Normaali pyyntilämpötila (joka oletuksena oli +18) laskettu +13 asteeseen. Kesäyön viilennys on Comfort moodissa. Kokeiltu myös niin, että laitettu manual asetukselle ja sallittu kesäyön viilennys toiminnolla lämpötila laskea +10 astetta ja aktivoimaan jos nousee +23 C. Ei vaikutusta. Ilma kyllä kanavistossa viilenee, kylmin lämpötila joka on käynyt oli 15,7 C eräänä yönä, mutta ulkona oli silloin 12 C. Käytännössä tuossa alkaa ero kasvaa sen mukaan mitä isompi ero on ulkolämpötilan (viileä) ja huonelämpötilan välillä. Eli kuumina päivinä kun huone on lämminnyt, poistoilmankin siis ollessa lämpimämpää tuo tuleva ”viileä” ulkoilma lämpenee suhteellisesti enemmän. Kokeiltu myös tuota pellin manuaalista asettamista auki tilaan (magneetilla vapautus). Tulokset niinkin aivan samat kuin laitteen automatiikan asiaa hoitaessa.
Tuloilmakanavistoa ei liene eristetty ja kulkee tilassa, jossa ympäröivä ilma on yölläkin todella lämmintä. Lämmönsiirto (tuloilman lämpeneminen) juuri kasvaa, kun lämpötilaero ilman ja ympäristön välillä kasvaa. Samaa tapahtuisi toki myös eristetyllä kanavalla, mutta vähemmän.
 
Liittynyt
26.06.2021
Viestejä
34
Tuloilmakanavistoa ei liene eristetty ja kulkee tilassa, jossa ympäröivä ilma on yölläkin todella lämmintä. Tällöin lämmönsiirto (tuloilman lämpeneminen) juuri kasvaa, kun lämpötilaero ilman ja ympäristön välillä kasvaa.
On eristetty. Semmoista paksua eristettä on putken päällä. Tehdaseristettyä. Asian näkee helposti kun suihkutiloissa aukaisee kattopaneelin huoltoaukon. Ja ilma todellakin kanavassa virtaa eikä seiso. Myös kokeiltu sitä että laitettu laite puhaltamaan maksimiteholla että varmasti kiertää. Ei vaikutusta. Ja kuten alkuperäisessä viestissäni sanoin, ilma tulee ilmanvaihtolaitteen tulo suodattimelle saman lämpöisenä kuin se ulkonakin on.
 

Marius

...
Premium-jäsen
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
353
Normaali pyyntilämpötila (joka oletuksena oli +18) laskettu +13 asteeseen. Kesäyön viilennys on Comfort moodissa. Kokeiltu myös niin, että laitettu manual asetukselle ja sallittu kesäyön viilennys toiminnolla lämpötila laskea +10 asteeseen (tulo) ja aktivoimaan jos nousee +23 C. Ei vaikutusta. Ilma kyllä kanavistossa viilenee, kylmin lämpötila joka on käynyt oli 15,7 C (tulokanavassa) eräänä yönä, mutta ulkona oli silloin 12 C. Käytännössä tuossa alkaa ero kasvaa sen mukaan mitä isompi ero on ulkolämpötilan (viileä) ja huonelämpötilan välillä. Eli kuumina päivinä kun huone on lämminnyt, poistoilmankin siis ollessa lämpimämpää tuo tuleva ”viileä” ulkoilma lämpenee suhteellisesti enemmän. Kokeiltu myös tuota pellin manuaalista asettamista auki tilaan (magneetilla vapautus). Tulokset niinkin aivan samat kuin laitteen automatiikan asiaa hoitaessa.
Jos asetukset on kunnossa ja LTO:n ohitus toimii, taitaa laite toimia kuten pitää. Ehkä kyseisellä konetyypillä tuloilma lämpenee tuon verran ohituksesta huolimatta. Meillä tosiaan tuon noin +1,5 astetta lämpenee ohituksesta huolimatta. Edellisinä öinä näyttäisi lämpeneminen olleen luokkaa +2 astetta.
 
Liittynyt
08.10.2017
Viestejä
265
Te, jotka jäähdytätte taloa ilpillä, pidättekö ilmanvaihtokonetta kesä- vai talviasennossa?
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 138
Jos asetukset on kunnossa ja LTO:n ohitus toimii, taitaa laite toimia kuten pitää. Ehkä kyseisellä konetyypillä tuloilma lämpenee tuon verran ohituksesta huolimatta. Meillä tosiaan tuon noin +1,5 astetta lämpenee ohituksesta huolimatta. Edellisinä öinä näyttäisi lämpeneminen olleen luokkaa +2 astetta.
Enerventin kone lämmitti talteenottokenno ohitettuna viileää sisääntulevaa ilmaa aina n. 3°C. Ilmeisesti tuon tekee se että osa sisääntulevasta ilmasta kulkee kuitenkin kennon läpi, ja se pieni lämmittävä vaikutus joka itse puhallinmoottorilla on.

Tuota testattiin siis maalämpöpumpun maapiiriin liitetyllä esijäähdytys/lämmitys kennolla, ja tuntui pysyvän tuossa noin kolmessa asteessa oikeastaan koko sen alueen minkä sen esijäähdytyksen kanssa pystyi testailemaan.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
26.06.2021
Viestejä
34
Enerventin kone lämmitti talteenottokenno ohitettuna viileää sisääntulevaa ilmaa aina n. 3°C. Ilmeisesti tuon tekee se että osa sisääntulevasta ilmasta kulkee kuitenkin kennon läpi, ja se pieni lämmittävä vaikutus joka itse puhallinmoottorilla on.
Edellisessä asunnossani oli Enervent Pingvin, eikä siitä tullut koskaan mitään mitattua. Oli toki reilu 10 vuotta vanhempi malli ja infopaneelikin jossa lämpötiloja näytti oli toki rajatumpi. Se kuitenkin toimi, yön aikana huoneisto oli selvästi viilentynyt. Toki silloinkin tuli autettua pitämällä tuuletusikkunoita auki ennen nukkumaan menoa. Tämä Swegon käyttää virtaa n. 200 mA/27,5W pyöriessään, koko vuorokauden saldo ollut n. 0,65 KWh.. Ei oikein uskottavalta kuulostaisi että tuo saisi virtaavan ilman kovasti lämpenemään. Tuo osa sisääntulevasta ilmasta menee kennon läpi lienee uskottavampi selitys. Harmi, kun sössivät hyvän idean. Nytkin, vaikka on viileä päivä ollut, ulkona olisi tarjolla 16,2 C ilmaa, mutta koneella tuo muuttuu 20,4 C lämpöiseksi ennenkuin tulee sisälle huoneeseen.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 855
Oma iso Valloxin kaappi lämmittää ohituksella tulevaa ilmaa myös pari astetta jos vertaa sen ulkoilma- ja tuloilma-antureiden mittauksia. Eiköhän tuo pömpeli lämpene itsessään sen verran, että osa tulee siitä ja osa varmasti siitä, missä kohtaa anturi sattuu olemaan.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Oma iso Valloxin kaappi lämmittää ohituksella tulevaa ilmaa myös pari astetta jos vertaa sen ulkoilma- ja tuloilma-antureiden mittauksia. Eiköhän tuo pömpeli lämpene itsessään sen verran, että osa tulee siitä ja osa varmasti siitä, missä kohtaa anturi sattuu olemaan.
Ilmavirralla voi olla myös vaikutusta, ja ketjussa puhetta yöviilennyksestä, niin sen koneen lisäksi (siis se kuinka paljon ilma lämpiää venttiilille mennessä), myös merkitystä sillä vaihtaako ilman kerran kahteen tuntiin, vai onko käytettävissä tehokkaampia asetuksia. Kuumaa kivitalon viilentäminen on haasteellisempaa kuin kipsilevy kämpän.

Ulkoilma-anturi, ilmeisesti kanavassa, eikä ulkona, jossain seinällä.

Edit:
Vanhassa kohteessa jos niukasti eristettyjä kanavia lämpöisissä paikkoja niin pienemillä ilmavirroilla voi ilma lämmitä
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
31.01.2023
Viestejä
137
Eihän nuo levylämmönsiirtokennot yleensä ole täysin tiiviitä (niille sallitaan jonkin verran vuotoa ja siksi noita ei hyväksytä esim. myrkyllisten kaasujen lämmöntalteenotoiksi). Levylämmönsiirtokennojen ohituksessa tuloilma käännetään ohittamaan kenno, mutta poistoilma ymmärtääkseni menee edelleen kennon läpi, jolloin sitä vuotaa jonkin verran tuloilmapuolelle, jota kennon ohittava ilma imee mukaansa pitäen kennon tulopuolella imua (olisi varmaan estettävissä, jos levylämmönsiirtokennojen tulopuolella olisi toisella puolella sulkupelti tai vastaava ohituspelti kuin toisellakin). Toki kuten täällä mainittu, niin moottoritkin lämmittävät.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 855
Ilmavirralla voi olla myös vaikutusta, ja ketjussa puhetta yöviilennyksestä, niin sen koneen lisäksi (siis se kuinka paljon ilma lämpiää venttiilille mennessä), myös merkitystä sillä vaihtaako ilman kerran kahteen tuntiin, vai onko käytettävissä tehokkaampia asetuksia. Kuumaa kivitalon viilentäminen on haasteellisempaa kuin kipsilevy kämpän.

Ulkoilma-anturi, ilmeisesti kanavassa, eikä ulkona, jossain seinällä.

Edit:
Vanhassa kohteessa jos niukasti eristettyjä kanavia lämpöisissä paikkoja niin pienemillä ilmavirroilla voi ilma lämmitä
Jos en väärin muista niin ulkoilma-anturi on tuloputken päässä koneen sisällä, ts. se näyttää sen todellisen koneelle tulevan ilman lämpötilan. Kanavat menee vanhan talon tapaan eristämättä yläpohjassa ja tuloilmakanavan seinä saa aika paljon aurinkoa niin lämmöt helteellä usein yli 35C.

Puhallusteholla ei juuri ole vaikutusta tuohon koska mittaukset tapahtuu koneen sisällä. Itsellä on kotiautomaatiossa tehostus ja tänäänkin on ajellut isompaa nopeutta useaan otteeseen kun vaihtelee aurinkoisen ja pilvisen välillä.

Eipä se Valloxin LTO:ta ohjaava läppä varmastikaan liian tiivis ole, joten pieni osa tuloilmaa varmasti kulkeutuu myös sen kautta.
 
Liittynyt
08.10.2017
Viestejä
265
Lämpimän autotallin yhteydessä on lämmin varasto johon pitäisi tehdä tuloilmareikä autotallin puolelta. Varastossa on pelkkä poistoilma katossa nykyisin. Autotallin puolta lämmitetään ilpillä ja lattialämmitys löytyy myös hätävarana ja varastossa on myös lattialämmitys omalla termostaatillaan, jota ei ole tarkoitus kyllä käyttää. Mihin kohtaan väliseinää ilmareikä kannattaisi tehdä ja kannattaako se tehdä ylös vai alas? Tallin puolella on yksi poistoilmaventtiili katossa ja nosto-ovien alareunoissa tuloilmat.
 

Liitteet

Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 832
alhaalta sisään ja ylhäältä ulos, eli alas. No ainakin itellä on vastaavassa autotallissa jalkojen korkeudella reikä siinä väliseinässä. katossa on poistot samalla tavalla niinkun tuossa kuvassa.

jos poistot menee samaan kanavaan jossain välikatossa tms, niin sillon se imee automaattisesti myös varastosta kun ilp lämmittää.
 
Liittynyt
31.01.2023
Viestejä
137
Noinhan se kuin TeknoR sanoi normaalisti tehdään. Toisaalta ylhäälle nousee lämpimin ilma, joten optimaalista lämmityksen kannalta olisi jos ilma otettaisiin ylhäältä, mutta johdettaisiin kuitenkin alas.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Lämpimän autotallin yhteydessä on lämmin varasto johon pitäisi tehdä tuloilmareikä autotallin puolelta. Varastossa on pelkkä poistoilma katossa nykyisin. Autotallin puolta lämmitetään ilpillä ja lattialämmitys löytyy myös hätävarana ja varastossa on myös lattialämmitys omalla termostaatillaan, jota ei ole tarkoitus kyllä käyttää. Mihin kohtaan väliseinää ilmareikä kannattaisi tehdä ja kannattaako se tehdä ylös vai alas? Tallin puolella on yksi poistoilmaventtiili katossa ja nosto-ovien alareunoissa tuloilmat.
Mites autotalli kuviossa menee ne pakokaasukuviot. Eli turvataan, tai ainakin minimoidaan ne riskit.
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 662
Mites autotalli kuviossa menee ne pakokaasukuviot. Eli turvataan, tai ainakin minimoidaan ne riskit.
Eihän sillä tässä ole väliä kun kuvasta päätellen kyseessä on erillinen rakennus. Asuintiloista pitää erottaa savukatkolla eli esim. tuulikaapilla.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Eihän sillä tässä ole väliä kun kuvasta päätellen kyseessä on erillinen rakennus. Asuintiloista pitää erottaa savukatkolla eli esim. tuulikaapilla.
Ajattelin nyt lähinnä sitä jos tuossa varastossa touhuaa jotain ovi kiinni, mutta jos ajatus että ovi auki, niin onhan riski pieni.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
737
Jaah olen pohtinut miksi varastossa, mikä on autotallin päässä, on vain tuloilma koneelta. Autotallissa tuskin tullaan autoa koskaan pitämään.

Onkohan tuosta jotain haittaa pidemmän päälle? Onhan siellä jatkuva pieni ylipaine. Jos siellä oleskeltaisiin, niin kannattaisikohan laittaa myös poistoon kiinni?
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Jaah olen pohtinut miksi varastossa, mikä on autotallin päässä, on vain tuloilma koneelta. Autotallissa tuskin tullaan autoa koskaan pitämään.

Onkohan tuosta jotain haittaa pidemmän päälle? Onhan siellä jatkuva pieni ylipaine. Jos siellä oleskeltaisiin, niin kannattaisikohan laittaa myös poistoon kiinni?
Miten se poisto on järjestetty, siis tuskin seinän eristeiden läpi.
Jos siis ymmärsin että ihan suunnitellun mukainen juttu ja tulo säädetty, vai onko ylipaine ihan aistittavissa, esim oven raosta. (ovi autotalliin vai ulos)

Vai onko se ylipainen autotalliin verrattuna, eli autotallista hoituu varaston poist.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
737
Miten se poisto on järjestetty, siis tuskin seinän eristeiden läpi.
Jos siis ymmärsin että ihan suunnitellun mukainen juttu ja tulo säädetty, vai onko ylipaine ihan aistittavissa, esim oven raosta. (ovi autotalliin vai ulos)

Vai onko se ylipainen autotalliin verrattuna, eli autotallista hoituu varaston poist.
Sieltä varastosta on ovi autotalliin sekä ulko-ovi. Ulko-ovi on aika tiivis, tuskin siitä kauheasti vuotaa, tallin puolen ovi on perus sisäovi, ei kovin tiivis. Eiköhän se lähinnä ilmat vuoda tallin puolelle.
Tallissa on sitten räppänä seinässä, mitä pidin tosin talvella kiinni. Talli nyt vuotaa varmaan vähän muutenkin. Semmonen fiilis tuli, jos jättää tuon välioven auki, niin sitten talon puolella alkaa tulla liiallinen alipaine ja rupee vetämään takan/piipun läpi ilmaa.

Laitoin lisää pöhinää ja liikuttelin väliovea, ei se itsestään sulkeudu tai mitään. Ehkä pieni puhallus tuntuu, kun se on kiinni. Vaikea havaita.

Mutta näin teoriassa siellä on jatkuva pieni ylipaine? Lähinnä vaan tota ajattelin, jos sinne tekisi "työhuoneen". Olisiko kosteuden yms. kannalta parempi olla koneellinen poistokin.
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 662
Sieltä varastosta on ovi autotalliin sekä ulko-ovi. Ulko-ovi on aika tiivis, tuskin siitä kauheasti vuotaa, tallin puolen ovi on perus sisäovi, ei kovin tiivis. Eiköhän se lähinnä ilmat vuoda tallin puolelle.
Tallissa on sitten räppänä seinässä, mitä pidin tosin talvella kiinni. Talli nyt vuotaa varmaan vähän muutenkin. Semmonen fiilis tuli, jos jättää tuon välioven auki, niin sitten talon puolella alkaa tulla liiallinen alipaine ja rupee vetämään takan/piipun läpi ilmaa.

Laitoin lisää pöhinää ja liikuttelin väliovea, ei se itsestään sulkeudu tai mitään. Ehkä pieni puhallus tuntuu, kun se on kiinni. Vaikea havaita.

Mutta näin teoriassa siellä on jatkuva pieni ylipaine? Lähinnä vaan tota ajattelin, jos sinne tekisi "työhuoneen". Olisiko kosteuden yms. kannalta parempi olla koneellinen poistokin.
Miten autotallin ilmanvaihto on hoidettu? Omalla huipparilla vai ei mitenkään? Olisiko varastossa pelkkä tulo siksi että se toimii samalla tallin tuloilmana. Poistoa sinne ei silloin voi laittaa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
737
Miten autotallin ilmanvaihto on hoidettu? Omalla huipparilla vai ei mitenkään? Olisiko varastossa pelkkä tulo siksi että se toimii samalla tallin tuloilmana. Poistoa sinne ei silloin voi laittaa.
Ei mitenkään, paitsi se räppänä seinässä (auki/kiinni).
 

Zigh

Tittelitön
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 662
Ei mitenkään, paitsi se räppänä seinässä (auki/kiinni).
Eli silloin varastoon ei voi laittaa poistoa paitsi ehkä siten, että tiivistää sen autotallin ja varaston välisen oven niin että ne ei enää ole samaa osastoa.

Talliin voisi laittaa oman ilmanvaihdon kanavapuhaltimella ja tuloilma-aukoilla tai sitten jollain seinään pultattavalla IV-koneella.

Mutta disclaimerina nämä ovat vain maallikon ajatuksia, konsultoisin jotain ammattilaista ennen kuin alkaa mitään tekemään. IV-hommissa pitää kuitenkin ottaa huomioon pakokaasu- ja palo-osastoinnit.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
737
Jep, en meinaa lähteä sitä itse muuttamaan, mutta se olisi melko yksinkertaista kun putket menee jo vintillä.

Lähinnä pointti oli siis, tuleeko tuon huoneen, ainakin teoriassa, ylipaine ongelmaksi jos siellä aletaan olemaan pidempiä aikoja. Rupeeko keräämään kosteutta, kun ilmeisesti ylipainetta ei saisi olla?
Vaikka se siitä sitten purkautuukin sinne tallin puolelle, mutta sielläkään sitä koneellista poistoa ei ole mikä tekisi niistä tiloista alipaineisia tai edes lähelle sitä.
Näin maallikkona tosiaan ajateltuna.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Sieltä varastosta on ovi autotalliin sekä ulko-ovi. Ulko-ovi on aika tiivis, tuskin siitä kauheasti vuotaa, tallin puolen ovi on perus sisäovi, ei kovin tiivis. Eiköhän se lähinnä ilmat vuoda tallin puolelle.
Jos ylipianeisuus ei aistinvaraisesti tunnu, niin suunnittelian ajatus mahdollisesti ollut se että varaston poisto hoituu autotallin kautta, eli varastoon puhdasta ilmaa ja tuolla turvataan sitä ettei varastoon tule autotallin katkuja. Jos ilmamäärät pieniä niin oven raot riittää hyvin, varasto ei sinänsä tarvi isoa ilmanvaihtoa.

Tallissa on sitten räppänä seinässä, mitä pidin tosin talvella kiinni. Talli nyt vuotaa varmaan vähän muutenkin.
Tämä räppänä ilmeisesti suoraan ulkoilmaan ?

Tallissa erikseen sitten koneellinen poisto, miten ? Varaston tuloilma, tuo räppänä, ei muuta ?

Talli, ei ole tallikäytössä, jos en sekoillut.

Jos räppänä suunniteltu käyttäjän säädettäväksi, eli siinä joku säätövaro ilman työkaluja, niin voidaan arvailla että ihan suunniteltu tarpeen mukaan säädettäväksi.
Jos taasen on venttiili, joka suunniteltu säätäjän säädettäväksi jonka jälkeen lukitsee, niin se viittaa siihen ettei pitäisi kajota. poikkeuksia on.

Tallissa on sitten räppänä seinässä, mitä pidin tosin talvella kiinni. Talli nyt vuotaa varmaan vähän muutenkin. Semmonen fiilis tuli, jos jättää tuon välioven auki, niin sitten talon puolella alkaa tulla liiallinen alipaine ja rupee vetämään takan/piipun läpi ilmaa.
Tästä ymmärrän että talli on varsinaisen asuintalon yhteydessä ja tallista sinne asunnonpuoleen ovi.

Suunnittelian ajatus varmaan se että talli on alipainen asuntoon nähden, eli estää se ettei käryt tule asunnonpuolelle. tallin ja asunnon välinen ovi kiinni, jo ihan turvallisuuden takia.

Asunto , koko rakennus on alipainen ulkoilmaan nähden.

Mutta näin teoriassa siellä on jatkuva pieni ylipaine? Lähinnä vaan tota ajattelin, jos sinne tekisi "työhuoneen". Olisiko kosteuden yms. kannalta parempi olla koneellinen poistokin.
Siis varastoon oma poisto ? jos se poisto toimii autotallinkautta, niin maalikkona ilman kannalta ei haaste.
Mutta jos kuviossa noin muutenkin on epämääräisyyksiä (mm tarkistaa ne tasapainot, ettei ette ole ulkoilmaan nähden ylipianetta jossain), niin IV hepun voisi pyytää käymään. Sillä varaston ilman vaihto voi olla pieni siihen nähden mitä työhuoneessa tavoitellaan, mutta toki todellisessa mailmassa lukuiset ihmiset työskentelaa kaiken mailman kopeissa joissa on vajaa ilmanvaihto.


Edit:
Autotallista ilmeisesti puuttuu kokonaan poisto. varsin hyvä syy kutsua IV heppu paikalle.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
Vähän luulen, että jos tilassa ei toistaiseksi ole mitään ongelmia, niin tuskin niitä tuleekaan, mikäli tarkoitus on, että siellä järjen rajoissa oleskellaan (tehdään esim. töitä jokunen tunti per päivä). Minään makuuhuoneena tai kuntosalina tuota tuskin silti käyttäisin. Tarkemmin kun ajattelen, niin tilanne ei juuri eroa meidän makuuhuoneista, jotka sijaitsevat kaikki yläkerrassa (makuuhuoneissa tulot) ja lähes kaikki asunnon poistot on alakerrassa (yläkerrassa vain WC ja vaatehuone). Varmaan suuren osan vuodesta on nuo yläkerran huoneet ylipaineisia.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Jep, en meinaa lähteä sitä itse muuttamaan, mutta se olisi melko yksinkertaista kun putket menee jo vintillä.
Asunnon yhteydessä autotalli, niin tulee sitten niitä palojuttuja, budjettiä jos miettii, niin ennakkoon voi varautua siihen.

Lähinnä pointti oli siis, tuleeko tuon huoneen, ainakin teoriassa, ylipaine ongelmaksi jos siellä aletaan olemaan pidempiä aikoja. Rupeeko keräämään kosteutta, kun ilmeisesti ylipainetta ei saisi olla?
Vaikka se siitä sitten purkautuukin sinne tallin puolelle, mutta sielläkään sitä koneellista poistoa ei ole mikä tekisi niistä tiloista alipaineisia tai edes lähelle sitä.
Näin maallikkona tosiaan ajateltuna.
Maalikkona miettien kyllä siellä joku poisto täytyy olla. Muuten tulee mieleen joku moka, tai joku "parannellut" ominpäin jossain välissä.


Asennus/suunnittelu virhe on vähän kaukaa heuttu, jos oleteaan että joku sen ilmanvaihdon on säätänyt, joten viimeistään siinävaiheessa olisi sellaliset asennusvirheet havaittu mikä tekisi ko tilasta ylipaineisen. Voi toki ajatella että säätäjä sokeasti katsonut kuvista että yksi tulo autotalli/varastossa, säätänyt sen. Pieni litramäärä.

Autotallien ilmanvaihto kuitenkin niiden pakokaasujen takia tärkeä joita katsoo useampikin.


Tosin tässä tullut mieleen että miltä vuosisadalta kohde on, koneeliinen tulopoisto ilmanvaihto ei viittaa rintsikka aikakauteen, vaan aikaan jolloin suunnitteliakin ihan miettinyt.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Vähän luulen, että jos tilassa ei toistaiseksi ole mitään ongelmia, niin tuskin niitä tuleekaan, mikäli tarkoitus on, että siellä järjen rajoissa oleskellaan (tehdään esim. töitä jokunen tunti per päivä). Minään makuuhuoneena tai kuntosalina tuota tuskin silti käyttäisin.
Jep.
Jos viimevuosisadalta ja siitä saakka toiminut nykyisen kaltaisesti ja joskus ollut autotallikkin (vettä), niin jos rakenteisiin ongelma, niin ehkä se riski on jo toteutunut, 8h päivittäinen etätyö hikoilun pois jättäminen sitä pelasta.

Tosin, kukin kuvittelee tallin omalla mielikuvituksella, lämmintalli, joku kuvittelee kipsilevyt, villat puuta, valesokkelin, toinen harkkoa, kolmas jotain muuta. Kokonaan reilusti maanpäällä, kolmas ajatteleen enemmän tai vähemmän maanalla olevaksi.
 
Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 856
Sieltä varastosta on ovi autotalliin sekä ulko-ovi. Ulko-ovi on aika tiivis, tuskin siitä kauheasti vuotaa, tallin puolen ovi on perus sisäovi, ei kovin tiivis. Eiköhän se lähinnä ilmat vuoda tallin puolelle.
Tallissa on sitten räppänä seinässä, mitä pidin tosin talvella kiinni. Talli nyt vuotaa varmaan vähän muutenkin. Semmonen fiilis tuli, jos jättää tuon välioven auki, niin sitten talon puolella alkaa tulla liiallinen alipaine ja rupee vetämään takan/piipun läpi ilmaa.

Laitoin lisää pöhinää ja liikuttelin väliovea, ei se itsestään sulkeudu tai mitään. Ehkä pieni puhallus tuntuu, kun se on kiinni. Vaikea havaita.

Mutta näin teoriassa siellä on jatkuva pieni ylipaine? Lähinnä vaan tota ajattelin, jos sinne tekisi "työhuoneen". Olisiko kosteuden yms. kannalta parempi olla koneellinen poistokin.
Ei kyllä pitäisi autotallin ja varaston välisen oven vaikuttaa talon alipaineisuuteen. Omalla kohdalla alkaa vetää hormeista ilmaa vain, kun laittaa ulos poistavan liesituulettimen päälle jonka poistoilmavirta voi olla kymmeniä litroja sekunnissa. Talon kokonaispoiston lto-koneen kautta luokkaa 70l/s. Saunan tehostusräppänän avaus ei tätä vielä tee (n. 10l/s).

Sisäovien alla on tyypillisesti raot, jonka kautta ilma vaihtuu huoneesta toiseen (Max. N. 15l/s). Harvassa talossa on tulot ja poistot kaikissa huoneissa. On tosiaan outoa, jos varastossa on tulo ja sieltä ilman pitäisi kulkeutua pois tallin kautta. Sitähän ei sitten pitäisi ottaa huomioon talon ilmanvaihtoa säätäessä. Yleensä varastoihin pistetään poistot tai kummatkin.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
737
No niin otetaan vielä yksi selventävä kuva. Edellinen omistaja tehnyt (LVI ammattilainen) IV hommat olikohan noin 20v sitten, talo taitaa olla alunperin painovoimainen -80.
Säädöistä on hänen lappu missä arvot jne. Ei niissä pitäisi olla mitään vikaa, mitä nyt taitaa olla vanhaan tyyliin säädetty hieman enemmän poistoa suhteessa tuloon, mikä taitaa olla enemmän kuin nykyään suositellaan. En jaksa kaivaa sitä lappusta juuri nyt.

Tallissa on joku ton tyyppinen venttiili mitä voi narulla säädellä kiinni/auki/enemmän auki.

1690445134601.png


1690445614412.png
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
No niin otetaan vielä yksi selventävä kuva. Edellinen omistaja tehnyt (LVI ammattilainen) IV hommat olikohan noin 20v sitten, talo taitaa olla alunperin painovoimainen -80.
Säädöistä on hänen lappu missä arvot jne. Ei niissä pitäisi olla mitään vikaa, mitä nyt taitaa olla vanhaan tyyliin säädetty hieman enemmän poistoa suhteessa tuloon, mikä taitaa olla enemmän kuin nykyään suositellaan. En jaksa kaivaa sitä lappusta juuri nyt.

Tallissa on joku ton tyyppinen venttiili mitä voi narulla säädellä kiinni/auki/enemmän auki.



Tuossa on todennäköisesti ajateltu, että kun varasto ei ole asuintila, niin sen ilmankosteus ei olennaisesti poikkea ulkoilmasta ja poisto tosiaan tapahtuu tuon autotallin räppänän kautta.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
No niin otetaan vielä yksi selventävä kuva. Edellinen omistaja tehnyt (LVI ammattilainen) IV hommat olikohan noin 20v sitten, talo taitaa olla alunperin painovoimainen -80.
Ok.
Jos epäilet painesuhteita, ja työhuonetta varastoon, niin ehkä kannattaa pyytää joku vähän mittaileen. 80 luvun painovoimainen rakennus pohjalle, niin ehkä on mitä on, ja jonka voi koneellisesti "tuhota" nopeasti jos alipaineisuus muuttunut ylipaineiseksi.

Säädöistä on hänen lappu missä arvot jne. Ei niissä pitäisi olla mitään vikaa, mitä nyt taitaa olla vanhaan tyyliin säädetty hieman enemmän poistoa suhteessa tuloon, mikä taitaa olla enemmän kuin nykyään suositellaan. En jaksa kaivaa sitä lappusta juuri nyt.
Jos jonkinlainen mittauspöytäkirja, niin siitä näet eri tilojen ilmamäärät ja sen miten tuo varasto/autotalli laskettu.

Onko se oikeasti ylipaineiseksi säädetty.

Säädöistä on hänen lappu missä arvot jne. Ei niissä pitäisi olla mitään vikaa, mitä nyt taitaa olla vanhaan tyyliin säädetty hieman enemmän poistoa suhteessa tuloon, mikä taitaa olla enemmän kuin nykyään suositellaan. En jaksa kaivaa sitä lappusta juuri nyt.

Tallissa on joku ton tyyppinen venttiili mitä voi narulla säädellä kiinni/auki/enemmän auki.



Eli autotalli/varastosta ei ole kulkua asuntoon, vaan ovi pihalle.
Ja poisto on tuon ulkoilmaan vievän venttiilin varassa, jos sen ole sulkenut niin olet ilmat painanut rakojen ja seinän läpi pihalle.

Jos autotalli ei ole ollut autotalli, niin kosteutta ei ylenmäärin kannettu sisälle. Ilmeisesti lämmitys pientä, sen verran ettei kostu.

Viimevuosisadalla hörysulut ym oli mitä oli, rakenteet vuoti, koneet erilaisia, niin paine-eroa haettiin vähän enemmän, jotta se myös pysyi.

