Kysymyksiä sähkömiehille

Yritän tässä laatia tilauslistaa kaverin tekemän sähkösuunnitelmaluonnoksen päälle. En ymmärrä näistä sähkökalusteista kovinkaan paljon, meni jo päätä raapiessa eri kytkinvalintojen kanssa, mutta ne ilmeisesti meni kuitenkin oikein.

Nyt huomasin, että pistorasiaa on sekä jousi-, että ruuviliitoksella. Mikä näiden ero käytännössä on? Varmaankin tuo viittaa piuhojen kiinnitystapaan, mutta onko näillä mitään muuta eroa?

Esim. vaikuttaako vaikka ryhmäkytkentään tai haaroitukseen jotenkin? Ruuviliitoksella oleva haaroitettavissa oleva pistorasia näyttää olevan ainakin kalliimpi kuin jousiliitoksella oleva, missä ei mainita sen haaroittumisominaisuuksia.
Eiköhän tähän kohta tule pari kolme vastausta, joiden mukaan tekemäsi suunnittelutyö kuuluu ammattimiehelle ja tieto on salaista, muutenkin urakoitsija saa paremmat alennukset eikä tavaraa kohta edes myydä kuin luvan kanssa.

Mainitsen kuitenkin, että jousiliitos on hieno keksintö. 80-luvun valokytkimeen syttynyttä sinistä merkkilediä ihmettelin pari sekuntia ennen kuin tajusin että siellähän oli valokaari.
 
Eiköhän tähän kohta tule pari kolme vastausta, joiden mukaan tekemäsi suunnittelutyö kuuluu ammattimiehelle ja tieto on salaista, muutenkin urakoitsija saa paremmat alennukset eikä tavaraa kohta edes myydä kuin luvan kanssa.

Mainitsen kuitenkin, että jousiliitos on hieno keksintö. 80-luvun valokytkimeen syttynyttä sinistä merkkilediä ihmettelin pari sekuntia ennen kuin tajusin että siellähän oli valokaari.

Suunnittelutyö on luonnos varsinaista urakoitsijaa varten, minkä pohjalta hommaa tehdään. Luonnoksenkin on suunnitellut sähköalan ammattilainen, mitä itse tässä tulkitsen. Tässä yritän raapia näitä osia nyt kasaan mahdollisimman paljon jo etukäteen, kun toimitusajat on useita viikkoja ja tarjoukset voimassa rajoitetun ajan. Mulla on paremmat ostokanavat kuin sähkärillä.

Oliko noita merkkiledejä myös eri väreillä saatavina? ;) Tässä tietty herää kysymys, miksi jousiliitoksia myydään, jos kontakti on huono?
 
Tässä tietty herää kysymys, miksi jousiliitoksia myydään, jos kontakti on huono?
Ei se aina ole, mutta mainitsin vain varoittavan anekdootin käyttöiältään pidennetystä kalusteesta. Taisi tulla asennettua jousiliitoksella varustettu valaisin suht äskettäin eikä se kuumota. Ruuviliitos, etenkin tyypistä riippuen, vasta paha onkin jos sen tekee väärin. En silti hirveän kovassa kiimassa käyttäisi esimerkiksi jousikuormitteisia liittimiä vaan vipumallisia jne.

E: Jos siis ammattilainen on tulossa tekemään hommat, en murehtisi moisesta.
 
Yritän tässä laatia tilauslistaa kaverin tekemän sähkösuunnitelmaluonnoksen päälle. En ymmärrä näistä sähkökalusteista kovinkaan paljon, meni jo päätä raapiessa eri kytkinvalintojen kanssa, mutta ne ilmeisesti meni kuitenkin oikein.

Nyt huomasin, että pistorasiaa on sekä jousi-, että ruuviliitoksella. Mikä näiden ero käytännössä on? Varmaankin tuo viittaa piuhojen kiinnitystapaan, mutta onko näillä mitään muuta eroa?

Esim. vaikuttaako vaikka ryhmäkytkentään tai haaroitukseen jotenkin? Ruuviliitoksella oleva haaroitettavissa oleva pistorasia näyttää olevan ainakin kalliimpi kuin jousiliitoksella oleva, missä ei mainita sen haaroittumisominaisuuksia.

Nykyisin käytetään lähes poikkeuksetta jousiliitoksilla olevia kalusteita, ruuviliitoksia lähinnä joissain poikkeustapauksissa mikäli esim. tilaaja sellaisia jostain syystä haluaa käyttää.
Oikein tehtynä noiden luotettavuudessa ei juurikaan ole eroja mikäli puhutaan noista muutamasta suuresta valmistajasta joita sähköurakoitsijat tukuista ostelevat.
Takuutyöt ovat pois katteesta ja mikäli niitä jousiliitoksellisia joutuisi paljon korjailemaan niin eiväthän urakoitsijat niitä silloin käyttäisi.

Ruuviliitokselliset eivät ole haaroitettavissa, koska ruuviliittimessä ei ole paikkoja kuin kahdelle johtimelle jolloin mahdollinen haaroitus on tehtävä kojerasiassa erillisillä liittimillä. Molemmat tyypit ovat toki ketjutettavissa mikä on se yleisin tilanne.
Kun vertaillaan esim. ABB:n uutta haaroitettavaa jousiliitoksellista ja perinteisempää ruuviliitoksellista pistorasiaa keskenään niin valitsisin sen haaroitettavan koska se on helpompi asentaa ja mukavan jämäkkä rungoltaan.

Sähkösuunnittelu sinällään ei ole säänneltyä toimintaa, eli ne kuvat voi ihan huoletta piirrellä vaikka itse. Vastuu asennuksista on aina sähköurakoitsijalla.
 
Muutamasäikeinen mk johdin lienee se yleisin ruuviliittimen alle tungettava johdin. Siellä kojeen ruuviliittimessä on kuitenkin kaksi metallilevyä jonka väliin johdin litistetään, holkille ei ole tarvetta. Holkkia käytetään jos ruuvin pää tulee suoraan johtimeen kiinni, kuten esim piippuliittimissä.

Ruuviliitoksen ongelma on se että kupari hieman muuttaa muotoaan kun on ollut aikansa puristuksissa, joka saa liitoksen löystymään. Jousiliittimessä se jousi seuraa kuparin muodonmuutosta, ja pitää liitoksen vakiokireydessä.
 
