Te jotka infrapunamittarilla mittailette, niin osoitatteko te sen tuonne kohti puhallinta/kennoa siivekkeiden välistä vai miten mittaatte? Tuon oman +40C mittaustuloksen sain tällaisella käytännössä välittömästi reagoivalla lihamittarilla jota pidin siivekkeiden edessä. Inframittarilla siipien välistä puhallinrumpua kohti sihdattuna sain 5-8 astetta korkeampia lukemia, mutta ajattelin tuon ulostulevan ilman mittauksen olevan todenperäisempi, kun infrapunamittari mahdollisesti poimii koneen sisältä korkeampia lukemia.Tulipa kokeiltua 20v vanhalla Hitachin pumpulla, että puhaltaako lämpöstä. Eilen oli n. -20 ulkona ja kun laittoi täyden pyynnin, niin infrapunamittarilla lapojen välistä mitattuna puhalti +40C.
Kyllä se LN25 pitäisi vielä -30 antaa lämpöä kertoimella 2.Kiroan kyllä itseäni, kun menin tyhmyyksissäni nuo pumput sammuttamaan. Vaikka hyötysuhde painuukin lähelle ykköstä näillä keleillä, niin kai ne sentään jotain lämpöä olisi tuottaneet. Nyt saa istua kylmässä mökissä ties kuinka monta päivää. Lämpötila noin 15 astetta keskellä huonetta, ja lattianrajassa nurkissa... enpä kehtaa edes ajatella.
No kyllähän tuo säätiedotuksen mukaan "jo" viikon päästä lauhtuu normaalimpiin lukemiin.
Kyllä se LN25 pitäisi vielä -30 antaa lämpöä kertoimella 2.
Kiroan kyllä itseäni, kun menin tyhmyyksissäni nuo pumput sammuttamaan. Vaikka hyötysuhde painuukin lähelle ykköstä näillä keleillä, niin kai ne sentään jotain lämpöä olisi tuottaneet. Nyt saa istua kylmässä mökissä ties kuinka monta päivää. Lämpötila noin 15 astetta keskellä huonetta, ja lattianrajassa nurkissa... enpä kehtaa edes ajatella.
No kyllähän tuo säätiedotuksen mukaan "jo" viikon päästä lauhtuu normaalimpiin lukemiin.
Tarjos Mitsun LN(25)35 tai Fujitsun KH09, onko mimmosia kokemuksia noista vermeistä? Mitsussa olis nettiominaisuudet vakiona, Fujitsuun pitäs ostaa vielä joku parin satasen lisäpalikka moista varten.
Mut noin niinkun muutoin, pahoja ongelmia jommassa kummassa? Hienouksia?
n 1,5h ollut nyt pari päivää sulatusväli mitä nyt korvakuulolla seuraillut. Tehoa ottaa keskimäärin ehkä 1,2kW, eli suunnilleen täysillä pyörii kun katsoo tuosta ylempänä olevasta käyrästä. Teho lakaa kahdesta pumpusta pikkuhiljaa loppumaan, kun pakkanen tiukkaa. Puuta uuniin lisäksi.LN25 sulattelee näillä -24 keleillä n.puolen tunnin välein, höyry vaan nousee ulkopöntöstä
Ei ole kokemusta kummastakaan, mutta kauhulla lukenut että jopa uudemmissa LN-sarjalaisissa on ollut tiheitä sulatusvälejä, en sitten tiedä ovatko maanantaikappaleita. Kannattaa joka tapauksessa googlata ja lueskella kokemuksia, myyjään en yksin luottaisi.
Itsellä RW25 (asennettu vasta elokuussa) ja toiminut toistaiseksi erittäin hyvin, en ole seurannut sulatusväliä tarkemmin mutta korvakuulolta kotona ollessa en ole huomannut mitään erikoista, nytkin 20 asteen pakkasella pöhisee pitkään pysähtymättä.
Hellou,
Ja niihän se tietty kävi ku kunnon pakkaset iski et 10V Mitsun FH35 ulkoyksikkö antautu, epäili myyjä/asentaja et pumpun akseli ois menny poikki (noissa ollu sellasta, talousrakennuksen pumpusta toi kerran menikin).
Vähän meinas olla kämppä viilee kun töistä kotiuduin, toiminu nii hyvin toi vanha et tietty unohtunu sit kaikki sähköpatterit nollille
Mut toi ny jo niin vanha et ei auta ku uutta pistää.
Tarjos Mitsun LN(25)35 tai Fujitsun KH09, onko mimmosia kokemuksia noista vermeistä? Mitsussa olis nettiominaisuudet vakiona, Fujitsuun pitäs ostaa vielä joku parin satasen lisäpalikka moista varten.
Mut noin niinkun muutoin, pahoja ongelmia jommassa kummassa? Hienouksia?
Fujitsussa et saa pakotettua puhallusta pysymään millään tasolla kun on saavuttanut mukamas lämmön kierrättää vain ilmaa. Sen takia seuraava on joku muu joskus.
Pitipä ketjun innoittamana itsekin mittailla lämpöjä. Mitsun LN-25 on tässä pöhissyt ja sulatellut pakkasilla ja kämppä on viilennyt melkoisesti, kun pakkasta parhaimmillaan -33. Pattereita on saanut laitella joka huoneeseen, että tarkenee.
Laitoin tuollaisen paistomittarin jesarilla ihan lapoihin kiinni, pyynti täysille 31c ja näyttäisi tulevan 3/5 puhalluksella noin 50 asteista ilmaa. 4/5 puhalluksella noin 40 asteista ja 5/5 puhalluksella juuri ja juuri 30 asteista. Mutta nopeudesta riippumatta tuntuu, että ei lämpö oikein leviä kauas vaikka suuntaustakin on tullut vaihdeltua. Ehkä jätän sen nyt tuohon toisiksi kovimmalle.
