Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Juu. Lähinnä ajattelin kokeilla tuota putkien kanssa taistelua ennen kuin siinä päällä on vielä enemmän villaa. Puhallusvillaa siis on joka tapauksessa lisäiltävä.Se puhallusvillan lisääminen kannattaa tehdä jo ihan lämmöneristyksen takia
Tuo solukumieristys on tarpeen jos aiot toteuttaa kokotalon kattavan ilmastoinnin IVn kautta. Normaalin LTO koneen läpi tuleva putki voi olla sellaisenaan villan seassa, kuten myös jäähdhyttävässäkin järjestelmässä poistoilmakanavatJuu. Lähinnä ajattelin kokeilla tuota putkien kanssa taistelua ennen kuin siinä päällä on vielä enemmän villaa. Puhallusvillaa siis on joka tapauksessa lisäiltävä.
Mahdollisesti kondensaattorivika. jos kiinnostaa ja osaat niin varmaan saisi testattua ja vaihdettua.Iv kone tais tulla tiensä päähän. 15v vanha. Suodattimet vaihdoin ja putsailin konetta. Takkakytkin lopetti toimimisen jo viime talvena, sammutti molemmat puhaltimet ja sammuttamalla koko koneen alkoi puhaltimet taas toimimaan.
Nyt testailin mitä se tekee kun takkakytkintä painaa, eipä lähteneet puhaltimet enää lainkaan pyörimään. Releet vain sanoo lerslärsräpäräpä. Vaihdoin 3kpl mitä siinä rivissä isoimpia oli jotka sielä kuulosti ääntävän, ei vaikutusta.
Kyseessähän on Onnline 200, toiselta nimeltään Ilto 400. Sama kone. Laitoin jo LVI kaverille viestiä että tarttis vaihtaa koko kone, aiko palata asiaan illanpäälle. Joku muu korvannut tämän ikäluokan konetta? Mihin vaihdoit.
Valloxilta löytys 125MV, pienillä millimetrimuutoksilla. Sweconilta Ilto Genius sarjaa täysin muutoksitta paikoilleen. Molemmat vaikuttaa olevan samalla kennolla, kehuvat yli 80% hyötysuhteita. Tämä entinenhän on ihan onneton, luvataanko tälle 58% hyötysuhdetta. Kyllä menee ilp ja takkalämmitys talvella hukkaan.
Hyötusuhteen parantuminen maksaa ittensä takasin kymmenessä vuodessa, tai kahdessakymmenessä, vaikka kuulostaa prosenttilukuna suurelta. Kannattaa tosiaan vilkasta tuo Jannuhakalan mainitsema kondensaattoripuoli, ja harkita jos tilaisit korjaajan paikalle vilkasemaan laitetta. Korjauksen hinta voi olla todella pieni, vrt. nelinumeroinen summa, mikä uuden vaihtamiseen menee....
Valloxilta löytys 125MV, pienillä millimetrimuutoksilla. Sweconilta Ilto Genius sarjaa täysin muutoksitta paikoilleen. Molemmat vaikuttaa olevan samalla kennolla, kehuvat yli 80% hyötysuhteita. Tämä entinenhän on ihan onneton, luvataanko tälle 58% hyötysuhdetta. Kyllä menee ilp ja takkalämmitys talvella hukkaan.
Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta tämä sivusto toimisi, ja valinnaisia evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi.