Mittari, mittapäät.. tai sitten joki vanha jatkos maan alla joka on alkanut falskata ja hapettua.
Onkohan tuossa ollu oikosulku vai otettu ylivirtoja piuhoista?
Missä sä tuollaista näet?Siltä näyttäs noi kaks ensimmäistä vaihetta "oho liian pienet kengät, pakko ulommainen kerros katkoa pois edestä, no eihän sitä nää kun sukkahan siihen laitetaan"
Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa myös katkottu säikeitä. Näyttäisi siltä että on ehkä ollut tiukka mitoitus -> katkottu säikeitä, alimittaiset kaapelikengät, huono liitos? Lämmönnousua ja hapettumaa sitä kauttaMissä sä tuollaista näet?
Tuossa pen johtimena toimivassa kannatusvaijerissa näyttäisi olevan katkottuja säikeitä, mutta kuten kuvasta näkyy se ei ole aiheuttanut ongelmia, eihän siellä virtaa käytännössä juuri kulje.
Kyllä tuo on mun silmään liiallisella virralla rikottu, esim jos tuota jatkospalikkaa ei ole mitoitettu oikein. Jos tuolla olisi ollut yksittäinen oikosulku siellä olisi musta sulanut piste, oikari ei oikein voi olla kovin pitkänestoinen, joten lämpö ei johdu kovin laajalle alueelle.
Ihan samat ajatukset ja selvästi on katkottu. Liekö kenkäkään ollut alumiinille sopiva, sitä on vaikea sanoa. Mutta kyllä tuollainen säikeiden katkominen ja epäsopiva kenkä on helposti tie huonoon liitokseen ja sitä kautta lämpenemiseen. Pinta-alaa kengästä kiinni sitäkin vähemmän, mitä olisi mahdollista niin sekin on omiaan tuottamaan lämpöä ja tilanne karkaa käsistä.Kahdessa ensimmäisessä vaiheessa myös katkottu säikeitä. Näyttäisi siltä että on ehkä ollut tiukka mitoitus -> katkottu säikeitä, alimittaiset kaapelikengät, huono liitos? Lämmönnousua ja hapettumaa sitä kautta
Ratkaisu on aina väärä, jos mitä tahansa anturointitietoa kuljetetaan paksumman sähkön kanssa samoja reittejä miten sattuu sekaisin. Eikä klma ole mikään parhaiten suojattu.Onko Klma häiriöherkkää, jos paksusähköä kulkee ristiin ja/tai rinnan kaapelin kanssa? Lämpöanturin johdosta siis on kyse.
On se häiriöherkempää kuin nomak tai jamak, jos kytkee häiriönsuojan (paljas johdin kaapelissa) vain toisesta päästä maihin, se auttaa vähentämään häiriöitä. Toki perus lämpötilan vastusmittaus ei juuri häiriötä ota kuitenkaan.Onko Klma häiriöherkkää, jos paksusähköä kulkee ristiin ja/tai rinnan kaapelin kanssa? Lämpöanturin johdosta siis on kyse.
Mikä kalustesarja ABB (Ensto) Jussi-sarjan tilalle? Hermo mennyt rimpuloihin pistorasioihin jotka murtuvat kiinnitysruuvin ympäriltä.
Ruuvi on kiristetty liian tiukkaan jos hajoaa ruuvin ympäriltä. Kannesta kyllä näkee kun ruuvi alkaa vääntämään muovia mutkalle. Kannattaa lopettaa se kiristys siinä vaiheessa eikä vetää ruuvia niin paljon kuin se menee.Mikä kalustesarja ABB (Ensto) Jussi-sarjan tilalle? Hermo mennyt rimpuloihin pistorasioihin jotka murtuvat kiinnitysruuvin ympäriltä.
Remontti tehtiin 2010, eli sopii aikaikkunaan.Jossain tuossa vajaa 10 vuotta sitten jussi pistorasioiden kiinnitysruuvi meni "jatkuvasti" läpi siitä muovista, mutta ovat tuon kai jotenkin korjanneet.
