Aika vaikea on tälläiseen kysymykseen vastata. Eikä siellä mikään räjähdä jos ei ole huolella sooloiltu. Itse tarina ei sen pahemmin herätä ajatuksia akuutista hädästä.

Eli onko asennuksissa siis jotain havaittua vikaa? Tulisiko sinne tehdä jotain lisäyksiä tai muutoksia? Mitä lopulta haluat (tai kaverisi haluaa tietää)?
Eli vaatii tarkennusta tai suosiolla sähkäri paikalle.

Huomenta.

Kiitokset vastauksesta.

Ehkäpä "räjähtää" oli hieman liian huumoripainotteinen termi. Ajatuksenahan oli kysyä teoreettisesti sudenkuoppien paikat ts. ongelmakohdat esittämässäni kytkennässä. (pahoittelut termeistä)

Ilmeisesti selitteessä ei kuitenkaan vaikuta olevan mitään pahempaa virhettä ja/tai väärin kytköksiä ?

Asennuksissa ei ole havaittu vikaa, koska tilanne on nyt se, että kaapeli on kaivettu maahan rakennusten välillä, mutta kytkennät vielä tekemättä.
Lisäyksiä ei tule selitettyjen lisäksi muuta. Tietysti johdonsuojien jälkeen normaalit pr ja kytkin tms jutut.
Itse lähdin miettimään onko kytkennässä juurikin niitä vaaranpaikkoja tai onko ko. ajatus ihan täysin väärä jo lähdössä. Näyttää siltä, että sain frendille unettoman yön selitellessäni, että kytkennässä saattaa olla jotain ongelmaa...(pitänee juottaa se tukevaan känniin anteeksipyynnöksi).
 
Kaverin puolesta kyselen...

Tilanne seuraava. 70-luvun lopulla rakennettu talo. Tontti letkuna 4 X 25 (?) kupari. Sulake 3X25A. Vaiheet (3kpl) jakautuu sulakkeille pääkytkimen jälkeen. PEN (?) piuha nollakiskoon, josta nollat ja maat sekä maadoituselektrodi tässä kiskossa kiinni.

Sulakkeiden kiskosta ja nollakiskosta otettu 4X25 maapiuhana toiseen rakennukseen.

4X25 maajohto toisen rakennuksen ryhmäkeskukseen. Vaiheet pääkytkimeen, josta jaellaan vikikselle ja suoraan johdonsuojille. Vikikseltä johdonsuojille.
PEN (?) suoraan maakiskoon, johon kytketty nollakisko. Nollakiskosta nolla vikiksen tuloon. Vikiksen jälkeen nollat vikiksen läpi kulkeville johdonsuojille.
Muiden nollat nollakiskosta. Kaikki maat nolla/maakiskoon, josta maadoituselektodi multiin.

Mikä räjähtää ensimmäisenä?
Kommentteja oikeilta sähkäreiltä haeskellaan, kiitos.

No eihän tätä näkemättä voi varmaksi sanoa, mutta vaikuttaa ihan täysin pätevältä PEN, PE ja N -kiskojen yhdistelmältä.
 
Näyttää siltä, että sain frendille unettoman yön selitellessäni, että kytkennässä saattaa olla jotain ongelmaa...
Olisi varmaankin helpompi vastata, jos olisit rohkeasti kertonut tännekin missä sinä sen ongelman ajattelit olevan? Sen voisi sitten suoraan todeta oikeaksi ongelmaksi tai kuvitelluksi ongelmaksi.
 
Olisi varmaankin helpompi vastata, jos olisit rohkeasti kertonut tännekin missä sinä sen ongelman ajattelit olevan? Sen voisi sitten suoraan todeta oikeaksi ongelmaksi tai kuvitelluksi ongelmaksi.

Joo, kuten mainitsin; "itse lähdin miettimään onko kytkennässä juurikin niitä vaaranpaikkoja tai onko ko. ajatus ihan täysin väärä jo lähdössä."
Kun ei mitään oikein tajua ja sitten luulee jotain ymmärtävänsä, muttei kuitenkaan...
Mietin että tuleeko ongelmia siitä;
-että systeemissä on kaksi maaelektrodia, molemmissa rakennuksissa
-onko ok, että on kaksi maa-nolla kytkentää, molemmissa rakennuksissa
-toimiiko vikikset ok

No eihän tätä näkemättä voi varmaksi sanoa, mutta vaikuttaa ihan täysin pätevältä PEN, PE ja N -kiskojen yhdistelmältä.

Paljon kiitos tiedosta.
Kuvaa ei valitettavasti ole, mutta johdotus kulkee ilmoittamallani tavalla.
 
Ilmeisesti selitteessä ei kuitenkaan vaikuta olevan mitään pahempaa virhettä ja/tai väärin kytköksiä ?

Asennuksissa ei ole havaittu vikaa, koska tilanne on nyt se, että kaapeli on kaivettu maahan rakennusten välillä, mutta kytkennät vielä tekemättä.

Kaikki ihan hienosti tuohon viimeiseen lauseeseen asti.

Tai, no johtuu tietysti kuinka pitkä tää juuri maahan kaivettu kaapeli on, mutta lähtökohtaisesti se PEN yhteys pitäisi olla vain yhdessä paikassa, se uusi maahan kaivettu kaapeli pitäisi olla maadoitettu ja kaapelin päässä olevan keskuksen erillisellä nolla ja maa kiskolla.

Jos tuo toinen keskus on vanha - tai kaapeli on vanha, tuo on ihan normin mukainen asennus. Myös jos se välikaapeli on oikeasti pitkä se voidaan toteuttaa noin, mutta jokin esim pihapiirin saunamökki ei ole riittävän pitkällä.
 
Kaikki ihan hienosti tuohon viimeiseen lauseeseen asti.

Tai, no johtuu tietysti kuinka pitkä tää juuri maahan kaivettu kaapeli on, mutta lähtökohtaisesti se PEN yhteys pitäisi olla vain yhdessä paikassa, se uusi maahan kaivettu kaapeli pitäisi olla maadoitettu ja kaapelin päässä olevan keskuksen erillisellä nolla ja maa kiskolla.

Jos tuo toinen keskus on vanha - tai kaapeli on vanha, tuo on ihan normin mukainen asennus. Myös jos se välikaapeli on oikeasti pitkä se voidaan toteuttaa noin, mutta jokin esim pihapiirin saunamökki ei ole riittävän pitkällä.
Mitenkä tämän saunamökin nyt määrittelet?

SFS6000 444.4.3.2 sanoo vain että "Rakennusten ulkopuolella olevissa jakeluverkon kaltaisissa verkoissa voidaan käyttää TN-C järjestelmää edellyttäen, että rakennusten välillä ei ole johtavia yhteyksiä kuten tietoliikenneverkkoja."

Edit: Mitään muuta syytä mä en ainakaan näe, miksi tuossa ei saisi käyttää TN-C verkkoa. Jako TN-C-S:ään tapahtuu vasta noilla keskuksilla. Ja molemmilla rakennuksilla on jopa maadoituselektrodit.
 
Viimeksi muokattu:
Kaikki ihan hienosti tuohon viimeiseen lauseeseen asti.

Tai, no johtuu tietysti kuinka pitkä tää juuri maahan kaivettu kaapeli on, mutta lähtökohtaisesti se PEN yhteys pitäisi olla vain yhdessä paikassa, se uusi maahan kaivettu kaapeli pitäisi olla maadoitettu ja kaapelin päässä olevan keskuksen erillisellä nolla ja maa kiskolla.

Jos tuo toinen keskus on vanha - tai kaapeli on vanha, tuo on ihan normin mukainen asennus. Myös jos se välikaapeli on oikeasti pitkä se voidaan toteuttaa noin, mutta jokin esim pihapiirin saunamökki ei ole riittävän pitkällä.

Uuden keskuksen pitäisi olla juurikin erillisillä nolla ja maa kiskoilla, tämä on selvä.

Maakaapelin pituus on noin 30-35 metriä. Molemmat keskukset on ns. vanhoja (korjauksen ja päivityksen tarpeessa toki : ) )

Olisiko sitten järkevää kaivaa maahan piuha rakennusten välille, joka toimisi maana...
 
Mitenkä tämän saunamökin nyt määrittelet?

SFS6000 444.4.3.2 sanoo vain että "Rakennusten ulkopuolella olevissa jakeluverkon kaltaisissa verkoissa voidaan käyttää TN-C järjestelmää edellyttäen, että rakennusten välillä ei ole johtavia yhteyksiä kuten tietoliikenneverkkoja."

