Ilmalämpöpumput eli ILPit

Jep sama täällä. Daikin ei ole sulatellut kuin kerran eilen sisälämpömittarin perusteella. Yläkerran vanha mitusbishi kohisee sen sijaan aina kun ohi sattuu kulkemaan. Uskomatonta että nuo ovat menneet niin hyvin kaupaksi.
Sama täällä. Comfora N35 eilen sulatti klo 18 ja seuraavan kerran tänään klo 11. Molemmat olivat mielestäni tuplasulatuksia.
 
Katselin lämpöpumppufoorumilta daikin-keskustelua joskus viikko pari takaperin niin sieltäkin löytyi Daikinin omistajia joilla oli tietyissä olosuhteissa tunnin välein sulatusta. Mikähän kaikki tuohon mahtaa vaikuttaa....
 
Katselin lämpöpumppufoorumilta daikin-keskustelua joskus viikko pari takaperin niin sieltäkin löytyi Daikinin omistajia joilla oli tietyissä olosuhteissa tunnin välein sulatusta. Mikähän kaikki tuohon mahtaa vaikuttaa....
Ilmankosteus.... nyt on ilmankosteus laskenut.. Minulla teki myös yhden tai kahden tunnin välein sulatuksia.
 
En haluaisi ottaa sähkäriä kytkemään shellyä nyt kun ei ole muuta hommaa enkä itse viitsi räpeltää, mikäs on helpoin keino seurata muulla tavoin sulatuksia tarkasti kun melcloudia ei uskalla pollata tiheästi? Ruuvitag johonkin sisäyksikön sisälle?
 
Katselin lämpöpumppufoorumilta daikin-keskustelua joskus viikko pari takaperin niin sieltäkin löytyi Daikinin omistajia joilla oli tietyissä olosuhteissa tunnin välein sulatusta. Mikähän kaikki tuohon mahtaa vaikuttaa....
Tuulelle on Daikin myös herkkä, joskus tekee tuplasulatuksia, kun sopivasta suunnasta tuulee.
 
Minäkin ottaisin Daikinin jos nyt pitäisi ostaa uusi (ihan vain tämän ketjun kehujen vuoksi), mutta objektiivisuuden säilyttämiseksi olisi ehkä hyvä myös mainita jos merkin vaihtuessa on tullut samalla uusi 15 vuotta vanhan tilalle :)
 
2007 asennettu mitsu vielä puskee, sulattelee kyllä tiuhaan vaikka täällä etelärannikolla sijaitaan.

Ehkä ensi talveksi uudet pumput. Näitä kolme kipaletta siis talossa.

Screenshot 2024-12-12 at 13.02.39.png
 
Toivottavasti lähiaikoina vuokralle menevällä 1966 talolla kävin uutta Panasonicia katsomassa (ja siivoamassa). Arvelen että laastipalju olisi ollut 3 päivää tyhjentämässä ja vain vähän oli paljun pohjalla jäätä. -3 pakkasta ja kuiva ilma. Ei ollut auton lasitkaan paljoa enää jäässä. Panasonic pyynti on 16 astetta nyt. 5 vuotta vanhaa Mitsu LN35 myös käynnistelin, mutta laitoin sen pyynnin vain 10 asteeseen.

Ei ole kyllä itsellä tietoa, että kuinka Panasonic pumppu sulattelee?


Täällä omalla 1981 talolla Daikin sulatuksista ei mitään käsitystä. Tämän päivän keskiteho 535Wh. Vielä tällä hetkellä menee 95% tarveohjauksella. Sisälämpö 22.1 astetta ja ilmankosteus sisällä 39%. Lämmityksen pyynti 22 astetta (Daikinin oma mittari näyttää 23 astetta).
 
Nyt on Daikin Perfera 40 N asennettu. Hyvältä laitteelta vaikuttaa.
Hienoa! Nyt on oikein maukkaat ilp (tai vilp) lämmittäjän kelit, kun ilmankosteus on niin alhainen.

Taisi olla teilläkin 120 neliön talo, eli juuri samaa kokoluokkaa, kuin täälläkin on.

Itse olen pitänyt puhallinta 5/5 asennossa, vaikka pienempikin puhallus kyllä varmasti riittäisi. Täällä puhaltaa muistaakseni niin korkealle kuin saa. Alkuun oli puhallus suoraan eteen, mutta nyt on sivusuunnan heiluri päällä.

