Kerro jos koskaan keksit tähän ratkaisua - itse en ole keksinyt. Green pumpulla samaa ongelmaa eli olipa sitten I feel käytössä tai ei, niin tuntuu että joko
a) laite lämmittää asunnon liian kuumaksi vrt. tavoitelämpötila
b) ilppi ei hyrähdä käyntiin ennen kuin kämppä on 18-asteinen

Itse ratkaisin tämän tosiaan Home Assistantin automaatioratkaisulla joka tarkastelee ulkoisia sensoreita ja sammuttelee/käynnistää koneen niiden perusteella. Ei ihan herkullisin tilanne vaan mieluummin olisin antanut pumpun hoitaa tuon puolen itse mutta en kyllä saa pelittämään sitä.
Kerro jatkossa, miten kauan pumppu tuota kestää... Pitäisi olla kaikkein pahin rasitus pumpulle, kun katkotaan pakkasilla.
Toki jos pakkasilla lämmöntarve sen verran iso, että ei katko, niin voi ehkä jotenkin toimia.

Ei tota HA saisi toimimaan niin, että käskee pumpun pyynnin minimiin, kun ei tarvi lämmittää ja maksimiin, kun täytyy? Ei tarvis rikkoa pumppua...
 
Kerro jatkossa, miten kauan pumppu tuota kestää... Pitäisi olla kaikkein pahin rasitus pumpulle, kun katkotaan pakkasilla.
Toki jos pakkasilla lämmöntarve sen verran iso, että ei katko, niin voi ehkä jotenkin toimia.

Ei tota HA saisi toimimaan niin, että käskee pumpun pyynnin minimiin, kun ei tarvi lämmittää ja maksimiin, kun täytyy? Ei tarvis rikkoa pumppua...

Hyvä idea ja kyllä saa. Pitääkin tehdä noin
 
Ei ole mitenkään tavatonta että noiden ilppien lämpösensoreita siirrellään, kun ne tehdasasennuksena sattuu sellaiseen paikkaan etteivät toimikaan ihan oikein.

Mun tietääkseni kun sitä kaukosäätimen sisäistä anturia käytetään se laite ottaa silti sen oman anturinsa huomioon, eli temppuileva sisäinen anturi saa sen kaken anturinkin toimimaan väärin. Lisäksi mulla on käsitys että jos siltä kakelta ei ir signaali tietyn ajan sisällä anna lämpötietoa se palaa takaisin sisäisen anturin käyttöön.

Ainakin tuo midean kaken ir on ihan paska, ja jos kaukosäätimen lämpöanturia käyttää se pitää asetella niin ir lähetin tähtää suoraan kohti ilppiä.
 
Asiahan voi mahdollisesti korjata tämmöisellä, jos ei halua ILP:iään modailla. Tämähän käsittääkseni mittaa itse lämpöä ja ohjaa ILPpiä oman lämpötila mittauksen perusteella.
 
Onko kukaan täytätyttänyt ilppiä, kun oireet viittaa vajaaseen kylmäainemäärään.
Paljonkohan kustantaa, ja tekevätkö tuota nykyisin enää edes. Eli aineiden pumppaus pois, ja oikea määrä r410:ää tilalle. Tiedän että vuotava ilppi on vuotava, ei ehjä. Jos saisi vielä lisäaikaa tuolle. Sähköä kuluu mutta puhalluslämpö on korkeintaan lehmänhönkäys tai ei edes tunnu lämpimältä. Huurtuu myös epätasaisesti, lähinnä vain keskeltä ja alareunasta.
Kuitenkin on pitänyt pienen varaston (varmaan joku 10m2) +8c:ssä mutta viimeaikoina kuluttanut siihen 8-12kWh/vuorokausi. Kuulostaako isolta?
Mielessä käyny vaihtaminen suoraan sähköön, nuo ilpit tuntuu olevan niin epävarmoja, jo toinen lyhyellä ajalla joka ei enää toimi kunnolla. Ennen saattoi vaan tilata ilpin eikä tarvinnut väkisin ottaa jotain asennusfirmaa. Vai voiko tuon jotenkin kiertää ja asentaa itse?
 
