Kysymyksiä sähkömiehille

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 890
Seuraavanlainen ongelma ilmestynyt kerrostaloasuntoon. Talo 50-luvulta, sähkö rempattu joskus.

Kylppäri sijaitsee eteisen vieressä. Eteisen ja kylppärin valokatkaisimet sijaitsevat eteisen eri seinillä.

Satunnaisesti on alkanut käymään niin, että kun kylppäriin laittaa valot, eteisen valot sammuvat. Kun eteisen kytkimen laittaa pois ja takaisin valot syttyvät taas. Asunnossa asuttu reilu vuosi ennen ongelman ilmestymistä, mitään muutoksia ei ole tehty sinä aikana.
Veikkaisin että kylppärissä on kuristimella varustettu paksuputkinen peilivalo, jonka häiriönpoistokonkka on siirtynyt ajasta ikuisuuteen. Kylppärin valojen sytytyshetkellä syntyvät häiriöt saavat eteisen valon liitäntälaitteen sekoamaan ja sammumaan. Vaihtoon toinen tai vaikka molemmat valaisimet.
 
Liittynyt
17.10.2020
Viestejä
285
Ei ole mitään ennakkotarkastuksia tai -testauksia.Vain valmistajan oma vakuutus (CE-merkki) että tuote on vaatimusten mukainen. Niitä sitten sitä mukaa vedellään pois markkinoilta jos paljastuu ettei ollutkaan.
Onk noin? En tunne sähköpuolta, mutta CE-merkintä voi hyvin edellyttää kaikenlaista testausta ulkopuolisessa testauslaitoksessa ns. kriittisissä tuoteryhmissä EU:ssa. Tää ei ole todellakaan suoraviivainen juttu, riippuu direktiiveistä ja tuotestandardeista. Pointti siis että joku pöytälamppu on todennäköisesti erilainen tapaus kuin sähköverkon komponentit.
Mutta, mitään aliexpress asennuskamaa en kyllä kytkisi verkkosähköön. Vakuutusyhtiö ei tykkää jos mökki palaa. Oletettavasti sähkökilkkeille on olemassa vaatimuksia ja mites todistat että täyttävät ne, siis Euroopassa. Maahantuoja olet sinä, joku EU dropshipping warehouse tuskin toimittaa dokumentteja jälkikäteen…
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
4 372
Onk noin? En tunne sähköpuolta, mutta CE-merkintä voi hyvin edellyttää kaikenlaista testausta ulkopuolisessa testauslaitoksessa ns. kriittisissä tuoteryhmissä EU:ssa. Tää ei ole todellakaan suoraviivainen juttu, riippuu direktiiveistä ja tuotestandardeista. Pointti siis että joku pöytälamppu on todennäköisesti erilainen tapaus kuin sähköverkon komponentit.
Mutta, mitään aliexpress asennuskamaa en kyllä kytkisi verkkosähköön. Vakuutusyhtiö ei tykkää jos mökki palaa. Oletettavasti sähkökilkkeille on olemassa vaatimuksia ja mites todistat että täyttävät ne, siis Euroopassa. Maahantuoja olet sinä, joku EU dropshipping warehouse tuskin toimittaa dokumentteja jälkikäteen…
Käytännössä valmistaja merkitsee omat vehkeensä, ja vakuuttavat sen täyttävän vaatimukset. Se sitten päättääkö joku firma oikein testata täyttääkö tuote vaatimukset vai luottaako ne omaan suunnitteluun, on varmaan monesti raha kysymys. CE-merkintä | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 174
Ja myös Suomeen tulevat tuotteet nyt kai jotenkin edes testataan ja todetaan sähköturvallisiksi.
No ei kyllä jotain finnbulletteja sen kummemmin tutkita, eikä erityisesti olla edes kiinnostuttu siitä tuotemerkin mianeestakaan, mutta yleisesti ottaen nuo kiinalaiset wago kopiot ovat ihan jees kun ottaa huomioon että ne ovat kiinalaisia kopioita.

