
sensor:
  - platform: nordpool
    region: "FI"
    price_in_cents: true
    precision: 2
    VAT: False
    additional_costs: "{{current_price * 0.1}}"
Tosiaan VAT on false mulla kun oletuksena se antaa tuon 24% alvin. Halusin itse tuon 10% alvin ja tuolla tavalla sen sai.
 
Liittynyt
01.01.2022
Viestejä
47
Kyssäri... Laitoin sähkömittarin eteen led vilkkumista mittaavan anturin jotta saan HA:han tiedot online sähkönkulutuksesta. Se toimii mainiosti ja ok.

Energy säätimistä saa HA:sta myös tiedon hinnasta:



Nyt kuitenkin tämä hintahan on vain spottihinnan "nettohinta". Osaisiko joku jeesata (ja onko ylipäätään mahdollista) luoda tähän entityä jossa olisi mukana sähkönsiirron snt/kWh hinta + sähköntoimittajan marginaali? Käyttäisin mielummin tuollaista entityä - kiinteät eurot periaatteessa voi unohtaa...
Minä tein automaation, joka muuttaa input_numberin arvoa sen mukaan ollaanko yösiirron vai päiväsiirron ajalla ja käytin tuota sitä energian hintana.

Kuvassa pala configuration.yaml tiedostoa

kuva_2023-01-05_120229367.png
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
8 981
additional_costs: "{{current_price * 0.1}}" kuuluisiko tämän olla muodossa additional_costs: "{{(current_price * 0.1) + 0.0028}}", jotta tulee oikea lukemat?
Ensin lasketaan nykyisestä hinnasta kun centit käytössä tuo 10% alv hinta ja sen jälkeen lisätään tähän päälle oma marginaali?
Ainakin tällä tavalla nykyinen hinta näyttäisi oikealta sentteineen mutta kun kun tuon sensorin lisään Energiaan niin hinnat näyttää todella suurilta, että 8kwh maksaisi jo päälle 100€.
Luen kulutuksen Shelly 3EM kautta sisään ja se kulutus on oikein mutta joku laskee jossain väärin.

Edit. Pitääkin päästä muokkaamaan tuota Energy dashboardia, että siirretään hiukan pilkkua. Antaa hinnat sentteinä.
 
Viimeksi muokattu: