Tää on jännä juttu, koska olen useammankin sähköurakoitsijan suusta kuullut ettei pistorasiaryhmien oikosulkuvirtoja tarvitse mittailla kun ne on suojattu vikavirtasuojalla.
En siis kiistä asiaa, mutta vaikuttaisi siltä että tämä tulkinta voi olla yleinenkin?
Myös
tuolla viitataan asiaan siihen tapaan, että mikäli oikosulkuvirta ei riitä 0,4 sekunnin laukaisuun johdonsuojalla, niin sitten voidaan käyttää vikavirtasuojaa. Joten onko sillä mittaustuloksella mitään merkitystä, kun ryhmä on joka tapauksessa suojattu vikiksellä?
"Yleensä suojaus tulisi toteuttaa ylivirtasuojilla, mutta mikäli oikosulkuvirta ei ole riittävä, voi suojaukseen käyttää vikavirtasuojaa."
Tämä siis vikasuojauksen kannalta. Oikosulkusuojauksen näkökulmasta ei ainakaan ole velvoitetta mitata, mikäli sähköala.fi sivustoon on luottamista.
" Käyttöönottotarkastuksissa ei ole mittausvaatimuksia oikosulkusuojauksen toimivuudesta. Käytännössä tämä olisi hyvin työlästä, koska ensin täytyisi selvittää, mikä on poiskytkentäaikavaatimus ja sitten myös selvittää kaikki mahdolliset oikosulkutilanteet."