En ikinä laittaisi niitä mihinkään verkkovirtaan, tai merkittäville virroille, mutta jotain lednauhan pätkiä yms pikkutilpehööriä olen noilla itselle laittanut, ja kyllä ne asiansa ajaa, kun pitää tolkun hommassa.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
999
Jos ja kun ei tarvitse olla wagon avattavaa mallia ja varsinkin jos rasialiitin tulee ainoastaan lankajohtimelle, niin esim. 3-reikäinen wago soneparin tiskiltä maks. 0.2€/kpl ja todennäköisesti saat ostaa pienemmänkin erän kuin 100kpl. Kannattaako ihan oikeasti edes miettiä mitään alia tai muuta kiinapaskaa...?
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 174
Jos ja kun ei tarvitse olla wagon avattavaa mallia ja varsinkin jos rasialiitin tulee ainoastaan lankajohtimelle, niin esim. 3-reikäinen wago soneparin tiskiltä maks. 0.2€/kpl ja todennäköisesti saat ostaa pienemmänkin erän kuin 100kpl. Kannattaako ihan oikeasti edes miettiä mitään alia tai muuta kiinapaskaa...?
Tuollaista rivijatkosliitintä ei oikeana wagona ole saatavilla. Nykyään ovat kyllä kopioineet kiinalaisilta tuon suoran jatkon, joten niitä saa.
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
837
Jos ja kun ei tarvitse olla wagon avattavaa mallia ja varsinkin jos rasialiitin tulee ainoastaan lankajohtimelle, niin esim. 3-reikäinen wago soneparin tiskiltä maks. 0.2€/kpl ja todennäköisesti saat ostaa pienemmänkin erän kuin 100kpl. Kannattaako ihan oikeasti edes miettiä mitään alia tai muuta kiinapaskaa...?
Se joka joutuu edes miettimään laittaako kiinaa vai Wagoa, ei saa Soneparin tiskiltä mitään ostettua. Tukku vain tiliasiakkaille. Saa tosin Wagoja nykyään pienissä pakkauksissa kuluttajamyymälöistäkin.
 
Liittynyt
23.09.2020
Viestejä
287
Jos ja kun ei tarvitse olla wagon avattavaa mallia ja varsinkin jos rasialiitin tulee ainoastaan lankajohtimelle, niin esim. 3-reikäinen wago soneparin tiskiltä maks. 0.2€/kpl ja todennäköisesti saat ostaa pienemmänkin erän kuin 100kpl. Kannattaako ihan oikeasti edes miettiä mitään alia tai muuta kiinapaskaa...?
Ei ne ihan halpoja ole. Meikäläiselle se on 34c/kpl alv0. 50kpl laatikoissa.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 890
Mä olen omaan käyttöön tilaillut wagoja suoraan ulkomailta, ovat saksassa paljon halvempia usein jopa tukkualennusten jälkeen. Löytyy myös lajitelmalaatikoita jos tarvitsee paljon erilaisia liittimiä eri johdintyypeille.
Ja samalla voi tilata wago-pidikkeitä joilla irtoliittimet saa nätisti kiinni DIN-kiskoon.

 
Liittynyt
12.05.2019
Viestejä
34
Pukki toi tuollaisen Fluken 1664:n. Mitäs dokumentteja aloittelevalle asentajalle kannattaisi ottaa ostoskoriin esim. tuolta www.sahkoinfo.fi? Asuinkiinteistöjen asennukset pitäis saada kondikseen.
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
328
Pukki toi tuollaisen Fluken 1664:n. Mitäs dokumentteja aloittelevalle asentajalle kannattaisi ottaa ostoskoriin esim. tuolta www.sahkoinfo.fi? Asuinkiinteistöjen asennukset pitäis saada kondikseen.
Sähköinfon D1 käsikirjat ihan painettuna monipuolisia ja kannattaa ostaa uusin painos. Myös ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt voivat olla ihan hyvää luettavaa, löytyvät Theseus palvelusta.
 
Liittynyt
07.11.2016
Viestejä
258
Sähköasennusten käyttöönottotarkastuspöytäkirja
Tälle piste täältäkin suunnalta. Ainakin ennen näitä oli kaksi erillistä dokumenttia: ryhmätason ja kaikkien ryhmien.
Nykyään löytyy myös sähköauton lataukselle oma ja aurinkosähköjärjestelmälle.
Ainakin ennen löytyi googlella noita pohjia ja niitä tuli joskus käytettyä. Niissä ei toki ollut aktiivisia kenttiä, johon pystyi suoraan tietokoneella kirjoittamaan.
 