Vastavalmistunut sähkölämmitteinen talo. PILP ( voi ottaa ohjekirjan mukana yhdeltä vaiheelta 11A), 9kW kiuas, poreamme varaus ja sähköauton latausvalmius.
Nyt on laitettu 3x25A pääsulakkeet. Onko nuo alimitoitettu ylläolevien specsien perusteella vai onko tuon kokoiset pääsulakkeet sellaiset, mitkä yleensä tämänlaisiin taloihin laitetaan?

Pohdiskelen, kannattaako lähteä reklamoimaan rakennuttajalta alimitoitetusta sähköjärjestelmästä.
 
Vastavalmistunut sähkölämmitteinen talo. PILP ( voi ottaa ohjekirjan mukana yhdeltä vaiheelta 11A), 9kW kiuas, poreamme varaus ja sähköauton latausvalmius.
Nyt on laitettu 3x25A pääsulakkeet. Onko nuo alimitoitettu ylläolevien specsien perusteella vai onko tuon kokoiset pääsulakkeet sellaiset, mitkä yleensä tämänlaisiin taloihin laitetaan?

Pohdiskelen, kannattaako lähteä reklamoimaan rakennuttajalta alimitoitetusta sähköjärjestelmästä.

On normaalit omakotitalon pääsulakkeet. Voi olla hieman alimitoitetut jos kaikki valmiudet ja varaukset otetaan käyttöön eikä halua ole porrastaa kulutuksia.

Riippuen missä päin talo on pääsulakkeiden nosto 3x35A tai 3x50A onnistuu luultavasti korotuksen maksamalla ja pääsulakkeet vaihtamalla. Tarkasta kustannus verkkoyhtiöltä.

Kannattaa huomioida pääsulakkeen koon määrittävän myös siirtolaskun perusmaksun esimerkiksi Carunalla 3x25A on 28,58 €/kk ja 3x50A 85,18 €/kk.
 
Vastavalmistunut sähkölämmitteinen talo. PILP ( voi ottaa ohjekirjan mukana yhdeltä vaiheelta 11A), 9kW kiuas, poreamme varaus ja sähköauton latausvalmius.
Nyt on laitettu 3x25A pääsulakkeet. Onko nuo alimitoitettu ylläolevien specsien perusteella vai onko tuon kokoiset pääsulakkeet sellaiset, mitkä yleensä tämänlaisiin taloihin laitetaan?

Pohdiskelen, kannattaako lähteä reklamoimaan rakennuttajalta alimitoitetusta sähköjärjestelmästä.
Tuohon ei ole yhtä ainoaa vastausta mutta keskenhän nuo loppuvat jos samaan aikaan muun kanssa pitäisi autoakin järkevällä nopeudella ladata.

Pääsulakkeisen koosta ei voi suoraan päätellä juuri mitään mitoituksesta.Oleellinen kysymys on, mitä olet halunnut, hyväksynyt ja millaisen liittymän ottanut. Josko ottaisit siitä taulusta kuvan niin katsotaan, onko miten jätetty laajennusvaraa ja mikä on keskuksen maksimivirta.

Keskus voi ja luultavasti onkin huomattavasti suuremmat pääsulakkeet salliva mutta niiden koko määräytyy ottamasi liittymän perusteella. Suurempi sulakekoko nostaa lähes aina liittymän perusmaksuja joten on ihan järkevää ottaa 3x25A ja kasvattaa tarpeen mukaan.
 
Tuohon ei ole yhtä ainoaa vastausta mutta keskenhän nuo loppuvat jos samaan aikaan muun kanssa pitäisi autoakin järkevällä nopeudella ladata.

Pääsulakkeisen koosta ei voi suoraan päätellä juuri mitään mitoituksesta.Oleellinen kysymys on, mitä olet halunnut, hyväksynyt ja millaisen liittymän ottanut. Josko ottaisit siitä taulusta kuvan niin katsotaan, onko miten jätetty laajennusvaraa ja mikä on keskuksen maksimivirta.

Keskus voi ja luultavasti onkin huomattavasti suuremmat pääsulakkeet salliva mutta niiden koko määräytyy ottamasi liittymän perusteella. Suurempi sulakekoko nostaa lähes aina liittymän perusmaksuja joten on ihan järkevää ottaa 3x25A ja kasvattaa tarpeen mukaan.

IMG_20240227_132318131.jpg

Verkkoyhtiö (vantaan sähköverkot) laskuttaa samaa perusmaksua 25-63A. Pelkällä liittymismaksujen erotuksella selviää pääsulakkaiden nostosta.

Ryhmäkeskuksessa ei ole kytketty johtoa latauspisteelle, mutta latauslain mukaan pitää olla "valmius", eli meinaako vain, että jokin johdot on vedetty ryhmäkeskuksesta parkkipaikan viereen (jakorasia on asennettu talon seinään ja sen sisällä on johdon päitä).
 
Viimeksi muokattu:
IMG_20240227_132318131.jpg

Verkkoyhtiö (vantaan sähköverkot) laskuttaa samaa perusmaksua 25-63A. Pelkällä liittymismaksujen erotuksella selviää pääsulakkaiden nostosta.

Ryhmäkeskuksessa ei ole kytketty johtoa latauspisteelle, mutta latauslain mukaan pitää olla "valmius", eli meinaako vain, että jokin putki on vedetty ryhmäkeskuksesta parkkipaikan viereen (jakorasia on asennettu talon seinään).

Ryhmäkeskuksen lisäksi varmaan löytyy tonttikeskus ulkoa missä mittari ja pääsulakkeet. Ryhmäkeskuksen arvokilvessä 50 A nimellisvirta, jos en väärin näe. Latauksen johdot voi olla vedettynä myös tonttikeskukselta.

Jos kuormien porrastus ei kiinnosta niin pääsulakkeen nosto 35 A ei nykyisellään Vantaalla paljoa maksa varsinkin jos vaikutusta perusmaksuihin ei ole. Tulevaisuudesta paha sanoa mutta tuskin missään ikinä on liittymismaksutkaan laskenut.
 
Ryhmäkeskuksen lisäksi varmaan löytyy tonttikeskus ulkoa missä mittari ja pääsulakkeet. Ryhmäkeskuksen arvokilvessä 50 A nimellisvirta, jos en väärin näe. Latauksen johdot voi olla vedettynä myös tonttikeskukselta.

Jos kuormien porrastus ei kiinnosta niin pääsulakkeen nosto 35 A ei nykyisellään Vantaalla paljoa maksa varsinkin jos vaikutusta perusmaksuihin ei ole. Tulevaisuudesta paha sanoa mutta tuskin missään ikinä on liittymismaksutkaan laskenut.
Arvokilvessä lukee tosiaan 50A.
Piirrustusten perusteella jakorasiaan tulee johdot ryhmäkeskukselta. Niissä on vain RK. Viereinen ulkovalo, joka tulee tonttikeskukselta, lukee SPK ja viereinen pistorasia lukee 12.2.