Edit:
Teille tuli varmaan sitä aivan kaikkein uusinta mallia oleva sisäyksikkö? Daikin ilmeisesti on muuttanut niitä läppiä jotenkin?
 
FTXTM40AV1B on sisäyksikkö. En mä oikein päässy jyvälle miten ne tota oli muuttanut.

3 nopeus on hyvä äänen kannalta. Tarveohjauksen laitoin päälle. Sitä täytyy ihmetellä miten tuo prosentti määrä vaikuttaa. Nyt hörppii 320W kun ulkona -2,5°C. Vielä on toki lattiat aika lämpimiä kun niillä lämmitetty viimeviikot.
 
FTXTM40AV1B on sisäyksikkö. En mä oikein päässy jyvälle miten ne tota oli muuttanut.

3 nopeus on hyvä äänen kannalta. Tarveohjauksen laitoin päälle. Sitä täytyy ihmetellä miten tuo prosentti määrä vaikuttaa. Nyt hörppii 320W kun ulkona -2,5°C. Vielä on toki lattiat aika lämpimiä kun niillä lämmitetty viimeviikot.
Olen ymmärtänyt, että kaikkein uusimmassa sisäyksikössä olisi vasen ja oikea läppä erikseen. Teillä saattaa olla uudempi?

FTXTM40A2V1B on täällä oleva sisäyksikkö.
Screenshot_2024-12-12-15-14-18-07_4bcafe9f204dac669a9d9795053a31bd~2.jpg

Oon itsekin koittanut säädellä, mutta tarveohjaus 95% on ollut selkeästi paras. Pienemmästä ei ole oikein mitään hyötyä? Tarveohjaus 100% aiheuttaa sitä ryntäilyä sulatuksen jälkeen, niin siksi sitä ei kannattaisi käyttää. Automaattinen tarveohjaus on taas turha, kun toimii 95% paremmin.

Jos lämpöteho ei riitä, niin silloin tarveohjaus vaan kokonaan pois päältä.


Olikohan tarveohjaus 95% maksimissaan 650W sähkönkulutus? Eli täällä 1981 ja 120 neliöisessä menee jo aivan rajoilla (ei mitään muuta lämmitystä). Ulkona -4 astetta. Etelä-Pohjanmaa.

Screenshot_2024-12-12-15-20-47-37_0ac2addf979993c0e494aa40c40dbf6e~2.jpg
 
Olis HA:lle core ja OS päivitys sekä Onecta integraatiolle myös, jokohan uskaltais päivitellä?
Edit: tuli ilppiketjuun mut Onecta liittyy ilppiin

IMG_4791.jpeg
 
Itsellä 2 x Gree Nordic SP pumppua pöhisemässä.
Eka kerran alkaa tosiaan töitä nämä tekemään, ja ihan hyvältä vaikuttaa toistaiseksi.
Vielä on saaneet patterit olla rauhassa, tosin eihän oikein kunnon pakkasiakaan ole vielä ollut. Joku -10c tainnut käydä.
Toi sulatus-sykli oli ekan kerran aika hauska kokemus, pumput puhisee ja paukkuu. Hönkii kylmää ilmaa jne. :D
Hyvin vetää huuruun näillä keleillä.

20241204_093919.jpg


20241205_041535.jpg


Etäohjauskin toimii erittäin hyvin, kännykällä voi säätää näppärästi vaikka töistä.

Screenshot_20241212_163758_GREE+.jpg


Screenshot_20241212_163750_GREE+.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Täällä Toshiba Optimum 25 sulattelee 1h15min välein aika tarkalleenkin.

Tuli katsottua sisäyksikön suodattimet jotka oli kyllä todella tukossa, tulipahan nekin samalla puhdistettua, kun tuli mieleen, että edellisestä kerrasta on aikaa. Yleensä siivouspäivänä olen ne pessyt, mutta nyt on päässyt pidemmän ajan luistamaan kyseisestä aktiviteetistä, niin on suodattimetkin unohtunut vallan.

Tuolla nyt tuskin on sulatteluun isoa merkitystä, mutta näkeehän sen shellystä sitten. Taitaa olla Toshiban ominaisuus ja tullut kyllä huomattua, että aika tiuhaan sulattelee.
 