Nykyään höyrytiiviitä, ainakin siihen saakka kun rotat sun muut nakertelee reikiä. koneet voi säätää tarkemmin.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
Jos täällä on ilmanvaihdon säätämisestä ymmärtäviä, niin kyselläänpäs, että onko se tosiaan niin, että useampi kuin yksikerroksisessa talossa voivat eri kerrokset olla paperilla rajustikin yli- tai alipaineisia, kunhan kokonaisuus on jotakuinkin tasapainossa (ainakin ennen mielellään vähän alipaineinen)? Katselin ilmanvaihdonmittauspöytäkirjaa ja niiden perusteella laskin seuraavaa:

Yläkerta
poistot 15,7 l/s
tulot 32,4 l/s

Alakerta
poistot 52,5 l/s
tulot 32,4 l/s

Eli yläkertaan tulee huomattavasti enemmän ilmaa kuin mitä siellä on poistoja ja alakerrassa sitten toisin päin. Yläkerrassa sijaitsevat makuuhuoneet ja alakerrassa suurin osa "likaisista" tiloista (mm. sauna ja kylppäri). Jotkut ovat sitä mieltä, että ilmahan kulkee portaikosta kivasti haluttuun suuntaan, mutta ei se taida ihan aina näin tapahtua (kerrosten lämpötilaerot jne...). Onkohan näin ok vai pitääkö menettää yöunet?
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Jos täällä on ilmanvaihdon säätämisestä ymmärtäviä, niin kyselläänpäs, että onko se tosiaan niin, että useampi kuin yksikerroksisessa talossa voivat eri kerrokset olla paperilla rajustikin yli- tai alipaineisia, kunhan kokonaisuus on jotakuinkin tasapainossa (ainakin ennen mielellään vähän alipaineinen)? Katselin ilmanvaihdonmittauspöytäkirjaa ja niiden perusteella laskin seuraavaa:

Yläkerta
poistot 15,7 l/s
tulot 32,4 l/s

Alakerta
poistot 52,5 l/s
tulot 32,4 l/s

Eli yläkertaan tulee huomattavasti enemmän ilmaa kuin mitä siellä on poistoja ja alakerrassa sitten toisin päin. Yläkerrassa sijaitsevat makuuhuoneet ja alakerrassa suurin osa "likaisista" tiloista (mm. sauna ja kylppäri). Jotkut ovat sitä mieltä, että ilmahan kulkee portaikosta kivasti haluttuun suuntaan, mutta ei se taida ihan aina näin tapahtua (kerrosten lämpötilaerot jne...). Onkohan näin ok vai pitääkö menettää yöunet?
En mitään ymmärrä, mutta
Jos välissä ei ole tiivistä ovea, eli vaikka vain avoin portaikko, niin tuolla vähennetään alakerran käryjen menemistä yläkertaan, ja vähän sitä lämpö nousee ylösjuttua käännettyä.

Rakenteiden kannalta oleellista on se painesuhde ulkopuolelle, eli että asunto on alipaineinen, eli ette sitä vettä sisältävää ilmaan tuupata rakenteisiin.

paperilla poistoa reilu kolmelitraa enemmän, voisi kuvitella että säätäjä on mitannut vaipan yli että tavoiteltu painero haarukka saavutettu.
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
2 314
Mitoitukset menee pääasiassa tilan käyttötarkoituksen mukaan ja en muista nyt mainitaanko määräyksissä mitään kerroksista.
Täältä löytää mitoitusoppaan jos sitä haluaa itseään perehdyttäänaiheeseen Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
Rakenteiden kannalta oleellista on se painesuhde ulkopuolelle, eli että asunto on alipaineinen, eli ette sitä vettä sisältävää ilmaan tuupata rakenteisiin.
paperilla poistoa reilu kolmelitraa enemmän, voisi kuvitella että säätäjä on mitannut vaipan yli että tavoiteltu painero haarukka saavutettu.
Joo, siinähän on vain se, että vaikka kokonaisuus olisikin alipaineinen, niin kylmään vuodenaikaan käy kuitenkin väkisin niin, että alakerrassa, portaikossa ja kenties vielä yläkerran lattianrajassa on alipaine, mutta yläkerran katonraja onkin jo ylipaineen puolella. Toisaalta kai tässä meillä tilannetta helpottaa se, että meillä on lähtökohtaisesti talvella tosi kuiva ilma eikä yläkerrassa ole erityisiä kosteudenlähteitä (kosteita tiloja). Yläpohjassa on selluvilla, mikä kaiketi sietää joissain määrin "kastumista". Höyrynsulku tietenkin on, mutta onhan se 100 % varmaa, että jostain epätiiveyskohtaa löytyy.

Mitoitukset menee pääasiassa tilan käyttötarkoituksen mukaan ja en muista nyt mainitaanko määräyksissä mitään kerroksista.
Täältä löytää mitoitusoppaan jos sitä haluaa itseään perehdyttäänaiheeseen Ilmanvaihdon mitoituksen perusteet
Niinhän ne taitaa mennä ja juuri siksi yläkertaa ei voi "pakottaa" alipaineiseksi. Jokuhan voisi ehdottaa, että ei muuta kun yläkerrasta vain poistoja isommalle ja tuloja pienemmälle. Poistoja on kuitenkin vain 2 kpl (WC ja vaatehuone) ja tuloja taas 4 kpl. Kun yläkerrassa nukkuu neljä ihmistä ja keskikokoinen koira (joskus vielä joku lapsen kaverikin yökylässä), niin makuuhuoneisiin on pakko tuoda niin paljon ilmaa, että kaksi poistoa ei mitenkään riitä tilannetta keikauttamaan tuon kerroksen osalta tarkasteltuna alipaineen puolelle. No ehkä tätä on tämän takia turha murehtia, kun eihän asialle oikein mitään voi. Tai no joku voisi ehkä tehdä jonkun pellepelotonratkaisun ja lisätä yläkertaan jonkun erillisen poisto iv-koneen tai muuta vastaavaa.
 
Liittynyt
12.12.2016
Viestejä
1 856
Jos täällä on ilmanvaihdon säätämisestä ymmärtäviä, niin kyselläänpäs, että onko se tosiaan niin, että useampi kuin yksikerroksisessa talossa voivat eri kerrokset olla paperilla rajustikin yli- tai alipaineisia, kunhan kokonaisuus on jotakuinkin tasapainossa (ainakin ennen mielellään vähän alipaineinen)? Katselin ilmanvaihdonmittauspöytäkirjaa ja niiden perusteella laskin seuraavaa:

