Uuden Daikinin pohjapellissä on 32mm viemäröintiliitin sulatusvesille. Sadevesikaivo on alle metrin päässä, niin ajattelin vedet johtaa sinne. Mukana tuli 250cm sulanapitokaapeli. Mutta jos johdan vedet vain kuppiin, niin nehän jäätyy, eli työnnettävä letku metrin verran sadevesiviemäriin. 32mm vahvistettu letkuhan ei sinne taivu, mutta 16mm menisi ok. Ei vain löydy osia, joilla tuo viemäröintiliitin muuttuisi 16mm letkukaraksi. Vai löytyykö?
voihan siihen laittaa vaikka 5cm 32mm putkea si letkukara16/32.. maksavat jonkun 5-8€ varmaan.. tai jos 3d tulostin ni äkkiä ko piiretty ja tulostettu, joskin toki si vois samointein piirtää adapterin suoraan muuttamaan sen 32 lähdön, ko ees painetta tarvee kestää eikä olla kovin tiivis ko ohjaa vaan valuvaa vettä
 
Herää lähinnä kysymys, miksi välillä sammuttelet ja käynnistelet pumppua, jos sen on tarkoitus toimia lämmönlähteenä ko. tilassa? Myöskään pyyntiasetukseen ei lähtökohtaiseari pitäisi olla tarvetta koskea enää sen jälkeen, kun asetukset on kerran säädetty kuntoon. Näin ilppejä tulisi käyttää, eli jatkuvasti päällä, oli kyse siten viilennyksestä tai lämmityksestä. Se kone itsessään osaa kyllä säädellä toimintaansa ja mukautua eri tilanteisiin, käyttäjän omasta toistuvasta on/off -veivaamisesta ja muista asetusten renklaamisesta on lähinnä vain haittaa toiminnalle (ja hyötysuhteelle)
Totta tämä, mutta sähkönkulutuksen kannalta ei ihan niin yksiselitteinen jos sitä priorisoi. Itsellä pilp asunto ja näillä lokakuun ~toistaiseksi lämpöasteilla (pilp ei käytä vielä vastuksia) ilpin laittaminen päälle tarkoittaa isonpaa kwh kulutusta vuorokaudessa. Eli vielä edullisempaa pitää tuo pois päältä, kunhan lämmöt pysyy asunnossa ja vielä ainakin pysyneet. Saa nähdä kun menee tuohon alle 5c päivät.
 
voihan siihen laittaa vaikka 5cm 32mm putkea si letkukara16/32.. maksavat jonkun 5-8€ varmaan.. tai jos 3d tulostin ni äkkiä ko piiretty ja tulostettu, joskin toki si vois samointein piirtää adapterin suoraan muuttamaan sen 32 lähdön, ko ees painetta tarvee kestää eikä olla kovin tiivis ko ohjaa vaan valuvaa vettä
Kävin kaikki K-Raudan ja Puuilon hyllyt läpi, eikä tuollaista muunnoskaraa löytynyt. Tulostimestakin tulee vain paperia pihalle...
 
Vieläkös Daikineissa on muihin vastaavan kokoisiin pumppuihin verraten vaatimus 16A sulakkeella vr 10A?
 
Vieläkös Daikineissa on muihin vastaavan kokoisiin pumppuihin verraten vaatimus 16A sulakkeella vr 10A?

Huomasin aiemmin itsekin vertaillessa saman, mikä tässä mahtaa olla taustalla? Kun esim. Mitsun RW25 voi laittaa 10 A sulakkeen taakse ja on kuitenkin suht tehokas pumppu, vertautuu useampaan 35-sarjalaiseen.
 
Tuo oli hyvä. En oikein muistanut miten oikeasti menee.

Juuri tuo talon rakennetekninen juttu mielessä. Pidän nyt ainakin 16 astetta, niin on erittäin pieni lämmitysenergian määrä, mutta riittävä lämpö, kun ei asuta vielä.