Edit: Mitään muuta syytä mä en ainakaan näe, miksi tuossa ei saisi käyttää TN-C verkkoa. Jako TN-C-S:ään tapahtuu vasta noilla keskuksilla. Ja molemmilla rakennuksilla on jopa maadoituselektrodit.
Ihan noilta sähköinfon kursseilta mulle jäänyt tuollainen ettei tuota 4 johtimista kaapelia saisi käyttää, kuin vasta kun se välimatka on niin pitkä että sille on hyvät perusteet.. Esimerkkeinä sanottiin jotkin maatilat tms jossa sitä matkaa on reilusti.
 
Mitenkä tämän saunamökin nyt määrittelet?

SFS6000 444.4.3.2 sanoo vain että "Rakennusten ulkopuolella olevissa jakeluverkon kaltaisissa verkoissa voidaan käyttää TN-C järjestelmää edellyttäen, että rakennusten välillä ei ole johtavia yhteyksiä kuten tietoliikenneverkkoja."

Edit: Mitään muuta syytä mä en ainakaan näe, miksi tuossa ei saisi käyttää TN-C verkkoa. Jako TN-C-S:ään tapahtuu vasta noilla keskuksilla. Ja molemmilla rakennuksilla on jopa maadoituselektrodit.

Tässä sitten tullaan tuohon jakeluverkon määritelmään, itse en ainakaan määrittelisi ulkorakennuksen syöttökaapelia jakeluverkoksi, kun matka on noin lyhyt.

4X25 maajohto toisen rakennuksen ryhmäkeskukseen. Vaiheet pääkytkimeen, josta jaellaan vikikselle ja suoraan johdonsuojille. Vikikseltä johdonsuojille.
PEN (?) suoraan maakiskoon, johon kytketty nollakisko. Nollakiskosta nolla vikiksen tuloon. Vikiksen jälkeen nollat vikiksen läpi kulkeville johdonsuojille.
Muiden nollat nollakiskosta. Kaikki maat nolla/maakiskoon, josta maadoituselektodi multiin.

Ei suositella PE ja N johtojen yhdistämistä sen jälkeen kun ne on pääkeskuksella erotettu (enkä tiedä onko edes sallittu tälläisessä tilanteessa). Eli 5x kaapeli rakennusten välille mieluiten, kuten yleensä ryhmäkeskuksien syötöt tehdään. Voi olla että sähkäri kuka tulee kaapelin kytkemään ei edes suostu siihen, itse en ainakaan.

Olisiko sitten järkevää kaivaa maahan piuha rakennusten välille, joka toimisi maana...

Ei näin, koska jos näin tekee, todennäköisesti konsentrista johdinta käyttäisi nollana (jos oikea maakaapeli siellä nyt), mikä ei ole sallittua tai turvallista. 5x kaapeli sinne vaan, esim. MCMK 4x25+16
 
Ei näin, koska jos näin tekee, todennäköisesti konsentrista johdinta käyttäisi nollana (jos oikea maakaapeli siellä nyt), mikä ei ole sallittua tai turvallista. 5x kaapeli sinne vaan, esim. MCMK 4x25+16

Jos tuo 4x25 maajohto ei tarkoita sitä, että siellä on vain roiskaistu kaapelinnäköinen letkunpätkä maahan, niin sitten se on maakaapeli, ja jos näin, niin kyllä tuosta 4x25 maakaapelista löytyy se +16mm2 konsentrinen johdin.
 
Tässä sitten tullaan tuohon jakeluverkon määritelmään, itse en ainakaan määrittelisi ulkorakennuksen syöttökaapelia jakeluverkoksi, kun matka on noin lyhyt.



Ei suositella PE ja N johtojen yhdistämistä sen jälkeen kun ne on pääkeskuksella erotettu (enkä tiedä onko edes sallittu tälläisessä tilanteessa). Eli 5x kaapeli rakennusten välille mieluiten, kuten yleensä ryhmäkeskuksien syötöt tehdään. Voi olla että sähkäri kuka tulee kaapelin kytkemään ei edes suostu siihen, itse en ainakaan.



