Näin saa tehdä ja on usein remonteissa tehtykin.Mitenkäs menee säädökset sen kanssa jos keittiöön vetäisi 5x2.5mmj:llä pistorasiasyötöt. Eli esim. Jääkaappi,pakastin ja tiskikone saman MMJ:n alle yhteisellä nollalla ja kaikille siis tietysti oma vaiheensa. Olen ymmärtänyt että mahdollinen nollajohdon katkeaminen tuottaisi ongelmia? Mutta onko tälläinen ratkaisu kuitenkin sallittua?
Onko sulla minkälainen remontti menossa ja kuinka vanha sähkökeskus? Toteutus riippuu hieman niistä ja toiveistakin. Joskus on myös vedetty 5x2,5 MMJ keittiöön ja johonkin kaappiin tehty "minikeskus" mihin sijoitettu keittiön johdossuojakatkaisijat ja vikavirtasuojat. Siitä sitten jako laitteille 3x2,5 (tai 3x1,5) MMJ:lla.
Jääkaapit ja pakastimet saavat olla vikiksen takanakin, mutta silloin tosin on riski että elintarvikkeet pilaantuvat jos vikis laukeaa. On kyllä erittäin harvinaista, että näin kävisi huomaamatta.