Joo ei näistä kuulu vettä vuotaa pihalle muualta kuin niistä kondensioveden tyhjennysaukoista. Viallinen on, palautukseen
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Huomio: This feature may not be available in some browsers.
Tuli testattua tämä bilteman leikkuulauta Nedis 16k malliin. Pienellä leikkelyllä istuu ihan hyvin ja siistimpi kuin aikasemmat pahvilaatikkovirityksetBilteman leikkuulauta on sentilleen saman kokoinen kun Ströme 12 ilmanotto aukko
![]()

Olisko kylmäaineet vuotanu suurimmalta osin ulos ja menee sen vuoksi jäähän. Todennäköisesti halvempi ostaa uusi laite kuin korjauttaa.Osaisiko fiksummat auttaa täällä. Itsellä on kolmisen vuotta vanha Electroluxin Chillflex pro. Nyt se on taas helteillä kaivettu esiin, mutta viilennysteho on nyt varsin olematon. Hetken puhaltaa käynnistämisen jälkeen vähän kylmempää mutta noin vartin päästä tuntuu vaan kierrättävän huoneilmaa. Lisäksi sammuttamisen jälkeen alkaa laitteen vesisäiliöt täyttyä ja seuraavalla käynnistyksellä valittaa niistä. Poistoputkikaan ei kunnolla lämpene missään vaiheessa.
Avasin laitteen nyt jos näkisin missä vika. Viileän osan siili näyttää jäätyvän umpeen. Tämä voisi selittää miksei ilmakaan liiku läpi ja säiliöt täyttyvät käytön jälkeen kun jää sulaa.
Muokkaisin mielelläni tästä kaksiputkisen, mutta ei maksa vaivaa jos laite on rikki. Takuukin on tietysti ummessa.
![]()
Jos kylmäaineet olisi vuotaneet niin kenno ei jäähtyisi riittävästi. Ehkä enneminki lämpötila-anturi rikki jolloin jäähdyttää kokoajan täysiä ja kenno jäätyyOlisko kylmäaineet vuotanu suurimmalta osin ulos ja menee sen vuoksi jäähän. Todennäköisesti halvempi ostaa uusi laite kuin korjauttaa.
Edelleen olen sitä mieltä että jos kompura pitää ääntä niin se on rikki. Varsinkin jos se resonoi niin se on vielä enemmän rikki.Tätä kun ei osa keskustelijoista näytä ymmärtävän, että osa laitteista on selkeästi hiljaisempia kuin toiset. Kompuran käyntiäänellä on paljon merkitystä ja miten esim laitteen runko resonoi.
Osassa laitteita ilmoitetut desibelit ovat maksimimäärä, joka ei välttämättä toteudu lähellekään.
Edellä mainittu Nedis 12000 BTU kuulosti kompura päällä katuporalta. Ostosta ja palautuksesta on tosin jo nelisen vuotta, ehkä ovat hiljaisempia nykyään.
Mun pingu oli sitten uutena rikki.Edelleen olen sitä mieltä että jos kompura pitää ääntä niin se on rikki. Varsinkin jos se resonoi niin se on vielä enemmän rikki.
Näin tämän itse ihan käytännössä kun laitoin laitteesta pelkän tuulettimen päälle. Ääni oli tasan yhtä kova kuin asennolla Cooling, eli kompura päällä.
Ihan mielenkiinnosta kysyn että pitääkö sinun jääkaapin kompura myös 60dB mökää?
Fakta on se, että ääni aiheutuu kahdesta asiasta. Ilmavirrasta ja flektin muotoilusta joka aiheuttaa repivää ääntä kovan pyörimisnopeuden sekä pienen siipialan takia. Tuo flektimalli on btw sama mitä lämpöpumpuissa käytetään, mutta niissä se toimii hyvin koska kierrosnopeus pidetään maltillisena.