Ultimatemarketista halpispumppu sekä tyhjiöintipumppu samasta paikasta ja asentelee itse. Tai sitten ostaa pari pientä sähköpatteria. Pumpun hinnalla ostaa aika paljon sähköä.
 
Ultimatemarketista halpispumppu sekä tyhjiöintipumppu samasta paikasta ja asentelee itse. Tai sitten ostaa pari pientä sähköpatteria. Pumpun hinnalla ostaa aika paljon sähköä.
eikös tuon pumpun lisäksi tarvitse kylmäainetta? Pumppu vain imee alipaineen? Joskus Ultimate myi valmiiksi tyhjiöityjä pumppuja jotka liitettiin itse ja ei vaatinut mitään kylmäaine asennusta, en tiedä kuinka hyvin nuo liitokset toimi eikä ole enää näkynyt myynnissä.. Ultimaten pumput voi olla hyviä riippuen merkistä. Gree kaiketi on hyvä valmistaja. Aiwat ilmeisesti on TCL:n uudelleen brändättyjä. Siellä pienemmät on kapillaari malleja ja isoin EEV joka ilmeisesti on lämmityskäyttöön parempi? Tuota kapillaari asiaa harvemmin ei mainita pumppujen tiedoissa ainakaan kovin selvästi.
 
eikös tuon pumpun lisäksi tarvitse kylmäainetta?

Kylmäaineet on uusissa laitteissa aina valmiiksi varastoituna ulkoyksikköön.

Toi Ultimate/Gree (uudelleen brandattyjä Green pumppuja näkyy löytyvän Ultimaten kaupasta) on ihan varteenotettava vaihtoehto, taidan tilata moisen.
 
eikös tuon pumpun lisäksi tarvitse kylmäainetta? Pumppu vain imee alipaineen? Joskus Ultimate myi valmiiksi tyhjiöityjä pumppuja jotka liitettiin itse ja ei vaatinut mitään kylmäaine asennusta, en tiedä kuinka hyvin nuo liitokset toimi eikä ole enää näkynyt myynnissä.. Ultimaten pumput voi olla hyviä riippuen merkistä. Gree kaiketi on hyvä valmistaja. Aiwat ilmeisesti on TCL:n uudelleen brändättyjä. Siellä pienemmät on kapillaari malleja ja isoin EEV joka ilmeisesti on lämmityskäyttöön parempi? Tuota kapillaari asiaa harvemmin ei mainita pumppujen tiedoissa ainakaan kovin selvästi.

Kuten ylempänä mainittiin niissä tulee kylmäaineet nykyään valmiina. Tuollaisen tyhjiöintipumpun saa varmasti myytyä eteenpäin, niin ei jää nurkkiin pyörimään. Itsellä on Aiwa pumppu ja kyllä se pelitti lämmityksessäkin ihan ok, siihen asti että tuli vilp. Kokemusta ei tosin merkkipumpuista ole, että en tiedä kuinka paljon tuli takkiin hyötysuhteessa. Nyt aiwan virka on jäähdyttää kesäisin.
Olen tuollaista halpaa ultimaten pumppua miettinyt talliinkin, mutta vielä jäänyt.
 
Tarttis saada musta ja mahdollisimman pieni ilmalämpöpumppu. Daikin Nepura Stylish N ja Toshiba Polar Black nyt loppusuoralla. Onko täällä kokemuksia jommasta kummasta? Miten olette tarjouksia pyytäneet, suoraan valmistajan sivuilta vai kontaktoimalla suoraan asennusliikkeitä?
 
