Vähän mutuilua, mutta eikös invertteri tahdista itsensä verkkon taajuuteen, jos verkko poikki ei ole mihin tahdistaa - sammuttaa itsensä
Juu näin on, mutta en tarkoittanut enää sähkökatkoksen tapausta vaan että jos verkkoon ei saisi syöttää (syystä tai toisesta) ja microinvertterit tuottaa esimerkiksi 10kW mutta talon kulutus on 5kW niin minne se 5kW häviää?
Ah ok. En tiedä tarpeeksi hybridi-inverttereistä kuten tuo Victron MultiPlus taitaa olla. Mutta siis normaalit invertterit pitää kytkeä pois päältä turvakytkimestä jos tekee sähkötöitä. Itsellä on tavallinen (ei-hybridi) invertteri ja sähköpääkeskuksessa että molemmissa ryhmäkeskuksessä PV varoitustarrat takasyöttövaaran takia.
Jos sallinet vähän mänspleinausta niin selitän miten Victronin fiksummat invertterit toimii.
Kuva esittää eri tapoja miten PV:n voi kytkeä kokonaisuuteen, teoriassa kuormia voi olla kahta tyyppiä Essential ja Non-essential käytännössä suurin osa kuormasta lienee essentialin takana jo käytännön syistä.
- PV + invetteri gridin puolelle (Multiplussan AC IN) kytkettynä lopettaa tuotantonsa jos tulee sähkökatkos koska se synkronoituu sähköverkon toimesta, mutta MP jatkaa toimintaansa "island" moodissa niin ottaen energiansa PV + akustosta (niin kauan kuin sitä riittää).
- PV + inverteri kytkettynä MP:n taakse (Multiplussan AC OUT) vähentää tarvetta invertoida akusta tai ottaa gridistä, mutta se aiheuttaa ongelman että jos verkko tippuisi ja akut olivat täynnä, eikä kulutus kata tuotantoa niin minne sähkö sitten työnnetään? Victron on ratkaissut ongelman Froniuksen inverttereiden kanssa joka tukee Zero feed in ominaisuutta jolla Victron voi pyytää Froniusta rajoittamaan tuotantoa vastaamaan kulutusta ja ongelmaa ei ole.
- PV + MPPT kytkettynä suoraan akustoon syöttää MP:n invertteriä ja akustoa, hyvin tehdyssä järjestelmässä Victron, akun BMS ja MPPT juttelevat keskenään ja tuotantoa säädellään tarpeen ja tilanteen mukaan.
Victron tukee myös power assist toimintoa jossa se yhdistää akulta tulevan energian verkosta tulevaan jos essential loads ylittää sen mitä akulta voidaan saada. Eli jos MP:n AC OUT tarve on 5kW ja akusto antaa vain 3kW niin akulta invertoidaan 3kW ja loput 2kW otetaan verkosta.
Systeemissa on aika paljon vaihtoehtoja säätöjä esim jos päivällä ei tullut tarpeeksi tuotantoa PV:stä niin akustoa voidaan ladata yösähköllä jolla sitten tasoitellaan päivän kalliimpia tunteja.