Tulipa samalla huomattua, että sähköasemapiirrustuksessa mainitaan liittymäkoko 3x80A, joka on varmaankin koko taloyhtiön (4 asuntoa) liittymän koko?
 
Viimeksi muokattu:
Vastavalmistunut sähkölämmitteinen talo. PILP ( voi ottaa ohjekirjan mukana yhdeltä vaiheelta 11A), 9kW kiuas, poreamme varaus ja sähköauton latausvalmius.
Nyt on laitettu 3x25A pääsulakkeet. Onko nuo alimitoitettu ylläolevien specsien perusteella vai onko tuon kokoiset pääsulakkeet sellaiset, mitkä yleensä tämänlaisiin taloihin laitetaan?

Pohdiskelen, kannattaako lähteä reklamoimaan rakennuttajalta alimitoitetusta sähköjärjestelmästä.

Mulla karkealla tasolla samankaltainen setti (lämmin rantasauna ja varasto, mutta ei poreammetta) ja sähköautolle dynaaminen kuormanhallinta; 35 C pakkasilla menee sähköä sen verran rapsakasti, ettei sähköauto lataa enää kuin 1 kW teholla ja kiuasta on turha ajatella lämmittävänsä. Energiankulutusseuranta on tarkka niin siitä näkee miten koko ajan mennään maksimitehoilla kun auton lataus säätää löysät pois.

Vaiheita piti tätäkin varten optimoida, koska ILP uutena laitteena tuli kuormittamaan yhtä vaihetta, niin vanhat vaihejärjestykset ei enää toimineet. Mietin, että vielä kun laittaiso kiukaan kuormanpudotuskytkennän ohjaamaan suoran sähkölämmityksen lisäksi myös varaavaa lattialämmitystä, niin uskaltaisi kiukaankin laittaa päälle pakkasella.

Tldr; riittää dynaamisella kuormanhallinnalla, mitta jps Elenia ei harrastaisi laillistettua ryöstöä 35A liittymästä, niin päivittäisin heti.
 
IMG_20240227_132318131.jpg

Verkkoyhtiö (vantaan sähköverkot) laskuttaa samaa perusmaksua 25-63A. Pelkällä liittymismaksujen erotuksella selviää pääsulakkaiden nostosta.

Ryhmäkeskuksessa ei ole kytketty johtoa latauspisteelle, mutta latauslain mukaan pitää olla "valmius", eli meinaako vain, että jokin johdot on vedetty ryhmäkeskuksesta parkkipaikan viereen (jakorasia on asennettu talon seinään ja sen sisällä on johdon päitä).
Tuo aurinkosähkö muuttaa kokonaisuutta. Kuinka tehokas invertteri siellä on? Ja 1 vai 3 vaiheinen.

Lisäksi joskun kysymys on taloyhtiöstä, niin se pääsulakkeen korotus ei ole niin yksioikoinen. Sen liittymäkoon korottaminen siitä 80A ylöspäin edellyttää hallituksen kokousta ja jokainen osake maksaa siitä korotuksesta sitten neljäsosan, vaikka vain yksi osakkaista sitä tarvitsee.

Siinä pilpissäkim voi kyllä olla kytkettynä tehonrajoitus, jolloin se ei ota täyttä virtaa kiukaan ollessa päällä.
 
Tuo aurinkosähkö muuttaa kokonaisuutta. Kuinka tehokas invertteri siellä on? Ja 1 vai 3 vaiheinen.

Lisäksi joskun kysymys on taloyhtiöstä, niin se pääsulakkeen korotus ei ole niin yksioikoinen. Sen liittymäkoon korottaminen siitä 80A ylöspäin edellyttää hallituksen kokousta ja jokainen osake maksaa siitä korotuksesta sitten neljäsosan, vaikka vain yksi osakkaista sitä tarvitsee.

Siinä pilpissäkim voi kyllä olla kytkettynä tehonrajoitus, jolloin se ei ota täyttä virtaa kiukaan ollessa päällä.
10kW 3-vaihe invertteri.
Tutkinpa tuota pilppiä (nibe f750), miten siinä saisi tehonrajoituksen hoidettua. Ainakin siihen saa vastusten eston, mutta ne on vähän hassu estää saunoessa, kun silloin on tarvetta suuremmalle määrälle lämmintä vettä.
 
10kW 3-vaihe invertteri.
Tutkinpa tuota pilppiä, miten siinä saisi tehonrajoituksen hoidettua.
Eikö pilppiin tule yleensä esim sähkökiukaasta piuha ko sen vastukset menee päälle niin pilppi katkaisee sähön vastuksilta, näin ainakin mulla. Hyödynnän sitä itsekin optimoinnissa ja toinen rele pystyy kans kytkemään sen pois
Edit kontaktorin kautta siis
Edit2 sun ryhmäkeskuksessa ei kyllä näytä olevan kontaktori siihen
 
Näyttäisi olevan POKin mittatilauskeskus joten eiköhän tuolla kansien alla ole sly-kytkentä huipputehoa rajoittamassa. Uskoisin että keskukseen on myös asennettu myös pilpin virtamuuntajat.
Jos vaihekuormat ovat urakoitsijan jäljiltä tasapainossa niin en näe syytä miksi pääsulakkeet eivät kestäisi koska mitoituksen on selkeästi tehnyt suunnittelija laskemalla eikä hiacemies hattuvakiolla.

Pääkytkin on ilmeisesti siirtynyt hieman kun nousua on leivottu paikalleen jolloin sen oikealle puolelle on ilmestynyt sormen mentävä rako joka tulisi peittää.
Alimman rivin merkintöjen osittainen puute, merkintäliuskojen väärä moduulileveys (taulukon sarakkeet ovat kapeampia kuin johdonsuojat) sekä johdonsuojien pienehkö "porrastaminen" pistää vähän silmiin mutta eivät ole vakavia puutteita.
 
Näyttäisi olevan POKin mittatilauskeskus joten eiköhän tuolla kansien alla ole sly-kytkentä huipputehoa rajoittamassa. Uskoisin että keskukseen on myös asennettu myös pilpin virtamuuntajat.
Jos vaihekuormat ovat urakoitsijan jäljiltä tasapainossa niin en näe syytä miksi pääsulakkeet eivät kestäisi koska mitoituksen on selkeästi tehnyt suunnittelija laskemalla eikä hiacemies hattuvakiolla.