Ihmettelen kun porukoilla kertyy jääkuutioita useita pulkallisia talvella ja itsellä Toshiba Premium 25 hoitelee talon lämmityksen 95% yksistään, niin en tiedä missä ovat omat kuutiot kuten kuvista näkyy. Nyt laitoin toisen kerran olohuoneen Porin Mattiin valkiat tänä talvena.
Puhallus kakkosella. Tänään nostin ekan kerran kolmoselle. Sisätilan lämpötilan pyynti 22c. Huomasin että nyt alkoi sisätilan lämpötila menemään alle 22c. Pyöri jossain 21.5c. Ihan tarkkaa lukemaa ei saa kun mittari sijaitsee seinässä johon pumppukin hönkii. Mutta sinne suuntaan, niin piti nostaa puhallusta yksi pykälä ylöspäin ja laittaa tulet pesään. Ulkona se -16c näyttää pyörivän.




IMG_1130.jpeg



IMG_1129.jpeg
 
Ihmettelen kun porukoilla kertyy jääkuutioita useita pulkallisia talvella ja itsellä Toshiba Premium 25 hoitelee talon lämmityksen 95% yksistään, niin en tiedä missä ovat omat kuutiot kuten kuvista näkyy. Nyt laitoin toisen kerran olohuoneen Porin Mattiin valkiat tänä talvena.
Puhallus kakkosella. Tänään nostin ekan kerran kolmoselle. Sisätilan lämpötilan pyynti 22c. Huomasin että nyt alkoi sisätilan lämpötila menemään alle 22c. Pyöri jossain 21.5c. Ihan tarkkaa lukemaa ei saa kun mittari sijaitsee seinässä johon pumppukin hönkii. Mutta sinne suuntaan, niin piti nostaa puhallusta yksi pykälä ylöspäin ja laittaa tulet pesään. Ulkona se -16c näyttää pyörivän.




IMG_1130.jpeg



IMG_1129.jpeg
Todella vähän ottaa sitten talon lämmitys, pumppu käy vajaateholla tai todella kuiva ilma ulkona.

Laita piruuttasi puhallus täysille ja pumpun pyynti 30c.
Mulla esim tallissa tällä hetkellä pyynti 30c puhallus täysillä, toteutunut lämpö 8c. Jäätä tulee ihan riittävästi...
 
Todella vähän ottaa sitten talon lämmitys, pumppu käy vajaateholla tai todella kuiva ilma ulkona.

Laita piruuttasi puhallus täysille ja pumpun pyynti 30c.
Mulla esim tallissa tällä hetkellä pyynti 30c puhallus täysillä, toteutunut lämpö 8c. Jäätä tulee ihan riittävästi...

On tuossa jo vissiin 3 vai 4 talvea ollut. Lämmittää syksystä kevääseen talven yli ja kesällä viilentää. Ehkä joku 2kk pois pelistä per vuosi, kun sattuu olemaan ulkolämpötilat kohdillaan eikä ole tarvetta pitää päällä.

Samalta näyttää mihin aikaan talvesta tahansa, eli ilman kosteuden en usko olevan syynä. Kai sitä voi rasituksella yrittää jos testailisi saisiko jäätä kerrytettyä, enkä ihmettelisi jos ei kertyisi? On se vähän eri asia jos pyynti on 30c ja puhallus täysillä. Mutta näin asuintilan lämmityksellä nuo pyynnit, niin tulos tämä. Nollan tuntumassa tai kun menee plussalle lämpötilat, niin tiputan pyynnin 20c. Muuten sitten pakkasilla 22c ja puhallus kakkosella. Sehän humisee tuollakin asetuksella sen verran kovin että jos vitosella sisätilan yksikkö puhaltelisi, niin ei tulisi kuuloonkaan.

Takkatila1 pidän päällä, niin puhallus tulee kokoajan ilman vedon poistoa niin kuin kuuluukin näissä Toshiboissa.
 
On tuossa jo vissiin 3 vai 4 talvea ollut. Lämmittää syksystä kevääseen talven yli ja kesällä viilentää. Ehkä joku 2kk pois pelistä per vuosi, kun sattuu olemaan ulkolämpötilat kohdillaan eikä ole tarvetta pitää päällä.