Sen jussin runko-osan päälle voi vaihtaa myös impressivo sarjan muovin. Niitä muoveja myydään irrallaan.
Olisko linkkiä laittaa, mistä pelkkiä muoviosia saa?Jossain tuossa vajaa 10 vuotta sitten jussi pistorasioiden kiinnitysruuvi meni "jatkuvasti" läpi siitä muovista, mutta ovat tuon kai jotenkin korjanneet.
Sen jussin runko-osan päälle voi vaihtaa myös impressivo sarjan muovin. Niitä muoveja myydään irrallaan.
Jaa, että kestää muutaman vuoden ja sitten murtuvatRuuvi on kiristetty liian tiukkaan jos hajoaa ruuvin ympäriltä. Kannesta kyllä näkee kun ruuvi alkaa vääntämään muovia mutkalle. Kannattaa lopettaa se kiristys siinä vaiheessa eikä vetää ruuvia niin paljon kuin se menee.
Murtuvat kun ovat pitkään jännityksessä. Meillä töissä taitaa kaikista jusseista olla kannet halki kun sähkäri käynyt ne asentamassa ja kiristänyt ruuvin pohjaan asti. Kotona kun vaihdoin pistorasiat niin kiristin ruuvia kunnes muovi ruuvin ympäriltä alkoi mennä koveraksi ja löysäsin sen verran että pinta oikeni. Kaikki kestäneet jo 9 vuotta ehjänä.Jaa, että kestää muutaman vuoden ja sitten murtuvat
Jaa ei näköjään sitten enää olekaan... Sähkönumero 2506144 oli impressivo sarjan 2os pistorasian valkoinen muovi, mutta näköjään poistunut numero. Noita on aina satunnaisesti tukussa hyllyssä vielä, näköjään jotain vanhoja varastoja.Olisko linkkiä laittaa, mistä pelkkiä muoviosia saa?
Ihan teoreettinen kysymys tuli mieleen TM:n kolumnista: Energiakriisi tuli paljastaneeksi, että tuttavani paritalossa sähkömittarit oli kytketty väärin päin
Tuossa tapauksessa rakennusurakoitsijaa ei enää ole. Mutta onko edes mahdollista hakea korvauksia sähkötöiden johtajalta? Kaiketi joku ilmoitus TUKESille, mutta onko niillä mitään vaikutusta?
Kommenteista vielä poimittu: " Suurempi ongelma tulee uudesta sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Sitä ei ole tehty ammattitaitoisesti, jos lainkaan. Kaikki sähköasennukset pitää tarkastaa uudelleen tai ensimmäistä kertaa. Toivottavasti löytyy tieto asennukset ja tarkastuksen muka tehneestä tahosta, sinne lasku kuuluu, jos firma ja vastuuhenkilö ovat vielä olemassa. Kyseessä on tahallinen tai törkeä teko, joten vastuu kantaa muutamaa vuotta pidemmälle. "
Mittarit asentaa verkkoyhtiö.
Totta. Voihan se olla että urakoitsija merkannut kaapelit tai kytkenyt kaapelit väärin ja verkkoyhtiön asentaja luottanut sokeasti merkintöihin.Oletettavasti mittarit onkin asennettu ihan oikein. Mutta sieltä SPK --> RK on mennyt ristiin. Tai oletetaan ainakin teoreettisesti näin.
Tai verkkoyhtiön sopimusurakoitsija.Mittarit asentaa verkkoyhtiö.
Totta. Voihan se olla että urakoitsija merkannut kaapelit tai kytkenyt kaapelit väärin ja verkkoyhtiön asentaja luottanut sokeasti merkintöihin.
Katoksessa ns. vilpolassa, onko se vaatimus vai suositus käyttää vähintään IP21 valaisinta?