Liittynyt
02.12.2016
Viestejä
3 575
Jeps, ja nyt tarvittiin mahdollisimman esteettinen / vähiten ruma ratkaisu. Olihan tuolla muoviläpyskäksi hintaa, mutta jos katselen sitä seuraavat 20 vuotta niin ihassama. Kohta saan lisää valoa kattoon ja kaamosta nujerrettua! :tup:
Itse olen saman ongelman edessä tällä hetkellä, olisiko mahdollista saada valokuva tästä lopputuloksesta (joko ketjuun tai yksityisviestillä) :comp:?
 
Liittynyt
08.01.2024
Viestejä
1
Pitäisi tehdä mökkiin (maakaapelissa vain nolla ja vaihe) pieniä muutoksia ja laittaa pari uutta pistoketta.

Näyttää siltä, että nollaus oli jo aiemmin tehty päärasiaan ja kaapelin viimeiseen pistorasiaan.

Nyt olisi tarve vetää päärasialta pari uutta kaapelia, joista molempiin pistorasia. Päärasialta lähtisi siis kolme eri kaapelia.

Kaikissa pistorasioissa on "maadoitus".

Miten mahtaa mennä nollauksen kanssa? Pitääkö se tehdä molempien uusien kaapeleiden viimeisiin pistorasioihin?

Niin ja ei, en aijo tehdä asennuksia itse, vaan olen utelias.​
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
837
Pitäisi tehdä mökkiin (maakaapelissa vain nolla ja vaihe) pieniä muutoksia ja laittaa pari uutta pistoketta.

Näyttää siltä, että nollaus oli jo aiemmin tehty päärasiaan ja kaapelin viimeiseen pistorasiaan.

Nyt olisi tarve vetää päärasialta pari uutta kaapelia, joista molempiin pistorasia. Päärasialta lähtisi siis kolme eri kaapelia.

Kaikissa pistorasioissa on "maadoitus".

Miten mahtaa mennä nollauksen kanssa? Pitääkö se tehdä molempien uusien kaapeleiden viimeisiin pistorasioihin?

Niin ja ei, en aijo tehdä asennuksia itse, vaan olen utelias.​
Nollataan siellä "päärasiassa" ja kolmijohtimisiilla kaapeleilla pistorasioille tottakai eikä pistorasioita enää nollata.
 
Liittynyt
27.11.2017
Viestejä
119
Mihin väliin Shelly yleensä kytketään lämminvesivaraajan ohjauksessa? Tällä hetkellä LVV on yöohjauksen perässä ja lisänä on-off kytkin ja painonappi päälle pakotukseen. Yllätys yllätys keskuksen kuvat on hukkuneet johonkin matkan varrelle, joten ei pääse niistä katsomaan. Pitäisi siis vähän purkaa keskusta, että saisi nykyisen ohjauksen toiminnasta kiinni.

Helpoinhan olisi varmaan korvata vaan yöohjaus Shellyllä, mutta kävi mielessä myös sellainen, että laittaisi väliin vaihtokytkimen (tai korvaisi nykyisen on-off kytkimen). Kytkimestä valittaisiin ohjaus joko Shellyllä tai tällä perinteisellä tyylillä. Jos Shelly ohjaukseen tulisi häikkää niin saisi vaihdettua normaalille ja pysyisi myös tuo päälle pakotus tarvittaessa käytössä.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 454
Mihin väliin Shelly yleensä kytketään lämminvesivaraajan ohjauksessa? Tällä hetkellä LVV on yöohjauksen perässä ja lisänä on-off kytkin ja painonappi päälle pakotukseen. Yllätys yllätys keskuksen kuvat on hukkuneet johonkin matkan varrelle, joten ei pääse niistä katsomaan. Pitäisi siis vähän purkaa keskusta, että saisi nykyisen ohjauksen toiminnasta kiinni.