Ei kyllä itsellä yksikään pingu ole ollut yhtä kova ääni tuuletinmoodissa mitä cooling moodissa. Kompura pitää sen metelin pääasiassa joka on pääasiassa matala ääni joka tietyn verran myös resonoi, tätä varmaan voisi hiljentää asentamalla vehkeen sisälle hiljennysmattoa ja ostaisi jonkin kumilärpäkkeen tuohon alle.Edelleen olen sitä mieltä että jos kompura pitää ääntä niin se on rikki. Varsinkin jos se resonoi niin se on vielä enemmän rikki.
Näin tämän itse ihan käytännössä kun laitoin laitteesta pelkän tuulettimen päälle. Ääni oli tasan yhtä kova kuin asennolla Cooling, eli kompura päällä.
Ihan mielenkiinnosta kysyn että pitääkö sinun jääkaapin kompura myös 60dB mökää?
Fakta on se, että ääni aiheutuu kahdesta asiasta. Ilmavirrasta ja flektin muotoilusta joka aiheuttaa repivää ääntä kovan pyörimisnopeuden sekä pienen siipialan takia. Tuo flektimalli on btw sama mitä lämpöpumpuissa käytetään, mutta niissä se toimii hyvin koska kierrosnopeus pidetään maltillisena.
En tarkoittanutkaan, että kaikki aineet olisi vuotaneet, vaan osa. Kylmäaineen vähäisyys voi aiheuttaa kennon jäätymistä. Lopulta tyhjentynee kokonaan ja sitten ei tee enää mitään. Puhdas arvaus toki, voi joku muukin ongelma tietty olla kyseessä.Jos kylmäaineet olisi vuotaneet niin kenno ei jäähtyisi riittävästi. Ehkä enneminki lämpötila-anturi rikki jolloin jäähdyttää kokoajan täysiä ja kenno jäätyy
onko tuosta poistoputken käytöstä jotain hyötyä vrt. siihen että laite itse haihduttaa poistoilmaan? itsellä ei koskaan ole tullut säiliö täyteenOnko haittaa jos ilmastointikoneen poistoputken kytkee saunan poistoputkeen? Sehän on 100mm putki ja menee suoraan ulkoseinään.
On. Ritilän muoto on vähän haastava mutta eipä tuossa muuten ole mitään erikoista.Onko tuo Verkkokaupan Ströme Cooler 12 modattavissa kaksiputkiseksi (helposti)?
Tähän jatkoa sen verran, että laitteen siirtäminen/heiluttelu aiheuttaa sen että kondensoitunut vesi tippuu reunoja pitkin lattialle. Nytkun kone on ollut paikallaan vuorokauden niin tiputtelua ei ole tullut lainkaan.Sellanen ongelma Ströme 12 pingviinissä että vettä kondensoituu ilmeisesti väärään paikkaan kun vuotaa etupuolelta lattialle. Pohjalla oleva säiliö on tyhjä. Varmaan vaan palautukseen ellei lopu pian.
Tähän jatkoa sen verran, että laitteen siirtäminen/heiluttelu aiheuttaa sen että kondensoitunut vesi tippuu reunoja pitkin lattialle. Nytkun kone on ollut paikallaan vuorokauden niin tiputtelua ei ole tullut lainkaan.
Laitetta ei saa kallistaa käytön aikana tai sen jälkeen, ennen kuin vesisäiliö on tyhjennetty!
Ei se kaksputkimodi tehoja lisää, vaan vähentää ulkoa tulevaa kuumaa ilmaa, kun ei puhalleta kämppään (ainakaan niin kovaa) alipainetta. Toi letku kannattaa laittaa sinne alempaan poistoon, niin tulee pihalle vaan ne, mitä laite ei saa haihdutettua ulkoilmaan (veden haihduttaminen kuuman puolen kennolla myös parantaa hieman hyötysuhdetta). Nyt sulla tulee kaikki ilmasta kondensoituvat vedet sinne ämpäriin.Hommasin paikallisesta kivijalka-Gigantista APT Breeze merkkisen vehkeen ja törmäsin vasta sen jälkeen tähän lankaan. Tästäkö saisi paljon tehokkaamman, jos alemman ritilän tilalta vetäisi putken pihalle? Mistään sen enempää tietämättä laitoin myös tuon vesiletkun heti paikalleen ja kondenssivettä näyttää muodostuvan ämpärillisiä vuorokaudessa, mutta täälläkin on näkynyt kuvia laitteista, jossa on tulppa paikoillaan. Kumpi on parempi?