Samalta näyttää mihin aikaan talvesta tahansa, eli ilman kosteuden en usko olevan syynä. Kai sitä voi rasituksella yrittää jos testailisi saisiko jäätä kerrytettyä, enkä ihmettelisi jos ei kertyisi? On se vähän eri asia jos pyynti on 30c ja puhallus täysillä. Mutta näin asuintilan lämmityksellä nuo pyynnit, niin tulos tämä. Nollan tuntumassa tai kun menee plussalle lämpötilat, niin tiputan pyynnin 20c. Muuten sitten pakkasilla 22c ja puhallus kakkosella. Sehän humisee tuollakin asetuksella sen verran kovin että jos vitosella sisätilan yksikkö puhaltelisi, niin ei tulisi kuuloonkaan.

Takkatila1 pidän päällä, niin puhallus tulee kokoajan ilman vedon poistoa niin kuin kuuluukin näissä Toshiboissa.
Eli sulla on lämmitystarve todella minimaalinen. Paljon neliöitä?

Itsellä kämpän panasonic tekee senverran jäätä talvessa, että ei tarvi kärrätä mihinkään. Vaikka kovilla pakkasilla tuossakin on pyynti 30c, tekee mitä pystyy ja puulla loput... sähköpatterit on sulakkeista pois.
 
joku tuossa yhtälössä ei täsmää, ettei vaan olis joku muu kuitenkin lisälämmittämässä. Tai jostain syystä tosi pieni lämmityksen tarve. täällä asuinrakennuksen ilppi on jääpötköä ja vettä laskenut alleen jo vaikka kuinka monta rakennuspaljullista pakkasten alusta lähtien, sähkönkulutuksella 5-16kWh/päivä. Ainoana lämmönlähteenä semmosella pyynnillä että pysyy 21c.
 
Täälläkin ilppi on kaukolämmön kyljessä ja käy pienellä teholla, mutta kyllä tuosta laastipaljusta saa kerran viikossa käydä jäälohkareen kaatamassa pois. Daikin sulattelee ehkä 1-2 kertaa päivässä omalla käytöllä.
 
Millä te saatte ne rakennuspaljut pidettyä pitkillä pakkasjaksoilla niin että ensinnäkin irtoaa maasta ja toisekseen saa jäälohkareen sieltä pois? :)
 
Millä te saatte ne rakennuspaljut pidettyä pitkillä pakkasjaksoilla niin että ensinnäkin irtoaa maasta ja toisekseen saa jäälohkareen sieltä pois? :)

Pari pientä laudanpätkää altaan alla. Jäälohkare on toistaiseksi irronnut kun on vähän "levitellyt" reunoja ja sitten paiskannut ympäri. Pari kertaa on pohjaan pitänyt potkaista mutta toistaiseksi on vielä irti lähtenyt. Tuohon on silikonit suihkutettu aikalailla vuosi sitten, niistä tuskin on enää apua. Tänä vuonna tuo talvi tuli niin yllättäen...
 
joku tuossa yhtälössä ei täsmää, ettei vaan olis joku muu kuitenkin lisälämmittämässä. Tai jostain syystä tosi pieni lämmityksen tarve. täällä asuinrakennuksen ilppi on jääpötköä ja vettä laskenut alleen jo vaikka kuinka monta rakennuspaljullista pakkasten alusta lähtien, sähkönkulutuksella 5-16kWh/päivä. Ainoana lämmönlähteenä semmosella pyynnillä että pysyy 21c.
Meilläkin tulee vettä 40 - 60 litraa viikossa. Hyvin on paljusta lähtenyt, kun vähän levittelee paljua ennen kuin kääntää ympäri. Toiset on silikonia suihkinu paljun pintaan, mutta ite en oo sitä vielä tarvinnut.
 
On tuossa jo vissiin 3 vai 4 talvea ollut. Lämmittää syksystä kevääseen talven yli ja kesällä viilentää. Ehkä joku 2kk pois pelistä per vuosi, kun sattuu olemaan ulkolämpötilat kohdillaan eikä ole tarvetta pitää päällä.