Ei näin, koska jos näin tekee, todennäköisesti konsentrista johdinta käyttäisi nollana (jos oikea maakaapeli siellä nyt), mikä ei ole sallittua tai turvallista. 5x kaapeli sinne vaan, esim. MCMK 4x25+16

Ensinnäkin tässähän ei nyt rakenneta (ilmeisestikään) uutta vaan korjataan/laajennetaan vanhaa.

Sitten PE ja N johtimia tuossa ei ole vielä erotettukaan, eli "uudelleen yhdistämistä" ei edes tapahdu. Joissain tapauksissa PE ja N johtoja ei edes saa erottaa vaan ne on kytkettävä rinnan (jos molemmat kaapelista löytyy).

Jakeluverkon kaltaisuudelle kyllä joku voisi kertoa ihan virallisenkin määritelmän. Itse en standardeista löytänyt. Mitäpä väliä sillä matkalla ja rakennuksella on? Siis jos joku haluaa vaikka viiden metrin päähän leikkimökkiin asentaa keskuksen ja maadoituselektrodin kaikkine muine vaatimuksineen niin mikä ettei
 
Sulakkeiden kiskosta ja nollakiskosta otettu 4X25 maapiuhana toiseen rakennukseen.

4X25 maajohto toisen rakennuksen ryhmäkeskukseen.

Sitten PE ja N johtimia tuossa ei ole vielä erotettukaan, eli "uudelleen yhdistämistä" ei edes tapahdu. Joissain tapauksissa PE ja N johtoja ei edes saa erottaa vaan ne on kytkettävä rinnan (jos molemmat kaapelista löytyy).

Eli pää(mittaus-)keskuksella ei olisi PE ja N erotettu ennen sulakkeita?
 
Jos tuo 4x25 maajohto ei tarkoita sitä, että siellä on vain roiskaistu kaapelinnäköinen letkunpätkä maahan, niin sitten se on maakaapeli, ja jos näin, niin kyllä tuosta 4x25 maakaapelista löytyy se +16mm2 konsentrinen johdin.

Niin mutta voi olla esim mcmk 3x25+25(tai +16), minkä maallikko tulkitsee 4x25 kapeliksi.

4X25 maajohto toisen rakennuksen ryhmäkeskukseen. Vaiheet pääkytkimeen, josta jaellaan vikikselle ja suoraan johdonsuojille. Vikikseltä johdonsuojille.
PEN (?) suoraan maakiskoon, johon kytketty nollakisko. Nollakiskosta nolla vikiksen tuloon. Vikiksen jälkeen nollat vikiksen läpi kulkeville johdonsuojille.

Tuosta päättelin että olisi vain 4 johdinta kaapelissa, ei 4+1
 
Ensinnäkin tässähän ei nyt rakenneta (ilmeisestikään) uutta vaan korjataan/laajennetaan vanhaa.

Sitten PE ja N johtimia tuossa ei ole vielä erotettukaan, eli "uudelleen yhdistämistä" ei edes tapahdu. Joissain tapauksissa PE ja N johtoja ei edes saa erottaa vaan ne on kytkettävä rinnan (jos molemmat kaapelista löytyy).

Jakeluverkon kaltaisuudelle kyllä joku voisi kertoa ihan virallisenkin määritelmän. Itse en standardeista löytänyt. Mitäpä väliä sillä matkalla ja rakennuksella on? Siis jos joku haluaa vaikka viiden metrin päähän leikkimökkiin asentaa keskuksen ja maadoituselektrodin kaikkine muine vaatimuksineen niin mikä ettei
En jaksanut edes standardeja kaivaa, mutta jakeluverkkotoiminta on luvan varaista, ja jos ei löydy firmaa täältä ks. jakeluverkonhaltijat (joka joku mökki tuskin on) niin puhutaan jostain muusta kuin jakeluverkosta.
 
Niin mutta voi olla esim mcmk 3x25+25(tai +16), minkä maallikko tulkitsee 4x25 kapeliksi.



Tuosta päättelin että olisi vain 4 johdinta kaapelissa, ei 4+1

Maallikko ei kyllä varmasti erota tuosta kaapelista mitään muuta kuin sen, mitä kyljessä lukee, ei sitten konsentrista johdinta millään ja se löytyy noista maakaapeleista käytännössä aina.