Minäkin ottaisin Daikinin jos nyt pitäisi ostaa uusi (ihan vain tämän ketjun kehujen vuoksi), mutta objektiivisuuden säilyttämiseksi olisi ehkä hyvä myös mainita jos merkin vaihtuessa on tullut samalla uusi 15 vuotta vanhan tilalle :)
Näin on. Mitsu on kyllä vasta äskettäin alkanut kiinnittää huomiota sulatuslogiikkaansa ehkä kun kilpailu on pakottanut.
 
Itsellä 2 x Gree Nordic SP pumppua pöhisemässä.
Eka kerran alkaa tosiaan töitä nämä tekemään, ja ihan hyvältä vaikuttaa toistaiseksi.
Vielä on saaneet patterit olla rauhassa, tosin eihän oikein kunnon pakkasiakaan ole vielä ollut. Joku -10c tainnut käydä.
Toi sulatus-sykli oli ekan kerran aika hauska kokemus, pumput puhisee ja paukkuu. Hönkii kylmää ilmaa jne. :D
Hyvin vetää huuruun näillä keleillä.

20241204_093919.jpg


20241205_041535.jpg


Etäohjauskin toimii erittäin hyvin, kännykällä voi säätää näppärästi vaikka töistä.

Screenshot_20241212_163758_GREE+.jpg


Screenshot_20241212_163750_GREE+.jpg
Näyttääkö sulatusten jälkeen kuitenkin ihan sulaneilta ilman kuuraa?
 
FTXTM40AV1B on sisäyksikkö. En mä oikein päässy jyvälle miten ne tota oli muuttanut.

3 nopeus on hyvä äänen kannalta. Tarveohjauksen laitoin päälle. Sitä täytyy ihmetellä miten tuo prosentti määrä vaikuttaa. Nyt hörppii 320W kun ulkona -2,5°C. Vielä on toki lattiat aika lämpimiä kun niillä lämmitetty viimeviikot.

Tuo on jännä kun vielä tuota uutta mallia ei löydy suoraan Daikinin sivuilta, osoiteriville kun S-kirjaimen muuttaa A:ksi niin löytyy hieman infoa.

Eli tässä on infoa A-mallista:

Ainakin maininta on kahdesta ilmanohjaimesta A-mallissa.

Tekniset tiedot FTXTM-A mallille:

Tuollakin lukee malliksi kylläkin: FTXTM40A2V1B
 
Näin on. Mitsu on kyllä vasta äskettäin alkanut kiinnittää huomiota sulatuslogiikkaansa ehkä kun kilpailu on pakottanut.
Itselläni taas on sellainen käsitys, että nuo sulatusongelmat ovat koskeneet jotain tietyn valmistussarjan laitteita, eli ei voida yleisesti puhua että olisi Mitsun ongelma.
 
Eli tässä on infoa A-mallista:

Ainakin maininta on kahdesta ilmanohjaimesta A-mallissa.
Tuossa on tosiaan kaksi aukeavaa ilmanohjainta kuten ainakin mitsussa. Mutta ei kuitenkaan niin että niitä pystyisi erikseen ohjaamaan. Ihan perus ilman ohjaimet.

Nyt Daikin käynyt 8 tuntia, vielä ei oo kertaakaan sulattanut. Ulkona -4,5 ja 100% ruuvintagin mukaan. Foreca sanoo lähialueiden mittauspisteiden mukaan 77-95%. FD25 Mitsu sulatti kerran tuntiin, välillä 45min välein. Ottoteho vieläkin 320W. Kerran tunnissa haukkaa 500W muutaman minuutin.

Se mikä ei oo niin näppärää kuin mitsussa oli niin tuo sivekkeiden haluttu asento. Jos ei halua että ne liikkuu niin pitää kaukosäätimellä laittaa liikkuvuus päälle ja sitten pysäyttää kohtaan johon haluaa niiden jäävän.
 
Viimeksi muokattu:
Olis HA:lle core ja OS päivitys sekä Onecta integraatiolle myös, jokohan uskaltais päivitellä?
Edit: tuli ilppiketjuun mut Onecta liittyy ilppiin

IMG_4791.jpeg
Sain räpellettyä jonkun Home Assistant näkymän päälle. En kumminkaan ole osannut laittaa sitä Daikin lisäosaa käyttöön?

Nyt Daikin käynyt 8 tuntia, vielä ei oo kertaakaan sulattanut. Ulkona -4,5 ja 100% ruuvintagin mukaan. Foreca sanoo lähialueiden mittauspisteiden mukaan 77-95%. FD25 Mitsu sulatti kerran tuntiin, välillä 45min välein. Ottoteho vieläkin 320W. Kerran tunnissa haukkaa 500W muutaman minuutin.
Tarveohjaus 95% näyttäisi riittävän noin 635W ottotehoon asti. Eli vielä olisi tavallaan toiset 320W käytettävissä.

IMG20241212210745.jpg

IMG20241212211210.jpg

Korkein "piikki" 705W.

Nuo katkokset johtuu varmaan siitä, että käytiin kaupassa ja laitoin kannettavan kiinni.
 
Pitää tehdä se "developer portal", teitkö?
Se jäi tosiaan vaiheeseen, kun en ymmärtänyt ohjeita riittävän hyvin. Eiköhän se tuosta lähde etenemään :)

 
Mitsun ft25 näyttää sulattelevan 2,5h välein -7 pakkasilla. Tuolla syklillä se kyllä sulattelee nollakeleilläkin. Night mode on ollut koko syksyn päällä molemmissa pumpuissa. Rajoittaa tehon johonkin 800w. Tälläkin hetkellä näyttävät ottavan vaan 450w/kpl. Onko tuosta tehon rajoituksesta mitään käytännön hyötyä niin tuskin. Lähinnä sulatuksen jälkeen ei ota sitä tehopiikkiä nyt.
 
Viimeksi muokattu:
Mitsun ft25 näyttää sulattelevan 2,5h välein -7 pakkasilla. Tuolla syklillä se kyllä sulattelee nollakeleilläkin. Night mode on ollut koko syksyn päällä molemmissa pumpuissa. Rajoittaa tehon johonkin 800w. Tälläkin hetkellä näyttävät ottavan vaan 450w/kpl. Onko tuosta tehon rajoituksesta mitään käytännön hyötyä niin tuskin. Lähinnä sulatuksen jälkeen ei ota sitä tehopiikkiä nyt.
Sehän sen suurin hyöty on, jos ottais tehopiikin niin sulatuksia tulisi lyhyemmällä välillä, kun se tehopiikki huurruttaa sen kennon tehokkaasti.
 
En ole enää oikein jaksanut seurata omien pumppujen sulattelua. Sulatteleehan nuo, mutta toisaalta kun pirtti pysyy lämpimänä ja kulutus kohtuullisena, niin aika sama.

Muutenkin sulatusten seuranta on käynyt HA:n kautta vähän hankalaksi, koska pumppujen tehonkulutuksessa näkyy jostain syystä tällaisia "pieniä" piikkejä, jotka peittävät alleen aika tehokkaasti normaalin vaihtelun:

Screenshot_20241213-092818.png

En sitten tiedä mikä noita aiheuttaa, mutta veikkaan että taustalla on joku HA-integraation päivitys, koska nuo alkoivat varsin yhtäkkiä marraskuun alkupuolella ja osuvat varsin usein kaikille pumpuille yhtä aikaa. Piikit myös kasvavat koko ajan. Aluksi oli joidenkin tuhansien piikkejä, mutta nyt mennään jo kymmenissä tai sadoissa tuhansissa. :D
 
Muutenkin sulatusten seuranta on käynyt HA:n kautta vähän hankalaksi, koska pumppujen tehonkulutuksessa näkyy jostain syystä tällaisia "pieniä" piikkejä, jotka peittävät alleen aika tehokkaasti normaalin vaihtelun:
Mulla on sulatuslaskurin ehtona, että puhallulämpötilan pitää olla alle 25 ja ottotehon yli 800W niin silloin laskuri lisääntyy. Varsin hyvin tuo sulatukset rekisteröi. Joku piikkiteho ei yksinään aiheuta laskentaa.
Sulatuksen keston saa 40W kynnyssensorilla, kun se resetoi laskurin.
 