Yläkerta
poistot 15,7 l/s
tulot 32,4 l/s

Alakerta
poistot 52,5 l/s
tulot 32,4 l/s

Eli yläkertaan tulee huomattavasti enemmän ilmaa kuin mitä siellä on poistoja ja alakerrassa sitten toisin päin. Yläkerrassa sijaitsevat makuuhuoneet ja alakerrassa suurin osa "likaisista" tiloista (mm. sauna ja kylppäri). Jotkut ovat sitä mieltä, että ilmahan kulkee portaikosta kivasti haluttuun suuntaan, mutta ei se taida ihan aina näin tapahtua (kerrosten lämpötilaerot jne...). Onkohan näin ok vai pitääkö menettää yöunet?
Erityisesti jos rappukäytävä on avoin ei tässä iv-säätäjän mukaan ole ongelmaa. Meillä sama tilanne ja tilojen luonteen takia ei helposti korjattavissa. Yläkerrassa makkareita ja oh joihin tuloja, alakerrassa puolestaan varastoa, khh, kph joissa poistoja. Tilanteen korjaamiseksi pitäisi käytännössä vaihtaa isompaan iv-koneeseen, jotta riittäisi kapasiteettia lisätuloihin alakerrassa ja poistojen kasvattamiseen yläkerrassa.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
Meillä varmaan IV-koneessa kapasiteetti riittäisi eikä nyt pelkän koneen vaihtaminen olisi hirveä asia, se nyt on kuitenkin joskus edessä. Mutta olisihan se muutoin jonkinlainen revohka alkaa rakenteita aukomaan, että saisi vedettyä uutta kanavaa yläkertaan lisäpoistoa varten. Lapsiperheessä sitä viimeiseen asti välttelee remontteja, missä pitää repiä rakenteita auki. Johonkin joutuisi siksi aikaa kuitenkin evakkoon ja paha sanoa, että olisiko vaikutus lopulta kuinka massiivinen.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
Joo, siinähän on vain se, että vaikka kokonaisuus olisikin alipaineinen, niin kylmään vuodenaikaan käy kuitenkin väkisin niin, että alakerrassa, portaikossa ja kenties vielä yläkerran lattianrajassa on alipaine, mutta yläkerran katonraja onkin jo ylipaineen puolella. Toisaalta kai tässä meillä tilannetta helpottaa se, että meillä on lähtökohtaisesti talvella tosi kuiva ilma eikä yläkerrassa ole erityisiä kosteudenlähteitä (kosteita tiloja). Yläpohjassa on selluvilla, mikä kaiketi sietää joissain määrin "kastumista". Höyrynsulku tietenkin on, mutta onhan se 100 % varmaa, että jostain epätiiveyskohtaa löytyy.
Siis onko siellä nyt alipainetta oikeasti ja kuinka paljon ja onko höyrysulkujen kanssa ongelmia.

Jos se kämppä nyt joka tapauksessa alipaineinen, niin se kone imee sen ilman jostain, sieltä mistä helpoiten saa. Jos se on säädetty suunnitelmien mukaan, niin voidaan lähteä siitä että on ok, jos säädöt kunnossa, ja ei ole rikottu niitä höyrysulkuja.

Jos ilmakin on kovilla pakkasilla kuivaa, niin ilmanvaihtokin taitaa toimia, ja jos pidät konee tehon riittävänä myös käyttäjämäärään nähden.

Jos siellä parimakkaria ja niille 12l/s se tekee 24l/s, niin jää siinä jotain kolmannellekkin huoneelle noilla pöytäkirja tehoilla.

Jos epäilet että jää vajaaksi, niin onko koneessa moniportainen valinta, eli jos on pykälää tehokkaampi käytettävissä.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
Siis ilmamäärien perusteella on kyllä alipaine, kun kokonaisuutena poistot on muutaman litraa tuloja suuremmat ja lisäksi poistopuolen puhallinnopeus on pari prosenttia tuloa suurempi (ja tulopuolella tietysti vielä ekstrasuodatin). Ilmanvaihto toki toimii ja on päällä, olipa pakkasta vaikka 30 astetta. Alakerrassa alipaineen voi havaita vaikkapa avaamalla terassin ovea. Se ottaa pikkuisen vastaan. Ilmiö häviää, jos avaa esimerkiksi ikkunan. Höyrynsulkujen suhteen tiedän, että talon rakentaja on toteuttanut monet asiat vähän sinne päin, niin varmasti jostain fuskaa niidenkin osalta. Lisäksi mörskän rakennusaikana ei vielä ollut olemassa näitä nykyisiä sitkoflex-teippejä, joten varmasti jollakin aikavälillä jostain saumasta aukeaa teippaukset jne.

Yläkerrassa on makkareiden lisäksi myös iso aula (noin 1/3 koko yläkerrasta), mihin sinnekin tulee tietenkin tuloilmaa. Se on ns. työhuonekäytössä eli istun tilassa koneella noin 8 tuntia päivässä. IV-koneessa on 5 portainen säätö. Normaalioloissa käytetään kolmosta, nelosella pidetään valmistettaessa käryävää ruokaa ja suihkun ja saunan aikana. Vitoselle laitetaan sitten suihkun ja saunan jälkeen.
 
Liittynyt
10.01.2019
Viestejä
16 295
. Alakerrassa alipaineen voi havaita vaikkapa avaamalla terassin ovea. Se ottaa pikkuisen vastaan. Ilmiö häviää, jos avaa esimerkiksi ikkunan.
Kuullostaa siltä että alipainetta on ihan kunnolla, ja että kämppä on tiivis.

Yläkerrassa on makkareiden lisäksi myös iso aula (noin 1/3 koko yläkerrasta), mihin sinnekin tulee tietenkin tuloilmaa. Se on ns. työhuonekäytössä eli istun tilassa koneella noin 8 tuntia päivässä. IV-koneessa on 5 portainen säätö. Normaalioloissa käytetään kolmosta, nelosella pidetään valmistettaessa käryävää ruokaa ja suihkun ja saunan aikana. Vitoselle laitetaan sitten suihkun ja saunan jälkeen.
Kuullostaa ihan hyvältä, jos oletetaan että tuosäätö/mittoitus arvot on tuolla kolmosella.
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
428
Niin siis kun minulla ei ole sitä osittaista ohitusta, kun on vuoden 2019 malli.
Oliko sellainen asetus kuin tuloilman säätötapa tmv ja sen alta viilennys? Tällä nimellä se itseltä löytyy muistaakseni ja sillä asetuksella ohittaa liian lämpimällä poistoilmalla LTO:n. Ei tarvitse aina säädellä tuloilman asetusta ylös ja alas.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
326
Kysymys koskien makuuhuoneen ilmanvaihtoa ja venttiilien sijoitusta. Makuuhuoneeseen tulossa tulo- ja poistoventtiilit. Onko tuloilmaventtiili parempi sijoittaa lähelle huoneen ovea vai ulkoseinälle ns. Perimmäiseen nurkkaan? Vai onko tällä mitään merkitystä. Voiko molemmat venttilit sijaita lähellä ulkoseinää?
 