Samalta näyttää mihin aikaan talvesta tahansa, eli ilman kosteuden en usko olevan syynä. Kai sitä voi rasituksella yrittää jos testailisi saisiko jäätä kerrytettyä, enkä ihmettelisi jos ei kertyisi? On se vähän eri asia jos pyynti on 30c ja puhallus täysillä. Mutta näin asuintilan lämmityksellä nuo pyynnit, niin tulos tämä. Nollan tuntumassa tai kun menee plussalle lämpötilat, niin tiputan pyynnin 20c. Muuten sitten pakkasilla 22c ja puhallus kakkosella. Sehän humisee tuollakin asetuksella sen verran kovin että jos vitosella sisätilan yksikkö puhaltelisi, niin ei tulisi kuuloonkaan.

Takkatila1 pidän päällä, niin puhallus tulee kokoajan ilman vedon poistoa niin kuin kuuluukin näissä Toshiboissa.
No jos sulla ei ole takkaa päällä niin ota toi takkatila pois. Mikäli jäätä ei tule, ei konekaan tee työtänsä täydellä kapasiteetillaan. Meillä tulee n.50l viikossa.
 
Mikähän keväällä asennettuun Mitsun AP35 pumppuun tuli, kun ei ollut eilen lämmittänyt toimistotilaa? Jotenkin nihkeästi tuntuu muutenkin toimivan.

Pyynti 21,5 c
Puhallinnopeus AUTO (muutettu aamulla 5/5)

1701763999919.png
 
Kyllä kyllä mutta se puhaltaako se lämmintä vai ei onkin se syy miksi sulla ei tule jäätä.

Puhaltaa lämmintä on se päällä tai pois. Älä ymmärrä väärin. Toki jos poltan puita niin että lämpötila nousee selvästi, niin alkaa kierrättämään sisäilmaa. Tänä talvena kaksi kertaa ollut pesässä puita. Eilen poltin vielä illalla sen verran, että ei edes mennyt kiertopuhallukselle mielestäni kun oli vaan yksi pesällinen, niin lämpötila ei noussut niin selvästi.

Takkamoodi 1 ohittaa kaiken vedoneston, se on ollut päällä aina kun laitan laitteen lämmitykselle. Haluan että laite puhaltaa joka tilanteessa asetetun nopeuden mukaa, joten käytössä manuaali puhallus ja takkatila 1.
 
Mut kyllä siinä joku on oltava kun kyllä sitä vettä pitäs sieltä näillä pakkasilla tulla oikein mukavasti, jos ilp on töissä.
 
Jäätä tulee ihan riittävästi, Daikin 70-luvun talon pääasiallinen lämmityslähde. Viime kuussa meni värkin itsensä mukaan sähköä 585 kWh.
 
Mä olen huomannut että invertteri ilposta tulee vettä varsin maltillisesti niin pitkään kun se käy osateholla, vasta kun se alkaa käymään täysillä se alkaa liruttamaan reilusti vettä, mutta silloin on usein sen verran pakkasta että kosteutta on myös vähemmän.
 
Epäilen kovasti tarvetta käydä joka vuosi samaa keskustelua yhden käyttäjän ilpistä ja sulamisvesien puutteesta..

On meitä täällä muitakin. Viimeiset 30 päivää ja ILP:n kulutus näin

IMG_0230.jpeg


Mutta toisaalta taas on mulla sulatusvesiäkin tullut. Suurinpiirtein lasten peruspulkallinen, mikä ei kovin iso ole.

Ainoa lämmönlähde, jos ei 300 litran LVV:n hukkalämpöä lasketa mukaan. Takka toki oli muutamana päivänä käytössä näissä -15C pakkasissa. Edelleen myös ihmettelen, miksi sitä vettä ei tule enempää tai saavi tolkulla.
 
^Mitä sulla on pyynti ja puhallus?