Daikin ilmeisesti ylilämmittää vähän, niin pitää valita joku hieman pienempi tavoitelämpötila. Daikinissa tuo lämpötila-anturi on oikeassa kyljessä alhaalla.

1981 talo, mutta seinävillaa on 20cm. Lisäksi lämpölasit.

Jos muistan oikein, niin kesällähän voi myös tuulettaa ikkunoista, niin talo kai hieman ainakin kuivaa? Toki talvellakin, mutta lämpöä menee enemmän hukkaan. Tuo ilmalämmitys toki vaihtaa ilmaa muutenkin.
Mietin tollasta itsellenikin vähän vastaavalle paikalle.
Voitko kertoa noista äänistä. Kuuluuko Daikinin ulkoyksikkö naapurin sisään? Entä tohon sinun makuuhuoneeseen, jos kuuluu osaatko kuvata sen voimakkuutta pahimmillaan. En mielellään laittaisi maahan (vaikeuttaa tulevia salaojan/viemärin kaivua), eli kiinnostaisi tietää miten äänet siirtyvät seinästäsi sisään ja miten
kauas pitää mennä, ettei kuulu sisälle (eli kuuluuko MH viereisessä huoneessa).

Miksi ostit Daikin Perfera 40 eikä Perfera 30? Onko tossa16A yksivaihe liitäntä?
 
Herää lähinnä kysymys, miksi välillä sammuttelet ja käynnistelet pumppua, jos sen on tarkoitus toimia lämmönlähteenä ko. tilassa? Myöskään pyyntiasetukseen ei lähtökohtaiseari pitäisi olla tarvetta koskea enää sen jälkeen, kun asetukset on kerran säädetty kuntoon. Näin ilppejä tulisi käyttää, eli jatkuvasti päällä, oli kyse siten viilennyksestä tai lämmityksestä. Se kone itsessään osaa kyllä säädellä toimintaansa ja mukautua eri tilanteisiin, käyttäjän omasta toistuvasta on/off -veivaamisesta ja muista asetusten renklaamisesta on lähinnä vain haittaa toiminnalle (ja hyötysuhteelle)
Tämä oli vain testailua, koska pumppu toimi omasta mielestäni oudosti. Ei vastaa normaalia käyttöä mitenkään. :tup:
 
Voitko kertoa noista äänistä. Kuuluuko Daikinin ulkoyksikkö naapurin sisään? Entä tohon sinun makuuhuoneeseen, jos kuuluu osaatko kuvata sen voimakkuutta pahimmillaan.
Vastaan vaikka ei multa kysytty. Kokemusta nyt kahden Daikinin äänistä parilta talvelta. Molemmat puuseinässä telineessä. Stylish malli on jousilla ja ulkoyksikkö on n. 4m päässä makuuhuoneesta parvekkeen seinän ulkopuolella räystään alla. Ulkoyksikön ääni kuuluu hieman sulatuksen aikana makuuhuoneeseen, jos on muuten ihan hiljaista.
Perfera on olohuoneen seinän takana perinteisillä kumityynyillä telineessään, sen äänen kuulee kovemmilla pakkasilla, kun tehoja otetaan ja aina sulatuksen kuulee. Matalaa jurinaa.
Ulkona pakkasilla kuuluu "tuulen huminaa" vähän 10m päässä, mutta ei varmasti enää naapurin sisälle.
Kaiken kaikkiaan hiljaisia ovat ja maatelineellä varmaan äänetön sisälle.
Perferalle aion laittaa myös jouset. Olivat entisille on/off koneillekin tehokkaat äänenvaimentimet.
Ps. Toinen Daikineista 10A sulakkeen takana eikä ole tulppaa poksauttanut kertaakaan.
 
