@KoessiKenguru aika rajuja virtausnopeuksia sulla? Tietysti muukin järjestelmä vaikuttaa mutta yleensä pyritään sellaisiin 1-1,5L/min virtaamiin lattialämmityspiireissä.
Itellä virtaamat juurikin tuota luokkaa, menolämpötilat pakkasella 37c ja paluu 22-25c hieman piiristä riippuen. 12kW Vesi-ilmalämpöpumppu, eteläsuomi ja kertaakaan ei vielä tänätalvena ole sähkövastukset menneet päälle... kylmimmillään ollu -23c ja silloin hyötysuhde tippui jo cop 1,4 mutta tehot riittivät.
Itellä virtaamat juurikin tuota luokkaa, menolämpötilat pakkasella 37c ja paluu 22-25c hieman piiristä riippuen. 12kW Vesi-ilmalämpöpumppu, eteläsuomi ja kertaakaan ei vielä tänätalvena ole sähkövastukset menneet päälle... kylmimmillään ollu -23c ja silloin hyötysuhde tippui jo cop 1,4 mutta tehot riittivät.