Pääkytkin on ilmeisesti siirtynyt hieman kun nousua on leivottu paikalleen jolloin sen oikealle puolelle on ilmestynyt sormen mentävä rako joka tulisi peittää.
Alimman rivin merkintöjen osittainen puute, merkintäliuskojen väärä moduulileveys (taulukon sarakkeet ovat kapeampia kuin johdonsuojat) sekä johdonsuojien pienehkö "porrastaminen" pistää vähän silmiin mutta eivät ole vakavia puutteita.
Tammikuun pakkasilla onnistuin käräyttämään pääsulakkeen. Pilppi oli vastukset kuumana ja samalla latailin plugaria ulkopistorasiasta (UPR auton lämmitys) 10A virralla . Noiden lisäksi ei ollut mitään hellaa, mikroa tai saunaa päällä. Tuon jälkeen rajoitin auton latauksen 6A.
Tuosta sitten jäin pohtimaan, onko järjestelmä alimitoitettu ja pitäisikö reklamoida vai hoidetaanko nuo yleensä jollain kuormanjaolla ja tuo 3x25A on aivan pätevä tähän taloon. Noissa sähkötöissä on muutenkin hieman reklamoitavaa, kun yksi valopeili on kytkemättä ja piirrustuksissa näkyvä porealtaan turvakytkin asentamatta.
 
Ei kyllä pitäisi max 11A ottava laite pystyä polttanaan 25A pääsulaketta jos lisänä on vain 10A lataus.

10kW 3-vaihe invertteri.
Tutkinpa tuota pilppiä (nibe f750), miten siinä saisi tehonrajoituksen hoidettua. Ainakin siihen saa vastusten eston, mutta ne on vähän hassu estää saunoessa, kun silloin on tarvetta suuremmalle määrälle lämmintä vettä.
Jos siellä on nimellisvirraltaan 50A keskus, sinne voi vielä 35A sulakkeen laittaa tuon aurinkosähkön kanssa, eli on siellä nyt lähtökohtaisesti riittävästi varoja.

F750 en tiedä, kevyemmässä f470 mallissa on virtamuuntajat joilla se mittaa kokonaisvietaa ja hoitaa itsekseen tehonrajoituksen, eikä edellytä erillistä tehonrajoitusta.
 
Ei kyllä pitäisi max 11A ottava laite pystyä polttanaan 25A pääsulaketta jos lisänä on vain 10A lataus.
Saman vaiheen takana oli myös kiertovesipumppu, tuloilmamoduuli, olohuoneen pistorasiat, osa valaistuksesta ja varmaan jotain muutakin pientä sälää. Sulakkeen palaminen johti kovaan alipaineeseen ja lämmön laskuun vaikka nibe jatkoi lämmön tuottoa (kompressorilla) ja ilman poistoa.

Taloyhtiössä on kaikki neljä samanlaisia taloja ja vastaavan kokoinen järjestelmä kaikissa. Yhdellä naapurilla on vielä enemmän sähkösyöppöjä ( ILP, toinenkin sähköauton latauspiste, poreamme varaus ja lämminvesivaraaja). Heillä LVIS-liike unohti asentaa lämminvesivaraaja ja heillä ei vielä ole ladattavia autoja tai poreammetta, joten siksi sulakkeet eivät ole vielä palaneet. Nuo kaikki on siis tilattu jo rakennusvaiheessa ja ne ovat piirrustuksissa.
 
Viimeksi muokattu:
Vastavalmistunut sähkölämmitteinen talo. PILP ( voi ottaa ohjekirjan mukana yhdeltä vaiheelta 11A), 9kW kiuas, poreamme varaus ja sähköauton latausvalmius.
Nyt on laitettu 3x25A pääsulakkeet. Onko nuo alimitoitettu ylläolevien specsien perusteella vai onko tuon kokoiset pääsulakkeet sellaiset, mitkä yleensä tämänlaisiin taloihin laitetaan?

Pohdiskelen, kannattaako lähteä reklamoimaan rakennuttajalta alimitoitetusta sähköjärjestelmästä.

Asiakas tilaa sähköliittymän, jos rakennuttaja on omakustantaisesti rakentanut kohteen myyntiin, tietenkin ottavat halvimman liittymän. Tuleva ostaja saa sitten korottaa, jos tarvitsee ja haluaa, ja maksaa sen itse.

Ryhmäkeskuksessa ei ole kytketty johtoa latauspisteelle, mutta latauslain mukaan pitää olla "valmius", eli meinaako vain, että jokin johdot on vedetty ryhmäkeskuksesta parkkipaikan viereen (jakorasia on asennettu talon seinään ja sen sisällä on johdon päitä).

Jotkut tulkitsee tuon valmiuden, että riittää kun keskuksessa on tilaa, eli mitään kaapeleita ei vedetä, tai varokkeita laiteta. Tosin aina sähkökeskus pitäisi mitoittaa että on laajenemis varaa. Mutta voi olla että johdot on ulkona jakorasiassa ja keskukseen päätetty, mutta ei ole varokkeita niille laitettu/varattu (näin usein jos ei ole varkekokoa suunnitelmissa mainittu).

Taloyhtiössä on kaikki neljä samanlaisia taloja ja vastaavan kokoinen järjestelmä kaikissa. Yhdellä naapurilla on vielä enemmän sähkösyöppöjä ( ILP, toinenkin sähköauton latauspiste, poreamme varaus ja lämminvesivaraaja). Heillä LVIS-liike unohti asentaa lämminvesivaraaja ja heillä ei vielä ole ladattavia autoja tai poreammetta, joten siksi sulakkeet eivät ole vielä palaneet. Nuo kaikki on siis tilattu jo rakennusvaiheessa ja ne ovat piirrustuksissa.

Onko sähköautonlataus ja poreamme suunnitelmissa vain varauksina? Jos näin, niin ei niitä yleensä lasketa suunnitelmissa kulutukseen, kun mietitään pääsulakekokoa.

Onko rakennuttaja rakentanut omakustanteisesti tuon, vai oletteko itse rakennuttanut kohteen?
 
Sellainen huomio, että jos käytössä on esim. Nibe F470 PILP, jossa virtamittaus on kytketty käyttöön ja lisäksi kuormanhallinnalla oleva sähköauton latauslaite, niin saattaa syntyä tilanne, jossa Nibe ja sähköauton latauslaite alkaavat humppaamaan vuorotellen virranhallintaa. Itselläni on juuri tämänlainen setuppi ja sen takia Nibessä ei ole kytketty virtamuuntimia ollenkaan.
 