Viimeksi muokattu:
Nuo katkokset johtuu varmaan siitä, että käytiin kaupassa ja laitoin kannettavan kiinni.
Läppärilläkin voi tietysti pyörittää, mutta minusta kätevintä on olla jokin varsinainen pieni serveri jota ei tule houkutus laittaa kiinni kun ei ääntelee, ei kuluta sitäkään vähää sähköä jne. Jotkut tykkäävät harrastaa raspeja ja toisilla on paria pykälää isompia NAS-käyttöönkin sopivia minitölkkejä HA-käytössä. Riippuu tietysti mitä kaikkea laitteistoa HA:lla ohjataan. Minulla on vain ilppi, antureita ja vastaavia ohjattavia/mitattavia kohteita ja HA Green on toiminut hyvin. Sitä myydään helppoudella mutta itse sorruin siihen kompaktin siistin toteutuksen kautta. Ei tarvitse piilottaa mitään serriä komeroon vaan yksi ihan nätti rasia vaikka työpisteelle reitittimen viereen. Täten on näyttö ja näppäimistökin valmiina jos joskus menisi solmuun. Tähän saakka ei kertaakaan käytetty ihan niin lokaalisti että niitä olisi liitetty.


Viime yönä odotetusti käynti olikin rajumpaa kuin parina edellispäivänä. Laitoin myös kokeeksi vähän lisää pyyntiä kun viileni ja isoja tehojahan pieni kone otti. En edes yritä laskea sulatuksia koska pilvidataa ei tule ihan joka minuutilta ja osa noista vajaasti näkyvistä piikeistä lienee sulatuksia mutta ei millään kaikki.

Unohdin toki että aamupäivällä alkaa paha hintapiikki. :cigar:Onneksi käynti ehti aamuksi tasoittua ja lämmitystarve vähentyä. Nyt taas testataan millaisella miniteholla puhisee loput kalliit tunnit.

Screenshot_20241213_124130_Home Assistant.jpg
 
Viimeksi muokattu:
Toivottavasti lähiaikoina vuokralle menevällä 1966 talolla kävin uutta Panasonicia katsomassa (ja siivoamassa). Arvelen että laastipalju olisi ollut 3 päivää tyhjentämässä ja vain vähän oli paljun pohjalla jäätä. -3 pakkasta ja kuiva ilma. Ei ollut auton lasitkaan paljoa enää jäässä. Panasonic pyynti on 16 astetta nyt. 5 vuotta vanhaa Mitsu LN35 myös käynnistelin, mutta laitoin sen pyynnin vain 10 asteeseen.

-asiasta kolmanteen että voiko tuosta laastipaljun veden / jään tyhjennysvälistä päätellä jotain pumpun sulatteluista? tuleeko tuota vettä muusta kuin sulatuksista?
- eli onko hyvä asia jos sitä pitää tyhjentää päivittäin vai kerran viikkoon, kertooko tuo tulevan veden määrää jotain laitteen sulatteluista vai mistä?
-meillä Toshiba Haori 35 Nordic niin ei siitä tarvi paljua tyhjentää kun puolentoista kahden viikon välein (näin pakkasten aikaan)
-laite on Oulun korkeudella

Ei ole kyllä itsellä tietoa, että kuinka Panasonic pumppu sulattelee?


Täällä omalla 1981 talolla Daikin sulatuksista ei mitään käsitystä. Tämän päivän keskiteho 535Wh. Vielä tällä hetkellä menee 95% tarveohjauksella. Sisälämpö 22.1 astetta ja ilmankosteus sisällä 39%. Lämmityksen pyynti 22 astetta (Daikinin oma mittari näyttää 23 astetta).
 
asiasta kolmanteen että voiko tuosta laastipaljun veden / jään tyhjennysvälistä päätellä jotain pumpun sulatteluista? tuleeko tuota vettä muusta kuin sulatuksista?
Tuleehan sinne sulana pysynyttä ulkoyksikön kondensiovettäkin olosuhteista riippuen. Alkusyksystä oli paljonkin vettä paljussa vaikka sulattelua ei tapahtunut. Samoin sadevettä tai lunta.

Pakkassäässä jääkertymän pitäisi olla lähinnä sulatusvettä ja siihen sekoittunutta mahdollista lunta.

Lisäksi tietysti sisäyksikön putken vesi jos se osuu paljuun, mutta sehän koskee lähinnä viilennyskautta.
 
Kostea sää lisää veden tuloa. Vettä tulee myös enemmän kun pumppu tekee enemmäm töitä. Kannattaa keskittyä elämässä tähdellisempien asioiden seuraamiseen kuin paljun täyttymisen.
 
Palju on oikein hyvä ratkaisu. Eipähän kerrytä kasvavaa jäävuorta laitteen alle, eikä tuhoa hyötysuhdetta sulatuskaapeleilla.
 
Vieläkin -8C keleissä Daikin Prefera 40 käy katkokäyntiä. Josko se sielä -10C tuntumassa alkaisi pyörimään tasaisesti.