![]()
Niin tietysti. Käytin liian yleismaailmallisia ilmaisuja. Mutta ilmeisesti modauksilla on nimenomaan uudelleenkoteloitu tuo alempi ilmanotto eikä ylempänä näkyvää?Ei se kaksputkimodi tehoja lisää, vaan vähentää ulkoa tulevaa kuumaa ilmaa, kun ei puhalleta kämppään (ainakaan niin kovaa) alipainetta.
Kiitos!Toi letku kannattaa laittaa sinne alempaan poistoon, niin tulee pihalle vaan ne, mitä laite ei saa haihdutettua ulkoilmaan (veden haihduttaminen kuuman puolen kennolla myös parantaa hieman hyötysuhdetta). Nyt sulla tulee kaikki ilmasta kondensoituvat vedet sinne ämpäriin.
Joo. Ylempi reikä kierrättää sisäilmaa.Niin tietysti. Käytin liian yleismaailmallisia ilmaisuja. Mutta ilmeisesti modauksilla on nimenomaan uudelleenkoteloitu tuo alempi ilmanotto eikä ylempänä näkyvää?
Kiitos!
Lämmin Kylmä
sisäilma Sisäilma
+------+
~ ~ ~ ~>| |- - ->
~ ~ ~ ~>| |- - ->
~ ~ ~ ~>| |- - ->
+------+
| |
|v| Lämpö
| |
+------+
~ ~ ~ ~>| |- - ->
~ ~ ~ ~>| |- - ->
~ ~ ~ ~>| |- - ->
+------+
Tuloilma Kuuma
poistoilma
Hommasin paikallisesta kivijalka-Gigantista APT Breeze merkkisen vehkeen ja törmäsin vasta sen jälkeen tähän lankaan. Tästäkö saisi paljon tehokkaamman, jos alemman ritilän tilalta vetäisi putken pihalle? Mistään sen enempää tietämättä laitoin myös tuon vesiletkun heti paikalleen ja kondenssivettä näyttää muodostuvan ämpärillisiä vuorokaudessa, mutta täälläkin on näkynyt kuvia laitteista, jossa on tulppa paikoillaan. Kumpi on parempi?
![]()
ihan hyvin pelittää. eka 24h meni n. 0.6-1kW teholla kun jäähdytti ylimmän kerroksen 30c seiniä. tasaseen laskenu ja nyt 300W menee ylläpitää 22-23c . Omaltapuolelta iso peukku! ei paljoa Ilp:lle häviä. sisä yksikkö on hiton hiljanen. 1k€ well spend.Midea Portasplit vaikuttaa mielenkiintoiselta. Suomestakin saatavilla. Kellään kokemuksia?
Onko säilytetty pystyasennossa vai kyljellään? Oman vanhan pingun mukana tuli ainakin isot huomiolätkät, että kyljelleen varastoimisen/kuljettamisen yms jälkeen laitteen pitää antaa olla pystyasennossa minimissään 6 tuntia ennen käyttöä tai jäähdytysteho ottaa osumaaOsaisiko fiksummat auttaa täällä. Itsellä on kolmisen vuotta vanha Electroluxin Chillflex pro. Nyt se on taas helteillä kaivettu esiin, mutta viilennysteho on nyt varsin olematon. Hetken puhaltaa käynnistämisen jälkeen vähän kylmempää mutta noin vartin päästä tuntuu vaan kierrättävän huoneilmaa. Lisäksi sammuttamisen jälkeen alkaa laitteen vesisäiliöt täyttyä ja seuraavalla käynnistyksellä valittaa niistä. Poistoputkikaan ei kunnolla lämpene missään vaiheessa.