Saman vaiheen takana oli myös kiertovesipumppu, tuloilmamoduuli, olohuoneen pistorasiat, osa valaistuksesta ja varmaan jotain muutakin pientä sälää. Sulakkeen palaminen johti kovaan alipaineeseen ja lämmön laskuun vaikka nibe jatkoi lämmön tuottoa (kompressorilla) ja ilman poistoa.

Taloyhtiössä on kaikki neljä samanlaisia taloja ja vastaavan kokoinen järjestelmä kaikissa. Yhdellä naapurilla on vielä enemmän sähkösyöppöjä ( ILP, toinenkin sähköauton latauspiste, poreamme varaus ja lämminvesivaraaja). Heillä LVIS-liike unohti asentaa lämminvesivaraaja ja heillä ei vielä ole ladattavia autoja tai poreammetta, joten siksi sulakkeet eivät ole vielä palaneet. Nuo kaikki on siis tilattu jo rakennusvaiheessa ja ne ovat piirrustuksissa.

Nuo kv pumppu, tuloilmamoduuli ja valot ovat niin pieniä kulutuksia ettei niitä yleensä lasketa mitenkään, olkkarin pistorasiat nyt taas ei ole laskettavissa, mutta jos siellä on normaalit viihdelaitteet, niidenkin kulutus on käytännössä merkityksetöntä.

On tietysti mahdollista että kyseessä oli vaan viallinen sulake, ei sekään ole mahdotonta, mutta noilla numeroilla ei ylivirtaa pitäisi esiintyä.

Sellainen huomio, että jos käytössä on esim. Nibe F470 PILP, jossa virtamittaus on kytketty käyttöön ja lisäksi kuormanhallinnalla oleva sähköauton latauslaite, niin saattaa syntyä tilanne, jossa Nibe ja sähköauton latauslaite alkaavat humppaamaan vuorotellen virranhallintaa. Itselläni on juuri tämänlainen setuppi ja sen takia Nibessä ei ole kytketty virtamuuntimia ollenkaan.

Tuollaisessa tapauksessa se kytkentä pitäisi tehdä niin että nilanin virtamuuntaja on auton latauslaitteen syötön jälkeen, jolloin latauslaite on se joka joustaa kaikkea kuormaa, ja nilan kaikkea muuta paitsi latauslaitetta. Tai toisinpäin, jos se auton lataus halutaan korkeammalle prioriteetille.
 
Suuri kiitos kaikille vastauksista. Tulkitsin asian siten, että tuo 3x25A ei tässä talossa ole ainakaan kovin väärin, joten ei välttämättä kannata lähteä reklamoimaan. Minun pitäisi tilata sähköliike todentamaan, että tuossa on oikeasti virhe.
Kun latauspisteen asennus tulee ajankohtaiseksi, niin hoidan samalla tuon kuormanjaon kuntoon.
 
Suuri kiitos kaikille vastauksista. Tulkitsin asian siten, että tuo 3x25A ei tässä talossa ole ainakaan kovin väärin, joten ei välttämättä kannata lähteä reklamoimaan. Minun pitäisi tilata sähköliike todentamaan, että tuossa on oikeasti virhe.
Kun latauspisteen asennus tulee ajankohtaiseksi, niin hoidan samalla tuon kuormanjaon kuntoon.
IMO mittauksen, eikä kiinteistön sulakkeita ei ole koskaan tarvetta päivittää, mikäli hankitte sähköautoille latauslaitteen, joka pystyy valvomaan sekä kiinteistön että asunnon virrankulutusta.

Paitsi tietysti se uima-allas, joiden virrankulutus voi olla pakkasilla täysin kohtuutonta, altaan mallista, lämmittimestä ja käytöstä riippuen.
 
Nyt kun päivisin katselen kaapeloinnin vuoksi purkuun lähteviä keskijännitelinjoja ja mietiskelen yhden saman kaavan vuoksi purettavaksi tulevaa ehyen näköistä linjaa, saisiko siitä leijaa lennättäessä vielä sähköiskut...

Saikos näissä keskijännitelinjoissa sähköiskun, jos (joissa pienjännitelinjasta erottaa kilpi "varokaa hengenvaaraa/livsfara" ja korkeajännitteisistä pienjännitteen tapainen, matala koko)
-vain jos, osut ilmassa kolmeen johtoon yhtä aikaa (vaihtovirran sääntö)
-osut leijalla maasta yhteen johtoon

?
ps. En ole koskaan lennätellyt leijaa.
 
Kuulostaa vaaralliselta urbaanilegendasäännöltä.

Tuo on aina kiinnostanut (Varmaan saa lapsuuden piirretyistä syyttää, niissähän esim. Aku Ankka ottaa puhelinlinjan kaltaiselta pylväältä damagea, kun varoituksen luettuaan alkaa jaloissa rätistä tuleva "jytky".)
Sitten on aikuisena ollut varmaan jotkut joutsen kuolemat sitä täydentävä tekijä...
 
Nyt kun päivisin katselen kaapeloinnin vuoksi purkuun lähteviä keskijännitelinjoja ja mietiskelen yhden saman kaavan vuoksi purettavaksi tulevaa ehyen näköistä linjaa, saisiko siitä leijaa lennättäessä vielä sähköiskut...

Saikos näissä keskijännitelinjoissa sähköiskun, jos (joissa pienjännitelinjasta erottaa kilpi "varokaa hengenvaaraa/livsfara" ja korkeajännitteisistä pienjännitteen tapainen, matala koko)
-vain jos, osut ilmassa kolmeen johtoon yhtä aikaa (vaihtovirran sääntö)
-osut leijalla maasta yhteen johtoon

?
ps. En ole koskaan lennätellyt leijaa.

Eipä tuo sinällään eroa vaikka junaradan sähkölinjoista, joiden kanssa sattuu ja tapahtuu. Muistelisin et jokin kuolemaan johtanut onnettomuus ollut sähkölinjasta ja kalastamisen välineistä mut en nyt äkkiseltään löytänyt mitään niin oisko se sit ollut jotain legendaa.

 
Tuo on aina kiinnostanut (Varmaan saa lapsuuden piirretyistä syyttää, niissähän esim. Aku Ankka ottaa puhelinlinjan kaltaiselta pylväältä damagea, kun varoituksen luettuaan alkaa jaloissa rätistä tuleva "jytky".)
Sitten on aikuisena ollut varmaan jotkut joutsen kuolemat sitä täydentävä tekijä...
Tässä kai tarkoitetaan sitä, että linnut voivat laskeutua avojohdolle, virtapiiriä ei muodostu. Jopa jännitteelliselle johdolle voidaan viedä erikoistolppa-apina helikopterilla. Potentiaali tasataan sellaisella johdinpuikolla, joka iskee salamaa kunnes ottaa kiinni. Kytketään hetkeksi johdin, jätetään ukko sinne ja irtaudutaan taas samaisella kaaripuikolla.