Helpoinhan olisi varmaan korvata vaan yöohjaus Shellyllä, mutta kävi mielessä myös sellainen, että laittaisi väliin vaihtokytkimen (tai korvaisi nykyisen on-off kytkimen). Kytkimestä valittaisiin ohjaus joko Shellyllä tai tällä perinteisellä tyylillä. Jos Shelly ohjaukseen tulisi häikkää niin saisi vaihdettua normaalille ja pysyisi myös tuo päälle pakotus tarvittaessa käytössä.
Noinhan noita on aika paljon käsittääkseni toteutettukin että laitettu kytkin jolla voi valita käytetäänkö vanhaa ohjaustapaa vai Shellyä/jotain muuta vastaavaa automaatiota. Tuossa tosiaan on se etu että jos se automaatio syystä tai toisesta hajoaa tai automaatiolle pitää tehdä jotain huoltoa niin saa kytkintä kääntämällä palattua entiseen. Noin itsekin tekisin jos olisin tuollaista toteuttamassa.
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
5 454
Eikös nämä ole putkipuolen juttuja? Korkkiteippiä puhutaan karhunpaskana ja letkunippa on rotanhäntä.
Nippusiteitä jotkut kutsuvat rotanhännäksi, tosin harvoin tuota nimitystä on kuullut. Karhunpaskasta en ole kuullut puhuttavan sähkäreiden keskuudessa mutta vahvasti voisi veikata että se on jotain tahmeaa massaa tms.

Vinkkinä, Onnisen verkkokaupan haku tuntee aika paljon ammattislangia eli voi ihan slangisanalla etsiä ja haku löytää tuotteita.
 

a-p

Make ATK Great Again
Liittynyt
01.01.2017
Viestejä
712
Sähkäri soitteli sähkökeskusasioista. Hän kyseli, että onko sähkökeskus mihin asennettu, kun tiedoissa se on ulkoseinässä. Se keskus pitää uusia uuteen, koska alueella on käynnissä uudistustyöt ja uudet keskukset tulevat joka asuntoon.

Onko tälläisissä tilanteissa mahdollisuus pyytää sähkökaappia siirrettäväksi ulkoseinään. Nyt se sähkökaappi on omakotitalon sisätiloissa parin erillisen oven takana ja sinne ei pääse ilman avaimia.

Tuleeko tuollaisista siirtohommista ylimääräisiä kuluja asunnon omistajalle?
 

Lyd

Liittynyt
13.04.2017
Viestejä
133
Sähkäri soitteli sähkökeskusasioista. Hän kyseli, että onko sähkökeskus mihin asennettu, kun tiedoissa se on ulkoseinässä. Se keskus pitää uusia uuteen, koska alueella on käynnissä uudistustyöt ja uudet keskukset tulevat joka asuntoon.

Onko tälläisissä tilanteissa mahdollisuus pyytää sähkökaappia siirrettäväksi ulkoseinään. Nyt se sähkökaappi on omakotitalon sisätiloissa parin erillisen oven takana ja sinne ei pääse ilman avaimia.

Tuleeko tuollaisista siirtohommista ylimääräisiä kuluja asunnon omistajalle?
Siis että mitä? Mainosmiesten paskapuheita taas, ei tarvitse siirtää yhtään mihinkään. Jos uuden talon rakennat niin sitten tulee mittakeskus ulos ja ryhmäkeskus sisälle.
 
Liittynyt
10.03.2017
Viestejä
4 265
Siis että mitä? Mainosmiesten paskapuheita taas, ei tarvitse siirtää yhtään mihinkään. Jos uuden talon rakennat niin sitten tulee mittakeskus ulos ja ryhmäkeskus sisälle.
Ei tuossa sanota yhtään mitään mistään pakollisesta siirtämisestä vaan talon asukas omasta tahdostaan kysyy onko siirtäminen mahdollista ja mikäli on niin tuleeko siitä jotain kustannuksia hänelle.
 
Liittynyt
10.03.2017
Viestejä
4 265
Sähkäri soitteli sähkökeskusasioista. Hän kyseli, että onko sähkökeskus mihin asennettu, kun tiedoissa se on ulkoseinässä. Se keskus pitää uusia uuteen, koska alueella on käynnissä uudistustyöt ja uudet keskukset tulevat joka asuntoon.

Onko tälläisissä tilanteissa mahdollisuus pyytää sähkökaappia siirrettäväksi ulkoseinään. Nyt se sähkökaappi on omakotitalon sisätiloissa parin erillisen oven takana ja sinne ei pääse ilman avaimia.