Avasin laitteen nyt jos näkisin missä vika. Viileän osan siili näyttää jäätyvän umpeen. Tämä voisi selittää miksei ilmakaan liiku läpi ja säiliöt täyttyvät käytön jälkeen kun jää sulaa.
Muokkaisin mielelläni tästä kaksiputkisen, mutta ei maksa vaivaa jos laite on rikki. Takuukin on tietysti ummessa.
![]()
Kokeile ilman, sillähän se selviää.Kaks vuotta vanha Ströme 12C tuli kaiveltua esille ja tuli nyt taiteiltua kotelointi sekä sisäänottoputki, vaan ei kyllä jaksa puskea kuin oman aikansa kylmää ja kompura menee kiinni. Mitään virhekoodia ei anna enkä hoksannut kokeilla toimivuutta ennen kotelointia. Voiko olla liian kuristava sisäänotto ettei jaksa kompuraa pyörittää?
Ei vaikuta kalliilta laitteelta noin loppuunsa, vois harkita ehkä talvella jos on rajussa alennuksessa Gigantissa tms. Tosin kyllä tuo 16K BTU pingukin painaa ihan hyvää tahtia kylmää, ja en tiedä miten tuollaisen splitin ulkoyksikkö tykkää parvekkeesta jossa on varmaan 50 astetta lämmintä kun aurinko siihen porottaa koko päivän.ihan hyvin pelittää. eka 24h meni n. 0.6-1kW teholla kun jäähdytti ylimmän kerroksen 30c seiniä. tasaseen laskenu ja nyt 300W menee ylläpitää 22-23c . Omaltapuolelta iso peukku! ei paljoa Ilp:lle häviä. sisä yksikkö on hiton hiljanen. 1k€ well spend.
![]()
12h-16h paistaa suoraan aurinko aamusta tänne , Ei tuolla ole juuri vaikutusta, muuta kuin että vähän kierroksia nostaa lauhduttimessa.Ei vaikuta kalliilta laitteelta noin loppuunsa, vois harkita ehkä talvella jos on rajussa alennuksessa Gigantissa tms. Tosin kyllä tuo 16K BTU pingukin painaa ihan hyvää tahtia kylmää, ja en tiedä miten tuollaisen splitin ulkoyksikkö tykkää parvekkeesta jossa on varmaan 50 astetta lämmintä kun aurinko siihen porottaa koko päivän.
Täällä sama tilanne. PortaSplitin sisäyksikön hiljaisuus olisi tärkeä ominaisuus, mutta parveke on kuuma tällä kelillä. Löysin tällaisen käyttöohjeen, jonka mukaan maksimi ulkolämpötila jäähdytyksessä on +45C.Ei vaikuta kalliilta laitteelta noin loppuunsa, vois harkita ehkä talvella jos on rajussa alennuksessa Gigantissa tms. Tosin kyllä tuo 16K BTU pingukin painaa ihan hyvää tahtia kylmää, ja en tiedä miten tuollaisen splitin ulkoyksikkö tykkää parvekkeesta jossa on varmaan 50 astetta lämmintä kun aurinko siihen porottaa koko päivän.
Jooh, luulisi että ilma tuossa partsilla sen verran kiertää että ei ihan 45C nouse, tosin auringossa olisi joka on vähän raffi (ellei laita parvekkeen kulmaa vasten, jolloin saisi hiukan edes varjoa).Täällä sama tilanne. PortaSplitin sisäyksikön hiljaisuus olisi tärkeä ominaisuus, mutta parveke on kuuma tällä kelillä. Löysin tällaisen käyttöohjeen, jonka mukaan maksimi ulkolämpötila jäähdytyksessä on +45C.