32C ja täysillä ollut nyt, kun lämpö laskee alle asetetun rajan 21,5C ja pelkkä puhallus menee päälle, kun lämpö 22,3C. Nuo raja-arvot ei vain nykyisin ihan toteudu, vaan oikea lämpötila laskee sinne 20,5C tuntumaan ennen, kuin lämmitellään taas.
 
Mikset sä pidä sitä suoraan vaan esim. 22 ja manuaali puhallus sopivalle? Kun eihän tossa ole mitää järkee että sen iskee täydelle mitä irtoo ja sit se lepää loppuajan. Eipä ihme ettei sulla vettä tule.
 
Mikset sä pidä sitä suoraan vaan esim. 22 ja manuaali puhallus sopivalle? Kun eihän tossa ole mitää järkee että sen iskee täydelle mitä irtoo ja sit se lepää loppuajan. Eipä ihme ettei sulla vettä tule.

Normaalisti/Yleensä on tyyliin 22-25C, silloin kun tarvitsee lämmittää ja muun ajan puhalluksella. Tässä on nyt erinäisiä kokeita tullut tehtyä. Milloin ollut täysille useamman tunnin ja milloin sitten lämmitys/puhallus sekvenssi.

Pitäisi saada takkatoiminto automatisoitua, niin ehkä sitten voisi siirtyä jatkuvalämmitteiseen malliin, vaikka toisaalta kun takkaa nyt niin usein ei käytä, niin ehkäpä ihan vain nappi takan viereen mistä saa puhalluksen päälle X tunniksi ja palautuu sen jälkeen normaaliin olotilaansa.

Taas toisaalta, miksipä sitä lämmitys/puhallus muuttamaan, niin eipähän tarvitse käydä repimässä jäitä sivuun.. :)
 
Taas toisaalta, miksipä sitä lämmitys/puhallus muuttamaan, niin eipähän tarvitse käydä repimässä jäitä sivuun.. :)

No, mun pitää toki suunnilleen kerran viikossa käydä 60L paljut tyhjäämässä, mutta linkkaamasi kuvan perusteella sun nykyisellä strategiallasi sulla kuluttaa yksi pumppu reilusti enemmän kuin mulla kaksi pumppua yhteensä. Itsellä siis yleensä molemmissa pyynti 21, puhallus 4-5 läpät suoraan eteen ja niin ylös kuin saa. Kulutus kylmimpinä kuukausina luokkaa 200-250 kWh per pumppu. Toki oma sijainti PKS, mutta ihan kohtuullisen vilakkaa täälläkin on ollut ja pumput saaneet tehdä töitä ihan kunnolla.
 
Viimeksi muokattu:
No, mun pitää toki suunnilleen kerran viikossa käydä 60L paljut tyhjäämässä, mutta linkkaamasi kuvan perusteella sun nykyisellä strategiallasi sulla kuluttaa yksi pumppu reilusti enemmän kuin mulla kaksi pumppua yhteensä. Itsellä siis yleensä molemmissa pyynti 21, puhallus 4-5 läpät suoraan eteen ja niin ylös kuin saa. Toki oma sijainti PKS, mutta ihan kohtuullisen vilakkaa täälläkin on ollut ja pumput saaneet tehdä töitä ihan kunnolla.

Ei ihan vertailukelpoinen juttu, kun eri talot tarvitsee eri määrän energiaa pysyäkseen lämpimänä. Täytyypä katsoa löytyisikö pari päivää mitkä vastaavat suurinpiirtein toisiaan, niin kokeilee strategiaa A ja B. Eroja energiankulutuksessa tuskin juurikaan on, kun se lämpö ei muualta tule.
 
^ no jos sä et usko että toi sun tapa käyttää ilppiä on täysin väärä niin se ei ole meiltä pois. Pumppu on suunniteltu sitä varten että se tekee töitä eikä niin että käy katkokäyntiä jolloin sen hyötysuhde on huono. Mitä enemmän jäätä, sen paremmin/tehokkaammin se kone on tehny työnsä.
 
