Useiden valmistajien manuaaleissa lukee vesi-ilmalämpöpumppujen ja maalämpöpumppujen osalta seuraava:
"Jos kiinteistössä on vikavirtasuojakytkin, lämpöpumppu pitää varustaa erillisellä vikavirtasuojakytkimellä."
Kuinka tämä tulis tulkita ja käytännössä soveltaa? Kaikissa uusissa OK-taloissahan nykyisin on vikavirtasuojat, eli tuleeko lämpöpumput laittaa myös oman vikavirtasuojan taakse AINA vai voiko jättää ilman?...... Standardi ei taida vaatia vikavirtasuojaa esim. turvakytkimellä erotettavalle maalämpöpumpulle, mutta jos valmistaja sanoo noin niin onko kuitenkin liitettävä vikurin taakse? Toki pistorasialta otettavat syötöt laitetaan mutta entäs muut?
Jos valmistaja vaatii laitteelle vikavirtasuojakytkimen, ei ole väliä vaatiiko standardi sen. Laitevalmistajat voivat vaatia tiukempia ehtoja kuin standardi. Asia ehkä tulee eteen vasta jos tulee ongelmia, eli ei takuu päde tai vakuutus ei korvaa ym. Ja uskon että erillisellä vikavirtasuojakytkimellä tarkoitetaan siis sitä että laitteessa itsessään ei semmoista ole, vaan pitää olla keskuksessa tai pistorasiassa. Eli saa kyllä olla muutakin sen saman takana.