1734104589319.png
 
Onhan niissä vaikka suodattimien tyyppi ja määrä vaihtelee. On eduksi jos kaikki paska ei kerry nimenomaan ilppiin vaan osa siitä saadaan harmittomampaan paikkaan.

Olen nyt puhdistanut ilpin sisäyksikön verkot viimeistään 2 viikon välein huomattuani että aika pienikin lika verkossa heikentää toimintaa. Tuntuu siis vaikuttavan käyntitehoon, sisäyksikön ääneen, lämmön jakautumiseen koko huoneistoon ja pyynnin saavuttamiseen. Jos esisuodatin likaantuu vähemmän, on vaivaa vähemmän tai samalla vaivalla parempi toiminta. YMMV, jollain voi olla vähemmän asuntoon tunkevaa pölyä tai muodostua sitä tekstiileistä vähemmän. Koneellinen ilmanvaihto ja sen tyyppi jne.

Lisäksi kertakäyttösuodattimet; omassa laitteessani kaksi panosta joiden vaihtoväli on nimellisesti 3 vuotta. En näe mielekkääksi puhdistaa huoneilmaa tarkoituksella juuri ilpin suodattimilla vaan mieluummin lisäksi jollain muulla, jotta nämä kriittiset osat kestävät mahdollisimman hyvinä koko käyttöaikansa eivätkä ala ahdistaa haaskaten energiaa.
Kertakäyttösuodattimet ILP:ssä, empä ole tollasesta kuullutkaan?
Kylmän tunnetta esiintyy monessa paikassa pakkasjakson päätteeksi ulkolämpötila noustessa. Oletan että tätä on vähemmän jos pääasiallinen lämmönlähde on ILP. Tällöinhän yleensä ottaen ilma kiertää aina ja lämpöäkin edelleen tulee jatkuvasti, mitä nyt vähemmän.
Mä luulen, että ILP:n puhalluskuvia vaikuttaisi tohon ja miten lien käy oviaukon läpipuhallettaessa sen seuraavan huoneen nurkissa?
Selkeää kylmän tunnetta ja myös mitattavaa huonelämpötilan laskua on ollut keskuslämmitystaloissa joissa ohjataan suoraan ulkolämpötilan mukaan(tai riittämättömästi viivästettynä) vesikierron lämpötilaa, eikä ohjaus käytä sisätila-anturia. Tällöin ulkona ilman lämmetessä patterit vedetään haaleiksi vaikka seinät ovat kylmät vielä monta päivää.
En ole huomannut mitään tarvetta sisälämpötila-antureille. Tosin se vaatii, että vesipatterit on esisäädetty ko. talon lämpöprofiilille. Näin ollen sisälämpötila
ei vaihtele juurikaan (jossain 0,5-1,0 asteen sisällä). Kun säädöt ovat OK- talon seinien jäähtyminen/lämpenenimen hoituu tuolla ulkolämpötilaan reakoivalla 3-tieventiilillä. Pannuhuoneessa sitten vielä pitää hakea sille automatiikalle oikea talokohtainen säätökäyrä, eikä siihen tarvitse sen jälkeen vältämättä vuosikymmeniin koskea. Termostaatitikin ovat pääosin turhia, keittiö ja Olohuone ehkä poikkeuksena, joissa toi 1-aste voi heitellä.
Tähän lattiatason ja huoneen ylemmän osan lämpötilaeroon pitäisi auttaa se hypettämäni kattotuulettimen talvimoodi. Samoin toki ilmalämpöpumppu itsessään, vaikka riippuu tietysti millaisella puhalluksella ja suuntauksella ja automatiikalla ja millaisessa huoneistossa sitä käytetään.

Samoin tässä voi joskus olla yksi syy pitää tietokoneen koppa pöydän alla. :p
Hukkalämpöä on hyvä hyödyntää. Meilläkin olohuoneessa nostaa lämpöä ton em.1-asteen.
 
Vieläkin -8C keleissä Daikin Prefera 40 käy katkokäyntiä. Josko se sielä -10C tuntumassa alkaisi pyörimään tasaisesti.

1734104589319.png
Eihän tuo ole katkokäyntiä kun sähköä menee koko ajan
Aivan totta.

Saman huomion tein, että jotain pientä heiluntaa olisi jatkuvasti. Varmaan ihan normaalia se.