Sen sijaan kahteen avojohtoon(liian lähelle niitä) osuva lintu saa sähköiskun ja/tai syttyy tuleen. Tällainen aiheuttaa välillä maastopalojakin.

Tämä koskee etupäässä keskijännitejohtoja(ja antiikkisia pienjänniteavojohtoja). Korkeajännitejohtoihin linnut eivät koske kuin vahingossa, käsittääkseni jo lähestyminen tuntuu niistä pahalta.

Tietysti modernimmat 0,4 kV ilmajohdot ovat vielä asia erikseen - niissä on koko nippu samassa kaapelissa ja vaiheet on eristetty. Niihin voi periaatteessa koskea jos on onnea matkassa eikä missään ole mitään vikaa. Sinne menevät oravatkin maasta asti henkeään menettämättä. Avojohtoakin voivat kai teoriassa onnistuneesti kipittää talosta toiseen, kunhan ajoittavat hypyn oikein.
 
Tässä kai tarkoitetaan sitä, että linnut voivat laskeutua avojohdolle, virtapiiriä ei muodostu. Jopa jännitteelliselle johdolle voidaan viedä erikoistolppa-apina helikopterilla. Potentiaali tasataan sellaisella johdinpuikolla, joka iskee salamaa kunnes ottaa kiinni. Kytketään hetkeksi johdin, jätetään ukko sinne ja irtaudutaan taas samaisella kaaripuikolla.

Sen sijaan kahteen avojohtoon(liian lähelle niitä) osuva lintu saa sähköiskun ja/tai syttyy tuleen. Tällainen aiheuttaa välillä maastopalojakin.

Tämä koskee etupäässä keskijännitejohtoja(ja antiikkisia pienjänniteavojohtoja). Korkeajännitejohtoihin linnut eivät koske kuin vahingossa, käsittääkseni jo lähestyminen tuntuu niistä pahalta.

Tietysti modernimman 0,4 kV ilmajohdot ovat vielä asia erikseen - niissä on koko nippu samassa kaapelissa ja vaiheet on eristetty. Niihin voi periaatteessa koskea jos on onnea matkassa eikä missään ole mitään vikaa. Sinne menevät oravatkin maasta asti henkeään menettämättä. Avojohtoakin voivat kai teoriassa onnistuneesti kipittää talosta toiseen, kunhan aloittavat hypyn oikein.

Vai kaksi riittää, vaikka niiden potenttiaalinen summa ei ole 0?

Tosin, en minä tiedä miten se sähköisku syntyy... Onko 0 silloin jos "jää kiinni" ja kahden (mutta puutteellinen nollasta) silloin kun "karvat alkaa käryämään"?

edit: Olen kuullut tarinaa, miten sähköasioissa "jäätiin kiinni" ja se on jonkinlainen lihasjuttu jännitteen edessä, ettet pysty mitenkään niihin lihaksiisi vaikuttamaan... Olemaan ehkä kiitollinen, ettei kys. ollut esim. sydänlihas sillä reitillä.
 
Viimeksi muokattu:
Vai kaksi riittää, vaikka niiden potenttiaalinen summa ei ole 0?
Virta kulkee kun suljetussa virtapiirissä(korkean jännitteen kanssa ilmavälin sulkee valokaari ja jysähtää jo ennen kosketusta) vaikuttaa jännite. Kun kytkeydyt kahteen erisuuruiseen potentiaaliin, tämä toteutuu. Silloin "saa sähköiskun" jännitteen ollessa riittävä. Riippuu tilanteesta, paljonko tämä on.
Tosin, en minä tiedä miten se sähköisku syntyy... Onko 0 silloin jos "jää kiinni" ja kahden (mutta puutteellinen nollasta) silloin kun "karvat alkaa käryämään"?
Ei se jännite tiedä, onko se vaiheesta vaiheeseen vai vaiheesta nollaan. Toki vaiheesta toiseen on vähän enemmän, mutta ero on pieni ja suuruusluokka aina sama jos puhutaan jostain tietystä pääjännitteestä.

Esimerkiksi 230 voltin tavallisessa kotisähkötapaturmassa ns. "saa sähköiskun" mikä kuten tiedämme voi olla hyvinkin fataalia. "Karvat käryävät" kun jännite on sopivasti korkeampi kuten vaikka idiootin kiivetessä sähköjunan katolle, tai kun iso lintu lentää keskijännitteisiin avojohtoihin. Jälkimmäinen on useammin hengenlähdön paikka, mutta selviytyjiäkin on olemassa.
 
Latausaseman saksankielisessä manuaalissa mainitaan "Unterspannungsauslöser (MNx)", joka on suomeksi alijännitelaukaisija. Onniselta löytyy tuolla alijännitelaukaisija hakusanalla oikeat komponentit.
 
Latausaseman saksankielisessä manuaalissa mainitaan "Unterspannungsauslöser (MNx)"
Ai että Saksa on hieno kieli. Jos olet yhtään Saksaa lukenut, niin huomaa että tuossakin termissä kerrotaan täydellisesti mitä laite tekee. "alijännitepoiskytkijä/katkaisija"
 
Pieni kysymys sähkömiehille tästä edullisesta latausasemasta. Muut - Schneider Electric sähköauton latausasema 11kW EVH4S11NC + EVlink Home Peak Control EVA1HPC3

Asennusohjeessa puhutaan "shunt trip release Mx" kykennästä. Mikähän tämä on suomeksi? Hankalasti löytyi tietoa netistä. https://www.google.com/url?sa=t&sou...wQFnoECA8QAQ&usg=AOvVaw13VXCSPee0Pdcui7VyFPv4
Äh, löytyihän tähän ihan suomenkielinen ohjekin: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=FI_JYT9298600_EVlink+Home+Käyttö-+ja+asennusohje+(1).pdf&p_Doc_Ref=FI_JYT9298600_EVlink
Täällä se on suomennettu: "Työvirtalaukaisija". Ohjeessa lukee: "Latausaseman ohjaama työvirtalaukaisija(MX) on asennettava, jotta syötönpuoleinen katkaisija avautuu tarvittaessa."