Pienemmillä pakkasilla lämmittää kyllä lähes koko asunnon 25 pyynnillä puhallus täysillä.
Riippuu mallista?
Pumppuforumilta bongattua:
Tämä löytyy myös Fujitsun KHCAN sarjasta function settings valikosta, nro 43 -> 01 disable, service manual ei kerro tätä koodia, mutta yhden päivän testailun perusteella toimii, eikä ala himmailemaan puhallusnopeutta missään vaiheessa.
Laita ny hyvänen aika se mitsu uudestaan päälle. On niissä kompuran lämmitys, kestää vaan hetken ennen ku alottaa lämmittämisenVeistä haavaan.No nyt ei anna ainakaan, kun on sammuksissa.
Laita ny hyvänen aika se mitsu uudestaan päälle. On niissä kompuran lämmitys, kestää vaan hetken ennen ku alottaa lämmittämisen
No miksi et tee telttaa pumpulle ja lämmitä sitä ensin, niin kuin joku jo ehdotti?Mutta ei kai tuo nyt oikeasti ihan tuulesta ole temmattu, että noita ei pitäisi kovilla pakkasilla käynnistellä? Ainakin meillä sanoi asentajakin, että jos menee kovilla pakkasilla sammuttamaan, niin pitää odotella, että lauhtuu, ennenkuin käynnistää uudelleen. Tällä hetkellä mittari näyttää -30.
Ei kannata säästön takia vaihtaa.Täällä 2007 vuoden Panasonic.
Mitään mittausta ei ole, että paljon vie sähköä. Onko jollain tarkempaa dataa/kokemusta, että miten vs uusi laite sähkönkulutus olisi?
Ei kannata säästön takia vaihtaa.
Tarjos Mitsun LN(25)35 tai Fujitsun KH09, onko mimmosia kokemuksia noista vermeistä? Mitsussa olis nettiominaisuudet vakiona, Fujitsuun pitäs ostaa vielä joku parin satasen lisäpalikka moista varten.
Mut noin niinkun muutoin, pahoja ongelmia jommassa kummassa? Hienouksia?
Mulla on näillä pakkasilla panan pyynti 30c ja puhallus täysillä. Leivinuunilla, takakalla ja puuhellalla loput. On toi pumppu kuitenkin edullisempi tapa lämmittää kuin suorasähkö, vaikka olisi kuinka pakkasta.Kiitos.
Annetaan siis pauhaa näillä pakkasilla nii paljon kun jaksaa![]()
Tuossa näet mitä +20v vanhan + 15v vanhan vaihtaminen uuteen pitkälti teki. Yksi 15v vanha vielä pöhisee, mutta se saanee jatkaa toimintaelämänsä loppuun asti, koska uusi tukee sitä aika hyvin.Täällä 2007 vuoden Panasonic.
Mitään mittausta ei ole, että paljon vie sähköä. Onko jollain tarkempaa dataa/kokemusta, että miten vs uusi laite sähkönkulutus olisi?
Lopputuloksena 2023 tässä. Tavoitetta alemmas päästiin lataukset pois laskemalla reippaasti! 2021 ja 2022 on jonkin verran latauksia, jotka vähän vääristää, mutta hyvin vähän. Sähköpatteri päällä ainoastaan varastossa ja sielläkin se alkaa lämmittämään vasta kun ulkona on 5 ja 10 pakkasasteen välillä. Kohtuullinen muutos
![]()
Tuossapa FD25 puhalluskäyrää.
Ihan on alkuperäiskunnossa.Onko pumppu ihan alkuperäiskunnossa vai oletko modaamalla saanut sulatusväliä pidemmäksi? Valtaosalla lämmitysjakso tuntuu näillä pakkasilla olevan puolisen tuntia.
Muokattu, väärin luettu. Turha viesti.Alkaa olla tällainen -30 aika rajoilla ilppi(mitsu fh35) +takan kanssa. Joka päivä tippuu asteella sisälämpötila.
Voi jo naisväeltä tulla illalla sanomista, mutta muuta lämmitystä en kyllä yhden päivän takia laita päälle, sitten pitäisi lauhtua. Ensiavuksi nyt ilmanvaihdon pienimmälle mitä saa.
Riippuu tosin paljon miten tila on eristetty, mulla jon joku ultimaten ultimaattisen paska pumppu navetalla huonosti eristetyssä(lattiassa ei mitään, katossa 10cm heinää ja hiekkaa.) pienessä 10m2 toimistossa. Hyvin pitäisi näilläkin keleillä +20c siellä, jos tarvetta. Silti, vaikka toi ultimaattinen paska on ollut ulkoyksiköstään tönkköjäässä puoliväliin asti jo vissiin pari kuukautta...Mökillä Panasonic CZ35VKE ja kuvauksessa lukee: Jaksaa lämmittää jopa -25 °C pakkasella.
Kokeilin laittaa kännykällä lisää potkua ja kyllä se nosti -29 pakkasella vielä lämmöt 16c -> 19c.
Pieni empiirinen testi vain.
FD35 mitsu sulatellut koko viikon 30min 10min syklissä ja pari desiä jäätä paljussa.. paska mikä paska. Ei scanofficen maksamissa testeissä tämä todellisuus tuke esiin.
Samaa paskaa se on seuraavana päivänä, ja näitä ei näillä pakkasilla sammutella.Pitäisi ottaa virrat joksikin aikaa kokonaan pois ja sitten takaisin päälle. Virrat pois töpselistä/katkaisijasta kokonaan, silloin kun se on käynnissä. Ns. IVO-boot. Eli ei ensin kaukosäätimestä.