Missäs kohti sijaitsee lähin poistoilmaventtiili? Jos sulla on kodinhoitohuone umpinainen niin luonnollisesti kosteus ei katoa minnekkään suljetusta tilasta vaan jää huoneeseen. Jos tilanne taas on sellainen että oven alla on rakonen josta ilma pääsee kulkeutumaan toiseen huoneeseen, tai huoneesta on järjestetty joku muu ilmanvaihdonkulku toisiin huoneisiin, ei ongelmaa pitäisi olla koska sulla on koneellinen ilmanvaihto joka imee huoneessa olevan kosteuden muiden huoneiden kautta. Jos lähin poistoventtiili on aivan eri puolella taloa, voi ongelmaa ilmetä.
Parin metrin päässä on kph ja wc joissa poistot. Pieni ongelma ilmankierron kannalta on, että kun khh:ssa ei ole tuloakaan eli ei tule korvausilmaa eikä siis virtausta, jossei kone falskaa. Muissa huoneissa on tulot tai poisto. Ovien alareunoissa on tilaa virtaukselle ja normaalisti on ovi auki jossei pesukoneen ääni häiritse. Sinänsä betonirakenne ympärillä, niin se varmaan tasaa kostauseroja.
Pyykkiä tulee riittävästi eikä kph:ta viitsi aina täyttää, niin khh:ssa tulee kuivattua.
Varmaankin sattunut käpy suunnittelussa tai urakassa, joka huoneessa on vähintään joko poisto tai tulo. Ainakin poisto kannattaa laittaa, jos korvausilman voi tuoda oviraosta tai laittaa siirtoilmalaitteen seinään. Toinen vaihtoehto on laittaa molemmat. Vaatii tosiaan iv:n tasapainotuksen sen jälkeen.
Suunnittelusta lähtöisin tämä, kun piirustuksessakaan ei ole mitään piirretty tähän. Toinen outo asia on yläkerran tuulikaapin hirmutehokas poisto. Kph:ssa puolestaan toivoisi tehokkaampaa poistoa. Normaalisti näihin ei kai tehdä systeemiä millä tehostaa kph tuuletusta paitsi nopeuden säätö. Pitänee ottaa tasapainotus joka tapauksessa nuohonnan yhteydessä.