Osasi kuitenkin erottaa neljä erillistä johdinta, tai sitten kuullut sen jostain, mistä kaapelin hommasi. Oletan kirjoituksen perusteella tuon olevan 4x25 maakaapelia, joten siellä on vähintään se 16mm konsentrinen lisäksi, eli 4x25+16, ehkäpä jopa mcmk.
 
Kiitokset keskustelijoille, tämähän on lähtenyt mukavasti laukalle.

Ensimmäiselle keskukselle tuleva maapiuha on luutavammin ns. "kolme karvainen" ja maa on tämä + ,eli ymmärtääkseni teipattu kupari (ilman vaippaa letkussa oleva).

Toiselle rakennukselle lähtevä piuha lähtee ensimmäisen keskuksen pääsulakkeiden jälkeen. Rakennusten välinen letku ei sisällä kuin neljä "karvaa". Nolla (tai neljäs karva nolla/maa kiskosta).

Eli tämä uusi kytkentä on samankaltainen kuin vanha. Uusi asettuu vanhan kytkennän rinnalle, mutta tähän lisätään toinen maadoituselektrodi toiselta taululta.
 
Maallikko ei kyllä varmasti erota tuosta kaapelista mitään muuta kuin sen, mitä kyljessä lukee, ei sitten konsentrista johdinta millään ja se löytyy noista maakaapeleista käytännössä aina.
Riippuu kaapelista. Esim. maakaapeli AXMK ei ole konsentrinen.
 
Eli tämä uusi kytkentä on samankaltainen kuin vanha. Uusi asettuu vanhan kytkennän rinnalle, mutta tähän lisätään toinen maadoituselektrodi toiselta taululta.
Juurikin tämän perusteella mielestäni kaikki on ok, kun löytyy toi maadoituselektrodikin! Ei ainakaan mitään vaaraa aiheuta missään vaikkei nykypäivän uudisrakentamisen standardin mukainen olekaan (eikä tarvitse).
 
Juurikin tämän perusteella mielestäni kaikki on ok, kun löytyy toi maadoituselektrodikin! Ei ainakaan mitään vaaraa aiheuta missään vaikkei nykypäivän uudisrakentamisen standardin mukainen olekaan (eikä tarvitse).

Kiitos. Tähän esson baarin väkikin päätyi.
Mietinnässä on lähinnä se, että onko kahdesta elektrodista haittaa/ongelmaa mahdollisien maaluuppien tms takia. Toisaalta ensimmäisen taulun voi erottaa maaelektrodista tarvittaessa. Juu, tiedän vaarallista ja kaikkea...
 
Kiitos. Tähän esson baarin väkikin päätyi.
Mietinnässä on lähinnä se, että onko kahdesta elektrodista haittaa/ongelmaa mahdollisien maaluuppien tms takia. Toisaalta ensimmäisen taulun voi erottaa maaelektrodista tarvittaessa. Juu, tiedän vaarallista ja kaikkea...
Jollain teoreettisella tasolla ehkä. Aikaisemmin mainitsemani standardin kohta 444... puhuukin nimenomaan sähkömagneettisista häiriöistä eikä rakennusten välille saisi vetää tietoverkkokaapeleita eikä rakennuksiin saisi asentaa huomattavia tietotekniikan laitteistoja.

No tuskin saat syytteitä ja mitään muutakaan vakavaa tapahtuu jos tohon jonkun kotiverkon teet, mutta jossain serverikäytössä ehkäpä... Tähän taas joku tietoverkkoasentaja osaa kommentoida paremmin. (kiinnostais toki itseäkin, melko usein tulee näitä ongelmia isoissa vanhoissa kiinteistöissä vastaan)

Mut älä vaan niitä maaelektrodeja irrota mistään syystä! (paitsi ehkä jotain mittauksia varten).
 
Mulla tulee kaksi ilmalämpöpumppua, joiden ulkoyksiköt asennetaan pihalle. Tuolla on kuitenkin vain yksi kaksiosainen 16A pistorasia, jonka haluaisin jäävän tarvittaessa myös muuhun käyttöön. Ajattelin samalla pumpun asennuksen yhteydessä vaihdattaa tuon rasian.