Tuossa myös 40 N. Lyhyt pätkä eiliseltä. Täällä vielä sivusuunnan "heiluri" käytössä. En tiedä vaikuttaako se mitään tuohon sähkönkulutukseen? Puhallin 5/5.

Screenshot_2024-12-13-20-00-51-42_965bbf4d18d205f782c6b8409c5773a4.jpg
 
-asiasta kolmanteen että voiko tuosta laastipaljun veden / jään tyhjennysvälistä päätellä jotain pumpun sulatteluista? tuleeko tuota vettä muusta kuin sulatuksista?
- eli onko hyvä asia jos sitä pitää tyhjentää päivittäin vai kerran viikkoon, kertooko tuo tulevan veden määrää jotain laitteen sulatteluista vai mistä?
-meillä Toshiba Haori 35 Nordic niin ei siitä tarvi paljua tyhjentää kun puolentoista kahden viikon välein (näin pakkasten aikaan)
-laite on Oulun korkeudella
Itse tyhjentelin Mitsu LN35 paljua kerran päivässä, jos muistin ja epämääräiseen aikaan. Jos antaa mennä 60L paljun täyteen, niin se on jo aika painava jääklöntti. Toki kannattaa silikonilla voidella palju sisältä, että irtoaa helpommin. Tuon 5 vuotta vanhan Mitsun lisäksi siellä on uusi Panasonic ilp.


Nyt on ollut "pakoputki" Daikin Perfera 40N pumpussa. Talo siis myös vaihtui vähän uudempaan 1966 -> 1981, sama 120 neliötä. Eli Daikin tarpeen mukaan ohjaa sitä sulanapitokaapelia ja 2m viemäriputkea menee viistosti alaspäin ja siis poispäin talosta. Kumma kyllä on vielä toiminut tuo patentti :) Ei edes näy juuri mitään jääkekoa ainakaan vielä.
 
Silikonilla läträämisen olen kokenut aivan turhaksi eikä se siellä monen jääklöntin aikaa pysy vaan lähtee mukana. Pari nappakkaa iskua kumivarasalla laatikon reunoihin niin aina on irronnut.
 
Kertakäyttösuodattimet ILP:ssä, empä ole tollasesta kuullutkaan?
Pahoin pelkään ettei ole moni moisen laitteen omistajakaan. Eihän moni edes tiedä että normaali suodatinverkko kuuluisi joskus pestä tai imuroida eikä "joskus" tarkoita joulua. Saati mistään pesuista. Ei ILP ole ainoa kone joka jätetään huoltamatta koska homman kuuluu olla helppoa eikä evääkään liikauteta. Ajavathan jotkut rikkinäisellä autollakin ihan säälimättä vuosia rutinaa ja kolinaa kuunnellen jos sen vaan saa leimaan.

Esimerkiksi tuotteiden "Nordic Geo ja Nordic Wind-Free Geo" käyttöohjeessa sivu 40, "kolmitoimisuodattimen vaihtaminen".
Mä luulen, että ILP:n puhalluskuvia vaikuttaisi tohon ja miten lien käy oviaukon läpipuhallettaessa sen seuraavan huoneen nurkissa?
Varmasti vaikuttaa paljon. Ilmavirran säätövaihtoehdot ja puhallusteho vaihtelevat, samoin suuri ero tulee siitä käytetäänkö kiinteää suuntausta, oskillointia tai ehkä jopa sensorin tai muun älyn perusteella tähtäilevää toimintoa.

