Vanha viesti, mutta tuli lounaalla selaillessa vastaan...
Oma ajatus on viety vielä fiksummaksi, mutta vasta protoasteella.
Tällä hetkellä Raspi hoitaa ohjaukset, Shelly 3EM sitten mittaa ja ohjaa kontaktoria.
Jos sähkö on alle 1c/kwh niin varaaja on aina päällä. Muuten haetaan 18-22 väliltä kaksi halvinta tuntia ja lämmitetään.
Tällä hetkellä testissä: Varaajaan olen laittanut 1-wire anturit. Ylä- ja alalämmöt tulee raspille joka sitten päätää montako tuntia tarvii lämmittää. Viikon välein sitten poltetaan legionella jos ei viikon aikana ole käyty yli tietyn lämmön.
Tämä toimii jo ihan hyvin, vähän vielä hakemista paljonko lämpöä/energiaa 4h perhe tarvitsee /vrk.
Seuraava steppi on sitten kytkeä aurinkotuoton optimointi. Tähän ehdin jo hankkimaan Wattroutterin ja SSR:t
SOLAR controls s.r.o. - WATTROUTER® Mx
Tähän tulee ohjaukseksi:
-Jos pörssisähkö on turhan halpaa (alle 10c/kwh) niin verkkoon ei päästetä mitään. Wattrouter+ssr kombolla tosiaan voi imeä jokaisen watin omaan käyttöön ilman että varaaja on 100% teholla.
-Jos pörssisähkö on riittävän kallista (kalliimpaa kuin vrk halvimmat tunnit+siirrot) niin ajetaan kaikki myyntiin
-Raspi seuraa lämmitystarvetta ja etsii vrk halvimmat tunnit jos aurinko ei riitä
-LVV termari tulee olemaan jossain 80c tasossa tms. turvallisessa, mutta niin että kaikki aurinko mahtuu. Raspi hoitaa oikean lämpötilan varaajaan, termari on oikeasti vain suojana jos SSR:t leikkaa kiinni tms.
-Raspi seuraa että legionella poltto toteutuu vähintään kerran viikossa. Jos ei niin kaivetaan taas halvimmat tunnit tehdä poltto.
Eli aika himmeli ja kallis systeemi. SSR:t oli monta sataa ja tais Wattrouterkin maksaa 300-400e?
Nyt tarttis löytää jostain aika viimeistellä Wattrouter ennen kesää. Koodi alkaa olemaan "iskussa".