Olisiko kenelläkään suositella uppoasennettavaa pistorasiaa (mielellään mustan tai ruskean väreissä), josta saisi jatkettua myös vedot ilmalämpöpumpuille? Tai olisiko muita ideoita miten sähköistys kannattaa tehdä? Myös sisältä olisi mahdollista ottaa sähköt, mutta olisi paljon rumempi ratkaisu.
 
Mulla tulee kaksi ilmalämpöpumppua, joiden ulkoyksiköt asennetaan pihalle. Tuolla on kuitenkin vain yksi kaksiosainen 16A pistorasia, jonka haluaisin jäävän tarvittaessa myös muuhun käyttöön. Ajattelin samalla pumpun asennuksen yhteydessä vaihdattaa tuon rasian.

Olisiko kenelläkään suositella uppoasennettavaa pistorasiaa (mielellään mustan tai ruskean väreissä), josta saisi jatkettua myös vedot ilmalämpöpumpuille? Tai olisiko muita ideoita miten sähköistys kannattaa tehdä? Myös sisältä olisi mahdollista ottaa sähköt, mutta olisi paljon rumempi ratkaisu.
Ei upporasiasta saa jatkettua pintana.
 
Mulla tulee kaksi ilmalämpöpumppua, joiden ulkoyksiköt asennetaan pihalle. Tuolla on kuitenkin vain yksi kaksiosainen 16A pistorasia, jonka haluaisin jäävän tarvittaessa myös muuhun käyttöön. Ajattelin samalla pumpun asennuksen yhteydessä vaihdattaa tuon rasian.

Olisiko kenelläkään suositella uppoasennettavaa pistorasiaa (mielellään mustan tai ruskean väreissä), josta saisi jatkettua myös vedot ilmalämpöpumpuille? Tai olisiko muita ideoita miten sähköistys kannattaa tehdä? Myös sisältä olisi mahdollista ottaa sähköt, mutta olisi paljon rumempi ratkaisu.

Jos rasiaan tulee vain 1x16A riittääkö siitä 2xILP ja muuhun käyttöön? Vai tuleeko siitä enemmän?
 
Jos rasiaan tulee vain 1x16A riittääkö siitä 2xILP ja muuhun käyttöön? Vai tuleeko siitä enemmän?
Maksimiottoteho on kilowatin luokkaa, eli uskoisin että riittää ja tuskin noi monestikaan täysillä hönkii. Muu käyttö on lähinnä jos terassilla tarvitsee jossain vaiheessa vaikka jotain työkalua.
 
Maksimiottoteho on kilowatin luokkaa, eli uskoisin että riittää ja tuskin noi monestikaan täysillä hönkii. Muu käyttö on lähinnä jos terassilla tarvitsee jossain vaiheessa vaikka jotain työkalua.
Onko saman johdonsuojan/sulakkeen takana vielä muutakin? 16 A mahdollistaa noin 3,6 kW tehoa.
 
Joo, toinen pistorasia ja siinä on kiinni valvontakamera ja hue-ledinauha.
Ne tuskin vie edes 100 W. Jos 1 kW on maks. ottoteho, niin silloinhan 16 A riittäisi kahdelle ilmalämpöpumpulle ja lopuille jää n. 1,6 kW.

Edit: tiedä sitten aiheutuisiko siitä vinokuormaa tuollaisessa tilanteessa. Ja vaatiiko ilmalämpöpumppu erillisen vikavirtasuojakytkimen, miten se nyt meni?
 
Viimeksi muokattu:
Sähkönkulutus riippuu tietysti pumpuista. Mietin vaan 16A riittävyyttä, kun meille 10A sulakkeelle suositteli mitsun FH25 laitetta, FH35(?) yksin olisi tarvinnut 16A sulakkeen. Mutta en tosiaan tiedä käytännön tehontarpeesta ja isoin kuorma tulee tietysti kovilla pakkasilla. Ei kai se vinokuorma ole ongelma kun on paljon 1-vaihe 16A ilma-vesilämpöpumppujakin, kunhan pääsulake riittää. No jotkut on eri mieltä.
 