Tuleeko tuollaisista siirtohommista ylimääräisiä kuluja asunnon omistajalle?
Ota sinne yhtiöön yhteyttä kuka sitä uudistusta on toteuttamassa ja kysy niiltä ovatko valmiita kuluitta siirtämään ulos jos itse sitä haluaisit. On siirtäminen varmasti mahdollista, mutta voi olla ettei onnistu ilman maksamista, koska tuleehan siitä ylimääräistä työtä mille pitää löytää halukas maksaja oli se sitten verkon omistaja tai sinä.
 
Liittynyt
24.02.2017
Viestejä
1 967
Mitä ovat sähköslangissa karhunpaska ja rotanhäntä? Kaverin puolesta kyselen...
Ja kuka tietää, mitä ovat esim. sammakot, satiaiset tai k*rpäkulma? :hmm:

Sähköalalla riittää slangitermejä niin paljon, että niistä saisi sanakirjan. Ja voitte kuvitella kuinka mielenkiintoista on tilata tarvikkeita työmaalle... :D
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
837
Sähkäri soitteli sähkökeskusasioista. Hän kyseli, että onko sähkökeskus mihin asennettu, kun tiedoissa se on ulkoseinässä. Se keskus pitää uusia uuteen, koska alueella on käynnissä uudistustyöt ja uudet keskukset tulevat joka asuntoon.

Onko tälläisissä tilanteissa mahdollisuus pyytää sähkökaappia siirrettäväksi ulkoseinään. Nyt se sähkökaappi on omakotitalon sisätiloissa parin erillisen oven takana ja sinne ei pääse ilman avaimia.

Tuleeko tuollaisista siirtohommista ylimääräisiä kuluja asunnon omistajalle?
Siis mikä on tuollainen uudistus, jossa joka omakotitalon keskukset "pitää uusia uuteen, koska on käynnissä uudistustyöt"? Mitkä "uudistustyöt"? Kuka ja kenen piikkiin ne keskukset uusii ja miksi? Verkkoyhtiö ei kyllä taatusti uusi yhdenkään talon keskusta yhtiön piikkiin, eikä oikein voi sen uusimista omistajaltakaan vaatia.
 
Liittynyt
31.10.2016
Viestejä
1 893
Oisko tarkoitettu ihan vaan mittaria, ainain Elenialla on menossa vaihtoon kaikki mittarit...
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
10.03.2017
Viestejä
4 265
Siis mikä on tuollainen uudistus, jossa joka omakotitalon keskukset "pitää uusia uuteen, koska on käynnissä uudistustyöt"? Mitkä "uudistustyöt"? Kuka ja kenen piikkiin ne keskukset uusii ja miksi? Verkkoyhtiö ei kyllä taatusti uusi yhdenkään talon keskusta yhtiön piikkiin, eikä oikein voi sen uusimista omistajaltakaan vaatia.
Mittauskeskus vaihtuu, ei tässä mitään ryhmäkeskusta olla vaihtamassa.
 

0nanias

Make ATK Great Again
Liittynyt
03.09.2018
Viestejä
1 890
Jooh, eiköhän soittaja ole tuolla tarkoittanut mittarinvaihtoa ja aloittaja ymmärtänyt asian hieman väärin.
Sisällä olevan mittarin voi siirtää ulos mikäli asiakas näin haluaa, mutta tällöin keskus on korvattava uudella ryhmäkeskuksella ja erillinen uusi mittauskeskus sijoitetaan sitten sinne ulkoseinälle. Kustannukset tuollaisesta työstä tulevat aina asiakkaalle koska keskukset ovat kiinteistön omistajan vastuulla ja hänen omaisuuttaan.
 

Ed!

Liittynyt
29.10.2016
Viestejä
353
Karhunpaskasta kuullut yleensä puhuttavan paksun, kuituvahvistetun lattiamassan yhteydessä
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
458
Hei sellainen homma tuli vastaan, että vesi-ilmalämpöpumppu laukoo sulaketta kahdella sähkövastuksella käytännössä aina kun vastuksia tarvisi ajaa. Maahantuoja ohjasti kyselemään jälleenmyyjiltä ja yksi niistä osasikin neuvoa että sähkönsyötössä tulisi olla virtamuuntaja.