Saksankielinen manuaali jossa puhuttiin "Unterspannungsauslöser (MNx)"(alijännitelaukaisija) on ilmeisesti tässä englanniksi?: https://nlshop.se.com/media/catalog/product/file/Gebruikershandleiding_EVlink_Home.pdf
Tämä ohje on eri laitteeseen(Älymallli?). Kytkentäkin tehdään eri tavalla. Älymallissa "Mx:n" johdotus menee suoraan laitteen sisälle ja "perusmallissa" kytketään vaiheen ja N:n kautta.
 
Äh, löytyihän tähän ihan suomenkielinen ohjekin: https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=User+guide&p_File_Name=FI_JYT9298600_EVlink+Home+Käyttö-+ja+asennusohje+(1).pdf&p_Doc_Ref=FI_JYT9298600_EVlink
Täällä se on suomennettu: "Työvirtalaukaisija". Ohjeessa lukee: "Latausaseman ohjaama työvirtalaukaisija(MX) on asennettava, jotta syötönpuoleinen katkaisija avautuu tarvittaessa."

Saksankielinen manuaali jossa puhuttiin "Unterspannungsauslöser (MNx)"(alijännitelaukaisija) on ilmeisesti tässä englanniksi?: https://nlshop.se.com/media/catalog/product/file/Gebruikershandleiding_EVlink_Home.pdf
Tämä ohje on eri laitteeseen(Älymallli?). Kytkentäkin tehdään eri tavalla. Älymallissa "Mx:n" johdotus menee suoraan laitteen sisälle ja "perusmallissa" kytketään vaiheen ja N:n kautta.
Kovin on poikkeuksellinen latausasema, tuollaista ulkoista työvirtalaukaisija kytkentää en ikinä ole noissa nähnyt, ja kun tuo ei ole edes halpa, niin miksi hankkia tuo?
 
Kovin on poikkeuksellinen latausasema, tuollaista ulkoista työvirtalaukaisija kytkentää en ikinä ole noissa nähnyt, ja kun tuo ei ole edes halpa, niin miksi hankkia tuo?
Nimenomaan oli halpa, 150e.
Edit:
taisi selvitä: What is the purpose of the Mx recommanded with EVlink Home ? | Schneider Electric Egypt and North East Africa
"What is the purpose of the Mx / MNx recommanded with EVlink Home ?
The contacts of the internal contactor could be welded following a downstream short-circuit, in which case it can no longer open the charging circuit. As a result, any DC fault current cannot be removed and the permanent voltage on the socket presents a people safety risk. The Mx/MNx helps to protect people by opening the circuit breaker in this case. "
 
Viimeksi muokattu:
Kovin on poikkeuksellinen latausasema, tuollaista ulkoista työvirtalaukaisija kytkentää en ikinä ole noissa nähnyt, ja kun tuo ei ole edes halpa, niin miksi hankkia tuo?
Ohjeessakin lukee "to increase safety". Ei siis liene millään tapaa pakollinen
 
Nimenomaan oli halpa, 150e.
Edit:
taisi selvitä: What is the purpose of the Mx recommanded with EVlink Home ? | Schneider Electric Egypt and North East Africa
"What is the purpose of the Mx / MNx recommanded with EVlink Home ?
The contacts of the internal contactor could be welded following a downstream short-circuit, in which case it can no longer open the charging circuit. As a result, any DC fault current cannot be removed and the permanent voltage on the socket presents a people safety risk. The Mx/MNx helps to protect people by opening the circuit breaker in this case. "
Laitoin scheiderin sivujen kautta kysymyksen niin henkilö soitti tunnin päästäo_O ja kertoi että ei tarvitse kytkeä suomessa.Ja että liittyy valmistusmaan(ranska?) sähköturvallisuusvaatimuksiin. Pahoitteli epäselvää suomennosta päälle.
 
Mietiskelen teetettäviä toimenpiteitä -86 rakennettuun omakotitaloon, missä on alkuperäiset sähköt.

Nyt yksi huone on pintaremontissa, ajattelin laitattuttaa uudet maadoitetut sähkökalusteet kyseiseen huoneeseen. Aikaisemmin siinä oli luokan 0 pistorasioita. Rasioilta menee tietääkseni putkitukset keskukselle. Pistorasioista tarvinee vetää kevijohtimet keskukselle maadoituskiskolle, N ja L johtimet ovat ilmeisesti ihan käypäset vielä?

Keskus on alkuperäinen tulppasulakkeilla varustettu. Ajattelin joskus uusia keskuksen nykypäivään. Mutta mitä mieltä te olette, onko kevi johtimen lisäys ja kalusteiden uusinta riittävä toimenpide tähän hätään pintarempan yhteydessä?
 
Keskuksen uusisin ensimmäisenä, koska vanhaan on ilkeä usein lisätä mitään, uudessa keskuksessa olisi myös vikavirtasuojakytkimet valmiina. Tämä tietysti puhdasta sähköurakoitsijan työtä.
Ja jos putkitukset hyvät, niin vanhoilla johtimilla vedetään kaikki uudet tilalle, et varmastikaan saa m20 putkeen lisättyä jäkeenpäin johdinta saaden vanhoja jäämään. Ei sillä väliä, ei ML paljoa maksa.
Sen keskuksen varmastikin uusii 1,5-2k€ väliltä joku urakoitsija, jos ei nykyinen mittauskeskus kovin erikoinen ole.
 
Viimeksi muokattu:
Keskuksen uusisin ensimmäisenä, koska vanhaan on ilkeä usein lisätä mitään, uudessa keskuksessa olisi myös vikavirtasuojakytkimet valmiina. Tämä tietysti puhdasta sähköurakoitsijan työtä.
Ja jos putkitukset hyvät, niin vanhoilla johtimilla vedetään kaikki uudet tilalle, et varmastikaan saa m20 putkeen lisättyä jäkeenpäin johdinta saaden vanhoja jäämään. Ei sillä väliä, ei ML paljoa maksa.
Sen keskuksen varmastikin uusii 1,5-2k€ väliltä joku urakoitsija, jos ei nykyinen mittauskeskus kovin erikoinen ole.

Ok, kiitos neuvoista. Kohta olisi aika laittaa uudet maadoitetut pistorasiat rempattuun huoneeseen, mutta siinä ei liene olla muuta sallittua tapaa kuin vetää kevi. Jotkut puhuu pistorasian nollauksesta, mutta ei liene järkevää, vaikkakin väliaikaisesti ennen keskuksen uusintaa?