Sähkönkulutus riippuu tietysti pumpuista. Mietin vaan 16A riittävyyttä, kun meille 10A sulakkeelle suositteli mitsun FH25 laitetta, FH35(?) yksin olisi tarvinnut 16A sulakkeen. Mutta en tosiaan tiedä käytännön tehontarpeesta ja isoin kuorma tulee tietysti kovilla pakkasilla. Ei kai se vinokuorma ole ongelma kun on paljon 1-vaihe 16A ilma-vesilämpöpumppujakin, kunhan pääsulake riittää. No jotkut on eri mieltä.
Tuo mainittu 1 kW voi tosiaan olla alakanttiin. Ja mitä tulee vinokuormaan, niin se riippuu siitä, kuinka tasaisesti tehot jakaantuvat saman ryhmän vaiheiden kesken.

Ja tässä VTT:n raportissa on mitsun MSZ-FH35VE tehokäyriä.
VTT testiraportti Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE + MUZ-FH35VEHZ - Scanoffice
 
Viimeksi muokattu:
Kiitoksia kaikille kommenteista. Nämä pumput tulevat pelkästään viilennykseen, eli en usko että tehopiikkien kanssa tulee mitään ongelmia. Asentaja sen lopullisesti saa päättää että miten nuo laitteet sähköistää, mahdollista on sekin että toinen saa sähkönsä sisältä ja vain toinen tuosta ulkorasiasta. On vaan kiva miettiä näitä etukäteen, että voi esittää toiveita. Asentajat monesti saattavat tehdä tavalla mikä on heille helpoin, mutta ei välttämättä se siistein ratkaisu.

Ei upporasiasta saa jatkettua pintana.
Entäs jos ostan pintarasian, saako sen kiinnitettyä tuon upporasian paikalle siististi? Nykyään on siis tämän näköinen rasia: SCHNEIDER ELECTRIC PISTORASIA EXXACT 2S/16A/IP44 UPJ 1X VAL | 25 Upotettavat pistorasiat
 
Mulla tulee kaksi ilmalämpöpumppua, joiden ulkoyksiköt asennetaan pihalle. Tuolla on kuitenkin vain yksi kaksiosainen 16A pistorasia, jonka haluaisin jäävän tarvittaessa myös muuhun käyttöön. Ajattelin samalla pumpun asennuksen yhteydessä vaihdattaa tuon rasian.

Olisiko kenelläkään suositella uppoasennettavaa pistorasiaa (mielellään mustan tai ruskean väreissä), josta saisi jatkettua myös vedot ilmalämpöpumpuille? Tai olisiko muita ideoita miten sähköistys kannattaa tehdä? Myös sisältä olisi mahdollista ottaa sähköt, mutta olisi paljon rumempi ratkaisu.

Nykyisen rasian voisi muuttaa jakorasiaksi ja siihen viereen tehdä uuden pistorasian sekä turvakytkimet ilmalämpöpumpuille.
 
Ei upporasiasta saa jatkettua pintana.

Ei pysty vai ei ole sallittua? Nimim. mulla on upporasiasta sähkäri jatkanut ilpille pintavetona vähän puukkoa ja poraa käyttämällä. Itse olisin vaihtanut upporasian tilalle pintarasian ja jatkanut siistimmin...
 
Ei pysty vai ei ole sallittua? Nimim. mulla on upporasiasta sähkäri jatkanut ilpille pintavetona vähän puukkoa ja poraa käyttämällä. Itse olisin vaihtanut upporasian tilalle pintarasian ja jatkanut siistimmin...

No ihan varmasti pystyy jatkamaan, se onko se sallittu onkin sitten jo toinen asia.
 
No ihan varmasti pystyy jatkamaan, se onko se sallittu onkin sitten jo toinen asia.

Tarkoitus olikin siis kysyä, että saako :) Jos ei saa, niin pitää jossain vaiheessa saada vaihdettua toi rasia. Pintarasia ois paljon nätimpi kun piuha tulis ulos vähän siistimmin.
 
Ei pysty vai ei ole sallittua? Nimim. mulla on upporasiasta sähkäri jatkanut ilpille pintavetona vähän puukkoa ja poraa käyttämällä. Itse olisin vaihtanut upporasian tilalle pintarasian ja jatkanut siistimmin...
Varmasti jos seinää jyrsitään sen verran, että johto mahtuu tulemaan rasian alta. Jos rasian kantta aletaan puukottamaan ja poraamaan, että saadaan upporasiasta jostain kannen ja rungon välistä pujoteltua pintaveto, niin ei mene sallituksi asennustavaksi, saati, että olisi siistin näköinen. Noitakin näkee aina välillä. Helvetin tyhmän näköistäkin se on.
 