Tuo nyt on varsin tyhjänpäiväistä narinaa ja osoittaa vain kommentoijan ammattitaidottomuuden.Kommenteista vielä poimittu: " Suurempi ongelma tulee uudesta sähköasennusten käyttöönottotarkastuksesta. Sitä ei ole tehty ammattitaitoisesti, jos lainkaan. Kaikki sähköasennukset pitää tarkastaa uudelleen tai ensimmäistä kertaa. Toivottavasti löytyy tieto asennukset ja tarkastuksen muka tehneestä tahosta, sinne lasku kuuluu, jos firma ja vastuuhenkilö ovat vielä olemassa. Kyseessä on tahallinen tai törkeä teko, joten vastuu kantaa muutamaa vuotta pidemmälle. "
Ja koska valaisimia on varsin hyvin saatavilla paremmissakin luokissa, en näe selvää syytä, miksi ei laittaisi parempaa.Kyllä se vaatimus on, sateelta suojatut ulkotilat vähintään ip21, (SFS 6000 804.512.1.1, 804.512.1.2 )
Joo ei kait kukaan ihan oikeasti mitään ip21 paskaa ulos laita, en ainakaan itte asentaisi, kun ei edes hintaeroa, mutta jokainen tehköön niin kuin parhaaksi näkee.Ja koska valaisimia on varsin hyvin saatavilla paremmissakin luokissa, en näe selvää syytä, miksi ei laittaisi parempaa.
Koska aihetta täällä kysyttiin niin haiskahtaa vähän "laitan itse". Se tilan määrittely voi silloin olla vähän niin ja näin joten pelkästään sitä taustaa vasten laittaisin muun kuin 21.
Joo ei kait kukaan ihan oikeasti mitään ip21 paskaa ulos laita, en ainakaan itte asentaisi, kun ei edes hintaeroa, mutta jokainen tehköön niin kuin parhaaksi näkee.
Ja koska valaisimia on varsin hyvin saatavilla paremmissakin luokissa, en näe selvää syytä, miksi ei laittaisi parempaa.
Koska aihetta täällä kysyttiin niin haiskahtaa vähän "laitan itse". Se tilan määrittely voi silloin olla vähän niin ja näin joten pelkästään sitä taustaa vasten laittaisin muun kuin 21.
Joo ei kait kukaan ihan oikeasti mitään ip21 paskaa ulos laita, en ainakaan itte asentaisi, kun ei edes hintaeroa, mutta jokainen tehköön niin kuin parhaaksi näkee.
Täsmälleen näin menisin itsekin. En näe mitään syytä muuhun. Rakenne kun voi vieläpä muuttua niin...Mä olen nuo "vilpolat" yms epämääräiset tilat tulkinnut tylysti kylmiksi tiloilsi. Jos ei kelpaa, niin ettiköön jonkun joka suostuu sinne ip21 kamaa asentamaan.
Ei ole mitään määrättyä väliä, jokainen toimija päättää itse omien kokemustensa ja käyttämiensä laitteiden perusteella tuon. Tuo mainitsemasi haarukka on kuitenkin sitä, mitä julkisuudessa eri toimijat ovat kertoneet.Onko jotain tiettyä de facto sähkömittareiden uusimisväliä olemassa? 10-15v?
Vai riippuuko toimijasta?
Ei ole mitään määrättyä väliä, jokainen toimija päättää itse omien kokemustensa ja käyttämiensä laitteiden perusteella tuon. Tuo mainitsemasi haarukka on kuitenkin sitä, mitä julkisuudessa eri toimijat ovat kertoneet.
Mutta joka tapauksessa nykyään melkein lähtee uusintakierros alusta uudelleen kun on loppuun päästy. Elinikä näillä uusilla kun ei ole lähelläkään vanhoja mittareita.
Todennäköosesti tuo jääkaapin rungon läheisyys ei oikeasti vaikuta mitään, vaan siellä on jossain joku johdin löysällä ja tietyssä asennossa se aiheuttaa oikosulun tai sitten pistorasian sisällä on jotakin sähköä johtavaa (johdonpätkä, nuppineula, ...) joka tietyssä asennossa tekee oikosulun. Eli roskiin vaan ja uutta tilalle. Tietty voit todeta tuon laittamalla roikan seinään ja ravistelemalla sitä ja jossain vaiheessa todennäköisesti poksahtaa.Tervepä terve!