Coanda

Tulinen kastike
Tukijäsen
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
311
Kunhan ei puhalla suoraan poistoon tai siten että tulee vetoa oleskeluvyöhykkeelle niin ei väliä. Suunnittelija osaa sen kyllä katsoa, ja luultavasti onnistuu laittaa molemmat ulkoseinälle jos niin tahtoo tehdä.
 
Liittynyt
31.01.2023
Viestejä
137
luultavasti onnistuu laittaa molemmat ulkoseinälle jos niin tahtoo tehdä. [/QUOTE sanoi:
Jos on patterilämmitys, niin lämmityskaudella se saa ilmankiertoa aikaan ulkoseinällä, joka tukee tuloilman puhallusta ulkoseinästä poispäin (kunhan ulkoseinällä poisto on ensin).
 
Liittynyt
23.01.2017
Viestejä
106
Eristimme vanhan viljariihen sisälle "koneverstaan" koltaan 8mx12mx4m. Eristys tehtiin pelti/uretaani/pelti sandwich elementillä. Lämmitys tulee tapahtumaan joko vesikiertoisella lattialämmityksellä tai aina tarpeen mukaan isolla "masterilla".
Mitenkäs tuohon kannattaisi ilmaräppänöitä laitella, kun tosiaan tuo pohjoisenpuolen seinä olisi aina varjossa tuolla viljariihen sisällä, joka on käytännössä "avointa" tilaa?

Hitsauskoneen "työpisteen" lähelle tulee varmaankin tehtyä vielä erikseen kohdepoisto mutta tietysti ilman olisi vaihduttava muutenkin.

Halli.jpg
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
1 463
Kuinkas muilla on tänä vuonna IV-koneen suodattimet kestäny? Vaimo-olennolla on hemmetin tarkka nenä ja vuosien kokemuksella se havaitsee tukkeutuneen suodattimen. Eli yleensä 2-4 viikkoa ennen kun vaihtoväli menee umpeen sieltä tulee kommenttia että alkaa olemaan tunkkanen ilma. Minähän en huomaa mitään.

Nyt viimeisin kierros vaan ihmetyttää. Vappuna vaihdoin suodattimet ja nyt kuukauden jo kommentoinut että on tunkkasta. Minä en edelleenkään huomaa mitään. Yleensä vaihdetaan 6kk välein suodattimet, mutta nyt olisi kestänyt vain 2-3kk.
Mietin että onko joku muu huomannut samaa? Onko ollut jollain tavalla poikkeuksellinen kevät/kesä että tulosuodatin tukkeutuu nopeammin?
Mä en millään voi tätä uskoa ja siksi en ole jaksanut edes tarkistaa suodattimia. Varsinkin kun kone on vintillä niin joutuu kiipeämään sinne, vielä ei ole ollut riittävä motivaattori "happy wife" -ajatus.
 
Liittynyt
27.10.2017
Viestejä
1 855
Karkeasuodattimet on ainakin vaihtokunnossa 3kk vaihtovälin tullessa vastaan. En ole huomannut mitään poikkeavaa tässä vuodessa aiempiin verrattuna.
 
Liittynyt
16.10.2016
Viestejä
2 832
Kuinkas muilla on tänä vuonna IV-koneen suodattimet kestäny? Vaimo-olennolla on hemmetin tarkka nenä ja vuosien kokemuksella se havaitsee tukkeutuneen suodattimen. Eli yleensä 2-4 viikkoa ennen kun vaihtoväli menee umpeen sieltä tulee kommenttia että alkaa olemaan tunkkanen ilma. Minähän en huomaa mitään.

Nyt viimeisin kierros vaan ihmetyttää. Vappuna vaihdoin suodattimet ja nyt kuukauden jo kommentoinut että on tunkkasta. Minä en edelleenkään huomaa mitään. Yleensä vaihdetaan 6kk välein suodattimet, mutta nyt olisi kestänyt vain 2-3kk.
Mietin että onko joku muu huomannut samaa? Onko ollut jollain tavalla poikkeuksellinen kevät/kesä että tulosuodatin tukkeutuu nopeammin?
Mä en millään voi tätä uskoa ja siksi en ole jaksanut edes tarkistaa suodattimia. Varsinkin kun kone on vintillä niin joutuu kiipeämään sinne, vielä ei ole ollut riittävä motivaattori "happy wife" -ajatus.
Huonekohtasen LTO ilmanvaihtolaitteen suodatin oli ainakin täynnä jos jonkunlaista siementä 6kk jälkeen. Ihan hyvä vaihtoväli. Ei yhtään pidempi ainakaan saa olla. Ei vielä mitään hajuja tullut.

Vaikuttaa kyllä niin hemmetisti että paljonko se on ajasta päällä ja missä ilmanotto on. Toisen LTO laitteen suodattimet oli samassa ajassa puhtaat vielä mutta onkin terassilla mihin ei varmaan nuo orgaaniset materiaalit päädy niin helposti.
 
Liittynyt
19.10.2016
Viestejä
2 343
En ole huomannut mitään poikkeavaa. Itse parin kuukauden välein imuroin suodattimet olipa kesä tai talvi, ja vaihdan koko setin 2-3 kertaa vuodessa.
 
Liittynyt
08.10.2017
Viestejä
265
Kuinkas muilla on tänä vuonna IV-koneen suodattimet kestäny? Vaimo-olennolla on hemmetin tarkka nenä ja vuosien kokemuksella se havaitsee tukkeutuneen suodattimen. Eli yleensä 2-4 viikkoa ennen kun vaihtoväli menee umpeen sieltä tulee kommenttia että alkaa olemaan tunkkanen ilma. Minähän en huomaa mitään.

Nyt viimeisin kierros vaan ihmetyttää. Vappuna vaihdoin suodattimet ja nyt kuukauden jo kommentoinut että on tunkkasta. Minä en edelleenkään huomaa mitään. Yleensä vaihdetaan 6kk välein suodattimet, mutta nyt olisi kestänyt vain 2-3kk.
Mietin että onko joku muu huomannut samaa? Onko ollut jollain tavalla poikkeuksellinen kevät/kesä että tulosuodatin tukkeutuu nopeammin?
Mä en millään voi tätä uskoa ja siksi en ole jaksanut edes tarkistaa suodattimia. Varsinkin kun kone on vintillä niin joutuu kiipeämään sinne, vielä ei ole ollut riittävä motivaattori "happy wife" -ajatus.
Tee testi ja kerro. että vaihdoit suodattimet, että huomaako hän.
 