Onko puu- vai kiviseinä?

Puuseinä.

Varmasti jos seinää jyrsitään sen verran, että johto mahtuu tulemaan rasian alta. Jos rasian kantta aletaan puukottamaan ja poraamaan, että saadaan upporasiasta jostain kannen ja rungon välistä pujoteltua pintaveto, niin ei mene sallituksi asennustavaksi, saati, että olisi siistin näköinen. Noitakin näkee aina välillä. Helvetin tyhmän näköistäkin se on.

Just näin se on tehty, että puupaneeliin on jäystetty sen verran uraa, että kaapeli mahtuu rasian kannen alta tulemaan. Kanteen ei ole kajottu.
 
Aika harva tapa on kielletty, eri asia onko se hyvän asennustavan mukainen saatikka siisti.

No kyllähän tuossa edelläkin jo todettiin, että rasian kannen modaaminen on kielletty asennustapa (näitäkin näkyy). Kyllä ne siistit pintavedot on harvassa.
 
Puuseinä.



Just näin se on tehty, että puupaneeliin on jäystetty sen verran uraa, että kaapeli mahtuu rasian kannen alta tulemaan. Kanteen ei ole kajottu.

No puuseinäänhän on helppo tehdä reikäsahalla rasioita viereen niin paljon lisää kuin tarvii. Tai reikä rasian alle josta kaapeli läpi...
 
Missä on kielletty?
Eikö tuo ole kielletty? Itse ainakin luulin olevan kielletty.

Siis ei kai periaatteessa ole täysin kiellettyä. Mutta ainakin oman käsityksen mukaan, jos sitä rasiaa muokkaa valmistajan ohjeiden vastaisesti, niin sen muokkaajasta tulee kyseisen rasian valmistaja, mikä sitten velvoittaa aika moneen asiaan ja vastuuseen.

Ja IP44 luokitus (jos se vaaditaan ja sellainen pistorasia on) ei taida toteutua pelkästää että tekee sopivan kokoisen reijän, pitäisi jotain tiivistettä tai muuta olla.
 
Maksimiottoteho on kilowatin luokkaa, eli uskoisin että riittää ja tuskin noi monestikaan täysillä hönkii. Muu käyttö on lähinnä jos terassilla tarvitsee jossain vaiheessa vaikka jotain työkalua.

Tuo 1kW kuulostaa kyllä todella alhaiselta, ihan mielenkiinnosta, minkälaisia ilmalämpöpumppuja sinne on tulossa?
 
8A olen pienemmän pään lämpöpumpusta mitannu virtaa, keli nollissa ja tehot maksimissa. Kai siellä spekseissä on max virta ilmoitettu. Normikäytössä varmaan 1x16A riittää kahdelle pumpulle ja vähän vielä päälle. Vois huomenna mittailla omaa toshibaa kun sattuu olee työkalut mukana.
 
Aika harva tapa on kielletty, eri asia onko se hyvän asennustavan mukainen saatikka siisti.
Niin. Kun valmistajan on asennusohjeissaan ja standardinlaatijan standardissa helpompi esittää ne tavat miten saa ja kuuluu asentaa, kuin ne miljoona mahdollista kiellettyä tapaa mitä kukakin saattaa joskus keksiä.

Edit: ja löytyy niistä asennusohjeista toopeja varten yleensä muutama punaisella X:llä merkitty kielletty tapakin, jolla tavalla saattaisi jollain tulla mieleen asentaa. Ammattilaisella ei tule mieleenkään alkaa tekemään avarruksia pintajohtoa varten upporasioiden kansiin ja peiteleveyihin. Sallitut aihioiden kohdat on kyllä merkitty niihin kalusteisiin, mihin aukkoja saa tehdä.
 
Viimeksi muokattu:
Tuo 1kW kuulostaa kyllä todella alhaiselta, ihan mielenkiinnosta, minkälaisia ilmalämpöpumppuja sinne on tulossa?
Kuulostaako? Eikö noi perusmallit tuota luokkaa yleensä ole. Harvemmin kai tuota tehokkaampia laitetaan. En jaksa nyt kaivaa tarkemmin, mutta kyllä se tuota luokkaa oli ja ihan perus ilp.
 