Vilpin sähköistänyt sähkäri ei tälle lämmennyt vaan olisi halunnut asentaa uudet sähkövastukset puskurivaraajalle. Koneella nyt kumminkin on ne kaksi vastusta joten ne haluttaisi hyödyntää ensiksi.

Eli joku 10kW vilp ja sähkövastuksien koosta ei varmuutta, mutta arviolta 2-3kW siellä pitäis olla lämmitystehoa. Miten mitoitetaan virtamuuntaja oikein että siihen voi ottaa kenet vain sähkärin sen kytkemään syötön väliin?
 
Liittynyt
18.10.2016
Viestejä
827
Mihin väliin Shelly yleensä kytketään lämminvesivaraajan ohjauksessa? Tällä hetkellä LVV on yöohjauksen perässä ja lisänä on-off kytkin ja painonappi päälle pakotukseen.
Vähän riippuu miten haluaa ohjata ja miten varautua shellyn toimimattomuuteen.

Yleisin ja yksinkertaisin asennus on laittaa shelly LVV:n kontaktorin ohjaukseen. Sillä saa siirrettyä varauksen aloituksen pidemmälle yöaikaan ja katkaistua ennen aamua, mutta ei saa pakko-ohjattua varausta päälle päivällä etänä. Pakkokäyttö kontaktorin napista toimii kuten ennenkin. Jos shelly on kajahtanut, niin vesi ei lämpene kuin (päivittäisellä) käsikäytöllä.

Asteen vikasietoisempi tapa on lisätä kontaktorin eteen vaihtokärkinen välirele, jota shelly ohjaa. Kytkettynä niinpäin, että kun shellyn rele on vetäneenä on LVV:n ohjaus poikki. Jos shelly kajahtaa, niin vesi lämpenee kuin ennen virityksiäkin.

Jos haluaa vikasietoisen mahdollsuuden ohjata LVV päälle päiväaikaankin, niin sitten tarvii shellystä kaksi lähtöä ja toisen välireleen. Mutta sille harvemmin on tarvetta jos poikkeukset jaksaa käydä naksuttelemasta käsiohjauksesta sen kaksi kertaa vuoteen.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 174
Sähkäri soitteli sähkökeskusasioista. Hän kyseli, että onko sähkökeskus mihin asennettu, kun tiedoissa se on ulkoseinässä. Se keskus pitää uusia uuteen, koska alueella on käynnissä uudistustyöt ja uudet keskukset tulevat joka asuntoon.

Onko tälläisissä tilanteissa mahdollisuus pyytää sähkökaappia siirrettäväksi ulkoseinään. Nyt se sähkökaappi on omakotitalon sisätiloissa parin erillisen oven takana ja sinne ei pääse ilman avaimia.

Tuleeko tuollaisista siirtohommista ylimääräisiä kuluja asunnon omistajalle?
Kannattaa nyt hieman tarkistella että kuka siellä on tekemässä ja mitä.

Ei olisi ensimmäinen kerta kun vanhuksia lähestytään ilmoittamalla että alueella tehdään sitäsuntätä ja nut pitäisi teidän taloon vaihtaa uusi se kun tehdään tätä.

Sähköverkkoyhtiöt kyllä uusivat niitä mittareitaan toisinaan, mutta mittauskeskuksen uusimistoimenpide tulee siirtoyhtiöltä lähinnä vain jos mittauskeskus on syystä tai toisesta katsottu vaaralliseksi, esim vaurioitunut tai niin vanha että se on vielä puusta tehty.

Sinänsä uuden mittauskeskuksen laittaminen ulos on mahdollista, mutta ajankohta tuskin vaikuttaa sen hintaan, koska se kallis ja työläs osuus on kaapelointi.

Käytännössä sähköyhtiöllä ei nykyään etäluettavien mittareiden aikana ole tarvetta päästä mittariin käsiksi edes kerran vuosikymmenessä.
 
Viimeksi muokattu:
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 174
Hei sellainen homma tuli vastaan, että vesi-ilmalämpöpumppu laukoo sulaketta kahdella sähkövastuksella käytännössä aina kun vastuksia tarvisi ajaa. Maahantuoja ohjasti kyselemään jälleenmyyjiltä ja yksi niistä osasikin neuvoa että sähkönsyötössä tulisi olla virtamuuntaja.