E: Unohtui mainita taas se kattotuuletin. :rofl: Ne ovat ihan aliarvostettua marginaalia Suomessa. Jos ilpistä seuraavassa huoneessa(tai ylipäänsä ei-sisäyksikköhuoneessa) on sellainen, niin sehän voi jatkaa ilman sekoittumista vaikka suora puhallus ei enää sitä tee. Kuulemma tapauskohtaista, "kannattaako" sitä pyörittää kesä- vai talviasennossa. Variaatioita erilaisiin porrasauloihin varmaan on. Toki talvi- eli käänteinen toiminta aiheuttaa hurjasti vähemmän sitä kammoksuttua "vedon tunnetta", itse asiassa ideanahan on lopputuloksena vähentää sitä.
En ole huomannut mitään tarvetta sisälämpötila-antureille. Tosin se vaatii, että vesipatterit on esisäädetty ko. talon lämpöprofiilille. Näin ollen sisälämpötila
ei vaihtele juurikaan (jossain 0,5-1,0 asteen sisällä). Kun säädöt ovat OK- talon seinien jäähtyminen/lämpenenimen hoituu tuolla ulkolämpötilaan reakoivalla 3-tieventiilillä. Pannuhuoneessa sitten vielä pitää hakea sille automatiikalle oikea talokohtainen säätökäyrä, eikä siihen tarvitse sen jälkeen vältämättä vuosikymmeniin koskea. Termostaatitikin ovat pääosin turhia, keittiö ja Olohuone ehkä poikkeuksena, joissa toi 1-aste voi heitellä.
Eihän sille varsinaisesti ole tarvetta. Se voi kuitenkin periaatteessa korvata viivästetyn lämpökäyrän. Patteritermostaatit ovatkin pitkäli "turhia" tai siis monen lämmönlähteen tapauksessa väärä ja huono tapa säätää keskuslämmitystä. Etenkin jos yritän esittää että tämä liittyy aiheeseen, niin vilpin tapauksessa lienee jopa oleellista repiä moiset terroristit pois, ja tarpeellisin osin korvata säätönupeilla.

Silikonilla läträämisen olen kokenut aivan turhaksi eikä se siellä monen jääklöntin aikaa pysy vaan lähtee mukana. Pari nappakkaa iskua kumivarasalla laatikon reunoihin niin aina on irronnut.
Luulen ettei se pahitteeksi ole kerran vuodessa. Ainakin haluaisin uskoa että se edesauttoi hiirisatoa paljun sisällön ollessa vielä sulaa. Kulunut käytetty palju ei varmasti ollut kovin liukas ennen käsittelyä.

Kovin suuri läträäminen siinä ei ollut. Päästin kerran aerosolitölkistä kun laitoin paljun syksyllä.
 
Viimeksi muokattu:
Täällä kans Gree SP Nordic, etelä-lappi ja yksikerroksinen okt. pääsee puhaltaan koko talon laajuudelta. muuan viikko sitten asennettu. vähä samaa ko käyttäjällä Hair. sulattelee mm nyt reilun parin tunnin välein. lämpöä talossa on riittämiin. lattiatermostaatit ja tuloilman lämmitys saatu minimiin. etähallinta toimii moitteetta nyt muutaman viikon kokemuksella. alkuun vähän mietin että mihinköhän tullu viimeiset rahat laitettua mutta hyvinhän tää vaikuttais pelittävän. sähkönkulutuksesta ja muista hyötysuhteista en tosiaan osaa vielä sanoa.
 
Illasta asti ollut n. -20, ja vähän aika sitten herätessä -26 ulkosalla.

Kattelin mitä tuo mitsun rw35 puhaltaapi ulos.. puhalsi n. +26 asteista ilmaa. Hmm. Nostin lämpöpyyntyöä asteella, ja odotin pikkusen aikaa.
Nyt puhaltaa n. +40 asteista ilmaa sieltä, kuten pitääkin. Taitaa tuo piirikortin vaihto tepsiä, että pelittää nyt kovemmillakin pakkasilla. :tup:
Ennen sitä -22 asteessa loppu lämmitys melkeepä kokonaan..
 
Illasta asti ollut n. -20, ja vähän aika sitten herätessä -26 ulkosalla.

Kattelin mitä tuo mitsun rw35 puhaltaapi ulos.. puhalsi n. +26 asteista ilmaa. Hmm. Nostin lämpöpyyntyöä asteella, ja odotin pikkusen aikaa.
Nyt puhaltaa n. +40 asteista ilmaa sieltä, kuten pitääkin. Taitaa tuo piirikortin vaihto tepsiä, että pelittää nyt kovemmillakin pakkasilla. :tup:
Ennen sitä -22 asteessa loppu lämmitys melkeepä kokonaan..

Sinulla ei ole mitään mittaria kiinni millä näkee tehonkulutuksen?
 
Sinulla ei ole mitään mittaria kiinni millä näkee tehonkulutuksen?

Eip. Ei ole sellasia valitettavasti. Ainoastaan imuilmaa / puhallusilmaa pystyn seuraamaan.

(toki melcloudista näkee, mutta en tiedä mitenkä luotettava oikke o..)

Edit. tunti kulunut, ja puhaltaa yhä +37 asteista ilmaa ulos. Eli todellakin toimii.
 