- Liittynyt
- 18.10.2016
- Viestejä
- 3 145
Todennäköisesti juuri näin. Mutta lähtisin siitä että oikein mitoitetussa järjestelmässä ollaan sekä Voc että Isc suhteen invertterin maksimirajojen sisäpuolella, ja ainoastaan paneelikentän teho voi ylittää invertterin tehospeksin.
Kun katson vaikka Longin (555W) speksejä niin Voc = 49.95, Isc = 14.05, Vmp = 42,10 ja Imp = 13.19
Victronin 250/100 MPPT voisi teoriassa ottaa 5 paneelia sarjassa ja pysyä alle 250v Voc, mutta käytännössä 4 paneelia on maksimi (temp coefficientin takia).
250/100 MPPT speksistä "Max. PV short circuit current 70 A (max 30 A per MC4 conn.)"
70A / Isc = 4.98 eli maksimissaan neljä rinnakkaista stringiä. Mutta mitä en tajua on että jos käyttää MC4 liittimiä niin 30A on maksimi?
Oletan siis että tämä mahdollistaa maksimissaan 4 sarjaan ja 4 rinnalle paneeliston
4s1p
4 x 555 = 2220W
Voc = 4 x 49.95V = 199.8V (pysyy alle 250V)
Visc = 1 x 14.05A = 14.05A (pysyy alle 70A)
Vmax = 4 x 42.10 = 168.4V
Imax = 13.19A
Pmax = 168.4V * 13.19A = 2221W
4s4p
16 x 555 = 8880W
Voc = 4 x 49.95V = 199.8V (pysyy alle 250V)
Visc = 4 x 14.05 = 56.2A (pysyy alle 70A)
Vmax = 4 x 42.10 = 168.4V
Imax = 4 * 13.19A = 52.76A
Pmax = 168.4V * 52.76A = 8885W
Nyt pitäisi Voc ja Isc pysyä speksin rajoissa mutta tosiaan 4s4p tuottaa parhaimmillaan 8885W vaikka maksimi latausvirta mitä 250/100 pystyy antamaan on 100A (*48V järjestelmä) eli MPPT:stä saa ulos vain 4800W.