Jos tuon kyseisen sulakkeen takana on vain tuo ilp, niin en olisi huolissani, koska tuo 16 A on ilpin kompuran käynnistysvirran takia vaadittu ja jatkuva virta käyttötilanteessa jää reilusti alle 10 ampeerin.
Oikosulkutilanteessa 16 A sulake kyllä palaa 1,5 mm2 kaapelillakin ja kun ryhmässä ei muuta mainittavaa kuormaa ole, niin ihan ok tuo on. Mikäli muuta kuormaa olisi, niin silloin johtimia voisi olla mahdollista ylikuormittaa, jolloin ne lämpenevät ja niiden resistanssi kasvaa niin, että oikosulku ei välttämättä polttaisi enää sulaketta.
Ihan virallisesti tehtynä urakoitsijan pitäisi tehdä tuosta asiakkaalle kirjallisena standardista poikkeamailmoitus, jossa käy ilmi toteutettu ratkaisu ja miten se silti täyttää turvallisuusvaatimukset.
Valtioneuvoston asetus sähkötyöstä ja käyttötyöstä
www.finlex.fi
Kahdeksas pykälä
Sähköturvallisuuslaki
www.finlex.fi
Pykälät 34 ja 85