Uskaltaakohan mittauskeskuksen ostaa Torista valmiiksi jemmaan, kun sopiva (uusi) tulee eteen. Siellä kun noita ylimääräisiä näkyy puoleen hintaan. Nykyinen mittauskeskus ei kummoisempi ole, mitä nyt muutama vanhan mallisia yösähkö kuormanohjaus kytkin ja releitä on. Toki on katsottava, että uudessa on tarpeeksi sulakkeita ja keskuksen nimellisvirta on riittävä. Lisäksi jonkin verran laajennusvaraa olisi hyvä olla esimerkiksi shellyille. Tarvitseekohan tulevaisuuden mahdolliset kuormanhallinta, aurinkopaneeli, sähköauton lataus virittelyt kuinka paljon lisää tilaa mittauskeskukselta, joku 20-40 cm vapaata DIN-kiskoa riittänee näille?
 
Keskuksen uusisin ensimmäisenä, koska vanhaan on ilkeä usein lisätä mitään, uudessa keskuksessa olisi myös vikavirtasuojakytkimet valmiina. Tämä tietysti puhdasta sähköurakoitsijan työtä.
Ja jos putkitukset hyvät, niin vanhoilla johtimilla vedetään kaikki uudet tilalle, et varmastikaan saa m20 putkeen lisättyä jäkeenpäin johdinta saaden vanhoja jäämään. Ei sillä väliä, ei ML paljoa maksa.
Sen keskuksen varmastikin uusii 1,5-2k€ väliltä joku urakoitsija, jos ei nykyinen mittauskeskus kovin erikoinen ole.
Lisähinta tullee siitä, että verkkoyhtiö ei suostune keskuksen uusimisen yhteydessä asentamaan mittaria enää sisälle, vaan vaatinee mittauskeskuksen ulkoseinään ja sisälle joutuu sitten laittamaan ryhmäkeskuksen.
 
Uskaltaakohan mittauskeskuksen ostaa Torista valmiiksi jemmaan, kun sopiva (uusi) tulee eteen. Siellä kun noita ylimääräisiä näkyy puoleen hintaan. Nykyinen mittauskeskus ei kummoisempi ole, mitä nyt muutama vanhan mallisia yösähkö kuormanohjaus kytkin ja releitä on. Toki on katsottava, että uudessa on tarpeeksi sulakkeita ja keskuksen nimellisvirta on riittävä. Lisäksi jonkin verran laajennusvaraa olisi hyvä olla esimerkiksi shellyille. Tarvitseekohan tulevaisuuden mahdolliset kuormanhallinta, aurinkopaneeli, sähköauton lataus virittelyt kuinka paljon lisää tilaa mittauskeskukselta, joku 20-40 cm vapaata DIN-kiskoa riittänee näille?
Ei mitään tori-keskuksia. Tulee vääränlainen kuitenkin. Vähintään nyt ensin verkkoyhtiöltä varmistus mihin sen uuden mittauskeskuksen saa laittaa.
 
Keskuksen uusisin ensimmäisenä, koska vanhaan on ilkeä usein lisätä mitään, uudessa keskuksessa olisi myös vikavirtasuojakytkimet valmiina.
Toki aiheesta voi olla montaa mieltä mutta oudoksun ajatustä lähteä ensimmäisenä ehdottamaan keskuksen uusimista tietämättä nykyisestä käytännössä mitään. Ja samalla unohtuu tuo @Trans-Late mainitsema mittaripuolikin.

Jos tarpeet eivät merkittävästi ole muuttuneet, on aika harvoin hyviä syitä uusia kunnossa oleva, vanha keskus. Yhtään järkeä käyttäen mitoitettuun on jätetty varaa lisätä sulakkeita ja se joku yksittäinen lisäys on lopulta aika pieni homma.
Vikavirtasuojia taas ei ole mikään pakko asentaa vanhaan keskukseen vaikka toki paikassaan hyvä olisikin olla. Sille pyykinpesukoneelle ja ulkorasiaksi voi laittaa vikavirtasuojallisen rasian.

et varmastikaan saa m20 putkeen lisättyä jäkeenpäin johdinta saaden vanhoja jäämään.
Kiinnostus kiinteistösähköihin on varsin olematonta mutta joskus lähinnä itselle ja tutuille tms viitsii tehdä. Jos putkitus on ollut järkevä ja ehjä, ei juurikaan ongelmia ole ollut lisätä johtimia. Joku yksittäinen väli voi olla ahdas mutta varsinkin joku jakorasialta pistorasialle on liki tyhjä jos vain vaihe ja nolla.

Mutta mitä mieltä te olette, onko kevi johtimen lisäys ja kalusteiden uusinta riittävä toimenpide tähän hätään pintarempan yhteydessä?
Varsinkin yksittäisestä huoneesta puhuttaessa on. Mikään ei velvoita vaihtamaan ehjää keskusta jos sitä ei itse haluan tehdä. Ja vastaavasti sen voi uusia aivan mainiosti myöhemminkin. Jos selvä syy / halu on uusia, uusisin itse siinä kohdassa jossa tehdään eniten muitakin muutoksia. Kaikki olemassa oleva johdotus ei kuitenkaan ole edes riittävän pitkää uuteen keskukseen joten aloittamalla keskuksesta voikin tulla pakotettuna samalla kertaa uusia muutakin, ei vain yhtä huonetta.
 
Mietiskelen teetettäviä toimenpiteitä -86 rakennettuun omakotitaloon, missä on alkuperäiset sähköt.

Nyt yksi huone on pintaremontissa, ajattelin laitattuttaa uudet maadoitetut sähkökalusteet kyseiseen huoneeseen. Aikaisemmin siinä oli luokan 0 pistorasioita. Rasioilta menee tietääkseni putkitukset keskukselle. Pistorasioista tarvinee vetää kevijohtimet keskukselle maadoituskiskolle, N ja L johtimet ovat ilmeisesti ihan käypäset vielä?

Keskus on alkuperäinen tulppasulakkeilla varustettu. Ajattelin joskus uusia keskuksen nykypäivään. Mutta mitä mieltä te olette, onko kevi johtimen lisäys ja kalusteiden uusinta riittävä toimenpide tähän hätään pintarempan yhteydessä?
Itse tuli -86 vuoden taloon pintaremontin yhteydessä vedettyä kevit katon jakorasioilta kojerasioihin. Samalla sai tehtyä sähkökuvat talosta. Pesutilat vielä kun saa tehtyä niin voi alkaa harkita keskuksen vaihtoa, sen yhteydessä sitten vetää keskukselta jakorasioille kevit.

Hyvin kulki johdot vielä putkissa. Vanhalla langalla vetää kevin ja vetonarun, sitten nyppäsee sen alkuperäisen nollan tai vaiheen takaisin.
 