Tähän lisäyksenä että näköjään kun kompura päällä ja ulkoa otetaan ilmaa niin ottoputki käy tulikuumana, käytännössä yhtä kuumana kuin poistoputki, jonka jälkeen kompura sammuu taas pidemmäksi aikaa. Ulkoilma liian kuumaa? Vai putket liian lähellä toisiaan niin ottoputki imee samantien ulos menevät ilmat? Eivät ole kyllä ihan päällekäin ja poistoputki on ylempi putkista.Kaks vuotta vanha Ströme 12C tuli kaiveltua esille ja tuli nyt taiteiltua kotelointi sekä sisäänottoputki, vaan ei kyllä jaksa puskea kuin oman aikansa kylmää ja kompura menee kiinni. Mitään virhekoodia ei anna enkä hoksannut kokeilla toimivuutta ennen kotelointia. Voiko olla liian kuristava sisäänotto ettei jaksa kompuraa pyörittää?
E: Näköjään välillä toimii ja välillä ei, mutta ei pitäisi kyllä termostaatin ottaa kiinni kun ei käydä lähelläkään tavoite-lämpötilaa
Lasit auki tai vähintäänkin raolleen.Onkos mitään erityistä mitä pitäisi ottaa huomioon, jos tuon Strömen laittaa puhaltamaan ja ottamaan lasitetulta parvekkeelta ilmaa? Pelottaa että tuo alkaa ylikuumenemaan tjsp, kun sisäänottoilma on niin kuumaa.
Toimii kyllä yksiputkisenakin ihan ok 50 neliön kämpässä, postilaatikko vaan viheltää ja naapurin kokkailutuoksut tulee sisään
Huomenna Biltemaan leikkuulaudan hakureissulle.
Luin. Ohjekirjassa ei mainita tuleeko letkua kiinnittää yleisessä käytössä vai ei. Ainoa maininta letkusta on ilmankuivaustoiminnosta puhuttaessa ja Auto-tila on ohjekirjan mukaan yhdistelmä Cool- ja Fan-tiloja. Alakaukalon vesityhjennyksestä ohjekirja toki mainitsee, mutta oletin sen olevan plebejeille joilla ei ole ämpäreitä saatavilla.Eiks jengi lue ohjekirjoja enää ollenkaan nykyään? Ei näissä nykyaikasissa ilmastointilaitteissa tarvitse erikseen valutella kondensiovesiä kun laite osaa sen itse haihduttaa poistoilman mukana ulos. Pikasella googletuksella tuossakin vaikuttaa olevan sama ominaisuus. Laitteet osaa myös sulkea jäähdytyksen ja varoittaa käyttäjää, silloin jos kun nuo säiliöt täyttyvät liikaa.
edit: onhan se varmaan vähän hämäävää jos laitteen mukana toimitetaan hierontatyynyn käyttöohje, et ei varmaa voi käyttäjää moittia tässä tapauksessa![]()
Laita toinen putki vähän pidemmälle roikkumaan, kuten esimerkiksi tässä aiemmassa on tehty:Miten lähellä teillä 2-putkimodanneilla on sisään- ja ulostuloputket? Ainoa kätevä ikkuna mihin saisin putket on ~39x45cm, rupeaakohan sisäänotto imemään kuumaa juuri ulospuhallettua ilmaa? Jos vastakkaisiin nurkkiin laittaisi niin ehkä voisi toimia? Strömen 12 kävin juuri hakemassa itsekin.
Koira ainakin näyttää löytäneen mieluisen paikan. Katoin ensin että mikä talja tuossa lattialla on.Viilennyksen lainaamista lämpöpumpulta yläkertaan bilteman letkulla ja 125mm kanavapuhaltimella, saa nähdä toimiiko
![]()
Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotta tämä sivusto toimisi, ja valinnaisia evästeitä käyttökokemuksesi parantamiseksi.