Mietin tollasta itsellenikin vähän vastaavalle paikalle.
Voitko kertoa noista äänistä. Kuuluuko Daikinin ulkoyksikkö naapurin sisään? Entä tohon sinun makuuhuoneeseen, jos kuuluu osaatko kuvata sen voimakkuutta pahimmillaan. En mielellään laittaisi maahan (vaikeuttaa tulevia salaojan/viemärin kaivua), eli kiinnostaisi tietää miten äänet siirtyvät seinästäsi sisään ja miten
kauas pitää mennä, ettei kuulu sisälle (eli kuuluuko MH viereisessä huoneessa).

Miksi ostit Daikin Perfera 40 eikä Perfera 30? Onko tossa16A yksivaihe liitäntä?
Vielä ei ole kuulunut ulkoyksiköstä oikein mitään ääntä. Puhallin varmaan humisee, jos ottaa täydet tehot, mutta tuskin kovinkaan paljoa. Pitäisi olla siis hiljainen.

Mutta hyvin se siinä tiiliseinässä on ja jousetkin välissä. Se asentaja tiesi laittaa jouset pyytämättäkin ja samaan 2440€ hintaan.

Perfera 40 N on tehokkaampi, siksi se. Taitaa olla myös aavistuksen leveämmällä tai isommalla sisäyksiköllä (hyvä). Itse olen pitänyt nyt vielä puhallinta täysillä, kun talossa vain remppa hommia vielä. Ei ole älyttömän kova ääni silläkään nopeudella, mutta puhallus kyllä yltää yllättävän kauaksi.

Tuo laitettiin 13A sulakkeella. Vanha Panasonic ILP vaatii sitten vähän lisää sähköjohtoja, että saisi sillekin virran jostain. Sitä ei samalla kertaa muistettu vielä tehdä.

En siis ole kuullut takkahuoneesta tai makkarista mitään kompressorin ääntä. Enkä ole huomannut vielä yhtään sulatusta. Siitä nyt joku ääni saattaisi kuulua sisäyksikön suunnalta.

Tosi tyytyväinen olen kyllä Daikinin uutuuteen. Ei enää Mitsua ja Toshibakin olisi ollut kalliimpi, eikä yhtään parempi. Daikin on myös 5v takuulla, kun rekisteröi pumpun.

Edit:
On tosiaan 230V ja 16A vaatimus.
 
Uuden Daikinin pohjapellissä on 32mm viemäröintiliitin sulatusvesille. Sadevesikaivo on alle metrin päässä, niin ajattelin vedet johtaa sinne. Mukana tuli 250cm sulanapitokaapeli. Mutta jos johdan vedet vain kuppiin, niin nehän jäätyy, eli työnnettävä letku metrin verran sadevesiviemäriin. 32mm vahvistettu letkuhan ei sinne taivu, mutta 16mm menisi ok. Ei vain löydy osia, joilla tuo viemäröintiliitin muuttuisi 16mm letkukaraksi. Vai löytyykö?
Naapuri johti IVT:n ILPin vedet V32:lla suoraan alas sadevesiviemäriin (ne teki sadevesi- ja salaojarempan ja siitä jätti ILPin kohdalle putkiyhteen maan pinnalle) -> ku tuli kovat pakkaset niin ei se pura siitä pohjan yhdestä reiästä kuten esim. Tosipaha monesta reiästä -> aina kun kova pakkanen niin kaukalossa jäätä ja siipi rupes hipomaan jääkikkaretta kunnes tarpeeks monen kerran jälkeen meni säpäleiksi ja kärtsäs piirikortti jne.. Nyt sillä on uus Ahlsellin halpapumppu asennettuna samalla tavalla ja jo viime talvena siipi roklotteli jäitä.

Eli, pistä sinne kunnolla sulanapitokaapelia kaukalon pohjalle ja piiiiiitkälle sadevesiviemäriin asti.

Tosipahan service manuaalissa lukee, että pohjoista käyttöä varten pohjakaukalosta otettava kaikki vedenpoistojen tulpat pois. Uskon olevan jotain perää tuossa, kun se pohjakaukalo ei kuitenkaan oo mitään muovia vaan alumiinia tms. joka johtaa kyllä kylmää hemmetin hyvin.
 
Naapuri johti IVT:n ILPin vedet V32:lla suoraan alas sadevesiviemäriin (ne teki sadevesi- ja salaojarempan ja siitä jätti ILPin kohdalle putkiyhteen maan pinnalle) -> ku tuli kovat pakkaset niin ei se pura siitä pohjan yhdestä reiästä kuten esim. Tosipaha monesta reiästä -> aina kun kova pakkanen niin kaukalossa jäätä ja siipi rupes hipomaan jääkikkaretta kunnes tarpeeks monen kerran jälkeen meni säpäleiksi ja kärtsäs piirikortti jne.. Nyt sillä on uus Ahlsellin halpapumppu asennettuna samalla tavalla ja jo viime talvena siipi roklotteli jäitä.

Eli, pistä sinne kunnolla sulanapitokaapelia kaukalon pohjalle ja piiiiiitkälle sadevesiviemäriin asti.

Tosipahan service manuaalissa lukee, että pohjoista käyttöä varten pohjakaukalosta otettava kaikki vedenpoistojen tulpat pois. Uskon olevan jotain perää tuossa, kun se pohjakaukalo ei kuitenkaan oo mitään muovia vaan alumiinia tms. joka johtaa kyllä kylmää hemmetin hyvin.
Uskoisin, että tuo Daikinin vakiorakenne toimii, eikä ylimääräistä sulanapitokaapelia tarvitse pohjapellin päälle enää laittaa. Putkeen / Letkuun tuleva kaapeli on daikinin oma ja ulkoyksikkö ohjaa sen käyttöä. Ainoa mikä tässä epäilyttää, on että sulatusvedet jäätyy sinne sadevesiviemäriin, vaikka putkea kaapelin kera saa sinne puolitoista metriä työnnettyä. Pitää tarkastella pohjapeltiä, että alkaako sieltä sitten jostain kohtaa tihkua vesi ulos vai meneekö rikki, jos letkut jäätyy. Toimivin ratkaisu olisi varmaan kaivaa eristetty letku maahan ja tehdä joku eristetty kivipesä parin metrin päähän pumpusta. Salaojakaivokin voisi olla yksi vaihtoehto. Se kymmenisen litraa päivässä, mitä tuosta saattaa pahimmillaan tulla, hukkuu kyllä sitä kautta maaperään vahinkoja aiheuttamatta. Siellä syvyydessä pitäisi pysyä myös sulana läpi talven ja tarvittaessa finfoamista voi tehdä vielä ylimääräisen tulpan päälle. Vesilukkoa saattaa kaivon pohjalle kaivata, ettei vaan ala vetää kylmää ilmaa salaojien läpi.
 
Taas sellainen sää, että molemmissa taloissa laastipaljut täynnä vettä :) päivässä siis. Klo 8.30 kaadoin pois.

Kun ei ole muuta lämmönlähdettä, niin Mitsu ja Daikin aika kovalla "tuotolla".
 
Meillä kyllä Perfera N30 10A suklakkeen takana ja meille sanottiin et N40 vaatii A16 sulakkeen mut 30 riittää A10.
Valmistajan sivuilta esitteen teknisistä tiedoista katsottuna molemmat vaativat 16 A, kuten jopa pienempi Comfora N 25 ja kaikki muut mitä katsoin, en pikaisella vilkaisulla löytänyt yhtään missä olisi ollut 10 A.
 
Koneen kyljessä lukee 16A. Älkää antako tehdä laittomia asennuksia.
Voihan Daikinissa napsauttaa tarveohjauksen päälle, jos on jotain muuta kuormaa samassa vaiheessa.
Mitä tulee laittomiin asennuksiin niin kuinka monella on 16A ulkopistorasian perässä jatkojohto 3x2,5mm2 johdolla? Veikkaan, että aika harvalla.
 