Mites on kun 3 päinen jatkopistorasia polttaa sulakkeen kun pääsee lähelle jääkaappipakastimen runkoa? Onko siinä jottain piuhoja väärinpäin? Jos vien etäämmälle jääkaapin rungosta niin sulake ei pala ja jääkaappi toimii niinkun pitää. Siihen on siis joskus asennettu irroitettava pistotulppa en tiedä onko ammattilainen vai kuka.
Se on toiminu aina ennen moitteetta mutta nyt kun sen pistin jääkaapille jatkoksi niin alko sulaketta polttaan pamauksen kera kunnes hoksasin tän runkohomman.
Sulakkeen vai laukaisee vikavitasuojan?Mites on kun 3 päinen jatkopistorasia polttaa sulakkeen
2 jäljellä olevaa pakettia hajotin sulakkeita tuohon, ensin se oli jääkaapin päällä jolloin sulake palo suoraan kun kiersin sen paikalleen, sit otin pois sen kaapin päältä niin alkoi toimimaan taas niinkuin ei mitään vikaa olis ollu. Ravisteluakin kokeilin ja muita laitteita, toki ne muut laitteet ei tarvi nuita metallikoskettimia reijän sivuilla. Sit kaks kertaa pitkällä puukepillä laskin sen rasian hitaasti jääkaapin päälle kaiken toimiessa hienosti niin molemmalla kerralla pamahti kivasti ja taas uutta sulaketta. Tuon testailun jälkeen vaan tuntu niin selkeältä että siinä ois joku tällanen vika. Voiko maajohto olla irti tuolta jakorasian pistotulpan sisältä kun se on ainoa mitä on räpelletty? Nyt se jakorasia on tuolla jääkaapin takana seinässä kiinni nippusiteellä ja kaikki toimii ok, en tällepäivää kyllä aio pakasteita piettää enempää huoneenlämmössä.Todennäköosesti tuo jääkaapin rungon läheisyys ei oikeasti vaikuta mitään, vaan siellä on jossain joku johdin löysällä ja tietyssä asennossa se aiheuttaa oikosulun tai sitten pistorasian sisällä on jotakin sähköä johtavaa (johdonpätkä, nuppineula, ...) joka tietyssä asennossa tekee oikosulun. Eli roskiin vaan ja uutta tilalle. Tietty voit todeta tuon laittamalla roikan seinään ja ravistelemalla sitä ja jossain vaiheessa todennäköisesti poksahtaa.
Ei oo vikavirtasuojia, tää on vanha kerrostalo, maadoitetut pistorasiat keittiössä kuitenkin, ainakin näyttää ulospäin sellasilta.Sulakkeen vai laukaisee vikavitasuojan?
Hmmh, vähän jännittäis tuokin taisteleminen takuun kanssa, onhan tuo pakasta vedetty jääkaappi joka "toimii", ehkä pitää kaappi siirtää tuohon pistorasian viereen ja suoraan pistorasiaan koittaa että mitä se sitten sanoo. Uskollankohan sitäkään , sitten se kyllä seisoo keskellä huonetta.Oletkohan jossain vaiheessa kääntänyt pistoketta 180 astetta jolloin vaihe ja nolla vaihtaa paikkaa joka viittaisi vikaan jääkaapissa.
Muuten kyllä kuulostaa noituudelta.
Jos se oikein pamahtaa, niin kyllähän siihen jälki jää mistä kipinä on hypännyt. Mistä se pamahdus tarkalleen kuuluu? Olisiko pohjan ruuvi lävistänyt johtimen ja kannasta ottaa kontaktia? Joku rispaantunut johdon pää rasian puoliskojen välissä ja sieltä kutkuttelee?Hmmh, vähän jännittäis tuokin taisteleminen takuun kanssa, onhan tuo pakasta vedetty jääkaappi joka "toimii", ehkä pitää kaappi siirtää tuohon pistorasian viereen ja suoraan pistorasiaan koittaa että mitä se sitten sanoo. Uskollankohan sitäkään , sitten se kyllä seisoo keskellä huonetta.