Ei ole keneltäkään pois ei. En vain ymmärrä.

Löytyykö jostain jotain luotettavaa/oikeaa mittausdataa ”katkokäynnin” vaikutuksesta pidemmältä ajanjaksolta?

Tämän hetkisen strategian aikaan ”katkokäynnillä” kulutus on luokkaa 20W.
 
Huomaat sen itsekkin siitä että kestää hetken ennen kuin tulee lämmintä. Ei mahda tehdä kompurallekkään hyvää startata kylmänä turhaan.
 
katkon jälkeen käyttää hirveästi sähkötehoa mutta se ei näy imu-puhallus deltalämmössä ts. huono hyötysuhde, vrt että jauhaisi kokoajan pienemmällä teholla katkoitta.
 
Projektina on laittaa kiinteät sensorit imuun ja puhallukseen, niin saa paremmin faktaa.

Jos pumpun minimi ottoteho on vaikka 400W, niin mitä se vaikuttaa kokonaishyötysuhteeseen pidemmällä aika välillä?

Pumppu lämmittää kokoajan 400-1500W vastaan se, että pumppu lämmittää XYZ-1500W:llä ja vain puhaltaa 20W:llä, kun lämpöä ei tarvitse.

Kovasti tuntuu siltä, että tuo ”katkokäynti” juttu on joku reliikki jostain ei invertteri pumpuista.

Löytäkää jostain jotain mittausdataa, niin saattaisin alkaa ymmärtämään :)
 
No nyt ku se sun lämpötila sahaa siellä ylös alas ylös alas ni se pumppu joutuu repii enemmän sähköä saavuttaakseen taas sen lämpötilan. Kun taas tasaisella pyynnillä kulutus on tasaista.
Vertaa vaikka autolla ajamiseen. Tasainen kaasu vai pumppaaminen, kummalla kuluu vähemmän...
 
Eli molemmin puolin mutuillaan ja faktaa ei ole.
Käytät pumppua päin helvettiä. Mitään "katkokäynti" -ajattelutapaa ylipäätään di tarvita. Luuletko tosiaan, että valmistajat suunnittelisivat laitteet siten, että niitä täytyisi jatkuvasti olla säätämässä manuaalisesti? Ilp:tä käytetään lämmitysmoodissa pääasiassa näin:
- aseta lämmitysmoodi päälle
- kiinteä pyyntö haluttuun todelliseen tavoitelämpötilaan (ei todellakaan täysille)
- manuaalisesti säädetty puhallinnopeus mahd isolle (äänitason kestämisestä riippuen)
 
Jos pumpun pitää tehdä kokoajan töitä, niin miten sitä pitäisi käyttää takkataloudessa? Pumppu asetettu esim 21 asteeseen ja takka nostaa lämmön vaikkapa 23 asteeseen, tässä vaiheessahan pumppu ei tee töitä, mutta yöllä kun lämpö laskee niin alkaa tekemään työtä. Eikä tämä juuri ole joidenkin mukaan väärä ja haitallinen tapa?
 
Jos pumpun pitää tehdä kokoajan töitä, niin miten sitä pitäisi käyttää takkataloudessa? Pumppu asetettu esim 21 asteeseen ja takka nostaa lämmön vaikkapa 23 asteeseen, tässä vaiheessahan pumppu ei tee töitä, mutta yöllä kun lämpö laskee niin alkaa tekemään työtä. Eikä tämä juuri ole joidenkin mukaan väärä ja haitallinen tapa?
Tämä on eriasia kuin Juhaa:n. Jos sulla ei ole takkamodea niin sitten voit laittaa pelkän puhalluksen. Illalla sitte laitat sen takas sihen lämmitysmodeen. Toinen tapa on olla tekemättä mitään.
Mut se että sitä räpelletään täysille lämmöille ja sit odotellaan että koska taas lähtee niin ei helvetti. Välillä sitä miettii miten tyhmiä ihmiset on kun eivät kysy neuvoa.
 