Vilpin sähköistänyt sähkäri ei tälle lämmennyt vaan olisi halunnut asentaa uudet sähkövastukset puskurivaraajalle. Koneella nyt kumminkin on ne kaksi vastusta joten ne haluttaisi hyödyntää ensiksi.

Eli joku 10kW vilp ja sähkövastuksien koosta ei varmuutta, mutta arviolta 2-3kW siellä pitäis olla lämmitystehoa. Miten mitoitetaan virtamuuntaja oikein että siihen voi ottaa kenet vain sähkärin sen kytkemään syötön väliin?
Virtamuuntaja on laite joka mittaa esim kiinteistön sähkönkulutusta. Eli jos siellä palaa pääsulake, niin virtamuuntaja estää tuon, mutta jos vain vilpin sulake palaa, siellä on joko liian pieni syöttö vilpille, tai esim. viallinen vastus. Jos syöttö on liian pieni, vastuksen uusiminen ei tilannetta muuta.
 
Liittynyt
11.12.2018
Viestejä
837
Sähköverkkoyhtiöt kyllä uusivat niitä mittareitaan toisinaan, mutta mittauskeskuksen uusimistoimenpide tulee siirtoyhtiöltä lähinnä vain jos mittauskeskus on syystä tai toisesta katsottu vaaralliseksi, esim vaurioitunut tai niin vanha että se on vielä puusta tehty.
Ja silloinkin sen mittauskeskuksen uusimisen maksaa sen omistaja, eli kiinteistön omistaja. Ei verkkoyhtiö kiinteistöjen keskuksia piikkiinsä vaihtele, vaikka olisi miten vaarallinen. Kieltäytyvät vain kytkemästä mittaria siihen, ennen kuin keskus on vaatimukset täyttävä.
 
Liittynyt
18.02.2022
Viestejä
458
Virtamuuntaja on laite joka mittaa esim kiinteistön sähkönkulutusta. Eli jos siellä palaa pääsulake, niin virtamuuntaja estää tuon, mutta jos vain vilpin sulake palaa, siellä on joko liian pieni syöttö vilpille, tai viallinen vastus. Jos syöttö on liian pieni, vastuksen uusiminen ei öuonnollisesti tilannetta muuta.
Viallinen vastus on ykkösarvaus tällä hetkellä. Juuri vilpin sisäyksikön sulake ainoastaan tipahtaa siinä vaiheessa kun vastusten pitäisi alkaa lämmittää.
 
Liittynyt
21.08.2017
Viestejä
6 924
Koskas kerrostaloihin tuli pakolliseksi 3-vaihesena sähköt? Itse asustelen 1990-rakennetussa kerrostalossa, 1-vaiheisena sähköt ja ainoastaan kylppäri/keittiö maadoitettu. Muissa maadoittamattomat pistorasiat
 
Liittynyt
17.10.2016
Viestejä
3 928
Koskas kerrostaloihin tuli pakolliseksi 3-vaihesena sähköt? Itse asustelen 1990-rakennetussa kerrostalossa, 1-vaiheisena sähköt ja ainoastaan kylppäri/keittiö maadoitettu. Muissa maadoittamattomat pistorasiat
Nyt näin mututuntumalla ja aikoinaan sähkö asentajan koulutuksen saaneena ens kyllä muista koskaan kuulleeni että ne olisi pakollisia olleet.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 174
Koskas kerrostaloihin tuli pakolliseksi 3-vaihesena sähköt? Itse asustelen 1990-rakennetussa kerrostalossa, 1-vaiheisena sähköt ja ainoastaan kylppäri/keittiö maadoitettu. Muissa maadoittamattomat pistorasiat
Ei kolmivaihesähkö ole pakollinen. Paikallinen verkkoyhtiö voi asetella jotain rajoituksis, mutta pykälät ei rajoita.
 
Liittynyt
22.10.2016
Viestejä
7 174
Itse asuin tuossa muutaman vuoden 2015 valmistuneessa kerrostalossa ja siellä oli 3-vaiheisena sähköt.
Kyllä kolmivaihesähköjä kerrostaloasunnoissa on ollut "aina"

E: tai sanotaan että kolmivaihesähköjä on ollut niin kauan kun pistorasioitakin.
 