Noituutta tuo minustakin on, eihän sen pitäisi mitään tehdä jos runkoa lähelle tuo jakorasian? Eikä jakorasiassa samaan aikaan ole mitään muuta kiinni kuin jääkaappi. Luulin tietäväni näistä asioista jotain kunnes tuo löi luun kurkkuun...
Niin, mielestäni se pamaus kuuluu just siitä kun siirrän sitä rasiaa lähemmäs kaappia, en sitä ääntä tutkinu kyllä yhtään tarkemmin. Jos pimeällä yöllä kokeilis tuota samaa sen uuden jatkon kanssa, jos se ei siis pääty uuden jatkoroikan/jakorasian myötä. Eikö sen jakorasian johdonkin pitäs aiheuttaa ihan saman ilmiön kuin itse rasian jos tuo tapahtuu sen vuoksi? Meneehän sekin ihan tuon kaapin rungon vierestä.Jos se oikein pamahtaa, niin kyllähän siihen jälki jää mistä kipinä on hypännyt. Mistä se pamahdus tarkalleen kuuluu? Olisiko pohjan ruuvi lävistänyt johtimen ja kannasta ottaa kontaktia? Joku rispaantunut johdon pää rasian puoliskojen välissä ja sieltä kutkuttelee?
Jos joku ottaa kaapin ja roikan välillä maihin niin siitä jää kyllä ihan kunnon kipinäjälki kaappiin. Jos jotain pitäisi veikata niin sanoisin että jatkoroikan "muovikaapeli" on hajottanut eristeet vaipan sisäpuolelta -> nostaa kaapin päälle ja piuha taittuu siitä rasian vierestä alaspäin? Sitten palaa sulake?Niin, mielestäni se pamaus kuuluu just siitä kun siirrän sitä rasiaa lähemmäs kaappia, en sitä ääntä tutkinu kyllä yhtään tarkemmin. Jos pimeällä yöllä kokeilis tuota samaa sen uuden jatkon kanssa, jos se ei siis pääty uuden jatkoroikan/jakorasian myötä. Eikö sen jakorasian johdonkin pitäs aiheuttaa ihan saman ilmiön kuin itse rasian jos tuo tapahtuu sen vuoksi? Meneehän sekin ihan tuon kaapin rungon vierestä.
Tai sit vaan hoidan sähkärin toteamaan saman noituuden?
Munkin oletuksena oli että jossain tapahtuis selkeä oikosulku, mutta en sitä ole toistaseksi löytäny, enkä tiedä kannattaako henkensä uhalla yrittää etsiäkään enempää... Jos huomenna sit vedän tuon kaapin pois paikaltaan taas kun otan virrat veke ja katselen josko siitä kaapin päältä löytyy jotain jälkiä.Jos joku ottaa kaapin ja roikan välillä maihin niin siitä jää kyllä ihan kunnon kipinäjälki kaappiin. Jos jotain pitäisi veikata niin sanoisin että jatkoroikan "muovikaapeli" on hajottanut eristeet vaipan sisäpuolelta -> nostaa kaapin päälle ja piuha taittuu siitä rasian vierestä alaspäin? Sitten palaa sulake?
...mutta eihän sen silti pitäisi lyödä mitään oikosulkua maalikerroksen ja pienen etäisyyden läpi? Vain joku induktioilmiö tekee sitä?"Aina kannattaa kuitenkin käyttää erillistä suojamaadoitusjohtoa, joka on nollattu ryhmäkeskuksen maakiskossa. Yksi esimerkki vaarallisesta tilanteesta on sellainen, että jos esim. vanhasta jakorasiasta prakaa nollajohdon ruuviliitos, tulee suojamaadoitettuun pistorasiaan liitetyn laitteen kuori jännitteelliseksi."